1P+N与2P断路器2P和1P+N有什么区别,家用应该选哪种

  • 其实老灰兔子并没有说错,可能口气不太好,现在市场上确实有部分1p+N是不断N线的,还有一些断N线但是N线无保护,就是说断L线的同时切断N线;那么如果户内插座回路采用1P+N 如果是后者那么就满足规范要求,如果是前者就不满足规范要求,因此设计时一般最好标注2P,因为设计不能指定厂家万一别人选个1p+N不断N线的呢?置于楼主说的施工换成1p+N,首先你确定他换成这个品牌是前者还是后者,如果是前者一定不同意

  • 我又把厂家资料看了看:
    DPN断路器可以同时切断相线和中性线,但中性线不提供保护功能。
    当然有些可能不切断中性线,只是我没有用到过,对于我的不严谨我表示抱歉。
    但是同时我有疑问:既然1P+N,N不切断而且N不带保护功能,那么选择1P+N的目的何在?

  • 1P+N,N不切断而且N不带保护功能,那么选择1P+N的目的何在

    这主要指的漏电断路器,因为不加N线,不能工作。
    而且,组合式的漏电断路器N都是不断的,那么应用中也没有禁止啊。
    所以,一般住宅进户的总开关,使用2P的,肯定是断N,起总隔离和总保护用,至于分路插座回路,使用1+P

  • 1P+N带漏电保护开关能否代替2P开关?
    2P开关多了N上的短路保护和过载保护功能,就这区别。1P+N漏电只断L不断N,反正我是没见过。

  • 其实老灰兔子并没有说错,可能口气不太好,现在市场上确实有部分1p+N是不断N线的,还有一些断N线但是N线无保 ...

    所以,我感觉国家标准并没有给出明确的定义。所以,如果需要断开N,就选择2P的,因为1P+N在称谓上有歧义,的确存在断N和不断N两种方式。

  • 工程上基本上都是选择1P+N的

  • 所以,我感觉国家标准并没有给出明确的定义。所以,如果需要断开N,就选择2P的,因为1P+N在称谓上有歧义, ...

    对 就是这个问题,我严重觉得有些厂家不断N线的 1P+N其实说白了就是偷换概念的假冒伪劣产品,估计是因为没有相应的强制性标准所导致的,以前户内插座回路我都标注的1p+N,自从知道有些厂家是这个情况之后 我全部改为了2P,因为我无法保证我写的1p+N和他采购回来的1p+N是不是一个概念

  • 这主要指的漏电断路器,因为不加N线,不能工作。
    而且,组合式的漏电断路器N都是不断的,那么应用中也没 ...

    施耐德小型断路器IC65系列都是组合式的,没有N不随L断的产品

  • 工业上选择基本是2P的

拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录

家用断路器如何选择组合
两房两厅一厨一卫1阳台,通常较好的配置需要买那些组合,比如说几个1P几个1P+N,几个2P,几个漏电,要买几路的箱子,都是多少A的,谁能通俗的告诉我,从来没研究过.
打算买西门子的,1P 1P+N到底啥意思?

拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录

一般家用断路器可以分为:总开关(2P的,60A)、照明开关(1P 16A)、空调开关(40A漏电断路器) 、普通插座开关(30A漏电断路器)厨卫插座开关(30A漏电断路器)买12位空器开关箱就行了(多几位也行,以后还可以升级),一般说1P就是一路开关的位置,N是指的零线
0
0

黄浦军校:升官发财请走别处,贪生怕死莫入此门

0
简单说,2p的宽度是1p的2倍,3p的宽度是1p的3倍。。。。

普通家用,进线3根,火、零线要经过空开控制,所以,总开用2p的,一火一零,切断时同时断开火线零线。


各支路一般控制火线,1p即可,各支路零线接至零线汇流排,再接至总开零线。
图中1p的只能控制一个接线,也有1p空开同时控制火线零线的,即空开有火零两个接线端子。。。