在图纸上沉降后浇带做法图集的宽度是80那在现实中放线的宽度为什么要比图纸上要宽

项目开工前图纸会审,这些技巧与要点请收好
1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。
2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。
3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。
4、隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。
5、建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。
6、女儿墙、卫生间、等隔墙高度没标注。
7、卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。
8、各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。
9、当设有明沟时,其门口处有否设盖板。
10、图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯底、各室内、走廊的标高关系。
11、门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。
12、梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。
13、水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。
14、屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。
15、门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。
16、门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾。
17、屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。
18、室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。
19、墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。
20、地下室的入口高度一般应不小于2.2m,最好能达到2.4m。
21、裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。
22、设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。
23、外墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。
1、柱配筋的主筋排放位置是否明确,梁筋是否太密,影响混凝土石子的进入,多重梁交叉时是否造成超过板厚现象。2、建筑构件的配筋是否有不能制作的情况。
3、结施图的梁位置与建施图的墙位置不符。
4、次梁底是否有主梁底低的现象。
5、承台是否与加强带相碰。
6、建筑材料在当地采购是否方便,提出更改。
7、建议后浇带提前施工的措施。
8、外墙及卫生间墙是否使用易参材料。
9、地下室底板配筋,板内梁方向不一致,在图中无标配筋方向,而在说明中提到板筋双向通常配置,也没投标钢筋锚固长度,造成板筋在梁跨内行程钭形布置。
10、承台和地梁面标高一致,地梁的加密箍从柱边开始或从承台便开始。
11、承台高度大,柱、剪力墙插筋的插入深度是否有要求全部到达承台底,可否把四个角筋到底,其余筋按描固布置。
结构施工图、设备图等
1、会审图纸综合归纳常见问题如下:
⑴尺寸、标高是否一致(建筑、结构);
⑵水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾;
⑶预留洞、预埋件是否错漏(各专业);
⑷构造做法是否交待清楚;
⑸材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求;
⑹建筑图与结构图是否一致;
⑺标准图、详图是否正确;
⑻顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调(多数设计院均采用图集);
⑼门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。
2、熟悉图纸的方法及要领:
先粗后细:就是先看平、立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。
3、图纸会审时应审查以下问题:
(1)建筑部分:建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。
(2)先小后大:首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸有无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。
(3)先建筑后结构:就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,杏对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。
(4)先一般后特殊:应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。
(5)图纸与说明结合:要在看图纸时对照设计总说明和图中的细部说明,核对图纸和说明有无矛盾,规定是否明确,要求是否可行,做法是否合理等。
(6)土建与安装结合:当看土建图时,应有针对性地看一些安装图,并核对与土建有关的安装图有无矛盾,预埋件、预留洞、槽的位置、尺寸是否一致,了解安装对土庄的要求,以便考虑在施工中的协作问题。
(7)图纸要求与实际情况结合:就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。
地基与基础
1、设计桩顶标高与现场自然地面标高较接近时,现场宜回填砂至设计桩顶标高以上50cm,以保证桩机行走不会损坏已施工工程桩。
2、回填施工场地若使用了较多的块石,应建议对回填区进行探桩处理,并明确探桩深度。
气体保护焊自然冷却5分钟后再继续施工;
3、焊接接桩宜改为CO;
4、施工顺序宜为:施工前先进行试桩,然后继续进行工程桩施工,待工程桩施工结束后进行静载试验。
5、存在地下室的工程,桩顶标高位于地面以下较深处,施工过程宜请相关单位提前确认静载检测桩,以便加配管桩至地面。
冲(钻)孔灌注桩
1、工程桩正式施工是否等静载试验结束后开始?
