防火间距不足措施记忆口诀改善措施怎么记?

如题,工厂中遇到技术员总利用自己的职务便捷,给与他帮忙干工作或小便宜的人与好处,
面试一个高级工艺工程师岗位,由于距离较远,因此采用远程笔试的方法面,发了2张PID图
查看: 11650|回复: 7
乙类仓库与甲、乙类厂房的防火间距问题?
阅读权限55
积分帖子主题
微信一键登录,与360万化工人共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
GB《建筑设计防火规范》3.4.1中未规定甲类厂房的防火间距最小为12米,与乙类厂房的最小间距为10米,但是,在注中未明确如果防火间距不足的情况下是否能采用防火墙或者其它措施,该标准3.3.9规定,只能设置中间仓库;如果乙类仓库与它们的间或距不足时是否可采用该条注3,?
而在GBJ16-87(2001年版)中第4.3.2 中规定,乙、丙、丁、戊类物品库房与其他建筑之间的防火间距,应按本规范第4.3.1条执行。这条的其他建筑应包括各类厂房。第4.3.1条中说明甲、乙类厂房与乙类仓库间距不足的情况下可采取防火墙,且总建筑面积不应超过该标准第4.2.1条一座库房的面积(规定时,其防火间距不限。
这个问题的出现,是否是GB《建筑设计防火规范》中的漏洞?
鼓励新会员发言 多参与才有收获
阅读权限55
积分帖子主题
可能是搞规范的专家把这一块给忘记掉了吧。所以给弄错了吧
楼主够认真啊,这么细心
阅读权限40
积分帖子主题
如果楼主说的只是仓库,可参考建规
3.5.2&&除本规范另有规定者外,乙、丙、丁、戊类仓库之间及其与民用建筑之间的防火间距,不应小于表3.5.2的规定。
表3.5.2从略。
& & & & 注:1&&单层、多层戊类仓库之间的防火间距,可按本表减少2.0m;
& & & & 2&&两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,且总占地面积小于等于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限;
3&&除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑之间的防火间距不宜小于25.0m,与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于30.0m,与铁路、道路等的防火间距不宜小于表3.5.1中甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。
个人觉得,若是建规中未规定,也没有写明“变通之法”,则是违规建筑,没有其他理由可讲。否则,事事可变通,要建规何用?
阅读权限55
积分帖子主题
现在GB5征求意见稿)甲类、乙类(厂房、仓库)中很明确,甲类、乙类的要求均一致。当然,得等到发布后才能确定其防火间距。
阅读权限20
积分帖子主题
建规2006版,3.4.1 注释里,3条,两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙,其防火间距不限。这句话是否意味着,满足防火墙要求,甲类厂房和其他丙丁乙类厂房可以相邻合建了?
积分帖子主题
那么甲类厂房与甲类厂房的防火间距是多少米啊。
之前设计院说要30米,但在规范上没具体查到啊。
积分帖子主题
我是新人只能先学习了..........
阅读权限20
积分帖子主题
VINELI 发表于
那么甲类厂房与甲类厂房的防火间距是多少米啊。
之前设计院说要30米,但在规范上没具体查到啊。
30米是石化规的要求,甲甲类 30米
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&消防必考点:防火间距不足时采取哪些措施?
防火间距是消防工程师考试的必考点,关于防火间距知识点,优路教育曾为各位考生讲解过厂房仓库的防火间距、工业建筑防火间距,各位考生都有所了解,有考生问到:防火间距如果不足时,应该怎么办?采取什么措施呢?今日优路教育为各位考生讲解下关于防火间距不足时,应采取的消防技术措施。
防火间距是指建筑物之间或建筑物与构筑物之间应当保留的防止火灾蔓延扩大和为火灾扑救提供便利的必要的安全间隔距离,是防止火灾蔓延扩大的最有效的安全措施。
当防火间距不足时,应检查建筑是否采取满足现行国家工程建设消防技术标准要求的加强措施。
1)改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。
2)调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。
3)将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗或加防火水幕保护。
4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。
5)设置独立的室外防火墙。
在消防考试中,防火间距不足时,应采取的消防技术措施是必考知识点,需要考生牢固掌握。
更多消防工程师考试精彩内容请关注优路消防工程师v:nicelooxfgcs
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
2018年消防工程师特惠上线,让学习更加疯狂。
2018年消防工程师免费直播课开启,每周三19:00不见不散
今日搜狐热点当前位置: >
防火间距不足,可采取哪些措施解决
作者:小太阳发布时间: 15:36来源:消防工程师考试网
消防工程师考试网整理“2017一级消防工程师《案例分析》模拟题”供广大考生参考,想了解更多关于注册消防工程师考试信息,请访问消防工程师考试网。
某服装厂,共2层,层高为6m,每层建筑面积为4000m2,且每层划分为1个防火分区。该厂房的正北面是耐火等级为二级的4层铝粉厂房,层高为4.5m,正南面是耐火等级为二级的3层食用油仓库,西面是耐火等级为三级的2层印染厂,东面是耐火等级为二级的6层包装厂。该服装厂共设置4部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间;除首层外门净宽度为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m,同时按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。
  根据以上情景,回答下列问题。
  1.该服装厂四周的厂房、仓库的耐火等级以及层数符合要求吗?为什么?
