一个建筑独立基础图片6为桩独立基础图片6,这个基槽深度是如何确定的

如何确定路基开挖深度
如何确定路基开挖深度
如何确定路基开挖深度
如何确定路基开挖深度
如何确定路基开挖深度知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关如何确定路基开挖深度最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
如何确定路基开挖深度相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-建筑业所有造价计算公式大全及附图!
我的图书馆
建筑业所有造价计算公式大全及附图!
一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。1、平整场地计算规则(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。2、平整场地计算公式S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L外———建筑物外墙外边线周长。该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。二、基础土方开挖计算1、开挖土方计算规则(1)清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。(2)定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。2、开挖土方计算公式:(1)清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。(2)定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。.其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。三、回填土工程量计算规则及公式1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净长线长度。回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度。四、运土方计算规则及公式:运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。运土工程量=挖土总体积-回填土总体积式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。、五、打、压预制钢筋混凝土方桩1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3,体积计算公式如下:V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”。计算方法按定额规定以送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算,计量单位:m3,公式如下:V=桩截面积×(送桩长度+0.5m)送桩长度——设计桩顶标高至自然地坪。3、接桩:接桩是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后再继续打桩硫磺胶泥按桩——计量单位:m2;按桩截面积电焊接桩——计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量。六、打、压预应力钢筋砼管桩按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除,管桩的空心体积应扣除,管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应另行计算。计量单位:m3,体积计算公式如下:V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)桩内灌芯工程量计算,计量单位:m3V=管桩桩孔内径截面积×设计灌芯深度七、灌注桩(1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3V=管外径截面积×(设计桩长+加灌长度)设计桩长——根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖,使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括加灌长度——用来满足砼灌注充盈量,按设计规定;无规定时,按0.25m计取。(2)夯扩桩:计量单位:m3V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积 ×设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖)V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积 ×(设计桩长+0.25)设计夯扩投料长度——按设计规定计算。(3)钻孔混凝土灌注桩成孔工程量,计量单位:m3钻土孔V=桩径截面积×自然地面至岩石表面的深度;钻岩孔V=桩径截面积×入岩深度度混凝土灌入工程量,计量单位:m3 V=桩径截面积×有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式:有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径设计桩长——桩顶标高至桩底标高基础超灌长度——按设计要求另行计算。泥浆运输工程量:计量单位:m3,工程量按成孔工程量计取。八、人工挖孔桩(1)人工挖孔工程量:计量单位:m3V(人工挖土)=护壁外围截面积×成孔长度 成孔长度——自然地坪至设计桩底标高V(淤泥、流砂、岩石)=实际开挖(凿)量(2)砖、混凝土护壁及灌注桩芯混凝土工程量:计量单位:m3 工程量按设计图示尺寸的实体积九、水泥搅拌桩、粉喷桩,以立方米计算V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积(长度如有设计要求则按设计长度)。双轴的工程量不得重复计算,群桩间的搭接不扣除。十、长螺旋或旋挖法钻孔灌注桩,以立方米计算V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积或螺旋外径面积(长度如有设计要求则按设计长度)。