2、取芯孔、超声波检测预埋管用后应进行封闭或灌芯,并应有相应的设计变更。
3、通常加劲箍采用Φ14,如果为围护桩加劲箍,更应变更为Φ16~18。才能确保钢筋笼吊装刚度要求。
4、该建议应考虑在吊筋中增设加吊筋,伸至自然地面与机台焊接,以便钢筋笼固定,同时预防浇注桩身砼过程中钢筋笼上浮。
5、孔顶标高距地面较深时,建议砼超灌高度3D,以确保浇筑砼桩身质量。
6、孔顶标高距地面较深时,施工后留下较长的空孔,容易破坏场地承载力,同时影响邻桩开孔施工,容易出现桩位偏斜,串孔等质量缺陷。建议在灌注完毕后立即采用碎石回填,采用碎石回填主要是为了保证桩顶的质量,灌注桩浇筑后桩顶容易离析,为了确保施工质量,采用碎石填充,避免出现砂浆桩头的缺陷。
7、灌注桩工程应杜绝施工现场采用自拌混凝土,应采用商品混凝土。
8、存在地下室的工程,桩顶标高位于地面以下较深处,施工过程宜请相关单位提前确认检测桩,需将桩顶延长至自然地面,钢筋笼也应相应加长。
1、承台的防水施工范围是否明确。
2、底板马凳、大承台钢筋支撑架(承台面有钢筋网)应明确;
3、预留洞、集水井建筑与结构定位、尺寸是否一致;
4、砌体基础是否设置了水平防潮层;
5、钢筋级别问题(一些工程的基础承台配筋直接套用图集,而图集上的钢筋级别往往都是一二级),尽量避免同一直径钢筋有两个级别。
1、设计钢筋为Ф6,因市场原因建议改为Ф6.5;
2、建筑物转角处的楼板有无双层配筋或增配放射性钢筋。
3、剪力墙结构外墙尽量采用止水螺栓加固。
4、电渣压力焊宜用于14mm以上钢筋且上下筋级别相差不超过两级,否则焊接质量难控制;
5、部分结构梁标高降低,剩下部分用是否用同标号素砼填平。
6、梁柱砼等级相差级别数,尽量避免柱头单独浇筑。
7、保护层能否采用花岗岩垫块;
8、建筑墙体位置是否与结构梁位置相符;
9、结构总说明中墙体拉结筋间距是否与砖模数相符;
10、砼构件边门跺小于300mm的建议改为构造柱结构;
11、构造柱、腰梁的留设是否明确,构造柱尽量要求留设马牙槎。
12、填充墙砌体的防开裂措施有无明确(材料及处理部位),是钢丝网还是网格布。
13、若采用蒸压加气砼砌块,坎台做法有无明确(尽量采用砼施工)。
14、毗连屋面墙体、烟囱出屋面周边应要求做200mm以上素砼。
15、建筑物周边有线条、空调板且顶面标高与楼板齐平的,墙脚应做素砼挡水。
16、阳台栏板、屋面女儿墙栏板若采用砌块砌筑,应要求增设构造柱及压顶梁。
建筑装饰装修
1、要结合土质情况确定回填土的压实系数;对于重要的地面,尽量要求采用配筋砼。
2、直接浇筑于土面上的砼厚度不应小于100mm,并应配筋(尽量争取双层双向)。
3、底层设备用房尽量采用砼架空板。
4、室外回填厚度超1米的室外排水沟、散水坡宜采用与结构相连的悬挑构件。
5、楼面水泥砂浆找平层、面层配合比应不低于1:2,厚度不小于20mm,强度等级不低于M15。(验收规范中水泥砂浆找平层的很多要求是同水泥砂浆面层的)。
6、砼面层强度不低于C20;当为地下室面层时,强度等级宜为C30,厚度不应小于100mm。
1、面层抹灰砂浆应采用聚合物水泥砂浆;填充墙砌体上抹灰时,砂浆中宜掺入聚丙烯纤维(防开裂,特别是直接水泥砂浆压光装饰的)。
2、外墙涂料装饰抹灰面层应结合立面设置分割缝。
1、是否与水电安装的线管冲突,无法开启。
2、落地门窗、七层以上平开窗及大于1.5平方米的玻璃是否采用安全玻璃;
3、铝合金窗的型材厚度不得小于1.4mm,铝合金门的型材厚度不得小于2.0mm。
4、建筑外窗安装尽量不要与外墙面齐平。
5、高层外门窗的防雷接地尽量明确做法。
1、由于水电、暖通及消防的管线铺设空间需求,部分房间的顶棚标高达不到图纸要求。
2、造型吊顶用到铝制天花,铝制天花的灯槽转角及与其他材质交接处收边做法会存在一个角铝收边条,影响装修效果。
3、多功能会议室吊顶是否增加马道。
饰面板(砖)
1、外墙保温层上不宜粘贴面砖。
2、外墙饰面砖不应设计成密缝镶贴,否则存在渗水隐患;
3、湿贴石材其粘贴层必须设置钢筋网,固定间距不大于500mm并应穿墙连接。
1、部分预埋件未随主体结构进行预埋,需采用后置埋件进行后补预埋;
