在测量大均匀截面的导体的电阻是多少导体直流电阻时为了保证电位端全部接触导体在导体上缠绕铜带可以吗?

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。
装备用电线电缆及电缆的型号主要由以下七部分组成:
有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。
下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下:
A-安装线 B-绝缘线 C-船用电缆
K-控制电缆 N-农用电缆 R-软线
U-矿用电缆 Y-移动电缆 JK-绝缘架空电缆
T—铜导线 (略) L-铝芯
X—橡皮 Y—聚乙烯料
N-尼龙护套 P-铜丝编织屏蔽 P2-铜带屏蔽
L-棉纱编织涂蜡克 Q-铅包
G-高压 H-电焊机用
2—双钢带 3—细圆钢丝
2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例
VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆
227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆
227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆
227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线
227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线
BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆
JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆
YC、YCW—重型橡套软电缆
YZ、YZW—中型橡套软电缆
YQ、YQW—轻型橡套软电缆
规格又由额定电压、芯数及标称截面组成。
电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。
标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产过程中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。
我们现在生产的电线电缆绝大部分国家或行业都有明确的标准规定的,主要的目的当然为使设计、使用统一。我这里主要介绍几个与我公司生产产品相关的电线电缆标准编号。
1)GB 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
2)JB 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线
2)GB 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆
3)GB/T 额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件
4)GB/T 塑料绝缘控制电缆
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆,额定电压为450/750v,2芯,导体的标称截面为1.5mm2。
铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为8.7/10kv,3芯,主线芯的标称截面为120mm2。
采用电解铜作为原料,经连铸连轧工艺制成的的铜线称为低氧铜线;经上引法制成的铜线称为无氧铜线。
用作电线用的铝线都要进行退火软化过。用作电缆用的铝线一般不用软化。
3、聚氯乙烯(PVC):
聚氯乙烯塑料是以聚氯乙烯树脂为基础,加入各种配合剂混合而成的,如防老剂、抗氧剂、填料、光亮剂、阻燃剂等,其密度为1.38~1.46g/cm3左右。
力学性能优越,耐化学腐蚀,不延燃,耐候性好,电绝缘性能好,容易加工等。
① 燃烧时有大量有毒的烟雾发出;
聚氯乙烯有绝缘料与护套料之分。
聚乙烯是由精制的乙烯聚合而成的,按密度可分为低密度聚乙烯(LDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)。
① 绝缘电阻和耐电压强度高;
② 在较宽的频带范围内,介电常数ε和介质损耗角正切值tgδ小;
③ 富于可挠性,耐磨性能好;
④ 耐热老化性能、低温性能及耐化学稳定性好;
⑤ 耐水性能好,吸湿率低;
⑥ 用它制作的电缆质量轻,使用敷设方便。
① 接触火焰时易燃烧;
5、交联聚乙烯(XLPE):
现在电缆行业使用的主要有二种类型的交联聚乙烯。一种是以硅烷作交联剂的,叫硅烷交联料,主要应用在低压电线电缆的绝缘层上。另一种是以过氧化二异丙苯(DCP)作交联剂的交联聚乙烯料,其主要是由聚乙烯、交联剂和抗氧剂组成。主要应用在中、高压电缆的绝缘层上,对绝缘耐压等级越高,要求纯净度就越高。
DCP是一种过氧化物,温度越高,分解越快,其分解后就会催化聚乙烯起
交联反应。DCP在常温下也会分解,不过分解速度很慢,但加热到一定的温度(温度超过125℃时)会快速分解。
硅烷交联剂也有同样的性能,但它还需要有水来作助剂,才能起到完全的接枝反应。现在的硅烷交联聚乙烯市场上主要有二种类型,一种叫一步法,一种叫二步法(这种叫法与学术上的硅烷交联叫法不同)。一步法的绝缘料是交联剂与催化剂已预先混好,也有叫成共聚物法料;二步法料是分A料与B料,在生产前将A、B料拌匀。一步法的料贮藏时间很短,二步法的料主料与催化剂料分开,所以贮藏时间较长,但混合后的料必须要马上用掉。另外,硅烷交联料中还可以加入碳黑母料,起到耐气候作用,用在绝缘架空电缆系列产品中。
交联聚乙烯材料的优点:
电气性能比聚乙烯还优良;其机械性能比聚乙烯好,所以应用比聚乙烯广泛。软化温度比PVC高,电缆正常的运行温度能达到90℃。
缺点是加工困难,易燃烧。

