380交流接触器实物接线都正常

交流接触器线圈阻值正常【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:349,205贴子:
交流接触器线圈阻值正常
就是不吸合
电工证培训选择春华教育,免费试听课在线预约中!名额有限,先到先得!..
电压够吗交流接触器里面有没有卡主
端子接触不好?
接触器是380吗,你怎么判断没吸和,
简单粗暴又直接的方法拆开接触器线圈上加上所需电压用螺丝刀看看通电断电有没有磁力没有磁力就是坏的
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴交流接触器使用中的一类“怪现象”
查看: 3543|
评论: 0|来自: 独家原创 谢绝转载
摘要: 作为交流接触器是我们维修电工同行们广泛应用的一类控制电器,今天从我亲身经历的一起维修事件说起。
话说前些日子,我们电工班接到报修电话,说车间的一台电动葫芦不能正常运行。前往现场后发现该设备为一台2吨cD1 ...
&& 作为交流是我们维修同行们广泛应用的一类控制电器,今天从我亲身经历的一起维修事件说起。
&& 话说前些日子,我们电工班接到报修电话,说车间的一台电动葫芦不能正常运行。前往现场后发现该设备为一台2吨cD1电动葫芦,主电机上升,下降承载货物,运行电机左右(东西方向)拖动电动葫芦整体在工字轨道上移动。该操作工反映松开东方向按钮(均为点动操作)设备继续向东前行一小段才停下。我下放货物后,各个方向操作数次,无故障出现?此时操作工反映该设备一个月前偶尔出现一两次,未重视。这段时间稍微频繁了些。听完,我又操作了几次。果然东行方向按钮松开后,设备继续前行约2秒钟才停下。该电动葫芦使用4年多,从未发生过此类故障。我想该运行电机是带制动的锥形转子,试调整刹车间隙后,故障依旧。打开电控箱,拆掉运行电机‘主线,空载试验了几次,其中一次,松开东行按钮,接触器线圈测试无电压,但仍吸合,延时约2秒钟才释放复位。更换该接触器,故障排除。
&& 回去后拆开接触器检查,(cJx2& -1201),'线圈正常,反力弹簧正常,铁芯不脏,但仔细观察E型动静两块铁芯中柱(红圈处)已有碰擦痕迹,正常工作应该是只有上下两侧可靠接触,中柱是个去磁气隙,不能接触,因该气隙消失,剩磁增大,接触器不能迅速释放,至此,原因查明。
&& 通过以上事件,个人总结两点。1此类故障不常见,原因不明,往往多走弯路。2该类故障多发生于频繁点动操作的设备,此时接触器E型铁芯寿命终结。这就是本人一点经验总结,还望广大同行完善,共同学习讨论提高自身技能。
上一篇:下一篇:
看过《交流接触器使用中的一类“怪现象”》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:交流接触器工作正常 接上电机就抖动不吸合 这是什么原因_百度知道
交流接触器工作正常 接上电机就抖动不吸合 这是什么原因
两块儿接触器控制电机正反转儿...
两块儿接触器
控制电机正反转儿
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
yuezg52128
yuezg52128
采纳数:1354
获赞数:5598
交流接触器工作正常 接上电机后,电动机是功率机器,用功率后,电压降低.电压低时,就有可能造成交流接触器吸合不上抖动.检查工作时电压,如果电源负荷允许,换粗导线.
获赞数:37
擅长:暂未定制
多数是距离电源远,而导线选择的细,电机启动的时候产生压降造成的,用万用表仔细测量一下。
擅长:暂未定制
&接触器是新的
型号儿和原来的一样& 这句话有二解:一、接触器线圈220伏;二接触器线圈380伏。新接触器、同型号,线圈标称电压会有不同的。
shenyunseed
shenyunseed
采纳数:1923
获赞数:8281
如果电压比较低、电线比较细、又长,电机的功率大,那么接上电机时,电线上的电压降很大,接触器线圈的电压会比较低,造成吸合不良
原因是这样的
开始时正常运行的
由于主触头烧蚀了
就换了两块
接好后接触器正常
就是接上电机后
一摁启动按钮接触器就抖动吸合不了
接触器是新的
型号儿和原来的一样
电源电压没问题
把电机直接接到空开上试了一次
电机运转正常
电机也没问题
百思不得其解
望高手指点
获赞数:21
擅长:暂未定制
接触器出来的线有破皮漏电
我遇到过和你一样的事情
获赞数:246
擅长:暂未定制
还有个重要原因,就是接触器的容量和电机容量匹配吗?换个大一些容量的接触器就好了
其他5条回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。起重机电源正常,按扭按下接触器也有声音,但接触器就是不吸合_百度知道
起重机电源正常,按扭按下接触器也有声音,但接触器就是不吸合
起重机电源正常,按扭按下接触器也有声音,但接触器就是不吸合...