2、拉杆雨篷与主体结构的连接节点做法及拉杆与主体结构的连接节点、雨篷埋件的埋设方式应明确。
3、钢构雨篷外露钢材宜采用耐候及观感较好的氟碳喷涂处理。
4、隐框窗与主体结构的固定,若固定的基体为素混凝土,建议采用化学锚栓。
5、百页窗百页横向跨度较长,会造成百页下垂;
6、应明确门窗幕墙防雷节点,并明示避雷网及避雷体系的构成。
7、玻璃幕墙中,采用铝质导水槽进行密封,施工后易造成积水及漏水等现象,建议改为硅酮耐候密封胶进行密封。
8、部分铝单板分格尺寸过大,可能造成无法加工制作。
1、空调开关、插座预埋位置在柜体后面,建议移位。
1、二道防水设防,不宜采用涂膜防水层上直接粘贴防水卷材的做法,宜在涂膜防水层上设置水泥砂浆找平层后再铺贴防水卷材。
2、防水上部收口不宜顺着结构坡度,应按水平设置。
3、翻口保护层尽量采用绿豆沙保护层。
1、道路验收是按公路标准还是市政标准验收?
2、挡土墙基底地基是否需要做地基验槽承载力试验?
3、挡土墙台背宜回填乱毛石灌砂或透水性好的砂石混合料。
给排水与采暖
1、PP-R管道应明确采用何系列?不同S系列管道适用范围不一样。
2、雨水管与空调冷凝水管应单独排放。
3、生活水箱考虑到卫生问题,建议设置不锈钢水箱,同时若设在屋面应有防晒措施,水箱还应明确水泵吸水管,进水管、溢流管的标高等。
4、屋面设备要考虑防晒、防雨措施。
5、管道井建议增设局部等电位。
6、由于水表在图纸上设计是在每户卫生间内,根据自来水公司的规定是不能放在每户室内,以免造成以后抄表及维修的麻烦。给水管道不宜穿过别的住户房间。
7、人防地下室给排水管道宜采用镀锌管。
8、设计排水管采用RC(A)法兰连接,DN150以下管道建议采用卡箍连接。
9、高层建筑低区部分建议采用减压稳压消火栓。
10、泵房地面建议统一设置排水沟,有组织排水。
1、竖井内有桥架或母线,应增加专用接地,(铜排或扁钢),建议电气竖井内设置局部等电位。
2、地下室、楼层、屋面等处的设备应考虑专用接地线连接。
3、住户强、弱电管道不应穿过其他住户空间内。
4、不同用户之间的电宜分别计量。
5、住宅楼梯间总配电箱(电表箱)高度不能满足要求时,应移位或采取防护措施。
6、航空障碍灯,应有明确的安装位置及大样图。
7、水泵房等潮湿场所,灯具应采用防火型。
8、配电房、消控中心等场所应采用防水型。
9、防火封堵应明确做法。
10、明确房间内照明度要求(节能部分测试依据)。
11、配电房内不得有给排水管道穿过。
12、一些住宅楼户内照明箱BX3所在的隔墙厚度只有100mm厚,墙体偏薄BX3箱无法嵌墙安装
13、防雷接地平面图是否明确引下线位置、接地装置做法及数量重复接地位置及数量以及引出人工接地扁钢的预留置。
通风与空调
1、直径较大的管道(DN450以上)应有明确的支架固定做法,满足承重要求。
2、屋面或机房内管道保温层建议增设0.6mm铝板保护层。
3、风机是否设减震吊架。
4、防火阀设置是否完善。
5、集分水器平衡采压管增加阀门便于维修。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
粉丝量:158
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
下载积分:30
内容提示:放线经验
文档格式:PDF|
浏览次数:269|
上传日期: 09:48:35|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 30 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
关注微信公众号您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
施工员考试题库汇总.doc 50页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
施工员考试题库汇总
你可能关注的文档:
··········
··········
1.图纸幅面,即图纸的基本尺寸,规定有(C)种。C.5种