五、工序中产品质量要求、常见问题及解决方法


公司各工序的产品质量要求、常见问题及解决方法在公司颁发的《各工序检验规程》、《各设备操作及安全规程》中有详细的规定。
作为各岗位的操作人员必须熟练掌握本操作岗位的相关知识。再通过在实践中积累经验,成为一名合格的操作员工。
下面来讲一讲检验的重要性。
对于企业来说,产品的质量是企业的信誉和市场营销的根本。电线电缆的产品质量主要由几大因素组成?概括来讲,有原材料、设备、工艺、制造技术及检验等这五大主要因素。大家经常听说是这样讲的:产品质量是制造出来的,不是检验出来的。这实际上是一句典型的中国哲学家讲的哲理。事实上产品质量制造技术是根本,检验把关是关键。从五大主要因素来看,原材料的好坏,是否按工艺要求进行加工,制造各环节有没有质量问题,最终成品能否达到要求等都是靠检验人员和操作工根据相应的标准来检验发现的。
我们工厂检验主要有三大环节。第一个是原材料检验,第二个是工序检验,第三是成品检验。不要认为检验就是检验人员的事情,其实工序检验中分二块,一块是检验员对工序生产中的半成品进行检验,另一块重要的环节就是操作工进行的自检和互检。检验员可能只能检查到表面现象,操作工的自检和互检才是产品质量的根本保证。操作人员在生产过程中一发现质量问题,马上可以自己进行判断好坏,如果判断不了,可以请检验人员或相关技术人员进行。所以一个合格的操作工,不仅要会熟练操作设备,更要熟悉所要生产的产品的质量要求,会检验产品的质量是否达到工艺要求。
当然,对生产中出现的有质量问题的产品必须进行严格考核,从小到大,从轻到重,有一套完整的考核办法。不然一切的检验工作的作用都会被弱化,甚至无法达到产品质量把关作用。
常用的测量外径和厚度的工具有千分尺、游标卡尺、投影仪;

常用的测量长度的工具有游标卡尺、圈尺、直尺、皮尺、机械计米器、计米器等;


常用测量温度的工具为温度计、热电偶测温仪等。
我公司常用的测量器具还有电子枰、、真空压力表、设备上的气压表、电流表、电压表、转速表等。

1. 圆形导体尺寸测量


使用工具:外径千分尺或游标卡尺
(1)圆形导体直径及f值测量
取1m左右的试样,将导线试样弄直,在垂直于试样轴线的同一截面上,
在相互垂直的方向上进行测量,可得D1和D2,这样的测量在试样的两端及中间共测量三处;得6个数据,取其平均值。
(2)f值就是导体的不圆度,f值用同一截面上测量的最大读数与最小读数之差来定义。按上述测量结果取三个截面上测得的直径之差中的最大一个差值,作为f值。

2.绝缘厚度及护套厚度测量


(2)测出试片的最薄点,作为第一测量点;
(3)当试片为圆形时,沿试片圆周尽可能等距离地测量6点,如图4-1。
(4)当试片内表面是绞合线芯线痕时,各点上的厚度应按图4-2所示在线痕凹槽底部最薄处,沿试片圆周尽可能等距离测量6点。
(5)扇形线芯应按图4-3所示测量6点。
每个试样的平均厚度δ用试片各点测量值的算术平均值表示。
这里要特别注意的是:所谓试样的绝缘厚度,即试样的平均厚度。在产品标准中,一般规定绝缘厚度不小于标准规定的绝缘厚度标称值,就是说,按上述方法测量的绝缘厚度的平均值不能小于标称值。不能把个别值中的最大值或最小值当作绝缘厚度。
平均值和最薄点是两个不同的指标,不能忽略其中任何一个,中有这两个指标同时满足标准要求,产品才算合格,任何一个指标达不到要求,都不能算合格。

