80个电容的电流公式是什么串联出电电流多少

220伏交流用3v0.02aLED80个串联用0.68uf电容阻容降压电路理论电流和实际电流一样吗_百度知道
220伏交流用3v0.02aLED80个串联用0.68uf电容阻容降压电路理论电流和实际电流一样吗
220伏交流用容降压电路0.68uf电容限流并1M泄压电阻,全桥整流后加400V4.7uf电解滤波后串联680欧限流电阻,在串联80个3V0.02A的LED灯珠后的实际电流会是多少?再并联上同样参数和数量的...
220伏交流用容降压电路0.68uf电容限流并1M泄压电阻,全桥整流后加400V4.7uf电解滤波后串联680欧限流电阻,在串联80个3V0.02A的LED灯珠后的实际电流会是多少?再并联上同样参数和数量的一串灯珠,也就是80串2并共160个灯珠,这时的实际电流是多少?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:14999
获赞数:22406
实际电流只能用万用表量,靠理论计算太难估计了
首先感谢你的回答,确实是理论算出的和实际测量的出入很大。我是相知道怎么算出和实际电流差别不大的计算方法。
LED 灯珠耗电是非线性的,又因为参数离散性很大,怎么算出和实际电流差别不大的计算方法
那就只有在实际电流下,为了达到预定的电流值,只能调整限流电容或限流电阻的大小来达到想要的电流值了是吗?
采纳数:1893
获赞数:1676
串联80个?直接220V整流+滤波+限流电阻就可以了。假设每个压降是3V的话,R=(220V*1.2-3V*80)/0.02A
非常感谢老师的回答。请问220*1.2是交流峰值电压是吗?限流电阻的瓦数怎么算呢?再就是在本电路中再并一串80个是否每串都要串同样数值的限流电阻吧?
交流整流濾波之後,一般都是乘以1.2,如果按照理論的話,是220*1.414-0.7*2,0.7是整流管的壓降。電阻功率就簡單了,P=I*I*R=0.02*0.02*R,最好取兩倍的功率,長時間工作要考慮熱量問題。並聯同樣的負載,電流就增大一倍,按照上面的公式套就可以了
在用阻容整流滤波限流的电路中,串联较多的LED灯珠(如80个)用0.68uf限流电容理论输出电流应是0.046A,但在实际却只有0.008A,再并上一串80的灯珠电流还是0.008A.当再加上一个0.68uf电容后电流达到0.013A,此后不管负载是一串80还是两串80,总电流不变。那电容可以供给的47或94毫安的电流哪里去了?是不是被所串联的灯珠自身的内阻给限制了呢?限流电阻是680欧,输入交流电压经测是220V。为什么只有增大限流电容量才能电流增加?
那只能說明,你計算的電容降壓值,有錯誤。增大電容容量就是減小容抗,電流就增大了
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
在RLC串联电路中,已知电源压u=220√2sin(1000t+30°)V,R=80Ω,L=O.1H,C=25uF,求1,电路的阻抗 2,电路的电流. 3,电路中各元件的电压.
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
电路阻抗:Z=R+jwL-j/wC=80+j60欧,电路电流:I=U/Z=2.2𠃋-6.9度A,电阻电压:UR=176𠃋-6.9度V,电感电压:UL=220&#.1度V,电容电压:UC=88𠃋-96.9度V.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码国家电网公司十八项反措之防止串联、并联电容器装置事故国家电网公司十八项反措之防止串联、并联电容器装置事故科技悦享百家号为防止串联电容器补偿装置(以下简称:串补装置)事故,应严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监[号)、《串联电容器补偿装置通用技术要求》(Q/GDW 655-2011)、《串联电容器补偿装置交接试验规程》(Q/GDW 661-2011)、《串联电容器补偿装置运行规范》(Q/GDW 656-2011)及其它有关规定,并提出以下重点要求:10.1.1.设计、制造中应注意的问题10.1.1.1应进行串补装置接入对电力系统的潜供电流、恢复电压、工频过电压、操作过电压等系统特性的影响分析,确定串补装置的电气主接线、绝缘配合与过电压保护措施、主设备规范与控制策略等。10.1.1.2 应进行串补装置接入对线路继电保护、线路不平衡度、电网次同步振荡等的影响分析,应确定串补装置的控制和保护配置、与线路继电保护的配合方式等措施,避免出现系统感性电抗小于串补容性电抗等继电保护无法适应的串补接入方式。