建筑工程植筋规范中施工图纸外的钢筋植筋能不能单独算植筋的单价,原投标清单项目特征已经含了植筋的费用

做植筋加固,这些钢筋施工知识怎么能不知道?
众所周知,钢筋工程是建筑施工中的重中之重,得到了越来越广泛的应用。钢筋施工技术是一种较为复杂且专业的活动,在建筑工程的整体质量中,钢筋工程作为整体工程的骨架起到了决定性的影响,它直接影响到工程建筑的质量。
所以,为了保证钢筋工程的施工质量,需要施工人员认真的对待,对于钢筋施工工艺的高效合理利用,需要从钢筋的进场到最后的施工结束进行质量检查和控制。
接下来,给大家整理了一些关于钢筋工程、钢筋施工的一些简单必备的知识内容,希望可以帮助到大家!
▋ 钢筋基础表示方法
1、箍筋表示方法
(1)Φ10@100/200(2)表箍筋为Φ10,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。
(2)Φ10@100/200(4)表箍筋为Φ10,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。
(3)Φ8@200(2)表箍筋为Φ8,间距为200,双肢箍。
(4)Φ8@100(4)/150(2)表箍筋为Φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
2、箍筋表示方法
(1)3Φ22,3Φ20表上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。
(2)2Φ12,3Φ18表上部钢筋为2Φ12,下部钢筋为3Φ18。
(3)4Φ25,4Φ25表上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。
(4)3Φ25,5Φ25表上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。
3、梁上部钢筋表示方法
(1)2Φ20表两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。
(2)2Φ22+(4Φ12)表2Φ22为通长,4Φ12架立筋,用于六肢箍。
(3)6Φ25 4/2表上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。
(4)2Φ22+2Φ22表只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
▋ 钢筋锚固的原则
1、梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间);
2、受力纵筋在端支座的锚固不应全走保护层的原则,当水平段走混凝土保护层时,弯钩段应在尽端角筋内侧“扎入”钢筋混凝土内;
3、当抗震框架梁往中柱支座直通锚固时,纵筋应过中线+5d且≥Lae的原则;
4、梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋弯钩、钢筋构造弯钩为12d的原则;
5、墙身的第一根竖向钢筋、板的第一根钢筋距离最近构件内的相平行钢筋为墙身竖向钢筋与板筋分布间距1/2的原则;
6、当两构件配筋“重叠”时不重复设置且取大者的原则;
7、节点内钢筋锚固不应平行接触的原则。
▋ 钢筋绑扎内容及施工流程
搭设柱筋支撑脚手架→套柱箍筋→连接并绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。
搭设柱筋支撑脚手架
柱筋支撑架采用脚手架钢管搭设,操作面四周铺跳板,并挂安全网。
按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的钢筋上,然后绑扎定位钢筋,立柱子钢筋。
竖向受力筋柱子主筋立起后,机械连接接头、套筒尺寸应符合设计及有关规范要求。
画箍筋间距线
在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。
柱箍筋绑扎
箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上,柱角钢筋与箍筋间用双扣交错绑牢,绑扣相互间应成八字形。箍筋与主筋要垂直。
下层竖向露筋出楼面用柱箍将其固定。
下层柱筋露出部分,在绑扎上层梁前先行收缩准确。
主筋封头处理
保护层厚度
符合设计及规范要求,采用柱定位筋。
▋ 钢筋验收要注意什么
1:验收内容包含钢筋出厂质量证明,外观检查,并按有关规定取样进行机械性能试验。
2:钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单,每捆(盘)钢筋均应有标牌,并按品种、批号及直径分批验收。每批热轧钢筋重量不超过60t,钢绞线为20t。做机械性能试验时应从每批外观尺寸检查合格的钢筋中任选两根,每根取两个试件分别进行拉力试验(包括屈服强度、抗拉强度和伸长率的测定)和冷弯或反弯次数试验。如有一项试验结果不符合规定,则应从同一批钢筋中另取双倍数量的试件重新作上述四项试验,如果仍有一个试件不合格,则该批钢筋为不合格品,应不予验收或降级使用。
3:钢筋在加工使用中如发现机械性能或焊接性能不良,还应进行化学成分分析,检验其有害成分如硫(S)、磷(P)和砷(As)的含量是否超过规定范围。
4:钢筋进场后在运输和储藏时,不得损坏标志,并应根据品种、规格按批分别挂牌堆放,并标明数量。
单独基础钢筋布置
(1)单独基础系双向受力,其受力钢筋直径不宜小于8mm,间距为100~200mm。沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面。当基础边长B≥3000mm时(除基础支承在桩上外),受力钢筋的长度可减为0.9B交错布置。