以上说的是标准的测量方法,实际在生产过程中不用这样复杂。


操作工在实际测量时把绝缘或护套的皮剥开,用千分尺或游标卡测量一下最薄点及最厚点,再取平均厚度。在厚度做得较薄,判断比较困难时用上面方法进行最后判定。还有在线生产时也要经常测量,以确定生产过程中厚度也没有改变,这主要通过测量外径和缆芯直径计算得出,这种数据有时会误差太大,所以要以在下盘时或生产过程中剥皮,在横截面上测量的数据为准。
(1)用一张纸盖在导体上,再用铅笔在上面划出印子。或者直接在导体表面数根数。绞合的导体或绝缘线芯有几根就数几根,在纵向轴线上进行测量。
其中d——导体外径 (mm)

其中W——导体重量(kg)


ρ——材料密度,铜8.89,铝2.7
L——导体的长度 (km)

其中W1——重量(kg)

护套的外径、截面积、重量与绝缘层计算方法相同。截 ~ = (D2 -D2k1——


以下介绍的是正规绞合结构的绞合外径计算方法:
正规绞合一般外层的根数比内层多6根。

如果外面还有一层或多层,则


  有电线平方数和其安全载流量的对应表格,没有电线平方数和其功率数的对应表格。因为相同的平方数在不同的电压等级下,有不同的功率。电线平方数和其安全载流量的对应表格如下:

东乡市话通信电线电缆、大对数通信电缆(免费咨询)tjdlzcxsdlc  计算机信号电缆,选用介点常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏(或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏)等结构形式,对计算机的交流电源线要进行良好的屏蔽,并认真端接其屏蔽层,可将高导磁率材料螺旋式地缠绕在电缆的外层然后加一层胶皮套作为保护层。这样的屏蔽效果较好,但其也与电缆的终端阻抗、入射信号的特性阻抗以及入射信号的方向等因素有关,原因是终端阻抗及特性阻抗对电缆线上可能存在的驻波有影响。DJYPVP-22聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆

适用于额定电压300/500V及以下防干扰性能较高的电子计算机,检测仪器、仪表的连接。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。

为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。

屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。

敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃

最小弯曲半径:无铠装层应小于电缆外径的6倍,带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍

在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km

各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路

电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ,交流2000V电压试验5min不击穿

DJYVP计算机电缆结构:导体采用裸铜丝,绝缘高压聚乙烯,对绞方式分两线组和三线组,铜丝编织总屏蔽电缆。本产品在以计算机为中心的工业自动化控制系统中,用于数据和信号传递,包括通信、遥控、压力及流量测量、指示灯连接等,将工作现场与控制仪表连接,完成指示、记录、检测、报等功能。是计算机控制电缆,电动型及集散型仪表信号电缆的升级换带产品。对计算机的交流电源线要进行良好的屏蔽,并认真端接其屏蔽层,可将高导磁率材料螺旋式地缠绕在电缆的外层然后加一层胶皮套作为保护层。这样的屏蔽效果较好,但其也与电缆的终端阻抗、入射信号的特性阻抗以及入射信号的方向等因素有关,原因是终端阻抗及特性阻抗对电缆线上可能存在的驻波有影响。此外,相对于外来电磁波的波长,电缆的相对长度对穿过电缆屏蔽层的感应电平也有影响。所用连接器的性能和电缆线的弯曲程度,也是影响电缆屏蔽效果的重要因素。当电缆弯成一个弯角时,靠近内半经一侧的覆盖率******,而外半径一侧的覆盖率则显著减小。

对于电缆的屏蔽层的端头,一般来说,除了的接地端外,屏蔽层的所有其它部分都应与地绝缘,目的是以防止不需要的接地,因为屏蔽层与机壳或底座的任何偶然接触,都可以在该处产生小的电弧放电,形成影响电路工作的噪声,随之而言屏蔽层也不能作为信号的回线导体使用。

