可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
公司突然要装三个电表,都带有互感器的,三相四线电表,电源50平方,70平方,怎么接线,有没有实物图
历史总积分:19845
历史总积分:20189
度娘是万能的,业内人士应该能够看懂。
历史总积分:20038
2018春节活动(三)
接线盒盖板上,应当也有示意图。
电源线258怎么能搞定他,要不要把电源接入258端子电线50平方的
历史总积分:20189
以下是引用农民之声UkXQ在 21:38:03的发言:
电源线258怎么能搞定他,要不要把电源接入258端子电线50平方的
电表的三相电源线必须经过线径的转换,才能接入电能表的接线端子排。常用的方案就是,在50平方的线耳所连接的空气开关接线端子的螺丝处,接驳一根1.5平方的小电缆线,进入电能表。
历史总积分:10751
历史总积分:20189
无功电度数也需要缴纳费用,要看你公司产生的无功电度数的数值大小,而无功电费的价格屠宰刀由供电所进行挥舞。
可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
电流互感器的作用是要将电表不能承受的大电流按比例转变为小电流测量后再乘以电流比来计量用电量的,所以三只互感器的二次侧应分别接入电表的三个电流线圈接柱而且首尾端不可弄错。
请帮忙解释下是什么意思 谢谢!!
可知道安装互感器,有二条原则,(电压互感器二次侧不准短路-----因电流太大,会烧线圏)
,(电流互感器二次侧不准开路-----因电压太高,三只互感器串联后的电压,有可能击穿绝缘层造成安全事故)
一、电流互感器的安装规范
(1) 电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。
(2) 同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。
(3) 电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。
(4) 低压电流互感器二次侧可不接地。因为低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,能承受的最高电压基本一致;另外二次绕组接地后,整套装置一次回路对地的绝缘水平降低,易使有绝缘弱点的电能表或互感器在高电压作用(如受感应雷击)时损坏。从减少遭受雷击损坏出发,也以二次侧不接地为佳。
二、电能表的安装要求
(1)电能表的选择要使它的型号和结构与被测的负荷性质和供电制式相适应,它的电压额定值要与电源电压相适应,电流额定值要与负荷相适应。
(2)要弄清电能表的接线方法,然后再接线。接线一定要细心,接好后仔细检查。如果发生接线错误,轻则造成计量不准或者电表反转,重则导致烧表,甚至危及人身安全。
(3)配用电流互感器时,电流互感器的二次侧在任何情况下都不允许开路。二次侧的一端应做良好的接地。接在电路中的电流互感器如暂时不用时,应将二次侧短路。
(4)容量在250A及以上的电能表,需加装专用的接线端子,以备校表之用。
三、下列场合不允许安装电能表
1、在易燃易爆的危险场所。
2、有腐蚀性气体或高温的危险场所。
3、有磁场影响及多灰尘的地方。
四、安装注意事项:
1、电度表安装垂直度允许偏差不大于5度;
2、注意互感器的接线极性,以及测量母线时的P1进P2出的问题;
3、长期使用,最好不要安装在过于狭小的空间里,防止出现安全事故;
4、注意互感器接线的线径,不能小于2.5mm2的铜芯线。固定不固定互感器倒是问题不是很严重,但出于安全及精度问题,最好还是固定牢靠比较好;
5、按照电度表及互感器上面注明的注意事项,海拔高度,温度,湿度,及震动等问题。
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。