13:42 编辑 近年来,由于住宅楼盘的高档化及私车拥有量的增加,在地下修建一层或多层地下停车库,几乎成了各个楼盘竞相效仿的热点。而地下车库的排水设计也随之成为一个重要问题。 大型多层地下车库的排水设计中,外设高坡和防水沟渠,内置地漏和集水井,再选用相应功率的潜水泵,外防内排,“御”水于车库之外。地下车库的排水设计主要包括了集水井位置尺寸设计及潜污泵的选择。1、地下车库“水涝危害”
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
地下车库潜污泵是否算消防负荷需要末端切换,还是设双切箱放射式供电?
如题!地下车库消火栓用水量20L/S,自喷用水量30L/S 请教潜污泵流量大小怎么去计算,我以前都是选的15——20立方米/H的泵, 可是今天有个前辈说我选的泵流量太小!到底潜污泵应该怎么去选??
地下车库(仅地下一层,有10kV/0.4kV变配电室)的潜污泵算消防设备吗?如不算,按普通动力设备配电应按几级负荷?
请问地下车库与半地下车库每平米造价约相差多少?
做了一个项目,审图提出地下车库未设置带隔油措施的集水坑和潜污泵。请问这个带隔油措施的,应该如何设计说明。
近年来,由于住宅楼盘的高档化及私车拥有量的增加,在地下修建一层或多层地下停车库,几乎成了各个楼盘竞相效仿的热点。而地下车库的排水设计也随之成为一个重要问题。 大型多层地下车库的排水设计中,外设高坡和防水沟渠,内置地漏和集水井,再选用相应功率的潜水泵,外防内排,“御”水于车库之外。地下车库的排水设计主要包括了集水井位置尺寸设计及潜污泵的选择。 由于地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,常造成雨水宕积,影响车库的安全和使用。“内涝—— 车库变水库”、“160万新购奥迪A8被淹”、“业主因车被淹与物业纠纷”…… 大量此类报道见诸于媒体。对此,地下车库的排水设计时必须引起高度的重视。
图纸简介: 地下车库全部结构图 附件名:.zip 文件大小:1184K (升级VIP 如何赚取土木币)
湿式、干式潜污泵指的是安装方式吗,是不是所有的潜污泵都可以湿式安装
图纸简介: 此图为广州地区6座高层商住楼的半地下车库、地下车库风图。一个排烟系统负责2个防火分区。个人认为建筑划分得太多防火分区了。6、7防火分区可以合并,因为面积小于4000平方米。现在风管跨越防火分区要设置防火阀。疑问:一个排烟系统可以负责2个防火分区吗?风管如何走更适宜,避开剪力墙? 附件名:1854475.rar 文件大小:602K (升级VIP
图纸简介:小地下车库建筑,工程在安徽,审过图的,很全 投稿网友:weilu6 上传时间:
图纸省份: 安徽
图纸简介: 某带地下车库的住宅 附件名:.zip.zip 文件大小:2319K (升级VIP 如何赚取土木币)
1.一类、二类地下车库的普通照明、潜污泵负荷等级如何确定? 2.双电源自动转换开关额定电流如何选择,与前后断路器开关的关系? 3.断路器的壳架额定电流如何选择? 谢谢!
本人刚刚开始做建排,对于车库里的集水坑大小,位置的布置以及排污泵选型的问题还是弄不明白,规范上也没找到相关内容,各位给帮帮忙吧,谢谢了!!!
GB《消防给水及消火栓系统技术规范》9.2.1条:9.2.1 下列建筑物内应采取消防排水措施,并应按排水最大流量校核: 1 消防水泵房; 2 设有消防给水系统的地下室; 3 消防电梯的井底; 4 仓库。“消防排水措施”算是消防负荷吗?
地下室的潜污泵属于消防用电设备吗?当火灾发生时它该停电还是起动呢?
借问:给排水专业的有吗?地下室集水坑潜污泵定额 包含了附件:闸阀 止回阀 软接头 盘插异径管吗?