1、用途  适用于交流500V及以下,在常温环境的交流电子计算机连接线及电气控制装置,可作为电器和仪表的连接线。2、操作环境  2.1自然条件  1) 年平均温度7.6℃2) 最高气温33.2℃3) 最低温度-32℃  4) 年平均大气压力878.4hPa 5) 年平均降水量1492.1mm 6) 冬季相对湿度81.6% 7)  3.5应符合GB/T3956—97的规定,导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛剌、锐边或断裂的单线。3.6电缆导体最高工作温度65℃,  3.7外护套无裂痕和机械外伤,表面光洁度高;3.8电性能试验方法符合GB3048-94标准规定;3.9电缆经受(交流50Hz)2000V/5min不击穿;3.10成品电缆标志符合GB6995.3标准规定。3.11芯数及标称截面:见附表3.12导体:铜芯(无氧铜,纯度99.99%) 3.13列出电缆制作的原材料来源.  3.14成品电缆的护套上印有制造厂名、产品型号、导体截面、额定电压、制造年份、长度等的连续标志,不准出现跳号,前后两个完整连续标志间的距离应小于等1000mm,标志应字迹清楚,容易辨认、耐擦。  3.15单根电缆长度内不得有接头。4、偏差  长度计量误差不超过±0.5%。5、供货范围        4   见附表  每一交货盘上将标明:盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和买方名称。6、质量保证体系、试验和验收:  符合标准,请见总技术要求. 7、卖方提供技术文件和图纸4套;电子版2套。8、技术服务  运行一年内,属卖方产品质量问题由卖方免费更换。现场需要解决问题时,卖方应在24小时内派人到现场;

3、 铜丝编织屏蔽、镀锡铜丝编织屏蔽在抗干扰能力都相同?铜丝镀锡主要是防止铜丝在污染严重的场合所受到的腐蚀?在屏蔽功能方面不会因铜丝不镀锡对电缆抗干扰所产生的影响。tjdlzcxsdlc 每组对绞绝缘线芯颜色不同,对绞节距根据外径调整。对绞方式分两线组和三线组,电缆屏蔽分为编织屏蔽和金属带缠绕屏蔽,编织屏蔽分为单层屏蔽和总屏蔽。缠绕屏蔽分为铜箔缠绕屏蔽和铝箔缠绕屏蔽,在一些特定场合要综合屏蔽。

计算机电缆导体分为单股导体和多股导体,挤出机包覆绝缘材料聚乙烯塑料,简单介绍一下绝缘挤出过程,前段主动放线经过多组导线轮调节张力把铜丝穿入挤出磨具口,挤出温度五段加热,每段温度不相同,机头磨具部位温度最高,牵引与挤出同步调节控制外径大小,收线储线架根据生产速度自动调节张力。每组对绞绝缘线芯颜色不同,对绞节距根据外径调整。对绞方式分两线组和三线组,电缆屏蔽分为编织屏蔽和金属带缠绕屏蔽,编织屏蔽分为单层屏蔽和总屏蔽。缠绕屏蔽分为铜箔缠绕屏蔽和铝箔缠绕屏蔽,在一些特定场合要综合屏蔽。
屏蔽的作用主要是防止外界干扰源对电缆的本身的干扰和电缆对其它电路造成的干扰。采用屏蔽电缆?并将屏蔽层可靠接地?是抑制其电磁干扰的有效措施?2、 电缆屏蔽的种类一般有铜丝编织屏蔽、镀锡铜丝编织屏蔽、铜带绕包屏蔽、铝塑复合带屏蔽?后二种屏蔽主要用于干扰源严重的场合?3、 铜丝编织屏蔽、镀锡铜丝编织屏蔽在抗干扰能力都相同?铜丝镀锡主要是防止铜丝在污染严重的场合所受到的腐蚀?在屏蔽功能方面不会因铜丝不镀锡对电缆抗干扰所产生的影响。

计算机电缆产品用途:本产品在以计算机为中心的工业自动化控制系统中,用于数据和信号传递,包括通信、遥控、压力及流量测量、指示灯连接等,将工作现场与控制仪表连接,完成指示、记录、检测、报等功能。是计算机控制电缆,电动型及集散型仪表信号电缆的升级换带产品。

?导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛剌、锐边或断裂的单线。3.6电缆导体最高工作温度65℃,  3.7外护套无裂痕和机械外伤,表面光洁度高;3.8电性能试验方法符合GB3048-94标准规定;3.9电缆经受(交流50Hz)2000V/5min不击穿;3.10成品电缆标志符合GB6995.3标准规定。3.11芯数及标称截面:见附表3.12导体:铜芯(无氧铜,纯度99.99%) 3.13列出电缆制作的原材料来源.  3.14成品电缆的护套上印有制造厂名、产品型号、导体截面、额定电压、制造年份、长度等的连续标志,不准出现跳号,前后两个完整连续标志间的距离应小于等1000mm,标志应字迹清楚,容易辨认、耐擦。  3.15单根电缆长度内不得有接头。4、偏差  长度计量误差不超过±0.5%。5、供货范围        4   见附表  每一交货盘上将标明:盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和买方名称。6、质量保证体系、试验和验收:  符合标准,请见总技术要求. 7、卖方提供技术文件和图纸4套;电子版2套。8、技术服务  运行一年内,属卖方产品质量问题由卖方免费更换。现场需要解决问题时,卖方应在24小时内派人到现场;用铜和铝作为电缆的屏蔽体比较好,因为它对电磁波具有很大的反射损耗。对于载有很高频谱成份的电缆,可采用多点接地的方法,即将电缆中的屏蔽层在电缆的两端同时加以接地,如果可行,还可以在中间加一连接器将屏蔽层接地。

