2000KVA变压器高频高压变压器综保怎么设定值?

电气高压设备(电动机,变压器)的综保需要做试验,需要做什么项目,各项的定值大概为多少_百度知道
电气高压设备(电动机,变压器)的综保需要做试验,需要做什么项目,各项的定值大概为多少
请说明为什么要做这些项,定值怎么计算...
请说明为什么要做这些项,定值怎么计算
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
擅长:暂未定制
速段保护 一般是额定电流的3-4倍(电动机除外) 时间0秒。电动机的速段保护取决于他安什么方式启动,如直接启动,速段保护 一般是额定电流的7倍。过流保护 一般是额定电流的1.5倍
时间0.5秒过负荷保护 一般是额定电流的1.1倍
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:
¥660 元/台
关注行业资讯
矿用隔爆型综保、照明、主变压器ZBZ-4.0KW
&1400 - &1500
detail3e达人选购¥200.00¥5500.00¥5980.00¥3000.00¥999.00
detail3e周边优质供应商河北省保定市江苏省常州市上海奉贤区山东省德州市
同参数产品
同参数产品
加工定制:
同参数产品
同参数产品
同参数产品
同参数产品
适用范围:
同参数产品
正在加载中........
慧聪网厂家浙江三团电器有限公司为您提供矿用隔爆型综保、照明、主变压器ZBZ-4.0KW的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取矿用隔爆型综保、照明、主变压器ZBZ-4.0KW的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥200.00¥5500.00¥5980.00¥3000.00¥999.00¥3000.00¥285.00¥100.00热门商品推荐 ¥200.00 ¥5500.00 ¥5980.00 ¥3000.00 ¥999.00 ¥3000.00 ¥285.00 ¥100.00
detail3e店内热门商品¥298.00¥160.00¥168.00¥530.00
detail3e特种变压器相关资源特种变压器热门产品搜索更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
所在地:浙江省&&
联系人:蔡橙橙 & 女士
577 ******
180 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e关于主变压器
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
180 ******
联系人:蔡橙橙&销售部 经理
公司名称:浙江三团电器有限公司
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :我只想当装置经理,至于是哪套装置我无所谓!
最近几个月,发布了几家公司的招聘。
压力管道的压力等级确定以后,如何确定管道上面阀门的连接法兰压力等级?有没有规范要
查看: 6301|回复: 8
请教变压器保护的问题
阅读权限55
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
现在有个1250KVA的变压器,10KV开关站在离变压器距离1KM的地方,变压器高压侧我需要什么柜子呢?高压开关站放一个变压器综保柜,信号从变压器那边引过来,这样合适吗?
如果不合适的话,该怎么做呢?非常感谢!
阅读权限75
积分帖子主题
请说明干式还是油式变压器&&如果是干式的话综合保护需要取的信号就是变压器温度 一般干式变压器上带一个温度显示表 表上设置好高限报警 和 高高限切断就成了 信号类型为干接点。如果是油式的话 一般取 温度 低压瓦斯 高压瓦斯 和 气体开关 几个 根据实际情况 和当地电力部门要求取舍 其他欠压过压和过流信号均取自PT和CT柜
感谢,还有问题
阅读权限55
积分帖子主题
本帖最后由 xinshiji168 于
19:23 编辑
huabin1982220 发表于
请说明干式还是油式变压器&&如果是干式的话综合保护需要取的信号就是变压器温度 一般干式变压器上带一个温度 ...
多谢。那如果变压器这边不放高压柜,10KV开关站送电过来需要几个柜子呢?
如果变压器这边放高压柜,怎么配置柜子呢?能给我这个新手详细讲解一下吗?
10KV开关站那边设一个变压器综保柜,1KM以外的变压器这边需要设负荷开关加熔断器组合的这么一个10KV进线柜吗?还是10KV过来就直接接到变压器上?
阅读权限55
积分帖子主题
变压器这边,如果我只装一个高压隔离开关怎么样?或者只装一个高压负荷开关呢?不过我看书上用负荷开关的同时用的有熔断器。我想只装负荷开关也没问题吧?
阅读权限80
积分帖子主题
标准配置,10kv开关站设置变压器出线柜,配备速断、过流、零序过流保护,油浸变压器配置瓦斯和温度保护,干式变压器配置过温和超温保护。现场变压器不需另加开关柜也不需要设置负荷开关等。10KV电缆过来直接接到变压器上就可以了。
谢谢!还有问题请指点
阅读权限30
积分帖子主题
按照新的10KV设计要求,高压站应配置:计量、进线、PT、出线柜、负控装置;如有必要,可在现场加装一组负荷开关或隔离开关;至于变压器的保护可有主变的总保来实现,可经过现场进行配置相关的保护要求(一般的总报都能实现其保护功能)。
谢谢!还有问题请指点
标准的回答
阅读权限75
积分帖子主题
同意楼上观点&&高压线路进厂设置个总线隔离开关柜就可以了 各分路 由出线柜控制&&一般为综保+真空断路器 保护断分路 真空断路器跳开 分路检修的话 把真空断路器摇出即可
谢谢!还有问题请指点
阅读权限55
积分帖子主题
好,多谢各位指点。还有个问题,变压器和10KV开关站的变压器综保柜距离1KM,那么变压器的非电量信号回路共2KM,综保用的是DC220V,这个距离应该没有问题吧?
是否考虑10KV开关站设一个线路保护柜(线路综保+真空断路器),变压器这边设变压器保护柜(变压器综保+真空断路器)?
阅读权限80
积分帖子主题
距离没有问题,不需要考虑10KV开关站设一个线路保护柜(线路综保+真空断路器),变压器这边设变压器保护柜(变压器综保+真空断路器)。
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&输入是660_v1140v的综保变压器怎么变成输出是220_百度知道
输入是660_v1140v的综保变压器怎么变成输出是220
&#xe6b9;答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
来自科学教育类芝麻团
采纳数:125
获赞数:149
擅长:暂未定制
参与团队:
如果输出为127v三角形接,把输出接成星形,输出火线与火线就是220V
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐号体系、《阿里巴巴服务条款》升级,完成登录后两边同时登录成功。
若您长时间无法正常使用,您可以
&1688商学院

我要回帖

更多关于 变压器高压侧电流计算 的文章

 

随机推荐