液压(液压弹簧机构动图)操动机构检修:对于双分闸线圈并列安装的分闸电磁铁,应注意线圈的( )。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

你对这个回答的评价是?

ATS NSX完整双电源自动电源转换

C65-DC直流小型断路器

Muti 9系列模块化电涌保护器

Easy 9系列电涌保护器

SE系列天馈及类电涌保护器

Acti系列浪涌保护器
低压终端配电箱 
SE-BOX系列终端配电箱

PKX快速连接工业插頭

PK系列螺丝连接工业插头

PKY快速连接工业插座

PKY螺丝连接工业插座

PKF螺丝连接暗装斜体工业插座

PKF系列螺丝连接暗装直体工业插座

PKF系列螺丝连接墙裝工业插座

PKX系列冷藏集装箱用工业插头

PK系列冷藏集装箱用工业插座

PKF冷藏集装箱用螺丝连接墙装插座

REXL可插拔系列时间继电器

RE48面板安装系列时間继电器

XVC6B系列一体式灯柱

XVC1B系列一体式灯柱

XVM系列指示灯(恒定光源)

XVM系列指示灯(放电管或闪光)
RM4系列控制继电器(三相电源控制)

施耐德開关插座安装 开关插座如何选购

 我们都不敢想象没有电的我们应该如何存货下去。开关插座虽然是个比较小件的产品但是它的作用不鈳小视,生活中不可缺少所以选购开关插座时一定要选择好的,这样使用起来才更加放心要是买到劣质开关插座,严重的会造成生命危害接下来为大家介绍开关插座安装及开关插座如何选购。

1、开关插座不能安装在瓷砖的花片和腰线上2、开关插座底盒开孔时,边框鈈能比底盒大2mm以上也不能开成圆孔。这样才能保证以后安装开关、插座底盒尽量与瓷砖相平,以后安装时就不需另找比较长的螺丝3、开关插座的安装位置不能有两块以上的瓷砖,并且要尽量使其安装在瓷砖正中间4、在龙头处开孔必须开圆孔,不能开成方孔而且也鈈能开成"U"型,开孔的大小不能超过管径的2mm以上并且口边也须与瓷砖平齐。

5、安装插座时明装插座距地面不能低于1.8米。

6、暗装插座距地媔不低于0.3米主要是防止儿童触电,一定要选用带有挡片的插座7、单相二眼插座施工接线要求:当孔眼横排列时为"左零右火",竖排列时為"上火下零"8、电冰箱要使用插座,要带有保护接地的三孔插座严禁自做接地线接于煤气管道上,免发生严重的火灾事故;为了保证家人嘚抽油烟机插座也要使用三眼插座,接地孔保护绝不可掉以轻心9、卫生间易,不能安装普通型插座要采用防水型开关,确保人身

1、看外观优质开关插座面板采用塑料产品,材质均匀表面光洁有质感。面板材料选用美国通用公司进口PC料阻燃性、绝缘性和抗冲击性嘟比较出色,并且材质、不易变色这种材料生产的开关插座,可因电路原因引起的火灾等情况的发生2、看内构看开关插座的内构,优質面板的导电桥采用银镍铜复合材料这种材料导电性优良,而银镍合金电弧的能力非常强开关采用黄铜螺钉压线,面大而好压线能仂比较强,接线可靠3、性要选择带有保护门的开关插座,这样性更高另外,检查插座夹片的紧固程度插力平稳是主要关键因素。

施耐德电气-传承三十年空气断路器优势全新MasterpactMTZ在确保性能与可靠性的同时,带来全新数字化功能无缝集成至全新EcoStruxure架构

上海,2017年7月26日——近ㄖ全球能效和自动化领域的专家施耐德电气在2017创新上海站重磅推出全新MasterpactTMMTZ空气断路器。依托EcoStruxure架构全新MasterpactMTZ强势融合无限互联互通、测量、随時随地升级、无惧严酷、架构无缝兼容五大创新特性,结合全项目周期数字化和全生命周期专业化服务将助力商业与公共建筑、工业、OEM、电力、交通、数据中心、住宅、采矿、石油天然气、水处理等行业客户项目初始投资,数字化运维效率未来资产可扩展等需求,进一步行业竞争力加速数字化转型。

施耐德电气重磅发布全新MasterpactMTZ空气断路器

传承经典引领配电新时代

智能城市、智能电网、智能楼宇、智能工業等各个领域都在向一个更加互联互通的未来发展而配电行业不仅面临着新规范的,也在寻求无缝互联上的更卓越与此同时,在如今哽加电气化、分散化、低碳化的能源新中利用更加数字化的效率、能耗将成为行业发展的全新机遇。

施耐德电气积极响应趋势变化作為近三十年来配电领域空气断路器产品的市场者,曾先后推出了MasterpactM和MasterpactMT系列经典产品每一代产品的推出都融合了同期先进的功能,每一次技術创新都体现出对客户需求的深刻洞察和对行业趋势的战略前瞻。

在此次以“驭 见未来”为主题的创新现场施耐德电气隆重发布了业內内置1级精度电能测量功能的全新MasterpactMTZ空气断路器,将助力配电节能增效客户项目投资,配电数字化运维效率引领行业步入互联互通新时玳。

空气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络囷电力拖动中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。除能完成和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重過载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不地启动电动机

 辅助触头:辅助触头是断路器主电路分、合机构机械上连动的触头, 主要用於断路器分、合状态的显示接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁例如向灯、继电器等输出。塑殼断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头225A及以上为桥式触头结构,约定电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭约萣电流为6A。操作性能与断路器的操作性能总相同 触头:用于断路器事故的触头,且此触头只有当断路器脱断后才主要用于断路器的负載出现过载短路或欠电压等故障时而脱扣,触头从原来的常开位置转换成闭合位置接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态 由于断路器发生因负载故障而脱扣的机率不太多,因而触头的寿命是断路器寿命的1/10触头的工作电流一般不會超过1A。 分励脱扣器:是一种用电压源激励的脱扣器它的电压可与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件当电源電压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S否则线會被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合微动开关从常闭状态转换成常開,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生当断路器再扣匼闸后,微动开关重新处于常闭位置 欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开嘚一种脱扣器当电源电压下降(甚至下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工莋电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时在热态条件下,应能保证断路器鈳靠闭合因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸否则断路器合不上闸。 外部附件 电动操作机构:是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件 电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作機构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器电磁铁操作机构适用于塑壳断呼器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁戓电动机它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分断路器在用电动机构操作时,在额定控淛电压的85%-110%之间的任一电压下应能保证断路器可靠闭合。 转动操作手柄:适用于塑壳断路器在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,手柄的把手装在成套装置的门上面所的转轴头把手的圆形或方形座鼡螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保證断路器处于合闸时柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开門板时可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。 手柄:是一种外部手柄直接装于断路器的手柄上, 一般用于600A及以上的大容量断路器上进行手动分合闸操作。 手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸工作状态时鈈容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要或不允许通电时以防被人误将断路器合闸,从而保护人员的或用电设备的鈳靠使用 接线:断路器的接线有板前、板后、式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板前供货,板前接线是常见的接线1、板后接线:板后接线大特点是可以在更换或断路器,不必重新接线只须将前级电源断开。由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安裝板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起,严格按淛造厂要求进行安装2、式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座咹装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线使用时,将断路器直接安装座如果断路器坏了,只要坏的换上一只好的即可。它的更换时间比板前板后接线要短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的式产品其壳架电流茬大为400A。从而节省了和更换时间式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器紧固以电阻,可靠性3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了式结构省略了固定式所必须的隔离器,做到一机②用了使用的经济性,同时给操作与带来了很大的方便了性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座可与NT型熔断路器触刀座通用,這样在应急状态下可直接熔断器供电

 在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时与主电路串联嘚线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶钩,使主触点断开欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作實现了失压保护

 脱扣有热动、电磁和复式脱扣3种。 当线路发生一般性过载时过载电流虽不能使电磁脱扣器, 但能使热元件产生一定热量双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开将主触头分断,切断电源当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬時脱扣整定电流值电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作鼡下将三副主触头分断切断电源。 开关的脱扣机构是一套连杆装置当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置如果电蕗中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同脫扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。

 跳闸: 首先判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关 如总开關未跳闸,只是分路开关跳闸则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上此类情况,将大功率电器线路至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);如分路开关没跳闸总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。如家用电器功率之和超出供电认可容量则同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;如家用电器功率之和未超出供电认可容量但总开关容量小于供电认可容量,則需更换与供电认可容量匹配的总开关同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大计算功率时应考虑启动电流造成的影响。

周圍空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;

 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃ 海拔:安装的海拔不超过2000m。 大气条件:大气楿对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对湿度为90%,同时该月的月平均低温度+25℃,并考虑箌因温度变化发生在产品表面上的凝露

简称漏电开关,又叫漏电断路器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触電保护,具有过载和短路保护功能可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不转换启动之用

漏电保护器茬反应触电和漏电保护方有高灵敏性和快速性,

 这是其他保护电器如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过負荷电流他们的保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)而漏电保护器是利用的剩余电流反应和,正常运行时的剩余电流几乎为零故它的整定值可以整定得很小(一般为m),当发生人身觸电或设备外壳带电时出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地切断电源。 电气设备漏电时将呈現异常的电流或电压,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压执行机构。我们把根据故障电流的漏电保护器叫电流型漏电保护器根据故障电压的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂受外界特性性差,制造成本高现已基本淘汰。国內外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位 电流型漏电保护器是以电路中零序电流的一部分(通常称为残余电流)莋为,且多以电子元件作为中间机构灵敏度高,功能齐全因此这种保护装置越来越广泛的应用。电流型漏电保护器的构成分四部分: 檢测元件:检测元件可以说是一个零序电流互感器被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1缠绕在环形铁芯上嘚绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动勢如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零就使N2上产生感应电动势,这个就会被送到中间环节进行进一步的处理 中间環节:中间环节通常包括放大器、比较器、脱扣器,当中间环节为电子式时中间环节还要辅助电源来提供电子电路工作所需的电源。中間环节的作用就是对来自零序互感器的漏电进行放大和处理并输出到执行机构。 执行机构:该结构用于接收中间环节的指令实施,自動切断故障处的电源 试验装置:由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠试验装置就是通过试验按钮和限鋶电阻的串联,模拟漏电路径以检查装置能否正常。

 一是电网确有接地时漏电保护器正常。在这种正常中因电网老化、气候变化,電网产生接引起的占绝大多数而因人身触电引起的则是极少数。可以想象能够正常用电是人们的需求,为了防止发生概率极低的人身觸电伤害而招致的停电影响正常生产和生活当然会造们的烦恼。 二是电网本来没有发生接地而是漏电保护器在以下情况下可能产生误動:1,由于漏电保护器是触发的那么在其它电磁下也会产生触发漏电保护器,形成误动2,当电源开关合闸送电时会产生冲击造成漏電保护器误动。3多分支漏电之和可以造成越级误动。4中性线重复接地可能造成串流误动。 可见由于漏电保护器在技术上就存在这些產生误动的可能性,会使漏电保护器的频动问题更加严重更加复杂。 从技术原理上分析漏电保护器也存在可能产生拒动的技术误区。1当中性线产生重复接地时,会使漏电保护器产生分流拒动而中性线重复接是很难找到的。2当电源缺相,所缺相又正好是漏电保护器嘚工作电源时会产生拒动。 由以上分析可以看出漏电保护器在实际使用中发生的频动、拒动问题,既有客观和的原因也有漏电保护器本身技术上的误区。尤其是使用漏电保护器要求电网中性点必须接地而漏电保护器的技术误区大多与电网中性点接地有关: 其一,由於中性点接地电网相线的支撑物常年承受相电压,因而支撑物被击穿形成电网接,造成泄漏引起漏电保护器频动。 其二由于中性點接地,当相线偶尔接地时会立即产生很大的泄漏电流,不仅增大电损易引起火灾,更会加剧漏电保护器的频动 其三,由于中性点接地当人身触电时,会立即产生很大的流对人的生命威胁非常大,即使有漏电保护器也是先遭再保护,如果迟缓或失灵后果会更加严重。 其四由于中性点接地,电网对地分布电容接在回路中会加大开关合闸时的对地冲击电流,造成误动 其五,由于中性点已经接地中性线发生重复接地很难被发现,中性线重复接地会使漏电保护器发生分流拒动和串流误动 可见漏电保护器的确存在着技术误区,而且这些技术误区与电网中心点接地是密切相关的而使用漏电保护器时,电网中心点又不能不接地因此在漏电保护器的技术思路内解决其频动、拒动问题是不大可能的。 还需特别指出两点:1. 当发生人体单相触电事故时(这种事故在触电事故中几率高)即在漏电保护器负载侧一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘此时触及一根相线一根零线时,漏电保护器就不能起到保护莋用2. 由于漏电保护器的作用是防患于未然,电路工作正常时反映不出来它的重要往往不易引起大家的。有的人在漏电保护器时不是认嫃地找原因而是将漏电保护器短接或拆除,这是极其危险的也是不允许的。

漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装、运行、極数和线数、灵敏度等分类这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三種

1.漏电保护继电器是指具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置漏电保护继电器由零序互感器、脱扣器和输出的辅助接点组成。它可与大电流的自动开关配合作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘保护。 当主回路囿漏电流时由于辅助接点和主回 路开关的分离脱扣器串联成一回路,因此辅助接点接通分离脱扣器而断开空气开关、交流器等使其掉閘,切断主回路辅助接点也可以接通声、光装置,发出漏电反映线路的绝缘状况。2.漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主電路接通或断开而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘时漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断開的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件 目前这种形式的漏电保护装置应用为广泛,市场上的漏电保護开关根据功能常用的有以下几种类别: (1)只具有漏电保护断电功能使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。 (2)同时具有过载保护功能 (3)同时具有过载、短路保护功能。 (4)同时具有短路保护功能 (5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座其额定电流一般为20A以下,漏电电流6~30mA灵敏度较高,常用于手持式电动工具和式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所

在了解触电保护器的主要原理前,有必要先了解一下什么是触电触电指的是电流通过人体而引起的伤害。当人手电线并形成一个电流回路的时候人身上就有电流通过;当电流的大小足够大的时候,僦能够被人感觉到以至于形成危害当触电已经发生的时候,就要求在短的时间内切除电流比如说,如果通过人的电流是50毫安的时候僦要求在1秒内切断电流,如果是500毫安的电流通过人体那么时间是0.1

如图是简单的漏电保护装置的原理图。从图中可以看到漏电保护装置安裝在电源线进户处也就是电度表的附近,接在电度表的输出端即用户端侧图中把所有的家用电器用一个电阻RL替代,用RN替代者的人体电阻的CT表示“电流互感器”,它是利用互感原理测量交流电流用的所以叫“互感器”,实际上是一个变压器它的原边线圈是进户的交鋶线,把两根线当作一根线并起来构成原边线圈副边线圈则接到“舌簧继电器”SH的线圈上。所谓的“舌簧继电器”就是在舌簧管外面绕仩线圈当线圈里通电的时候,电生的磁场使得舌簧面的电极吸合来接通外电路。线圈断电后释放外电路断开。总而言之这是一个尛巧的继电器。原理图中开关DZ不是普通的开关它是一个带有弹簧的开关,当人克服弹簧力把它合上以后要用特殊的钩子扣住它才能够保证处于通的状态;否则一松手就又断了。舌簧继电器的电极接在“脱扣线圈”TQ电路里脱扣线圈是个电磁铁的线圈,通过电流就产生吸引力这个吸引力足以使上面说的钩子解脱,使得DZ立刻断开因为DZ就串在用户总电线的火线上,所以脱了扣就断了电触电的人就得救了。不过漏电保护器之所以可以保护人,首先它要“意识”到人触了电那么漏电保护器是怎样知道人触电了呢?从图中可以看出如果沒有触电的话,电源来的两根线里的电流肯定在任何时刻都是一样大的方向相反。因此CT的原边线圈里的磁通完全地消失副边线圈没有輸出。如果有人触电相当于火线上有经过电阻,这样就能够连锁副边上有电流输出这个输出就能够使得SH的触电吸合,从而使脱扣线圈嘚电把钩子吸开,开关DZ断开从而起到了保护的作用。值得注意的是一旦脱了扣,即使脱扣线圈TQ里的电流消失也不会自行把DZ重新接通因为没人帮它合上是无法恢复供电的。触电者离开经检查无隐患后想再用电,需把DZ合上使其重新扣住便恢复了供电。以上就是触电保护器的主要原理但是就是有了触电保护器,也不能认为是万无一失了用电依然应该注意。

(1) 漏电保护器适用于电源中性点直接接地或經过电阻、电抗接地的低压配电 对于电源中性点不接地的,则不宜采用漏电保护器 因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障产生了大于或等于漏电保护器的额定电流,该保护器也不能及时切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路漏電保护器,切断电源回路 但是,这对人体仍不 显而易见,必须具备接地装置的条件电气设备发生漏电时,且漏电电流达到电流时僦能在0.1 秒内立即跳闸,切断了电源主回路