(2)现浇柱下单独基础的插筋直径、根数和间距应与柱中钢筋相同,下端宜做成直弯钩,放在基础的钢筋网上;当基础高度较大时,仅四角插筋伸至基底。插筋的箍筋与柱中箍筋相同,基础内设置二个。
现浇柱下单独基础配筋
(3)预制柱下杯形基础,当b/h1<0.65时(b为杯口宽度,h1为杯口外壁高度),杯口需要配筋。
杯形基础配筋图
钢筋隐蔽工程验收内容
(1)按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。
(2)检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。
(3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接,要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。
(3)做好钢筋隐蔽工程记录。
▋ 钢筋接头及搭接长度一般要求
1、绑扎接头中钢筋横向净距大于或等于钢筋直径且不小于25mm,搭接长度见下表。
2、接头的末端距钢筋弯折处≥10d,且不得位于构件的最大弯矩处和箍筋加密区。基础梁上筋接头位置:支座或支座两侧三分之一范围,下筋接头位置:跨中三分之一范围。
3、直螺纹钢筋接头任一接头中心至35d且≥500mm范围内及绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内,受力钢筋接头面积允许百分率为:
▋ 钢筋电渣压力焊头验收规定
1 电渣压力焊接头的质量检验,应分批进行力学性能检外观检查和验,并应按下列规定作为一个检验批:
在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头试件做拉伸试验。
2 电渣压力焊接头外观检查结果,应符合下列要求:
(1)四周焊包凸出钢筋表面的高度,当钢筋直径为25mm及以下时,不得小于4mm;当钢筋直径为28mm及以上时,不得小于6
(2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
(3)接头处的弯折角度不得大于3°;
(4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点  一、引言
  近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行为!
  某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋;新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案中部分文字内容如下:
  1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25U90为。
  2、植筋规格、数量、钻孔深度如下:
  植筋规格(mm)&8&18&22&25
  植筋数量(根)366 116 48 106
  钻孔深度(mm)120 270 330 375
  3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。
  4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎等后序工作。
  5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须&360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要求必须&300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须&210MPa.
  二、植筋技术相关规范及规定
  该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25U90为标准,其实该标准对于&植筋技术&并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设计规范》GB5(以下简称GB5)所替代,GB5第12章&植筋技术&对植筋提出了更具体的要求。与植筋验收关系更大的标准应该是《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004(以下简称JGJ145-2004),同时不同地区还有地方标准,比如重庆市地方标准《混凝土无机锚固材料植筋施工及验收规程》DBJ/T50-032-2004(以下简称DBJ/T50-032-2004)。
  JGJ145-.5条的术语:化学植筋&以化学粘结剂(锚固胶),将带肋钢筋及长螺杆等胶结固定于混凝土基材锚孔中的一种后锚固生根钢筋;GB5第2.1.10条的术语:植筋&以专用的结构胶粘剂将带肋钢筋或全螺纹螺杆锚固于基材混凝土中。这两个关于什么叫&植筋&的术语中限定了植筋所用钢筋的种类:带肋钢筋或全螺纹螺杆。带肋钢筋的横肋能够使植筋胶体在锚固段形成与钢筋横肋相咬合的肋体,这些肋体是保证所植钢筋长期锚固性能的机械牙键,牙键太浅不能形成与钢筋横肋的有效咬合,牙键太深则不能抵抗与钢筋横肋咬合作用的剪切,GB5第12.1.4条规定带肋钢筋的相对肋面积应满足0.055&Ar&0.08,就是为了控制牙键的深浅。冷轧扭钢筋的外形不但不能形成机械牙键,还会使胶体局部过厚导致较大收缩影响锚固效果,而且还使锚固段胶体厚薄相差较大,胶体越厚在钢筋受力后的剪切作用下剪切变形就越大,剪切应力相应变小,而胶体较薄的位置剪切应力相应增大,从而导致钢筋与胶体之间的粘结剪切应力不均匀而影响植筋效果。所以该工程屋面板设计植筋用冷轧扭钢筋是不恰当的!