  2.该服装厂的耐火等级应为几级?每层划分为1个防火分区,是否合适?
  3.若在该服装厂设置办公室、休息室,应符合哪些设置要求?
  4.该服装厂应设什么形状的消防车道?消防车道应满足什么要求?
  5.该服装厂与四周的厂房、仓库防火间距应满足什么要求?
  6.若该服装厂受选址条件限制,与已建40年耐火等级为二级的4层铝粉厂房之间的防火间距仅为11m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少米?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?
  【中腾建华参考解析】
  1.该服装厂四周厂房、仓库的耐火等级及允许层数如下:
  (1)铝粉厂房生产的火灾危险类别属于乙类,因为其耐火等级为二级,所以最多允许层数为6层,因此符合要求。
  (2)食用油仓库因其储存闪点大于60℃的液体,所以该仓库的储存物品的火灾危险 性类别是丙类1项,因其耐火等级为二级,所以最多允许层数为5层,因此符合要求。
  (3)印染厂生产的火灾危险类别属于丙类,因其耐火等级为三级,所以最多允许层数为2层,因此符合要求。
  (4)包装厂生产的火灾危险类别属于丙类,因其耐火等级为二级,所以最多允许层数为不限,因此符合要求。
  【考点来源】《消防安全技术实务》教材第45、50、74~75页。
  2.因为该服装厂生产的火灾危险类别属于丙类,2层,所以其耐火等级不应低于三级,每个防火分区的最大允许建筑面积为2000m2;又因为该厂房设置了自动喷水灭火系统,所以,每个防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1倍。因此,该服装厂每层建筑面积为4000m2,且每层划分为一个防火分区,符合要求。
  【考点来源】《消防安全技术实务》教材第74页。
  3.因为该服装厂属于丙类厂房,所以应符合丙类厂房设置办公室、休息室的要求。设置在服装厂的办公室、休息室应满足以下条件:办公室、休息室应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口;如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
  【考点来源】《消防安全技术实务》教材第72页。
  4.该服装厂的占地面积大于3000m2,应设置环形消防车道;确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,消防车道的坡度不宜大于8%;消防车道与厂房之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物;环形消防车道至少应有2处与其他车道连通,必要时还应设置与环形车道相连的中间车道,且道路设置应考虑大型车辆的转弯半径。
  【考点来源】《消防安全技术实务》教材第155页。
  5.因为该服装厂的生产的火灾危险类别属于丙类,同时耐火等级不应低于三级,所以该服装厂与铝粉厂房、食用油仓库、印染厂及包装厂之间的防火间距分别不应小于12m、12m、14m及12m。
  【考点来源】《消防安全技术实务》教材第65页。
  6.通常情况下,该服装厂与耐火等级为二级的4层铝粉厂房之间的防火间距不应小于12m。可采取以下措施解决防火间距不足的问题:
  1)提高服装厂厂房的耐火等级。若其耐火等级不低于二级,则该服装厂与铝粉厂房之间的最小防火间距为10m。
  2)降低服装厂的生产火灾危险性,提高其耐火等级。将生产火灾危险性类别降至戊类,同时使其耐火等级不低于二级,则该服装厂与铝粉厂房之间的最小防火间距为10m。
考试网是一家专门从事消防工程师行业的垂直门户型网站。是国内首家专门服务于考试及培训的权威门户网站。站内拥有海量模拟与历年真题,专家权威解析等首家独有信息,更有业内巨头为之策划出题等适合考生便捷通关的独享资源,是考生了解最权威,最准确,最新资讯以及早日取得
执照的绝佳选择。
北京中腾建华建筑科学研究院 版权所有 京ICP备号-5快速记忆消防口诀 防火间距不足改善措施之高火墙距不限二甲不小4快速记忆消防口诀 防火间距不足改善措施之高火墙距不限二甲不小4一级消防工程师教学百家号大家觉得有帮助,可以点击旁边的关注,也可以看我发其它关于学习消防的贴,学习其它的消防口诀,觉得行可以点个赞,你的赞是我不断分享的动力,如果大家学习过程中有问题,大有可以回贴讨论。首先我们还是回顾一教材原文:两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4M。这句话教材是分两个部份写的,我们先看这第一个半句。记忆口诀:高火墙距不限,二甲不小4;解释:两座者是甲类厂房,较高一面外墙为防火墙时,防火间距不小于4M,但如果是其它非甲厂房时,防火间距不限。