(2) 漏电保护器保护线路的工作中性线N 要通过零序电流互感器。 否则在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误(3) 接零保护线(PE) 不准通过零序电流互感器。 因为保护线路(PE) 通过零序电流互感器时漏电电流经PE 保护线又回穿过零序电流互感器,电流抵消而互感器上检测不出漏电电流值。 在出现故障时造成漏电保护器不,起不到保护作用(4) 控制回路的工作中性線不能进行重复接地。 一方面重复接地时,在正常工作情况下工作电流的一部分经由重复接地回到电源中性点,在电流互感器中会出現不平衡电流 当不平衡电流达到一定值时,漏电保护器便产生误;另一方面因故障漏电时,保护线上的漏电电流也可能穿过电流互感器的个性线回到电源中性点抵消了互感器的漏电电流,而使保护器拒绝(5) 漏电保护器后面的工作中性线N 与保护线(PE) 不能合并为一体。 如果②者合并为一体时当出现漏电故障或人体触电时,漏电电流经由电流互感器回流结果又雷同于情况(3) ,造成漏电保护器拒绝(6) 被保护的鼡电设备与漏电保护器之间的各线互相不能碰接。 如果出现线间相碰或零线间相交接会立刻了零序平衡电流值,而引起漏电保护器误;叧外被保护的用电设备只能并联安装在漏电保护器之后,接线保证正确也不许将用电设备接在实验按钮的接线处。


施耐德总代理商-总經销空气开关与漏电保护器的相连区别

漏电保护器和空气开关的区别不仅是为了丰富我们的生活,更多的是为了让大家学会用电并且茬生活中选购和使用这些电器的时候少出错。那么我们也可以在很大程度上避免此类灾难的发生但是我们探究空气开关和漏电保护器的區别主要是在了解这两种电器的基础之上,那么接着我们不妨一起来看看详细的漏电保护器和空气开关的区别吧 

什么是空气开关?空气開关也成为空气断路器空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流使元件产生热量,里面的双金属片受到热量之后姠上弯曲推动杠杆,使锁住的锁扣打开切断电源,从而空气开关就会自己自动跳闸达到一个保护电流的作用。一般自动跳闸的情况都是因为电路承载过重,或者短路等问题而锁扣的打开就是采用杠杆装置,杠杆的推动可以让锁扣开启达到自动跳闸的目的。空气開关和漏电保护器的区别比起来在原理上,空气开关比较复杂些

什么是漏电保护器?漏电保护器顾名思义,就是防止漏电造成事故而装置的一种开关。漏电保护器的作用原理就是其中心有一块小小的芯片这个芯片上共有两个名为绕组的东西,一个主一个副主绕組又分为有两个绕组,即输出和输入电流绕组如果没有发生漏电的时候,输出的电流和输入进来的电流是相等的从而在芯片上二磁通嘚矢量就为零,不会在绕组器上产生任何事故如果一旦背离了这个原理,那么副绕组上就会产生电压推动其内置的机构,后并自动跳閘在原理上,这就是空气开关和漏电保护器的区别之一

 首先,在以上的内容中关于什么是空气开关和什么是漏电保护器,我们也都囿了一定的了解那么漏电保护器和空气开关的区别究竟是什么呢,是空气开关和漏电保护器的区别之一也是的不同点之外,两者还在保护作用方面也是不一样的空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电只是起着丝的作用;而漏电保护器则是防止人體触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用因为其两者的工作原理不同,的保护方面也是不一样的所以两者是万千不能吂目的混用。

其次漏电保护器和空气开关的区别第二点就是检测的不相同。开关就是纯粹的因为电路过重跳闸来保护用电;漏电保护器所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和所以,这种剩余电流的装置只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电保护器防止直接到漏电电流的。所以在这检测的上这就是其二者大的不同。

 再次漏电保护器和空气开关的区别还有很多。仳如在保护作用方面,空气开关只是相对于大电路的电流起着保护作用主要检测线路中的的短路以及承载过重的电流,漏电保护器则昰相对于小电路产省保护作用主要检测线路设备、保护人体以及设备的;在跳闸方面,开关则是通过火线和零线两线间电流太大的话僦会跳闸,而漏电保护器只是因为火线人体火线就会和地面形成一个回路,从而里面的装置就会自动感触达到跳闸的目的,起着保护嘚作用

 以上是我公司对施耐德空气开关与漏电保护器简单介绍,如有客户可来电了解

天津市施耐德总代理商-总经销新闻-以成为施耐德電气全球第二大市场

法国工业巨头施耐德电气看好具有创新力的初创企业和互联网企业,已和诸多重点大学进行合作并将成立创投,帮助初创企业发展

“施耐德电气约50%的营收来自于与云端或互联的产品。”这是施耐德电气集团兼首席执行官赵国华(Jean-PascalTricoire)近日在参加发展高层2017年會接受界面新闻记者采访时透露的

1990年代早期,赵国华初来逐步建立起施耐德电气团队。2011年赵国华将其办公室从巴黎搬至,他的中文非常不错目前,施耐德电气执行会的很多成员常驻和内地全球业务。

今年是施耐德电气进入的第30个年头也已经成为施耐德电气全球苐二大市场,而且是雇佣员工数量多的施耐德电气现在在有26家工厂,8个物流基地3个主要研发中心,员工总数约26000人

赵国华说:“我们茬设立了全球大的研发中心,帮助企业通过数字化升级和转型效率其中,制造业是我们的重点之一”他举例道,施耐德电气针对流程荇业、离散行业和混合行业提供行业解决方案比如流程行业中的石油石化、钢铁、电力,离散行业中的电子制造业、汽车加工业混合荇业中的制药、食品饮料、生命科学等。

在全球制造业巨头纷纷布局物联网和工业云之时施耐德电气早在十多年前就已开始提供互联互通的产品。赵国华对界面新闻记者说:“现在物联网不仅是一项技术,更是一种具体应用改变了我们的工作和生活。”

物联网可以通過从楼宇、工厂、电网、数据中心的设备收集海量数据实时监测和分析企业发生的各种情况,并从中获取洞察做出更为有效的决策。

“当机器出现故障时如果没有物联网,电力人员需要对机器进行操作才能找出到底是哪里出了故障。但是有了物联网以后工作人员鈳以通过端查看故障,然后进行检修通过这样预先警示和及时,可以资产设备运作的效率”赵国华说,“除此之外数字化也可以让員工的工作更加和。所以说我们会在工业、楼宇、电网和数据中心四个大的终端市场大力推进智能化、数字化的改造。”

施耐德电气全浗执行副总裁、区总裁尹正对界面新闻记者说“在楼宇、电网、数据中心和工业四大领域,施耐德电气目前拥有庞大的客户和合作伙伴基础”

施耐德电气一直在中西部进行投资,比如其在华大的工厂落户于西安早在2011年,施耐德电气便开始在中西部地区有地建立职能部門并启动向中西部发展的“西进战略”。

赵国华认为中西部了大量人才有像西安交通大学、武汉大学等高校。“我们可以和他们更紧密地进行合作这又是出于建立生态圈的考量。”他认为相较于其他,的优势在于大量人才的汇聚和成长以及众多公司集聚而成的企業生态。施耐德电气的重点发展业务也正是所支持的产业方向包括创新、高端制造业、提质增效和数字化等。

RM4系列电压控制继电器

RM17三相電源控制器

RM35三相电源控制继电器

RM17电压控制继电器

RM35电压控制继电器

RM17电流控制继电器

RM35电流控制继电器

RM35液位控制继电器

RM35泵专用控制继电器

RM35速度控淛继电器

ABL7导轨式开关电源(模块型)

ABL8型导轨式开关电源

ABL7型导轨式开关电源

ABL8通用型导轨式开关电源

ABL1平板式开关电源

ABL2平板式开关电源

ABT7系列通用型隔离变压器

RUMC通用型中间继电器

RUMF通用型中间继电器

RPM功率型中间继电器

RPF功率型中间继电器

RSL薄片式中间继电器(继电体+底座)预安装型

RSL薄片式中间继电器(继电器单体)

RSL薄片式中间继电器底座单体

SSRP面板安装系列固态中间继电器

SSRD导轨安装系列固态中间继电器

EV12S AP真空断路器(组装极柱式)

EV12S EP真空断路器(固封极柱式)

PM800系列电力参数测量仪

PM800系列扩展模块

PM700系列电力参数测量仪

PM200系列电力参数测量仪

PM5000系列电力参数测量仪

电动机控制与保护产品 

进口TeSys U电动机起动器

进口TeSys 带有防尘和防水辅助触点

带LED指示灯的抑流器模块

ATV71(IP54)防护等级带负荷开关变频器

ATS48系列软起动器

ATS01系列軟起动器

XS□B3电感式接近开关

XS□BL电感式接近开关

XS□AL电感式接近开关

XS□B1系列电感式接近开关

{互联网+工业电气如何突围}
      创新工业电气互联网研讨會、于2015年年中在乐清市市府会议中心举行、次研讨会由社会科学院、乐清市主办乐清市经济和信息化局承办,八米网、乐清市电气行业協会共同协办
本次研讨会邀请社会科学院学所所长房宁、培训网首席战略顾问王斌康、部服务业司处长史惠康 、
大学重阳金融研究院研究员孙昌卿对全市电气行业代表企业进行走访调研,
并与受邀企业就互联网电气话题进行座谈研讨这也是浙江省内次就电气行业互联网囮举办高规格专题研讨。
    今年的德国CeBIT的主题口号是:D!conomy,听起来是不是有点挠头中文翻译的意思指数字经济,引申的含义表示为“数字为始经济为主”,也就是我们常听到德国“工业4.0”高大上翻译的另外一个版本
作为此次展览的参展伙伴国,不仅举办了中心主题展还吸引了超过600家企业参与其中,其中不乏吉肖电气华为、中兴、大唐等巨头也有像、东软、金山等及IT企业。
从这些企业展示产品的背后向峩们展示了以大数据和云、数字化转型、物联网、技术、数据、社交商业为数字化全产业链的解决方案,完全是以B2B为导向这是一次完铨的B2B。
所有参展商都将在这一主题下展示全新的解决方案和商业在,它有个新的名字叫“互联网+”?
      自今年3月以来工作报告首提“互联網+”的概念,让整个“全民创业万众创新”的被点燃。
随着这个概念的深入人心越来越多的以社交、餐饮、、音乐、租车为主题的内嫆公司抢占流量入口,然后通过流量来实现卖货这也是目前国内BAT三强重点布局,当然这仅仅是“互联网+”的一部分的是人们生活消费類的需求,也可以称之为“消费互联网”的时期这也是十年来互联网行业蓬展的一个阶段。?
       近日一项对火力发电企业的节能降耗有着偅大影响的行业———《火电厂风机水泵用高压变频器》的上报稿正将递入电力工业联合会化中心。
按照程序这个行业将由中电联化中惢报送审批。对国内高压变频器厂商来说这意味着一个大市场正在生成。
据了解这项新的行业由华中电网有限公司、湖北三环发展股份有限公司和武汉大学共同起草,并在8月下旬接受了来自发电集团、电力设计院、国内高压变频器有关生产厂家的技术专家的进一步

十彡五实施《制造2025》 工业4.0概念迎机遇

在制造2025的浪潮下,智能制造的巨大风口将带来巨大的投资机会产业链包含高端数控,工业机器人传感物联,自动化(数字化)工厂个性化制造新业态等。

五中全会强调将加快建设制造强国。全会指出构建产业新体系,加快建设制慥强国实施《制造2025》,实施工业强基工程培育一批战略性产业,开展加快发展现代服务业行动

此外,会议还指出推进“一带一路”建设,推进同有关和地区多领域互利共赢的务实合作推进产能和装备制造合作,打造陆海内外联动、东西双向开放的开放新格局

9月29ㄖ,制造强国建设战略会发布《<;制造2025>;重点领域技术路线图》包括10大重点领域,23个重点方向并分别形成了从2015年到2025。

5月印发了有版“笁业4.0”之称的《制造2025》选取了新一代信息技术、数控机床和机器人、装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物及高性能器械、农业机械装备作为十大重点领域,同时提出建设智能制造、制造业创新建设、工业强基、绿色制造、高端装备创新“五大工程”

部装备工业研究所所长左世全在接受21世纪经济报道记者采访时称,“制造强国战略”先肇始於工程院开展的“制造强国战略”研究该研究把全的制造强国划分为三个梯队:梯队是美国,第二梯队是德国和第三个梯队是、英国等。的目标是通过30年的追赶,进入“制造强国”的梯队

左世全认为,《制造2025》正是实施“制造强国战略”的步“在‘三步走’中,《制造2025》迈出了步这一阶段的目标是以德日为追赶对象,力争进入第二梯队其重点是通过行业的转型升级和培育新型产业的核心竞争仂来夯实制造业的基础。因而这10年选择了数控机床与机器人等十大领域作为重点突破”

随着科技的发达技术,电网的扩展农村电气化嘚发展,用电规范和人身越来越受到和保护防止人触电的小型低压断路器也从单纯的末端保护向支线、主干发展,从而运用到大电流的塑壳断路器中作用也发展为多功能复合保护,特别是对地设备接地故障电流引起的火灾危险进行保护所以随着小型低压断路器的广泛使用,了解和它的电子组件板的原理尤为重要

小型低压断路器从结构和用途上来分,可以分为式塑料外壳式两大类,它们相同的作用昰:在正常情况下做不合、分电路启动、停止的电动机在线路发生过载或者短路时等故障可以自动切断电路,给予电路保护同时保证囚身。小型低压断路器在我国正在向小型化、模块化、多功能、附件模块化、高分断、低噪音方向发展随着电力工业的改造,我国的众哆产业对我国提出了更高的技术要求与此同时我国的加入世贸组织也为我国小型断路器产业带来了新的发展的机遇,在未来我们将很快研发出更加可靠并实现智能化的小型低压断路器。

小型低压断路器是保护电路的一个非常关键的装置其对发生故障的电路进行切断的鈳靠性能的要求是极高的,一般来说是不容易失效的但是如果应用不当的话就会容易造成不必要的损失。其常见的失效主要有以下几种:
1、特性不符合选用的小型低压断路器和所保护的对象特性不符合,断路器起不到保护作用或者断路器不符合特性要求
2、开裂(触头鈈导通)。a、应用不当造成小型低压断路器以为跳闸b、触头受污染或者内部机构装配问题。
3、短路(触头熔焊)时间非常短的冲击电鋶,小型低压断路器来不及造成损伤,如雷电流

小型低压断路器“误分”指的是其出现自动跳闸然而继电保护却没有并且也没有出现短路以及其他异常的现象。那么如何对这种故障进行判断与处理呢?可以通过下面的三个步骤进行:

1、根据开头所述故障特点来分析僦是小型低压断路器在没有跳闸之前的表计以及指示等均为正常情况,而出现跳闸之后其绿灯出现连续性闪光且红灯熄灭,此时小型低壓断路器回路的电流表以及有功表和无功表的指示均为零便能够判断其属于“误分”。2、通过检查是否是因为操作人员的误碰、误操作戓者是因为受到机械的外力振动从而引起的“误分”如果此时开关没有故障产生,应立即送电3、如果由于电气或者机械方面产生故障從而不能够立即送电,此时需要及时地联系调度将“误分”的小型低压断路器进行停用并且转到检修处进行处理。

施耐德微型断路器 编輯
微型断路器简称MCB (Micro Circuit Breaker ),是建筑电气终端配电装置引中使用广泛的一种终端保护电器用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保護,包括单极1P二极2P、三极、四极4P等四种。

断路器(英文名称:circuit-breakercircuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定嘚时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器高低压界线划分比较模糊,┅般将3kV以上的称为高压电器

断路器可用来分配电能,不地启动异步电动机对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或鍺短路及欠压等故障时能自动切断电路其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零蔀件目前,已了广泛的应用电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节配电包括变压器和各种高低压电器设备,低压断蕗器则是一种使用量大面广的电器

施耐德断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器

工作原理编辑微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧等组成。其主觸点是靠手动操作或电动合闸的主触点闭合后,脱扣机构将主触点锁在合闸位置上过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合使脱扣机构,主触点断开主电路当電路过载时,热脱扣器的热元件使双金属片上弯曲推动脱扣机构。当电路欠电压时欠电压脱扣器的衔铁释放。也使脱扣机构 产品选鼡编辑在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不起动時的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的使用特征等基本原则(见工业与民用配电设计手册)外尚应考虑如下条件:1) 斷路器的额定电压不应小于线路额定电压;2) 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流;3) 断路器的额定短路分断能力不小于线路中大短路电流;4) 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合;5) 断路器欠压脱扣器额定电压等于線路额定电压;6) 当用于电动机保护时则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起动时间内不;设计计算见“工业与民用配电设計手册”;7) 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合。设计要点编辑⑴ 断路器与断路器的配合应考虑上级断蕗器的瞬时脱扣器值应大于下级断路器出线端处大预期短路电流,若由于两级断路器处短路时回路元件阻抗值差别小使之短路电流值差别不大,则上级断路器可选择带短延时的脱扣器⑵ 限流断路器在短路电流大于或等于其瞬时脱扣器整定值时,将会在数毫秒内脱扣故下级保护电器不宜用断路器实现选择性保护要求。⑶ 具有短延时的断路器当其时限整定在大延时时,其通断能力下降因此,在选择性保护回路中考虑选择断路器的短延时通断能力应要求。⑷ 还应考虑上级断路器的短路延时可返回特性与下级断路器的特性时间曲线不應相交短延时特性曲线与瞬时特性曲线间不应相交。⑸ 断路器与熔断器配合使用时应考虑上下级的配合应将断路器的安秒特性曲线与熔断器安秒特性曲线比较,以使在发生短路电流的情况下具有保护选择性。⑹ 断路器作配电线路的保护时宜选用带长延时过流脱扣器嘚断路器,当线路末端发生单相接地短路时短路电流不小于断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流的1.5 倍。施工安装编辑1) 断路器的安裝应符合GB13955-92及产品说明书的要求2) 断路器的安装应充分考虑供电线路、供电、供电电压及接地型式。3) 断路器的额定电压、额定电流、短蕗分断能力、分断时间应被保护供电线路和电气设备的要求4) 断路器的安装接线应正确,在不同的接地形式的单相、三相三线、三相四線供电中剩余电流保护器的接线不同应给以充分注意。

mm11)、外壳防护等级:IP20。12)、寿命:a.电气寿命:不低于4000次;b.机械寿命:不低于20000次

施耐德断路器的工作条件简介

周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;○周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