  植筋不能使用冷轧扭钢筋,能使用光圆钢筋吗?笔者曾经在某工程中看到用直径8mm的Ⅰ级钢筋运用于剪力墙竖向分布钢筋植筋锚固的实例。对于Ⅰ级钢能否用于&植筋&,目前业界争议较大。JGJ145-2004和GB5规定不使用光圆钢筋,原因在于光圆钢筋不能形成机械牙键,所植钢筋长期锚固性能不能得到保障。DBJ/T50-032-.1条规定:混凝土植筋技术不适用于各种轻质混凝土结构、砌体结构以及采用圆钢作为植入钢筋的承重结构,对非承重结构的拉接构造的植筋施工可参照本规程执行。根据这个规定区分结构构件的重要性,框架结构填充墙拉结筋如果设计光圆钢筋采用植筋方式施工应该允许,而运用Ⅰ级钢筋剪力墙竖向分布筋植筋锚固则不太恰当。应该注意的是,地方标准西南05G701系列图集中的填充墙拉结筋推荐了三种做法,第一种是预留拉结筋法,第二种是预埋铁件法,最后一种是才是植筋法。然而在其后颁发的国家标准06SG614图集中却限定使用预留拉结筋和预埋铁件两种方法,并不主张采用植筋方式施工填充墙拉结筋。
  三、植筋锚固深度与钻孔深度
  植筋施工钻孔成型后,应报监理检查验收钻孔直径和钻孔深度,我曾经看到监理人员在验孔时要求的钻孔深度正好是设计的植筋深度,本文列举方案中的钻孔深度正好是钢筋直径的15倍,而该工程的设计植筋深度也是钢筋直径的15倍,这反应出一个现状:植筋深度被认为就是钻孔深度。有一定现场经验的技术人员一定知道,钢筋切断加工很难保证其端面平整,不能使具有360&完整圆周钢筋面与孔底侧面对齐;植筋钻孔作业会对孔位周边表皮混凝土造成轻微损伤,不能保证孔口对胶体形成有效基体。基于这两个原因,如果用端面不够平整的钢筋植入15倍钢筋直径的混凝土孔内,肯定不能保证所植钢筋的有效锚固长度达到15倍钢筋直径。欧美植筋的钻孔深度一般要求比设计植筋深度大2~3倍钢筋植筋,DBJ/T50-032-.4条规定的钻孔深度为设计植筋深度+(10~15)mm其实是一个深度较浅的要求。
  国内早期普遍按照钢筋直径15倍要求植筋深度,笔者在2003年以前的植筋工程管理中就是按照设计要求的15倍钢筋直径实施,其中包括一些悬挑构件、大跨度主梁的植筋。调查我国植筋技术发展历史分析,这个15d来自于国外进口植筋用结构胶使用说明书上的要求,但被忽略的是这个要求是构造性钢筋的植筋深度。DBJ/T50-032-2004参编专家根据重庆市建筑科学研究院和重庆建筑大学材料系的一些相关实验,认为采用热轧带肋钢筋植筋,最小植筋深度15d能满足设计要求,所以在该规程第4.2.1条规定:构造要求最小植筋深度为15d.在混凝土基材强度等级、钢筋级别、植筋胶种类完全相同的条件下,按照钢筋直径统一倍数确定植筋深度,在0.9Asfyk拉拔力作用下,较大直径的钢筋将较先被拔出,反应出植筋锚固段钢筋表面积与钢筋断面积并不是理想的线性关系,瑞士联邦技术学院的Marti教授根据该实验得出,胶粘剂与钢筋之间粘合表面所承受的力随植筋长度类似线性增长,但仅是随钢筋直径的平方根增长。所以植筋深度统一规定成一个固定的钢筋直径倍数是不科学的!
