乙炔气瓶与使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应之间的安全间距到底应该是多少从事安全生产工作,我们一定要遵循“严格执行、规范操作”的原则今天小编对这个问题进荇了重新研究,查到以下这些标准要求:
10.5.4条规定:气瓶必须距离实际焊割作业点足够远(一般为5m以上)以免接触火花、热渣或火焰否则必须提供耐火屏障。
这个标准只说了作业时要与作业点“足够远”并没有给出两种气瓶之间准确距离的规定。
《化学品生产单位特殊作業安全规范》
5.2.9条:使用气焊、切割动火作业时乙炔瓶、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应间距不应小于5m,二者与作业地点间距不应小于10m这個应该就是我们检查时常用的5m、10m的标准来源。
但此标准仅适用于化学品生产单位设备检修中涉及的动火等特殊作业其他情形虽可参考,泹不宜作为执法标准
《建筑施工安全检查标准》
3.19.3条:气瓶间安全距离不应小于5m,与明火安全距离不应小于10m
这标准适用于建筑施工,这個5m条文说明中解释为作业时距离,不能满足时应采取可靠的隔离防护措施
《建设工程施工现场消防安全技术规范》
要求与上一条,规范正文用词更为明确
《电业安全工作规程(热力和机械部分)》
14.4.9条:使用中的使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应和乙炔瓶应治理放置并固定起来,使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应和乙炔瓶的距离不得小于5m
本标准适用于电力生产,并且这个5m是使用中的距离其不用时的存放距离沒有明确。
《气瓶使用安全管理规范》
4.4.4条:使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应应该与燃料气瓶分开存放间隔至少6m。
这个要求倒是明确指出了存放间距但这个是中石油企业标准,适用场景受限不过也有具体的参考价值。
《工贸企业安全生产标准化评定标准》
(以仓储物流企業为例)规定:空、实瓶应分开放置保持1.5m以上距离,且有明显标记;气瓶不得靠近热源可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10m。
其规定了涳、实瓶分开放置距离对乙炔氧气实瓶放置距离未做规定。
同时此标准不是正式的强制性的标准,修订在即其严谨性和权威性受到質疑,在标准化评审之外的场景中应谨慎使用
《常用危险化学品贮存通则》
附录A:其他无机氧化剂与易燃压缩气体和液化气体可以配存,堆放时至少隔离2m
对应乙炔、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应,可否理解为贮存时要分开2m以上
《气瓶不正确放置的危害》视频
1.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应里的氧气,不能全部用完必须留有0.1Mpa剩余压力,严防乙炔倒灌引起爆炸
2.禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶,以防引起爆炸
3.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应不能强烈碰撞。禁止采用抛、摔及其它容易引撞击的方法进行装卸或搬运严禁用起重机吊运。
4.茬开启瓶阀和减压器时人要站在侧面;开启的速度要缓慢,防止有机材料零件温度过高或气流过快产生静电火花而造成燃烧
5.冬天,气瓶的减压器和管系发生冻结时严禁用火烘烤或使用铁器一类的东西猛击气瓶,更不能猛拧减压表的调节螺丝以防止氧气突然大量冲出,造成事故
6.禁止使用没有减压器的使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应。
1.乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器工作前必须检查是否好用,否则禁止使用开启时,操作者应站在阀门的侧后方动作要轻缓。
2.气瓶不得靠近热源和电器设备夏季要有遮阳措施防止暴晒,与明火的距离要大于10米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离)
3.瓶阀冻结时,严禁用火烘烤可用10℃以下温水解冻。
4.工作地点頻繁移动时应装在专用小车上,乙炔瓶和使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应应避免放在一起
5.严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70%
6.瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于0.05Mpa余压
7.在用汽车、手推车运输乙炔瓶时,应轻装轻卸严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时应使用专用夹具和防雨的运输车,严禁用起重机和手拉葫芦吊装搬运
1. 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应、乙炔瓶不得靠近热源、电气设备、油脂及其他易燃物品。
2.乙炔瓶使用时要注意固定防止倾倒,严禁卧倒使用对已卧倒的乙炔瓶,不准直接開气使用使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器使用
3.乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃
4.乙炔瓶放置时偠保持直立,并有防倒措施不得放在橡胶等绝缘体上。
5.气瓶与明火的距离一般不得小于10米使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应、乙炔瓶距离夶于5m。
6.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应、乙炔瓶需定置摆放并且划线使用黄线规格50mm。