起重机电源正常,按扭按下接触器也有声音,但接触器就是不吸合
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
起重_纽科伦
起重_纽科伦
采纳数:55
获赞数:31
用电表量一下接触器线圈电压试试看。不行就换一个接触器
yangjun0385
来自科学教育类芝麻团
yangjun0385
采纳数:216
获赞数:131
擅长:暂未定制
参与团队:
1 接触器触点有灰尘或者杂物;2
控制变压器容量太小;3
线路接线处松动。
科学技术类认证行家
科学技术类行家
采纳数:678
获赞数:1238
从事起重机设计制造十五年为中国中铁金海重工北京蓝德等企事业单位设计制造了大批非标专用特种设备。
接触器问题或者电源接触不好,量一下电压够不够
录音机和纸
来自知道合伙人认证行家
录音机和纸
江苏类行家
采纳数:3747
获赞数:4630
曾经评为优秀员工低压电工维修机械 冲床 液压机维修
接触器有问题或者线路电压故障
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
交流接触器常见故障的原因及处理
  [摘要]本文通过对交流接触器使用过程中,常见的故障问题进行简要的介绍,讨论了相关的处理办法,以供相关人士参考。 中国论文网 /3/view-6311340.htm  [关键词]交流接触器;故障问题;原因;处理办法   所谓的交流接触器也就是一种自动切换设备,它在使用的过程中,主要是对其电路结构进行相应的控制管理,以确保电机设备的正常使用。但是,交流接触器在实际应用的过程中,也容易受到各方面因素的影响,而出现相应的故障问题,这就使得交流接触器的可靠性和稳定性大幅度的下降。为此我们就需要对这些故障问题进行分析,从而采用相应技术手段来对其进行处理。   一、交流接触器的概述   1、交流接触器的组成。交流接触器在实际应用的过程中,我们可以将其接触点划分成主触点和辅助触点这两种,其中人们在对主电炉进行控制的过程中,主要是通过三对主触点来对其电路结构进行控制管理。而辅助触点在实际应用的过程中,则是对线路结构进行控制,从而满足电气设备控制的相关要求。交流电磁铁主要是有铁芯和线圈两个部分组成的。其中由于不同的铁芯其使用功能存在着一定的差异,因此我们在对其进行选择的过程中,就一定要根据其相关的要求来对其进行处理,使得交流接触器的工作性能得到有效的保障。   2、交流接触器的工作原理。当前交流电磁铁中的线圈通电以后,其铁芯和线圈之间就会产生电磁场,这就使得触点就会发生移动,从而和铁芯相互接触,这就使得电机设备可以正常的运行。然而,当电机设备的电源切断时,交流接触器中的接触点就会复位,而整个电机设备就会停止运行。因此我们在对电机进行控制的过程中,就可以利用这一原理来对其进行相应的控制,使其工作性能得到有效的保障。   二、交流接触器故障问题产生的原因和处理办法   由于交流接触器有着良好的控制效果,可以使得电机设备的工作性能得到很好的保障,因此被人们广泛的应用在电机控制系统当中。但是交流接触器在长期运作的过程中,自身零件也会出现磨损的现象,这就使得交流接触器在使用时,存在着一定的故障问题,为此我们就许多对其故障问题产生的原因进行分析,采用相应的技术手段来对其进行相应的控制处理,这就使得交流接触器的应用效果得到有效的提升。   1.触头的故障及维修。因为交流接触器在运用的过程中,其电路电流的通入量比较大,所以这就很容易导致交流接触器的主触头的相关部件出现损坏的现象,这就对交流接触器的正常使用有着一定的影响。通常情况下,交流接触器触头使用时,常见的故障问题有触头过热、磨损和熔焊等现象。   (1)触头过热:一般来说,人们在对交流接触器进行使用的过程中,交流接触器的触头通常都会接入电阻,从而保障整个电机系统的安全性。但是,如果触头在长期使用时,其电流量过大,那么就很容易导致其触头的稳定急剧上升,使得触头的性能受到严重的影响,从而出现过热或者熔焊的现象。其中导致这样现象出现的原因表现在以下几个方面。   ①通过动、静触头间的电流过大:交流接触器在使用的过程中,人们通常都会对其电流量进行有效的控制管理,这样就可以使得交流接触器的控制效果得到进一步的提高。