污水处理厂,进水量过大用高级催化氧化法降低COD时进水量比出水量高的原因是什么,高了将近百分之三十

豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
Fenton氧化法在各种鞣制材料处理上的应用
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口文昌水黑河臭现象依旧 污水处理厂成摆设 申论rcse,徐易容,倩女幽魂牛黄狗宝,虐杀原型mainwin32,糜欢,海贝贝幼儿园,漫画派对154,篮球之永远的王者,光影魔幻手,我为校花狂林姗姗_中华水网
当前位置: >
文昌水黑河臭现象依旧 污水处理厂成摆设
来 源:中华水网摘自网络&&
发布时间:
  海南环保再调查:水臭依旧 成 厂内收清水厂外淌
  2017年下半年,中央第四环境保护督察组在进驻海南期间,对海南全省海水养殖无序发展,大量污水直排,城市内河内湖污染严重的情况提出了严厉批评。记者最近接到群众举报,反映等地污染依旧,黑臭现象没有丝毫改观,记者随同督察人员再次来到文昌市进行调查。
  在文昌河八门湾段,记者看到一个红树林自然保护区的牌子树立在绿道旁边,然而,就在“禁止在红树林自然保护区和保护林带内毁林挖塘”的告示下面,一大片渔塘赫然出现在眼前,而且,渔塘里的几个池子还正在向河道里排水,水体颜色已经变成了绿色。
  记者:怎么就变绿了呢?
  养鱼人:打肥了。
  记者:这多长时间没有换水了?
  养鱼人:差不多两个月了。
  在养殖最密集的会文镇冯家湾,池水大多已呈富营养化,黑臭现象十分严重。顺着海边,养鱼池里伸出来的抽水管和排水管密密麻麻,有些排水管还在向海中排水,腥臭扑鼻。
  不仅近岸污染依旧,在文昌市里的内河内湖污染严重的局面也没有好转。文昌河红旗溪段,河水已经全都变成了暗黑色,离着很远就能闻到阵阵臭味。在文清河大园桥段,这里的河水更黑更臭,旁边还可见到一个排污口正在源源不断地向文清河里排着污水。
  文昌市水务局局长 高富:目前这一片地区的截污纳管工作还没有做。
  记者:这条河又黑又臭,主要是什么原因造成的?
  文昌市水务局局长 高富:主要还是两岸的生活污水。
  根据当地环保部门的监测,文昌河水系人民桥段多数时间为IV类到V类水质,其它的霞洞湖、文清河及港尾沟水质长年为劣V类,整体黑臭的现象,已严重影响了周边居民的生活。
  文昌市民:太臭了,简直就不行了,蚊子还多,各种虫多,然后这个气味,根本就开不开窗,如果开开窗,就臭得不行。
  记者:什么时候最臭?
  文昌市民:下午三四点钟吧,气温越高它就越臭。
  文昌市民:以前整治就挖那些底泥。
  记者:有效果吗?
  文昌市民:效果只是一时,过不了多久,一年半载,又臭了。
  记者:为什么呢?
  文昌市民:居民用后的废物又流在河里了。
  清水进清水出 污水成
  督察组提出了整改意见,应该说相关部门也做了一些工作,但环境和水体就是不见好转。百姓也不明白,一个海岸城市,生态条件应该是比较优越的,水臭的真正原因是什么?做到岸清水蓝真的就那么难吗?
  一个城市的主要水体质量主要决定于污水处理厂的处理能力,文昌市共有两座污水处理厂,设计日处理能力达到了5万吨。在其中的清澜污水处理厂的外排口,督察人员发现,污水处理厂正在向外排水,但让人吃惊的是,向外排放的水里面竟然夹着污泥团,明显存在运行问题。
  记者:怎么这么多泥呢?
  生态环境部华南督察局主任科员 黄雁云:带着泥说明它有可能是进水浓度比较低,进水浓度太低的话,活性污泥就养不活,在曝气的时候就把污泥打散了,在排的时候就把这个污泥给带出来了。
  进水浓度低说明污水收集不完善,行业内部叫“空转”,而大多用来处理雨水和地下水,就根本起不到相应的处理作用。更让记者吃惊的是,处理厂的曝气池里居然还可以看到大量的鱼群在繁殖生息。
  记者:这里面怎么这么多鱼啊?
  文昌市清澜污水处理厂厂长 符史典:我们的污水管是雨污合流的,有些是连通农田的,再加上海边的地下水也很丰富,很多地下水也进到了管网里,污水管径、污水管网都是有鱼的,然后它就慢慢成长。
  清澜污水处理厂设计日处理能力2万吨,然而在污水处理厂的运行记录上,从2017年1月至今,它的污水收集量长期只有5千吨左右,远远达不到满负荷运转状态,而且就这20%多的污水,显示污染指标的COD数值低的竟只有25毫克每升,按照污水处理外排60毫克每升的标准数值,这些收集来的污水,即使不处理,也是可以向外达标排放的。这也就是说,实际上清澜污水处理厂长期是处在闲置和不饱和运行状态的。
  文昌市清澜污水处理厂厂长 符史典:主要的原因还是我们的管网建设没到位。
  在另外的文城污水处理厂,记者和督察人员发现4个处理池中只有一个在曝气,其中一个处理池明显已有很长时间没有运行了。
  生态环境部华南督察局督察四处处长何焱:看表面上的蚊虫,应该停了有段时间了。只要是上面有红虫,水蚊子,证明这水是放了有段时间了,流水不腐嘛。
  据了解,文城污水处理厂目前每天只能处理污水1万5千吨左右,也达不到3万吨的满负荷运行状态。由于污水收集不到位,这个处理厂收上来的污水浓度也明显偏低。
  经过取样化验,文城污水处理厂的进水显示COD数值分别是43和46毫克每升,也根本不可能是生活污水的污染浓度。
  生态环境部华南督察局主任科员 黄雁云:如果建这么好的污水处理厂,只是来回地处理雨水和地下水,清水进清水出,那要这样的污水处理厂有什么用呢?
  处理厂内收清水 处理厂外淌污水
  根据《海南省城镇内河(湖)水污染治理三年行动方案》要求,2018年,文昌市范围内城镇内河及流经城镇河段要消除劣V类水体,然而根据现场看到的情况,要完成这个黑臭治理的任务,可以说难度巨大。
  清澜半岛是清澜污水处理厂负责收集处理污水的重要区域,也是目前管网建设的攻坚区域。记者跟随督察人员来到向污水处理厂输送污水的提升泵站,工作人员打上污水后记者发现,要送去处理的污水很清而且没有什么异味。
  而在几公里外的高隆湾市政排污口,记者却看到了截然不同的景象,直排入海的污水显得又黑又臭,还泛着片片油垢。
  文昌市水务局局长 高富:有附近的小区,包括村庄,包括上游的(污水)。
  生态环境部华南督察局督察四处处长 何焱:应该说也混入了干净水,但是(污水)混的量比进污水处理厂的要大多了。
  记者了解到,2010年以来,文昌市用于污水截流、污水处理及管网建设等方面的投资已有2.2亿多元,然而到目前为止,处理厂内收清水,处理厂外淌污水,几乎已成普遍现象。
  在文昌市制定的规划图上,记者看到,清澜片区高隆大道与滨海路之间17个小区、覆盖6000亩面积的城区,因为缺少了9公里的主管网,这个片区的生活污水无法送进清澜污水处理厂处理,仍然直排入海。中央第四环境保护督察组在2017年9月就已指出了这个问题,然而9个月时间过去了,原计划在今年6月动工建设的管线至今仍然只是停留在文字上。
  文昌市水务局局长 高富:管网的历史欠账过多,就是说每个街道、每个店面都要布管的,但每个区域,有些是没有布管的,然后有些布管的区域,接入管就没有接进来。
  记者:为什么你进展这么慢呢?
  文昌市水务局 赖树涯:计划的东西和实际有时候是不一样的了,我们的前期操作是要一步一步来的。
  记者:那你什么时候可以动工呢?
  文昌市水务局 赖树涯:我们计划要2019年才可以动工的。
  督察人员:那工期至少要一年了?
  文昌市水务局 赖树涯:一般像这样的至少要两年。
  环境治理不能“清水进清水出”
  记者和督察人员当场为文昌算了一笔账,以保底水量来算,文昌市每年要支付给两个污水处理厂超过一千万元。那么花了这么多的钱,一边是清水进清水出,污水厂无效运转,另一边却是群众反映强烈的内河黑臭没有改观。这一清一浊的对比,相关部门不能睁一只眼闭一只眼。记者和督察人员都能发现的,相关部门是不是也能看得见?管网建设进度明显滞后,是不是也在想着办法?毕竟,良好的生态环境是最普惠的民生福祉,这是百姓的所急所盼。
转载请注明出处:
http://www.chndk.com/view-.html
①凡本网注明“稿件来源:中华水网”的所有文字和图片稿件,版权均属于中华水网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中华水网”,违者本网将依法追究责任。
② 本网未注明“稿件来源:中华水网”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息的目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
Copyright &
CHNDK.COM. 中华水网版权所有
水工业交流群:乐清市大荆片污水处理工程·初步设计前言乐清北部区域位于浙江省东南沿海、温台沿海城镇群的中部, 温州都市区的 外缘,是雁荡山国家风景名胜区的所在地,现状旅游资源丰富,生态环境优越, 发展区位独特。在乐清总体发展格局中,北部区域是“山海旅游产业群”的主要 依托,也是促进乐清城乡协调发展的关键所在。 乐清北部城市副中心(大荆-雁荡片)现状缺乏完善的排水管道和污水处理 设施,污水排水主要采用雨污合流制,通过各类明渠、暗渠和各类用户自建的管 道进行汇集,就近排入白溪、蒲溪和湖雾溪等相关溪流,最终进入乐清湾。区域 水体的污染不仅影响市容市貌, 对城市居民的生活造成影响,而且对乐清湾和西 门岛海洋特别保护区的生态环境保护也极为不利。 随着区域社会经济的稳定持续发展,作为城市基础设施的污水处理工程,也 必须适应经济发展对城市环境所提出的新的要求, 从而保障良好的投资环境、 发 展环境和人居环境。为彻底根除乐清北部城市副中心(大荆-雁荡片)的水污染 现状,同时控制流域污染以保护乐清湾西门岛海洋特别保护区海域, 建设市政污 水处理厂及配套区域污水管网势在必行。 根据污水处理工程建设进度的相关要求, 受乐清市市政工程建设总指挥部的 委托,我院于 2011 年 11 月完成了《乐清市大荆片污水处理工程初步设计》的编 制工作,并于 11 月 25 日通过初步设计评审,根据会审纪要对初步设计进行调整 并出报批稿。浙江省城乡规划设计研究院-1- 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计1. 总1.1 工程概况(1)工程名称 乐清市大荆片污水处理工程 (2)项目业主单位 乐清市市政工程建设总指挥部 (3)工程服务范围 大荆、雁荡、湖雾镇及双峰乡 (4)工程占地面积则大荆片污水处理厂总建设用地 51918m2,其中带征 14342m2;近期工程建设 用地 15025m2,约 22.5 亩。雁荡污水输送泵站建设用地 2000m2,大荆 1#污水输 送泵站建设用地 2000m2,大荆镇 2#污水提升泵站建设用地 2000m2。 (5)工程建设内容 5000m3/d 规模的大荆片污水处理厂及相应的污水排放口。 新建大荆镇污水收集管线 21.0km,管径为 DN300~DN800;雁荡镇污水收 集管线 26.8km,管径为 DN300~DN600;湖雾镇污水收集管线 5.9km,管径为 DN300;双峰乡污水收集管线 5.1km,管径为 DN300~DN400;主体管材选用 HDPE 排水管。污水压力输送管线 15.2km,管径为 DN300~DN560;主体管材 选用 HDPE 实壁压力管。 