对于音频敏感电路的屏蔽层则只能在一端接地,对予这类电缆屏蔽层必须与地绝缘,以防止不必要的接地。

  DJYDYD(R)P 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织总屏计算机用屏蔽(软)电缆 DJYP2V聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆

原标题:全面了解电线电缆,你想知道的都在这!

1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?

答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。

2、绝缘电线有哪几种?

答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。

3、电缆桥架适合于何种场合?

答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。

答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。

5、什么叫电缆中间接头?

答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。

6、什么叫电气主接线?

答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。

7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?

答:电力电缆的选择应遵照以下原则:

(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;

(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;

(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;

(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;

(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。

8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?

答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;

(2)不受线路落差*;

(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;

(4)电缆附件简单,均为干式结构;

(5)运行维护简单,无漏油问题;

(7)可靠性高、故障率低;

(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。

9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?

答:夹具应无铁件构成闭合磁路,这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料,根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热,甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具。

10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?

答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥,它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸,安装方便,省时省工,性能优越,节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点。

11、电缆敷设前应进行哪些检查工作?

答:(1)支架应齐全、油漆完整。

(2)电缆型号、电压、规格符合设计。

(3)电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格。

(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。

21、交联热收缩电缆附件有哪些优点?

答:这是一种新型材料,它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。

12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?

答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现,说明未受潮。

13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?

答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。

14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置?

答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。

15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理?

答: (1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。

(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。

16、电缆外护层的作用是什么?

答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。

17、室外电缆沟应符合哪些要求?

答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。

18、电缆内护层的作用是什么?

答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。

19、使用钢丝钳时应注意些什么?

答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。

20、什么叫绝缘强度?

答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。

22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?

答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。

23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能?

答;应具备下列主要性能:

(3)相当高的绝缘电阻;

(4)优良的耐放电性能;

(5)具有一定的柔软性和机械强度;

(6)绝缘性能长期稳定。

24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定?

答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;铅护套电缆为40N/cm。

25、对电缆保护管有何规定?

答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;

(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;

(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。

26、如何测量电缆护套的外径?

答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。

27、不同截面的铜芯电缆如何连接?

答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。

28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?

答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。

(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。

(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。

(5)填充三叉口及绕包密封胶。

(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。

(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。

(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。

(12)核相后安装相色管。

29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些?

答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套,如有特殊需要,外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。

(2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置,压接出线端子密封。

30、电线电缆的应用主要分为三大类 :

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

(3)机械设备、仪器仪表系统

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。

31、电线电缆产品主要分为五大类:

(1)裸电线及裸导体制品

本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。

产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。

(3)电气装备用电线电缆

该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。

(4)通讯电缆及光纤(简略介绍)

随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。

该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。

(5)、电磁线(绕组线)

主要用于各种电机、仪器仪表等。

电线电缆的衍生/新产品

电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。

采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;

改变产品结构如:耐火电缆等;

提高工艺要求如:医用线缆等;

组合产品如:OPGW等;

方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。

32、母线装置施工完,应进行哪些检查?

(1)金属构件的加工、配制、焊接螺接应符合规定;

(2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;

(3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;

(4)瓷件、铁件及胶合处应完整,充油套管应无渗油,油位正常;

(5)油漆完整,相色正确,接地良好。

33、在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种),并简述其方法。

答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起,成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称。

(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。

(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下。

(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大,以改善电场分布。

(5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头,在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起。

(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带,然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处,热缩成形。

34、电缆支架的加工应符合哪些要求?

