(2)接地母线&&&&接地母线也称层接地端子,从其名字也可以看出,它是一条专门用于楼层内的公用接地端子。它的一端要直接与后面将要介绍的接地干线连接,另一端当然是与本楼层配线架、配线柜、钢管或金属线槽等设施所连接的接地线连接。它属于一个中间层次,比上面介绍的接地线高一个层次,而比下面介绍的接地干线又要低一个层次。&&&&接地母线通常与楼层内水平布线系统并排安装,用于整个楼层布线系统的公用接地。接地母线应为铜母线,其最小的尺寸应为6mm(厚)&50mm(宽),长度视工程实际需要来确定。接地母线应采用电镀锡以减小接触电阻(不要手工绑接)。&&&&(3)接地干线&&&&接地干线用于集中连接不同楼层的接地母线,很明显又比上面介绍的接地母线高一个层次。它是用于同一建筑物不同楼层之间的公用接地,通常垂直安装在不同楼层之间。在进行接地干线的设计时,应充分考虑建筑物的结构形式、建筑物的大小及综合布线的路由与空间配置,并与综合布线电缆干线的敷设相协调。接地干线应安装在不受物理和机械损伤的保护处,建筑物内的水管及金属电缆屏蔽层不能作为接地干线使用。接地干线最好采用专门的屏蔽层保护,如装入钢管中。当建筑物中使用两个或多个垂直接地干线时,垂直接地干线间每隔三层其顶层需用与接地干线等截面的绝缘导线相焊接。接地干线应为绝缘铜芯导线,最小截面应不小于16mm2。&&&&(4)主接地母线(总接地端子)&&&&主接地母线又称&总接地端子&,它是用于整栋建筑物公共接地的,又比上面的接地干线高一个层次。一般每栋建筑物只需一个主接地母线,它的一端连接的是接地干线,另一端连接的是保护器类装置,最好也采用专门的屏蔽护套。但要注意,如果整个建筑物中只有一条接地干线,则这个主接地母线也就没必要了,接地干线同时起到主接地母线的作用。主接地母线作为综合布线接地系统中接地干线及设备接地线的转接点,其理想位置宜设于外线引入间或建筑配线间。主接地母线应布置在直线路径上,同时考虑从保护器到主接地母线的焊接导线不宜过长。接地引入线(下面将介绍)、接地干线、直流配电屏接地线、外线引入间的所有接地线,以及与主接地母线位于同一配线间的所有综合布线用的金属架均应与主接地母线很好地焊接。当外线引入电缆配有屏蔽或穿金属保护管时,此屏蔽和金属管也应焊接至主接地母线。主接地母线应采用铜母线,其最小截面尺寸为6mm(厚)&100mm(宽),长度可视工程实际需要而定。与接地母线一样,主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触电阻。&&&&(5)接地引入线&&&&接地引入线指保护器装置与接地体(下面将要介绍)之间的连接线,这个比较容易理解。为了达到良好的接地效果,接地引入线宜采用40mm(宽)&4mm(厚)或50mm(宽)&5mm(厚)的镀锌扁钢;同时接地引入线应做绝缘防腐处理,在其出土部位应有防机械损伤措施,且不宜与暖气管道同处埋放。&&&&(6)接地体&&&&接地体实际上是用来起到平常接地中所说的&大地&作用的,分为自然接地体和人工接地体两种。自然接地体有常年与水接触的钢筋混凝土水工建筑物的表层钢筋、压力钢管及闸门、拦污栅的金属埋设件、留在地下或水中的金属体等。而人工接地体通常是指人为在地下埋设的钢材制品和铜板制品。在钢材制品埋设中又分垂直安装接地体和水平安装接地体两种。&&&&接地系统中的垂直接地体,宜采用长度不小于2.5m的热镀锌钢材(也可根据埋设地网的土质及地理情况决定垂直接地体的长度)、铜包钢,或者采用新型的接地电极。垂直接地体间距一般应大于5m,具体可以根据地网大小、施工情况来确定。地网四角的连接处应埋设垂直接地体。接地系统中的水平接地体一般采用热镀锌扁钢,水平接地体应与垂直接地体焊接连通。&
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok超高压系统具有零序互感线路继电保护定值计算中几个问题的分析--《东北电力技术》1996年09期
超高压系统具有零序互感线路继电保护定值计算中几个问题的分析
【摘要】:在中性点直接接地的电网中,平行线路之间存在的零序互感会对接地保护产生较大影响。本文通过理论分析,确定了不同电压等级零序互感阻抗标么值及接地距离保护零序补偿系数的计算方法,并指出了零序电流保护后备段计算应注意的问题。