应确定抑制次同步振荡措施。10.1.1.3应通过对电力系统区内外故障、暂态过载、短时过载和持续运行等顺序事件进行校核,以验证串补装置的耐受能力。10.1.1.4电容器组10.1.1.4.1串补电容器应采用双套管结构。10.1.1.4.2电容器绝缘介质的平均电场强度不宜高于57kV/mm。10.1.1.4.3单只电容器的耐爆容量应不小于18kJ,电容器的并联数量应考虑电容器的耐爆能力。10.1.1.4.4串补电容器应满足《电力系统用串联电容器 第1部分:总则》(GB 8)5.13项放电电流试验要求。10.1.1.4.5 电容器组接线宜采用先串后并的接线方式。10.1.1.5金属氧化物限压器(MOV)的能耗计算应考虑系统发生区内和区外故障(包括单相接地故障、两相短路故障、两相接地故障和三相接地故障)以及故障后线路摇摆电流流过MOV过程中积累的能量,还应计及线路保护的动作时间与重合闸时间对MOV能量积累的影响。10.1.1.6火花间隙的强迫触发电压应不高于1.8 p.u.,无强迫触发命令时拉合串补相关隔离开关不应出现间隙误触发。火花间隙动作次数超过厂家规定值时应进行检查。10.1.1.7电流互感器和平台取能设备10.1.1.7.1线路故障时,串补平台上的控制保护设备的供电应不受影响;10.1.1.7.2电流互感器宜安装在串补平台相对低压侧。10.1.1.8光纤柱中包含的信号光纤和激光供能光纤不宜采用光纤转接设备,并应有足够的备用芯数量。10.1.1.9串补平台上测量及控制箱的箱体应采用密闭良好的金属壳体,箱门四边金属应与箱体可靠接触,避免外部电磁干扰辐射进入箱体内。10.1.1.10控制保护系统10.1.1.10.1宜采用实时(数字)网络仿真工具验证控制保护系统的各种功能和操作的正确性。10.1.1.10.2控制保护系统应采取必要的电磁干扰防护措施,串补平台上的控制保护设备所采用的电磁干扰防护等级应高于控制室内的控制保护设备;10.1.1.10.3在线路保护跳闸经长电缆联跳旁路断路器的回路中,应在串补控制保护开入量前一级采取防止直流接地或交直流混线时引起串补控制保护开入量误动作的措施。10.1.2.基建调试、验收中应注意的问题10.1.2.1电容器组10.1.2.1.1电容器组不平衡电流应进行实测,且测量值应不大于电容器组不平衡电流告警定值的20%。10.1.2.1.2电容器之间的连接线应采用软连接。10.1.2.2光纤柱内光缆长度小于250m时,损耗不应超过1dB;光缆长度为250m-500m时,损耗不应超过2dB;光缆长度为500m-1000m时,损耗不应超过3dB。10.1.2.3串补平台上各种电缆应采取有效的一、二次设备间的隔离和防护措施,如电磁式CT电缆应外穿与串补平台及所连接设备外壳可靠连接的金属屏蔽管;电缆头制作工艺应符合要求;应尽量减少电缆长度;串补平台上采用的电缆绝缘强度应高于控制室内控制保护设备采用的电缆强度;接入串补平台上测量及控制箱的电缆应增加防扰措施。10.1.2.4控制保护系统10.1.2.4.1串补平台上控制保护设备电源应能在激光电源供电、平台取能设备供电之间平滑切换。10.1.2.4.2控制保护设备产生、复归告警事件以及解除重投闭锁等功能应正确。10.1.2.4.3串补故障录波设备应准确反映串补装置各模拟量和开关量状态,能够向故障信息子站及时、正确上送录波文件。10.1.2.4.4在串补装置遇到区内外故障或拉合串补相关隔离开关时,串补控制保护不应出现误动作或误发告警的情况。10.1.2.4.5具备串补保护联跳线路断路器功能时,动作应正确、信号准确。10.1.2.4.6安装串补的线路区内故障时,线路保护联动串补旁路断路器和强制触发间隙功能正确、信号准确。10.1.2.4.7应检查串补保护触发火花间隙功能,验证间隙能可靠击穿。10.1.3.运行阶段应注意的问题10.1.3.1串补运行方式操作10.1.3.1.1在串补装置从热备用运行方式向冷备用运行方式操作过程中,应先拉开平台相对高压侧串补隔离开关,后拉开平台相对低压侧串补隔离开关。10.1.3.1.2在串补装置从冷备用运行方式向热备用运行方式操作过程中,应先合入平台相对低压侧串补隔离开关,后合入平台相对高压侧串补隔离开关。10.1.3.1.3串补装置停电检修时运行人员应将二次操作电源断开,将相关联跳线路保护的压板断开。10.1.3.2按照《输变电设备状态检修试验规程》(DL/T 393-2010)开展红外检测,定期进行红外成像精确测温检查,应重点检查电容器组引线接头、电容器外壳、MOV端部以及串补平台上电流流过的其它主要设备。