答:(1)钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边,毛剌;

(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形,各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;

(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特殊的防腐处理。

35、列举出你熟悉的电缆架。

答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。

36、敷设电缆应满足哪些要求?

(1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏,提高电缆线路的供电可靠性;

(2)经济方面,从投资最省的方面考虑;

(3)施工方面,电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。

37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些?

答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。

38、简述电缆头制作的一般操作程序。

答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。

(2)接头的制作过程:包括1、割断多余电缆;2、电缆保护层的剥切;3、导体连接;4、包绕绝缘(或收缩管材);5、安装接头外壳;6、灌注绝缘剂;7、进行密封处理等。

(3)制作后电气测试。

39、电缆保护管的加工应符合哪些要求?

答:(1)管口应*剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形。

(2)电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。

40、电缆的排列符合哪些要求?

答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。

(2)高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下,但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径,可由下面上配置。

41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么?

答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内,施放完毕,将电缆放于沟底或支架上,并在电缆上绑扎电缆标牌。

42、电缆敷设的常用设备有哪些?

答:(1)空气压缩机,主要用来破坏路面,为以后敷设电缆作准备;

(2)电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;

(3)电缆输送机,配合牵引机使用来克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;

(4)电缆盘放线支架;

(6)防捻 ,减钢丝绳出现的扭曲;

(7)电缆盘制动装置;

43、电缆沟中支架安装距离的要求如何?

答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。

44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装?

答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。

45、电缆隧道内如何装设接地线?

答:隧道和沟的全长应装设连续的接地线,接地线应和所有的支架相连,两头和接地极连通。接地线的规格应符合设计要求。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外,应全部相互连接并和接地线相连,电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌。

46、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求?

答:对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等,采用防火堵料封堵时,应根据实际情况,先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火材料加工成具有一定强度的板托防火堵料,保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装,封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。

47、喷灯点火前应注意哪些检查?

答:应进行下列各项检查:

(1)打气筒是否漏油或渗油,油桶及喷嘴处是否漏油、漏气;

(2)油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4,加油的螺丝塞是否拧紧。

48、使用喷灯应注意哪些事项?

答:(1)喷灯最大注油量为油筒容积的3/4;

(2)开始打气压力不要太大,点燃后火焰由黄变蓝即可使用;

(3)周围不得有易燃物,空气要流通;

(4)停用时先关闭调节开关,火熄后,慢慢旋松油孔盖放气,空气放完后,要要旋松调节开关,完全冷却后再旋松孔盖;

(5)煤油喷灯与汽油喷灯要分开使用。

49、手动油压钳有何用途?如何操作?

答:两根导线的连接通常是将两导线端穿入相同材料制成的压管中,用压接钳挤压数个坑,使导线连接在一起,压接时,手柄向上抬起时,柱塞向外移动,进油阀下腔产生真空,油箱内的油进入柱塞腔。手柄下压时,柱塞向内移动,油受压后,使进油阀关闭,打开出油阀,使油压进入液压缸,推动活塞和阳模,阳、阴模之间放有压接管,当压接被挤压的坑深到一定值时,开启回油阀,活塞自动返回,压完一个坑后,移动压钳,再压下一个。

50、常用低压电力电缆按绝缘和保护层的不同,主要可分为哪几类?

答:(1)油浸纸绝缘铅包(或铝包)电力电缆;

(2)不滴流油浸纸绝缘电力电缆;

(3)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

(4)交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;

(5)交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

(6)橡皮绝缘电力电缆。

51、常用绝缘材料的类别哪些?举例说明?

答:(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃等;

(2)有机绝缘材料:有树脂、橡胶、纸、麻、棉纱等;

(3)混合绝缘材料:用以上绝缘材料加工而成型的名种绝缘材料。

52、在哪种情况下采用排管敷设?有什么优点?

答:排管敷设一般用在与其他建筑物、公路或铁路相交叉的地方,有时也在建筑物密集区内采用。主要优点是占地少,能承受大的荷重,电缆相互间互不影响,比较安全。

53、何谓电缆长期允许载流量?

答:电缆长期允许载流量是指在电缆内通过规定电流时,在热稳定后,电缆导体达到长期允许工作温度时的电流数值。

54、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些?

答:有以下三个因素决定:

(1)电缆的长期容许工作温度;

(2)电缆本身的散热性能;

(3)电缆装置情况及周围环境的散热条件。

55、电缆的敷设方式有几种?