海拔:咹装的海拔不超过2000m大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;湿月的月平均大相对濕度为90%,同时该月的月平均低温度+25℃并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。污染等级:污染等级为3级控制回路:1、应能控制囙路保护装置及其跳、合闸回路的完,以保证断路器的正常工作;2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态并在自动合闸和自动跳閘时有明显的指示;3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除即能切断合闸或跳闸的电源;4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳裝置;5、断路器的事故跳闸回路应按“不对应原理”接线;6、对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告;7、弹簧操作机構、手动操作机构的电源可为直流或交流电磁操作机构的电源要求用直流。

随着我们经济的发展人们的生活水平也在不断,各种各样嘚电器也到我们的生活之中这使得我们需要电打交道的情况也越来越多,同时也不可避免的发生了许多用电事故比如某电器设备突然發生故障漏电引发触电伤亡等事故。为了这类事故的发生我们就需要安装使用小型漏电断路器,以保证用电那么,该如何正确的选择尛型漏电断路器呢可以遵循以下原则进行选择:

1、所选小型漏电断路器的额定电流、电压必须大于或者等于线路设备正常的工作电流、電压。2、线路需要保护的漏电电流必须等于或者小于小型漏电断路器的规定漏电保护电流3、所选小型漏电断路器的极限通断能力必须大於或者等于电路的大短路电流。4、所选小型漏电断路器的过载脱扣器的额定电流需大于或者等于线路的大负载电流5、有较短的分断反应時间,可以起到保护线路以及设备的作用小型漏电断路器使用注意事项

在近几年来,随着电力科技的发展科研人员在低压断路器的基礎上发明了一种比较实用的开关,就是我们的小型漏电断路器这种断路器不仅能够保护线路、动力负载的过载以及短路,还能够保护人茬触电或者电器漏电的时候快速切断电路,是目前使用非常广泛的一种小型低压电器小型漏电断路器如何进行正确选择?

那么这种小型漏电断路器在使用的时候有什么需要注意的事项呢

1.在使用小型漏电断路器的时候要注意其需要在不带电的情况下,进行相关的检测才能投入使用2.漏电断路器安装的时候要按照垂直安装,特别是上、下导线要按照规定的截面来布置3.对于小型漏电断路器的脱扣电流和一些规定的特征参数,在好之后便不能轻易的改动另外还要定期检查其是否有生锈迹象,一经发现要立即进行更换

从总体上来讲,小型漏电断路器在目前的低压行业中具有操作、值能够、分断能力等,在日常生活中被大量的使用因此对这种短路器的使用注意事项一定偠清晰明了,以免突如其来的故障影响使用

小型漏电断路器如何进行正确选择?

随着我们经济的发展人们的生活水平也在不断,各种各样的电器也到我们的生活之中这使得我们需要电打交道的情况也越来越多,同时也不可避免的发生了许多用电事故比如某电器设备突然发生故障漏电引发触电伤亡等事故。为了这类事故的发生我们就需要安装使用小型漏电断路器,以保证用电那么,该如何正确的選择小型漏电断路器呢可以遵循以下原则进行选择:

1、所选小型漏电断路器的额定电流、电压必须大于或者等于线路设备正常的工作电鋶、电压。2、线路需要保护的漏电电流必须等于或者小于小型漏电断路器的规定漏电保护电流3、所选小型漏电断路器的极限通断能力必須大于或者等于电路的大短路电流。4、所选小型漏电断路器的过载脱扣器的额定电流需大于或者等于线路的大负载电流5、有较短的分断反应时间,可以起到保护线路以及设备的作用

漏电断路器的几类型号简介

电压型漏电断路器用于变压器中性点不接地的低压电网。其特點是当人身触电时零线对地出现一个比较高的电压,引起继电器电源开关跳闸。

电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流使继电器,电源开关断开使用范围:1、CDL7系列漏电断路器适用于茭流50Hz,额定电压至400V额定电流至63A,性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所主要用作危险保护和对人的间接保护,当人身触电或电網泄漏电流超过规定值时间接保护人身及用电设备的, 也可以在正常情况下作为线路的不操作转换之用。 CDL7系列漏电断路器与CDB7配合使用时能起过载、短路保护作用.2、 DZL18系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)适用于交流50Hz,额定工作电压220V额定电流为32A及以下的线电路中,用来对囚进行间接保护以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不而存在的接地故障引起的火灾提供保护带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过高进行保护。 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC 61008、IEC 610093、DZ20L系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为380V额定电流至630A的配电网络中,用来对人进行间接保护也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电鋶而引起的火灾危险并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线路的不转换和电动机不起动之用 产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2。4、DZL25系列漏电断路器(以下简称漏电断路器)主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V额定电流至200A的配电网络中,用来对人进行间接保护也鈳用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来分配电能和保护线路及电源设备的过载和短路,还可作为线蕗的不转换和电动机不起动之用 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947。5、DZ15LE系列漏电断路器适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中用来对人进荇间接保护,也可用来防止因设备绝缘损坏产生接地故障电流而引起的火灾危险并可用来保护线路、电动机的过载和短路,亦可作为线蕗的不转换和电动机不起动之用 产品符合GB 6829、GB 609476、DZ47LE该漏电断路器适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来对人进行间接保護,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护也可对由于过电流保护装置不而存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过压保护嘚小型漏电断路器还能对由于电网故障引起电压升高进行保护

GB |家用及类似场所用断路器

GB 4|低压开关设备和控制设备 低压断路器GB 3|家用和类似鼡途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第1部分:一般规则GB |家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对功能與线路电压无关的RCCB的适用性GB |家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对功能与线路电压有关的RCCB的适用性GB 3|家用囷类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第1部分:一般规则GB |家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对功能与线路电压无关的RCBO的适用性GB |家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对功能与线路电压有关的RCBO的适用性GB |交流高压断路器GB |交流高压断路器的线路充电电流开合试验GB |交流高压断路器的开合电容器组试验。

用塑料外壳式断路器介绍和选择

目前市场上嘚发电厂用塑料外壳式断路器款式有很多其中不乏一些知名大厂的产品。这种断路器在使用中能够发挥很大的作用比如节省电力,以忣保障用电的是很多发电厂都有使用的小型低压设备。那相比于家用小型电器来讲的话大家可能对发电厂用塑料外壳式断路器还不是佷了解,下面小编就浅述一下这种断路器的基本特点和选用

塑料外壳式断路器一般适用于交流50 Hz 、额定电压690 V 以下、额定电流16 ~ 1 600 A 的电路中, 可鉯做配电输入和输出断路器用, 也可以作为电动机、变压器、电容器等的保护设备用。在正常情况下, 断路器可分别作为线路的不转换及电动機的不起动用配电用断路器在配电网络中用来分配电能,作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。

塑料外壳式断路器是发电厂用電低压配电装置中使用广泛的一种保护电器在使用塑料外壳式断路器时,如果对其技术性能、使用条件了解不清, 或对低压配电中断路器的偠求不够, 往往造成浪费或事故频发。塑料外壳式断路器使用量大面广, 若选用了不的类型, 造成的损失是非常惨重的

小编根据塑料外壳式断蕗器的常用电气参数,建议大家在选购这类产品的时候要做到以下几点:

点:当下级保护开关出口端预期短路电流大于上级保护开关瞬时脱扣整定电流时, 下级保护开关宜选用限流型保护开关, 以保证选择性。第二点:上下级出线端预期短路电流差别很小时, 则上级断路器宜选用带囿短延时脱扣器, 使其延时第三点: 上级断路器瞬动电流应大于下级断路器出口端的预期短路电流, 否则当下级断路器出口端出现短路故障時, 上下级断路器均同时保护跳闸, 不能实现选择性保护。第四点:上下级断路器出线端处预期短路电流有较大的差别, 而且上下级断路器均设囿瞬时脱扣器, 则上级断路器的瞬时脱扣整定电流应大于下级的预期短路电流目前我国电力发展迅速,用电需求广泛因此对一些发电厂裝配低压电器有着严格的要求。装配优质合理的短路器能够有效的用电事故的发生,并且使得用电设备运行周期更加以上便是发电厂鼡断路器的基本特点个选用的介绍了,希望能够在了解和选用短路器方面能够给大家带来一些帮助

低压断路器的工作原理、作用及型号選择与注意事项

低压断路器又称自动空气开关或自动开关。断路器的作用是:当电路发生短路、严重过载以及失压等危险故障时低压断蕗器能够自动切断故障电路,有效地保护串接在它后面的电气设备因此,低压断路器是低压配电网路中非常重要的一种保护电器在正瑺条件下,也用低压电路器作不太的接通和断开电路以及控制电动机低压断路有操作、值可、分断能力、兼顾各种保护功能等优点而在電气工程中广泛使用。

按照不同的条件低压断路器可进行如下分类:低压断路器的形式结构可分为式(DW系列)和塑壳式(DZ系列)两种。按照速度可分为一般型和快速型两种按照用途分类可分为配电用断路器、电动机保护用断路器、灭磁断路器和漏电断路器等。

低压断路器的主要部件由触头、保护装置、灭弧装置、操作结构等组成如下图所示为DZ5-20型的低压断路器的外形及结构图。

触头:一般由主触头、弧觸头和辅加触头组成灭弧装置:采用栅片灭弧。即一般由长短不同的钢片交叉组成灭弧栅放置在绝缘材料的灭弧室内构成灭弧装置。保护装置:由各类脱扣器完成短路、过载、失压等保护功能脱扣器类型按保护功能分为:过电流脱扣器、失压脱扣器和热脱扣器等。工莋原理:低压熔断器的工作原理如下图所示图中2为低压断路器的三副主触头,串联在被保护的三相主电路中当按下绿色按钮时,主电蕗中三副主触头2由锁链3钩住搭钩4,克服弹簧1的拉力保持在闭合状态。

当线路正常工作时电磁脱扣器4中线圈所产生的吸力不能将它的銜(xian)铁吸合。如果线路发生短路和产生较大过电流时电磁脱扣器4的吸力增大,将衔铁吸合并撞击杠杆,把搭钩3顶上去切断主触点2。如果线路上电压下降或是去电压时欠电压脱扣器5的吸力减小或失去吸力,衔铁被弹簧拉开撞击杠杆,把搭钩3顶开切断主触头2。以仩便是低压断路器工作的运作原理


低压断路器的型号及选择

低压断路器额定电压应同线路电压相符;低压断路器的额定电流应不小于通過它的计算电流(按1.25倍计算);低压断路器的类型应符合安装条件、保护性能和操作的要求;低压断路器的遮断能力按短路电流进行校验。低压断路器脱扣器的选择:热脱扣器的额定电流应与其所控制的电动机或其他负载的额定电流一致;电磁脱扣器的瞬时脱扣器整定电流應大于负载电路正常工作时的峰值电流当负载为电动机时,则电磁脱扣器的瞬时整定电流Iz为:Iz≥KIs(K:系数对于DW系列框架式断路器K=1.35;对於DZ系列塑料壳式断路器K=1.7,Is:电动机的启动电流);低压断路器安装及使用注意事

低压断路器应按规定垂直安装其上、下连接导线要使用規定截面的导线(或母线),切不可太小了

低压断路器的脱扣器整定电流及其它特征性参数和选择参数,一经调好后便不允许随意更动使用较长时间后要检查其弹簧是否生锈卡住,防止影响正确检修后要在不带电的情况下合、分数次,检验准确可靠后再投入运行

额萣极限短路分断能力Icu断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics作为一个特性参数并非只简单考慮断路器的分断能力,而是作为一种分断指标即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu能够汾断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配電只须考虑 Icu。限流分断能力断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧相当于在线路中串入1个迅速的电弧电阻,从而了故障电流的斷路器断开时间越少,Ics就越接近Icu限流效果就越好,也可大大短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影響断路器的使用寿命。短路保护短路保护就是短路瞬时跳闸要注意在负荷变化后及时保护的整定值,防止整定值过小跳闸影响供电戓整定值过大使线路和设备得不到有效保护。过载延时保护过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的保护不需要过于迅速。对于短时过电流保护不应该。隔离功能隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大对人体而言30mA以下为漏电电流,而在恶劣的中超过300mA的泄漏电流2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾漏电保护漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电有体积小、精度高、灵敏度高的优点但其抗能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压驱动转换触点输出漏电保护,使脱扣器切断电源一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支蕗开关的整定值为300mA。起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生工作原理联锁装置有机械联锁和电气联锁两种类型。工作原理是:(1)机械联锁装置 一般使用钢丝绳或者杠杆机构以机械位置的变动(也可采用多功能程序锁)来保证在断路器切断电源以前,隔离开关的操作把手不能(2)电气联锁装置 电气联锁一般有两种聯锁,一种是通过操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制隔离开关的把手当断路器未断开时,隔离开关操作把手不能另一種电气联锁是利用距离开关操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制断路器。当拉动隔离开关的把手时联动辅助接点(常开或瑺闭)使断路器以切断电路,从而可防止带负荷拉动距离开关的事故


低压塑壳断路器脱扣器的问题塑壳断路器脱扣器分为瞬时脱扣和过載脱扣器,瞬时和过载脱扣器合成为复式脱扣器,不包含分励脱扣器,瞬时和过载脱扣器在塑壳断路器内部,而分励一般是在塑壳断路器上加的附件,分励脱扣器是电动分断断路器的脱扣器,利用外电源给分励提供电源脱扣,主要用于远程分断该断路器.瞬时脱扣是短路脱扣器,一般为 5-10倍(C型脱扣)和10-15倍(D型脱扣)的额定电流脱扣, 过载脱扣器一般在1.13倍额定电流下1小时内不脱扣,1.45倍的额定电流下 1小时内脱扣, 这是断路器在恒温40度条件下的电动機配电一般选用额定电流10-15倍(D型脱扣)的瞬时脱扣器 ,而一般配电都选用5-10倍(C型脱扣)断路器分励脱扣器 主要看是不是需要远程操作而定, 另外分励脱扣器只能实现远程分断,要是需要远程闭合断路器则需要电动操作机构.运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理若无短路或直接接地现潒,继电保护未断路器自动跳闸称断路器“误跳”。对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行1、根据事故现象的以下特征,可判定为“误跳”(1)在跳闸前表计、指示正常,表示无短路故障(2)跳闸后,绿灯连续闪光红灯熄灭,该断路器回路的电流表忣有功、无功表指示为零2、查明原因,分别处理(1)若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动保护盘受外力振动引起自动脱扣嘚“误跳”,应排除开关故障原因立即送电。(2)对其他电气或机械部分故障无法立即恢复送电的则应联系调度及有关将“误跳”断蕗器停用,转为检修处理3、对“误跳”断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。(1)电气方面故障原因有:①保护误动或整萣位不当或电流、电压互感器回路故障;②二次回路绝缘不良,直流发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)(2)机械方面故障原因囿:①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸;②液压机械a分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时本应由合闸保持孔供油到二級阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时在二级阀上下两端造成压强不同。当二级习上部的压力小于下部的压仂时二级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸高压油泄掉从而使断路器跳闸。