十一、基坑锚喷护壁成孔及孔内注浆。按设计图纸以延长米计算十二、护壁喷射混凝土按设计图纸以平方米计算。十三、砖基础计算规则1、基础与墙身(柱身)的划分:(1)基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。(2)基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面﹢300MM以内时,以不同材料为分界线,超过﹢300MM时,以设计室内地面为分界线。(3)砖、石围墙,以设计室外地坪为界线,以下为基础,以上为墙身。2、砖基础的计算方法(计价表规则)(1)砖基础不分墙厚和高度,按图示尺寸以m3计算。其中基础长度:外墙墙基按外墙的中心线计算;内墙墙基按内墙基最上一步的净长线计算。(2)不扣除的部分:基础大放脚T形接头处的重叠部分,嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础防潮层、单个面积在0.3m2以内孔洞所占体积,但靠墙暖气沟的挑檐亦不增加。附墙垛基础宽出部分体积应并入基础工程量内。(3)应扣除的部分:嵌入基础内的钢筋砼柱梁板和地圈梁的体积(4)砖基础大放脚的工程量计算:常用砖基础一般为定型的阶梯形式,每个台阶以固定尺寸向外层层叠放出去,俗称大放脚基础。根据大放脚的断面形式分为:等高式大放脚和间隔式大放脚。为了简便砖大放脚基础工程量的计算,可将放脚部分的面积折成相等墙基断面的面积。一般情况,我们可以先从折算表中查出折算高,再去计算增加断面。大放脚计算公式为:大放脚基础工程量=基础长度×墙基厚度×(基础高度+折算高度)十四、砖砌实砌墙体工程量计算规则1、计算方法及公式:应区分不同墙厚和砌筑砂浆种类以m3计算。墙体体积=(墙体长度×墙体高度-门窗洞口面积)×墙厚-嵌入墙体内的钢筋砼柱、圈梁、过梁体积+砖垛、女儿墙等体积2、应扣除部分:门窗洞口、过人洞、空圈,嵌入墙身的钢筋砼柱(如GZ)、梁(GL、QL等),钢筋砖过梁,暖气包壁龛等的体积。不扣除部分:梁头,内外墙板头,檩木,垫木,木楞头,沿椽木,木砖、门窗走头,砖墙内的加固钢筋,木筋,铁件,钢管,每个在0.3m2以下孔洞等所占体积。不增加部分:凸出墙面的窗台虎头砖,压顶线,山墙泛水,烟囱根,门窗套,三皮砖以内的腰线和挑檐等体积;3、墙体长度的确定:外墙长度按外墙的中心线计算,内墙长度按内墙的净长线计算。4、墙身高度的确定(1)外墙墙身高度①坡屋面无檐口天棚者算至墙中心线屋面板底,如图1,无屋面板,算至椽子顶面②有屋架、且室内外均有天棚者,算至屋架下弦另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底加300mm③有现浇钢筋混凝土平板楼层者,应算至平板底面。(2)内墙墙身高度①位于屋架下弦者,其高度算至屋架底。②无屋架者,算至天棚底另加120mm。③有钢筋砼楼板隔层者,算至板底面。有框架梁时,即框架结构的填充墙,应算至框架梁底面。(3)内、外山墙墙身高度按其平均高度计算。见图6。女儿墙高度从外墙梁板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)十五、框架结构填充墙工程量计算规则框架间砌体,以框架梁柱间的净空面积乘以厚度计算。框架外表镶贴砖部分,应并入框架间砌体工程量内计算。十六、空花墙、空斗墙工程量计算规则空花墙按外形尺寸以m3计算,空花部分不扣除,空花墙外有实砌墙,其中的实砌部分以m3另行计算。空斗墙按外形尺寸以m3计算。空斗部分不扣除。十七、砖砌围墙工程量计算规则砖砌围墙以设计图示长度乘以高度以立方米计算;围墙高度为设计室外地坪至砖顶面。砖顶面为如有砖压顶者,算至压顶顶面;如无压顶者,算至围墙顶面;如为混凝土压顶则算至压顶底面。十八、多孔砖墙、空心砖墙工程量计算规则按图示厚度以m3计算,不扣除其孔、空心部分的体积。十九、砌块砌体工程量计算规则加气砼墙、硅酸盐砌块墙、小型空心砌块墙等,按图示尺寸以m3计算,砌块本身空心部分体积不予扣除。按设计规定需要镶嵌砖砌体部分,已包含在定额内,不另计算。二十、垃圾道、烟道、通风道、附墙烟囱等工程量计算规则按外形体积计算,并入所依附的墙体体积内。不扣除每一孔洞横截面在0.1m2以下的体积,但孔洞内抹灰的工程量也不增加。二十一、砖柱工程量计算规则按实砌体积以m3计算,柱基础套用相应基础项目。二十二、其他砌体工程量计算规则(1)砖砌台阶(不包括梯带)按水平投影面积以平方米计算。(2)砖砌门蹲、房上烟囱、地垄墙、水槽、水池脚、垃圾箱、台阶面上矮墙、花台、煤箱、垃圾箱、容积在3立方米内的水池、大小便槽包括踏步、阳台栏板等按实砌体积,以m3计算,套用小型砌体项目。(3)、地沟:砖砌地沟部不分墙身和墙基,应将其体积合并以立方米计算。二十三、钢筋工程量计算步骤(1)确定构件砼的强度等级和抗震级别;(2)确定钢筋保护层的厚度;(3)计算钢筋的锚固长度La,抗震锚固长度Lae,钢筋的搭接长度Ll,抗震搭接长度Lle;(4)计算钢筋的下料长度和重量(5)按不同直径和钢种分别汇总现浇构件钢筋重量(6)计算或查用标准图集确定预制构件钢筋重量;(7)按不同直径和钢种分别汇总预制构件钢筋重量二十四、钢筋工程量基本计算规则及公式(1)计算规则:钢筋工程量应区分不同钢筋类别、钢种和直径分别以吨(t)计算其重量。(2)计算公式:钢筋工程量=钢筋下料长度(m)×相应钢筋每米重量(kg/m)式中:钢筋下料长度(m) =构件图示尺寸-砼保护层厚度+钢筋弯钩增加长度+弯起钢筋弯起部分的增加长度-量度差(钢筋弯曲调整值)+图中已经注明的搭接长度(3)计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;自然接头损耗及下料损耗已包括在钢筋的损耗率之内,不得另计。钢筋的电渣压力焊、套筒挤压等接头,以'个'计算。二十五、梁的钢筋计算规则及公式1、单跨梁钢筋的计算公式:直钢筋净长=L-2C;弯起钢筋净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577)×弯起高度;弯起钢筋两端带直钩净长=L-2C+2×0.414(0.268或0.577)×弯起高度+2×(梁高-保护层厚度×2);2、多跨梁钢筋的计算公式(1)首跨钢筋的计算:上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值端支座负筋长度=设计构造长度+端支座锚固值; 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值(2)中间跨钢筋的计算:中间支座负筋长度=两边跨设计构造长度+中间支座值(3)、箍筋: 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+2 d)×2+(梁高-2×保护层+2 d)×2+14 d或24 d箍筋根数=(梁净长-100MM)/设计间距+1,加密区另计。