新建大荆 1#污水泵站 1 座,近期规模为 2000m3/d;大荆 2#污水泵站 1 座, 近期规模为 3000m3/d,雁荡污水泵站 1 座,近期规模为 2000m3/d。 (6)污水排放标准 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB)一级 B 标准 (7)工程投资 污水处理工程总投资 13729 万元,其中污水处理厂投资 3793 万元,污水管 网投资 5174 万元,污水泵站投资 1477 万元。浙江省城乡规划设计研究院-2- 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计1.2 设计依据1.2.1 项目设计合同浙江省乐清市市政工程建设总指挥部委托浙江省城乡规划设计研究院关于 乐清大荆片污水处理工程初步设计及施工图设计的设计合同书。1.2.2 项目前期工作成果(1) 《乐清大荆片污水处理工程可行性研究报告》 中国市政工程华北设计研究总院 (2) 《乐清大荆片污水处理工程水土保持方案报告表》 乐清市水利水电建筑勘测设计院 (3) 《乐清大荆片污水处理工程建设项目环境影响报告表》 温州市环境保护设计科学研究院 2011 年 9 月 2011 年 7 月 2011 年 8 月(4) 《乐清大荆片污水处理厂岩土工程勘察报告》 (初步勘察) 浙江宏宇工程勘察设计有限公司 2011 年 8 月1.2.3 有关批复文件(1) 乐清市发展和改革局文件,乐发改投资[ 号, “关于同意乐清 市大荆片污水处理工程项目建议书的批复” (2)乐清市发展和改革局文件,乐发改投资[ 号, “关于同意乐清 市大荆片污水处理工程可行性研究报告的批复” (3)乐清市环境保护局文件,乐环建[ 号, “关于对《乐清市大荆 片污水处理工程建设项目环境影响报告表》的审批意见” (4)乐清市国土资源局文件,浙预审 6 号, “关于乐清市市政 工程建设总指挥部乐清市大荆片污水处理工程建设工程项目的用地预审意见” (5)乐清市建设规划局,浙规选
号, “建设项目选址意见书” (6)乐清市水利局, (乐)水保表字(2011)第 17 号, “乐清市大荆片污水 处理工程水土保持方案报告表”的批复浙江省城乡规划设计研究院-3- 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计1.2.4 有关政策文件(1) 《城市污水处理及污染防治技术政策的通知》 (建城[ 号) 建 设部、国家环保局、科技部 2000 年 浙江省人民政府 建设部 2005 年 5 月 2004 年 3 月(2) 《浙江省政府投资项目管理办法》(3) 《市政公用工程设计文件编制深度规定》1.2.5 有关规划资料(1) 《乐清市域总体规划() 》 乐清市人民政府 划设计研究院 2008 年 10 月 浙江省城乡规(2) 《乐清市国民经济和社会发展第十二个五年规划基本思路》 乐清市发 展和改革局 温州市经济建设规划院 2010 年 7 月 浙江省城( 3) 《乐清市北部(雁荡-大荆片)副中心城市规划初步方案》 乡规划设计研究院 2010 年 10 月(4) 《乐清市域排水专项规划》 乐清市市政园林局 研究院 2009 年 6 月浙江省城乡规划设计(5) 《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》 环保局 2005 年 12 月浙江省水利厅 浙江省1.2.6 有关标准规范(1)给水排水 《地表水环境质量标准》 (GB) 《防洪标准》 (GB50201-94) 《室外给水设计规范》 (GB) 《室外排水设计规范》 (GB) 《城市给水工程规划规范》 (GB50282-98) 《城市排水工程规划规范》 (GB) 《污水排入城镇下水道水质标准》 (CJ343-2010) 《污水综合排放标准》 (GB) 《城镇污水厂污染物排放标准》 (GB) 《城市污水处理工程项目建设标准》 (修订,2001)浙江省城乡规划设计研究院 -4- 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》 (2005) 《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348) 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554) 《污水再生利用工程设计规范》 (GB) 《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行) 》 《浙江省污泥处置及污染防治技术导则》 (试行) (2)建筑结构 《建筑结构荷载规范》 (GB5) (2006 年版) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB5) 《混凝土结构设计规范》 (GB5) 《建筑地基基础设计规范》 (GB5) 《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-2008) 《砌体结构设计规范》 (GB5) (2002 年局部修订) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》 (GB5) 《给水排水工程管道结构设计规范》 (GB5) 《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》 (CECS138:2002) 《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》 (CECS141:2002) 《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》 (CECS117:2000) 《建筑设计防火规范》 (GB5) 《公共建筑节能设计标准》 (DB33/) (3)电气 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ/T16-92) 《10kV 及以下变电所设计规范》 (GB50053-94) 《低压配电设计规范》 (GB50054-95) 《建筑物防雷设计规范》 (GB00 版本 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB) 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93) 《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》 (CJJ120-2008)浙江省城乡规划设计研究院-5- 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计《供配电系统设计规范》 (GB50052-95) (4)自控 《可编程控制器系统设计规定》 (HG/T) 《自动化仪表选型规定》 (HG/T) 《仪表系统接地设计规定》 (HG/T) 《仪表供电设计规定》 (HG/T) 《控制室设计规定》 (HG/T) 《仪表配管、配线设计规定》 (HG/T) 《工业企业通讯设计规范》 GBJ42-81 《工业企业通讯接地设计规范》 GBJ79-85 《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》HG20505-92 《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》 (CJJ120-2008)1.3 设计原则(1)统一规划,分期实施的原则 在《乐清市域总体规划() 》 、 《乐清市北部(雁荡-大荆片)副中 心城市规划初步方案》及《乐清市域排水专项规划》的指导下,根据城市规划布 局和建设时序,结合地形条件和环境要求,统一规划,分期实施。 (2)发展循环经济的原则 坚持科学发展观,遵循发展循环经济、节约资源的产业政策,在污水处理工 艺必选、 工程设计等各个环节, 强化循环利用、 高效节能、 节约土地的工程措施。 (3)因地制宜的原则 根据乐清市污水处理工程设施现状、环境状况、外部条件,以及当地技术水 平和管理状况,合理确定工程规模和系统布局,采用成熟可靠、运行管理方便、 技术先进的污水处理工艺。 (4)避免污染的原则 妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣、污泥,避免二次污染。采取有 效措施, 降低噪音对周边环境的影响, 降低并消除臭气污染物对周边环境的影响。 (5)以人为本的原则浙江省城乡规划设计研究院-6- 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计采用现代化技术手段,实现科学自动化管理,降低管理人员的工作强度,强 化生产安全和劳动保护措施, 在工程设计的各个环节, 强化以人为本的设计理念。浙江省城乡规划设计研究院-7- 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计2. 城镇概况2.1 城市概况乐清市位于浙江省东南沿海, 北纬 27。57,?28。32, 东经 120。47,?125。15, , 东临东海, 隔乐清湾与玉环、 洞头县相望, 南隔瓯江与温州市相对, 西接永嘉县, 北邻黄岩区,东北角与温岭市接壤。全市土地总面积 1174km2,占温州市土地总 面积近十分之一。乐清湾海域滩涂面积 249 km2,全市南北长约 70km,东西宽 约 30km,海岸线长 193.3km。 乐清城区以现有城镇建成区、港口区等为依托,规划形成由乐盐中心组团、 柳象组团、虹桥组团构成的“一心两翼”的布局形态。乐盐中心组团由乐成区、 滨海新区、中心工业园区三片功能区组成;柳象组团由柳象片、铁路站前及白石 片组成; 虹桥组团由虹桥片和乐清湾产业区组成。三大组团通过高速公路及中部 框架性干道构成乐清城区总体格局。 乐清北部区域位于浙江省东南沿海、温台沿海城镇群的中部, 温州都市区的 外缘,是雁荡山国家风景名胜区的所在地,现状旅游资源丰富,生态环境优越, 发展区位独特。在乐清总体发展格局中,北部区域是“山海旅游产业群”的主要 依托,也是促进乐清城乡协调发展的关键所在。其中主要是指清江以北区域,包 括大荆镇、雁荡镇、湖雾镇、芙蓉镇、仙溪镇、清江镇清江以北区域、雁湖乡、 岭底乡、智仁乡、镇安乡、双峰乡、福溪乡、龙西乡,以及相邻海域。 乐清北部区域现阶段的发展现状是突出存在以下几方面的情况: 一是人口 密度相对较低,外出人口远多于外来人口,为人口净流出地; 二是当地经济增 长速度较快,但经济总量较小,发展水平落后于全市平均;三是乡镇经济发展不 平衡,主要城镇的区域地位不突出,与乐清的经济强镇相比,北部乡镇的综合经 济实力普遍较弱, 大荆镇是乐清北部经济总量最大的乡镇,工农业总产值占北部 13 个乡镇的 30.2%,但其工农业总产值仅相当于柳市的 4.1%、北白象的 9.0%、 乐成镇的 11.6%、虹桥镇的 16.7%,经济总量较低;四是该部分区域生态环境优 越,旅游资源丰富,旅游经济突出,但在全市旅游经济中的地位却有所下降,表浙江省城乡规划设计研究院-8- 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计明北部区域的旅游经济发展已经落后于乐清市旅游经济发展的歩伐, 传统的景区 旅游优势不再, 雁荡山旅游发展需进一歩拓宽发展; 五是该区域的城镇数量较多、 规模较小,村庄居民 点空间分布分散,除了大荆、雁荡、芙蓉等城镇人口规模超过 1 万以外,其 余各乡镇人口规模均约在 5000 人以下, 规模最大的大荆镇 2010 年人口规模约为 2.84 万人,整个北部现状城镇化水平很低。