(2)安装在电缆沟内;

(3)安装在地下隧道内;

(4)安装在建筑物内部墙上或天棚上;

56、如何进行电缆管的连接工作?

答:电缆管连接时,必须用扣和管接头连接,如采用焊接时,不能直接对焊,连接处要套上一段粗管再进行焊接,以免焊渣掉入管内。

57、制作电缆头时,对上下扳弯电缆芯线有何要求?

答:扳弯线芯时,不得损伤纸绝缘,芯线的弯曲半径不得小于电缆线芯的10倍。制作时要特别小心,应使线芯弯曲部分均匀受力,否则极易损伤绝缘纸。

58、简述塑料电缆的热收缩密封法。

答:热缩法适用于中、低压橡、塑电缆接头和终端头的密封,也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆。采用交联聚乙烯型和硅橡胶型两大类遇热后能均匀收缩的热收缩管。将这种管材套于预定的粘合密封部位,并在粘和部位涂上热熔胶,当加热到一定温度后,热缩管将收缩,同时热熔胶熔化,待自然冷却后即形成一道良好的密封封层。

59、用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么?

答:(1)弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作;

(2)使用前必须进行检查,按钮、操作把手、行程开关应完好,弯管机必须可靠接地;

(3)选用符合要求的模具,确定好所需要的弯曲半径;

(4)施工场地周围,应有充足的活动范围;

(5)使用时待空转正常后,方可带负荷工作,运行中,严禁用手脚接触其转动部分;

(6)工作完毕应及时停电,释放油压。

60、电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么?

答:电缆清册是施放电缆和指导施工的依据,运行维护的档案资料。应列入每根电缆的编号、起始点、型号、规格、长度,并分类统计出总长度,控缆还应列出每根电缆的备用芯。

电缆编号是识别电缆的标志,故要求全厂编号不重复,并且有一定的含义和规律,能表达电缆的特征。

61、电缆目前采用的敷设方法可分为几类?

答:(1)人工敷设,即采用人海战术,在一人或多人协调指挥下,按规定进行敷设;

(2)机械化敷设,即采用滚轮、牵引器、输送机,通过一同步电源进行控制,比较安全;

(3)人工和机械相结合,有些现场由于转弯较多,施工难度大,全用机械较困难,所以采用此法。

62、控制二次回路接线应符合哪些要求?

答:(1)按图施工接线正确;

(2)导线的电气连接应牢固可靠;

(3)盘柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;

(4)电缆芯线端部应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色;

(5)配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好、无损;

(6)每个接线端子的每侧接线宜为一根,最多不得超过两根。

63、电缆排管有何要求?

答:(1)排管顶部至地面距离,在厂房内为0.2m,人行道下为0.5m,一般地区为0.7m;

(2)在变更方向及分支处均应装置排管井坑,长度超过30mm时也应加设井坑;

(3)井坑深度不小于0.8m,人孔直径不小于0.7mm;

(4)排管应有倾向井坑0.5%~1%的排水坡度。

64、对于电缆导体连接点的电阻有何要求?

答:要求连接点的电阻小而且稳定,连接点的电阻与相同长度、相同截面的导体之比值,对于新安装的终端头和中间头,应不大于1;对于运行中的终端头和中间头这个比值不应大于1.2。

65、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求?

(1)耐压强度高,导体连接好;

(2)机械强度大,介质损失小;

(3)结构简单,密封性强。

66、什么是电缆故障?有几种常见的类型?

答:电缆故障是指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中,因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障。常见的故障有接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障和混合型故障等。

67、如何处理电缆线路的单相接地故障?

答:电缆线路单相接地故障一般来说,电缆导体的损伤只是局部的,如果属于机械损伤,而故障点附近的土壤又较干燥时,一般可进行局部修理,加添一只假接头,即不将电缆芯锯断,仅将故障点绝缘加强后密封即可。

68、电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查?

答:敷设前应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤,低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ。

69、主厂房内敷设电缆时一般应注意什么?