(4)腰筋、拉筋、吊筋应按构造要求计算其长度。二十六、现浇板钢筋的计算方法与公式现浇板筋主要有:受力筋(单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋(双层钢筋时支撑上下层)。(1)受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋); 根数=(板净长-100MM)/布筋间距+1(2)负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折 ; 负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1(3)分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值: 负筋分布筋根数=负筋的长度/分布筋间距+1(4)附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数。二十七、现浇钢筋混凝土柱钢筋的计算方法与公式(一)基础层:柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+设计构造要求长度(二)中间层:柱纵筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度(三)顶层:顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固应根据规范设计要求计算其长度。顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值。(四)柱箍筋:、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1二十八、混凝土垫层工程量计算规则及公式:1、条形基础砼垫层计算公式外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积2、整板基础、独立基础垫层的体积垫层体积=垫层面积×垫层厚度二十九、混凝土基础工程量计算规则及公式1、条形基础工程量计算及公式外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算2、满堂基础工程量计算及公式满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界)(1)矩形基础: V=长×宽×高(2)阶梯形基础: V=∑各阶(长×宽×高)(3)截头方锥形基础: V=V1+V2=1/6 h1 ×[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度三十、混凝土柱工程量计算规则及公式⑴、构造柱工程量计算①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n)式中:H——构造柱高度 A、B——构造柱截面长宽 b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度 n——马牙差边数⑶、框架柱①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高其中柱高:a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算。三十一、钢筋混凝土梁工程量规则1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。2、梁长的取法梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。3、地圈梁工程量外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积4、基础梁的体积计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高三十二、钢筋混凝土板的工程量计算1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算,3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算。三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧); 墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定。三十四、金属结构工程的工程量计算规则及公式1.金属结构制作安装均按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量,焊条不另增加重量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算。2..制动桁架、制动板重量合并计算,套用制动梁定额。墙架柱、墙架梁及连接柱杆的重量合并计算,套用墙架定额。依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算,套用钢柱定额。3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算,钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算。三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则及公式1.预制砼构件运输及安装均按构件图示尺寸,以实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以吨计算,木门窗运输按门窗洞口的面积计算。2.加气砼板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算。3.