我有9台1.5匹空调,用五匹空调三相四线电用多大漏电开关16平方铝线,分相3台,50米距离线会不会小

35平方铝线,三相四线的,140米,带45个千瓦,能不能带起来??_百度知道
35平方铝线,三相四线的,140米,带45个千瓦,能不能带起来??
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
斜阳紫烟44
来自健康生活类芝麻团
斜阳紫烟44
采纳数:44893
获赞数:38303
参与团队:
45千瓦功率因数按0.85计电流为80安。35平方毫米铝线140米的电阻是0.1132欧
压降约9伏。所以应该没什么问题。
能,完全可以,
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。30米距离 35平方铝线 三相四线 可以最大可以承受多少个千瓦
问题描述:
30米距离 35平方铝线 三相四线 可以最大可以承受多少个千瓦
问题解答:
线缆一般以载流量考虑.35平方铝线,不考虑敷设方式、安装环境等因素其载流量一般为105A至于承受的功率,请楼主按公式计算:P=UIcosψ (电压×电流×功率因素)
我来回答:
剩余:2000字
如果电缆长度小于30米并且电缆散热良好可以应急使用,常规使用应该选择大于80平方的铜线.
三相四线,功率约60KW,电流约114A距离100米用50平方铝线电压降 △ U=R铝*I=(0.028*100/50)*114=6.384V距离100米用35平方铜线电压降 △ U=R铜*I=(0.018*100/35)*114=5.86V通过计算线电压降基本相同,但只有看50平方铝线和35平方铜线的价格了.
电机总功率30KW的负荷电流大约是60A,计算电压损耗U=650/(35*35)*60=31V.>26.6V(电机正常工作的电压波动范围),理论上是不行.但是如果出线电压有400V就可以.400-31>380-26.6V
16平方的铝芯线不能带动5KW的三相电机负载,电压降约100V附近. 再问: 不是电机,是养猪场的设备5kw多附 如:水枪增压泵一台,潜水泵一台,保温灯20个, 再答: 水枪增压泵、潜水泵均是电机,其它电器的电流只是比电机电流略低,16平方的铝芯线的损耗引起的电压降约100V附近,末端三相电压约只有290V附近,单相电
这是一个等腰直角三角形面积是15x15÷2=112.5平方米112.5x10=1125千克 再问: 能具体说明吗 再答: 图上不是标出来了吗,这是个直角三角形,那个底角是45°,所以这是个等腰直角三角形。所以它的底和高都是15米,根据三角形面积公式面积等于长x高÷2,求出面积,每平方收白菜10千克,用总面积乘以每平方米
已知:U=220V L=8000m S=50mm2(铝)求电阻R=ρ=0.031*.96Ω 解;1.如果空载(零负荷)没有电压降,即电源端220V末端还是220V2.如果负荷1A电流=IR=1*4.96=5V 负荷一安电流时末端电压损失我5V 同理5A时=25V.
腰长为30米则三角形的面积为1/2*30*30=450平方米450*10=4500这菜第一共可以收青菜4500千克
两根截面积为35平方毫米的铝芯缆线并联使用,总截面积就变成了70平方毫米.但毕竟是两线芯分开,中间隔了双层绝缘.那么就相当于穿管敷设,载流量要打八折,那么合并后的铝芯缆线的安全载流量约140A.用在380V电源上,根据公式算得:功率P=1.732*U*I*cos-p=1.732*380*140*0.8=73.7KW(近
35平方铝线载流量约为120安培,配用功率如果为平衡三相功率,可以在60千瓦左右.电表需要配用互感器,150/5的.电表1.5-6安的.
如以1米为基数,距离为10 11 12 13 14 15---29 30种距离 30/30=1 百分之百
80*30/2*50
甲5.5小时,30*5.5=165米乙340-165=175米175/35=5小时9点10分出发
20度时铝的电阻率为:0.02916 Ω*mm^2/m ,所以每相电阻R=0.0=0.00972 Ω每相电流I=250*1000/(√3*380)=379.84 A三相总损耗P=3*I*I*R=3*379.384*379.84*0. W
勉强能用,因为距离有点远,建议用35平方铝线依据:25平方铝线100m距离,40千瓦电机,电压是364V,损耗是2.3KW35平方铝线100m距离,40千瓦电机,电压是369V,损耗是1.6KW主要是降损耗,如果每天用8小时,一年可少损耗电2000度,省一千多块钱呢.而100米的35平方铝线比25平方铝线贵不了多少钱.
详细来讲,要看你的设备最低工作电压要求了,我们假设主线路是可以稳定提供 380V以上电压,如果你的设备请允许最低工作在±7%,也就是允许压降到353v,那你这段10平方铝线100米的线路上最多能够承受40A, 就是353v * 40A =14120w ,14千瓦要是±5%,也就是允许压降到361v,那你这段10平方铝线
这看你电线敷设的环境温度决定,35平方三相四线安全电流在空气中敷设115A,埋地敷设100A.50台缝纫机是20千瓦,1台5匹的空调大概4千瓦,4台就是16千瓦.共计36千瓦,1千瓦4.5A电流乘以36等于162A电流.二组25平方并联可以用.25平方的安全电流在空气中或地埋分别是108A和84A.
1.B点距离A点30米 这个不知是什么方向的30米距离.
110KV或220KV.辐射要说一点没有是不可能的,但是30米距离外影响是很微小的.
也许感兴趣的知识三相四线电路中400安的电流,要用多大的铝线_百度知道
三相四线电路中400安的电流,要用多大的铝线
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:63
获赞数:383
那要看是什么线,什么条件敷设,电缆的话明敷240差不多。
采纳数:515
获赞数:1186
用150平方毫米的铝线,如果距离远,考虑线损,还要加大
采纳数:187
获赞数:1745
送给你个选用表,自己看看吧
采纳数:1112
获赞数:5627
240MM平方铝芯电线明敷
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。求三相四线电的电流计算方式!20KW的功率应该用多少平方的铜线和铝线?_百度知道
求三相四线电的电流计算方式!20KW的功率应该用多少平方的铜线和铝线?
满意回答P=根号3倍UICOS&10平方铜线...
满意回答P=根号3倍UICOS& 10平方铜线
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:53
获赞数:29
擅长:暂未定制
20kw设备电流40安左右,电缆的载流量按照1.5倍计算的话,电缆载流量要用60安以上的,四芯电缆可以用10平方,如果是电阻性负载用6平方即可
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相四线 35平方的铝线能负载 多少?_百度知道
三相四线 35平方的铝线能负载 多少?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自科学教育类芝麻团
采纳数:2870
获赞数:4097
参与团队:
可按负荷距PL估算。已知S=LGJ-35mm2
假定三相四线供电
末端△U%10
△P%17PL=10*50*35=17500
.5kw根据估算;假定导线长度200m,电压降10%时可负荷约88kw
如果电压降5%负荷只能44kw了。
采纳数:16067
获赞数:83193
与长度有关,≤100米按每平方安全载流4~4.5A计算。
采纳数:77
获赞数:465
擅长:暂未定制
按常用的5A左右一平方,35A一般在150A上下,不过中决里有句百上二,意思就是说上了100A你就只能/2了,不知道你明白了没
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。