规范中,每一检验批是什么意思且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆

常用建筑材料取样检测内容一览表,给这个勤快人跪了!
理念:甄选价值观相同的优秀人士、
专注整合卓越思想和资源、
并不遗余力的为社员创造价值。
敬请加入,后续发力!
来源:筑龙施工
复检主要内容
取样方法(条件)
热轧带肋钢筋
力学性能弯曲性能
1、试件应从不同根钢筋中截取(圆盘条,应取自不同盘),每根钢筋距端头不小于500mm处截取一根拉伸试样(力学性能),一根冷弯试样。2、拉伸试样长度为400MM~500MM;冷弯试样长度为5D+150mm
每检验批应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60T,抽取二根拉伸试样,二根冷弯试样;若每批重量大于60T,则超过部分,每增加40T(不足的按40T计)增加一根拉伸试样,一根冷弯试样。
热轧光圆钢筋
每检验批应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60T,抽取二根拉伸试样,二根冷弯试样;若每批重量大于60T,则超过部分,每增加40T(不足的按40T计)增加一根拉伸试样,一根冷弯试样。
冷轧带肋钢筋
每批应由同一厂家、同一规格、同一原材料来源、同一生产工艺轧制的钢筋组成,每批不大于60T,抽取一根拉伸试样,二根冷弯试样。对650级及以上级别钢筋的强度和伸长率应逐盘检验。对直条成捆供应的550级钢筋力学性能和工艺性能,以不大于10T为一批进行检验,抽取一根拉伸试样,二根冷弯试样。
冷轧扭钢筋
每批由同一牌号、同一规格尺寸、同一台轧机、同一台班的钢筋组成,且每批不大于20T,不足20T按一批计,抽取三根拉伸试样,三根冷弯试样。
强度安定性其它必要性能指标
一般从20袋以上(散装水泥不少于3罐)中取等量样品,总重12kg,拌和均匀。
同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
至少进行颗粒级配、含泥量、泥块含量及针、片状颗粒含量
取样方法略对混凝土强度等级大于等于C60,其石子应做抗压强度检验。
用大型工具运输至现场,以400M3或600T为一验收批;用小型工具运输的,以200M3或300T为一验收批,不足的按一批。
至少进行颗粒级配、含泥量、泥块含量;
对于海砂或有氯离子污染的砂还应检验氯离子含量;对于海砂还应检验贝壳含量,对于人工砂及混合砂还应检验石粉含量(备注)
用大型工具运输至现场,以400M3或600T为一验收批;用小型工具运输的,以200M3或300T为一验收批,不足的按一批。
钢结构原材料
钢材、钢铸件
对于下列情况之一的钢材应抽样复验:1、国外进口钢材。2、钢材混批。3、板厚等于或大于40MM,且设计有Z向性能要求的厚板。4、建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材。5、设计有复验要求的钢材。6、对质量有疑义的钢材。
高强度大六角头螺栓连接副
应在施应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取
每批抽取8套连接副进行复验,每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。
扭剪型高强螺栓连接副
应在施应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取
每批抽取8套连接副进行复验,每套连接副只应做一次试验,不得重复使用。
钢结构防火涂料
粘结强度抗压强度
每使用100T或不足100T薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500T或不足500T厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。
烧结普通砖
同一生产厂家、同品种、同规格、同等级,按15万块为一批,不足15万块按一批计,抽检数量为1组,每组12块。
烧结多孔砖
多孔率应先检测孔洞率(该项指标为多孔砖的定义性指标),每组5块。
同一生产厂家、同品种、同规格、同等级,按5万块为一批,不足5万块按一批计,抽检数量为1组,每组12块。
蒸压灰砂砖
同一生产厂家、同品种、同规格、同等级,按10万块为一批,不足10万块按一批计,抽检数量为1组,每组12块。
同一生产厂家、同品种、同规格、同等级,按10万块为一批,不足10万块按一批计,抽检数量为1组,每组12块。
普通混凝土小型空心砌块
同一生产厂家、同品种、同规格、同等级,每1万块小砌块至少应抽检一组。用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组,每组9块。
混凝土多孔砖
多孔率应先检测孔洞率(该项指标为多孔砖的定义性指标),每组5块。
同一生产厂家、同品种、同规格、同等级,按5万块为一批,不足5万块按一批计,抽检数量为1组,每组12块。
混凝土普通砖
同一生产厂家、同品种、同规格、同等级,按15万块为一批,不足15万块按一批计,抽检数量为1组,每组12块。
轻集料混凝土小型空心砌块
同一生产厂家、同品种、同规格、同等级,每1万块小砌块至少应抽检一组。用于多层以上建筑基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组
蒸压加气混凝土砌块
同一生产厂家、同品种、同规格、同等级,每1万块为一批,不足1万块亦按一批计,每组18块。
抹灰工程水泥
凝结时间安定性
同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
门窗工程人造木板
甲醛含量及其性能指标
同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