预制砼构件安装:(1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构,其柱安装按框架柱计算,梁安装按框架梁计算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱计算。(2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装,均按柱安装计算。(3)组合屋架安装,以砼部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算。(4)预制钢筋砼多层柱安装,首层柱按柱安装计算,二层及二层以上按柱接柱计算。三十六、木结构工程工程量计算规则及公式1、各类门、窗制作、安装工程量均按门、窗洞口面积计算。2、木屋架制作安装均按设计断面竣工木料以立方米计算,其后备长度及配制损耗均不另外计算。与屋架连接的挑檐木、支撑等,其工程量并入相应屋架竣工木料体积内计算。屋架的马尾、折角和正交部分的半层架,应并入相连接屋架的体积内计算。3、檩木按竣工木料以立方米计算。简支檩长度按图示屋架或山墙中距增加200MM计算,如两端出山,檩条长度算至博风板;连续檩条的长度按设计长度计算,其接头长度按全部连续檩木总体积的5%计算。檩条托木已计入相应的檩木制作安装项目中,不另计算。4、木楼梯按水平投影面积计算,楼梯井宽度超过200MM时应予扣除,定额中已包括踏步板、踢脚板、休息平台和伸入墙内部分的工料,但未包括楼梯及平台底面的钉天棚。其天棚工程量可按楼梯投影面积乘以系数1.1,按相应天棚面层计算。三十七、屋面及防水工程-工程量计算规则1、瓦屋面工程量计算公式为:图示尺寸水平投影面积×屋面坡度系数C,不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。瓦屋面的屋脊及四坡屋面的斜脊长度按图1中的S×D隅延长系数计算。例:根据图2尺寸计算四坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=8.0×24.0×1.118=214.66㎡例:根据图2尺寸计算斜脊的长度:斜脊长=跨长×0.5×D隅延长系数×4根=8.0×0.5×1.5×4=24.0M例:根据图3尺寸计算六坡水屋面工程量:S=水平面积×坡度系数C=0.5×2×2×0.866×6×1.㎡。三十八、屋面及防水工程工程量计算规则1、卷材屋面、涂膜屋面工程量计算规则及公式:计算规则及公式:卷材屋面工程量=按图示尺寸的水平投影面积×屋面坡度系数。不扣除:房上烟囱、风帽底座、风道所占的面积应并入:屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,按图示尺寸并入屋面工程量计算。如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按250mm计算,天窗弯起部分可按500mm计算不另计算:卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油、基底处理剂已计入定额内,不另计算。2、防水工程工程量按以下规定计算:建筑物地面、地下室防水层计算规则——按主墙间净空面积计算;扣除:凸出地面构筑物、设备基础等所占的面积;不扣除:柱|垛|间壁墙|烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积;注意:与墙面连接处垂直高度在500mm以内者按展开面积计算,并入平面工程量内;超过500mm时,按立面防水层计算。构筑物防水层,按实铺面积计算,不扣除0.30m2以内的孔洞。立面墙身防水层按实铺面积计算,不扣除0.30m2以内的孔洞。三十九、保温隔热工程工程量计算规则及公式1、屋面保温层应区别不同保温材料,按实铺体积×隔热材料净厚度以m3计算,一般给出屋面坡度和保温层的最薄厚度,此时应注意计算保温层的平均厚度。如图1,计算公式为:h平=h+a%×A/2 V=L×2A×h平2、地面隔热层按围护结构墙体间净面积乘以设计厚度立方米计算,不扣除0.30m2以内的孔洞所占的面积。3、墙体隔热层,外墙按隔热层中心线,内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度厚度以立方米计算。应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占的体积。如图纸未注明高度时,则下部由地坪隔热层起算,带阁楼时算至阁楼板顶面止,无阁楼时则算至檐口。4、柱包隔热层,按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以尺寸的高度及厚度以立方米计算。5、池、槽隔热层按图示池、槽保温隔热层的长、宽及其厚度立方米计算。其中池壁按墙面计算,池底按地面计算6、门洞口侧壁周围的隔热部分,隔热层尺寸以立方米计算,并入墙体或地坪的保温隔热工程量内。本文无法获知确切作者,向原作者致敬,若原作者不同意转载,请告知我们,谢谢!信息整理:浙江度川网络教育培训部小编不易,动手点个,就是最好支持关于建筑管理微信公众号(微信号:JZGL58)每天要看到精彩文章,怎么办?长按下图二维码&| 选择识别图中二维码&|&点击关注建筑行业领先新媒体!政策资讯/行业分析,企业管理/项目管理知识资质/营改增/工业化/PPP/信息化专题友情提示:一、回复以下“数字”,阅读精品文章数字类别文章1政策资讯住建部:推动建筑市场统一开放若干规定住建部:资质管理有关问题通知,直接换证住建部:要求特一级企业全面应用BIM系统住建部:《注册建造师管理规定》修订思路发改委下发通知:招投标方式要有大改变了2政策解读“挂靠证书变废纸了”——住建部新规再解读住建部为何修订资质管理内容,以及相应启示住建部四库一平台联网之日,就是挂靠终结时住建部四库一平台,对资质、投标等影响分析3行业分析建筑行业大变革——要么生要么死!工程债权危机来了,您系好安全带了吗?中国经济至少萧条5年,你准备好了吗?低价中标后果:饿死同行 累死自己 坑死业主垫资是企业倒闭罪魁祸首!我们不想垫资!转4工程一线兄弟们,下辈子别做工程了!德国发明砌墙机,以后搬砖都没人要了!一线工程师揭秘行业内幕,只有工程人能懂不具备以下条件,都不好意思说自己是干工程二、长按右图二维码,添加主编个人微信!三、版权声明:凡本号注明“来源:浙江度川网络科技有限公司”,即为本公司创作,转载务必注明“来源:浙江度川网络科技有限公司,微信公众号:建筑管理(ID:JZGL58)”,否则视为侵权!四、免责声明:本号内容来源于公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考、交流。稿件版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。五、加入QQ群:可长按'右图二维码'-选择'识别图中二维码',直接加入建筑管理QQ群(),对话行业精英、解决实际问题,免费下载相关文档资料。