2.1.1 地理位置乐清北部区域位于温州市与台州市交界处,东邻台州温岭市,南邻乐清中心 城市“北翼”的虹桥组团,西与永嘉县接壤,北与台州市黄岩区相接,陆域面积 约 580 平方公里。 雁荡和大荆位于乐清北部区域的东北侧,现状有甬台温高速公 路、104 国道、温福铁路等多个区域交通通道经过,到乐成镇的直线距离约 30 ?40km 左右,到温州永强机场的直线距离约 55km 左右,到台州黄岩机场的直 线距离约 35km 左右。2.1.2 地形、地貌全市地形以低山丘陵为主,占全市面积的 62.14%,平原面积占 21%,海域 面积占 16.86%,大致呈“六山二地二水”的结构。地势由西北向东南倾斜,依 次分布低山、丘陵、平原、浅海滩涂、岛屿,具有五个层次的地貌特征。 北部区域的山脉属雁荡山脉,系括苍山脉之南支,呈东北一西南走向,最高 峰百冈尖,海拔 1056.6m,山体主要由流纹岩和凝灰岩构成。东部和南部大部分 为海积平原,间有丘陵,海拔 3.5m。地形丰富多样,有利农、林、牧、副、渔 多种经营的发展,沿海沿江适宜开发利用作为多种用途的港口。沿海有西门、白 沙、桃花等岛屿 10 多个,占总面积的 0.6%。2.1.3 气象乐清属亚热带季风气候,四季分明,雨量充沛,冬无严寒,夏无酷暑,年平 均气温 17.7℃, 最冷月 〔1 月) 平均气温 7.3℃, 最热月 (7~8 月) 平均气温 27.7℃, 年平均地面温度 21.2℃,极端最低气温-5.8℃, 极端最高气温 36.6℃,年日均气 温 0℃以上持续期 364 天,5℃以上持续期 348 天。无霜期 258 天,初霜期一般浙江省城乡规划设计研究院-9- 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计在 11 月下旬, 终霜期在 3 月中旬。 年平均日照 1789.9hr, 年平均降雨量 1506.9 mm, 主要集中在 5 至 9 月,以梅雨和台风雨为主,易成涝灾。极端最大降水量 2358.7mm,极端最小降水量 914.5 mm。7 月间因受太平洋副热带高压影响,晴 热少雨,常有旱情,风向因季而异,夏多偏南风,冬盛东北风,春秋为南、北风 交换季节,但仍以东北风为主。2.1.4 地震根据地震历史资料和《中国地震烈度区划分图》 (1990) ,乐清基本地震烈度 属六度。2.1.5 水文条件全境多年平均水资源总量为 13.9 亿 m3, 其中地表水 12.7 亿 m3, 地下水 1.2 亿 m3。境内河流、山溪密布如网,共 1758 条,河道总长约 1034km, 径流总量 139149 万 m3。有大小水库 98 座,现有库容量 10132 万 m3。大多数干流由西北 流向东南,注入乐清湾,流程较短, 具有山溪特点,遇到枯水期,流量不多。 中上游地段,河床比降较大, 水流湍急,水力资源较为丰富。河流大致可分为 五个相对独立的水系: 一为源于大荆北部山区的大荆水系,二为源于芙蓉西北 部山区的清江水系, 三为源于虹桥西北部山区的虹桥水系,四为源于乐成镇北部 山区的乐成水系,五为源于城北山区的柳市水系。其中最长的河流为大荆溪(蒲 溪)流长 30 km,其次为清江,流长 12km,乐官运河水深河宽,为西南部主要 河道,五片水系自成水网,皆自西北向东南独流注入乐清湾。 大荆、雁荡两镇的水资源主要有大荆溪、白溪。两条溪流属山溪型水系,流 程较短,遇到枯水期,流量不多。其中,白溪为潜流,主流长 12km,集水面积 13.3km2,平均流量 1.32 m3。2.1.6 地质条件本市属华夏古陆, 在漫长的地球演化过程中经历了多次构造运动,其基本地 貌特征形成于距今 1.2 亿年左右的中生代晚期侏罗一白垩纪陆相火山喷发活动, 并形成了一套酸性火山喷发岩。 我国东部是新华夏系构造的几个一级隆起带和沉 降带组成的,越近太平洋方面, 火成岩活动越加强烈。括苍山、雁荡山脉均属浙江省城乡规划设计研究院- 10 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计于这个复式隆起带范畴。 由于强烈的构造运动, 区内广泛分布的火山岩石以刚性为其特点,火山岩原 生节理(垂直节理)发育,在漫长的地质年代的改造过程中,形成了雁荡山脉特 有的以峰、洞、瀑为特点的地貌景观。 沿海平原区,由于海进海退作用,形成了一套以海积淤泥为主内有少量洪积 和河积砾石层的第四纪沉积物,给平原地区的建筑基础工程带来了困难。2.2 供、排水概况2.2.1 给水工程现状根据《乐清市域城镇体系规划》及现状供水分区的实际情况,并结合乐清市 供水工程的发展,乐清市供水分区规划划分如下: 第一分区:虹柳平原供水分区 第二分区:大荆一雁荡一清江供水分区 第三分区:山区分散供水分区 虹柳平原供水分区主要由乐成、柳市、虹桥、北白象、天成、石帆、蒲岐、 淡溪、四都等 17 个城镇组成,规划设置 3 个水厂联网供水,是主要的供水分区。 大荆一雁荡一清江供水分区由大荆、雁荡、仙溪、双峰、清江、芙蓉、南塘及湖 雾、龙西镇区组成,规划设置两座水厂联网供水。山区分散供水分区为湖雾、龙 西山区及智仁、镇安、福溪、龙西、岭底、雁湖、城北等乡镇,规划设置各中心 镇水厂。 乐清中心城市目前由供水能力为 10 万 m3/d 的虹桥孝顺桥水厂、9 万 m3/d 的柳市项目水厂、1 万吨 m3/d 的东山水厂和 0.2 万 m3/d 的西山水厂供水,南塘、 清江、芙蓉片由供水能力为 0.8 万 m3/d 的南清芙水厂供水,北部区域的大荆、 雁荡片分别由 0.3 万 m3/d 的大荆水厂和 0.2 万 m3/d 的雁荡水厂供水。 (1)水源规划 大荆、雁荡两镇的水资源主要有大荆溪、白溪。两条溪流属山溪型水系,流 程较短,遇到枯水期,流量不多。其中,白溪为潜流,无法满足新建水厂的取水 要求。 大荆溪为乐清境内最长的河流 (蒲溪) , 主流长 32km, 多年平均流量 3.65 ×108 m3。大荆溪水质良好,属于 II 类水质,能满足城市供水水源的要求。故新浙江省城乡规划设计研究院 - 11 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计建水厂的水源拟采用大荆溪,具体供水点采用石门潭供水点,大荆、雁荡供水工 程从石门潭处取水,石门潭为一天然水潭,其迳流由以下二部分组成:福溪水库 发电尾水及大坝泄水,下游区间和各支流天然迳流,形成的水潭长约 300m,宽 约 70m,深 24m。 另该区域的南清芙片的南清芙项目水厂取水水源为黄金溪浅层地下水, 水量 不能保证。 根据 《浙江省乐清市城镇供水水源规划》 拟在雁湖乡新建长石岭水库, 该水库集雨面积约 12.6km2,总库容约 370 万 m3, 95%保证率可供水量为 745 万 m3,该水库建成后,可以保证南清芙项目水厂 8000m3/d 的供水量,也可以提 高雁湖乡小水厂的供水保证率。 在大荆上游,水利部门规划在仙溪镇蔡家岭上潭,新建甸岭水库, 该水库 总库容 1500 万 m3,该水库建成后,联合福溪水库两座水库联网,并调整福溪水 库的功能为城市供水为主,则二座水库可满足城市供水约 11 万 m3/d,满足本区 域远期用水需求,可作为本区的主要供水水源。 (2)水厂规划 根据《乐清市大荆、雁荡供水工程可行性研究报告(修改稿) 》 ,规划近期在 蒲溪石门潭南岸,距现大荆水厂上游约 500 米处建设一座 3 万 m3/d 的水厂,以 满足近期 3.5 万 m3/d 的供水需求, 水厂占地约 37 亩, 水厂处地面标高约为 12.1m。 规划远期水厂总规模为 10 万 m3/d, 建于仙溪镇西北侧地面标高为 90~95m 的缓 坡上,占地 50 亩,水厂分期建设,中期建设 5 万 m3/d,水厂从水库自流引水, 自流供水,可节省能耗,也可以供上游地区仙溪周边及龙西用水。蒲溪石门潭南 岸近期规划 3 万 m3/d 的水厂已由乐清市自来水公司建设实施,可满足本片近期 供水需求。 水厂规划详见下表。水厂名称 水厂规模(万 m3/d) 2010 年 南清芙水厂 石门潭水厂 仙溪水厂 合计 3.8 0.8 3.0 5 5.8 10 10.8 2015 年 0.8 2020 年 0.8 长石岭水库及黄金溪 大荆溪 福溪水库及甸岭水库 供水水源浙江省城乡规划设计研究院- 12 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计2.2.2 排水工程现状(1)雁荡镇排水现状 2010 年,雁荡镇镇域城镇建设用地面积为 258.53 公倾,建成区常住人口为 2.37 万人,村庄人口为 3.85 万人,村庄暂住人口为 800 人,共有 19 个行政村。 雁荡镇城镇建设用地主要分布在 104 国道以东和白溪以北,以居住用地为 主,现状商业设施主要集中在玉溪北路以及 104 国道两侧,另有少量工业用地, 表明现阶段雁荡镇市政污水基本以生活用水为主, 工业废水在整个污水中的比例 可以忽略不计, 现状系统性城镇路网基本不存在,公共绿地等市政公共场所基本 上没有。 雁荡镇现状大多为雨污合流制,基本不存在集中的市政污水管网系统,现有 的城镇建成区的雨污水主要通过各类明渠、暗渠和各类住户自建的管道进行汇 集,雨、污水经过合流就近排入各类溪流、河道,转输进入白溪,排入乐清湾。 另雁荡镇西侧现阶段规划建设的雁荡山风景旅游区内存在部分集中收纳、 处 理景区内污水的污水工程设施。雁荡山旅游管理局为保护自然环境,处理宾馆、 饭店的生活污水,设有小型污水处理站,采用生物接触氧化法,最大处理能力达 到 1000m3/d,沿线污水利用铺设在白溪溪床上的总污水干管收集转输至集中的 污水处理设施,经过处理后的尾水排放至白溪。 (2)大荆镇排水现状 2010 年,大荆镇镇域城镇建设用地面积为 300.75 公倾,建成区常住人口为 2.84 万人, 村庄人口为 3.46 万人, 村庄暂住人口为 3500 人, 共有 35 个行政村。 大荆镇城镇建设用地主要集中在临蒲溪(大荆溪)布置,隔荆山分南北两个 集中片区,其中荆山以北、被荆东溪、东林溪和蒲溪上游包裹起来的建成区为大 荆镇老城区,该部分区域主要以居住和商业为主,几乎不存在工业用地。而荆山 以南以西、蒲溪以北的建成区,主要为镇区的外围地带,现状的工业用地主要零 散的分布于此, 其中在蒲溪的九十度转弯的弯角处是工业用水大户雁荡山啤酒集 团公司,靠近蒲溪排湾口的是水涨居住区,也是主要的居住区,包括水涨、久防 和老城区在内的整个大荆镇镇区内各类路网系统系比较差, 和整体对大荆镇的路 网建设要求差距很大, 现状的生活和商业区主要集中在荆山路和荆镇路两侧,城浙江省城乡规划设计研究院 - 13 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计镇化程度较低。 