2.A0图纸幅面是A4图纸的(C)C.16倍
3.必要时允许使用规定的加长幅面,加长幅面的尺寸是(D)D按基本幅面短边的整数倍增 加而得
4国家标准中规定标题栏正常情况下应画在图纸的(D)D.右下角
5.图框线左侧与图纸幅面线的间距应是(A)mmA.25
6.一个完整的尺寸所包含的四个基本要素是(B)B.尺寸界线尺寸线尺寸起止符号和箭头
7.图形上标注的尺寸数字表示(B)B.物体的实际尺寸
8.图样及说明中书写的汉字应使用(D)D.长仿宋体
9.三视图是(C)C.多面正投影
10.当直线与投影面垂直时,其在该投影面上的投影具有(A)A.积聚性
11.用一个平面截交两个平行的一般位置平面,截交线为(A)
A.两平行的水平线
12.工程上应用最广的图示方法为(D)D.多面正投影图
13.投射线互相平行并且(B)投影面的方法称之为正投影法。D.定比
14.在三面投影图中,(B)投影同时反映了物体的长度B.V面投影和H面
15.在三面投影图中,(A)投影与水平投影长对正;正立投影与侧立投影高平齐;水平投影 与侧立投影宽相等。A.正立
16.已知A、点的三面投影a、a’、a",其中a反映a到(C)投影面的距离。C.V面和W面
17.透视投影图是根据(C)绘制的。C.中心投影法
18.轴测投影图是利用(A)绘制的A.斜投影法
19.工程上的标高投影是采用(D)绘制的。D.单面正投影
20.三面投影图中B、点的H、V两面上的投影的连线bb’(B)OX轴B.垂直
21.点A、(20、15、10)在点B(15、10、15)的(D)D.左前下方
22.当直线平行于投影面时,其投影长度与实际长度的关系为(B)B.等于
23.可从V面投影图中直接反映平面对H、W投影面的倾角,该平面为(C)C.正垂面
24.直线A、B的V投影平行于OX轴,下列直线中符合该投影特征的为(A)A.水平线
25.在建筑上用轴测图作鸟瞰图时,应取(C)C.水平斜等测
6.当平面与水平投影面垂直时,H投影反映的相应度量包括(B)B.对V面的倾角
27.在土建面中剖切位置符号及编号
,对应图为(D)D.断面图、向右投影
28.正面斜二测轴测图中,三向变形系数p、q、r分别为(C)C.1、0.5、1
29.根据下面三视图的技术关系,其府视图为(C)
30.已知物体的主视图及俯视图,所对应的左视图为(D)
31.形体分析法是根据基本体投影特性,在投影图上分析组合体各组成部分的形状和相对位 置,然后(D)综合想象出组合体的形体。
D.按投影规律
32.一套房屋施工图的编排顺序是:图纸目录、设计总说明、总平面图、(D)结构施工图、 设备施工图。D.建筑施工图
33.在施工图中索引符号是由(A)的圆和水平直线组成,用细实线绘制。A.直径为10mm
34.全剖面图的剖切方式一般在(D)情况下采用。D.物体内部形状复杂或层次较多时候
35.下面四种平面图不属于建筑施工图的是(B)B.基础平面图
36.房屋中六窗的型号、代号等应表示在(D)D.建筑平面图中
37.房屋施工图按专业分工不同,可分为(C)C.建筑施工图,结构施工图,设备施工图
38.横向定位轴线编叼用阿拉伯数字,(C)依次编号。C.从左向右
39.建筑平立剖常用的比例为(C)C.1:50、1:100
40.楼层建筑平面图表达的主要内容包括(A)A.平面形状、内部布置
41.下面图例中,表示计划扩建的预留地或建筑物的是(C)
42.工程图中,详图所用比例一般取(A)A.1:1~1:50
43.某张建筑图中,有详图索引,其分母3的含义为(B)B.详图所在图纸编叼为3 44.在结构平面图中,构件代号TL表示(B)B.楼梯梁
45.钢筋混凝土构件详图表达主要内容包括配筋、结构构造以及(B)B.预埋件及预留孔
46.楼层结构平面图表达的主要内容为(B)B.梁柱等构件类型
47.总图中没有单位的尺寸(C)C.m
48.平面图中标注的楼地面标高为(A)A.相对标高且是建筑标高
49.风玫瑰图中的虚线表示(C)C.夏季的风向
50.剖切符号的编号宜采用(B)B. 阿拉伯数字
51.投影分为(A、C)A.中心投影
C.平行投影
52.在三面图中,(B、C)能反映物体的宽度。
