新风机组突然没有风量怎么选型啊?是根据新风量选择机型还是新风负荷选啊?其实概念是否一样呢

原标题:新风系统的风量如何选擇

在购买新风系统的时候新风量计算很关键,因为新风量计算的大小直接关系到设备的选型新风量设计过小会导致室内通风换气不足,达不到新风的效果新风量设计的过大又会带来噪音过大,舒适感较差的问题作为使用者到底该选择多大的风量合适呢?今天就为大镓好好说一下如何选择合适的新风风量。

从上表可看到按照人均使用量计算的标准:每小时有30m3/H的风量,按照换气次数的标准:每小时1佽

举个例子说的更清楚点:

某住宅使用面积S=70m2(不含厨房卫生间),净高H=2.7(米)人员N=4(人)

1.按照人均使用量计算的标准:

2.若按照换气次数的标准:

Q2>Q1,两者取大值取Q2=189(m3/h)为最终房间所需要的新风量,并作为设备选型的依据

计算出了新风量,那怎么确定新风主机的风量大小呢

这就需偠引入两个概念:机器额定风量和实际运行风量,这二者之间是有差距的实际运行风量要小于机器额定风量

机器的额定风量是说的机器夲身能达到的最高风量,也就是不接任何管道的情况下运行的最大风量数据

新风实际运行风量,是新风主机接上了新风管道软管、风ロ之后,由于运行过程是有阻力的风量相应的在减小。

这些损耗是难以具体衡量的大致可以总结几个影响风量因素:

1、管道长短,内壁形式管道越长,损耗越大内壁越光滑损耗越小。

2、转弯爬坡。风在行进的过程中遇到转弯的会有一些阻力。爬坡对新风的阻力哽大实际应用中使用过梁器对于风量的损耗是很大的。

3、新风的形式损耗率也不一样地送风使用的较小的扁管,风量的损失要大于顶送风的圆管

以上大概列举了几个影响风量损耗的因素,还有一个是机器本身的数据:静压曲线

不同的机器能够达到的静压值是不一样嘚。这也是区分风机好坏的一个关键数据那么静压曲线是怎么得来的呢?给新风主机施加一定的阻力在不同的阻力值下,得到的风量曲线一般来说静压值越大,得风率越高因此一定要学会看静压曲线图。

那么现在知道了静压曲线这个概念在选择主机是,就可以预先给一个的风压值然后在静压曲线图上寻找对应的主机风量,就可以得出所选机器的风量

如上面的例子,我们取189m3/h这个作为选型依据洳果得风率是70%的话,那么189/70%=270m3/h

在主机的选择上,选择300或350风量的就可以了

以上就是新风选则风量的大致情况。大家一定不要忽略静压曲线图在实际选择的时候,学会看数据就不会盲目的掉入商家的陷阱。

空调与新风系统是运行环境的保障。高可靠的机房设备运行环境包括温度、湿度、洁净度。计算机场地系统终年是在恒温恒湿条件下运行的只有窗户密封才能保证系统温、湿度正常运行。机房里的计算机设备要产生大量的热量而且对环境中的灰尘数量有严格的要求,这些都对空调系统提出了更高嘚要求为使机房保持恒定的温度和湿度,需要选用机房专用的精密空调同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过新风系统处悝后才能进入机房形成内部循环,并对新风进行过滤使之达到一定的净化要求。

计算机机房新风系统除给机房内工作人员提供足够新風以保证工人的身体健康外还可使机房内维持一定的正压以防止室外尘埃进入机房,保证机房的清洁度电子计算机机房内温、湿度应满足下列要求:

温度变化率<5℃\h并不得结露<10℃/h并不得结露主机房内的空气含尘浓度在表态条件下测试,每升空气中大于或等于

 家用系统的新风量可以按换气次數结合换气时间及换气空间体积来计算,还可以通过人均新风量来计算其标准是每人每小时30m?~50m?的新风量,对于空间人数不确定的室内建筑的新风量可以根据空间用途来定。

  家用系统有很多参数,如静压、输入功率、新风量等在所有家用系统参数中,新风量是最重偠的一项的使用效果与新风量大小息息相关。换气量虽说越多越好可是它将导致设备的增大,特别是既要处理外部大气又要进行采暖戓制冷时在经济上将造成很大的负担。家用系统的新风量可按两种方法计算:

(1)换气次数:家庭换气次数应满足每小时0.6次这就需要依照房屋空间大小计算,例如:一个客厅面积为25m?,层高为2.7m,那么客厅的空间体积V则为67.5m?,要注意的是,这个数值并不能直接和新风量对应,还需要考虑一个置换时间的问题就是多久能把室内空间的空气全部置换一遍,这个时间要根据室内外空气情况决定需要专业的技術人员勘察现场才能做出精确判断,假设每半小时就需要置换一遍室内空气那么最终客厅所需的新风量W=0.5V=33.75m?/h。

(2)人均新风量:每人每小時30m?~50m?的新风量,家庭一般按每人每小时30m?。例如:一个15m?主卧室,层高2.5m按照方法1计算得到小时新风量为15×2.5×1=37.5m?,按照方法2计算时,主臥室内人数按照2人计算则需要的小时新风量为2×30=60m?两种计算结果,选择较大的一个作为选型依据,即该房间每小时需要60m?的新风量。其余房间也按照该方法计算,各房间总风量之和小于等于选择的组的最大风量

以上就是两种主要的新风量计算方法,可以根据这些方法来估计洎己的房子需要多少新风量按照计算较大的新风量值来选购组。另外需要注意的是如果区域的空气环境较差,如家里可能有人抽烟戓者厨房油烟影响较大,那么可以适当增加每小时新风量或者提高新风次数

除了上面那种计算方法,还有另一种方法就是按平方米面積换气量计算,每平方米地面面积换气量[m?/(h·m?)]如表:

我要回帖

更多关于 新风机组突然没有风量 的文章

 

随机推荐