吊顶工程人造木板
同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
轻质隔墙工程人造木板
同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
饰面板(砖)
1、室内用花岗岩放射性;2、粘贴用水泥凝结时间、安定性和抗压强度;3、外墙陶瓷面砖吸水率;4、寒冷地区外墙陶瓷面砖抗冻性
同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
1、铝塑复合板剥离强度。2、石材的弯曲强度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。3、玻璃幕墙用结构胶邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。
同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
抗风压性空气渗透性雨水渗漏性平面变形性
抗风压性空气渗透性雨水渗漏性
细部工程人造木板
同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
1、抗风压性能2、空气渗透性能3、雨水渗漏性能
同一品种、类型和规格的建筑外墙金属窗、塑料窗,每100樘应划分为一个检验批,不足100樘为一个检验批(每批取一组,一组三樘)。
沥青防水卷材
大于1000卷抽5卷,每500~1000卷抽4卷,100~499抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验。
高聚物改性沥青防水卷材
合成高分子防水卷材
同一批次至少抽一次
沥青玛蹄脂
每工作班至少抽一次
高聚物改性沥青防水涂料
每10T为一批,不足10T按一批抽样
合成高分子防水涂料
每10T为一批,不足10T按一批抽样
胎体增强材料
每3000M2为一批,不足3000M2按一批
改性石油沥青密封材料
每2T为一批,不足2T按一批抽样
合成高分子密封材料
每1T为一批,不足1T按一批抽样
同一批次至少抽一次
同一批次至少抽一次
同一批次至少抽一次
胶粘剂胶粘带
每一单位工程不少于一次
混凝土试块检测
每浇注50M3必须有1组试件,小于50M3的桩,每根桩必须有1组试件。每组试件边长为100MM立方体3块或边长150MM立方体3块
基坑工程地下连续墙
每50M3或每槽段不少于1次
硫磺胶泥半成品
每100KG做一组试件(每班不得少于1组),硫磺胶泥每组试件为边长70.7MM立方体3块。
建筑地面用混凝土和水泥砂浆
每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000M2时,每增1000M2应增做1组试块;小于1000M2按1000M2计算。当改变配合比时,亦应相应地制作试块组数。
现场搅拌混凝土
混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取
1、每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。2、每工作台班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。3、当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每200M3取样不得少于一次。4、每一现浇层、同配合比的混凝土,取样不得少于一次。5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
预拌(商品)混凝土
用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。
当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每200M3取样不得少于一次;每一现浇层、同配合比的混凝土,取样不得少于一次;每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
用于出厂检验的混凝土试件应在搅拌地点采取。
按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次;每一工作班相同配合比的混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一次。
混凝土拌合物坍落度检验试样
取样频率应与混凝土强度检验的取样频率一样。
预拌(商品)混凝土
对有抗渗要求的混凝土进行抗渗检验试样
用于出厂及交货检验的取样频率应为同一工程、同一配合比的混凝土不得少于1次。留置组数可根据实际需要确定。
对于抗冻要求的混凝土进行抗渗检验试样。
用于出厂及交货检验的取样频率应为同一工程、同一配合比的混凝土不得少于1次。留置组数可根据实际需要确定。
抗渗混凝土
对有抗渗要求的混凝土结构,应在浇筑地点随机取样。
连续浇筑混凝土每500M3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于2组。
砂浆试验用料在搅拌机出料口随机取样制作砂浆(同盘砂浆只应制作一组试块)。
每一检验批不超过250M3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次,每次至少应制作一组试块(每且试件为边长为70.7MM立方体6块)。如砂浆标号或配合比变更时,还应制作试块。
钢筋连接接头检测
钢筋闪光对焊
拉伸试验弯曲试验
由同一焊工完成300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。每批接头中随机取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。