喜欢该文的人也喜欢碧桂园保利海悦天境花园项目1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案_在线翻页电子书免费阅读,发布_云展网
阅读云展网其他3D杂志
喜欢这样的3D电子杂志?您也可以在几分钟内把文档免费上传到云展网变成翻页书![点击上传我的文档]
碧桂园保利海悦天境花园项目1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
碧桂园保利海悦天境花园项目1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
中国建筑第二工程局有限公司
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGENEERING BUREAU LTD.碧桂园保利海悦天境花园项目1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
中国建筑第二工程局有限公司
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGENEERING BUREAU LTD碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
目录一、 编制依据.......................................................................................................... 1二、 工程概况.......................................................................................................... 1三、 施工准备.......................................................................................................... 8四、 塔吊基础设计.................................................................................................. 8五、 基础施工工艺................................................................................................ 16六、 塔吊基础技术保证措施................................................................................ 17七、 塔吊接地及塔吊基础反坎............................................................................ 18八、 绿色施工措施................................................................................................ 19九、 塔吊基础计算................................................................................................ 19
i碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
ii碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
一、 编制依据1) 碧桂园保利海悦天境花园项目施工图纸2) 《碧桂园保利海悦天境花园项目岩土工程勘察报告》3) 《建筑施工企业安全生产管理规范》(GB)4) 《建筑地基基础设计规范》(GB)5) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB)6) 《建筑结构荷载规范》(GB )7) 《混凝土结构设计规范》(GB )8) 《简明钢筋混凝土结构计算手册》9) QTP7020 安装使用说明书
二、 工程概况本项目位于珠海高栏港经济区平沙新城汇海路东北侧、邻善路东南侧。本工程总建筑面积约 m2,其中地上部分 ,地下部分 22600m2;包括 8栋住宅,1 栋商业,2 栋 1 层电房,停车库及设备房。
基础类 装配式
建筑高 地上
主要采用预制构件
预制叠合楼板、预制内1#/2#/3#
3F-18F 21.25% 55.45m 18 隔墙板、预制楼梯、预/4# 础
预制叠合楼板、预制内
管桩基5# 剪力墙
3F-24F 20.63% 73.90m 24 隔墙板、预制楼梯、预
制阳台、预制凸窗
预制叠合楼板、预制内
管桩基6#/7#
3F-24F 20.56% 73.90m 24 隔墙板、预制楼梯、预
制阳台、预制凸窗
预制叠合楼板、预制内
管桩基8# 剪力墙
3F-24F 20.85% 76.20m 25 隔墙板、预制阳台、预
1碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
本项目塔楼标准层采用预制构件,对塔吊吊重要求比较高,根据整体施工布署,共配备 9 台 QTP230(7020)塔吊。安装顺序为第一批安装 1~3#塔吊,第二批安装4~5#塔吊,第三批安装 6~9#塔吊,本方案适用于 1~9#塔吊 QTP230(7020)塔吊基础施工。塔吊错层安装,避免塔吊大臂碰撞:1#塔吊安装于 1#楼,计算自由高度为59.2m,最终安装高度为 71.2m;2#及 3#塔吊安装于 2#楼,2#塔吊计算自由高度为59.2m,最终安装高度为 77.2m;3#塔吊计算自由高度为 59.2m,最终安装高度为71.2m;4#塔吊安装于 3#楼,计算自由高度为 59.2m,最终安装高度为 71.2m;5#塔吊安装于 4#楼,计算自由高度为 59.2m,最终安装高度为 83.2m;6#塔吊安装于5#楼,计算自由高度为 59.2m,最终安装高度为 89.2m;7#塔吊安装于 6#楼,计算自由高度为 59.2m,最终安装高度为 101.2m;8#塔吊安装于 7#楼,计算自由高度为59.2m,最终安装高度为 95.2m;9#塔吊安装于 8#楼,计算自由高度为 59.2m,最终安装高度为 101.2m。