我们在来看第二半句:或相邻两座高度相同的一二级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1H时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4M。记忆口诀:等高两厂房,均需一二级,任意防火墙,屋顶不低1,防火距不限,二甲不小4;解释两厂房条件为:等高,一二级厂房,相邻外墙任意一侧为防火墙,屋顶耐火极限不低于1小时,结论:当为甲类厂房时防火间距不小于4M,其它厂房不要求。更多好记口诀,不断更新中,希望大家关注,可以看我发其它贴,学习其它的消防口诀,觉得行可以点个赞,你的赞是我不断分享的动力,如果大家学习过程中有问题,大有可以回贴讨论。祝大家学有所成,谢谢!本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。一级消防工程师教学百家号最近更新:简介:一级消防工程师教学交流作者最新文章相关文章建筑物防火间距不足时可以采取哪些改进措施_百度知道
建筑物防火间距不足时可以采取哪些改进措施
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
  建筑物防火间距不足时可以采取的改进措施:  1.改变建筑物内的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性。改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。  2.调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火性能和燃烧性能。  3.将建筑物的普通外墙改造为实体防火墙。建筑物的山墙对建筑物的通风、采光影响小,设置的窗户少,可将山墙改为实体防火墙。  4.拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。
  5.设置独立的室外防火墙等。
处理建筑防火间距不足的几个方法 防火间距是相邻建筑之间能有效阻止火灾蔓延的距离。《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)关于建筑防火间距的规定,是工程建筑国家标准的强制性条文,也是公安消防机构在建筑工程消防审核、验收中对其审查的重要依据。随着城市建设、工业区建设的飞速发展,土地利用越趋紧张,相邻两座多层民用建筑或厂房之间,若保留规范中一般规定的6米、10米防火间距,在实际操作中越来越不符合现实的要求,如何使其既符合国家规范要求,又能减少间距、节约土地,是新形势下公安消防机构执法为民的服务要求,综观各单行建筑防火规范,都有关于防火间距的减少措施,笔者依据规范规定,概括整理出如下措施:
一、提高建筑物的耐火等级
建筑物的耐火等级分为一、二、三、四共四级,其中一级防火性能最高,四级最低。耐火等级不同,规定的防火间距也不同,如《建规》3。3。1条规定,三级耐火等级厂房之间的防火间距应不小于14米,但一、二级耐火等级厂房之间的防火间距不小于10米;对于民用建筑也是同理,如《建规》5。2。1条。所以,对于三、四级耐火等级的建筑,可以通过提高其耐火等级达到减少防火间距的要求,特别是对于一些工业区内的厂房,建设单位为减少建设成本,采用人字架木屋顶,耐火等级三级,很容易造成防火间距不足。由此可见,在图纸审查中对此类问题可提出修改意见,建议其不采用木屋架,改用不燃材料耐火极限不小于1h的屋顶以提高建筑耐火等级,减少间距。
二、降低厂房、仓库生产、储存的火灾危险性
对于厂房、仓库等建筑,其火灾危险性共分为甲、乙、丙、丁、戊五类,其火灾危险性依次降低,厂房、仓库之间的防火间距须满足《建规》第3。3。1条、第4。3。1条规定,如一、二级厂房、仓库之间防火间距不应小于10m,但同时规定,火灾危险性最低的戊类厂房之间的防火间距,可按规定减少2m;单层、多层戊类库房之间的防火间距也可按规定减少2m。又如《建规》第3。3。8条规定,丙、丁、戊类厂房与民用建筑之间的防火间距不应小于《建规》第3。3。1条规定,但如果是单、多层厂房降低厂房火灾危险性为戊类,则其与民用建筑之间的防火间距,可以采用《建规》第5。2。1条即多层民用建筑之间的防火间距规定,减少防火间距。
三、成组布置建筑物
当建筑物数量较多,功能类似,布置较为集中时,可以成组布置建筑物,则组内的建筑物间可以减少防火间距,《建规》第5。2。1条规定,一、二级耐火等级民用建筑之间防火间距不应小于6m,第5。2。4条规定数座一、二级耐火等级且不超过六层的住宅,如占地面积的总和不超过2500平方米时,可成组布置,组内建筑之间的间距不宜小于4m,《建规》第3。3。4条规定数座厂房(高层厂房和甲类厂房除外)的占地面积总和不超过规定的防火分区最大允许占地面积时,可成组布置,组内厂房的间距,当厂房高度不超过7m米,不应小于4m;超过7m时,不应小于6m。