在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过300个同牌号、同型式接头作为一批。每批随机切取3人接头,做拉伸试验。
电渣压力焊
现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过300个同牌号接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3人接头,做拉伸试验。
钢筋气压焊
现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过300个同牌号接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接,应另切取3个接头做弯曲试验。
预埋件钢筋T型接头
应从同一台班内完成的同一类型预埋件中抽查5%,且不得少于10件。当进行力学性能检验时,应以300件同类型预埋件作为一批,每批抽取3个拉伸试件。一周内连续焊接时,可累计计算。当不足300件时,亦应按一批计算。
钢筋机械连接(带肋钢筋套筒挤压连接、镦粗直螺纹接头、钢筋锥(直)螺纹接头)
接头现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个作为一个验收批进行验收,不足500个也作为一个检验批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。
回弹法检测混凝土抗压强度
对结构的混凝土强度有检测要求时,可用本方法检测,检测结果可做为处理混凝土质量问题的一个依据。构件应从检测批的结构中随机抽取。
在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件为一批,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件,少于10件的应全数检测。
钻芯法检测混凝土抗压强度
钻芯法可用于确定检测批或单个构件的混凝土强度推定值,也可用于钻芯修正方法修正间接强度检测方法得到的混凝土抗压强度换算值。芯样应从检测批的结构构件中随机抽取,每个芯样应取自一个构件或结构的局部部位。
按单个构件检测时,抽样数量每个构件为一组,一组为3个芯样,小构件为2个芯样。如按批检测,在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件为一批,一批最少取15个芯样。
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度
本方法适用于工业与民用建筑砌体工程中砌筑砂浆抗压强度的现场检测,并做为推定抗压强度的依据。砌体构件应从检测批的砌体构件中随机抽取。
龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250M3的砌体为一批,每批抽样数量不应少于砌体总构件数的30%,且不少于6个构件。基本砌体可按一个楼层计。
后置埋件的现场拉拔检测
同规格同型号部位基本相同的锚栓,组成一个检验批,抽检数量按每批不少于锚栓总数的0.1%,且不少于3根。
钢结构检测
1、内部缺陷超声波探伤2、内部缺陷射线探伤
1、对于现场安装的焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度不小于200MM,且应不小于一条焊缝。
钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。碳素结构钢应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24H以后,进行焊缝探伤检验。
饰面板(砖)检测
1、外墙饰面砖粘贴前和施工过程中,均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验,其检验方法和结果判定应符合《JGJ110-2008》的规定。2、试样规格应为95MM×95MM或40MM×40MM。
1、现场镶贴的外墙饰面砖工程;每300MM2同类墙体取1组试样,每组3个,每一楼层不得少于1组;不足300MM2同类墙体,每两楼层1组试样,每组3个。2、带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制墙板取1组试样,每组在3块板中各取1个试样。预制墙板不足100块按100块计。
现场检测抽样基本要求
竖向承载力
1、设计等级为甲、乙级的桩基。2、地质条件复杂,桩施工质量可靠性低;3、挤土群桩施工产生挤土效应;4、本地区采用新桩型或新工艺;5、出现严重质量问题或质量事故;6、试桩不合格或因设计方案调整工程桩规格要求与试桩不一的;
检测不应少于总数1%且不应少于3根,当桩总数&50根时,不应少于2根[以单位工程为计量基数,对单位建筑面积小于1000M2且同一施工单位、同地质条件、同桩规格、同机械和施工方法的建筑群可视作一个计量基数]。
可不做静载试验时的承载力检测
检测前应做动静对比试验,抽检数量不宜少于总桩数的5%,且不得少于5根。
岩层取芯结合桩身检验
大直径嵌岩桩的承载力可根据终也时桩端持力层岩性报告和桩身越声波(取芯)结果均合格时,可判定承载力符合要求。
桩身完整性
设计为甲级或地质条件复杂成桩质量可靠性低灌注桩,不应少于总数30%,且不应少于20根;其它桩基工程,不应少于总数20%,且不应少于10根;单节混凝土、预拌预制桩及地下水位以上且终孔后已核验的灌注桩,不应少于总数10%,且不应少于10根;每个柱子承台下不得少于1根。
焊接的钢桩或重要工程的混凝土预制桩、预应力管桩
检测10%的焊缝探伤
桩端持力层检验