大荆镇整体现状大多为雨污合流制,整个城镇尚没有整体性、 系统性的污水 和雨水管网系统, 但镇区政府在部分新建住宅周边设置了污水管道和收集井,按 照分散处理的原则, 在大荆镇老城区内分散设置了六处一体化污水处理设备,总 处理能力达到 120m3/d,城区其余大部分部分均未设置集中的雨水、污水收集系 统, 处理过的污水和未处理的污水以及合流制的雨水就通过各类明渠、暗渠和部 分已有管道就近排入蒲溪、 东林溪、 荆东溪等各类河道, 最终通过蒲溪 (大荆溪) 汇入乐清湾。 (3)湖雾镇排水现状 湖雾镇镇域城镇建设用地面积为 67 公顷,建成区常住人口为 5325 人,村庄 人口为 1.47 万人,村庄暂住人口为 870 人,共有 12 个行政村。 湖雾镇现状大多为雨污合流制,镇区被甬台温高速和湖雾溪分隔开,镇区范 围内尚无系统的雨污水收集输送管网系统,雨、污水经过各类的明渠、暗渠和住 户自建的收集管道直接就近排入湖雾溪和相应溪流河道, 经湖雾溪最终排放至 乐清湾。 (4)双峰乡排水现状 双峰乡乡域城镇建设用地面积为 48 公倾,建成区常住人口为 5605 人,村 庄人口为 1.78 万人,村庄暂住人口为 300 人,共有 15 个行政村。 双峰乡现状大多为雨污合流制,镇区内被双峰溪分隔成两部分, 镇区范围内 尚无系统的雨污水收集输送管网系统,雨、污水经过各类的明渠、暗渠和住户自 建的收集管道直接就近排入双峰溪,汇集至蒲溪(大荆溪) ,最终排放至乐清湾。2.2.3 排水工程存在问题工程服务范围内的排水工程主要存在以下一些问题: (1)污水处理设施建设滞后,已不能满足城乡发展的需要 各镇区目前没有建设污水处理厂,也没有建设完善的污水收集系统,随着城 市建设的发展,新建建筑物的污水管道无处可接,导致污水乱接、乱排的现象越 发严重,市政基础设施的不足已影响到了各镇区的可持续性发展。 (2)现状排水系统较为凌乱,没有形成完整统一的系统 目前,各镇区没有形成完整统一的收集管网系统,也缺乏统一规划管理,造浙江省城乡规划设计研究院 - 14 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计成新做一段道路, 应急埋设一段管道, 这种现象对于各镇区的可持续性发展和污 水收集系统的建设极为不利。 (3)污水的直接排放造成了水环境的污染 目前,各镇区由于没有建设污水处理厂,因此,大量的污水与雨水混流,最 终排入乐清湾, 造成了乐清湾水质的污染。 随着经济的发展和人民生活水平的提 高,直接排入水体的污水量逐年增加,使水环境的压力越来越大。 (4)现状排水管大部分为雨污合流管,且排水管渠布局不合理,老化、破 损严重 现状排水管道大多建设年代久远,长期缺乏有效的管理和维护, 造成管道老 化破损现象严重,部分管道管径偏小,且堵塞严重,暴雨时排水不畅,造成雨污 水横流,影响了城市环境。 (5)室内排水管道修建并不完善,雨污分流困难 目前, 镇区各小区和建设较早的建筑物卫生设施较差,室内和小区内没有建 设雨污分流的排水管, 部分居民生活洗涤污水直接倒入路旁雨水口, 或直接倾倒 于道路上,影响市容市貌,急需截污纳管工程。2.3 水环境状况根据温州市环境保护局发布的《2008 年温州市环境状况公报》 、 《浙江省水 功能区、水环境功能区划分方案》 、 《2009 年浙江省环境状况公报》和《2009 年 温州市海洋环境质量公报》 ,乐清市地表水主要污染物为氨氮、总磷、生化需氧 量等,城市或城镇内河水体溶解氧普遍偏低,明显呈生活型有机污染特征,主要 是受生活污水、 垃圾的污染, 局部地区河道还受到工业、 畜禽养殖业废水的污染, 另外平原河网水体流动性差, 自净能力弱, 水域污染的分布是以城市或城镇为主 体向外扩散,河网上游和水库的水质较好,各河网流经城市中下游河段受污染严 重,水质较差,部分河段水质污染严重。 乐清湾(西门岛海洋特别保护区海域) :乐清湾近岸海域海水污染状况较有 所好转,但污染形势依然严峻,主要污染物仍然是活性磷酸盐和无机氮,西门岛 海洋特别保护区海域生态环境未见改善, 乐清湾生态系统仍处于亚健康状态,所 监测的陆源入海排污口均存在不同程度的超标排污现象, 总体水域环境呈中度富浙江省城乡规划设计研究院- 15 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计营养化状态,属于四类海水水体环境。 蒲溪(大荆溪) :水质良好,水环境功能区属于多功能河段,形式上为独流 入海小河流,入海断面即水涨公路桥断面为地表水 III 类水,各断面均能满足功 能要求。 白溪(雁荡溪) :水质良好,水环境功能区属于多功能河段,形式上为独流 入海小河流,入海断面即雁荡镇断面为地表水 II 类水,各断面均能满足功能要 求。2.4 乐清市域排水规划概述根据乐清市域总体规划() ,推荐本片区域采用乡镇污水分散处 理方案,便于近期实施,有利于远近期结合,大荆、雁荡、芙蓉各镇以镇为单位 分散建污水处理厂,污水经处理后回用,剩余部分排入河道。 根据乐清市域排水专项规划,本片服务区域内的污水处理设置情况如下: (1)大荆镇污水处理规划 大荆镇区规划近期最大日污水量为 0.29 万 m3/d,平均日污水量为 0.23 万 m3/d,远期最大日污水量为 1.41 万 m3/d,平均日污水量为 1.1 万 m3/d,根据大 荆镇的地形,并结合大荆镇城市总体规划,规划在城镇东南,大荆溪北侧建设大 荆污水处理厂,污水处理厂总规模为 1.2 万 m3/d,占地 1.5ha,为二级生化处理 厂,污水经处理后排大荆溪。污水处理厂分期建设,近期规模为 0.2 万 m3/d,由 于近期污水量较小, 近期亦可先采用沼气净化池、人工湿地或其他小型污水处理 设施予以处理。 大荆镇区地形为北部高南部低,东西二侧高,中部低,污水管顺地形进行布 置,双峰污水汇入双溪路 d400 污水管,与大荆西侧污水汇集后,进入溪滨北路 d600 污水管,接纳东侧污水后,沿溪滨东路一水涨西街一水涨东街进入污水处 理厂,污水总干管为 d800。 (2)雁荡镇污水处理规划 雁荡山旅游管理局为处理宾馆、饭店的生活污水,设有小型污水处理站,采 用生物接触氧化法,可继续使用。远期有条件时污水纳入雁荡污水处理厂。雁荡 镇规划近期最大日污水量为 0.20 万 m3/d,平均日污水量为 0.15 万 m3/d,远期最浙江省城乡规划设计研究院- 16 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计大日污水量为 1.15 万 m3/d,平均日污水量为 0.93 万 m3/d,根据雁荡镇的地形, 并结合雁荡镇城市总体规划,规划在城镇东面,白溪西侧建雁荡污水处理厂,污 水处理厂总规模为 1.0 万 m3/d,占地 1.2ha,为二级生化处理,污水处理厂分期 建设,近期处理规模为 0.2 万 m3/d,由于污水量较小近期可采用沼气净化池、人 工湿地或其他小型污水处理设施处理。 污水管以白溪为界, 分二片布置, 白溪以北污水干管沿白溪江北侧道路布置, 管径为 d600 管,白溪南侧污水管沿南片东西向道路布置,管径为 d500,二条污 水管汇合后以 d800 管进入污水处理厂。浙江省城乡规划设计研究院- 17 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计3. 项目可研和环评主要结论3.1 可研主要结论3.1.1 工程建设必要性该项目实施是治理城市污染,改善城市环境,保护人民身体健康的需要;是 控制流域污染,保护乐清湾西门岛海洋特别保护区海域的需要;也是实施《浙江 省水功能区、水环境功能区划方案》的需要;污水处理后再生回用是缓解乐清市 严重缺水的重要措施之一。因此,该项目的建设是十分必要和迫切的。3.1.2 工程建设内容1. 本工程污水处理厂规划总规模 3.0 万 m3/d,主要建设内容:雁荡镇整体 管网、大荆镇整体管网及向大荆片污水处理厂输送污水的整体管网系统(含污水 泵站)和新建大荆片污水处理厂。项目总用地 5.1918 公顷。 2. 近期新建污水处理厂一座,规模为 0.5 万 m3/d,新建输送主干管、一级、 二级管网共计 73.54km,污水泵站 6 座。 3. 处理工艺:CAST 工艺。 4. 污水处理厂进厂水质: 近期:COD≤240mg/l、BOD5≤120mg/l、SS≤150mg/l、NH3-N≤20mg/l、 TN≤30mg/l、TP≤2mg/l、pH:6~9。 4. 设计出水水质: 污水处理厂的出水水质参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB)一级 B 标准制定。3.1.3 投资额及资金来源该项目总投资估算 12824 万元。资金来源:乐清市财政统筹解决。浙江省城乡规划设计研究院- 18 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计3.2 环评主要结论本工程前期委托温州市环境保护设计科学研究院编制的 《乐清市大荆片污水 处理工程项目环境影响报告表》已经取得了乐清市环境保护局的批复通过,这说 明本工程在建设期和建成后对环境带来的影响可以通过采取一定的措施加以控 制,不会对周边环境带来太大影响。主要审批意见如下: 1. 同意该项目选址于乐清市大荆镇蒲湾村。其四至为:位于风车岩和九垄 山头间的山谷,蒲湾垃圾卫生填埋场的东边,项目主要建设内容为:总征地 18200m2,污水处理规模 0.5 万 m3/d,项目总投资 12824 万元。 2. 项目建成后污染物排放标准执行:出水执行《城镇污水处理厂污染物排 放标准》 (GB)一级 B 标准;废气执行《城镇污水处理厂污染物排放 标准》 (GB)中废气排放最高容许浓度的二级标准; 《工业企业厂界 环境噪声排放标准》 (GB) 1 类标准和各泵站边界执行 2 类标准; 《建 筑施工场界噪声限值》 (GB12523-90)相关标准。 3. 项目必须严格执行“三同时”制度,落实好相关环境保护措施。浙江省城乡规划设计研究院- 19 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计4. 工程规模4.1 工程服务范围根据《乐清市北部(雁荡-大荆片)副中心城市规划初歩方案》 , 本工程污 水量预测范围为乐清市北部(雁荡-大荆片)副中心的城镇建设用地范围,即大 荆镇的镇区城镇建设用地区、 雁荡镇的镇区城镇建设用地区、湖雾镇的镇区城镇 建设用地区、双峰乡的镇区城镇建设用地区,如表 4-1 所示: 大荆片污水处理工程服务范围表 4-1 整体布置 大荆镇片区 服务范围 大荆镇城镇建设用地区 湖雾镇城镇建设用地区 双峰乡城镇建设用地区 雁荡镇片区 大荆镇城镇规划建设地(包 括老城区、水涨区、久防区) 湖雾镇城镇规划建设地 双峰乡城镇规划建设地 雁荡镇城镇规划建设地 服务面积(km2) 3.01 0.67 0.48 2.584.2 污水量预测城市污水量宜根据城市综合用水量乘以城市污水排放系数确定, 而城市综合 用水量的计算主要是依据城市总人口乘以城市综合用水量指标而确定, 预测城市 单位人口综合用水量指标时应考虑乐清市整个区域总的供水规划和用水量指标; 而城市污水排放系数的选取主要是根据产污系数乘以截污系数得到, 并考虑部分 管网漏失水量。4.2.1 人口规模根据乐清市域总体规划,结合现阶段人口统计资料,对乐清市北部(雁荡大荆片)副中心城市的人口预测见表 4-2(各片区 2015 年和 2020 年人口采用内 插法) 。