1~4#楼塔吊安装位置均不会与 5~8#楼冲突,5~8#楼塔吊安装高度均高于 1#楼及 3#楼,不会与周边建筑物冲突。
在塔吊附近布置钢筋加工厂、预制构件堆场及材料堆场,保证塔吊覆盖范围内均可直接吊运材料,详见总平面布置图。
本工程塔楼外立面顺直,无变化,塔吊安装及拆除均不会有影响。
2塔吊平布碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案布置图
3碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
1#塔吊基础定位图X=Y=
2#塔吊基础定位图
4碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案X=Y=
3#塔吊基础定位图
4#塔吊基础定位图
5碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案X=
5#塔吊基础定位图X=
6#塔吊基础定位图
6碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案X=Y=
7#塔吊基础定位图
8#塔吊基础定位图
7碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
9#塔吊基础定位图
三、 施工准备
1) 技术准备
根据施工图纸及平面布置方案,编制塔吊基础施工方案,对工程技术人员及施工班组进行技术交底。
2) 人员准备
设置一名工长负责塔吊基础的施工,组织专业队伍进行预留预埋及验收工作。
3) 材料进场计划
根据施工总进度计划,1~3#塔吊预埋件进场时间拟定为 2017 年 11 月 20 日,4~5#塔吊预埋件进场时间拟定为 2017 年 11 月 25 日,6~9#塔吊预埋件进场时间拟定为 2017 年 11 月 30 日。
四、 塔吊基础设计
本工程地下室结构为管桩基础,底板顶面标高为-5.0m(相对标高),±0.00 相当于绝对标高 5.6m。塔吊基础与底板相连,塔吊基础顶面标高平底板顶标高-5.0m。经查塔吊安装使用说明书,根据塔吊安装高度,1#~9#塔吊基础选用 M101N 型,基
8碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案础截面尺寸为 5.6m×5.6m×1.35m。考虑到现场为淤泥地质,塔吊基础截面尺寸调整为 5.6m×5.6m×1.5m,同时塔吊基础与相连的承台同步浇筑,相连承台厚度对应调整为 1.5m。
1#塔吊基础扩大做法2#塔吊基础扩大做法
9碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案3#塔吊基础扩大做法4#塔吊基础扩大做法
10碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案5#塔吊基础扩大做法6#塔吊基础扩大做法
11碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案7#塔吊基础扩大做法8#塔吊基础扩大做法
12碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
9#塔吊基础扩大做法
塔吊基础混凝土选用 C35,抗渗等级 P6,配筋详见下图,混凝土浇筑完成后强度达到 80%以上方可进行塔吊安装。侧面施工缝用钢丝网和措施钢筋封堵,离顶板标高 150mm 位置设置止水钢板。
将组装起来的支脚放进坑内的钢筋中,并在支脚下设置一可调垫块,严格保证支腿外露尺寸 150mm。
13碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案塔吊基础埋件做法塔吊基础埋件尺寸
14碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案塔吊基础支腿垫块安装示意
塔吊基础型号选择
15碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
2 11× 11C 16@560
1 33C 25@175
底板厚3001500mm
1 33C 25@175
2000mm5600mm
塔吊基础配筋
五、 基础施工工艺
1) 施工流程
塔基定位放线→基槽开挖→砼垫层→桩头插筋浇筑砼→预制砖胎膜安装→钢筋绑扎→塔吊埋件安装及固定→砼浇筑→养护
2) 塔吊定位放线
根据塔吊平面布置图及坐标点进行定位放线,钉好轴线及高程控制桩后,用白灰洒基槽线。
3) 基槽开挖
根据塔吊基础具体尺寸进行开挖,平面尺寸、剖面尺寸均严格准确。采用机械开挖,根据土质分层放坡开挖,分层厚度 1~1.5m,放坡 1:0.5~1:1,土质较差可
16碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案以减缓放坡坡度,最后 200mm 采用人工清理,本工程塔吊基础采用预制管桩,持力层为全风化岩,开挖过程中注意桩基成品保护。
4) 浇筑砼垫层
垫层厚 100mm,混凝土强度等级为 C15,垫层宽度出混凝土基础边 100mm。
5) 桩头插筋浇筑砼
本工程塔吊桩基础为预制管桩,桩头 6C20(D=500),插入长度 2000mm,外露长度 880mm,底部 3mm 厚圆形钢板托盘,托盘直径为管桩内径-20mm,掺微膨胀剂 10%~15%的 C30 细石混凝土灌实。
6) 预制砖胎膜安装
塔吊基础砖胎膜采用预制墙板施工,预制墙板采用 100mm 厚,安装做法详见二次开挖及胎膜施工方案,墙板安装完成后及时回填。
7) 基础钢筋绑扎
塔机基础钢筋绑扎时,此道工序施工质量管理部门必须做好过程控制、施工记录、质量验收。钢筋马凳采用钢筋支架,钢筋支架做法详见大体积混凝土施工方案。
8) 塔吊埋件安装及固定
塔吊预埋件安装固定,调平后使用固定定位框固定。预埋节檐口水平度控制在1‰内,达到要求后将预埋件与钢筋点焊固定,以免由于后面工序的操作动摇已经调整好的水平度。
9) 基础混凝土浇筑
根据地质情况及建筑结构施工图纸,基础混凝土强度等级为 C35,浇筑混凝土时分层进行,每层浇筑厚度不超过 50cm,施工时严禁移动预埋件。为控制混凝土裂缝,在混凝土终凝前进行二次抹面。及时浇水养护,时间不少于 7 天。振捣时要注意支脚的位置和标高,以免影响塔身的安装。