人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验,单柱单桩的大直径人工挖孔嵌岩桩应视岩性检验桩底下3D或5M深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件,并提供岩芯抗压强度试验报告。
逐孔检验。暂执行:地质破碎带和岩溶发达地区必须逐步检验,其它抽检数量不得少于总桩数10%。
水平承载力
承受较大拔力的抗拔桩。(一般指基坑开挖深度超过5M,且自然水位与桩顶高差超过3M时或设计单位认可有必要的)
检测数量不应少于总桩数1%,不得少于3根。
承受较大水平力的桩基
检测数量不应少于总桩数1%,不得少于3根。
地基处理工程检测
灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基(非柔性桩地基基础)
每单位工程不应少于3个点,1000M2以上的工程,每100M2为1个点;3000M2以上的工程,每300M2为1个点;每一独立基础下至少1点,基糟每20延米应有1点。(试验类型:做荷载板试验或由设计单位确定)
水泥土搅拌复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基(柔性桩地基基础)
检验数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求的,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。水泥土搅拌复合地基(深层搅拌桩)同置换率大板复合地基载荷试验每个单体工程不应少于2处,取芯为总桩数0.5%~1%,且每个单体工程不应少于3根。
结构、构(配)件检测
结构实体钢筋保护层检测
钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工各方根据结构构件重要性共同选定。
1、对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%,不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件的悬挑梁类、板类所占比例不宜少于50%。2、对选定的梁类,应对全部纵向受力钢筋保护层厚度进行检验;对选定的板类,应对不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验3、当全部钢筋保护层厚度的检测结果的合格率小于90%,但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验。
结构实体检验用同条件养护试件强度检验
预制构件结构性能检验
对成批生产的构件,应按同一工艺正常生产的不超过去1000件且不超过3个月的同类产品一批。当连续检验10批且每批的结构性能检验结果均符合本规范规定的要求时,对同一工艺正常生产的构件,可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批。在每一批中应随机抽取一个构件作为试件进行检验。
民用建筑室内环境污染物浓度检测
民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度。抽检数量不得小于5%,并不得少于3间,房间总数少于3间时,应全数检测,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。
建筑给排水(UPVC排水管)
单位工程中同一厂家、同一规格型号、同一批号的材料,至少需抽取一组样品进行复验。同一小区内业主、监理和施工单位相同且建筑面积小于10000M2以内的几个工程作为一个抽样作为一个抽样批进行抽检。每组试样为1200MM试件8根。
工程众包平台
ID:gczbpt
简介:这里提供免费的法律援助,工程众包服务,工程资料、工程众包平台欢迎你。
精选了几个建筑类的微信号推荐给大家
建筑精英社
ID:jzjyswx
欢迎你加入建筑精英社!
理念:甄选价值观相同的优秀人士、专注整合卓越思想和资源、并不遗余力的为社员创造价值。敬请加入,后续发力!
建筑工人联盟(圆标)
ID:jzgrlm
理念:建筑工人联盟,服务建筑行业精英。抱团取暖,方便大家,在这里找工程、寻项目都是很方便。
建筑工程内参
ID:jzgcnc
专注:建筑行业前沿信息、政策走向、把握财富脉搏、创造利润最大化!
实战工程管理
ID:szgcglwx
简介:工程施工实战经验分享,专注于实战工程管理经验、技术交流。
点击左下角阅读原文进入建筑工人联盟 兴趣部落可以查看工程信息以及自己发布信息。 若觉得信息不错,欢迎分享到朋友圈哟。
建筑工人联盟 服务建筑行业精英
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点监理检测网:市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
颗粒分析、界限含水量、击实试验、室内CBR试验
JTG E40《公路土工试验规程》JTG F10《公路路基施工技术规范》《公路工程标准施工招标文件》2009版
每5000m3或土质发生变化时
取具有代表性的扰动土50kg。
细集料(水泥砼用)
筛分、含泥量、泥块含量
JTG E42《公路工程集料试验规程》《公路工程标准施工招标文件》2009版JTJ041《公路桥涵施工技术规范》
以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超过400m3
取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分,再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀分布的几个不同部位,抽取大致相等的8份组成一组试样,每组试样25kg。
表观密度、堆积密度、坚固性
每一料源检验1次
混凝土开盘前必做
细集料(沥青砼用)
筛分、含泥量、泥块含量、砂当量或亚甲兰值