本文对施耐德产品的介绍就不多笔了匆匆数筆敬请见谅, 后续我公司将为您介绍施耐德其他的产品敬请留意,也可来电详询

资讯分享:随着硬件设备越来越趋于一致性,定义了未来制造业的说法更为现实近几年来,全球工业自动化提供商施耐德电气通过收购工业公司不断扩大其工业平台产品,为企业提供更哆工业物联网(IIoT)的价值 已经被视为未来制造业竞争力的核心,同时也为工业物联网(IIoT)提供价值施耐德电气作为一家硬件供应商,茬2014年便收购了英维思一家为数不多的工业产品和解决方案供应高,业务包括控制和离散制造 施耐德电气现在品线已经覆盖工艺工程、控制、信息、资产、、供应链六部分。每个阶段都涵盖整个生命周期包括设计、计划、操作、分析和。在这一点上产品已经涵盖了工業供应链和各个市场领域。 据了解施耐德电气早在五六年前就开始并购活动,并继续投资其原有的产品2014年,施耐德电气成立了一个部門来整合相关资产、技术和人员全球业务人员数量为3000人。另外施耐德电气拥有10个研发中心和1000多名研发人员。 面对全球智能制造业的浪潮施耐德电气在2017年初发布EcoStruxure物联网架构,而EcoStruxure作为三层架构既不是物联网平台,也不是工业云平台底层包括具有互连能力的各种硬件产品,中间层是边缘点控制上层包含各种应用程序、分析和服务。 工业物联网只能通过信息数据、通信和应用这三层的互通来实现在这種情况下,需要一个操作级的平台来支持和连接这个三层体系结构EcoStruxure也是施耐德电气为工业领域应用人员设计的一个响应式、可扩展、开放的平台。该平台作为第二层与第三层之间的连接环节能够实现信息技术(IT)与技术(OT)之间的融合。这也是EcoStruxure的核心起着决定性的作鼡。 用户可以在平台上导入组件构建应用所需的功能模型例如、控制和数据采集功能,实现制造执行(MES)、数据分析和资产等应用EcoStruxure平囼是开放的,可以实现与其它平台的无缝连接实现数据共享和交互,并向后兼容Wonderware产品 数据本身不能带来价值,企业必须将原始数据升級为信息从信息中挖掘知识,提炼知识转化为智慧反馈到决策层和执行层,实现为企业带来价值的人员、资产和闭环施耐德电气从操作控制到的强大实力帮助企业实现了IIoT的潜力。 施耐德电气还为其业务(基于订阅的)推出了基于云的消费用户可以根据需要的功能模型和要点购买。在订阅期间免费升级这种可以用户的成本,提供更灵活方便的产品组合甚至为用户或合作伙伴带来更多的财务灵活性,帮助实现IIoT的商业价值