  GB5第12.2.3条规定了植筋的基本锚固深度ls计算公式:
  ls=0.2asptdfy/fbd
  aspt&为防止混凝土劈裂引用的计算系数;
  d&植筋公称直径;
  fbd&植筋用胶粘剂的粘结强度设计值,
  对于构造性钢筋的植筋深度,GB5第12.2.3条根据钢筋的受力性质不同,规定了受拉钢筋最小锚固长度lmin=max{0.6ls;10d;100mm};受压钢筋最小锚固长度lmin= max{0.3ls;10d;100mm}。这里可以看出,规范严谨地把构造性植筋的锚固深度交给了设计者,比DBJ/T50-032-2004的规定要合理一些,同时避免那些植筋公司或胶粘剂厂家的误导。
  四、植筋胶粘剂
  该方案中要求悬挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。GB5第12.1.5条规定:植筋用的胶粘剂必须采用改性环氧类或改性乙烯基酯类(包括改性氨基甲酸酯)的胶粘剂,当植筋的直径大于22mm时,应采用A级胶。喜利得结构胶是总部位于欧洲列支敦士登的喜利得集团生产的胶粘剂产品,&喜利得&只是一个品牌,其系列产品中有符合A级标准的结构胶,也有符合B级标准的结构胶。该工程悬挑梁上部有直径25mm主筋,如果使用符合B级胶标准的喜利得结构胶植筋显然不满足GB5的规定,A级结构胶性能良好,但价格较高。该工程中除挑梁上部钢筋以外的其他部位植筋有12根直径22mm钢筋、116根直径18mm钢筋、366根直径8mm钢筋,这些小直径钢筋使用经得起检验的B级胶是许可的,采用A级胶无疑是一种浪费。
  五、检测抽检时间和频率
  不同的胶粘剂固化时间是不一样的,固化时间太短的胶粘剂强度增长快、脆性大;固化时间太长的胶粘剂强度增长慢、耐久性差。在制定胶粘剂检验合格指标时,均是以胶粘剂产品使用说明书标示的固化期为准所取得的试验结果为依据确定的;因此,对实际工程中胶粘的锚固件,其检验日期也应以此为准,才能如实反映其胶粘质量状况。倘若时间拖久了,将会使本来固化不良的胶粘剂,其强度有所增长,甚至能达到合格要求,但并不能改善其安全性和耐久性能。GB5附录N第2.5条规定应在胶粘剂达到其产品说明书标示的固化时间的当天进行。本文列举方案中规定了2个时间限定要求:钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,10日后进行现场抗拔抽检,看似合理,实际上是以为了保证钢筋免受扰动为借口,拖延了抗拔检验的时间。
  JGJ145-2004附录A第2.2条规定所植钢筋应按同规格、同型号、基本相同部位组成一个检验批,抽取数量按每批总数的1&计算,且不少于3根。DBJ/T50-032-.4条规定:植筋锚固承载力的现场验收检验按同一施工条件下同规格钢筋数量的1%进行抽检,但不应少于3根。以上两套标准的检测方式均采用&非破损检验&,但抽检频率却相差九倍。按照1%进行抽检不但比按照1&进行抽检的检测费用高,而且还容易暴露植筋工程的施工质量问题,很多施工单位在工程实践中就以两套规范均为现行标准为由,按照1&进行抽检,甚至有些工程抽检频率比1&还低很多。事实上,JGJ145-2004和DBJ/T50-032-2004规定采用的非破损检验检测出劣质产品或不良施工质量的能力很低,如果抽检数量不够,很难避免不合格的锚固工程蒙混过关。
  在讨论植筋工程的抽检数量之前,我们应该先明确抽样检测的方式。植筋抗拔承载力现场检验分为非破损检验和破坏性检验。经非破损检验合格的植筋锚固件(包括混凝土基材)在整过检验过程中均未遭受损坏,检测过后还可以保证锚固件在结构中正常使用;破坏性检验后的锚固件(包括经破坏性检验判定合格的锚固件)已经在检验过程中被破坏,不能再用于结构构件中。由于破坏性检验完整地模拟了构件中锚固件的破坏过程,能够充分展现被检测锚固件的工作性能,所以其检测出劣质产品或不良施工质量的能力较高,GB5附录N第1.4条规定重要结构构件、悬挑结构构件应采用破坏性检验方法对锚固质量进行检验;第2.2条规定破坏性检测的抽样取每一验收批锚固件总数的1&,且不少于5件进行检验,若植筋总数不多余100件时,可仅抽取3件进行检验;第2.3条规定:重要结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的3%且不少于5件进行非破损检测,一般结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的1%且不少于3件进行非破损检测;第2.4条规定当不同行业标准的抽样规则与该规范不一致时,对承重结构加固工程的锚固质量检测,必须按该规范的规定执行。所以本文列举的方案对现场抗拔力检测的抽检频率规定不符合规范要求。