【作者单位】:
【分类号】:TM773
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库
李亮;[D];山东科技大学;2003年
【共引文献】
中国期刊全文数据库
朱广伟;;[J];辽宁科技学院学报;2006年03期
林湘宁,刘沛,刘世明,杨春明;[J];电工技术学报;2001年06期
叶建雄,张华;[J];电气应用;2005年04期
李晓明;[J];电力系统自动化;1988年04期
王汉蓉;[J];电力系统自动化;2001年13期
熊小伏,周家启,赵霞,杨运国;[J];电力系统自动化;2003年11期
张艳霞,陈超英;[J];电力系统自动化;2003年15期
林湘宁,刘沛,胡帆;[J];电力系统自动化;2003年22期
孔繁鹏,葛耀中;[J];电力系统自动化;1995年08期
金建源;[J];电力系统自动化;1997年07期
中国博士学位论文全文数据库
廖泽友;[D];华北电力大学;2000年
张艳霞;[D];天津大学;2003年
刘光晔;[D];华北电力大学(河北);2004年
哈恒旭;[D];西安交通大学;2002年
郭征;[D];天津大学;2004年
邹力;[D];华中科技大学;2006年
沈冰;[D];浙江大学;2007年
林莉;[D];重庆大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库
高劢;[D];华北电力大学;2001年
李雄刚;[D];广东工业大学;2003年
黄勇;[D];湖南大学;2003年
孙正伟;[D];华北电力大学(北京);2004年
鲍小鹏;[D];华北电力大学(河北);2004年
张超;[D];武汉大学;2003年
凌洪政;[D];广西大学;2005年
周春生;[D];山东大学;2005年
刘翠艳;[D];天津大学;2005年
薛士敏;[D];天津大学;2005年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库
王珍珍,凌煦,李小娟,宋连芳;[J];电力系统自动化;2000年16期
刘浩芳,葛耀中,刘俊岭,夏大洪;[J];电力系统自动化;2002年10期
陈青,黄德斌,唐毅,江世芳;[J];电力系统自动化;2002年17期
王颖,王玉东;[J];电力系统自动化;2002年22期
段献忠,杨增力,程逍;[J];电力系统自动化;2005年19期
陈久林;陈建民;张量;曹海欧;;[J];电力系统自动化;2006年02期
杨增力;段献忠;王友怀;余鸿;;[J];电力系统自动化;2006年08期
王广学,俸玲,李晓娟;[J];电网技术;2002年02期
钱鑫,谢鹏,李琥,施围;[J];电网技术;2002年10期
李银红,段献忠;[J];电网技术;2003年08期
中国硕士学位论文全文数据库
覃丙川;[D];广西大学;2002年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
舒征;;[J];中国新技术新产品;2011年16期
张钢;柴建云;全恒立;阮白水;;[J];电工技术学报;2011年07期
吴建林;;[J];电工技术;2011年09期
孙琳;;[J];机电工程技术;2011年05期
陈辉;莫兰兰;;[J];科技资讯;2011年24期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库
刘峰;刘健;陈波;兰莉红;;[A];2006中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2006年
肖伟强;蔡泽祥;刘为雄;;[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(上册)[C];2008年
钟晓明;张满元;吴红光;;[A];中国电工技术学会低压电器专业委员会第十二届学术年会论文集[C];2005年
罗宁;;[A];加入WTO和中国科技与可持续发展——挑战与机遇、责任和对策(上册)[C];2002年
沈健;;[A];2011年云南电力技术论坛论文集(优秀论文部分)[C];2011年
赵芫桦;;[A];第三届广西青年学术年会论文集(自然科学篇)[C];2004年