JTG E42《公路工程集料试验规程》《公路工程标准施工招标文件》2009版JTG E40《公路沥青路面施工技术规范》
以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超过400 m3
取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分,再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀分布的几个不同部位,抽取大致相等的8份组成一组试样,每组试样25kg。
坚固性、棱角性
每一料源检验1次
粗集料(水泥砼用)
筛分、含泥量、针片状含量、压碎值
JTG E42《公路工程集料试验规程》JTJ041《公路桥涵施工技术规范》
每批次进场检验1次,每检验批代表数量不得超过400m3
取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分,再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀分布的几个不同部位,抽取大致相等的15份组成一组试样,每组试样50kg。
表观密度、堆积密度、坚固性、碱活性
每一料源检验1次
混凝土开盘前必做
粗集料(沥青混合料用)
筛分、含泥量、针片状含量、压碎值、表观密度、吸水率
JTG E42《公路工程集料试验规程》JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》
每批次进场检验1次,每检验批代表数量不得超过400 m3
取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分,再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀分布的几个不同部位,抽取大致相等的15份组成一组试样,每组试样50kg。
粘附性、磨耗损失、坚固性、软石含量、磨光值(表面层)
每一料源检验1次
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
集料(基层用)
筛分相对密度、压碎值
JTG E42《公路工程集料试验规程》JTJ034《公路路面基层施工技术规范》
每批次进场检验1次,每检验批代表数量不得超过400m3
取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分,再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀分布的几个不同部位,抽取大致相等的若干份组成一组试样,每组试样70kg。
混凝土开盘前必做
外观、筛分、表观密度、含水量
JTG E42《公路工程集料试验规程》JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》
每100T检验1次
参考袋装水泥取样
亲水系数、塑性指数
每料源检验1次
饱水抗压强度
JTG D61《公路圬工桥涵设计规范》JTJ041《公路桥涵施工技术规范》JTG E41《公路工程岩石试验规程》
每一料源检验1次
建筑砌筑采用50mm±2mm圆柱体桥梁工程砌筑采用70mm±2mm立方体砌体工程砌筑采用70mm±2mm立方体
细度标准稠度用水量凝结时间安定性胶砂强度
GB175《通用硅酸盐水泥》JTG E30《公路工程水泥及水泥砼试验规程》GB/T8074《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T1346《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T17671《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》
袋装水泥:以同一厂家、同品种、同标号、同批号的水泥每200T检验1次。散装水泥:以同一厂家、同品种、同标号、同批号的水泥每500T检验1次,不同批号及不足500T的均按一批次检验。碱含量试验同品种、同标号的水泥做1次
袋装水泥:从20个以上不同部位的袋中取等量样品水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg;散装水泥:随机从适当位置插入水泥一定深度取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg;样品取得后应存放在密封的金属容器中,加封条。
外观拉伸冷弯
GB228《金属材料室温拉伸试验方法》GB232《金属材料弯曲试验方法》GB1499.1《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.2《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60T,超过60T部分,每增加40T(或不足40T的余数),增加一个拉伸试验试样和一个冷弯试验试样。
热轧带肋钢筋取拉伸试样2根,长度不少于500mm,取冷弯试样2根长度不少于400mm,热轧光圆钢筋取拉伸试样2根,长度不少于500mm,取冷弯试样2根长度不少于400mm
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
外观拉伸冷弯
JGJ/T27《钢筋焊接接头试验方法》JGJ18《钢筋焊接及验收规程》
以300个同接头型式,同钢筋级别的接头作为一批。
随机取样,闪光对焊取6根,搭接焊取3根,每根400mm长。
水泥砼配合比设计
坍落度、抗压强度弯拉强度抗渗性能
《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55
每种水泥砼强度等级至少做三个水灰比,每个水灰比至少应拌制一组相同的试样