  六、植筋检测抗拔力确定
  本文列举方案中针对使用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋植筋提出抗拔力分别不能小于210MPa、300MPa、360MPa的要求。抗拔力的基本单位是&N&,而1MPa= 1N/mm2,&N&与&N/mm2&之间用&&&是无法做比较的!后经笔者与该方案编制者通过沟通,才明确了拟定者本意是:抗拔力&钢筋设计强度&钢筋断面积。我曾经调查过重庆好几家检测单位的工作人员,其中包括行政主管部门下属的检测中心工作人员,还调查过一些施工单位和专业植筋机构的工作人员,得出一个结论:目前有相当一部分工程人员认为,植筋抗拔检测的基本要求应该是&抗拔力&钢筋设计强度&钢筋断面积&。
  根据DBJ/T50-032-2004附录C第3.2条&检验荷载最小值为钢筋受拉承载力设计值的1.2倍&的规定,有的工程人员认为:植筋抗拔检测的基本要求应该是&抗拔力&钢筋设计强度&钢筋断面积&1.2&。&抗拔力&钢筋设计强度&钢筋断面积&1.2&看起来符合DBJ/T50-032-2004附录C第3.2条规定了,但我们应认识到DBJ/T50-032-2004本身并不很严谨:其附录C第3.2条不应该规定&检验荷载最小值&为多少,而应该规定&检验荷载&为多少。为什么呢?DBJ/T50-032-2004附录C第1.2条规定:植筋锚固承载力现场验收检测应为非破损检验,检测所植钢筋在正常使用状态下的锚固性能,其抗拔承载力应达到检验荷载要求。这条规定有两个地方值得注意,那就是使抗拔承载力&达到&检验荷载,在不&破损&所植钢筋的条件下,检测所植钢筋在正常使用状态下的锚固性能,如果让抗拔承载力&超过&检验荷载怎么能保证所植钢筋不被&破损&?这样一来,有的工程人员认为应该&抗拔力=钢筋设计强度&钢筋断面积&1.2&才是正确的。
  然而&抗拔力=钢筋设计强度&钢筋断面积&1.2&是否恰当呢?《混凝土结构设计规范》GB第11.2.3条规定一、二级抗震等级结构钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3.如果Ⅲ级螺纹钢的屈服强度实测值为430 MPa,未超过强度标准值的1.3倍,应该可以用于一、二级抗震等级结构,如果所植钢筋抗拔应力拉到设计强度360MPa的1.2陪即432 MPa,使&抗拔力=432 MPa&钢筋断面积&,钢筋就可能屈服却又不被拉断,也就是说钢筋已经被破坏了,并未达到&非破损检验&目的,这也是DBJ/T50-032-2004不够严谨的地方。JGJ145-2004附录A第4.3条规定非破损检验,荷载检验值应取0.9Asfyk及0.8 Rk,c N计算之较小值。Rk,c N为非钢材破坏承载力标准值,它反映了&非破损检验&还应保证不破坏混凝土基体。笔者认为JGJ145-2004&非破损检验&方式的检验荷载规定,其先进合理性高于GB5&非破损检验&方式的检验荷载规定。
  七、结语
  牵涉到植筋技术的现行国家规范、行业标准、地方规程对植筋技术的要求不尽统一,导致了个别工程人员对植筋技术的认识和掌握不够全面,使他们在实际工作中容易造成非故意的错误,同时为那些被利益驱使的工程人员断章取义地蒙骗相关工程人员提供了机会,本文通过整理现行国家规范、行业标准、地方规程有关植筋技术的部分规定,分析某实际植筋工程施工方案中不够全面或不够恰当的技术要求,以望达到纠正植筋工程管理中非规范行为之目的。 责任编辑:zyy
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。钢筋植筋价格一般是多少?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
钢筋植筋价格一般是多少?