答:在主厂房内敷设电缆时一般应注意:

(1)凡引至集控室的控制电缆宜架空敷设;

(2)6KV电缆宜用隧道或排管敷设,地下水位高处亦可架空或用排管敷设;

(3)380V电缆当两端电缆在零米时宜用隧道、沟或排管,当一端设备在上、一端在下时,可部分架空敷设,当地下水位较高时,宜架空。

70、电力电缆的内屏蔽层与外屏蔽层各在什么部位?采用什么材料?有何作用?

答:为了使绝缘层和电缆导体有较好的接触,消除导体表面的不光滑引起的导体表面电场强度的增加,一般在导体表面包有金属化纸或半导体纸带的内屏蔽层。为了使绝缘层和金属护套有较好的接触,一般在绝缘层外表面包有外层屏蔽层。外屏层与内屏层的材料相同,有时还外扎铜带或编织铜丝带。

71、简述环氧树脂复合物的构成及性能。

答:环氧树脂复合物由环氧树脂加入硬化剂、填充剂增韧剂和稀释剂组成。具有以下性能:

(1)有足够的机械强度;

(4)与有色金属有足够的黏附力;

(6)户外使用时,耐雨、耐光、耐湿热。

72、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?

答:在金属护套一端接地的电缆线路中,为确保护套中的感应电压不超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体,且导体的两端接地,这种导体称为回流线。当发生单相接地故障时,接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点,由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压。

73、电缆工程可划分为几个项目?

答:(1)工地运输:包括工程材料从仓库到施工点的装卸、运输和空车回程。

(2)地方工程:包括路面开挖、隧、沟道施工等。

(3)敷设工程:包括敷设、中间头制作、掀盖板、埋管、校潮、牵引头制作等。

(4)两端工程:包括支、吊桥架和其基础的制作安装,终端头制作,油压力和信号装置的安装,名种电气性能测试等。

(5)塞止工程:包括充油电缆塞止头制作,供油箱、自动排水及信号装置的安装等。

(6)接地工程:包括绝缘接头、换位箱、保护器、接地箱安装等。

74、电缆线路的验收应进行哪些检查?

答:(1)电缆规格应符合规定,排列应整齐,无损伤,标牌齐全、正确、清晰;

(2)电缆的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;

(3)电缆终端、中间头不渗漏油,安装牢固,充油电缆油压及表计整定值应符合要求;

(5)电缆终端相色正确,支架等的金属部件油漆完整;

(6)电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物,盖板齐全。

75、电缆线路正序阻抗测量过程中有什么要求?

答:电缆导体的交流电阻和电缆三相同感抗的相量和称为正序阻抗。

电缆线路的正序阻抗一般可在电缆盘上直接测量,测量时一般使用较低的电压,因此,需要用降压变压器进行降压,降压器采用星形接线,容量一般为10kVA以上,有较广的电压调节范围,测量时交流电源应比较稳定,以保证测量时电流达到规定的要求,实际电压表的读数值必须是电缆端的电压,试验电流最好接近电缆长期允许载流量,测读各表计的数值时,合上电流后同时读取三个表的数值。

76、根据《电业生产安全规定》,电气工作人员必须具备的条件是什么?

答:必须具备下列条件:

(1)经医生鉴定身体健康,无妨碍工作的病症;

(2)具备必要的电气知识,按其职务和工作性质掌握相关的规程、专业技术及安全操作技术,并经考试合格;

(3)熟练掌握触电急救方法。

77、电缆在运输装卸过程中应注意什么?

答:(1)在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,严禁将电缆盘直接由车上推下,电缆般不应平放运输,平放贮存。

(2)运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧、充油电缆至压力油箱间的油管应固定,不得损伤,压力油箱应牢固,压力指示应符合要求。

78、电缆防火有哪些措施?

答:(1)采用阻燃电缆;

(2)采用防火电缆托架;

(4)电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火挡板;

(5)架空电缆应避开油管道、防爆门,否则应有要取局部穿管或隔热防火措施。

79、选择电力电缆的截面应从哪几个方面考虑?

答:应考虑如下几个方面:

(1)电缆长期允许通过的工作电流;

(2)一旦短路时的热稳定性;

(3)线路上的电压降不能超出允许工作范围。

80、电力电缆和架空线比较有哪些优点?

答:(1)运行可靠,由于安装在地下等隐蔽处,受外力破坏小,发生故障的机会较少,供电安全,不会给人身造成危害;

(2)维护工作量小,不需频繁的巡检;

(4)有助于提高功率因数。

我要回帖