      摘 要:文章针对呼和浩特热电厂科林公司#7炉#3高工变低压侧开关在一段时期内频繁误动原因的查找和分析进行了详细的阐述,总结了继电保护及自动装置二次回路在抗干扰等方面的经验和方法,为今后解决类似问题提供了一定的技术参考。?
  关键词:开关;误动;抗干扰;高压厂;误跳阐?
  1 开关误动原因的查找?
  2005年3月科林公司厂用VII段快切装置动作跳开#3高工变低压侧5667开关,造成#7炉灭火。继电保护工作人员调出快切装置的事件追忆,显示的启动原因为开关误跳。#3高工变低压侧开关5667的控制接线简图见图1:
  图2中1DL为#3高工变高压侧开关5967,2DL为#3高工变低压侧开关5667,2KK为远方控制开关,HO为5667开关合闸线圈,TO为5667跳闸线圈,1BCJ为发变组差动保护出口,2BCJ为#3高工变保护出口,XJ为#3高工变高压侧开关5967连跳低压侧开关5667信号继电器,编号201为5667开关控制正电源,202为负电源。
  快切装置显示&开关误跳&是指5667开关误动,首先要查清是因开关误动启动的快切装置还是快切装置误动跳开了开关,检查工作要分步骤进行:?
  1.1 检查5667开关,通过检查、传动,开关良好?
  因5667开关的常开辅助接点作为开关的位置状态反馈量接在快切装置中,检查这对开关的辅助接点是否接触不良或有抖动现象,检查结果是开关接点接触很好并无抖动现象,又检查了5667开关的所有接线,均未发现异常,排除了开关、二次回路故障的。?
  1.2 联系快切装置厂家,通电检查快切装置,未发现异常,排除了快切装置故障?
  通过上述详细的检查,继电保护人员决定在5667开关的跳闸总回路233后串接一信号继电器用来监视是否有跳闸触发引起5667开关跳闸。一切检查和监视回路接线完成后,将#3高工变投入,观察运行。运行几天后,5667开关再次跳闸,用来监视跳闸总回路的信号继电器没有动作掉牌,这说明不是由跳闸回路发出的触发命令使5667开关跳闸,而是开关在某种情况下自动跳开。检修人员分析,5667开关为ZN-60型真空开关,此种开关的特点是在跳闸线圈前有一个二极管整流桥,目的是交直流电源都可以使用。而在科林公司使用的5667开关是直流控制,但是5667开关的控制室与开关就地的距离有近五百米,控制电缆在这近五百米长的电缆沟中敷设,很容易产生交流感应电流,当这种扰动电流达到一定值时,经ZN-60开关跳闸回路的二极管整流桥启动跳闸线圈,造成开关跳闸,这就是#3高工变快切装置频繁动作跳闸的原因。?
  2 开关误跳的解决办法和实施?
  在《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》继电保护专业重点实施要求的第6.4条明确指出:经长电缆跳闸回路,宜采取增加出口跳闸继电器动作功率等措施,防止误动。 从图一中能看到,5667开关的跳闸回路有远方手跳、就地手跳、发变组保护跳闸、#3高工变保护跳闸、快切装置跳闸、高压侧开关联跳、开关就地手动跳闸六条分路,最终都接在开关柜内的233上去跳开关,这其中发变组保护、#3高工变保护跳闸均是保护起动出口中间继电器,再由出口中间继电器接点去跳开关,而快切起动跳闸确是由快切装置直接去跳开关,并未通过出口中间继电器,经过长电缆到达开关柜后,很容易受到交流感应电流的扰动而引起误跳开关。因此继电保护人员在快切装
  置起动出口跳闸回路加装了出口中间继电器3BCJ,再由3BC
  J的接点去起动跳闸回路,3BCJ安装在5667开关柜内,这样就避免了由保护出口直接跳闸,大大提高了抗干扰能力,接线图(见图2)。
  经过重新更改接线后,#3高工变投入运行,至今再未发生误跳。?