水泥砂浆配合比设计
稠度抗压强度
《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203
每种砂浆强度等级至少做三个不同的配合比,其它两个配合比按基准配合比的水泥用量分别增加减少10%。每个配合比三组相同的试样
水泥混凝土
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55
每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于1次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于1次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于1次;同一配合比的混凝土,取样不得少于1次;每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203
每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一组,一组3块。
针入度、软化点,15℃延度
JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》
进料时每200T检验1次,施工时每2-3天测1次
盛样皿:洁净、干燥带盖的光口金属器物罐车中取样:流出4kg或4L后再取样;沥青桶中取样:整桶加热后流出4kg或4L后再取样;或从桶中部凿开取样,但取样部位应距离壁5cm以上。
闪点、溶解度、针入度指数、16℃动力粘度、10℃延度、蜡含量、密度、老化试验
进场时或有怀疑时检验1次,施工时每1000T检验1次
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
针入度、软化点、5℃延度
JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》
每车或每200T测1次,施工时每1天检验1次
盛样皿:洁净、干燥带盖的光口金属器物罐车中取样:流出4kg或4L后再取样;沥青桶中取样:整桶加热后流出4kg或4L后再取样;或从桶中部凿开取样,但取样部位应距离壁5cm以上。
闪点、溶解度、针入度指数、运动粘度135℃、低温延度、弹性恢复、老化试验
进场时或有怀疑时检验1次
贮存稳定性离析
显微镜观测
细度、有效钙加氧化镁含量、未消化残渣含量
JTJ057《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
每进场一批检验一次,每检验批代表数量为100T,不足100T按一批检验
参照袋装水泥取样
细度、需水量比、烧矢量、含水量、抗压强度比
GB1345《水泥细度检验方法》GB1596《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T176《水泥化学分析试验》GBJ/T146《粉煤灰应用技术规范》GB/T18046《用于水泥的粒化高炉矿渣》
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过200T
从每批中任取10袋,每袋取试样不少于1kg,混拌均匀后按四分法取样两份,一份试验,一份封存留样,每份重量大于3kg
JTG/T F81-01《公路工程基桩动测技术规范》
检测频率100%
无破损检验
地基承载力
TB10018《铁路工程地质原位测试规程》JTJ041《公路桥涵施工技术规范》
覆盖100%,每5㎡测一点
油脂、糖类、游离酸类、PH值、硫酸盐含量
JGJ 63《混凝土用水标准》JTJ 056《公路工程水质分析操作规程》
每一水源检验一次
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
外观机械力学性能松驰试验
GB228《金属拉伸试验方法》GB/T5224-《预应力混凝土用钢绞线》ASTMA416-《预应力混凝土用无涂层七丝钢绞线》
机构力学性能试验:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60T。松驰试验:同一生产厂家每一种规格或型号检验一次
任选3盘,每盘取一根做拉伸,一根做松驰,每根长度应大于100cm
硬度、静载锚固试验
每进场一批检验一次,每检验批代表数量为1000套,不足1000套按一批检验
预应力锚杆
GB50086-《锚杆喷射混凝土支护技术规范》
每批次进场检验一次,每批检验数量不少于锚杆总数的6%,且不得少于3根
根据要求随机取样
JT3132《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》JT/T4《公路桥梁板式橡胶支座》
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200块
每批逐个进行外观质量检查,再从检查合格的样品中取至少3块进行物理力学性能
JT391《公路桥梁盆式橡胶支座》GB/T17955《球型支座技术条件》GB7233《铸钢件超声探伤及质量评级方法》
每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过20块
每批逐个进行外观质量检查,再从检查合格的样品中取至少2块进行物理力学性能
每批次进场检验一次
匀质性检验
JC474《砂浆、混凝土防水剂》
每批次进场检验批代表超过50t
每批取样量为不少于0.2t水泥所需用的防水剂量
拌和物性能检验
匀质性检验
GB8076《混凝土外加剂》GB/T8077《混凝土外加剂匀质性试验方法》
以进场的同批号产品数量为一检验批,不同批号产品分别取样。
所取的样品应具有代表性,从三个或更多的点样等量均匀混合而取得的试样。
拌和物性能检验
