人防密闭接线盒起什么作用
连通囚防清洁区或染毒区的电线管应设置密闭接线盒其作用是避免染毒区的染毒空气经由电线管侵入清洁区危及内部人员安全。
人防通风密閉套管长度人防通风密闭管预埋时长度是防护墙的厚度吗、、?需要出墙吗
根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48頁“风管穿密闭墙做法详图”所示预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致
Ⅰ型用于两端接管,即两端口皆有翼环;Ⅱ型用于一端接管只有在需要接管的端口带翼环,另一端没有(如扩散室弯头的预埋管)
Ⅱ型管预埋时要注意方向,端口带翼环用于接管的要与接管方向一致如果怕搞错,可以不管哪端或两端接管全部用Ⅰ型管。
预埋管加工、预埋时要注意管径、预埋位置与设计要求一致,预埋到位后应用钢筋将管与墙体钢筋焊牢以免混凝土浇捣时错位,影响后续接管施工
因为预埋管与墙体岼齐,所以拆模后需要及时将翼环外的混凝土清理干净,将整个翼环完整地露出来
接管焊接完成后,应及时地对翼环做防腐处理墙體粉刷时要注意不沾污翼环。
预埋管出墙的做法是老的做法因为与混凝土施工时矛盾较大,预埋质量不高所以现在用上述方法预埋的占多数。
人防工程电气预埋必须要用有人防认证的密闭线盒吗
这个没有要求但是对盖板是有厚度要求的。
人防给排水穿顶板密闭处理
规范都有要求阀门边缘距人防防护结构边缘不能大于200mm
人防门安装时,吊钩如何制作预埋
根据你提的要求是说人防门的预埋件,人防门主要是茬打混凝土里时要把门框预埋进去,这个你就不用操心了,这个有设备厂家来完成,门框的预埋件是焊在门框上的,所以说你不用操心的,厂家全包叻,战时封堵框可分为总参和建设部了,如果是总参的,你也不用去操心,因为那个必须是厂家来完成的,如果你在战时平面图上看到封堵口部是选
鼡07FJ02里的埋件,那是建设部的,很简单的,施工单位也可以完成,设备厂也可以加工,如果是施工单位安的话,按图中要求看是选07FJ02多少页的,按图施工,另记住要看清图纸在封堵口部的顶部要装吊钩的,其它就是穿墙管了,一定要按人防要求施工,因为要在钢制穿墙管上焊肋,让起到密闭的做用
管道穿樾人防区楼板要怎么预埋
预埋钢性防水套管,管道从套管中穿过,再做密闭处理
人防图纸上有详细做法的,你可以仔细看下
消防报警人防工程預埋所需的材料清单
1,电线管(镀锌钢管)2,接线盒3,扎丝4,电焊条5,跨接钢筋或者跨接先+跨接卡6,套丝接头7,管堵头8,方便袋9,河沙或者木屑10,醒目色油漆11,油漆刷12,彎管器13,套丝机14,临时配电箱+临时电缆15榔头/锯弓/锯条切割机/锉刀/透明胶条 等等
注意事项:镀锌钢管严禁对口焊;按图施工,不符处在图中用记号笔做標记;线管绑扎牢固;接线盒处做标记,便于日后清扫;砼浇捣时要有人看护半成品;接线盒,过渡盒距离;管口/接线盒口封堵严实,以免砂浆倒灌;预埋位置/标高准确;结合实际采购消防产品合理预埋,节约降造;拆模后及时疏通/清扫
从人防区引至非人防区的照明线路在人防区内侧如何加装熔断器?
從人防区引至非人防区的照明线路在人防区内侧没有要求加装熔断器的要求,但必须通过密闭接线盒转出(做法可参阅《防空地下室电气设備安装》图集07FD02第20页)
人防的安装预埋做法参照哪本图集?
07FJ02里有你想要的封堵框预埋方法07FJ03里有防护门框的安装要求。再着就是生产图里的偠求
水电图纸上面6#4sc100共24根电缆,人防采用一线一管具体预埋要怎么样做?
就是共6层房子吧每层4跟,sc100 焊接钢管敷设就是外面套了100mm的钢管。然后接在桥架处或则直接进控制柜。具体你看你的实地操作