侯轩;李永东;高跃;刘永衡;;[A];中国电工技术学会第八届学术会议论文集[C];2004年
路萍;庞彬;李华;;[A];第二届全国信息获取与处理学术会议论文集[C];2004年
沈倩;苏永智;;[A];2003中国电机工程学会电力系统自动化专委会供用电管理自动化分专业委员会成立暨第一届学术交流会议论文集[C];2003年
孙灿;许学云;吴灿鸿;;[A];2008年云南电力技术论坛论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库
康燕飞;[N];中国电力报;2002年
华南理工大学建筑设计研究院
汤德明;[N];中华建筑报;2003年
郭蕾;[N];中国电力报;2005年
光胤;[N];中国电力报;2007年
夏志红 李何璇
杜丹丹;[N];中山日报;2010年
沭阳县供电公司
刘国涛;[N];江苏经济报;2009年
中国博士学位论文全文数据库
柯硕灏;[D];华中科技大学;2011年
黄胜利;[D];中国电力科学研究院;2002年
俞波;[D];华北电力大学(北京);2003年
夏勇军;[D];华中科技大学;2006年
周永勇;[D];重庆大学;2010年
吴彤;[D];华中科技大学;2011年
李山;[D];重庆大学;2009年
杨晓萍;[D];西安理工大学;2009年
杨晓玲;[D];北京化工大学;2010年
辛振涛;[D];华中科技大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库
汪溢;[D];华中科技大学;2011年
李亮;[D];山东科技大学;2003年
徐玮;[D];武汉大学;2004年
常大泳;[D];华北电力大学(北京);2005年
徐翀;[D];华北电力大学(北京);2007年
蔡雅萍;[D];中国电力科学研究院;2002年
罗眉;[D];重庆大学;2002年
易杨;[D];华中科技大学;2009年
桂远乾;[D];华中科技大学;2009年
汤景鸿;[D];西安科技大学;2010年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993335MW巡视员题库
335MW巡视员题库
当前文档过大,建议您在wifi环境下观看
你的赞赏是我坚持原创的动力
共 0 人赞赏
赞赏原创作者
请在第三方支付中完成支付,如果你已经支付成功,请点击已完成支付按钮
如果未完成支付,请点击取消按钮,取消本次支付零序参数与变压器接线组别、中性点接地方式、输电线架空地线、相邻平行线路有何关系?_百度知道
零序参数与变压器接线组别、中性点接地方式、输电线架空地线、相邻平行线路有何关系?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
对于变压器,零序电抗与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、绕组的连接(△或Y)和接地与否等有关。   当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时,从这一侧来看,变压器的零序电抗总是无穷大的。因为不管另一侧的接法如何,在这一侧加以零序电压时,总不能把零序电流送入变压器。所以只有当变压器的绕组接成星形,并且中性点接地时,从这星形侧来看变压器,零序电抗才是有限的(虽然有时还是很大的)。   对于输电线路,零序电抗与平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关。 零序电流在三相线路中是同相的,互感很大,因而零序电抗要比正序电抗大,而且零序电流将通过地及架空地线返回,架空地线对三相导线起屏蔽作用,使零序磁链减少,即使零序电抗减小。   平行架设的两回三相架空输电线路中通过方向相同的零序电流时,不仅第一回路的任意两相对第三相的互感产生助磁作用,而且第二回路的所有三相对第一回路的第三相的互感也产生助磁作用,反过来也一样.这就使这种线路的零序阻抗进一步增大。
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 10kv零序电压正常范围 的文章

 

随机推荐