商业总体地下室潜污泵的流量、扬程和功率怎么确定呢
地下车库排水包括雨水,平时冲洗,消防水 我选泵时要按流量,扬程定 那流量怎么定啊,雨水,平时冲洗,消防水分开计算,然后加起来? 我查了手册,好象很麻烦,有没什么简单的办法吗? 你们平时是怎么计算的啊? 各位前辈能否推荐一本关于计算这方面的书,比较实用的,有详细计算过程的? 多谢了
输送生活污水,产品涉及潜水泵1300系列、潜水排污N系列、研磨泵M系列、切割泵F系列设计先进、选型容易、维护简单无异味设计:抗堵塞设计能拍出导致异味产生的颗粒无和缠绕物,有效保持泵坑清洁,从而消除异味产生。使用USITT专利技术:可将磨损颗粒从密封室中排出,从而有效保护外密封件。短轴设计:避免转轴偏转,延长密封件和轴承寿命,保持低振动和安静运行。
十年的小区,突然有了地下水,水从地下车库防水底板渗入,如何处理?有没有这方面的专家?
请问大家 平战结合的地下车库 是否按照地下车库定性 还是地下建筑定性?如果按照地下建筑定性的话 在设计了喷淋系统的前提下 室内消火栓用水量能否折减?谢谢
因供电部门不同意将电房设在地下车库内,只能在车库上做地面独立电房。车库顶板覆土不到1.0米,请问可以用油变吗?有没有规范明确要求的?
半地下室地面在最高地下水位上100mm,防水等级是多少?是否做普通地坪做防水就行?(地上1.5米,地下1.1米)
图纸简介:排风排烟不同系统 有设备用房的, 分两个防火分区 投稿网友:y 上传时间:
图纸省份: 地区不详
地下车库通风的通风机必须设置通风机房吗?如果必须设置,通风机房的面积怎么确定?
图纸简介: 这是莫小区1#喽的图纸 附件名:.rar 文件大小:4338K (升级VIP 如何赚取土木币)
各位大虾:高层住宅,地下室的监控设备线路明敷,规范有什么强制要求吗?没有找到,钱赐教,我用了JDG管可以吗,负荷消防要求不?
论文简介:地下车库平面.防火分区.安全可亲疏散...等设计要点 投稿网友:ting 上传时间:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'车库灌水,用什么排水泵好_百度知道
车库灌水,用什么排水泵好
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
我有更好的答案
选污水泵比较合适,预防堵塞,潜水泵容易堵塞。
220伏小的潜水泵,直接带插头的
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
[施工图][湖南]五万平高层住宅小区给排水施工图(地下车库气体灭火)
发表于&&&&914人浏览&&&&2人跟帖&&&&&&
【本资料为VIP会员专享资料, 】
文件格式:dwg
文件大小:13.65MB
资料目录图纸目录 给排水设计说明 图例 负一层给排水及消防平面图 负一层喷淋平面图 负一层气体灭火平面图 一层给排水及消防平面图 二层给排水及消防平面图 三~二十四层给排水及消防平面图 屋顶层给排水及消防平面图 给水系统原理图 消火栓系统原理图 污水系统原理图 厨房及卫生间给排水大样图 ……内容简介本工程位于湖南,是一高层住宅小区项目,整个工程由:6栋高层住宅及一个地下车库组成;最高建筑高度 70.05米,地下一层,地上最高层数为:二十四层,属一类高层居住建筑。   设计内容:生活给水系统、、污水排放系统、雨水排放系统、消火栓给水系统、灭火系统、及灭火器系统。   编制于2011年,共计36张图纸;   一层给排水平面图 水封式防臭及立管穿沉箱详图 厨卫给排水平面图生活给水系统图消火栓、喷淋系统原理图给原理图
【本资料为VIP会员专享资料, 】
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
本工程是一高层住宅小区项目,建筑为地下一层、地上二十四层,包含有给水系统、热水系统、排水系统、消火栓系统、雨水内排水系统、气体灭火系统;图纸内容详细、干净,可以供大家参考学习!