  #3高工变低压侧开关5667频繁误跳闸原因的查找和解决处理。说明对微机保护、微机自动装置及二次回路中抗干扰的重要性,对查找开关误跳问题从实际上有了更新的认识,也为今后在工作中再发生类似问题的处理提供了宝贵的经验。
收录时间:日 17:18:07 来源:内蒙古科技与经济 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:2号高压变压器跳闸原因分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2号高压变压器跳闸原因分析
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢施工技术分区
查看: 381|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
& & 第二次发此帖了&&小白求大神帮助: 有木有这种情况& &:就是两台高压出线柜都接315kVA的&&为何一个要装机械连锁&&另一个不用&&没装机械连锁的是原有的杆上&&装了的是新装的室内变压器(与新建高压室相连;原杆上变压器没有高压室且离新电房50m)
(12.7 KB, 下载次数: 0)
12:16 上传
点击文件名下载附件
有机械连锁的接新建变压器,没有的接原杆上变压器
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
求大神回复
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分593帖子
一星工程师, 积分 593, 距离下一级还需 57 积分
03图里面电缆册有接地开关,为了防止送电时误合接地开关导致短路,所以要2者需要有机械联锁。04图就一个负荷开关,当然不需要和谁联锁了。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)315变压器最大负荷是多少?_五金_土巴兔问吧
315变压器最大负荷是多少?
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
315变压器最大负荷是多少?
315变压器最大负荷是多少的?求315变压器参数,谢谢啦
提问者:莫古香|
浏览:4085|
时间: 09:57:00
已有8条答案
回答数:9461|被采纳数:717
杭州康泽建筑装饰工程有限公司
所有回答:&9461
<p class="ask_one_p edit_0台电脑,一台按300W,P=0.3*500=150KW && &&空调132+35=167台 &&一台按1200W
P=1.2*167=200.4KW && &&其余的按20KW
有功功率=150+200+20=370KW && && &&需要系数按0.85 && &&P=370*0.85=314.5
无功功率=314.5*0.8=251.6
有功功率=314.5*0.97=305.1
无功功率=239.1
不知道有没有补偿,
按没补偿的算 &&视在功率=387.6KW
看最后的结果,无论有没有补偿。315kva的都不能承受。
400KVA的变压器也够呛。。
为了能平稳的生活和工作,我建议你选630KVA的
回答数:9770|被采纳数:1902
济南尚铭居装饰工程有限公司
所有回答:&9770
可带感性负载最大(电动机、变压器、电焊机)315KVAx0.8=252KW。可带纯电阻负载315KW
回答数:19966|被采纳数:427
惠州市金色衫林装饰设计工程有限公司
所有回答:&19966
<p class="ask_one_p edit_0台电脑,一台按300W,P=0.3*500=150KW && &&空调132+35=167台 &&一台按1200WP=1.2*167=200.4KW && &&其余的按20KW有功功率=150+200+20=370KW && && &&需要系数按0.85 && &&P=370*0.85=314.5无功功率=314.5*0.8=251.6同时系数有功功率=314.5*0.97=305.1无功功率=239.1不知道有没有补偿,按没补偿的算 &&视在功率=387.6KW看最后的结果,无论有没有补偿。315kva的都不能承受。400KVA的变压器也够呛。。为了能平稳的生活和工作,我建议你选630KVA的
回答数:11099|被采纳数:151
合肥星欣装饰工程有限公司
所有回答:&11099
可带感性估计变压器是10kV/0.4kV、315kVA的。
其高低压侧的额定电流分别为:18.2A、454.7A。
变压器过负荷报警,一般按额定电流的1.05倍计算,也就是19.1A、477.4A。
建议变压器低压负载电流不要大于450A吧负载最大(电动机、变压器、电焊机)315KVAx0.8=252KW。可带纯电阻负载315KW
回答数:12890|被采纳数:81
常州金孔雀装饰工程有限公司
所有回答:&12890
低压为380V,若是工厂用电,考虑到功率因素,所最大所带负荷约为315*0.85=267.75KW。当然,在冷却条件允许的情况下,可以超过一点负荷,具体你可以查一下变压器的负荷率的相关标准。
回答数:3429|被采纳数:283
土巴兔监理李工
所有回答:&3429
低压为380V,若是工厂用电,考虑到功率因素,所最大所带负荷约为315*0.85=267.75KW。 &&当然,在冷却条件允许的情况下,可以超过一点负荷,具体你可以查一下变压器的负荷率的相关标准。
回答数:682|被采纳数:9
土巴兔监理邱工
所有回答:&682
<p class="ask_one_p edit_变压器24小时长期连续运行输出功率=315KW*0.8=252KW
315变压器夜班停用315*0.9=283.5KW。。
回答数:272|被采纳数:5
所有回答:&272
最大252kw,可带纯电阻负载315kw
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 6 个回答
位业主已在问吧找到答案
北欧简约、复古美式、大气欧式、清新地中海风,总有一款适合你!