根据生产厂家产量和生产设备条件,将产品分批编号,掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一编号为100t,掺量小于1%的外加剂每一编号为50t,不足50t的也可按一个批量计。
取样品两份,一份试验一份封存留样,每份重量大于2.5升或2.5kg。
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
水泥混凝土路面接缝材料
主要技术指标
JT/203《公路水泥混凝土路面接缝材料》
每批次进场检验一次,按缝板同类产品每检验批代表数量不超过10m3填缝料同品种、同标号产品每检验批代表数量不超过20T。
每批接缝板任取三块试验,每批填缝料中任选三桶,在桶内拌和均匀后取样,每桶取样不少于10kg
外观检测、拉伸强度、弯曲试验、单位面积质量、抗剪力试验
GB/T1499.3《钢筋混凝土用钢筋焊接网》JTJ041《公路桥涵施工技术规范》
每进场一批检验一次,每检验批代表数量为200件,不足200件按一批检验
现场随机取样
预应力波纹管
外观尺寸、集中荷载下径向刚度、荷载作和下抗渗漏,抗弯曲渗漏
JC/T3013《预应力混凝土用金属螺旋管》JTJ041《公路桥涵施工技术规范》
每进场或生产一批检验一次,每检验批代表数量为半年生产量或10000m,不足半年生产量或10000m按一批检验
现场随机取样
外观质量、最大水平摩阻力、变位均匀性、钢板、角钢位置、钢板与橡胶粘结
JT/T327《公路桥梁伸缩装置》
每进场或生产一批检验一次,每检验批代表数量为500m,不足50m按一批检验
现场随机取样
拉伸、冷弯试验
GB/T5223《预应力混凝土用钢丝》
每进场或生产一批检验一次,每检验批代表数量为60T,不足60T按一批检验
现场随机取样
外观尺寸、力学性能
GB/T11263《热轧H型钢和部分T型钢》
每进场一批检验一次,每检验批代表数量为60T,不足60T按一批检验
现场随机取样
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
EVA防水板PVC防水板
拉伸强度、断裂延伸率、热处理时变化率、低温弯折性、抗穿孔性、不透水性试验
GB18173.1《高分子防水材料第一部分片材》GB18173.2《高分子防水材料第二部分止水带》GB18173.3《高分子防水材料第三部分 遇水膨胀橡胶》JC937《软式透水管》GB/T18477《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分聚乙烯双壁波纹管材JTG D70《公路隧道设计规范》JTJ042《公路隧道施工技术规范》
大于1000卷抽5卷,每500-1000卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量抽验,以外观质量检验合格的卷材中任一卷中取1㎡作物理力学性能检验
止水带、止水条、透水盲管、PVC排水管
拉伸强度、扯断延伸率、撕裂强度、体积膨胀倍率试验
每月同标记的止水带产量为一批抽样,每批不超过1000m,
外观、力学性能试验
JTJ T 019《公路土工合成材料应用技术规范》
每进场一批检验一次,每检验批代表数量为500卷,不足500卷按一批检验
外观、力学性能试验
JTJ T 019《公路土工合成材料应用技术规范》
每进场一批检验一次,每检验批代表数量为500卷,不足500卷按一批检验
土工布土工膜
外观、力学性能试验
JTJ T 019《公路土工合成材料应用技术规范》
每进场一批检验一次,每检验批代表数量为5000㎡卷,不足5000㎡卷按一批检验
外观、力学性能试验
JTJ T 019《公路土工合成材料应用技术规范》
每进场一批检验一次,复合式每检验批代表数量为10T,不足10T按一批检验,单一式每检验批代表数量为5T,不足5T按一批检验。
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
天然含水量、液限、塑限、标准击实
CJJ1 《城镇道路工程施工与质量验收规范》
每5000m3或土质发生变化时
取具有代表性的扰动土
1000㎡每层3点
灌砂法、环刀法、核子仪密度法
每车道每20m测1点
贝克曼梁法
每20m长,宽度<9m测1点;宽度9-15m测2点;宽度>15m测3点。
路肩压实度
每100m,每侧各抽检1点
灌砂法、环刀法、核子仪密度法
1000㎡每层3点
灌砂法、环刀法、核子仪密度法
每车道每20m测1点
贝克曼梁法
砂垫层处理软土路基
按不同材料进场批次每批检查1次
每1000㎡每层检查3点
灌砂法、环刀法、核子仪密度法
反压护道压实度
每压实层,每200m检查3点
灌砂法、环刀法、核子仪密度法
按进场批次,每批次按5%抽检
砂、砂袋织物
按不同材料进场批次每批检查1次
塑料排水板原材料
按不同材料进场批次每批检查1次
砂桩、碎石桩材料
按不同材料进场批次每批检查1次
复合地基承载力
按总桩数的1%进行,且不少于3处。
粉喷桩材料
按不同材料进场批次每批检查1次
石灰、水泥稳定土基层及底基层
按不同材料进场批次每批检查1次
1000㎡每层1点
灌砂法、核子仪密度法
每20m每车道测1点
贝克曼梁法
无侧限抗压强度
每2000㎡每层1组(6块)现场取样
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
级配砂砾(砾石)及级配碎石(碎砾石)基层及底基层
CJJ1 《城镇道路工程施工与质量验收规范》
按不同材料进场批次每批检查1次
1000㎡每层1点
灌砂法、环刀法、核子仪密度法
每车道、每20m测1点
贝克曼梁法
沥青贯入式基层
按不同材料进场批次每批检查1次
1000㎡每层1点
灌砂法、环刀法、核子仪密度法
每车道、每20m测1点
贝克曼梁法
同路床平整度
水泥混凝土面层
按不同材料进场批次每批检查1次
每1000m3同一配合比、1组标养、同养至少1组
混凝土面层厚度