浙江省城乡规划设计研究院- 20 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计大荆片区各片人口预测表表 4-2 2003 年(万人) 2010 年(万人) 2015 年(万人) 农村人口 外来人口 3.27 2.63 1.17 0.99 8.06 2020 年(万人) 城镇 人口 4.54 3.65 1.63 1.37 11.19 农村人口 外来人口 3.02 2.43 1.09 0.92 7.46 2025 年(万人) 城镇 人口 4.81 4.11 1.73 1.46 12.61 农村人口 外来人口 2.75 2.21 0.99 0.83 6.78城镇 农村人口 城镇 农村人口 城镇 人口 外来人口 人口 外来人口 人口 大荆镇 雁荡镇 双峰乡 湖雾镇 合计 1.98 1.57 0.71 0.60 4.86 4.62 3.67 1.65 1.40 11.34 3.14 2.52 1.13 0.95 7.74 3.84 3.09 1.38 1.16 9.47 3.99 3.21 1.44 1.21 9.854.2.2 用水量指标根据《乐清市域给水专项规划》相关数据,乐清市目前人均用水量指标见表 4-3。 生活用水指标表 4-3 分 片 乐清市区 虹桥 柳市 大荆 雁荡 芙蓉 清江 南塘 乐成居住小区 年平均 193 208 304 85 83 67 77 66 178 单位:升/日.人 最高月平均 353 360 409 167 193 119 127 100 252从乐清市供水现状及发展情况来看,大荆片区目前城镇用水均以生活用水为 主,且现阶段用水区内城市化程度很低,几乎不存在高档社区,总平均用水指标 较低,但随着乐清市北部(雁荡-大荆片)副中心城市的区域定位和城市化的发 展,其用水指标会随着规划的实施不断提高, 本工程从大荆片区各镇的地理条件 及城市化发展水平出发,确定平均日用水指标为:近期大荆镇、雁荡镇为 200 升/人.日,中期为 280 升/人.日;远期达到为 320 升/人.日;近期湖雾镇、双峰乡 为 180 升/人.日,近、中期达到 220 升/人.日,远期达到为 280 升/人.日。浙江省城乡规划设计研究院 - 21 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计4.2.3 城市污水排放系数(1) 产污系数 一般情况下,给水(包括自备水源)使用后约有 80%?90%的自来水变成 了污水。 在乐清市当地排水工程设计中,上海市政院和中南市政设计研究院基本 选取 70~80%, 而 《乐清大荆片污水处理工程可行性研究报告》 中也是选取 80%, 因此确定大荆片污水处理工程产污系数取 80%。 (2) 截污系数 影响截污系数取值的因素较多,包括地形地貌的情况、城市的发展水平、污 水管网的完善程度等等。整个大荆片区地形起伏比较大, 但内河水系发达,给 污水管网的铺设造成不利影响; 而且建设区域内旧城区及农村污水处理设施建设 滞后,现阶段的城市化程度比较低, 现状污水管网极不完善,造成管网普及率 很低, 全是雨污合流, 直接排入内河或渗入地下, 大大影响了污水的收集。 因此, 想要将管网建设一歩到位,实现将工程服务范围内的污水全部收集起来进行处 理, 达到较高的截污系数和管网普及率是不现实的,只能根据城市的发展、旧 城的改造,不断完善污水收集管网,逐歩提高污水管网覆盖率、截污率。考虑到 大荆镇、雁荡镇、湖雾镇和双峰乡的实际情况,大荆镇、雁荡镇截污系数近期取 30%, 中期取 60%,远期取 90%;湖雾镇、双峰乡截污系数近期取 30%,中 期取 50%,远期取 80%。 (3) 管网漏失和地下水渗入 根据整个乐清市的地质情况和现阶段各片区管网的运行情况, 由于存在污水 管网的漏失和地下水的渗入两种不利因素,综合考虑后,在整体水量预测中考虑 增加 10%左右的水量。4.2.4 污水量预测按照乐清市北部(雁荡-大荆片)副中心城市的不同片区的划分来计算污水 量,主要包括大荆镇片区、雁荡镇片区、湖雾镇片区、双峰乡片区。浙江省城乡规划设计研究院- 22 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计大荆镇污水量计算表表 4-4 2015 年 城镇人口 〔万人) 平均日用水指标(升/人.日) 产污系数 截污系数 雨水和地下水渗入量(%) 污水量(万吨/日) 3.99 200 0.8 0.3 10 0.211 2020 年 4.54 280 0.8 0.6 10 0.671 2025 年 4.81 320 0.8 0.9 10 1.219雁荡镇污水量计算表表 4-5 2015 年 城镇人口 〔万人) 平均日用水指标(升/人.日) 产污系数 截污系数 雨水和地下水渗入量(%) 污水量(万吨/日) 3.21 200 0.8 0.3 10 0.169 2020 年 3.65 280 0.8 0.6 10 0.540 2025 年 4.11 320 0.8 0.9 10 1.042湖雾镇污水量计算表表 4-6 2015 年 城镇人口 〔万人) 用水指标(升/人.日) 产污系数 截污系数 雨水和地下水渗入量(%) 污水量(万吨/日) 1.21 180 0.8 0.3 10 0.057 2020 年 1.37 220 0.8 0.5 10 0.133 2025 年 1.46 280 0.8 0.8 10 0.288双峰乡污水量计算表表 4-7 2015 年 城镇人口 〔万人) 用水指标(升/人.日) 产污系数 截污系数 雨水和地下水渗入量(%) 污水量(万吨/日)浙江省城乡规划设计研究院2020 年 1.63 220 0.8 0.5 10 0.1582025 年 1.73 280 0.8 0.8 10 0.341- 23 -1.44 180 0.8 0.3 10 0.068 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计综上对各片区的污水总量分析, 将各片区的污水量计算进行汇总, 结果如下: 大荆片区收集范围内污水量预测表 4-8 2015 年 大荆镇片区 湖雾镇片区 双峰乡片区 大荆镇合计 雁荡镇片区 合计 0.211 0.057 0.068 0.336 0.169 0.506 2020 年 0.671 0.133 0.158 0.962 0.540 1.501 2025 年 1.219 0.288 0.341 1.848 1.042 2.8894.3 工程建设规模按照《乐清大荆片污水处理工程可行性研究报告》的相关结论,将湖雾镇、 双峰乡污水输送至大荆镇,并汇集雁荡镇的污水,形成大荆片污水处理工程,相 应的污水工程规模为: 近期(2010 年~ 2015 年) 0.5 万 m3/d 中期(2016 年~ 2020 年) 1.5 万 m3/d 远期(2021 年~ 2025 年) 3.0 万 m3/d 各镇区污水管网最终规模: 大荆镇远期(2021 年~ 2025 年) 1.2 万 m3/d 湖雾镇远期(2021 年~ 2025 年) 0.3 万 m3/d 双峰乡远期(2021 年~ 2025 年) 0.35 万 m3/d 雁荡镇远期(2021 年~ 2025 年) 1.0 万 m3/d浙江省城乡规划设计研究院- 24 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计5. 污水处理工艺方案论证5.1 影响工艺方案选择的因素影响污水处理工艺方案选择的因素主要有三个:水量、水质和用地要求。污 水处理工艺方案的选择,首先要对以上三个制约因素进行分析。5.1.1 水量经过前述第 4 章中对污水量的预测及可研批复,本项目的处理水量已经明 确,即为 0.5 万 m?/d(近期规模) 。可见,本污水处理项目规模很小,可定性为 小型城镇污水处理工程。在工艺方案比选过程中,应优先选用对日常运行、维护 和管理要求较低,适合中、小规模污水处理厂的工艺方案。5.1.2 水质(1)进水水质预测 根据乐清市供水现状以及《乐清市域给水专项规划》的相关资料,大荆片现 状工业用水量所占比例不大,小于总用水量的 10%,且排放前大都经过了预处 理,出水水质较好,目前排放的污水主要是居民和商业的生活污水。一般来说, 对于以合流制排水为主的小城镇,由于雨水和地下水混入量较高, 且大部分居民 区的生活污水都经过化粪池预处理,污水浓度都偏低。 一般来说, 对于以合流制排水为主的小城镇, 由于雨水和地下水混入量较高, 且大部分居民区的生活污水都经过化粪池预处理,污水浓度都偏低。根据调查, 浙江省内部分以生活污水为主的县级和乡镇污水处理厂进水水质如下:CODCr: 100~200mg/L; BOD5: 50~150mg/L; SS: 70~200mg/L; NH3-N: 10~30mg/L; TN:10~40mg/L;TP:1~3mg/L。 大荆片污水处理工程污水收集管网服务范围内近期工业企业排水量及水质 详见表 5-1,由于这些企业都有污水预处理设施,出水水质基本等同于普通生活 污水,可按生活污水考虑。污水处理厂中远期工程建设时,区域内工业污水在满 足《污水排入城市下水道水质标准》 (CJ)的前提下,也可接入大荆片浙江省城乡规划设计研究院 - 25 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计污水处理厂进行统一处理。为留有余地,这部分工业污水暂按《污水排入城市下 水道水质标准》的上限估算,则主要水质指标为:CODCr:500mg/L、BOD5: 300mg/L、SS:400mg/L、NH3-N:35mg/L、TP:8.0mg/L。 近期工业企业排水量及水质表 5-1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 单位名称 乐清市飞龙造纸厂 乐清市吉尔乐纸制品厂 乐清市丰园造纸有限公司 乐清市可鑫造纸有限公司 乐清市双峰纸制品厂 乐清市海螺就业有限公司 乐清市双雁酿造有限公司 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 乐清市东宝工艺品实业公司 温州市江源金属制品有限公司 乐清市雁东电鍍厂 地址 大荆镇下山头村 大荆镇上花坦村 双峰乡下合口村 双峰乡上合口村 双峰乡上合口村 大荆镇肖包周工业区 双峰乡上合口村 大荆镇上花坦村 荆水路 124 号 大荆镇环城东路 湖雾镇小球村 大荆镇肖包周工业区 废水产生量 水质 行业 (t/d) (COD) 160 100 200 200 160 100 16 500 25 170 135