&&发表于&&|&
挺好,可以看一看
资料下载后才能评论,评论超过10个字可获得筑龙币奖励!
&回帖后跳转到最后一页
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066DWK工程排水泵_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
DWK工程排水泵
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
排水;地表水;地下水;含磨腐蚀性杂质的水,适用于建筑,地下车库,工地,低洼雨水集水区,流程工业水等.
  技术数据  流量Q:最大420立方/h  扬程H:最高88m
DWK/DPK的叶轮有半开式和闭式两种形式,用于打排水,建筑及工业地表水等。  DWK/DPK采用耐腐蚀材料,如球铁和高铬不锈钢。配置2极电机,功率0、75-90KW,允许10-20mm固体通过。  DWK/DPK的安装形式有两种:  1、潜水移动式安装(DWK/DPK)  2、潜水自耦安装(DPK)
  DWK工程排水泵应用  DWK/DPK适用于以下应用:  .排水  .地表水  .地下水  .含磨蚀性杂质的水(DWK)  适用场合:建筑,地下车库,工地,低洼雨水集水区,流程工业水等。  介质  PH值:4-10  温度:0摄氏度-40摄氏度  当输送介质的密度,黏度高于水时,需加大电极。  安装深度  最深至液面以下25m.  电机  电机为完全封闭式的防水电机。  绝缘等级:F(155摄氏度)  温升等级:F(105摄氏度)  防护等级;IP68  电缆  电缆长度标准为10m.电缆规格另寻格兰富,其他长度可供,见变形产品列表。  结构特点  DWK/DPK采用双机封的设计,并将其置于油腔中以确保无故障运行。  DWK入口有过滤网,仅用于移动式安装。  如果需要,DWK/DPK均可根据客户工作点切割叶轮。
..[引用日期]
清除历史记录关闭排水泵的原理_百度知道
排水泵的原理
请问高手,为什么首次使用排水泵或排污泵要往里面加水。
我有更好的答案
  离心式水泵是靠叶轮产生的真空把水从下面吸上来再打到高处,如果泵体内没水的话,真空形不成,那水就吸不上来了,如果液位高于水泵,可以利用自灌的方式把水引入泵体内,不然也需要灌水。  排水泵基本都是多级泵,像秦山电厂的反冲洗泵,他也是排水泵,运行这种泵之前一定要先手动盘几圈,防止防止运行时带出里面的橡皮轴承,还有一定把你面的空气放完,待轴封水注满后方可运行,否则万一没有水橡皮轴承就会很快被烧掉。
离心式水泵是靠叶轮产生的真空把水从下面吸上来再打到高处,如果泵体内没水的话,真空形不成,那水就吸不上来了,如果液位高于水泵,可以利用自灌的方式把水引入泵体内,不然也需要灌水。
本回答被提问者采纳
潜水排污泵:
潜水排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,排污泵明显具有以下几个方面的优点:1.结构紧凑、占地面积小。排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。2.安装维修方便。小型的排污泵可以自由安装,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。3.连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。4.不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。5.振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。
正是由于上述优点,排污泵已越来越受到人们的重视,使用的范围也越来越广,由原来的单纯地用来输送清水到现在的可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水、液状饲料等等。在市政工程、工业、医院、建筑、饭店、水利建设等各行各业中起着十分重要的作用。
排污泵现状:
潜水排污泵因其安装简单、占地面积小、维护方便、无噪声等优点,在工程中广泛用于市政工程、工厂、商业、医院、宾馆、住宅区等的污水排放。
