下端怎么控制,两个踏板,三个电动机用行程开关控制正反转接法怎么接图片看不到

弯箍筋机器的交流接触器如何接线?有接线图最好,一定要够详细,谢谢!
弯箍筋机器的交流接触器如何接线?有接线图最好,一定要够详细,谢谢!
三个接触器,两个接正转一个接反转,带自保持,正反转互锁,正转接触器两个每个控制回路串一个行程开关,反转控制回路串一个,并切正转接行程开关有两组触点(常开、常闭)踩90度开关正转到90度位置时触动行程开关常闭打开电机停止单时常开触点闭合把反转接触器接通电机反转到起点时触动反转控制回路行程开关常闭电机停止130度时和以上道理相同,反转用行程开关就一组常闭!可再加个主接触器控制电源!加我告诉你!
弯箍筋机器的交流接触器如何接线?有接线图最好,一定要够详细,谢谢!:
三个接触器,两个接正转一个接反转,带自保持,正反转互锁,正转接触器两个每个控制回路串一个行程开关,反...
脚踏式箍筋机,交流接触器上的线全乱了,不知咋接,1,3,5,上边,2,4,6,下边都连好了不知对吧:
没有原理图没法接
蚂蚁力士GF25箍筋弯曲机接线实物图2个脚踏板,3个行程开关,3个交流接触器。135°和90°的弯箍...:
这不是接好的吗?你还要什么?告诉我
全自动钢筋箍筋弯曲机故障怎么处理 弯曲有时候不回弹
脚踏开关有时不灵 需要捅交流接触器开关:
一,弯曲的地方应该有个类似于行程开关的东西,请检查。二,检查脚踏开关。用的时间常肯定不灵敏了。建议更...钢筋折弯机三个接触器,三个行程开关,两个脚踏板,现在是一起动就直接转到家了停不下来,家里的电工也不会修_百度贴吧
钢筋折弯机三个接触器,三个行程开关,两个脚踏板,现在是一起动
钢筋折弯机三个接触器,三个行程开关,两个脚踏板,现在是一起动就直接转到家了停不下来,家里的电工也不会修,马上该开工了,急急急
你可以换下行程开关试试
到哪不停。就换那个行程开关
不是电路的事,重新调一下角度,角度限位跑过了
我上次搞过一次,脚踏开关短路了!一般角度没人动,就是要看下行程开关坏了没有……
修好了谢谢,限位坏了,换了两个,
换台液压的好,这种机械式很多小毛病
表示看不懂你的问题
朋友给个联系方式呗,我也是学这个专业的
行程开关触电脏了
这就一简易机械,差的不能再差的玩意儿了,对付用吧
你家电工是假的吧,哈哈
限位有问题
把行程开关的常闭串接到线圈前,别搞错了就行了。剩下的都会了吧?
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴您可能还感兴趣的厂家:
您可能还感兴趣的产品:
您可能还感兴趣的其他内容求钢筋弯曲机接线图 一个脚踏板 三个行程开关 两个CJT1-20总成 希望详细点 百多各位大虾_百度知道
求钢筋弯曲机接线图 一个脚踏板 三个行程开关 两个CJT1-20总成 希望详细点 百多各位大虾
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
吴不凡知道合伙人
采纳数:191
获赞数:1026
三个行程开关分别是0‘,90’,180‘。0’行程开关接常闭与脚踏开关常开并联,二者最好再接一个急停开关(接常闭)。90‘接常闭并联一个开关,可以在90’与180‘之间转换(本人用了五个行程开关,分别为0’60‘90’120‘180’,还可以再加)180‘也接常闭,与前者串联。再,接正转接触器线圈与反转接触器(接触器型号为1201)的常闭辅助触头,此为正转,要加自锁。反转经0’行程开关,急停开关,正转接触器常开辅助触头与反转接触器线圈相接,反转也有加自锁。90‘接常闭并联的开关处于关的位置时,踩下脚踏开关,电机正转,到90‘时,正转断开,电机自动反转。到0’位置时自动停止。90‘接常闭并联的开关处于开的位置时,踩下脚踏开关,电机正转,到180‘时,正转断开,电机自动反转。到0’位置时自动停止。
可否画张图给我
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 行程开关控制气缸往返 的文章

 