10.1.3.3运行中应特别关注电容器组不平衡电流值,当确认该值发生突变或越限告警时,应尽早安排串补装置检修。10.2 防止高压并联电容器装置事故10.2.1 并联电容器装置用断路器部分10.2.1.1 加强电容器装置用断路器(包括负荷开关等其他投切装置)的选型管理工作。所选用断路器型式试验项目必须包含投切电容器组试验。断路器必须为适合频繁操作且开断时重燃率极低的产品。如选用真空断路器,则应在出厂前进行高压大电流老炼处理,厂家应提供断路器整体老炼试验报告。10.2.1.2 交接和大修后应对真空断路器的合闸弹跳和分闸反弹进行检测。12kV 真空断路器合闸弹跳时间应小于 2ms,40.5kV 真空断路器小于 3ms;分闸反弹幅值应小于断口间距的 20%。一旦发现断路器弹跳、反弹过大,应及时调整。10.2.2 高压并联电容器部分10.2.2.1 加强高压并联电容器工作场强控制,在压紧系数为1(即 K=1)条件下,全膜电容器绝缘介质的平均场强不得大于57kV/mm。10.2.2.2 电容器组每相每一并联段并联总容量不大于3900kVar(包括 3900kVar);单台电容器耐爆容量不低于15kJ。10.2.2.3 同一型号产品必须提供耐久性试验报告。对每一批次产品,制造厂需提供能覆盖此批次产品的耐久性试验报告。有关耐久性试验的试验要求,按照 GB/T11024.2 中有关规定进行。10.2.2.4 加强电容器设备的交接验收工作10.2.2.4.1生产厂家应在出厂试验报告中提供每台电容器的脉冲电流法局部放电试验数据,放电量应不大于50pC。10.2.2.4.2 电容器例行试验要求定期进行电容器组单台电容器电容量的测量,应使用不拆连接线的测量方法,避免因拆装连接线条件下,导致套管受力而发生套管漏油的故障。对于内熔丝电容器,当电容量减少超过铭牌标注电容量的3%时,应退出运行,避免电容器带故障运行而发展成扩大性故障。对用外熔断器保护的电容器,一旦发现电容量增大超过一个串段击穿所引起的电容量增大,应立即退出运行,避免电容器带故障运行而发展成扩大性故障。10.2.3 外熔断器10.2.3.1 应加强外熔断器的选型管理工作,要求厂家必须提供合格、有效的型式试验报告。型式试验有效期为五年。户内型熔断器不得用于户外电容器组。10.2.3.2交接或更换后外熔断器的安装角度应符合产品安装说明书的要求。10.2.3.3 及时更换已锈蚀、松弛的外熔断器,避免因外熔断器开断性能变差而复燃导致扩大事故。10.2.3.4 安装五年以上的户外用外熔断器应及时更换。10.2.4 串联电抗器部分10.2.4.1 电抗器的电抗率应根据系统谐波测试情况计算配置,必须避免同谐波发生谐振或谐波过度放大。运行中谐波电流应不超过标准要求。已配置抑制谐波用串联电抗器的电容器组,禁止减容量运行。10.2.4.2室内宜选用铁芯电抗器。10.2.4.3 新安装干式空芯电抗器时,不应采用叠装结构,避免电抗器单相事故发展为相间事故。10.2.4.4 干式空芯电抗器应安装电容器组首端,在系统短路电流大的安装点应校核其动稳定性。10.2.4.5 干式空芯电抗器出厂应进行匝间耐压试验,当设备交接时,具备条件时应进行匝间耐压试验10.2.5 放电线圈部分10.2.5.1 放电线圈首末端必须与电容器首末端相连接。10.2.5.2新安装放电线圈应采用全密封结构。对已运行的非全密封放电线圈应加强绝缘监督,发现受潮现象应及时更换。10.2.6 避雷器部分10.2.6.1 电容器组过电压保护用金属氧化物避雷器接线方式应采用星形接线,中性点直接接地方式。10.2.6.2 电容器组过电压保护用金属氧化物避雷器应安装在紧靠电容器组高压侧入口处位置。10.2.6.3 选用电容器组用金属氧化物避雷器时,应充分考虑其通流容量的要求。10.2.7 电容器组保护部分10.2.7.1 采用电容器成套装置及集合式电容器时,应要求厂家提供保护计算方法和保护整定值。10.2.7.2电容器组安装时应尽可能降低初始不平衡度,保护定值应根据电容器内部元件串并联情况进行计算确定。500kV 变电站电容器组各相差压保护定值不应超过0.8V,保护整定时间不宜大于0.1s。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。科技悦享百家号最近更新:简介:科技的阅读,分享和观察作者最新文章相关文章德州仪器 (TI) 是一家跨国性的半导体设计与制造公司。因具有100,000+个以上模拟IC和嵌入式处理器而独树一帜、同时兼备软件、工具以及业界最大的销售团队/技术支持团队。
Texas Instruments Incorporated. 版权所有.

我要回帖

更多关于 电容电流计算公式 的文章

 

随机推荐