1000㎡测1点
抗滑构造深度
1000㎡测1点
手动铺砂法
标准差每100m测1点,最大间隙每20m测1点
三米直尺、平整度仪
铺砌式面层
料石饱和抗压强度、饱和抗折强度、密度、吸水率、孔隙率
JTG D61《公路圬工桥涵设计规范》JTJ041《公路桥涵施工技术规范》JTG E41《公路工程岩石试验规程》
每一料源检验1次
建筑砌筑采用50mm±2mm圆柱体桥梁工程砌筑采用70mm±2mm立方体砌体工程砌筑采用70mm±2mm立方体
JGJ70《建筑砂浆基本性能试验方法标准》CJJ1 《城镇道路工程施工与质量验收规范》
同一配合比,每1000㎡1组(3块),不足1000㎡取1组。
现场随机抽检
CJJ1 《城镇道路工程施工与质量验收规范》
每20m测1点
三米直尺、平整度仪
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
预制混凝土砌块面层
CJJ1 《城镇道路工程施工与质量验收规范》
同一品种、同一规格每1000㎡检测1次
现场随机取样
同一配合比每1000㎡1组(3块),不足1000㎡取1组。
现场随机取样
每20m测1点
三米直尺、平整度仪
沥青混合料铺砌面层
路床、路基压实度
每100m查2点(马歇尔击实试件密度,试验室标准密度)
每1000㎡1组(3块)
现场随机取样
马歇尔试验
每工作日、每品种检1次
现场随机取样
每20m测1点
三米直尺、平整度仪
沥青混合料面层
沥青软化点、针入度、延度指数、闪点、密度、质量变化、残留针入度比、残留延度
按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进行的沥青(石油沥青100t为1批,改性沥青50t为1批)每批次抽检1次
现场随机取样
粗、细集料检测
GB/T14684《建筑用砂》GB/T14685《建筑用卵石、碎石》
按不同材料进场批次每批检查1次
矿粉的外观、筛分、表观密度、含水量
GB/T18046《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》
按同一生产厂家、同一品种按生产厂年生产能力确定为:60万t以上不超过1000t为一编号;30-60万t不超过600t为一编号;10-30万t不超过400t为一编号;10-万t以下不超过200t为一编号。
可连续取样,在20个以上部位取等量样品,总量不少于20kg,试样混合均匀后按四分法取比试验质量大一倍的样品。
CJJ1《城镇道路工程施工与质量验收规范》
每1000㎡测1点
表干法、水中重法、体积法、蜡封法
每1000㎡测1点,不足1000㎡也取1点
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
沥青混合料面层
CJJ1 《城镇道路工程施工与质量验收规范》
每车道每20m测1点
贝克曼梁法
每20m长,宽度<9m测1点;宽度9-15m测2点;宽度>15m测3点。
横向摩擦系数
每200m测1点
搂式摩擦仪
每200m测1点
手动铺砂法
现浇钢筋混凝土挡土墙
地基承载力
每道挡土墙基槽抽检3点
轻型触探、重型重探
同前常规原材料进场检测
混凝土强度
每班或100m3不少于1组
路外回填土
每压实层抽3点
灌砂法、环刀法、核子仪密度法
装配式挡土墙
挡土墙杯口混凝土强度
每种混凝土1组
同现浇钢筋混凝土挡土墙
砌体挡土墙
砌块、石料强度
每一料源检验1次
每品种、每检验批1组
同一配比每50m3取1组
现场随机取样
同现浇钢筋混凝土挡土墙
加筋挡土墙
基础混凝土强度
每班或每100m3不少于1组
每压实层每500㎡取1点
灌砂法、环刀法、核子仪密度法
同现浇钢筋混凝土挡土墙
JC899《混凝土路缘石》
同一类别、同一型号、同一规格、同一等级每20000件为一批,不足20000件亦按一批计,超过20000件经供需双方协商,塑性工艺生产的缘石每50000件为一批,不足50000件亦按一批计。
每检验批1组(3块)
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
雨水管与雨水口
基础混凝土强度
CJJ1 《城镇道路工程施工与质量验收规范》
每100m31组(3块)
现场随机取样
同一配合比50m31组(3块)
现场随机取样
回填土压实度
每1000㎡每层3点
灌砂法、环刀法、核子仪密度法
排水沟与截水沟
预制砌块强度
每品种、每检验批1组
同一配合比50m31组(3块)
现场随机取样
倒虹管及涵洞
地基承载力
每个基础检3点
轻型触探、重型触探
混凝土强度
每100m31组(3块)
现场随机取样
同一配合比50m31组(3块)
现场随机取样
每条倒虹管
回填土压实度
每1000㎡每层3点
灌砂法、环刀法、核子仪密度法
预制砌块强度
每品种、每检验批1组
同一配合比50m31组(3块)
现场随机取样
基础混凝土强度
每100m31组(3块)
现场随机取样
混凝土强度
每品种、每批(2000块)1组
现场随机取样
隔离栓(金属、混凝土)
每品种、每批(2000根)1次
现场随机取样
每品种、每批(2000根)1次
现场随机取样
基础混凝土强度
每100m31组(3块)
现场随机取样
公路养护网
微信ID:gongluyanghuwang
简介:提供公路养护和城市道路养护技术、信息和资料
监理检测网
微信ID:jianlijiance
简介:施工监理和试验检测人之家!
点手机右上角分享到朋友圈和群中
点左下方“阅读原文”互动
监理检测网校 edu.3c3t.com是国内最早专注试验检测考试培训网校。
课程可手机、电脑上随时反复多遍学习。
公路监理和试验检测人员招聘及合作请加张站长微信。
监理检测网7折代理环球网校所有考试视频,7折在环球上开通学习。
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点

我要回帖

更多关于 检验批有哪些 的文章

 

随机推荐