为什么室外消防给水流量系统流量越小越好?

“一级消防工程师”必考知识点,快来收了吧.. - 欣欣的主页
江苏,苏州,28岁
一、增(稳)压设备对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求时,应设置增(稳)压设备。组成技术要求稳压泵流量1.消防给水系统消防稳压泵的的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量2.消防给水系统管网正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计,且不宜小于1L/S设计压力1.稳压泵时设计压力应满足系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态下时大于系统设置自动起泵压力,且增加值宜为0.07-0.10MPa2.稳压泵设计压力应保持系统量不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa气压罐容积调节容积应根据稳压泵起泵次数不大于15次/h计算确定,但有效容积不宜小于150L二、消防水池三、消防水箱室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。消防水箱的设置参数如下:建筑性质建筑高度(m)有效容积(m?)静水压力(MPa)公共建筑一类高层—≥36不应低于0.10>100≥50不应低于0.15>150≥100多层、二类高层—≥18不应低于0.07住宅建筑一类高层≥18不应低于0.07>100≥36不应低于0.07二类高层—≥12不应低于0.07多层>21≥6不应低于0.07工业建筑室内消防给水设计流量≤25L/S—≥12不宜低于0.07室内消防给水设计流量>25L/S—≥18—建筑体积≥20000m?———建筑体积<20000m?———商店10000㎡<总建筑面积≤30000㎡—≥36—总建筑面积>30000㎡—≥50—&一百一教育微信号:yibaiyijiaoyu汇聚行业精英,服务山西建筑业!一百一教育致力打造山西建筑类服务第一品牌,主营业务:一、二级建造师,消防工程师,造价工程师等建筑类考试培训;财会类考试培训;岗位证书、工程师职称办理;自考、函授学历教育。太原校址:山西省太原市晋阳街南二巷三恒煤化工大厦B座九层(省实验中学对面)服务热线:、6182173、2528749杨老师: & 李老师:&& 赵老师: &&范老师:&&&网 &&&址: & http://www.ybyjiaoyu.com.cn目前10000+人已关注加入我们&&&&&&&&&&&&&&闂?秷闃叉祦閲