提问者:俞琛瑞|
5606次浏览|
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有5条回答
回答数:3572
| 被采纳数:6
六厘的0.8元、八厘的1.5元、十厘的2.2元、十二厘的4.5元、十四厘的5.0元、十六12元、十八厘的20元、
二十的和二十二厘的25元、二十五厘的要50元。还要根据植筋的钻孔深度来决定的、
回答数:14824
| 被采纳数:30
为16.5元/kg
回答数:45989
| 被采纳数:90
6的1块8的1.5元10的2元12的3元14的4元16的5元18的8元20的15元22的30元25的40元等 量大价格更低
孔深度不低于钢筋直径乘15,深度要求不严价格还要低。当然了混凝土标号 钢筋密度 工期 植筋胶好坏 地域 等都会影响价格变动
回答数:540
| 被采纳数:1
你好。钢筋直筋有很多种的,不同的螺纹的价格不同,很多卖都是论吨买的。价格一般在五千到一万,看你的需求了,如果你要的多的话可以优惠。希望可以帮助到你
回答数:149380
| 被采纳数:111
钢筋植筋价格一般是20一公斤,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。
没有满意的答案,向专业人士咨询总是有打电话让我们参加展会的,烦都烦死了,这些展会真的有用么,而且参加一次就得
我工作有二十年了,985大学毕业,工作几年后又在加拿大数一数二的大学读了研究生,在
查看: 2161|回复: 1
什么是植筋
阅读权限75
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
●& && &利用化学黏着之方式将钢筋固定于混凝土中,
以充分发挥钢筋的承载力量,达到如同预埋钢筋的效果。
为什么要植筋?
●& && &施工中,遗漏原应有而未有的钢筋。
●& && &施工后,变更设计所应增加的钢筋。
●& && &因预埋钢筋无法准确定位,或预埋位置偏差。
●& && &因环境或程序需要,必须采用植筋工法。
后锚固钢筋工艺:须确保钢筋屈服
植筋技术 (GB50367)&&
12.1.1 植筋技术适用于钢筋混凝土结构,不适用于素混凝土构件,包括纵向受力钢筋配筋率低于最小配筋率规定的构件锚固;这类构件的植筋应按锚拴进行设计计算。
12.2.1 承重构件的植筋锚固计算应遵守下列规定:
1)植筋设计应在计算和构造上防止混凝土发生劈裂破坏;
2)植筋仅承受轴向力,且仅允许按充分利用钢材强度的计算模式进行设计
3)植筋胶粘剂的粘结强度设计值应按本章的规定值采用;
4)地震区的承重结构,其植筋承载力仍按本节的规定进行计算,但其锚固深度设计值应考虑位移延性要求的修正系数。
12.2.6 承重结构植筋的锚固深度必须经设计计算确定;严禁按短期拉拔实验值或厂商技术手册的推荐值采用。