50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100 约 200 约 200 约 200 造纸 造纸 造纸 造纸 造纸 酿造 酿造 酿造 电镀 电镀 电镀根据本工程收集范围内总体规划确定的用地性质和现状建设情况, 大荆片污 水处理厂近期工程主要以处理生活污水为主, 生活污水量与高浓度工业污水量水 量比值取为 9∶1,进水水质预测如表 5-2 所示;随着区域经济的发展,高浓度工 业污水量应逐步提高, 污水处理厂中远期工程建设时, 生活污水量与高浓度工业 污水量水量比值取为 8∶2,进水水质如表 5-3 所示。 近期工程进水水质预测表 5-2 污水种类 生活污水 工业污水 平均值 设计进水水质 水量占总水 量比例 90% 10% CODCr (mg/L) 200 500 230 240 BOD5 (mg/L) 100 300 120 120 SS (mg/L) 120 400 148 150 NH3-N (mg/L) 20 35 21.5 25 TN (mg/L) 30 40 31 30 TP (mg/L) 2.0 8 2.6 2.5浙江省城乡规划设计研究院- 26 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计中远期工程进水水质预测表 5-3 污水种类 生活污水 工业污水 平均值 设计进水水质 水量占总水 量比例 80% 20% CODCr (mg/L) 200 500 260 280 BOD5 (mg/L) 100 300 140 140 SS (mg/L) 120 400 176 180 NH3-N (mg/L) 20 35 23 25 TN (mg/L) 30 40 32 30 TP (mg/L) 2.0 8 3.2 3.0(2)进水各项生化指标判别 污水中的 BOD、COD 靠微生物的吸附、代谢作用,然后泥水分离去除。污 水中的 SS 主要靠沉淀作用去除。大颗粒和无机颗粒可重力自然沉淀;有机小颗 粒靠微生物的降解作用去除; 无机小颗粒靠活性污泥的吸附作用去除。污水中氮 的去除以生物脱氮为主。好氧状态下,有机氮被氧化成氨氮,进而氧化成硝酸盐 (硝化) ;缺氧情况下,硝酸盐中的氮可还原成氮气(反硝化) 。污水中磷的去除 有生物除磷和化学除磷二种方法。生物除磷靠聚磷菌释磷,化学除磷为投加化学 药剂除磷,一般作为保证出水中磷指标达标的后备工序。 ① 可生化性判别 城市污水厂污水可生化性分析是选择污水处理工艺的重要前提, 较方便易行 的判别方式是通过进水的 BOD5/CODcr 的值进行判别。 污水可生化判别标准表 5-4 CODcr/BOD5 可生化性 >0.45 易生化 0.45~0.30 可生化 0.30~0.25 较难生化 <0.25 不宜生化根据现状和近期规划, 大荆片污水处理厂近中期工程收集范围内地污水主要 以生活污水为主,工业废水所占比重很小,污水可生化性较好。依据预测的污水 厂进水水质,BOD5/CODcr 的值约为 0.50,属易生化污水。 ② 生物脱氮判别 生物处理工艺中, 反硝化细菌在分解有机物过程中通过反硝化进行脱氮, 因 此, 在没有外加碳源的情况下, 污水自身必须有足够的碳源才可保证反硝化的顺 利进行。通常在 BOD5/TN 大于 3,可认为有足够的碳源供反硝化进行脱氮。依 据预测的近中期工程污水厂进水水质,BOD5/TN 的值约为 4.0,判别可以采用生浙江省城乡规划设计研究院- 27 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计物处理工艺实现脱氮。 ③ 生物除磷判别 污水能否采用生物处理实现生物除磷,可用 BOD5/TP 的值进行判别,要达 到较高的生物除磷效果, 就要求较高的 BOD5 负荷。 通常要有效的进行生物除磷, BOD5/TP 的值不能低于 20。依据预测的近中期污水厂进水水质,BOD5/TP 的值 约为 48,满足生物除磷的要求。 以上分析表明, 本项目接纳污水的可生化性较好, 并且水质能满足生物脱氮、 除磷工艺的要求, 采用强化脱氮除磷的二级生物处理工艺,即可使出水水质达到 排放标准的要求。 (3)出水水质确定 根据国家相关水质标准, 污水处理厂出水水质达到二级标准就可用于农田灌 溉,达到一级 B 标准可用于城市绿化和部分工业用水,达到一级 A 标准可以满 足工业用水、城市杂用水和河道观赏性景观环境用水要求,对于其他景观环境用 水和地下水回灌用水,则需对 BOD、COD、浊度、溶解性固体和细菌做进一步 处理。 根据相关水功能区划, 大荆片污水处理厂排放口所处蒲溪河段属于《地面水 环境质量标准》的Ⅲ类水体,乐清湾海域为四类海水水体,按照《城镇污水处理 厂污染物排放标准》 (GB)的相关规定,出水排放可执行一级标准 B 类指标。因此从工程建设的合理性来说,近期工程先行建设二级生物处理设施, 并将处理出水排入蒲溪较为合理。 由于乐清市淡水资源较为紧张,城市供水水源保证率较低。为了合理利用水 资源,中远期扩建污水处理厂时,建议同步建设污水的深度处理设施,将处理后 的出水进行回用, 深度处理工艺根据具体回用水用途确定,该部分深度处理用地 在总图中予以预留。 一级 B 排放标准中主要水质指标的最高允许排放浓度见表 5-5 所示。 污水厂出水主要水质指标表 5-5 监测 项目 指标 SS (mg/L) 20 BOD5 (mg/L) 20 CODCr (mg/L) 60 NH3-N (mg/L) 8(15*) TN (mg/L) 20 TP (mg/L) 1.0 色 度 30 粪大肠菌群数 (个/L) 104浙江省城乡规划设计研究院- 28 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计注:当水温低于 12℃时,氨氮排放标准为 15mg/L。(4)污染物去除率分析 本工程进出水水质和处理要求如表 5-6 所示。 污水厂进、出水水质及去除率表 5-6 项目 进水水质指标 出水水质指标 要求去除率 BOD5 (mg/L) 120 20 83.3% CODCr (mg/L) 240 60 75% SS (mg/L) 150 20 86.7% NH3-N (mg/L) 25 8 68% TN (mg/L) 30 20 33.3% TP (mg/L) 2.5 1 60%根据对污水厂进、出水水质的分析,近中期工程污水处理的 BOD5 去除率需 要达到 85%左右,COD 去除率需要达到 75%以上,对 NH3-N、TP 的去除率也 需达到 60%以上。因此,污水必须经过强化脱氮除磷的二级处理,才能够满足 达标排放的要求。5.1.3 用地要求而根据 《城市污水处理工程项目建设标准》 (2001 年修订, 以下简称 《标准》 ) 规定,污水厂处理单位水量的建设用地指标应满足表 5-7 要求。 污水厂处理单位水量的建设用地指标(㎡/(m?·d))表 5-7 建设规模 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 一级污水厂 0.30~0.20 0.40~0.30 0.45~0.40 0.55~0.45 二级污水厂 0.50~0.40 0.60~0.50 0.70~0.60 0.85~0.70 1.20~0.85 深度处理 0.20~0.15 0.25~0.20 0.35~0.25 0.40~0.35注:①建设规模类别,Ⅰ类为 50~100 万 m?/d;Ⅱ类为 20~50 万 m?/d;Ⅲ类为 10~20 万 m ?/d;Ⅳ类为 5~10 万 m?/d;Ⅴ类为 1~5 万 m?/d。 ②建设规模大的取下限,规模小的取上限。 ③表中深度处理的用地指标是在污水二级处理的基础上增加的用地。按照上表, 污水厂近期 0.5 万 m3/d 规模建设用地约为 1ha (15 亩) ; 远期 3.0 万 m3/d 规模建设用地约为 3ha,深度处理工艺及 500m3/d 垃圾渗滤液处理厂预 留用地 1.5 公顷,共为 4.5ha。根据征地红线,扣除带征用地 1.4ha,实际可建设浙江省城乡规划设计研究院 - 29 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计用地约为 3.6ha,小于规范要求平均值,相应要求污水处理工艺较为紧凑。 通过对影响工艺方案选择的处理水量、 水质和工艺用地要求这三个主要因素 的综合分析表明,本项目优先选用的工艺方案应满足以下几个要求: ① 由于工程收集的排水范围小,污水量较少,一天内水量、水质变化较大, 要求工艺适应水量、水质的变化; ② 要求污水处理厂自动化程度较高,以减少工作人员配置,降低经营成本; ③ 由于规模较小, 采用强化脱氮除磷的二级生物处理工艺,不设污泥消化, 应采用低负荷,延时曝气工艺,尽量减少污泥量同时使污泥部分好氧稳定; ④ 污水处理构筑物结构相对简单,且占地面积尽可能小,以节省投资,便 于管理。5.2 污水处理工艺比选鉴于以上的分析,对于小型城市污水厂,SBR 法及氧化沟法为首先考虑的 工艺方案。这两种工艺都具有以下优点: ① 都属完全混合型,具有较高的耐冲击负荷的能力; ② 一般不设初沉池,工艺简化,节省占地; ③ 一般采用低负荷延时曝气方式运行,处理效果好,污泥好氧稳定,同时 可减少污泥产量; 氧化沟目前常用的有卡鲁塞尔氧化沟、 奥贝尔氧化沟、双沟及三沟等交替式 氧化沟等几种形式。 氧化沟的共同特点是污水在循环水池中流动, 曝气方式主要 采用表曝方式;近年来,由于表曝效率低、噪声大、环境影响大的缺点,采用鼓 风曝气方式的氧化沟也大量出现,被称作氧化沟池型的微孔曝气, 结合了氧化沟 及微孔曝气的优点,应用前景广泛。SBR 工艺包括传统 SBR 法、ICEAS 工艺、 DAT-IAT 工艺、CAST 工艺、UNITANK 工艺等不同方法,其中中小型污水处理 厂应用最为广泛的是 CAST 工艺。从严格意义上讲,交替式运行的氧化沟实际 上也是 SBR 工艺的一种。 从技术可行、经济合理、处理效果良好、运行管理方便角度出发,在氧化沟 和 SBR 工艺中进行筛选,选择二种代表工艺进行技术经济比较,以确定最适宜 的污水处理工艺。浙江省城乡规划设计研究院- 30 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计方案一:CAST 工艺。 传统 SBR 工艺的改进型,在中小型污水处理厂应用 广泛,在传统 SBR 法的基础上增加了选择区、污泥回流,强化了除氮除磷的效 果。 方案二:鼓风曝气方式的氧化沟。采用二沟式氧化沟的池型和运行模式,通 过微孔曝气来加深沟深,大大提高了充氧效率,改善了氧化沟表曝的一些缺点, 同时节省了用地。5.2.1 二个工艺方案简介(1)方案一: CAST 工艺 CAST 池池形为矩形,分为五个单元,四格 SBR 池、一格厌氧池。CAST 工艺流程见图 5-1。 CAST 工艺的主要特点有: ① 工艺流程简洁。系统由预反应区、主反应区(曝气区) 、滗水系统和剩余 污泥排放系统组成。预反应区起到生物选择器的作用,促进所需微生物的生长, 对主反应区的溶解氧进行控制,使其处于厌氧/缺氧/好氧交替运行状态,以实现 除磷脱氮功能。 与传统的活性污泥法相比, 该工艺可以省去一些构筑物和相关的 设备,这为有效的自动化管理创造了条件。 虽然该工艺中污水的总水力停留时间 与其它工艺相差不大,但由于 CAST 工艺通常可以几座池共享池壁,土建的造 价也相对较低,对于中小规模的 CAST 工艺污水处理厂,其造价要比相同规模 传统活性污泥法省 22%,占地少 30%。 ② 处理效果好。在 CAST 工艺非连续的操作过程中,池中的有机物浓度随 时间是变化的,活性污泥处于一种交替的吸附、吸收和生物降解过程。有机物浓 度从进水时的最高值,经过反应以后,逐渐降低到出水时的最低值,整个反应过 程保持着最大的生化反应推动力,从而保证了比较好的处理效果。 ③ 控制灵活,易于实现脱氮除磷。CAST 各工序可根据水质、水量进行调 整, 运行灵活。 