目前市场上销售的排污泵多为立式布置,泵与电动机同轴,这样就使得转动部件的重量与叶轮承受的水压方向向同;其次,潜污泵是在液下使用,输送的污水介质中含有杂质、淤泥等物质;第三,潜污泵属于离心泵的一种,在其运行时,功率总是随着流量的增加而增加,当流量超过设计流量并达到一定值时,电机就会因过载而烧毁。
排污泵的可靠性方面有待加强,所以,提高其产品的技术含量是厂商今后发展的主要方向。目前,中国国内的潜水排污泵主要由国内的生产厂家生产和制造,少部分的产品由国外进口。提高产品技术含量,强化产品的市场竞争力才能带动行业发展。就目前的形式来看,我国排污泵的市场前景十分广阔。
但是任何事物都是一分为二的,对于排污泵来说最关键的问题是可靠性问题,因为排污泵的使用场合是在液下;输送的介质是一些含有固体物料的混合液体;泵与电机靠得很近;泵为立式布置,转动部件重量与叶轮承受水压力同向。这些问题都使得排污泵在密封、电机承载能力、轴承布置及选用等方面的要求比一般的污水泵要高。
为了提高排污泵的寿命,现在国内外大部分厂家都在泵的保护系统上想办法,即在泵发生泄漏、过载、超温等故障时能进行自动报警,并自动停机备修。可是我们认为,在排污泵中设置保护系统很有必要的,它能有效地保护电泵的安全运行。但这并不是问题的关键,保护系统只不过是在泵发生故障后的一种补救办法,是一种比较被动的办法。问题的关键应该是从根本着手,彻底解决泵在密封、过载等方面的问题,这才是一种较为主动的办法。为此我们把副叶轮流体动力密封技术及泵的无过载设计技术应用于潜水排污泵中来,较大提高了泵密封可靠性和承载能力,延长了泵的使用寿命。
一、副叶轮流体动力密封技术的应用
所谓的副叶轮流体动力密封是指在泵的叶轮后盖板背面附近同轴反方向安装一开式叶轮。当泵工作时,副叶轮随泵主轴一起旋转,副叶轮中的液体也会一起旋转,转动的液体会产生一个向外的离心力,这个离心力一方面顶住流向机械密封处的液体,降低了机械密封处的压力。另一方面阻止介质中的固体颗粒进入机械密封的摩擦副中,减少机械密封磨块的磨损,延长了其使用寿命。副叶轮除了起到密封作用外,还可以起到降低轴向力的作用,在潜污泵中轴向力主要是由液体作用在叶轮上的压差力和整个转动部分的重力所组成,这两个力的作用方向是相同的,合力是由两个力相加而成。可以看出,在性能参数完全相同的情况下,潜污泵的轴向力比一般卧式泵要大,而平衡难度比立式泵要难。所以在潜污泵中,轴承容易损坏其原因也是与轴向力大有着很大的关系。而如果安装了副叶轮,液体作用在副叶轮上压差力的方向是与上述两力的合力相反的,这样可以抵消一部分轴向力,也就起到了延长轴承寿命的作用。但是使用副叶轮密封系统也有一个缺点,那就是在副叶轮上要消耗一部分能量,一般在3%左右,但是只要设计合理,完全可以把这部分损失降低到最低限度。
二、泵的无过载设计技术的应用
在一般的离心泵中,功率总是随着流量的增加而增加的,也就是说,功率曲线是一根随流量增加而上升的曲线,这对泵的使用会带来一个问题:当泵在设计工况点运行时,一般来说,泵的功率小于电机额定功率,这台泵的使用是安全的;但是当泵扬程降低时,流量就会增加(从泵的性能曲线可以看出),功率也随之增加。当流量超过设计工况点流量并到达一定值时,泵的输入功率可能会超过电机额定功率而造成电机过载而烧毁。电机过载运行时要么保护系统动作使泵停止转动;要么保护系统失灵使电机烧毁。泵的扬程低于设计工况点扬程使用的情况,在实际中也是经常会遇到的,一种情况是在泵选型时,泵的扬程选得过高,而实际使用时泵是降低扬程使用的;另一种情况是,在使用中泵的工况点不太好确定,换句话说泵的流量需要经常进行调节;还有一种情况是泵需要经常改变地点使用。这三种情况者陌可能使泵过载而影响泵的使用可靠性。可以这么说,对于没有全扬程特性的泵(包括排污泵),其使用范围会受到很大程度上的限制。所谓的全扬程特性(也称无过载特征)是指功率曲线随流量增加而上升的速度非常缓慢,更理想的是当流量增加到某一定值时,功率不但不会再上升,反而会有所下降,也就是说功率曲线是一根有驼峰的曲线,如果这样的话,我们只要选择电机额定功率略超过驼峰点的功率值,那么在0流量到最大流量的整个范围内,你无论在那一个工况点上运行,泵的功率都不会超过电机功率而使泵过载,对于具备这种性能的泵,无论是选型还是使用时,都会非常方便和可靠。另外电机功率也不需配得过大,可以节省可观的设备费用。