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网最后登录在线时间1 小时人脉0 人注册时间阅读权限90主题积分3301UID464731
工程师, 积分 3301, 距离下一级还需 1699 积分
该用户从未签到星币2536 元0 贡献765 点精华0帖子
先跳分段开关,如故障在本侧,再跳主变高低压两侧
最后登录在线时间0 小时人脉0 人注册时间阅读权限70主题积分767UID468406
高级技术员, 积分 767, 距离下一级还需 233 积分
该用户从未签到星币642 元0 贡献125 点精华0帖子
如果是两圈变压器,低后备设备两段时间,第一时间跳低压母联,第二时间直接跳两侧。
最后登录在线时间1 小时人脉0 人注册时间阅读权限80主题积分1539UID464914
助理工程师, 积分 1539, 距离下一级还需 461 积分
该用户从未签到星币1219 元0 贡献320 点精华0帖子
双圈变肯定要跳变压器两侧,三圈变的不是很清楚.
最后登录在线时间11 小时人脉21 人注册时间阅读权限80主题积分1578UID470055
助理工程师, 积分 1578, 距离下一级还需 422 积分
该用户从未签到星币679 元0 贡献878 点精华0帖子
这个要看是什么故障了吧
看定值和控制字吧
有可能是只跳低压侧,也有可能各侧都跳。
各人觉得啊
最后登录在线时间1 小时人脉0 人注册时间阅读权限90主题积分3301UID464731
工程师, 积分 3301, 距离下一级还需 1699 积分
该用户从未签到星币2536 元0 贡献765 点精华0帖子
先跳分段,不行,再跳变压器两侧
最后登录在线时间31 小时人脉163 人注册时间阅读权限90主题积分4337UID122696
工程师, 积分 4337, 距离下一级还需 663 积分
TA的每日心情慵懒 13:55:14签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I星币2902 元0 贡献1272 点精华0帖子
学习了,受益非浅。
最后登录在线时间0 小时人脉0 人注册时间阅读权限70主题积分794UID475508
高级技术员, 积分 794, 距离下一级还需 206 积分
该用户从未签到星币662 元0 贡献132 点精华0帖子
如果是主变的话,比如低压侧发生单相接地了,就等同于发电机定子,发电机定子单相接地保护动作跳开主变高压侧开关,发电机出口带开关的跳出口开关同时也跳主变高压侧。如果是厂用低压变的话,低压母线进线开关的速断值,跟高压侧过流保护的值大小相同,整定时限配合上低压侧进线开关速断保护快于高压侧过流保护,所以,如果低压侧母线发生短路的话低压侧开关会先动作,高压侧开关不跳闸。如果是高压侧发生跳闸则会联跳低压侧(通过硬接线实现:高压侧开关的辅助常闭触点接到低压侧开关的跳闸回路里)。
最后登录在线时间139 小时人脉127 人注册时间阅读权限100主题积分5583UID374314
高工, 积分 5583, 距离下一级还需 2417 积分
TA的每日心情开心 10:47:37签到天数: 19 天[LV.4]偶尔看看III星币4237 元0 贡献1219 点精华0帖子
我感觉这个问题应该分情况讨论,具体问题具体分析
最后登录在线时间32 小时人脉341 人注册时间阅读权限80主题积分1535UID971220
助理工程师, 积分 1535, 距离下一级还需 465 积分
TA的每日心情开心 17:51:25签到天数: 160 天[LV.7]常住居民III星币1188 元0 贡献6 点精华0帖子
低后备第一时限跳低压侧母联,第二时限跳主变电压侧开关,第三时限跳主变三侧。
也有的是低后备第一时限跳低压侧母联,第二时限直接跳主变三侧。
最后登录在线时间3 小时人脉18 人注册时间阅读权限30主题积分46UID1624239
实习生, 积分 46, 距离下一级还需 54 积分
TA的每日心情开心 19:32:25签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I星币28 元0 贡献0 点精华0帖子
个人认为,应该是分时限来跳的,低压后备保护只是用来判断低压侧出现故障进行跳闸保护,应是先跳低压分段,故障未切除再跳本侧,故障仍未切除再跳主变三侧。
精益求精 匠心独运 上海国际固废气展 6月7日-9日 盛大开幕
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&

我要回帖

更多关于 变压器高压侧电流计算 的文章

 

随机推荐