根据进出水水质的要求, 通过改变工艺的工作方式, 如搅拌混合、 曝气等可以任意地创造缺(厌)氧、好氧的状态,对工作时间、泥龄等的设置, 可以按脱氮除磷的工艺要求实现营养物去除的目的, 但难以同时达到脱氮除磷最 好的水平。 ④ 污泥的沉降性能好。CAST 工艺由于存在较高的有机物浓度梯度,并且浙江省城乡规划设计研究院 - 31 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计缺氧和好氧状态交替出现, 能够抑制丝状菌的过量繁殖, 使得污泥的沉降性能比 较好。 ⑤ 适合中、小型污水处理厂。 ⑥ 可以防止出现污泥膨胀。由于池中交替出现缺氧(厌氧) 、好氧,以及有 机物浓度的变化,可抑制污泥膨胀。原污水粗格栅提升泵房细格栅旋流沉砂池CAST 生化池 剩余污泥消毒后排溪 深度处理 (预留) 鼓风机房 浓缩脱水机 泥饼处置贮泥池图 5-1 CAST 工艺流程图 (2)二沟式氧化沟 氧化沟属延时曝气的活性污泥法,可不设初沉池,曝气池和二沉池分离。氧 化沟池型为封闭的沟渠形, 污水和活性污泥混合液在渠内的循环流量高达进水流 量的十几倍,运行稳定。由于污泥中的活性菌团已进入内源呼吸阶段,污泥产量 低且稳定。 氧化沟的运行具有推流特性,溶解氧沿池长呈现浓度梯度,在池中形成好氧 区、缺氧区,能取得较好的脱氮效果。 在氧化沟前增加一个停留时间为 1.5 小时的选择池,运行环境为厌氧,可进 一步强化除磷功能。同时,选择池的生态环境有利于选择性地发展菌胶团细菌, 抑制丝状菌的过度生长和繁殖,防止发生污泥膨胀。 氧化沟工艺流程见图 5-2。浙江省城乡规划设计研究院- 32 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计原污水粗格栅间进水泵房细格栅旋流沉砂池配水井厌氧池氧化沟二沉池深度处理 消毒后排江 (预留)剩余污泥 回流污泥 污泥泵房 贮泥池 浓缩脱水机房图 5-2 氧化沟工艺流程图 氧化沟工艺有以下 5 个优点:污泥外运处置① 属延时曝气,处理效果稳定,出水水质好,BOD5 的去除率可达 90%以 上,并可实现脱氮。增设选择池,可达除磷的目的。 ② 工艺流程简单,构筑物少,基建费用较低,运行管理方便。 ③ 由于氧化沟的水力停留时间和污泥龄较其它活性污泥法长,因此悬浮有 机物和溶解有机物可同时得到较彻底的去除, 因而经氧化沟处理后的剩余污泥量 少并且高度稳定,无需进行厌氧消化,可直接进行浓缩和脱水。 ④ 氧化沟为推流式循环流,循环流量为进水流量的十几倍,抗水质、水量 冲击能力强。 ⑤ 氧化沟工艺的好氧区和缺氧区在同一个池内,实现了无动力回流,节省 了去除硝酸盐所需混合液回流的能耗。 氧化沟工艺有以下 2 个缺点: ① 维持总量为进水流量十几倍的水量在池内循环,电耗较高,运行费用大。 ② 需要设置二沉池和污泥回流泵房,增加了工艺的复杂性和水头损失。 ② 为维持氧化沟污泥浓度,二沉池污泥回流量较高,增加电耗。5.2.2 二级处理工艺方案比选SBR 法与氧化沟工艺相比具有以下优点: ① SBR 工艺省去二沉池和回流污泥泵房,使布置更加紧凑; ② 氧化沟的曝气设备—表曝机在运行时,溅起水花较大,对周围环境产生浙江省城乡规划设计研究院 - 33 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计不利影响。 (某些特殊情况下,对污水厂有很高的环保要求,反应池上部需要加 盖或增设上部建筑,以隔绝臭气,这样则会影响表曝的曝气效率) ; ③ 由于 SBR 池是间歇运行,很较强的调节能力,对于水质水量变化较大的 情况,也不需要高调节池(实际上,SBR 池本身就有调节池的作用) ; ④ 在冬季室外气温较低,氧化沟的表曝曝气方式也不太适宜。 二级处理两个方案工程量见表 5-8,综合比较见表 5-9。 二级处理工艺方案工程量表表 5-8 序号 项 目 名 称 规格及尺寸 6×14×7.0(m)+ 45?14?7.0(m) φ14(m) 48.8.×21×7.0(m) 1座 方案一 CAST 方案二 二沟式氧化沟 数量 1 2 3 选择池+二沟式氧化沟 二沉池 CAST 工艺 1座 2座综合技术经济指标比较表 5-9 指标 出水水质 除磷脱氮效果 耐冲击负荷性能 剩余污泥 管理要求 运行可靠 充氧效率 工艺流程水头损失(m) 污泥回流量 工程费用(万元) 用地(m /m ·d)2 3CAST 工艺 好且稳定 好 好 少、稳定 高,需计算机控制 普通曝气头较易堵塞 高,且有提高余地 1.8 60~80% 560 0.25二沟式氧化沟 好且稳定 好(前置厌氧池) 好 少、稳定 不高,可用计算机控制 普通曝气头易堵塞 高,且有提高余地 1.8 20~30% 600 0.30注 1:氧化沟采用鼓风曝气; 2:经济指标、用地指标仅为二级处理构筑物指标。从表 5-9 中可以看出, CAST 工艺与二沟式氧化沟的各项技术指标较为相近。 (1)工艺流程水头损失 氧化沟工艺由于构筑物较多,各构筑物之间、构筑物内部的水头损失相对较 大,而 CAST 工艺滗水高差较大,导致二者的工艺流程接近。浙江省城乡规划设计研究院 - 34 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计(2)污泥回流量 为维持氧化沟污泥浓度,氧化沟工艺污泥回流量需达到进水量的 60~80%, 而 CAST 工艺污泥回流量为 20~30%,远低于氧化沟。 (3)年运行电费 由于二者都采用微孔曝气,充氧耗电量基本相同。 氧化沟工艺由于循环水量 较大,使推流能耗较大,且二沉池污泥回流能耗较高,年运行电费较高。 (4)工程费用 CAST 工艺运行需考虑沉淀时间,相应减小了有效生化容积,单体体积比氧 化沟大,但因为节省了沉淀池的费用,总投资较低。 (5)用地指标 两个方案主曝气池的有效水深都采用了 6.0m,而氧化沟工艺额外采用了圆 形的幅流式二沉池,占地面积较大。 (6)结论 从技术上看,CAST 工艺具有 A2/O 与 SBR 工艺的全部优势,因而出水水质 好而稳定、高效节能;抗冲击负荷能力较强、脱氮除磷效果好;污泥量较少,且 已好氧稳定;同时 CAST 工艺具有极大的改进潜力,随着自控技术的发展、成 熟,自控设备质量的提高,运行过程的程序控制将变得比较容易掌握和操作。从 经济上看, CAST 工艺工程总投资低; 年电费低; 污泥已好氧稳定, 不需要消化; 占地面积较小。 综合以上技术经济定量及定性分析,认为 CAST 工艺技术先进,投资省, 运行费用低。因此,本工程推荐 CAST 工艺作为污水二级处理工艺。5.3 污水消毒工艺比选污水处理后的尾水中仍含有致病细菌和寄生虫卵。 根据国家《城市污水处理 及污染防治技术政策》的规定及《城镇污水处理厂污染物排放标准》的要求,污 水处理厂出水应进行消毒处理。 目前常用的消毒方法有液氯、二氧化氯、紫外线、臭氧消毒,四种消毒工艺 的比较汇总于表 5-10。 采用液氯消毒不仅用量大,而且不安全; 由于污水处理后的尾水中还有遗留浙江省城乡规划设计研究院- 35 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计的有机物, 氯消毒产生的致癌性衍生物较多, 因此, 消毒工艺不宜选用液氯消毒。 臭氧消毒的效果好、成本低、管理方便。但臭氧的制备和储存有安全要求, 产生的消毒副产物溴酸盐对人体健康有一定的危害性。 因此消毒工艺不宜选用臭 氧消毒。 二氧化氯的杀菌能力低于臭氧, 但高于氯气和氯氨; 药剂的稳定性低于氯氨, 但高于氯气和臭氧;二氧化氯消毒衍生物的至突变性比较低,比氯气安全。二氧 化氯消毒的成本较高,且制备安全性较低,也不推荐。 考虑到紫外线消毒不会产生有毒有害物质,也没有消毒剂残留,运行费用较 低,管理方便,占地面积小。CAST 池出水采用紫外线消毒。 液氯、二氧化氯、紫外线、臭氧消毒比较表表 5-10 项 目 液氯消毒 30 分钟 10~30 mg/l 三卤甲烷等 效果好 容易 PH、TSS、温度 泄氯危险 安全性低 大 大 复杂 0.02~0.04 二氧化氯消毒 20~30 分钟 10~20 mg/l 可产生干扰人体 内分泌物的物质 效果较好 杀不灭隐孢子虫 不容易 TSS、温度 安全性较低 运输、储存有 安全隐患 较大 较大 复杂 0.08~0.12 紫外线消毒 3~5 秒钟 -无 效果好 无 TSS 安全性高 基本不存在 安全隐患 小 小 简便 0.01~0.03 臭氧消毒 5 分钟 0.5~1.0 mg/l 溴酸盐 效果好 无 无 臭氧制备、储存 有安全要求 大 较小 简便 0.01~0.02接触时间 加药量 消毒副产物 消毒效果 二次污染 影响效果因素 生产安全性 基建投资 用地指标 操作管理 处理费用 (元/吨)注:处理费用为经验值。5.4 除臭工艺比选为控制臭气对大气的污染,保护和改善环境,我国规定了臭气厂界标准值和 排放标准值。污水处理厂主要臭气的嗅觉阈值、 《城镇污水处理厂污染物排放标 准》 (GB1)及《工业企业设计卫生标准》 (TJ36—79)的标准值见表 5-11。实际上,排放标准值宽于卫生标准,卫生标准又宽于嗅觉阈值。浙江省城乡规划设计研究院 - 36 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计为了减小污水厂、 污水泵站对周边环境的影响, 根据环评相关要求, 污水厂、 污水泵站内需设置除臭设施。 恶臭的阈值及相关标准表 5-11 恶臭类物质 氨 硫化物 嗅觉阈值 (mg/m3) 0.1 0.00047 排放标准 (二级) (mg/m3) 1.5 0.06 卫生设计标准 (居住区) (mg/m3) 0.2 0.01 臭味 刺激性臭 腐蛋臭污水处理过程中产生的恶臭物质大多数是有机化合物,主要由碳、氮和硫元 素组成,例如:低分子脂肪酸、胺类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、 杂环的氮或硫化物等。这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被 氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,很多恶臭污染控制工艺就是基于这一 原理。 目前城市污水处理厂的除臭方法通常采用生物氧化技术、 天然植物液除臭技 术、活性氧技术和高能离子净化技术,优、缺点比较见表 5-12。 常用除臭工艺综合比较表表 5-12 除臭工艺 优点 1. 效果稳定、运行费用较低;基建投资 较低。 2. 实施简单、管理方便; 3. 设备易损件少,系统维护管理简单; 4. 采用组装式,运输安装方便。 1. 基建费用低;除臭效果好; 2. 输液系统的动力设备简单,电耗省; 3. 占地面积小,设备放置灵活; 4. 根据臭气性质的变化,可随时调整天 然植物液成分,除臭针对性强。 5. 对已建工程增加除臭设施较为方便。 1. 效果稳定、运行费用较低; 2. 对臭气性质变化的适应性强; 3. 操作管理简单,系统可靠性好; 4. 运行方式灵活,可连续,可间歇,不 影响除臭效果; 5. 设备占地面积小。 缺点 1. 占地面积大; 2. 对环境和气候变化敏感; 3. 耐冲击负荷的能力差; 4. 操作复杂, 运行管理要求较 高。 1. 天然植物液需进口, 运行费 用较高。 2. 敞口池除臭时, 受气候因素 的影响较大。生物滤池法天然植物液技术活性氧技术1.