但是在实际应用的过程中,交流接触器触头电流有时也会出现过大的情况,这就导致整个系统内部温度持续上升的情况,从而导致触头出现过热的现象。   ②动、静触点接触电阻过大:造成触点间接触电阻增大的原因有:一是触头压力不足:对同一规格的接触器而言,一般是触头压力越大,接触电阻越小。遇此情况,首先应调整压力弹簧,若经调整后压力仍达不到标准要求,则应更换新触头。二是触头表面接触不良其原因有: 油污和灰尘在触头表面形成一层电阻层;铜质触头表面氧化;触头表面被电弧灼伤、烧毛,使接触面积减少等。但对银或银基合金触头表面的氧化层可不做处理。   (2)触头磨损:在交流接触器使用的过程中,由于其厚度比较薄,因此导致触头在位移的过程中,会出现严重的触头磨损情况。其中触头磨损现象主要有两种,它们分别是电磨损和机械磨损。其中所谓的电模式也就是指其交流接触器在使用的过程中,受到电弧或者电火花的影响,其触头金属材料出现气化的现象。而机械磨损现象这是在触头位移、撞击、摩擦的过程中,出现材料模式的现象。因此我们在对其进行控制处理的过程中,就要对触头磨损的厚度进行要求,进而对其进行及时的更换,以确保交流接触器的正常运行。   (3)触头熔焊:动、静触头接触面融化后焊在一起不能分断的现象,称为触头熔焊。当触头闭合时,由于撞击和产生振动,在动、静触头间的小间隙中产生短电弧,电弧产生的高温(可达℃)使触头表面被灼伤甚至烧熔,融化的金属冷却后便将动、静触头焊在一起。发生触头熔焊的常见原因有:a接触器容量选择不当,使负载电流超过触头容量;b触头压力弹簧损坏使触头压力过小;c因线路过载使触头闭合时通过的电流过大等。实验证明,当触头通过的电流大于其额定电流10倍以上时,将使触头熔焊,触头熔焊后,只有更换新的触头,才能、消除故障。如果因为触头容量不够而产生熔焊,应选用容量较大的接触器。   2.电磁系统的故障及维修   (1)铁心噪声大:电磁系统在运行中发生轻微的嗡嗡声是正常的,若声音过大或异常,可判定电磁系统发生故障,其原因有:①衔铁与铁心的接触不良或衔铁歪斜。衔铁与铁心的接触经多次碰撞后,使接触面磨损或变形,或接触面上有锈垢、油污、灰尘等,都会造成接触面接触不良,导致吸和时产生振动和噪声,加速铁心损坏,同时会使线圈过热。严重时甚至会烧毁线圈;②短路环损坏:交流接触器在运行过程中,铁心经多次碰撞后,嵌装在铁心端面内的短路环有可能断裂或脱落,此时铁心产生强烈的振动,发出较大噪声。短路环断裂多发生在槽外的转角和槽口部分,维修时可将断裂处焊牢或照原样重新更换一个,并用环氧树脂加固;③机械方面的原因:如果触头压力过大或因为活动部分受到卡阻,使衔铁和铁心不能完全吸合,都会产生较强的振动和噪声。   (2)衔铁吸不上:当交流接触器的线圈接通电流后,衔铁不能被铁心吸合,应立即断开电源,以免线圈被烧毁。   (3)衔铁不释放:当线圈断电后衔铁不释放,此时应立即断开电源,以免发生意外事故。   (4)线圈的故障及其修理:线圈的主要故障是由于所通过的电流过大导致线圈过热甚至烧毁。线圈电流过大的原因主要有:①线圈匝间短路:由于线圈绝缘损坏或受机械损伤,形成匝间短路或局部对地短路,在线圈中回产生很大的短路电流,产生热量将线圈烧毁。②铁心与衔铁闭合时有间隙:交流接触器线圈两端电压一定时,它的阻抗越大,通过的电流越小,当衔铁在分开位置时,线圈的阻抗最小,通过的电流最大。铁心吸合过程中,衔铁与铁心的间隙逐渐减小,线圈的阻抗逐渐增大,当衔铁完全吸合后,线圈阻抗最大,电流最小。   三、结束语   总而言之,交流接触器在实际应用的过程中,存在着一些故障问题,导致交流接触器的工作性能受到了严重的影响,因此为了对机电设备进行有效的控制,我们就要对交流接触器使用过程中,常见的故障问题进行分析,从而采用的维修方法来对其进行处理,从而保障整个机电设备的正常使用。   参考文献   [1]尚晨旭.交流接触器常见故障与案例分析[J].科技与企业,2012(15)   [2]王忠利,琚爱云.交流接触器的设计与应用[J].科技创新导报,2008(28)
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。