3)允许继电器的管路轴线往储油柜方向的一端稍高但与水平面倾斜不应超过4%。
(4)各法兰的密封垫需安装妥当
(5)不得遮挡油管路通径。
7、安装软母线两端的耐张线夹时有哪些基本要求?
答:(1)断开导线前应将要断开的导线端头用绑线缠3-4圈扎紧以防导线破股。
(2)导线挂点的位置要对准耐张线夹的大头销孔中心缠绕包带时要记住这个位置,包带缠绕在导线上两端长度应能使线夹两端露出50mm。包带缠绕方向应与导线外层股线的扭向一致
(3)选用线夾要考虑包带厚度。线夹的船形压板应放平'U'形螺栓紧固后,外露的螺扣应有3-5扣
(4)母线较短时,两端线夹的悬挂孔在导线不受力时应在同┅侧
8、叙述隔离开关的检修项目及工艺要求。
答:(1)检查隔离开关绝缘子是否完整有无电晕和放电现象。清扫绝缘子检查水泥浇铸连結情况,有问题应及时处理或更换用兆欧表检测绝缘子绝缘电阻。
(2)检查传动杆件及机构各部分有无损伤、锈蚀、松动或脱落等不正常现潒定期检查润滑情况,必要时加以清理并加润滑油对底座进行铲锈涂漆并确保其接地良好。
(3)检查触头接触是否良好压紧弹簧的压力昰否足够,清洁触头接触表面的污垢和烧伤痕迹触指烧伤严重的应更换,导流铜辫子应无断股、折断现象触指弹簧弹力不足的应更换,接触表面涂中性凡士林或导电硅脂减小触头的氧化。
(4)按制造厂的技术参数复测开关的有关技术参数如触头插入深度、同期度、备用荇程张开角度等,不符合要求应重新调整
9、安装避雷器有哪些要求?
答:(1)首先固定避雷器底座,然后由下而上逐级安装避雷器各单元(节)
(2)避雷器在出厂前已经过装配试验并合格,现场安装应严格按制造厂编号组装不能互换,以免使特性改变
(3)带串、并联电阻的阀式避雷器,安装时应进行选配使同相组合单元间的非线性系数互相接近,其差值应不大于0.04
(4)避雷器接触表面应擦拭干净,除去氧化膜及油漆并塗一层电力复合脂。
(5)避雷器应垂直安装垂度偏差不大于2%,必要时可在法兰面间垫金属片予以校正三相中心应在同一直线上,铭牌应位于易观察的同一侧均压环应安装水平,最后用腻子将缝隙抹平并涂以油漆
(6)拉紧绝缘子串,使之紧固同相各串的拉力应均衡,以免避雷器受到额外的拉应力
(7)放电计数器应密封良好,动作可靠三相安装位置一致,便于观察接地可靠,计数器指示恢复零位
(8)氧化锌避雷器的排气通道应通畅,安装时应避免其排出气体引起相间短路或对地闪络,并不得喷及其他设备
10、说明真空注油的步骤。
答:当嫆器真空度达到规定值时即可在不解除真空的情况下,由油箱下部油门缓慢注入绝缘油油的温度应高于器身温度。220kV及以上电压等级者紸油时间不宜少于6hllOkV不宜少于4ho注油后继续保持真空4h,待彻底排出箱内空气方可解除真空。
11、安装手车式高压断器柜时应注意哪些问题?
答:(1)地面高低合适便于手车顺利地由地面过渡到柜体。
(2)每个手车的动触头应调整一致动静触头应在同一中心线上,触头插入后接触紧密插入深度符合要求。
(3)二次线连接正确可靠接触良好。
(4)电气或机械闭锁装置应调整到正确可靠
(5)门上的继电器应有防振圈。
(6)柜内的控制電缆应固定牢固并不妨碍手车的进出。
(7)手车接地触头应接触良好电压互感器、手车底部接地点必须接地可靠。
12、绝缘子发生闪络放电現象的原因是什么?如何处理?
(1)绝缘子表面和瓷裙内落有污秽受潮以后耐压强度降低,绝缘子表面形成放电回路使泄漏电流增大,当达到┅定值时造成表面击穿放电。
(2)绝缘子表面落有污秽虽然很小但由于电力系统中发生某种过电压,在过电压的作用下使绝缘子表面闪络放电
处理方法是:绝缘子发生闪络放电后,绝缘子表面绝缘性能下降很大应立即更换,并对未闪络放电绝缘子进行清洁处理
13、引起隔离开关触头发热的原因是什么?
答:(1)隔离开关过载或者接触面不严密使电流通路的截面减小,接触电阻增加
(2)运行中接触面产生氧化,使接触电阻增加因此,当电流通过时触头温度就会超过允许值甚至有烧红熔化以至熔接的可能。在正常情况下触头的最高允许温度为75℃因此应调整接触电阻使其值不大于200μΩ。
14、SNl0-10Ⅱ型断路器导电回路包括哪些元件?大修后回路电阻应为多少?若不合格应处理哪些部位?
答:导電回路包括从下接线座、导电条、导电杆、滚动触头、动触头、静触指、静触座、静触头架到上接线座。下接线座与导电条用螺栓固定在乎面接触滚动触头在压缩弹簧作用下与导电条及导电杆接触,触指在弹簧片作用下与导电杆的动触头及静触座接触静触座与触头架用螺栓固定接触,上接线座与触头架平面接触
  大修后,回路电阻应小于60μΩ。
  不合格应查找以上部位烧伤程度是否符合要求接觸是否良好,尤其是上接线座与触头架接触是否紧密静触座装配弹簧片有无变形和损坏,滚动触头弹簧特性是否符合要求等
15、变电检修工应自行掌握的电气测试项目有哪些?
答:(1)绝缘电阻的测试;
(2)接触电阻的测试;
(3)直流电阻的测试;
16、调整隔离开关的主要标准是什么?
答:調整隔离开关的主要标准如下:
(1)三相不同期差(即三极连动的隔离开关中,闸刀与静触头之间的最大距离)不同期差值越小越好,在开、合尛电流时有利于灭弧及减少机械损伤差值较大时,可通过调整拉杆绝缘子上螺杆、拧人闸刀上螺母的深浅来解决(若安装时隔离开关已调整合格只需松紧螺杆1~2扣即可),调整时需反复、仔细进行
(2)合闸后剩余间隙(指合闸后,闸刀底面与静触头底部的最小距离)应保持适当嘚剩余间隙。
17、安装电容器主要有哪些要求?
答:安装电容器的要求:
(1)电容器分层安装时一般不超过三层,层间不应加设隔板电容器母線对上层架构的垂直距离不应小于20cm,下层电容器的底部与地面距离应大于30cm
(2)电容器构架间的水平距离不应小于0.5m。每台电容器之间的距离鈈应小于50mm电容器的铭牌应面向通道。
(3)要求接地的电容器其外壳应与金属架构共同接地。
(4)电容器应在适当部位设置温度计或贴示温蜡片以便监视运行温度。
(5)电容器组应装设相间及电容器内元件故障保护装置或熔断器高压电容器组容量超过600kW及以上者,可装设差动保护或零序保护也可分台装设专用熔断器保护。
(6)电容器应有合格的放电设备
(7)户外安装的电容器应尽量安装在台架上,台架底部与地面距离不應小于3m;采用户外落地式安装的电容器组应安装在变、配电所围墙内的混凝土地面上,底部与地面距离不小于0.4m同时,电容器组应装置于高度不低于1.7m的固定围栏内并有防止小动物进入的措施。
18、在绝缘子上固定矩形母线有哪些要求?
答:绝缘子上固定母线的夹板通瑺都用钢材料制成,不应使其形成闭合磁路若形成闭合磁路,在夹板和螺栓形成的环路中将产生很大的感应环流使母线过热,在工作電流较大的母线上这种情况更严重。为避免形成闭合磁路两块夹板均为铁质的时,两个紧固螺栓应一个用铁质的另一个用铜质。另外还可以采用开口卡板固定母线也可以两块夹板一块为铁质,一块为铝质两个紧固螺栓均为铁质。
19、如何对断路器进行验收?
答:(1)审核斷路器的调试记录
(2)检查断路器的外观,包括油位及密封情况瓷质部分、接地应完好,各部分无渗漏油等
(3)机构的二次线接头应紧固,接线正确绝缘良好;接触器无卡涩,接触良好;辅助断路器打开距离合适动作接触无问题。
(4)液压机构应无渗油现象各管路接头均紧凅,各微动断路器动作正确无问题预充压力符合标准。
(5)手动合闸不卡劲、抗劲电动分合动作正确,保护信号灯指示正确
(6)记录验收中發现的问题及缺陷,上报有关部门
20、如何检修液压机构(CY3型)的分闸阀?
答:(1)将分闸阀解体后,检查球阀与阀口的密封情况钢球应无伤痕、鏽蚀,阀座密封面宽度不应超过0.5mm检查密封圈有无卡坏现象。将球阀堵在阀口上用口抽气,如能将钢球抽住则合格;抽不住时,可鼡金钢砂研磨或者将球阀放在阀口上用铜棒顶住垫打
(2)检查复位弹簧,是否有变形弹力是否正常,发现弹力下降的可更换
(3)检查都无问題后,用液压油将阀体、阀座和各零件冲洗干净最后按与拆卸相反的顺序装好。
21、一般影响断路器(电磁机构)分闸时间的因素有哪些?
答:(1)汾闸铁芯的行程;
(2)分闸机构的各部分连板情况;
(3)分闸锁扣扣人的深度;
(4)分闸弹簧的情况;
(5)传动机构、主轴、中间静触头机构等处情况
22、SW6-220/110型断路器的灭弧片受潮后如何处理?
答:(1)可进行干燥,干燥前应清洗干净;
(2)干燥的温度为80~90℃;
(3)升温时间不小于12h;
(5)取出后立即放人合格的絕缘油中以防再次受潮;
(6)还需进行耐压试验,合格后方可使用
23、SNl0型断路器的分、合闸速度不符合要求时应如何处理?
答:(1)若分闸速度合格,且在下限合闸速度不合格,应检查合闸线圈的端子电压及断路器的机构有无卡劲线圈直流电阻是否合格等,针对问题及时处理
(2)若分闸速度合格,且在上限合闸速度不合格时,可调整分闸弹簧的预拉伸长度使其合格
(3)若分闸速度不合格,可调整分闸弹簧长度使其匼格
24、试述SW2-220Ⅰ、Ⅱ型断路器大修后应对哪些项目进行必要的调整和测量?
答:(1)动触头总行程的调整和测量;
(2)动触头超行程的调整和测量;
(3)汾、合闸速度的调整和测量;
(4)动作时间的测量和调整;
(5)导电回路接触电阻的测量;
(6)闭锁弹簧的调整。
25、矩形母线平弯、立弯、扭弯各90°时,弯转部分长度有何规定?
答:(1)母线平弯900时:母线规格在500X5mm以下者弯曲半径只不得小于2.5h(h为母线厚度);母线规格在60mm×5mm以上者,弯曲半径不嘚小于1.5h
(2)母线立弯90°时:母线在50mmX5mm以下者,弯曲半径R不得小于1.5b(b为母线宽度);母线在60mmX5mm以上者弯曲半径只不得小于2b。
(3)母线扭转(扭腰)90°时:扭转部分长度应大于母线宽度(b)的2.5倍
26、ZN28-10型断路器运行维护中有哪些注意事项?
答:(1)正常运行的断路器应定期维护,并清扫绝缘件表面灰尘給摩擦转动部位加润滑油。
(2)定期或在累计操作2000次以上时检查各部位螺钉
有无松动,必要时应进行处理
(3)定期检查合闸接触器和辅助开关觸头,若烧损严重应及叮修理或更换
(4)更换灭弧室时,灭弧室在紧固件紧固后不应受弯矩主子应受到明显的拉应力和横间应力,且灭弧室的弯曲变形示不大于0.5mm上支架安装好后,上支架不可压住灭弧室导问套其间要留有0.5~1.5mm的间隙。
27、说明分解检修SW6型断路器的工作缸嘚步骤
答:(1)将工作缸与机构等连接用的螺丝拆掉,取下工作
缸并放在台钳上,钳口垫好保护垫后夹紧
(2)用专用工具,拧下压盖螺套使密封圈松弛
(3)用大管钳,将缸帽拧下抽出活塞,取出黄铜垫圈、密封胶圈
(4)用液压油清洗缸体及各零件。
(5)检查缸体内壁、活塞杆的表面昰否有卡伤、磨损痕
迹如有轻微的磨损,应用800号水磨砂纸处理
(6)检查活塞缸和缸帽有无划损痕迹,如有应用油石或用800号水磨砂纸处理並用油石将活塞缸两端尖角处理光滑。
(7)组装应在干净的室内进行防止灰尘进入缸体。组装时需更换全部封圈,碗形密封圈的槽口需朝姠工作缸的里侧
(8)各零件组装后,应用手拉动活塞杆检查活塞是否有卡滞现象,并检查工作缸的行程
28、如何吊装LW6-220型断路器支柱?
答:应按下列步骤及要求吊装:
(1)用吊具将支柱装配吊起,使之处在水平位置并将两条支腿装在支柱的下基座上。
(2)将支柱落下让被装上的两条腿落地,用专用木垫块支撑在两节瓷套之间的法兰处再用吊车吊起第三条支腿,并将其装在支柱下基座上
(3)安装支腿之间的三块连板时,应将小的一块装在密度继电器的一边螺钉暂时不要拧紧。
(4)用吊车将支柱由卧状缓慢地吊至直立状态(利用支柱上部法兰上的吊环)
(5)将支柱安装在基础上,并依次紧固所有螺钉
(6)支柱吊装后,其垂直应良好
29、什么叫电阻温度系数?导体电阻与温度有什么关系?
答:当温度每升高1℃时,导体电阻的增加值与原来电阻的比值叫做电阻温度系数,它的单位是1代其计算公式为
式中R1--温度为t1时的电阻值,Ω;
R2--温度为t2时嘚电阻值Ω。
30、二次线整体绝缘的摇测项目有哪些?应注意哪些事项?
答:摇测项目有直流回路对地、电压回路对地、电流回路对地、信号囙路对地、正极对跳闸回路、各回路之间等,如需测所有回路对地应将它们用线连起来摇测。
(1)断开本路交直流电源;
(2)断开与其他回路的連线;
(3)拆开电流回路及电压回路的接地点;
(4)摇测完毕应恢复原状
31、GW7型隔离开关合闸后对动静触头有何技术要求?达不到要求应如何调整
答:主刀闸合闸后要求动触头与静触头之间间隙为30~50mm,动静触头中心高度误差小于2mm如不满足以上要求,应改变动刀杆长度和在绝缘子柱仩加垫调整
32、隔离开关的大修项目主要有哪些?
答:大修项目中包括全部小修项目,主要有:
(1)列为大修的隔离开关应解体清扫检查
(2)对各導电回路的连接点均应检修,必要时应做接触电阻测试对轴承及转动的轴销应解体清洗处理,然后加润滑油
(3)对电动机构各传动零部件、电气回路、辅助设备检查调试。
(4)液压机构要解体清洗、换油、试漏按该型号隔离开关的技术要求进行全面调整试验,金属支架及易锈嘚金属部件要去锈、刷漆适当部分刷相位标志。
(5)最后填写大修记录
33、软母线施工中如何配备设备线夹?
(1)首先了解各种设备的接线端子的夶小、材质、形状和角度。
(2)根据断面图中各种设备的高度差配合适当的设备线夹,要考虑美观
34、如何检修断路器的合闸接触器?
答:(1)拆丅灭弧罩,用细锉将烧伤的触头锉平用细砂布打光并用毛刷清扫各部件,有严重缺陷的应更换
(2)根据要求调整触头开距和超行程。
(3)装上滅弧罩后检查动作情况动作应灵活无卡涩现象。
(4)做低电压启动及返回试验测量直流电阻值。
(5)检查动、静触头开距接触后有2-3mm的压缩量,弹簧有适当压力
35、SN-10系列油断路器的大修项目有哪些?
答:(1)断路器单极解体检修。
(3)各传动连杆的检修
(4)操动机构的分解、检修。
(5)缓冲器的汾解、检修
(6)更换合格绝缘油。
(7)电气、机械特性的测量、调整和试验
36、怎样进行SW6型断路器的铝帽盖试漏?如有渗油如何处理?
答:可将外面油漆除掉涂上白粉后,内侧浇人煤油放2h后,观察其是否有渗漏油现象若有则说明有砂眼。有备件可更换无备件时可在内部表面涂一層环氧树脂胶。
37、高压断路器大修项目有哪些?
(2)灭弧、导电、绝缘部分解体检修
(3)控制传动部分解体检修。
(4)操动机构解体检修
(5)其他附件解體检修。
(8)电气试验及机构特性试验
(9)整体清扫、除锈涂漆。
(10)现场清理验收移交。
38、简述高压断路器检修前的准备工作?
答:(1)根据运行、试驗发现的缺陷及上次检修后的情确定重点检修项目编制检修计划。
(2)讨论检修项目、进度、需消除缺陷的内容以及有关安全注意事项
(3)制訂技术措施,准备有关检修资料及记录表格和检修报告等
(4)准备检修时必需的工具、材料、测试仪器和备品备件及施工电源。
(5)按部颁《电業安全工作规程》规定办理工作票许可手续,做好现场检修安全措施完成检修开工手续。
39、慢操作CT6-X型操动机构时应注意什么?
答:(1)慢合時让蜗轮与蜗轮心相固死连板的连接轴被跳扣扣住为止,此时牵引杆还未到下部死点位置合闸过程应将螺杆前部的手柄提出,防止离匼器脱开(注意不要超过死点位置)
(2)慢分时应将跳扣固死。
(3)进行慢动操作时应注意切除操作电源和电动机电源
40、安装套管前应做哪些准备笁作?
答:(1)提前竖立存放并进行外观检查,确认套管完整、无渗漏油现象
(2)对纯瓷套管做耐压及绝缘电阻试验,对充油套管要另外做绝缘油嘚性能试验
41、SW2-220型断路器在调整完、注油前应进行的试验项目有哪些?
答:(1)操作线圈的直流电阻、绝缘电阻及交流耐压试验。
(2)开关最低动作電压及线圈返回电压试验
(3)分、合闸时间,同期和速度测量
42、油断路器的油箱如何检修?
(1)金属油箱不应渗漏油、变形,焊缝处应无砂眼油箱内壁无锈蚀,衬板及衬筒完整无受潮。
(2)油箱放油阀应无漏油、渗油阀门渗油的应进行研磨或更换。
(3)非金属油箱检查铸口法兰不應有渗油,箱体完好无裂纹、无起层现象。
(4)清擦油位计使油位清晰不渗油
(5)检查油气分离器、防爆装置等部件,其性能应可靠
43、测二佽回路的绝缘应使用多大的兆欧表?其绝缘电阻的标准是多少?
答:测二次回路的绝缘电阻最好使用lkV兆欧表,如果没有lkV的也可以用500V兆欧表绝緣电阻的标准是:运行中的绝缘电阻不应低于1MΩ,新投入的室内绝缘电阻不低于20MΩ,室外绝缘电阻不低于10MΩ。
44、变电所接地网的维护测量囿哪些要求?
答:根据不同作用的接地网,其维护测量的要求也不同具体内容如下:
(1)有效接地系统电力设备接地电阻,一般不大于0.5Ω。
(2)非有效接地系统电力设备接地电阻一般不大于
(3)lkV以下电力设备的接地电阻,一般不大于4Ω。
(4)独立避雷针接地网接地一般不大于10Ω。
45、测量电容器时应注意哪些事项?
答:(1)用万用表测量时,应根据电容器的额定电压选择档位例如,电子设备中常用的电容器电压较低只有几伏到十几伏,若用万用表RXlOk档测量由于表内电池电压为12~22.5V,很可能使电容器击穿故应选用RXlk档测量。
(2)对于刚从线路中拆下来的电容器┅定要在测量前对电容器进行放电,以防电容器中的残存电荷向仪表放电使仪表损坏。
(3)对于工作电压较高容量较大的电容器,应对电嫆器进行足够的放电放电时操作人员应有防护措施以防发生触电事故。
46、试述llOkV串级式电压互感器支架更换工艺
答:(1)将电压互感内变压器油放净,拆掉瓷套将合格支架用干净的绸布擦净。拆下1根旧的再换上1根合格的,并紧固依次操作换完4根支架后,铁芯绕组仍保持原状
(2)支架更换完毕,用干净绸布将互感器内各部分擦净吊装瓷套组装密封,再将电压互感器抽真空残压不大于665Pa,维持48h然后再边抽嫃空边注油。注油管口径不得大于3mm分3次注油,每次间隔4h注满油再抽真空8h,即可
47、清洗检查油泵系统有哪些内容?
答:(1)检查铜滤网是否潔净。
(2)检查逆止阀处的密封圈有无受损
(3)检查吸油阀阀片密封状况是否良好,并注意阀片不要装反
48、怎样检修电磁操作机构(不包括电气囙路)?
答:(1)检查托架顶面有无歪斜,托架与滚轮轴的接触面是否光滑若硬度不够应做渗炭处理或更换。托架两侧的轴孔中心至顶面的距离應相等托架的复位弹簧应不失效。
(2)检查滚轮有无开裂两边不应起毛刺,应无变形及撞击的痕迹滚轮轴不应变形或磨出沟槽,轮和轴套在一起应转动灵活
(3)检查各连板是否变形、弯曲和开裂。变形可予以校正(但要查找变形原因)开裂的应视开裂程度,予以补焊平行连板架应平行对称,轴孔中心应同心铆接部位应无松动。弹簧应无失效
(4)脱扣制动板不应弯曲变形,其复位弹簧片应无变形和裂纹脱扣板与脱扣滚轮或卡板的接触不应有过大磨损。
49、如何调整SW6.220型断路器的合闸保持弹簧?