53.轴测图中,若轴向伸缩系数p1=q1=r1,它可能是(A、C)图A.正等侧轴测图 C.斜等 侧轴测图
54.在V面上
正在加载中,请稍后...豆丁微信公众号
这个网页真没有……
您可以在豆丁搜索您要找的内容
您可能感兴趣的文档
& DocIn.com Inc. All Rights Reserved 豆丁网
扫描下载APP
扫描关注豆丁网
微信号:doudingwang
随时赢取精美礼品最全建筑基础放线放样问答
筏板基础地基怎样放线
可以说点现场施工的放线经验:
1、先是主轴线(横向和纵向控制线)、再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等等。
2、其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆、一般是红色油漆在墙柱边角做&三角形&标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。
应该注意的是基础线放线完成后要自检、互检、最后同监理共同验收,确认无误后方可开始钢筋绑扎施工。
施工时先放主轴线,这样再放墙柱线时要容易很多。主要是对墙柱等细部位置的校正,因为细节往往会出现小错误的地方。
放线完成后就是做地基放线记录等工程资料了。
土建基础怎么放线
基槽开挖边线放线与基坑抄平1.基槽开挖边线放线& &&&在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。
2.基坑抄平& &&&为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的&0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于&0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。
图9.9& &&&为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。
9.3.2 基础施工放线& &&&基础施工包括垫层和基础墙的施工。 1.垫层中线的测设& &&&在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法(见图9.8a和图9.8b),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严格校核。
2.垫层面标高的测设& &&&垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。 3.基础墙标高的控制& &&&墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(&0.00以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每皮砖和灰缝的厚度一一画出,每
图9.8b五皮砖注上皮数,(基础皮数杆的层数从&0.00m向下注记)并标明&0.00m和防潮层等的标高位置。如图9.10所示。& &&&立皮数杆时,可先在立杆处打一根木桩,用水准仪在木桩侧面定出一条高于垫层标高某一数值(10M)的
基础的施工顺序该怎么排(从放线开始)
首先根据控制点引点过来定建筑基础的角点,然后放基础的轮廓线及开挖的外边线(注意放坡的宽度预留),开挖前将角点引走,按白线挖土方,清槽后,然后根据以前的点来弹基础的黑线,砌砖然后绑筋,浇注砼,回填。
施工放线的步骤是怎么样的啊,我现在是刚刚基础开始,说的详细一点谢谢!
??什么是基础开始?
使你从基础开始干还是工程基础刚开始施工?
放线全站仪定坐标,水准定高程,看不见的地方可以转站或吊垂球。在附近便于保护的位置设置护桩足以。
重要的是计算坐标和高程,现场操作技术工人足以。
怎么在高低不平的地面上放基础线
我们有一个挡土墙工程,基础开挖前和施工队分段取直定了挡土墙基础开挖线,准备挖直坡,当时撒的灰线,但是基础开挖了以后灰线肯定就看不到了,怎么找到起初定的开挖线呢?