建筑物内使用的排水泵有潜水排污泵、液下排水泵、立式污水泵和卧式污水泵等。由于建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采用潜水排污泵和液下排水泵,其中液下排污泵一般在重要场所使用;立式污水泵和卧式污水泵要求设置隔震基础、自灌式吸水、并占用一定的场地,故在建筑中较少使用。
排水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定:
1、当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。 排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。 公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。
2、当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;
3、当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。
4、当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出。
5、当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。
6、当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。
7、当电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置; 8、当潜水排污电泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检修。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投入运行。
排污泵种类:
1.大口径无堵塞潜水排污泵
2.带刀自动切割布条,杂草的自动搅匀潜水排污泵
3.泵体安装在水边的自吸式排污泵
4.潜水排污泵-泵体可以潜入原料里
5.防腐耐磨性能良好的砂浆泵也是排污泵的一种。
排污泵概述
排污泵的使用范围:①企业单位废水排放。②城市污水处理厂排放系统。③地铁、地下室、人防系统排水站。④医院、宾馆、高层建筑污水排放。⑤住宅区的污水排水站。⑥市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。⑦自来水厂的给水装置。⑧养殖场污水排放及农村农田灌溉。⑨勘探矿山及水处理设备配套。⑩代替肩挑人担,吸送河泥。
排污泵的特点①采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。②机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。③整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。④该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。⑥浮球开关可以根据所需液变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。⑦可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。⑧能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。⑨有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。
排污泵型号分析
排污泵广泛的应用于各种领域,排污泵具有可输送含有坚硬固体、纤维物的液体,以及特别脏、粘和滑的液体的特点,排污泵被广泛地被使用在矿山、造纸、印染、环保、炼油、石油、化工、农场、染化、酿酒、食品、化肥、焦化选厂、建筑、大理石厂、泥浆、流沙、泥塘、污塘、污浊液送吸浓稠液、装料及悬浮物质的污水处理中。