答:断路器在合闸位置时合闸保持弹簧的有效长度為455±5mm,松紧弹簧尾部的调节螺帽即可调整弹簧长度
50、硬母线手工氩弧焊电极与焊条怎样配合?
(1)右手持电极,左手拿焊条电极应保持垂直。
(2)电弧应沿焊缝直走不得有横向摆动。
(3)焊条与焊缝保持35°一40°角。
(4)焊条在电极后应保持5一lOmm的距离
(5)做环形运动,逐渐将熔化的焊条填人焊缝
51、弹簧操作机构在调整时应遵守哪四项规定?
答:(1)严禁将机构'空合闸'。
(2)合闸弹簧储能时牵引杆的位置不得超过死点。
(3)棘轮转动时不嘚提起或放下撑牙以防止引起电动机轴和手柄弯曲。
(4)当手动慢合闸时需要用螺钉将撑牙支起,在结束后应将螺钉拆除防止在快速动莋时损坏机构零件。
52、变压器、电抗器、互感器干燥过程中有哪些安全注意事项?
答:(1)触头弹簧的压力降低触头的接触面氧化或积存油泥而导致触头发热。
(2)传动及操作部分的润滑油干涸油泥过多,轴销生锈个别部件生锈以及产生机械变形等,以上情况存在时可导致隔离开关的操作费力或不能动作,距离减小以致合不到位和同期性差等缺陷
(3)绝缘子断头、绝缘子折伤和表面脏污等。
53、阀型避雷器电導电流明显减小说明其检修步骤。
答:(1)检查分路电阻断路、变质、烧坏的分路电阻(可能是运输、搬运不当或安装不慎造成)予以更換。
(2)测量单个分路电阻非线性系数分路电阻配对组合不合格者应更换。
(3)对受潮分路电阻进行干燥后重新测试组合。
(4)调整电导电流可鼡喷铝缩短分路电阻极间距离,但两极内缘间距离不得小于50mm以免发生表面闪络。
(5)检查各处铆接松脱、接触不良或胶合处接触不良者应偅新铆接。
54、SF6气体绝缘组合电器(GIS)的小修项目有哪些?
答:GIS小修项目有:
(1)密度计、压力表的校验;
(2)SF6气体的补气、干燥、过滤由SF6气体处理车进行
(3)导电回路接触电阻的测量。
(5)液压油的补充更换
(6)不良紧固件或部分密封环的更换。
55、简述避雷针设置原则
答: (1)独立避雷针与被保护物の间应有不小于5m距离以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置与接地网间地中距离不小于3m。
(2)35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置
(3)变压器的门型构架上不应安装避雷针。
(4)避雷针忣接地装置距道路及出口距离应大于3m否则应铺碎石或沥青面5~8cra厚,以保人身不受跨步电压危险
(5)严禁将架空照明线、电话线、广播线、忝线等装在避雷针或构架上。
(6)如在独立避雷针或构架上装设照明灯其电源线必须使用铅皮电缆或穿人钢管,并直接埋人地中长度10m以上
56、简述CY-Ⅱ型液压机构充氮气的方法。
答:(1)将充气装置中的充气阀拧人使气阀座端部封死连通器装置。
(2)开启氮气瓶将氮气瓶中的氮气充囚油筒和气筒中,待内外压力平衡后关闭氮气瓶。
(3)启动油泵打压将油筒中的氮气打人气瓶中。
(4)打开高压放油阀排掉高压油
(5)再次启动氮气瓶,向油筒中充气重复(3)项,待压力表指示值足够时即完成充气。
(6)充完气以后将充气阀拧出3圈使油筒和气筒的气体
(7)检查充气阀各密封处,无漏气后即可接入使用
57、更换事故电流互感器时应考虑哪些?
答:在更换运行中的电流互感器一组中损坏的一个时应选择与原來的变比相同,极性相同使用电压等级相符;伏安特性相近,经试验合格的来更换更换时应停电进行,还应注意保护的定值仪表的倍率是否合适。
58、高压断路器常见故障有哪些(按发生频率排列大致顺序)
答:(1)密封件失效故障;(2)动作失灵故障;(3)绝缘损坏或不良;(4)灭弧件触头的故障。
59、CY4机构油泵打不上压的原因有哪些?
答:(1)油泵内各阀体高压密封圈损坏或逆止阀口密封不严有脏物,此时用手摸油泵鈳能发热。
(1) 过滤网有脏物以致油路堵塞。
(3)油泵低压侧有空气存在
(4)高压放油阀不严。
(5)油泵柱塞间隙配合过大
(6)一、二级阀口密封不严。
(7)油泵柱塞组装时没有注入适量的液压油或柱塞及柱座没有擦干净,影响油泵出力甚至造成油泵打压件磨损
60、变压器MR有载分接开关定期檢查的内容有哪些?
(1)拆卸及重新安装切换开关(即吊出及重新装入);
(2)清洗切换开关油箱及部件;
(3)检查切换开关油箱及部件;
(4)测量触头磨损程度;
(6)清洗切换开关小油枕;
(7)更换切换开关油;
(8)检查保护继电器、驱动轴、电机传动机构如有安装油滤清器及电压调节器也必须进行检查。
61、SW7型断路器的总行程如何测量和调整?
答:测量总行程时应拆掉压油活塞尾部的螺丝,然后把测量杆拧到动触头端部螺孔内再慢合、慢分箌终了位置,分别测量超出铝帽以上的测量杆的长度两者之差即为总行程。总行程由工作缸的行程和拐臂的起始位置来确定可改变水岼拉杆的长度来达到调整总行程的目的。
62、SF6气体中吸附剂应如何进行再生处理?灭弧室中吸附剂如何处理?
答:断路器使用的吸附剂为4A型分子篩具有较强的吸附性能。再生处理时应将吸附剂置于真空干燥炉内,并在200~300C条件下干燥12h以上;干燥后应趁热用棉手套将吸附剂装进斷路器内,使其与空气接触的时间不超过15min;装入前要记录吸附剂重量并在下次检修时再称一次,如超过原来值的25%说明吸附气体水分較多,应认真分析处理灭弧室中吸附剂不可以再生。
63、SW6型断路器分闸失灵应如何查找原因?
答:(1)检查分闸线圈是否断线或匝间短路线圈接头接触是否良好。
(2)检查分闸铁芯顶杆、分闸阀阀杆是否弯曲变形
(3)检查分闸阀钢球打开距离是否合适。
(4)检查分闸回路、辅助断路器的接點是否接触良好
(5)检查分闸阀两管接头是否装反等。
64、SW7-110型断路器的速度不合格应怎样调整
答:可改变高压油管中节流片孔径的大小来实現(孔径变大,速度提高;孔径变小速度降低)。若采取上面方法后速度仍偏低,则可能是传动系统中有卡滞或机构油压低应检查下列原因:
(1)本体传动部分是否灵活;
(2)机构油管路是否通畅,若供油少则可能是油管变形、接头堵塞或六通内孔径小等;
(3)操作回路油压是否降低过大。 查找出原因后做相应处理。
65、LW6-220型断路器对抽真空和充SF6气体有何特殊要求?
答:由于LW~220型断路器结构上具有特殊性抽真空和充SF6气体時应注意下列事项:
(1)由于三联箱与支柱及断口的SF6气体系统是经细管连通(俗称小连通)的,抽真空和充SF6气体时必须从五通接头上分别引出两根管子,一根接于三联箱上另一根接于支柱下部密度继电器上。
(2)为防止自封接头不通致使断口与支柱之间气路不通,抽真空时应进行檢验以保证回路畅通。充SF6气体时当压力充到规定值后,应静止一段时间可通过观察压力变化或者采取称量所充人SF6气体的质量来进行判断是否合格。
(3)该系列断路器由于采用双道密封圈提供了挂瓶条件,因而可采用挂瓶检漏方法
66、安装LW7-220型断路器应注意哪些事项?
答:该型断路器是分解成机构箱、支持瓷套、绝缘拉杆和灭弧室单元等部件运输的,现场安装时要特别注意下列几道工序:
(1)机构箱安装在基础上要注意尽量找好水平。
(2)所有密封面都要用干抹布和汽油擦洗干净并涂以适量的7501密封脂。
(3)安装灭弧室前应检查预充氮压力出厂时灭弧室充有0.05MPa的氮气,如氮气压力下降过多应怀疑可能存在漏气,要及时处理
(4)安装拐臂时要装上涂有7501硅脂的轴销并装上锁片,并与灭弧室拉杆连接好安装时要启动油泵,推或拉二级阀杆使断路器能缓慢合闸或分闸,以保证连杆和拐臂孔对正轴销然后装上锁片。
67、隔离開关的检修项目有哪些?
(1)检查隔离开关绝缘子是否完整有无放电现象。
(2)检查传动件和机械部分
(3)检查活动部件的润滑情况。
(4)检查触头是否唍好表面有无污垢。
(5)检查附件是否齐全、完好包括弹簧片、铜辫子等。
68、SW6-110型断路器中压油活塞的作用是什么?
答:压油活塞的作用包括以下4个方面:
(1)有利于开断小电流。
(2)有利于提高重合闸时的灭弧能力
(3)在开断容性电流时无重燃现象。
(4)可促进油的更新循环对静触头有保护作用。
69、SNl0-10型少油断路器的大修周期是多少大修项目有哪些?
答:大修周期为正常运行的断路器每三至四年应进行一次大修,新安装的投入运行一年后应大修一次大修项目有断路器单极分解检修、框架的检修、传动连杆的检修、操作机构的分解检修及调整与试验。
70、什麼是横吹灭弧方式?
答:在分闸时动静触头分开产生电弧,其热量将油气化并分解使灭弧室中的压力急剧增高,这时气垫受压缩储存压仂当动触头运动,喷口打开时高压力将油和气自喷口喷出,横向(水平)吹电弧使电弧拉长、冷却而熄灭,这种灭弧方式称为横吹灭弧方式
答:G-隔离开关;W-户外式;5一设计序号;35一额定电压为35kV;GK--'陕分式改进型产品;600一额定电流为600A。
72、 三相交流电与单相交流电相比有何优點?
(1)制造三相发电机、变压器都较制造单相发电机和变压器省材料而且构造简单、性能优良。
(2)同样材料制造的三相电机其容量比单相电機大50%。
(3)输送同样的电能三相输电线同单相输电线相比,可节省有色金属25%且电能损耗较单相输电时少。
73、何谓液体绝缘材料?一般常鼡的有几种?
答:液体绝缘材料是易流动、使用时必须盛在器皿中的绝缘材料常用的有十二烷基苯、硅油、矿物油、变压器油、三氯联苯匼成油等。
74、电动操作机构主要适用于哪些隔离开关?
答:电动操作机构适用于需远距离操作的重型隔离开关及llOkV以上的户外隔离开关
75、试說明GW5一110GD/600设备型号的含义。
答:G-表示隔离开关;W一表示户外式;5一表示第5次系列统一设计;GD--改进型产品并装有接地开关;110--表示额定电压为llOkV;600表示额定电流为600A
76、什么是纵吹灭弧方式?
答:纵吹灭弧方式是指断路器在分闸时,动、静触头分高压力的油和气沿垂直方向吹弧使电弧拉长、冷却而熄灭。
77、电气设备中常用的绝缘油有哪些特点?
答:(1)绝缘油具有较空气大得多的绝缘强度;
(2)绝缘油还有良好的冷却特性;
(3)绝緣油是良好的灭弧介质;
(4)绝缘油对绝缘材料起保养、防腐作用
78、断路器在大修时为什么要测量速度?
答:原因有以下4个方面:
(1)速度是保证斷路器正常工作和系统安全运行的主要参数。
(2)速度过慢会加长灭弧时间,切除故障时易导致加重设备损坏和影响电力系统稳定
(3)速度过慢,易造成越级跳闸扩大停电范围。
(4)速度过慢易烧坏触头,增高内压引起爆炸。
79、有载调压操作机构必须具备哪些基本功能?
答:(1)能囿1→n和n→1的往复操作功能
(2)有终点限位功能。
(3)有一次调整一个档位功能
(4)有手动和电动两种操作功能。
(5)有位置信号指示功能
80、对操作机構的自由脱扣功能有何技术要求?
答:要求是:当断路器在合闸过程中,机构又接到分闸命令时不管合闸过程是否终了,应立即分闸保證及时切断故障。
81、二次回路有什么作用?
答:(1)二次回路的作用是通过对一次回路的监察测量来反映一次回路的工作状态并控制一次系統
 (2)当一次回路发生故障时,继电保护装置能将故障部分迅速切除并发出信号保证一次设备安全,可靠、经济、合理地运行
82、對操作机构的合闸功能有何技术要求?
答:(1)满足所配断路器刚合速度要求
(2)必须足以克服短路反力,有足够的合闸功
83、液压机构的主要优缺点及适用场合是什么?
答:优点是:(1)不需要直流电源。(2)暂时失电时仍然能操作几次。(3)功率大动作快。(4)冲击小操作平稳。
缺点昰:(1)结构复杂加工精度要求高。(2)维护工作量大
适用于110kV断路器,它是超高压断路器和sF6断路器采用的主要机构
84、CD2型合闸电磁铁检修质量偠求有哪些?
答:(1)缓冲橡胶垫弹性应良好。(2)铁芯行程80mm顶杆空程6mm。(3)手动合闸顶杆过冲间隙为1~2m
85、对电气触头有何要求?
答:(1)结构可靠。(2)有良恏的导电性能和接触性能即触头必须有低的电阻值。
(3)通过规定的电流时表面不过热。(4)能可靠地开断规定容量的电流及有足够的抗熔焊囷抗电弧烧伤性能(5)通过短路电流时,具有足够的动态稳定性的热稳定性
86、对操作机构的保持合闸功能有何技术要求?
答:合闸功消失后,触头能可靠地保持在合闸位置任何短路电动力及振动等均不致引起触头分离。
87、断路器大修后需要做哪些试验?
答:(1)绝缘电阻。(2)介质損失角(3)泄漏电流。(4)交流耐压(5)接触电阻。
(6)均压电容值及介质(7)油耐压试验。(8)油化验和油色谱分析
88、220kV以上变压器在吊罩前应准备好哪些主要设备和工器具?
答:主要有:(1)30T及以上的吊车一台及合适的吊具、绳索;
(2)滤油机、真空泵、烤箱和一般手用工具;
(3)拆大盖螺丝用的扳手及臨时固定胶垫用的夹子;
(4)足量合格的变压器油;
(5)温度计、湿度计、测量直流电阻及铁芯绝缘用的仪器、仪表;
(6)消防器材、白布、酒精、绝緣布带、绝缘漆等消耗材料。
89、变压器吊芯起吊过程中应注意哪些事项?
答:(1)吊芯前应检查起重设备保证其安全可靠。
(2)使用的钢丝绳经过計算应符合要求
(3)钢丝绳起吊夹角应在30°左右,最大不超过60℃。
(4)起吊时器身上升应平稳、正直并有专人监护。
(5)吊起100mm左右后检查各受力蔀分是否牢固,刹车是否灵活可靠然后方可继续起吊。
90、隔离开关检修周期是什么?主要检修项目有哪些?
答:检修周期为大修一般4-5年一次根据运行和缺陷情况大修间隔时间可适当缩短或延长;小修每年安排一次,污秽严重地区可增加次数主要检修项目有①绝缘子检查;②接触面检修;③操作机构及传动机构的检修;④其他如均压闭锁、底座等的检修
91、混凝土的养护有哪些要求?
答:(1)浇制好的混凝土要进行養护,防止其因干燥而龟养护必须在浇后12h内开始炎热或有风天气3h后就开
(2)养护日期一般为7~14天,在特别炎热干燥地区还应加长浇水养护ㄖ期。
(3)养护方法可直接浇水或在混凝土基础上覆盖草袋稻草等然后再浇水。
92、电容器的搬运和保存应注意什么?
答:(1)搬运电容器时应直立放置严禁搬拿套管。
(2)保存电容器应在防雨仓库内周围温度应在-40~十50℃范围内,相对湿度不应大于95%
(3)户内式电容器必须保存于户内。
(4)茬仓库中存放电容器应直立放置套管向上,禁止将电容器相互支撑
93、电缆敷设后进行接地网作业时应注意什么?
答:(1)挖沟时不能伤及电纜。
(2)电焊时地线与相线要放到最近处以免烧伤电缆。
94、隔离开关的小修项目有哪些要求?
答:检修前应先了解该设备运行中的缺陷然后主要进行F列检查:
(1)清扫检查瓷质部分及绝缘子胶装接口处有无缺陷;
(2)试验各转动部位有无卡劲,并注润滑油;
(3)清洗动、静触头检查其接觸情况,触指弹簧片应不失效;
(4)检查各相引线卡子及导电回路连接点(GW5型绝缘子上端接线盒中软铜带的连接);
(5)检查三相接触深度和同期情况;
(6)检查电气或机械闭锁情况对于电动机构或液压机应转动检查各部分附件装置。最后填好检修记录
95、在电容器组上或进入其围栏内工莋时应遵守什么规定?
答:在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电并接地后方可进行。
96、阀型避雷器在安装前应檢查哪些项目?
答:(1)设备型号要与设计相符
(2)瓷件应无裂纹、破损,瓷套与法兰间的结合应良好
(3)向不同方向轻摇动,内部应无松动响声
(4)組合元件经试验合格,底座和拉紧绝缘子的绝缘应良好
97、取变压器及注油设备的油样时应注意什么?
答:(1)取油样应在空气干燥的晴天进行。
(2)装油样的容器应刷洗干净,并经干燥处理后方可使用
(3)油样应从注油设备底部的放油阀来取,擦净油阀放掉污油,待油干净后取油樣取完油样后尽快将容器封好,严禁杂物混入容器
(4)取完油样后,应将油阀关好以防漏油
98、测量SF6气体湿度,在哪些情况下不宜进行?
答:(1)不宜在充气后立即进行应经24h后进行。
(2)不宜在温度低的情况下进行
(3)不宜在雨天或雨后进行。
(4)不宜在早晨化露前进行
99、对操作机构的防跳跃功能有何技术要求?
答:对防跳跃装置的功能要求是当断路器在合闸过程中,如遇故障即能自行分闸,即使合闸命令未解除断路器也不能再度合闸,以避免无谓地多次分、合故障电流
100、CY4型机构的贮压器分解后,应检查哪些方面?
答:(1)检查缸体内壁和活塞表面有无划傷、变形和锈蚀现象轻微划伤、锈蚀,可用800号水砂纸打光严重变形、划伤和锈蚀的应更换。
(2)检查活塞杆是否弯曲表面是否光洁,有無磨损和锈蚀现象
(3) 检查连接板有无变形。
101、Lb3C3024 为什么要对变压器油进行色谱分析?
答:气相色谱分析是一种物理分离分析法对变压器油的汾析就是从运行的变压器或其他充油设备中取出油样,用脱气装置脱出溶于油中的气体,同气体色谱仪分析从油中脱出气体的组成成分和含量,借此判断变压器内部有无故障及故障隐患。
102、电流互感器的原理是什么为什么二次侧不能开路?
答:电流互感器的原理与变压器的原理楿同也是通过电磁感应原理工作的,将一次绕组中的电流传到二次绕组中它的一次绕组与线路串联,二次绕组与仪表和继电装置串联正常运行的电流互感器一次电流的大小与二次负荷的电流大小无关。运行中的电流互感器一次电流所产生的磁势大部分被二次电流产苼的磁势所平衡(抵消);当二次侧开路时,一次电流变成了励磁电流在二次绕组中产生很高的电势,其峰值可达几千伏危及人身和設备安全。带电处理电流互感器二次侧开路时一定应将一次负荷减小或减为零后方可处理。
103、何谓绝缘材料的8℃规则?
答:绝缘材料使用嘚温度超过极限温度时绝缘材料会迅速劣化,使用寿命会大大缩短如A级绝缘材料极限工作温度为105℃,当超过极限工作温度8℃时其寿命会缩短一半左右,这就是8℃热劣化规则
104、潮湿对绝缘材料有何影响?
答:绝缘材料有一定的吸潮性,由于潮气中含有大量的水分绝缘材料吸潮后将使绝缘性能大大恶化。这是由于水的相对介电常数很大致使绝缘材料的介电常数、导电损耗和介质性能角的正切tg8增大,导致强度降低有关性能遭到破坏。因此对每一种绝缘材料必须规定其严格的含水量
105、检修后的设备符合哪些条件,才可以评价为'优'
答:(1)检修后消除所有的缺陷,提高了质量及设备的效率质量标准符合要求的上限。
(2)检修工作进度快安全性好,无返工节省工时和材料。
(3)原始记录正确、齐全、准确
(4)经过了严格的分段验收,并有详细的记录和总结
106、对绝缘材料的电气性能有哪些要求?
答:(1)要有耐受高电壓的能力。
(2)在最大工作电压的持续作用下和过电压的短时作用能保持应有的绝缘水平
107、真空滤油机是怎样起到滤油作用的?
答:(1)通过滤油紙滤除固体杂质。
(2)通过雾化和抽真空除去水分和气体
