TN-TN一S接地地系统如果在建筑分配电柜里测量N与PE之间电阻,阻值大概是多少?

tongshengchao
mopeijia2012
谢谢分享啊
交流电气装置的接地设计规范
2)TN‐C‐S系统,系统中的一部分,N的功能和PE的功能,应合并在一根导体中(图7.1.1‐4~
图7.1.1‐6)。图7.1.1‐4中装置的PEN或PE导体可另外增设接地。图7.1.1‐5和图7.1.1‐5中对配电系
统的PEN和装置的PE导体也可另外增设接地;
好啊 真心不错
楼主没理解TN-C-S的本质。多看几遍书就差不多了吧
rk5707 发表于
16:25 "主要是防止PEN线因故断开。"不敢苟同!! 防止PEN断开的办法好像只有加大PEN的截面积和机械保护。 反过 ...
1、为了减小PEN的接地电阻。
我觉得这句话好像没什么意义哈,所有的接地的直接目的都是为了减小被接地设备的接地电阻。
2、为了减小N线对PE线的电位差。
PE和N源自一点——PEN,它们本身就处于同一电位(忽略N导体压降),PEN重复接地是如何减小PE与N之间的电位差的呢?,没有理解。
chu_120703
谢谢楼主分享。。。。。。
shabao1226
这个是肯定需要重复接地的。最好。
当然需要,先将PEN线重复接地,引出PE线和N线,再进入配电箱,由配电箱引出后,PE线和N线永远分开,即变成TN-S系统
shixiudong1215
不用重复接线
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'已解决问题
什么防雷TN-S接地系统?
浏览次数:1037
用手机阿里扫一扫
最满意答案
TN-S接地系统(三相五线制供电接地系统)该供电接地系统在建筑总配电处将零线(N)和保护接地(PE)线重复接地,之后PE线和N线严格分离,不混接。其优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其它设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断线也不会影响PE线的保护作用。缺点是耗用的导电材料较多,投资较大。&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok三相五线制系统中,PE线为什么要在变压器室与N线共同接地,可不可以直接将PE线接到接地网,不在变压器室接_百度知道
三相五线制系统中,PE线为什么要在变压器室与N线共同接地,可不可以直接将PE线接到接地网,不在变压器室接
如题。PE线不就是要个与中性点无关的保护接地吗,那我不管在哪找个接地点接上不就行了,为什么非要在变压器室和N线共同接地。...
如题。PE线不就是要个与中性点无关的保护接地吗,那我不管在哪找个接地点接上不就行了,为什么非要在变压器室和N线共同接地。
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:55
获赞数:291
擅长:暂未定制
你说的这种情况属于TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的,为保护接零;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。所以从变压器至用户配电箱这段为三湘四线制,从配电箱到用电设备端为三相五线制。保护接地PE线与变压器中性点接地N线接一起,可在工程造价上可省却一根导线。 不论采用何种保护接地,只要满足接地要求,保证将设备在故障情况下可能带的电荷导入大地即可。
采纳数:10336
获赞数:42728
三相五线制,的PE线是专做接地用的,N线是零线它是载有负荷的回路电流的,万一变压器中性点断开,或者是回路里有断路的地方,那么相线的高电压将通过负载,回到用电器接零或外壳上,造成人身伤亡。PE线是不接在电路里的,所以接地保护是安全的。这是保护人生安全的一项新措施。
amanotherbag
amanotherbag
采纳数:20
获赞数:35
你说的在用电端接地属于另外一种供电系统: TT系统。如下比较:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地。这种供电系统的特点如下。 1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。 3 ) TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用 TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。 1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。 2 )工作零线只用作单相照明负载回路。 3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。 4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统。
TN-C-S 方式供电系统 在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线。这种系统称为 TN-C-S 供电系统。 TN-C-S 系统的特点如下。 1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通,这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。
2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。 3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。
TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。
任务操作票
任务操作票
采纳数:18
获赞数:26
只要可靠接地,在哪接不是接
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 1665|回复: 2
某建筑物采用TN-C-S系统供电, PEN线进户后即分为PE线和N线
TA的每日心情开心 09:03主题帖子积分
某建筑物采用TN-C-S系统供电, PEN线进户后即分为PE线和N线,变电所系统接地Ra为4Ω,变压器电阻Rs=0.015Ω,人体电阻R=1000Ω,鞋袜等过渡电阻Rg=20Ω,其它未知电阻、电抗、阻抗,计算时忽略不计.
若建筑物内电气设备发生接地故障,试计算人接触设备外壳的接触电压Uk应为下列哪项数值?(要求精确计算)&&
(A)102.3V& & (B)102.25V& & (C)102.92V& & (D)101.89V
若是单纯的求1000Ω人体电阻的电压,应该是99V左右,若是加上20Ω鞋袜的,那就是101.89V;
因此,接触电压是包括鞋袜等过渡电阻?
若是题目改成预期接触电压,其计算值,是否等同于接触设备外壳的接触电压?
《建筑物电气装置500问》的第204页内容!
网友解答:
预期接触电压和接触电压都是应该包括鞋袜和地面电阻的。而预期接触电压和接触电压的不同在于预期接触电压是人还未接触可导电部位时,可能会触及到的两点间的电压,而接触电压是接触上之后的电压,接触之后就形成了通路,故障电流有一部分是流经人体的。
2、关于该题的计算结果,我计算的故障电流是A,接触电压是101.92V
2012年上午的第8题:人体电阻1000欧,人体站立点的大地过渡电阻=20欧; 求人的接触电压;这道题的一般算法,就是计算1000欧的接触电压,则为A;若是考虑这20欧,则为B。
估计,此题和2012年上午第8题类似;得需要留心。(不过,还是没有弄得很清楚)
这个地方确实有争议,到底加不加上鞋袜的,或许可以这样理解:当人不在的时候 这个地方可接触的两点是设备外壳和地,然后人过来的时候 一端是用手,另一段就是鞋接触的地,所以加上鞋袜也是可以理解的,就是说鞋袜和人体当成一个整体,是同时存在和移开的。
经过《建筑物电气装置500问》以及历年真题,本人基本确定:
接触电压,即:人体的电压;
预期接触电压,即:人体的电压+过渡电阻(鞋袜和地板)的电压。