排污泵也有很多型号,使用与各种场合使用,先来区分潜水式的和普通排污泵吧,潜水泵电机和泵一体是直接放到污水池里面的,而排污泵是安装在地面的。
接下来按型号分析:
1)WQ型潜污泵,他们都是潜在污水里的,WQ是无堵塞排污泵的意思,与之相对的是QW型的最为普通。WQ之所以说是无堵塞是因为叶轮设计的和QW不一样,不容易堵塞,至于是否是不锈钢那是材质的问题,普通材质的碳钢的,一般不能耐一些污水中含有酸碱的东西,容易腐蚀,不锈钢就可以耐腐蚀了。
2)JYWQ自动搅匀排污泵是带有自动将污水搅拌均匀再抽吸,这样保证介质密度均匀,不易堵塞,
3)WL立式排污泵就是WQ潜水无堵塞排污泵的立式安装方式,YW是液下式潜污泵,具有液下泵的特点,AS其实也是一样的,但是她一般是要配用胶管的。
4)ZW自吸式排污泵是属于自吸式的排污泵,达到自吸功能他是在泵设计时通过空转将空气排出吸取含有空气的介质,知道介质将泵体注满完成自吸的。他们的结构区别不是很大,只是安装方式不怎么一样,然后就是叶轮直径,电机与泵的连接方式,是否带了自吸装置等。
自动搅匀排污泵潜水排污泵带有自动搅匀切割功能,用在污水较多杂质的情况下,比如有卫生纸,大便,甚至女性冲到厕所里的巾巾也能打碎,不锈钢那些只是材质的不同延长使用寿命,功能上本质并没区别。
1、主要控制参数
潜水排污泵选用的主要控制参数为水泵的流量、扬程、功率、效率、工作压力、 气蚀余量等。
2、常用型号
潜水排污泵规格型号常用的有 AS、AV、QW(WQ)、JYWQ 等系列。
3、潜水排污泵的特点
1)、采用新型密封材料与密封工艺,使泵体能长期潜入水中工作。
2)、采用大通道、具有防缠绕抗堵塞功能的叶轮,极大地扩展了它的应用范围。
3)、采用先进的电控技术,使水泵具有过载、缺相、泄漏、超水位报警等自动保护功能和液位自动控制功能。
4)、采用移动式和自动耦合固定式安装,能够满足工程建设中各种污、废水提升场所的需要,并为水泵的维护、保养、检修带来极大方便。
4、适用范围
适用于提升含有纤维状污物、淤泥和一定粒径的固体颗粒等的污水和废水。
1)、国外进口、外商独资品牌的潜水排污泵可用于带固体颗粒(φ20~φ80mm)及各种含长纤维杂质的污、废水抽升排放。被抽升污、废水温度不超过60℃(部分国外知名品牌产品可达90℃),pH值为5~9(部分国外知名品牌产品为6~13),适用于建筑单体和建筑小区工程项目使用。
2)、AS、AV采用漩涡式叶轮,适合于泵送含固体颗粒的污水;QW(WQ)、JYWQ系列采用流道式叶轮,适合泵送纤维状污物、淤泥等污水和废水;AS、AV、QW(WQ)系列及国外品牌普通型潜水排污泵适用于停留时间较短、沉淀物较少的污、废水抽升;JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵及可用于对泵坑底部的杂质进行一定程度的搅拌。
5、潜水排污泵的设计选用要点
1)、必须选用严格按照国际ISO 9906或国内现行有关标准制造生产,并经过权威机构综合性能测试认定合格的潜水排污泵品牌。
2)、根据用户需要提升排出的污(废)水水量、水质及污水池(集水井)设置位置,合理确定潜水排污泵需要的流量和扬程,确定泵的规格。
3)、根据污、废水特性,决定选用泵的种类,是否需要采用切割研磨,是选用漩涡式叶轮还是流道式叶轮,是单流道还是双流道(同样条件下,单流道比双流道的抗堵塞性能要好)。
4)、选用时应了解潜水排污泵在正常使用条件下的平均无故障工作时间、机械密封寿命、轴承额定寿命、电机设计寿命、电机绝缘等级、电机应该能承受每小时起停次数等。
5)、潜水排污泵应有漏电保护装置和过热或过载保护装置,有密封泄漏监控装置和可靠的接地装置。
6)、建筑物室外污水池可安装非密闭井盖,不设通气管。室内污水池(集水井)宜安装密闭井盖,设置通气管。密闭井盖材质有铸铝、灰口铸铁和球墨铸铁三种。
7)、潜水排污泵若用于抽升腐蚀性废水时,泵体应选用不锈钢等耐腐蚀材质。
8)、地下室潜水排污泵宜设双电源。