(3)通过对油加热,促进水分蒸发和气体析出
108、预防断路器载流部分过温的反事故措施有哪些?
答:(1)在室内外断路器设备的接头部分贴示温蜡片,并要定时监视,尤其在负荷高峰时
(2)断路器的铜、铝过渡接头要定期检查,负荷夶的断路器每年要检查两次
(3)在交接和预防性试验中,应严格按照有关规定测量接触电阻
109、影响介质绝缘程度的因素有哪些?
答:(1)电压作鼡。(2)水分作用(3)温度作用。(4)机械力作用(5)化学作用。
110、断路器安装调试结束后应提交整理哪些资料?各包括哪些内容。
答:应提交厂家及施工资料厂家资料有说明书,合格证厂家图纸,出厂试验报告施工资料有施工记录,安装报告试验报告,竣工图纸
111、我站励磁系统由哪些设备组成?
答:系统由励磁变压器、励磁电压互感器、励磁功率柜(可控硅整流桥)、微机励磁调节装置、自动灭磁装置、转子碳刷及滑环、转子过电压保护装置、励磁绕组及起励装置等设备组成
112、LTW6200型双微机励磁调节器有哪些功能?
答:具有自动电压环、电流环调節控制同时具有欠励限制、过励限制、强励限制、可控硅整流柜快熔熔断、V/F限制、空载过压逆变保护等功能。
113、说明水轮发电机组控制系统自动化的主要任务?
答:主要任务是:根据计算机监控系统、自动装置或运行人员的指令按预定的操作顺序,自动完成机组的启动与停车、同期并列、调相、单机调节与成组调节的转换、事故保护和故障信号等操作以及在正常运行中自动进行功率、无功与转速等参数嘚调节。
114、试述发电机励磁回路接地故障有什么危害?
答:发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电容,它们的大小与發电机转子的结构、冷却方式等因素有关当转子绝缘损坏时,就可引起励磁回路接地故障,常见的是一点接地故障,如不及时处理,还可能接着發生两点接地故障。励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的危害对于励磁回路一点接地故障的危害,主要昰担心再发生第二点接地故障。因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点发电机励磁回路發生两点接地故障的危害表现为: 1、转子绕组一部分被短路,另一部分绕组的电流增加,这就破坏了发电机气隙磁场的对称性,引起发电机的剧烈振动,同时无功出力降低。 2、转子电流通过转子本体,如果转子电流比较大,就可能烧损转子,有时还造成转子和汽轮机叶片等部件被磁化 3、由於转子本体局部通过转子电流,引起局部发热,使转子发生缓慢变形而形成偏心,进一步加剧振动。
115、电气安全检查包括那些内容
答:电气安铨检查包括检查电气设备的绝缘有无损坏、绝缘电阻是否符合要求、设备裸露带电部分是否有防护设施;保护接零或保护接地是否正确可靠,保护装置是否符合要求;手提灯和局部照明灯电压是否是安全电压或是否采取了其他安全措施;安全用具和电气灭火器材是否安全;電气设备安全是否合格、安装位置是否合理;制度是否健全等内容对使用中的电气设备应定期测定其绝缘电阻,对各种接地装置应定期检测其接地电阻;对安全用具、避雷器、变压器油及其它保护电气,也应定期检查测定或进行耐压试验
116、电气设备的安全色是如何规萣的?
答:在电气上用黄、绿、红三色分别代表A、B、C三个相序;涂成红色的电器外壳表示其外壳有电灰色的外壳是表示其外壳接地或接零,线路上黑色代表工作零线明敷接地扁钢或圆钢涂黑色,用黄绿双色绝缘导线代表保护零线直流电中红色代表正极,蓝色代表负极信号和警告回路用白色。
117、什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护?
答:1)主保护是满足系统稳定和设备安全要求能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护;
2)后备保护是主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护后备保护可分为远后备保护和菦后备保护两种;
①远后备保护是当主保护或断路器拒动时由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护;
②近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护;当断路器拒动时由断路器失灵保护来实现后备保护;
③辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护相后备保护退出运行而增设的简单保护;
④异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状態的保护。
118、水轮发电机电气方面的不平衡力主要有哪些?
答:电气方面不平衡力主要有: (1)不均衡的间隙造成磁拉力不均衡; (2)发电机转子线圈间短路后造成不均衡磁拉力增大; (3)三相负荷不平衡产生负序电流和负序磁场,形成交变应力
119、水轮发电机进相运行有什么特点?
答:当发电机欠励磁、失磁状态下或出现大容量高电压长距离输电系统带轻负荷时机端电压低于系统电压,发电机处于进相运行进相运荇时具有下列特点:
(1)、进相运行时,由于定子端部漏磁和由此引的损耗要比调相运行时增大所以定子端部附近各金属件温升较高,朂高温度一般发生在铁心两端的齿部并随所带容性无功负荷的增加而更加严重。
(2)、由于水轮发电机是凸极式结构其纵轴和横轴同步电抗不想等,电磁功率中有附加分量因此它比汽轮机有较大的进相运行能力。
(3)、由于发电机处于欠励磁状态应注意静稳定是否能满足运行要求。
120、我站发电机的中性点为什么不接地
答:水轮发电机的中性点是否接地及怎样接地,一般由电网的结构、发电机的容量和电压、单相接地电流的大小及对发电机的损害决定的在中型水轮机的中性点主要是采用不接地可经消弧线圈接地两种方式。
由于我站发电机容量较小电机内部发生单相接地时,流过故障点的电流只为其相电容电流的矢量和不超过5A,接地点故障的电弧能自动熄灭發电机不致损坏,提高了发电的可靠性
121、发电机非同期并列的危害?
答:当发电机出现非同期并列时合闸瞬间将发生巨大的电流冲击,使发电机发生强烈振动发出鸣音。最严重时可产生20—23倍的额定电流冲击在此冲击下会造成定子绕组变形、扭变、绝缘崩裂,定子绕組并头套熔化甚至将定子烧毁等严重后果。我站若只与永春电网并网运行可能造成整小系统间产生功率振荡,危及小系统的电力生产穩定运行非同期并列时,运行值班人员应立即断开发电机出口断路器停机进行检查,应特别注意定子绕组有无变形绑线是否松断,絕缘有无损伤等查明一切正常后,才能重新开机并列运行
122、互感器有什么作用?
答:互感器用于将强电量变换为统一标准的电量(如:电压或电流)供给测量仪表、继电保护装置等以便扩大仪表的量程,有利于测量仪表和继电器等设备的规范化、系列化、标准化同時起到隔离高电压的作用。我站的电压互感器二次额定值为100V或100/3 V电流互器的二次额定值为5A。电压互感器的一次绕组与线路并联二次绕组與仪表和继电装置并联。
123、机组在停机过程中机频消失如何处理
答:(1)、调速器上位机显示“机组频率故障”,监控上位机显示“调速器故障”;测速装置转速状态继电器不开出(2)、运行人员在停机过程中应严密监视机组的残压频率;防止机组在高转速下刹车。(3)、应及时关闭刹车油路根据运行经验判断机组转速,待转速下降至20%时手动刹车
124、什么叫电力系统理论线损和管理线损?
答:理论线损昰在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。管理線损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失例如由于用户电能表有误差,使电能表的读数偏小;对用户电能表的读数漏抄、错算,帶电设备绝缘不良而漏电,以及无电能表用电和窃电等所损失的电量。
125、怎样正确使用万用表?
答:(1)使用时应放平指针指零位,如指针没有指零需调零。
(2)根据测量对象将转换开关转到所需档位上
(3)选择合适的测量范围。
(4)测量直流电压时一定分清正负极。
(5)当转换开关在电流檔位时绝对不能将两个测棒直接跨接在电源上。
(6)每档测完后应将转换开关转到测量高电压位置上。
(7)不得受振动、受热、受潮等
126、LCU的聯机或脱机如何操作?
答:调出“计算机系统设备管理”画面;点击所联机或脱机的LCU台号;
在弹出的对话框内点击“在线/离线”;点击“確认”;该台LCU在联机状态下,应同时将该LCU设置为“使能”状态
127、发电机手动准同期如何操作?
答:发电机的手动准同期操作必须由有经验嘚人员进行操;开启#3发电机转速至额定调整发电机机端电压至额定值;将同期切换开关投于“手准”位置;观察整步表“系统”与“待並”两侧的频率和电压差;根据整步“系统”与“待并”两侧的频率和电压差调整发电机的转速和电压与“系统”相近;待整步表的指针偏左5。时将现地LCU屏上的操作开关拧向“合闸”位置;完成并列后,根据需要将同期切换开关拧向“退出”或“自准”位置
128、在检查耐张线夾时,需检查哪些内容?
答:应检查线夹上的:①V型螺丝和船型压板;②销钉和开口销;③垫圈和弹簧垫及螺帽等;④零件是否齐全规格昰否齐全。
129、电力电容器在安装前应检查哪些项目?
答:(1)套管芯棒应无弯曲和滑扣现象
(2)引出线端连接用的螺母垫圈应齐全。
(3)外壳应无凹凸缺陷所有接缝不应有裂纹或渗油现象。
130、高压断路器装油量过多或过少对断路器有什么影响?
答:(1)油断路器在断开或合闸时产生电弧在電弧高温作用下,周围的油被迅速分解气化产生很高的压力,如油量过多而电弧尚未切断气体继续产生,可能发生严重喷油或油箱因受高压力而爆炸
(2)如油量不足,在灭弧时灭弧时间加长甚至难以熄弧,含有大量氢气、甲烷、乙炔和油蒸汽的混合气体泄人油面上空并與该空间的空气混合比例达到一定数值时也能引起断路器爆炸。
131、在转轴上装配D型及V型密封圈时应注意些事项?
答:(1)在组装时不仅要注意按顺序依次装入各密封部件,而且要注意密封件的清洁和安装方向
(2)为减小各摩擦表面上产生的摩擦力,组装时可在胶圈内外圆周上、轉轴、转轴孔上薄薄涂抹一层中性凡士林
132、变压器套管在安装前应检查哪些项目?
答:(1)瓷套表面有无裂纹伤痕。
(2)套管法兰颈部及均压球内壁是否清洁干净
(3)套管经试验是否合格。
(4)充油套管的油位指示是否正常有无渗油现象。
133、导线接头的接触电阻有何要求?
答:(1)硬母线应使鼡塞尺检查其接头紧密程度如有怀疑时应做温升试验或使用直流电源检查接点的电阻或接点的电压降。
(2)对于软母线仅测接点的电压降接点的电阻值不应大于相同长度母线电阻值的1.2倍。
134、对二次回路电缆的截面有何要求?
答:为确保继电保护装置能够准确动作对二次回路電缆截面根据规程要求,铜芯电缆不得小于1.5rnln2;铝芯电缆不小于2.5mm2;电压回路带有阻抗保护的采用4mm2以上铜芯电缆;电流回路一般要求2.5mm2以上的铜芯电缆在条件允许的情况下,尽量使用铜芯电缆
146、如何进行GW5型隔离开关接地刀闸的调整?
答:可以旋转动触头,使其比静触头的触指高約3mm然后将其螺母锁紧。
135、并联电容器定期维修时应注意哪些事项?
答:(1)维修或处理电容器故障时,应断开电容器的断路器拉开断路器兩侧的隔离开关,并对并联电容器组完全放电且接地后才允许进行工作。
(2)检修人员戴绝缘手套用短接线对电容器两极进行短路后,才鈳接触设备
(3)对于额定电压低于电网电压、装在对地绝缘构架上的电容器组停用维修时,其绝缘构架也应接地
136、互感器安装时应检查哪些内容?
答:主要有以下内容:(1)安装前检查基础、几何尺寸是否符合设计要求,有无变动误差是否在允许范围内。(2)同一种类型同一电压等級的互感器在并列安装时要在同一平面上(3)中心线和极性方向也应一致。(4)二次接线端及油位指示器的位置应位于便于检查的一侧
137、室外隔离开关水平拉杆怎样配制?
(1)根据相间距离,锯切两根瓦斯管其长度为隔离开关相间距离减去连接螺丝及连接板的长度,并使配好的拉杆囿伸长或缩短的调整余度
(2)分别将连接螺丝插入瓦斯管两端,用电焊焊牢再装上锁紧螺母及连板,焊接时不要使连接头偏斜
(3)将栏杆两頭与拐臂上的销钉固定起来。
138、GW5-110型隔离开关三相接触同期误差大时应如何调整?
答:(1)改变相间连杆的长度
(2)利用底座上球面调整环节,松紧其周围的4个调节螺钉同时观察底座内伞齿轮的啮合情况,卡劲时可移动伞齿轮位置调整时不要使绝缘子柱向两侧倾倒。
139、少油断路器嘚灭弧室应如何进行清洗和检查?
答:(1)将取出的部件放人清洁的变压器油中清洗并用于燥的白布擦净。
(2)检查其有无缺陷
(3)注意检查动、静觸头及灭弧装置是否完好。
(4)检查密封油毡垫等有无损坏及变形
140、断路器的油缓冲器在检修和安装时有哪些要求?
答:有以下要求:(1)清洁;(2)牢固可靠;(3)动作灵活;(4)无卡阻、回跳现象;
(5)注入的油要合格且油位符合要求
141、互感器哪些部位应妥善接地?
答:(1)互感器外壳;
(2)分级绝缘嘚电压互感器的一次绕组的接地引出端子;
(3)电容型绝缘的电流互感器的一次绕组包绕的末屏引出端子及铁芯引出接地端子;
(4)暂不使用的二佽绕组。
142、SNl0-10型少油断路器主回路电阻偏大应如何处理?
答:导电回路接触面较多有面接触、线接触和滚动接触等诸多因素使回路电阻偏大,针对不同原因做相应处理具体方法如下:
(1)检查固定接触部分是否拧紧。
(2)检查固定接触连接的导电接触面是否清洗干净可用电桥检测鉯寻找电阻特别大的接触面,并进行处理
(3)检查触头间接触处的弹簧片是否变形、损坏或接触不良,更换弹力不足的弹簧片
(4)检查导电杆與滚动触头的连接情况,检查接触表面是否发黑如有可用0*砂布进行修复,并检查滚动触指的弹簧是否产生永久变形造成压力不足,有問题的应修复或更换
在处理回路电阻偏大的同时应注意断路器本体及油的清洁。
143、影响断路器触头接触电阻的因素有哪些?
(1)触头表面加工狀况;
(2)触头表面氧化程度;
(4)触头间的接触面积;
144、对SP6断路器分解进行检修时检修人员应采取哪些安全措施(防护)?
答:(1)解体检修时,检修工莋人员应穿戴专用工作衣、冒、围巾戴防毒面具或防尘口罩,使用薄乳胶手套或尼龙手套(不可用棉纱类)、风镜和专用工作鞋
(2)进出SF6检修室,应用风机或压缩空气对全身进行冲冼
(3)工作间隙应勤洗手和人体外露部位,重视个人卫生
(4)工作场所应保持干燥、清洁和通风良好。
(5)笁作场所严格禁止吸烟和吃食品
(6)断路器解体时,发现内部有白色粉末状的分解物应使用真空吸尘器或用柔软卫生纸擦除,切不可用压縮空气或其他使之飞扬的方法清除
(7)下列物品应作专门处理:真空吸尘器内的吸人物、防毒面具的过滤器、全部揩布及纸、断路器灭弧室內的吸附剂、气体回收装置过滤器内的吸附剂等。不可在现场加热或焚烧可将上述物件装入钢制容器,集中处理
(8)断路器灭弧室内的吸附剂,不可进行烘燥再生
145、CY5型液压操动机构拒分有哪些原因?
答:电气原因可能有分闸线圈烧坏或者引线断线,辅助开关的分闸触点接触鈈良操作回路断线或者接线端子接触不良,分闸线圈端电压偏低等机械原因可能有分闸动铁芯或分闸一级阀杆被卡住,使一级阀口打鈈开分闸动铁芯顶杆调整太短或分闸一级杆上的阀针偏短,顶不开分闸一级阀钢球二级阀芯严重卡在合闸位置而不能向亡运动。
146、SF6断蕗器及GIS组合电器检修时应注意哪些事项?
答:(1)检修时首先回收SF6气体并抽真空对断路器内部进行通风。
(2)工作人员应戴防毒面具和橡皮手套將金属氟化物粉末集中起来,装入钢制容器并深埋处理,以防金属氟化物与人体接触中毒
(3)检修中严格注意断路器内部各带电导体表面鈈应有尖角毛刺,装配中力求电场均匀符合厂家各项调整、装配尺寸的要求。
(4)检修时还应做好各部分的密封检查与处理瓷套应做超声波探伤检查。
147、编制网络计划的一般程序是什么?
答:(1)确定计划目标做好准备。
(2)分解工序汇编工序明细表。
(3)初步确定各工序的周期或平均周期以及由计划目标决定的其他数据。
(4)确定各工序的代号分析工序之间的逻辑关系。
(6)绘制初步网络计划图
(7)绘制正式网络计划图。
148、液压机构压力异常增高和降低的原因有哪些?有哪些处理措施?
答:液压机构压力异常时应针对不同原因采取相应处理措施具体如下:
(1)贮壓器的活塞密封圈磨损,致使液压油流人氮气侧应将氮气和油放掉更换密封圈。
(2)停止电机的微动开关失灵可将微动开关修复。
(3)压力表夨灵(五指示)应更换压力表。
(4)机构箱内的温度异常高应将加热回路处理好。
(1)贮压器行程杆不下降而压力降低漏氮处理:更换漏气处密葑圈重新补充氮气。
(2)压力表失灵可更换压力表。
(3)贮压器行程杆下降而引起的压力降低原因是高压油回路,有渗漏现象应找出漏油环節,予以排除
149、触电伤员呼吸停止时,重要的做法是什么?如何取出伤员口中的异物?
答:(1)触电伤员呼吸停止重要的是要始终确保伤员的氣道通畅。
(2)如果发现伤员口内有异物可将其身体及头部同时侧转,迅速用一个手指或用两手交叉从口角处插入取出异物
(3)操作中要注意防止把异物推到伤员的咽喉深部。
150、液压机构检查时如发现球阀与阀座密封不良时怎样处理?
答:(1)可用小锤轻击钢球,使阀口上压出一圈約0.1mm宽的圆线以使接触良好。
(2)二级阀活塞与阀座接触不良时可用研磨膏研磨(或更换新钢球)。
151、对ZN28-10型高压真空断路器进行检测时有哪些要求?
答:(1)检查真空灭弧室有无破裂、漏气。
(2)检查灭弧室内部零件有无氧化
(3)完好无误后,再清理表面尘埃和污垢
(4)用工频耐压检查灭弧室真空度(断路器分闸位置,在断口加工频42kV/min)
152、维护运行中的SF6断路器应注意哪些事项?
答:(1)检修人员必须掌握$F6介质和$F6设备的基础理沦知识和囿关技术规程。
(2)必须配备专职的断路器和化学监督人员配备必要的仪器设备和防护用品。
(3)密度继电器逆止阀在拆装时有可能导致逆止閥受到侧向力而受损,降低逆止作用盖板打开一次,'0'型密封圈就必须更换安装时必须清理干净,涂低温润滑脂其盖板两侧螺栓必须均匀拧紧,松紧要适度防止密封圈一头突起,无法到位引起破损产生漏气。另要防止密封圈受挤压失去弹性、老化、起皱、受损产苼漏气。
(4)补气时新气必须经过检测和分析,合格后才可使用充气前所有管路必须冲洗干净。
(5)检测人员进行检漏时所测部位必须无感應电压,否则必须接地对SF6气体可能有沉积的部位进行检漏时,必须先用风扇吹后进行对一些难以确定漏气部位的断路器,可用塑料布將怀疑部件包扎起来待SF6气体沉积下来以后再进行检测。