四、相邻一侧的外墙设置为防火墙
当相邻两幢建筑物相邻较高一面的外墙为防火墙时,防火间距可以减少,甚至可以不限,其适用于民用建筑、厂房、仓库等。如《建规》第5。2。1条规定,两座多层民用建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,《高规》第4。2。2条对高层民用建筑的防火间距也做了同样规定;《建规》第3。3。1条规定,两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m;第4。3。1条规定,两座库房相邻较高一面墙为防火墙,且总建筑面积不超过规定面积时,其防火间距不限。
当相邻较低一面外墙设置为防火墙,其屋顶满足一定条件时,也可以减少防火间距,但不适用于仓库建筑。如两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋面耐火极限不低于小1h时,其防火间距可适当减少,甲、乙类厂房不应小于6m,丙、丁、戊类厂房不应小于4m;相邻两座一、二级耐火等级民用建筑,相邻较低一面外墙为防火墙,屋顶不设天窗,屋顶承重构件耐火极限不低于1h时,其防火间距可适当减少,多层民用建筑之间不应小于3。5米,高层民用建筑之间不宜小于4m。
五、民用建筑、厂房相邻较高一面外墙开口部位设防火门窗或防火卷帘和水幕
当民用建筑、厂房相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,防火间距可以适当减少,如《建规》第5。2。1条规定,相邻两座多层民用建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级,当相邻较高一面外墙的开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但不应小于3。5米;《高规》第4。2。4条规定,相邻的两座高层建筑,当相邻较高一面的外墙耐火极限不低于2h,墙上开口部位设有甲级防火门窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减少,但不应小于4m;《建规》第3。3。1条规定,两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不应小于6m,丙、丁、戊类厂房不应小于4m。
六、多层民用建筑、厂房相邻外墙门窗洞口不正对开设,且减少外墙开口面积所比例。
《建规》第5。2。1条规定,两座多层民用建筑相邻面的外墙为非燃烧体如无外露的燃烧体屋檐,当每面外墙的门窗洞口面积之和不超过该外墙面积的5%,且门窗开口不正对开设时,其防火间距可减少25%。《建规》第3。3。1 条规定丙、丁、戊类厂房其外墙开门窗洞口面积之和不超过外墙面积的5%,且门窗不正对开设时,其防火间距可减少25%,但此项措施不适用于高层民用建筑和仓库。
七、储罐减少容量或埋地
当建筑物周围有易燃、可燃物质储罐时,可采用减少储罐容量或埋地以减少与建筑物的防火间距。如《高规》第4。1。10条规定高层民用建筑采用丙类液体作燃料时,液体储罐总储量不应超过15m,当直埋于高层民用建筑的或裙房附近,面向油罐一面4m范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距不限;当高层民用建筑采用瓶装液化石油气作燃料时,液化石油气总储量不超过1立方米的瓶装液化石油气间,可与裙房贴邻建造;第4。2。5条规定,小型甲、乙、丙类液体储直埋时,与高层民用建筑的防火间距可减少50%。
《城市燃气设计规范》第6。3。7条规定,液化石油气储配站全压力式贮罐当采用埋地时,与周围建筑物防火间距可减少50%。
甲、乙、丙类液体储罐区当采用浮顶储罐时,与建筑物的防火间距可按规定减少25%。
甲类第3。4项物品储量不超过2t的库房或甲类第12。5。6项物品的储量不超过5t的库房,与建筑物的防火间距,可减少为12米。
汽车加油站汽油罐及其通气管口,若设有卸油油汽回收系统,与站外建筑物的防火间距可减少20%,当同时设置卸油和加油油气回收系统时,可减少30%。
汽车加油机、地下油罐与民用建筑之间如设有高度不低于2。2m的非燃烧体实体围墙时,其防火间距可适当减少。
采用小于或等于10立方米的地上液化石油气罐整体装配式的加气站,其罐与站外建筑物的防火距离,可按三级站的地上罐减少20%。——摘自百度
本回答被提问者和网友采纳
这里有个口诀,如高火墙距不限,具体自己去看,很好记,一句话一个知识点。
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
防火的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 民用建筑耐火等级划分 的文章

 

随机推荐