9)、当有多个品牌产品可供选择时,宜针对潜水排污泵主要部件材质、加工精度、设备外观、过流部件必备功能(大通道、防缠绕、抗堵塞等)及附加功能(长纤维切割撕裂、自动搅匀防止污物沉淀板结等)、供应商承诺无故障使用年限、售后服务、报价等诸方面进行综合比较,择优采用。
10)、潜水排污泵成套件(控制柜、液位开关、自动耦合装置等)应由供应商统一供货;易损件宜随机提供备品;选购件(管路阀门、管道配件等)可与主体安装工程水暖器材统一采购,也可要求水泵供应商代购。
6、执行标准
1)、产品标准
国内厂家按下列国家标准或行业标准进行制造和产品性能测试
《潜水排污泵》 CJ/T 3038–95
《小型潜水电泵》 JB/T 8092–96
《潜水排污泵》(认定技术条件) HCRJ 033–1998
《离心式潜污泵》 JB/T
《污水污物潜水电泵》 JB/T
《潜水电泵试验方法》 GB/T 1
外商独资企业产品和国外进口产品一般执行下列标准
《机械标准》 EN ISO 12100
《电磁适应性标准》 EN 6、3
《测试标准》 EN ISO 9906
2)、工程标准
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB
3)、相关标准图
01S305《小型潜水排污泵选用及安装》
6、施工、安装要点
1)、AS、AV、QW(WQ)、JYWQ各种系列及国外品牌潜水排污泵均有移动式安装和固定式安装两种基本形式。可按照国家建筑标准设计图集01S305《小型潜水排污泵选用及安装》选用。其中软管连接移动式安装仅限于电机功率N≤7.5kW的潜水排污泵及排出管口径DN≤100mm的场合。
2)、潜水排污泵采用液位自动控制装置进行自动控制。液位自动控制装置的种类除浮球式液位开关以外,如污水中不含或只含少量悬浮杂质,也可选用投入式压力传感器及配套二次仪表。安装在污水池(集水井)内的液位自动控制装置应尽可能远离进水口。
3)、单台潜水排污泵重量大于80kg的室内污水池(集水井)检修孔上方楼板或梁上应预埋吊钩,供安装和检修时提升潜水排污泵用。
4)、根据现行有关《规范》的规定,除移动式安装软管连接部位采用织物增强橡胶软管外,潜水排污泵排出管管材可采用硬质给水塑料管、离心铸造球墨铸铁给水管、钢管、钢塑复合管等。管材和管件的承压能力不应小于0.6MPa。
5)、用于建筑物消防电梯集水坑的潜水排污泵安装方式,应采用两台硬管连接固定式或两台固定自耦式,且集水坑有效容积不小于2.0m3,潜水排污泵额定流量不小于36m3/h。
6)、在潜水排污泵排出管路上应设置控制阀门、止回阀、可曲挠橡胶管接头和压力表。国家建筑标准设计图集01S305《小型潜水排污泵选用及安装》中控制阀门推荐采用闸阀,也可根据需要采用蝶阀;止回阀推荐采用球形污水止回阀。
潜水排污泵的发展方向
潜水排污泵因其安装简单、占地面积小、维护方便、无噪声等优点,在工程中广泛用于市政工程、工厂、商业、医院、宾馆、住宅区等的污水排放。目前中国国内的潜水排污泵主要由国内的生产厂家生产和制造,少部分的产品由国外进口。市场前景十分广阔。但由于潜水排污泵的可靠性方面有待加强,所以,提高其产品的技术含量是厂商今后发展的主要方向。
潜水排污泵存在的问题
潜污泵为立式布置,泵与电动机同轴,这样就使得转动部件的重量与叶轮承受的水压方向向同;其次,潜污泵是在液下使用,输送的污水介质中含有杂质、淤泥等物质;第三,潜污泵属于离心泵的一种,在其运行时,功率总是随着流量的增加而增加,当流量超过设计流量并达到一定值时,电机就会因过载而烧毁。
以上些问题都会不同程度的影响潜水排污泵的使用寿命。
潜水排污泵的发展方向
针对潜污泵存在的问题,有些国内的生产厂家把精力放在了开发泵的保护系统上:在水泵运行发生异常时自动报警或者切断电源。虽然这种办法可以起到一定的效果,而且这种保护也是有必要的,但这并不是解决问题的根本方法,我们还要把重点放在提高水泵的性能上,把问题从根本上解决。
除此之外,产品的开发还要充分的考虑到环境问题,让研发的产品都更节能、环保。
综上所述,潜水排污泵今后需要解决的问题是提高使用的可靠性,能适应多种工作环境,优化其结构设计,进一步完善潜污泵的性能。
简单的说,为了在泵体内形成真空,试想一下,如果泵体内没有充满水,就让叶片在空气中空转,能抽出水来吗?除了加水,有时也采用真空泵直接抽真空的方法。