基建投资高。 2.高能活性氧的稳定性不足。浙江省城乡规划设计研究院- 37 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计高能离子净化技术1. 效果稳定、运行费用较低; 2. 对臭气性质变化的适应性强; 3. 操作简单,设备使用期长; 4. 运行灵活,可连续,可间歇,不影响 除臭效果; 5. 设备占地面积小。基建投资较低。1.离子氧的氧化能力不如高能 活性氧。考虑到生物除臭技术需要给所有构筑物加盖, 并配套气体收集装置和管道系 统,系统比较复杂,而且还需要占用土地建造生物除臭构筑物,在用地紧张的情 况下,不适合作为本工程的除臭工艺,而且也不适合应用于分散的污水泵站。而 植物除臭技术不仅无毒、无二次污染,不需增加土建工程、收集系统和高空排放 管道,设备安装简单、灵活,使用方便,适合作为本工程的除臭工艺。所以,本 工程污水处理厂及污水泵站推荐采用植物提取液除臭工艺。5.5 污泥处理工艺比选5.5.1 栅渣沉砂处置栅渣沉砂均产生在污水预处理阶段, 粗细格栅将污水中较粗大的颗粒和漂浮 物分离出来,形成栅渣;沉砂池主要作用为去除污水中一定粒径以上的沙粒,以 减少和防止沉砂影响后续处理构筑物的池容、排泥和设备的磨损。 栅渣、沉砂以无机物为主,与城市生活垃圾的组成成分及性质相似,一般含 水率较低。污水处理厂的栅渣挤压脱水、沉砂固液分离后,可运输至垃圾填埋场 填埋处置。当污泥处置设置焚烧时,沉砂应和污泥一起焚烧。 因此根据 《室外排水设计规范》 和设计手册的经验数据确定栅渣量和沉砂量。 本工程近期产生的栅渣量约为 0.4m3/d,栅渣含水率为 80%;本工程近期产生的 沉砂量约为 0.15m3/d,栅渣含水率为 60%。5.5.2 污泥脱水由于剩余污泥的含水率通常在 99%以上。因此,剩余污泥在进行最终处置 之前,一般需要进行污泥浓缩和污泥脱水。经脱水后的污泥一般含水率约为 80%,因此,根据污泥处置方案,脱水后的污泥还需要通过投加一定量的石灰进 一步降低污泥的含水率后,方可外运处置。 污泥浓缩主要有重力浓缩、气浮浓缩和机械浓缩三种。由于本工程采用脱氮浙江省城乡规划设计研究院 - 38 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计除磷工艺,剩余污泥中必然含有过量的磷。当采用重力浓缩时,较长的停留时间 容易使磷重新释放出来,本工程不推荐采用。机械浓缩和气浮浓缩相比具有占地 面积小,设备数量少,运行管理简单,不需设处理构筑物等优点,因此本工程推 荐采用机械浓缩。 污泥脱水一般采用机械脱水。常用的脱水机械主要有板框压滤机、离心式脱 水机和带式压滤机三种。脱水设备的性能比较见表 5-13。 污泥脱水机性能比较表表 5-13 机械名称 优点 1.泥饼含固率较高,可达 20~25%; 2.可实现浓缩脱水一体; 3.噪音较低; 4.投资较低。 1.泥饼含固率高,可达 30~35%; 2.可用无机絮凝剂 3.噪音较低; 4.可实现浓缩脱水一体。 1.泥饼含固率较高,可达 20~25%; 2.占地少,系统封闭,卫生条件好; 3.安装操作简单。 缺点 1.加药只能用高分子絮凝剂 2.带滤机为敞开式,卫生较差; 3.冲洗水量大; 4.管理要求较高。 1.结构较复杂; 2.占地较大; 3.采用全自动机型时投资较高。 1.国产设备有待改进, 进口设备 价格贵; 2.噪音较大; 3.电耗较高; 4.浓缩脱水不能实现一体。带式压滤机板框压滤机离心脱水机带式压滤机的设备价格合理,国产设备已较成熟,且有丰富的运行经验,浓 缩脱水能实现一体化。 但采用带滤机需在浓缩池后增加一污泥均质池及配套的加 药投注设施,导致系统复杂化;滤布的冲洗水量大,需回收处理的水量也大;配 套设备多,故占地较大;带滤机为敞开式,环境卫生较差;带滤机的滤布较易跑 偏,虽然设了纠偏装置,但增加了操作管理的复杂性。 国产的板框压滤机自动化程度不高,劳动强度较大; 进口的板框压滤机自动 化程度高,价格较高;采用板框压滤机的脱水机房为二层结构,要求较其他的脱 水机房高;但板框压滤机的脱水污泥含固率高,减量化好,给后续的污泥处置带 来方便。由于脱水污泥含固率高,能节省污泥处置的基建费用,因此,若将脱水 和处置的费用一并考虑时,总费用可和其他脱水机型持平。 离心脱水机的操作环境清洁、工人劳动强度小;但药剂用量多、装机功率较 大、电耗较高,噪音较大。 综合比较三种脱水机的优缺点,考虑到本工程的规模和生产环境方面的优浙江省城乡规划设计研究院 - 39 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计势,推荐本工程采用离心式脱水机。 综上所述, 本工程推荐的污泥脱水处理工艺为剩余污泥经污泥调节池后进行 离心浓缩和脱水,产生的污泥水回至进水井处理,泥饼添加石灰后外运处置。必 要时,为保证除磷效果,脱水机脱出的污泥水和贮泥池的上清液进行化学除磷。 根据测算,本工程近期最大干污泥量约 0.85 吨/天,以 80%含水率计算,湿 污泥体积约为 4.5m3/d。这些污泥与生石灰按 7~10:1 的比例进行混合干燥后, 外运处理。预计混合后的污泥体积约为 5.0m3/d。5.5.3 污泥处置目前,国内外城市污水厂污泥最终处置大致有土地利用、填埋、焚烧、以及 建材利用等几种途径。 污泥最终如何处置, 需要根据污水水质和各地区的实际情 况进行选择。考虑到近期大荆片污水处理厂污水总量较小,剩余污泥量较少,不 论是污泥焚烧、 污泥制作肥料还是热干化后进行卫生填埋,都存在一次性投资和 运行费用高等缺点。 本工程建近期将脱水后的污泥外运至柳市垃圾焚烧厂统一焚烧处置, 也可以 将脱水后的污泥通过投加一定量的石灰等添加剂对污泥进行处理后, 与普通泥土 混合,用于土地平整或送至垃圾填埋场作为覆盖用土。 中远期随着污水量和污泥 量的增加, 可以结合乐清市市域污泥处置规划与其他污水处理厂的污泥混合后进 行统一的处置利用。浙江省城乡规划设计研究院- 40 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计6. 污水管网系统设计6.1 排水体制城市排水体制是指对城市生活污水、生产废水及降水所采取的排除方式。一 般可以分为雨污合流制和雨污分流制两种。 雨污合流制是指雨水和污水共用一套 排水系统,通常有直排式合流制、截流式合流制和完全合流制三种形式。雨污分 流制是将城市污水和雨水分别以两套管道系统汇集输送, 污水通过污水收集系统 送往污水处理厂,雨水通过雨水排除系统直接排入水体。 雨污分流制卫生条件较好, 能够处理全部污水而不会在较清洁的雨水上花费 不必要的费用;而污水厂进水水质水量相对稳定,便于运行管理,因此,在国内 外得到了广泛的应用。根据大荆片总体规划,原有的排水设施、水质、水量、地 形气候等条件,又由于截流式合流制对水体污染严重,危害环境,所以新建的排 水系统应采用分流制,将现有合流管道作为雨水管道,并新建城市污水管道。6.2 设计原则(1)近、远期相结合 按远期城市规划要求布置污水管道和污水泵站, 具体实施时根据近期建设规 划图,结合道路建设、区域改造进行,既考虑节省近期工程的投资,又要使整体 布置合理。 (2)新旧管道的衔接 合理利用原有合流管渠,充分考虑新旧管道的衔接。 (3)排污区域划分 利用大荆、雁荡西北高、东南低的有利地势,合理分配排水流域,以减少管 道埋深,提高单管服务范围。 (4)新型管材与施工方法的适当应用 根据地形特点和管道布置,从施工难度、施工费用、施工影响等角度出发, 适当采用新型管材以减少埋深,减轻施工难度;局部过河、过路段可考虑采用顶浙江省城乡规划设计研究院- 41 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计管、牵引等施工方式,减少开挖对道路、通航造成的影响。6.3 管材选择在本工程污水收集系统中,污水管道的运行工况分为压力流和重力流。 压力流污水管道可供选择的有预应力钢筋砼管、HDPE 实壁管、玻璃钢管、 球墨铸铁管和钢管,各管材的主要优缺点见表 6-1。 压力管道管材比较表 6-1 项目 钢 管 球墨铸铁管 1.强度高 2.抗腐蚀性 能较好 预应力钢筋砼管 1.价格便宜 2.防腐性能好 玻璃钢管 1.内外壁光滑 水力性能好 2.重量轻 3.耐腐蚀 4.使用寿命长 1.价格较贵 2.对基础和回 填要求较高 3. 产品性能不 够稳定 HDPE 实壁管 1.内外壁光滑 水力性能好 2.重量轻 3.耐腐蚀 4.使用寿命长 1.价格较贵 2.对基础和回 填要求较高优点缺点1.强度高 2.抗渗、抗震性 能好 3.重量轻 4. 运输安装方便 1.价格较高 2. 易腐蚀必须进 行防腐处理 3. 使 用 寿 命 比 非金属管短1.价格高 2.管体笨 重,运输安 装不便1.管体笨重; 2. 接头易损; 3. 摩阻大重力流污水管道可供选择的有钢筋砼排水管、 HDPE 排水管、 UPVC 加筋排 水管。 钢筋砼排水管是目前常用的重力流排水管, 对小于 d1200 的排水管, 一般采 用离心式加工工艺,其接口有企口式、承插式等。钢筋砼排水管管体比较笨重, 抗裂性较差,但防腐性能好,价格较低,应用广泛。 UPVC 加筋管和 HDPE 排水管是采用聚氯乙烯或高密度聚乙烯挤压成板型 后,螺旋卷制而成。这种管内壁光滑,水力条件好;耐腐蚀,使用寿命长。无需 钢性基础,管道接口不易漏水。但该种管材对回填要求较高,否则易出现管位位 移,坡度达不到设计要求等问题。 由于工程区域地形地貌复杂, 靠山沿海, 为区域污水收集系统, 从施工难度、 费用、影响等角度出发,重力流管道优先采用 HDPE 排水管,以减少埋深、减 轻施工难度;压力流管道优先采用 HDPE 实壁管,以便于施工,减小管径;管 道明露段、管桥段采用钢管,内外强化防腐处理;牵引施工段采用 HDPE 实壁 管, 其中穿越高速公路段外设钢筋混凝土套管。 考虑到建成区管线施工的可能性,浙江省城乡规划设计研究院- 42 - 乐清市大荆片污水处理工程·初步设计开挖段管道管顶覆土不宜超过 4m。6.4 水力计算和设计(1)设计流量 重力流污水管道设计流量采用面积比流量法计算。 大排水户的变化系数根据 企业特点确定,其它工业用地、居住用地、商业用地的污水量总变化系数按设计 规范要求选取。 污水量总变化系数表 6-2 平均日流量(L/s) Kz 5 2.3 15 2.0 40 1.8 70 1.7 100 1.6 200 1.5 500 1.4 ≥(2)水力计算 污水管道除泵站出水管、 输送系统污水管为压力流外, 其余均为重力流管道, 其水力计算采用曼宁公式: Q=V·AV ? 1 R 2 / 3 ? i1/ 2 n式中:Q——设计流量(m3/s) ; V——设计流速(m/s) n——粗粒系数; R——水力半径(m) ; i——水力坡降; A——水力断面(m2) 采用非满流计算时,对钢筋砼排水管,n=0.014;对 HDPE 排水管和加筋 UPVC 管,n=0.01。管道设计采用较小的设计坡度,以降低管道埋深。 (3)管位 由于缺乏城市管道综合规划,管位暂按以下要求确定: 重力流污水管主要沿城市道路铺设, 南北向道路污水管一般铺设于东侧绿化 带或慢车道下, 东西向道路一般铺设北侧绿化带或慢车道下,对没有绿化带或慢 车道的城市道路,污水管设

我要回帖

更多关于 污水处理厂的处理水量 的文章

 

随机推荐