10) 试块留置
浇筑基础混凝土时按《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求,留置标养试块和同条件试块,要有 28d 强度报告,同条件试块作为塔吊安装的依据。
六、 塔吊基础技术保证措施1) 根据方案对塔吊在现场进行准确定位。2) 基础表面应平整,水平误差不得大于 1/1000。3) 立塔前应清理承台表面灰浆,并重新核实水平误差。
17碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
4) 基础应有两组接地装置,接地电阻≤4Ω。
5) 绑扎塔吊基础钢筋,必须控制在规定的范围以内,作好测量记录。
6) 塔吊基础固定脚安装应准确。
7) 塔吊基础养护,作好混凝土试块留设,对基础区域承台及底板单独留设一组混凝土试块。
8) 当混凝土强度达到 80%以上,塔吊基础验收合格后方能安装塔吊。
9) 其他注意事项详见塔吊使用说明书。
七、 塔吊接地及塔吊基础反坎
1) 材料:40×4 热镀锌扁钢、φ33×4.5m 钢管,长度 1.5m~2m。
注意:塔机接地线不得采用保险丝或开关及电缆芯线代替。
做法:塔吊接地极每组采用三根φ33×4.5 钢管制作,三根钢管用 40×4 扁钢焊接连成整体,接地极长 1.5~2m,埋入深度为塔吊基底以下 1.5m~2m 深。塔吊基础四周设置两组接地极,每组接地极引出一根 40×4 扁钢,与塔吊基础内部引出的扁钢焊接在一起。塔吊基础内部扁钢与固定脚上的 40mm 厚钢板焊接在一起。
接地做法大样
2) 其它要求:
(1)所有焊接处长度不得少于 10cm;
(2)接地极引出的竖向扁钢平面与塔吊基础立面保持平行;
(3)接地施工完后由相应施工人员报项目质检员、机管员进行验收,验收合格后方可浇筑塔吊基础混凝土,验收记录交机管员存档。
(4)塔吊预埋柱脚需要做防水处理,要求沿塔吊柱脚周圈浇注 C20 宽 200mm砼反坎(高度 500mm),回填石粉,石粉面浇筑砼面层。
18碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
塔吊柱脚反槛做法
八、 绿色施工措施
1) 施工人员均需经过三级安全教育,进入现场必须戴好安全帽。
2) 班组长对班组作业区的文明现场负责。坚持谁施工,谁清理,做到工完场清。
3) 配备安全文明绿色施工管理人员,并建立组织机构相关人员的安全生产责任制。
4) 识别本工程施工过程中可能存在的浪费因素或可能节约的因素,并进行资源消耗统计,控制不利影响,最大限度地节约资源。
九、 塔吊基础计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)。一. 参数信息塔吊型号:QTP7020
塔机自重标准值:Fk1=1530.00kN起重荷载标准值:Fqk=230kN
塔吊最大起重力矩:M=1793.7kN.m非工作状态下塔身弯矩:M=-1701.94kN.m 塔吊计算高度:H=59.2m塔身宽度:B=2m
桩身混凝土等级:C80承台混凝土等级:C35
保护层厚度:H=50mm
19碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案矩形承台边长:H=5.6m
承台厚度:Hc=1.5m承台箍筋间距:S=510mm
承台钢筋级别:HRB400承台顶面埋深:D=0.0m
桩直径:d=0.5m桩间距:a=4.0m
桩钢筋级别:HPB300桩入土深度:35m
桩型与工艺:预制桩桩空心直径:0.3m计算简图如下:二. 荷载计算1. 自重荷载及起重荷载1) 塔机自重标准值
Fk1=1530kN2) 基础以及覆土自重标准值
Gk=5.6×5.6×1.50×25=1176kN3) 起重荷载标准值
Fqk=230kN2. 风荷载计算1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.75kN/m2)
Wk=0.8×1.49×1.95×1.54×0.75=0.2.7kN/m2
qsk=1.2×0.72×0.35×2=0.60kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值
Fvk=qsk×H=0.60×59.20=35.60kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值
Msk=0.5Fvk×H=0.5×35.60×59.20=1053.79kN.m2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.75kN/m2)
20碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
Wk=0.8×1.68×1.95×1.54×0.75=3.03kN/m2
qsk=1.2×3.03×0.35×2.00=2.54kN/mb. 塔机所受风荷载水平合力标准值
Fvk=qsk×H=2.54×59.20=150.53kNc. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值
Msk=0.5Fvk×H=0.5×150.53×59.20=4455.62kN.m3. 塔机的倾覆力矩工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值
Mk=-.9×(3.79)=860.80kN.m非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值
Mk=-5.62=2753.68kN.m三. 桩竖向力计算非工作状态下:
Qk=(Fk+Gk)/n=()/4=676.50kN
Qkmax=(Fk+Gk)/n+(Mk+Fvk×h)/L
=()/4+Abs(.53×1.50)/5.66=1203.28kN
Qkmin=(Fk+Gk-Flk)/n-(Mk+Fvk×h)/L
=()/4-Abs(.53×1.50)/5.66=149.72kN工作状态下:
Qk=(Fk+Gk+Fqk)/n=(+230)/4=734.00kN
Qkmax=(Fk+Gk+Fqk)/n+(Mk+Fvk×h)/L
=(0)/4+Abs(860.80+35.60×1.50)/5.66=895.63kN
Qkmin=(Fk+Gk+Fqk-Flk)/n-(Mk+Fvk×h)/L