我想了一个办法但还是要撒灰,误差很大,希望朋友们说说准确的方法。
我的办法是:
用经纬仪通过角度交汇来确定每一个直段外口线的端点。
先在地上打个木桩,把经纬仪架在这个木桩上定一点a,在较远处用经纬仪的视线打一个桩定一点b。在a、b两点架经纬仪分别测出ab与各个端点的两个夹角以及每段的长度并记录下来,开挖后找线时,一种方法是通过夹角数值从a、b分别向各个端点方向拉线,再线上落灰,通过落灰的交点找到各个端点。另一种方法是落灰找到第一个端点后,根据其所在段长度和下一个端点与ab的一个夹角来定出各个端点。
用插桩定点是怎么回事,能说得详细一些吗,
这个一直以来都是用插桩来定点的
每条直线的两端各插一条桩,这样开挖后桩还在原地,你就可以根据桩来划线了
土建\房屋施工放线
从平整场地到主体封顶,钉多少次龙门桩来放线,是不是开挖好基础后要利用基准点把每条轴线引到基础壁上.等做完基础后回填土后,再自然地坪上钉在钉龙门桩.在利用基准点从新把每条轴线放上去?这样就是只要钉2次龙门桩就好了是吗?
或者是更简便的就在自然地坪上钉一次好了,不用引到基础土壁上了?
土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的,一直到主体工程封顶都离不开施工放线。(这里你没有提到&操平&的问题我就略了)
大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。
一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为&全站仪&或&比较高级的经纬仪&。
二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为&经纬仪&。
施工员如何学会放线??&&换句话说就是看图纸后如何放线?
第一、要掌握测量仪器的使用
第二、能看懂施工图纸
第三、看看一些放线测量的方案
只要有了这些基础,相信没问题,第一次放线时,一定要仔细认真,控制点的数据一定要精确,多检查一遍,有了经验就好了!
简单叙述一下建筑基础基线放线流程?
首先看图纸,看基础和自然地面的标高,确定放坡系数,计算得出基坑挖土的下边线和上边线各偏离轴线多长的距离,根据测绘站留下的建筑角点,定出建筑物的轴线位置,并引出桩点,做好轴线桩点的维护工作,用细线拉通轴线,用卷尺量出上边线和下边线的位置,用白灰撒出细线,最后看到的是,一个大的基坑上边线套着一个下边线的白灰线
请问高层建筑放样是用吊线锤吗?听说有的是在楼板上留放线孔具体怎么操作
有一个仪器叫:激光垂直仪。这个和线锤的作用是一样的,起到定位点的上引作用,但是精确度比线锤要高很多。
一般就是在每层的同一个垂直位置留设一个垂直位置一样的15cm的立方小孔,在定位上层线的时候,你从基础底板或者下面的定位点用垂直仪将垂直点打在一个塑胶板上面的中心位置(这个塑胶板是有很多小方格的激光盘),然后用一些小木块定位好激光盘,在放线的时候用经纬仪直接取激光盘上的点就ok。
一般每层留设放线孔,如果面积大的话,可以多设。
如何在工地快速放线呢!!! 需要什么高科技仪器么? 或者有什么好办法呢?
建筑放线就是在建筑工程施工过程中,确定其位置及其构件的过程。
主要用经纬议、全站议测量定位点,然后在点上打木庄,在用红外全站议在木桩点上打铁钉,在铁钉上放麻线,按照需要的尺寸根据现场定然后用灰粉撒在线上,根据建筑物的大小及地形选择经纬仪、全站议、用水平议决定建筑物的基础平整
它一般有木匠用的墨斗在位置上打上黑线并在两端的墙上引出建筑轴线
基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员,就是施工员放线。
注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。
三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。
我有20多年的施工经验,由于时间关系说的不是很细(放线有很多技巧),希望对你有所帮助。