=(0-0)/4-Abs(860.80+35.60×1.50)/5.66=572.37kN四. 承台受弯计算1. 荷载计算不计承台自重及其上土重,第 i 桩的竖向力反力设计值:工作状态下:最大压力 Ni=1.35×(Fk+Fqk)/n+1.35×(Mk+Fvk×h)/L
=1.35×(+1.35×(860.80+35.60×1.50)/5.66=812.21kN非工作状态下:最大压力 Ni=1.35×Fk/n+1.35×(Mk+Fvk×h)/L
=1.35×.35×(.53×1.50)/5.66=1227.53kN
21碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案最大拔力 Ni=1.35×Fk/n-1.35×(Mk+Fvk×h)/L
=1.35×.35×(.53×1.50)/5.66=-194.78kN2. 弯矩的计算依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》第 6.4.2 条其中 Mx,My1──计算截面处 XY 方向的弯矩设计值(kN.m);
xi,yi──单桩相对承台中心轴的 XY 方向距离(m);
Ni──不计承台自重及其上土重,第 i 桩的竖向反力设计值(kN)。由于非工作状态下,承台正弯矩最大:
Mx=My=2×.00=2455.06kN.m3. 配筋计算根据《混凝土结构设计规范》GB 第 6.2.10 条
式中 α1──系数,当混凝土强度不超过 C50 时,α1 取为 1.0,当混凝土强度等级为 C80 时,α1 取为 0.94,期间按线性内插法确定;
fc──混凝土抗压强度设计值;
h0──承台的计算高度;
fy──钢筋受拉强度设计值,fy=360N/mm2。
底部配筋计算:αs=6/(1.000×16.700×502)=0.0125η=1-(1-2×0.=0.0126
γs=1-0..9937
As=6/(0..0×360.0)=承台底部实际选用钢筋为:钢筋直径 25.0mm,钢筋间距为 170mm,承台底部选择钢筋配筋面积为 As0 = 3.14×252/4 × Int(708mm2选择钢筋配筋面积大于计算需要配筋面积,满足要求!推荐参考配筋方案为:钢筋直径为 25mm,钢筋间距为 200mm,配筋面积为13744mm2顶部配筋计算:αs=389.56×106/(1.000×16.700×502)=0.0020ξ=1-(1-2×0.=0.0020γs=1-0..9990
22碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
As=389.56×106/(0..0×360.0)=747.0mm2承台顶部实际选用钢筋为:钢筋直径 25mm,钢筋间距为 170mm,承台顶部实际配筋面积为 As0 = 3.14×252/4 × Int(708mm2实际配筋面积大于计算需要配筋面积,满足要求!五. 承台剪切计算最大剪力设计值: Vmax=1227.53kN依据《混凝土结构设计规范》(GB)的第 6.3.4 条。我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:
式中 λ──计算截面的剪跨比,λ=1.500
ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,ft=1.570N/mm2;
b──承台的计算宽度,b=5600mm;
h0──承台计算截面处的计算高度,h0=1450mm;
fy──钢筋受拉强度设计值,fy=360N/mm2;
S──箍筋的间距,S=510mm。
经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!
六. 承台受冲切验算
角桩轴线位于塔机塔身柱的冲切破坏锥体以内,且承台高度符合构造要求,故可不进行承台角桩冲切承载力验算
七. 桩身承载力验算
桩身承载力计算依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)的第 5.8.2 条
根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值 N=1.35×4.43kN
桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:其中 Ψc──基桩成桩工艺系数,取 0.85
fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=35.9N/mm2;
Aps──桩身截面面积,Aps=。经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求!由于桩的最小配筋率为 0.45%,计算得最小配筋面积为 565mm2综上所述,全部纵向钢筋面积 565mm2实际选用钢筋为:钢筋直径 10mm,钢筋根数为 12
23碧桂园保利海悦天境花园项目 1~9#塔吊(QTP7020)基础施工方案
桩实际配筋面积为 As0 = 3.14×102/4 × 12=942mm2
实际配筋面积大于计算需要配筋面积,满足要求!
八. 桩竖向承载力验算
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)的第 6.3.3 和 6.3.4条
轴心竖向力作用下,Qk=734.00kN;偏心竖向力作用下,Qkmax=1203.28kN
桩基竖向承载力必须满足以下两式:单桩竖向承载力特征值按下式计算:其中 Ra──单桩竖向承载力特征值;
qsik──第 i 层岩石的桩侧阻力特征值;按下表取值;
qpa──桩端端阻力特征值,按下表取值;
u──桩身的周长,u=1.57m;
Ap──桩端面积,取 Ap=0.20m2;
li──第 i 层土层的厚度,取值如下表;厚度及侧阻力标准值表如下:序号 土层厚度(m)
侧阻力特征值(kPa)
端阻力特征值(kPa)
淤泥质土1 12
风化岩2 21.5
4200由于桩的入土深度为 35m,所以桩端是在第 3 层土层。最大压力验算:
Ra=1.57×(12×12+21.5×40+1.5×80)+=2590.25kN由于: Ra = 2590.25 & Qk = 734.00,最大压力验算满足要求!由于: 1.2Ra = 3108.29 & Qkmax = 1203.28,最大压力验算满足要求!塔吊计算满足要求!
办公时间:周一至周五 (9:00-18:00)
销售电话:020-
售后:020-