153、简述对充氮密封的电流互感器进行氮压测量的方法?
答:充氮密封的电流互感器密封不良泄漏内部容易受潮,所以应定期检查氮气压力测量方法有两种:一是直接法,另一是间接法推荐采用间接法测量氮气压力,在电流互感器底部放油阀上间接测量氮气压力该压力值与电流互感器油压值(即油位高度与油密度之乘积)之差,为电流互感器所充氮气壓力值此压力值与氮压控制值进行比较判别合格于否。如环境温度为o℃llOkV内部压力控制值在0.015~0.2MPa(环境温度每增加10℃,压力增加0.01MPa)所测壓力低于标准时补氮气。
154、液压机构贮压器的预压力如何测量?
答:油压在零时起动油泵压力表突然上升到Pl值,停泵打开放油阀当压仂表降到户:值时突然下降到零,则P1和P2的平均值即为当时温度下的预压力
155、SW7-110型断路器检修后怎样做防慢分试验?
答:(1)先启动油泵打压至额萣值,操作合闸阀使断路器处在合闸位置
(2)打开高压放油阀,将油压放至零后关闭放油阀
(3)重新启动油泵打压,断路器应不发生慢分
156、SW6型断路器油泵起动频繁,应从哪几方面查找原因?
答:(1)各管路接头是否有渗油
(2)一、二级阀钢球密封是否严密。
(3)油泵高压逆止阀密封情况是否严密
(4)高压放油阀关闭是否严密。
(5)工作缸活塞密封圈是否损坏等
157、CY型液压机构的油泵打压时间过长(超过3min)是什么原因?
答:(1)油泵的吸油阀不起作用或作用不大排油阀密封不严。
(2)油泵的两柱塞其中一个被卡住
(3)柱塞与柱座间隙太大。
(4)吸油阀和排油阀球装错
158、CY型液压機构合闸后不能保持合闸压力的原因是什么?
答:(1)二级阀活塞上腔自保持油路渗油;
(2)分闸阀下部节流孔堵死,自保持油路不通;
(3)分闸阀钢球未复位或阀口密封不良
159、杆上或高处有人触电,应如何抢救?应注意什么?
答:(1)发现杆上或高处有人触电应争取时间及早在杆上或高处开始进行抢救。
(2)救护人员蹬高时应随身携带必要绝缘工具及牢固的绳索等并紧急呼救。
(3)救护人员应在确认触电者已与电源隔离且救护人員本身所涉环境在安全距离内,无危险电源时方能接触伤员进行抢救。
(4)并应注意防止发生高空坠落
160、基层组织向班组下达检修或施工任务时应交待哪些内容?
答:(1)工程检修项目和施工范围; (2)图纸、技术资料、检修、施工方案及其他技术问题; (3)工期要求;(4)质量要求;(5)安全技術措施;(6)施工条件,如人员、材料、设备、机具、内外协作
161、母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?
答:检修母线时应根据线路的长短囷有无感应电压等实际情况确定地线数量;检修10m及以下的母线,可以装设一组接地线在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于10m工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线
162、如何调整液压机构分、合闸铁芯的动作电压?
答:(1)动作电压的调整借改变分、合闸电磁铁与动铁芯间隙的大小来实现。
(2)缩短间隙动作电压升高,反之降低但过分的加大间隙反而会使动作电压又升高,甚至不能分闸调整动作电压会影响分合闸时间及相间同期,故应综合考虑
163、SF6全封闭组合电器如何与避雷器组合?
答:SFa全封闭组合电器防雷保护按下列要求组合:
(1)66kV及以上进线无电缆段,应在SF6全封闭组合的SF6管道与架空线路连接处装设无间隙金属氧化物避雷器,其接地端应與管道金属外
(2)进线段有电缆时在电缆与架空线路连接处装设无间隙氧化锌避雷器,接地端与电缆的金属外皮连接在SF6管道侧三芯电缆的外皮应与管道金属外壳相连接地。单芯电缆的外皮应经无间隙氧化锌避雷器接地
164、什么原因造成液压机构合闸后又分闸?
(1)分闸阀杆卡滞,動作后不能复位
(2)保持油路漏油,使保持压力建立不起来
(3)合闸阀自保持孔被堵,同时合闸的逆止钢球复位不好
165、油浸式互感器采用金屬膨胀器有什么作用?
答:金属膨胀器的主体实际上是一个弹性元件,当互感器内变压器油的体积因温度变化而发生变化时膨胀器主体容積发生相应的变化,起到体积补偿作用保证互感器内油不与空气接触,没有空气间隙、密封好减少变压器油老化。只要膨胀器选择得囸确在规定的量度变化范围内可以保持互感器内部压力基本不变,减少互感器事故的发生
166、断路器跳跃时,对液压机构如何处理?
答:(1)檢查分闸阀杆如变形,应及时更换
(2)检查管路连接、接头连接是否正确。
(3)检查保持阀进油孔是否堵塞如堵塞及时清扫。
167、液压机构中嘚压力表指示什么压力?根据压力如何判断机构故障?
答:液压机构中的压力表指示液体的压力液体压力与氮 气压力不相等,差值为贮压筒活塞与缸壁的摩擦力压力若少量高于标准值,可能是预充压力较高或活塞摩擦力较大;压力不断升高或者明显高于标准值是由于活塞密封不良,高压油进入气体所造成;若压力低于标准是气体外漏造成的,可以用肥皂水试漏气来判定
168、GIS泄漏监测的方法有哪些?
答:(1)SF6泄漏报警仪;
(7)独立气室压力检测法(确定微泄漏部位)
169、CY3型液压操动机构与断路器配合后速度如何调整?
答:(1)调节速度是通过改变高压油路中节流墊孔径的大小来实现的。
(2)如果分、合闸速度都高应在工作缸合闸侧的管接头处加装适当内径节流垫。
(3)分闸速度正常合闸速度偏高,则應在合闸二级阀下面高压管路中加装内径较小的节流片
(4)合闸速度正常,分闸速度偏高则应将合闸阀体侧面的两个扎φ10mm螺孔中的一个(或兩个)用M10mmXlomm螺栓堵死。
(5)由低速调到高速比较困难可从不同方面进行检查调整:
(6)调整速度时必须注意:打开高压油管路前,要先把高压油放完要兼顾速度与时间的关系,节流垫的厚度不大于
170、油断路器检修后应达到哪些工艺标准?
答:应达到以下的工艺标准:
(1)金属油箱没有渗漏油、变形焊缝处无砂眼,油箱内壁无锈蚀衬板及衬筒完整无受潮。
(2)油箱放油阀无漏油、渗油
(3)非金属油箱,检查其铸口法兰不应有渗油箱体完好无裂纹,无起层现象
(4)油位计油位清晰、不渗油。
(5)油气分离器和防爆装置等部件性能完整
171、引起隔离开关接触部分发热的原因有哪些,如何处理?
答:引起隔离开关接触部分发热的原因有:
(1)压紧弹簧或螺丝松劲;
(2)接触面氧化,使接触电阻增大;
(3)刀片与静触头接触媔积太小或过负荷运行;
(4)在拉合过程中,电弧烧伤触头或用力不当使接触位置不正,引起压力降低
(1)检查、调整弹簧压力或更换弹簧。
(2)用'0-0'号砂纸清除触头表面氧化层打磨接触面,增大接触面并涂上中性凡土林。
(3)降负荷使用或更换容量较大的隔离开关。
(4)操作时用仂适当,操作后应仔细检查触头接触情况
172、SW)型少油断路器大修要做哪些准备工作?
答:主要的准备工作有:
(1)根据运行记录和经验查找缺陷,确定检修内容和重点检修项目编制技术措施。
(2)组织人力安排进度,讨论落实任务
(3)准备记录表格和检修报告等有关资料。
(4)准备检修笁具、材料、仪表、备品配件和氧气瓶等 并运到现场。
(5)按安全工作规程要求办理工作票和检修开工手续。
173、电气设备大修前一般有哪些准备工作?
答:一般的准备工作如下:
(1)编制大修项目表
(2)拟定大修的控制进度,安排班组的施工进度
(3)制定必要的技术措施和安全措施。
(4)莋好物质准备包括材料、备品、配件、工具起重设备、试验设备、安全用具及其布置等。
(5)准备好技术记录表格确定应测绘和校验的备品备件图纸。
(6)组织班组讨论大修计划的项目、进度、措施及质量要求做好劳动力安排,进行特种工艺培训协调班组和工种间的配合工莋,确定检修项目施工和验收负责人
174、为什么油断路器触头要使用铜钨触头而不宜采用其他材料?
(1)因为钨的气化温度为5950℃比铜的2868℃高得多,所以铜钨合金气化少电弧根部直径小,电弧可被冷却有利于灭弧。
(2)因铜钨触头的抗熔性强触头不易被烧损,即抗弧能力高提高斷路器的遮断容量20%左右。
(3)利用高熔点的钨和高导电性的金属银、铜组成的铜、铬、铜钨合金复合材料导电性高,抗烧损性强具有一萣的机械强度和韧性。
175、CY3型液压操动机构解体大修后为何要进行空载调试?调试时应做哪些工作?
答:机构解体大修后机构可不带断路器进荇空载调试,一方面可发现和解决机构可能存在的绝大部分问题保证负载调试能顺利进行;另一方面可以考核机构的性能,又减少断路器的分、合闸次数调试时应做如下工作:
(1)排气。因油泵储油腔内如果存有空气会使油泵打油时间增加,甚至建立不起压力;液压系统內如存在气体会影响分、合闸速度与时间特性使机构工作不稳定,所以需要排气排气包括油泵排气和系统排气。
1)油泵排气即在油泵起动前拧开放气螺塞,待油溢出时再拧紧打压过程中重复数次,直到无气泡为止
2)系统排气,即打开高压放油阀起动油泵直到排尽气體。
(2)检查氮气的预充压力油压在零时起动油泵,当压力表突然上升到》p1值时停泵打开放油阀,若压力表降到p2时突然下降到零则p1和p2的岼均值即为当时温度下的预充压力。
(3)校验微动开关位置与压力值是否对应储压器活塞杆的行程与参考压力相配合。
(4)测定油泵打压时间不超过3min
(6)进行慢分、慢合操作,慢分、慢合检查合格后再用手动或电动进行快分、快合操作,检查阀系统的可靠性
(7)二级阀活塞机构闭锁試验。快速合闸切断油泵机组电源,打开高压放油阀使油压降到零(以活塞杆停止下降为准),再关闭高压放油阀重新起动油泵建立油壓,应无慢分运动且能顺利建立油压
176、CY5型操动机构在合闸位置时,哪些原因使油泵启动频繁?如何处理?
答:可能原因及处理方法如下:
(1)二級阀的上阀口关闭不严油从阀体上排油孔流出,此时可解体研磨阀口
(2)分、合闸一级阀口关闭不严,油从阀体上排油孔中流出此时可對阀口进行修整。
(3)液压油不清洁纤维杂质卡入阀口,需过滤液压油
(4)安全阀关闭不严,且阀芯与阀体之间结合面处密封不良应检修安铨阀,消除缺陷
(5)二级阀下阀体与油管结合面渗油,常见是接头螺帽松动或密封垫损坏可拧紧螺帽并更换密封垫。
(6)外露管路接头处渗漏油(打开机构箱易发现)此时可逐项处理。
177、为什么母线的对接螺栓不能拧得过紧?
答:螺栓拧得过紧则垫圈下母线部分被压缩,母线的截媔减小在运行中,母线通过电流而发热由于铝和铜的膨胀系数比钢大,垫圈下母线被压缩母线不能自由膨胀,此时如果母线电流减尛温度降低,因母线的收缩率比螺栓大于是形成一个间隙。这样接触电阻加大温度升高,接触面就易氧化而使接触电阻更大最后使螺栓连接部分发生过热现象。一般情况下温度低螺栓应拧紧一点温度高应拧松一点。所以母线的对接螺栓不能拧得过紧
178、断路器在沒有开断故障电流的情况下,为什么要定期进行小修和大修?
答:断路器要定期进行小修和大修因为存在以下情况:
(1)断路器在正常的运行Φ,存在着断路器机构轴销的磨损;
(3)密封部位及承压部件的劣化;
(6)瓷绝缘的污秽等情况
所以要进行定期检修,以保证断路器主要电气性能及机械性能符合规定值要求
179、为什么用螺栓连接平放母线时,螺栓由下向上穿
答:连接平放母线时,螺栓由下向上穿主要是为了便于检查。因为由下向上穿时当母线和螺栓因膨胀系数不一样或短路时,在电动力的作用下造成母线间有空气间隙等,使螺栓向下落戓松动检查时能及时发现,不致于扩大事故同时,这种安装方法美观整齐
180、在绝缘子上安装矩形母线时,为什么母线的孔眼一般都鑽成椭圆形?
答:因为负荷电流通过母线时会使母线发热膨胀,当负荷电流变小时母线又会变冷收缩,负荷电流是经常变动的而母线就會经常地伸缩孔眼钻成椭圆形,就给母线留出伸缩余量防止因母线伸缩而使母线及绝缘损坏。
181、电压互感器二次短路有什么现象及危害?为什么?
答:电压互感器二次短路会使二次线圈产生很大短路电流,烧损电压互感器线圈以至会引起一、二次击穿,使有关保护误动莋仪表无指示。因为电压互感器本身阻抗很小一次侧是恒压电源,如果二次短路后在恒压电源作用下二次线圈中会产生很大短路电鋶,烧损互感器使绝缘损害,一、二次击穿失掉电压互感器会使有关距离保护和与电压有关的保护误动作,仪表无指示影响系统安铨,所以电压互感器二次不能短路
182、电流互感器二次开路后有什么现象及危害?为什么?
答:电流互感器二次开路后有二种现象:
(1)二次线圈產生很高的电动势,威胁人身设备安全
(2)造成铁芯强烈过热,烧损电流互感器因为电流互感器二次闭合时,一次磁化力I1W1大部分被I2W2所补偿故二次线圈电压很小。如果二次开路I2=0则IlWl都用来做激磁用,使二次线圈产生数千伏电动势造成人身触电事故和仪表保护装置、电流互感器二次线圈的绝缘损坏。另一方面一次绕组磁化力使铁芯磁通密度增大造成铁芯过热最终烧坏互感器,所以不允许电流互感器二次开蕗
183、哪几种原因使低压电磁开关衔铁噪声大?
(1)开关的衔铁,是靠线圈通电后产生的吸力而动作衔铁的噪声主要是衔铁接触不良而致。正瑺时铁芯和衔铁接触十分严密,只有轻微的声音当两接触面磨损严重或端面上有灰尘、油垢等时,都会使其接触不良产生振动加大噪声。
(2)另外为了防止交流电过零值时引起衔铁跳跃,常采用在衔铁或铁芯的端面上装设短路环运行中,如果短路环损坏脱落衔铁将產生强烈的跳动发出噪声。
(3)吸引线圈上所加的电压太低电磁吸力远低于设计要求,衔铁就会发生振动力产生噪声
184、SNl0-10型断路器拆卸检修時,为何不可漏装逆止阀?
答:SNl0-10型断路器灭弧室的上端装有逆止阀此阀很小但作用很大。当断路器开断时动静触头一分离就会产生电弧,在高温作用下油分解成气体,使灭弧室内压力增高此时逆止阀内钢球迅速上升堵住其中心孔,让电弧继续在近似密封的空间里燃烧使灭弧室内压力迅速提高,产生气吹而断流熄弧如果漏装逆止阀,则在断路器开断时电弧产生的高压气流就会从灭弧室的上端装逆圵阀的孔中间释放,不能形成高压气流电弧就不能被熄灭,断路器则可能被烧毁
185、为什么断路器的跳闸辅助接点(a)要先投入后切开?
答:串在跳闸回路中的开关接点叫做a跳闸辅助接点。(a)先投入是指开关在合闸过程中动触头与静触头未接近之前(20mm位置),跳闸辅助接点就已经接菦做好跳闸的准备,一旦开关合入故障时即能迅速断开后切开是指开关在跳闸过程中,动触头离开静触头之后跳闸辅助接点再断开鉯保证开关可靠的跳闸。
186、怎样判断断路器隔弧片的组合顺序和方向标记是否正确?
答:对于横向油吹式灭弧室组合隔弧片以后各横吹口鈈能堵塞,以保持吹弧高压油气通过油气分离器的孔道畅通为合适对于纵向油吹式灭弧室,隔弧片中心吹弧孔的直径依次变化靠近定觸头的隔弧片,有最大直径的中心吹弧孔以下的隔弧片中心吹弧孔直径依次减小。
187、220kV及以上大容量变压器都采用什么方法进行注油?为什麼?
答:均采用抽真空的方法进行注油因为大型变压器体积大,器身上附着的气泡多不易排出,易使绝缘降低抽真空可以将气体抽出來,同时也可抽出因注油时带进去的潮气可防止变压器受潮,所以采用真空注油
188、SNl0-10型断路器配CDl0型电磁操动机构合不上闸及合闸速度偏低的原因是什么?如何处理?
答:可能原因及处理方法有:
(1)电源压降太大,合闸线圈端电压达不到规定值此时应检查调整蓄电池电压或加粗電源线。
(2)检查辅助开关在切换过程是否存在动静触头未接触就进行切换的现象调整切换时间。
(3)合闸铁芯顶杆过短则需重新调整,使过沖间隙为1.0-1.5mm
(4)操动机构与断路器本身在合闸过程中有阻滞现象,则应采取慢合闸动作来查找出阻滞原因而加以处理
(5)'死点'过小或定位螺栓未上紧,合闸时由于机构振动,分闸铁芯跳起撞击分闸连板中间轴,造成合闸不成功应将过'死点'调整为1.0~1.5mm,并将定位螺栓上緊
(6)分闸回路漏电,即在合闸过程中分闸线圈有电流,使分闸铁芯动作此时应按控制回路图检查接线寻找原因。
(7)机构支架变形或受阻滯或复位弹簧力不足致使支架不能复位,造成合闸不成功应根据具体情况加以修复。
(8)连续短时间内进行合闸操作使合闸线圈过热,匼闸力减小
(9)断路器内部故障,如触指脱落弧触指上铜钨合金块脱落,卡住导电杆无法向上运动应对症处理。
189、什么原因可能使电磁機构拒绝分闸?如何处理?
答:拒绝分闸原因很多归纳一下有两原因:一是电气原因,另一是机械原因具体有:
(1)掣子扣的过深,造成分闸鐵芯空行程过小
(2)线圈端电压太低,磁力小
(3)固定磁轭的四螺丝未把紧,或铁芯磁轭板与机板架之间有异物垫起而产生间隙使磁通减小,磁力变小
(1)可调节螺钉,增大分闸铁芯空行程
(2)调节电源,改变电源线压降使端电压满足规程要求。
(3)将机构架与磁轭板拆下处理好將四个螺丝紧固好。
190、论述CY3型液压机构压力异常升高的原因及处理方法?
答:升高原因初步分析可能有:①额定油压微动开关接点失灵;②油渗人贮压筒氮气侧使预压力升高;③压力表失灵;④温度升高。
处理方法有:①切除电源检查微动开关接点是否有卡涩现象;②解體,对贮压筒进行检修;③检修或更换压力表;④打压过程中压力短时升高3X106~4X106pa(30~40个大气压)属正常现象,可将闭锁压力上限稍调高
191、为什么说液压机构保持清洁与密封是保证检修质量的关键?
答:因为液压机构是一种高液压的装置,工作时压力经常保持在98MPa以上如果清洁不夠,即使是微小颗粒的杂质侵入到高压油中也会引起机构中的孔径仅有0.3mm的阀体通道(管道)堵塞或卡涩,使液压装置不能正常工作如果破坏密封或密封损伤造成泄漏,也会失掉压力而不能正常工作综上所述,液压机构检修必须保证各部分密封性能可靠液压油必须经常保持清洁,清洁、密封两项内容贯穿于检修的全过程
192、电气设备中的铜铝接头,为什么不直接连接?
答:如把铜和铝用简单的机械方法连接在一起特别是在潮湿并含盐分的环境中(空气中总含有一定水分和少量的可溶性无机盐类),铜、铝这对接头就相当于浸泡在电解液内的┅对电极便会形成电位差(相当于1.68V原电池)。在原电池作用下铝会很快地丧失电子而被腐蚀掉,从而使电气接头慢慢松弛造成接触电阻增大。当流过电流时接头发热,温度升高还会引起铝本身的塑性变形更使接头部分的接触电阻增大。如此恶性循环直到接头烧毁為止。因此电气设备的铜、铝接头应采用经闪光焊接在一起的'铜铝过渡接头'后再分别连接。
193、断路器低电压分、合闸试验标准是怎样规萣的?为什么要有此项规定?
答:标准规定:电磁机构分闸线圈和合闸接触器线圈最低动作电压不得低于额定电压的30%不得高于额定电压的65%,合闸线圈最低动作电压不得低于额定电压的80%~85%断路器的分、合闸动作都需要有一定的能量,为了保证断路器的合闸速度规定叻断路器的合闸线圈最低动作电压,不得低于额定电压的80%~85%对分闸线圈和接触器线圈的低电压规定是因这个线圈的动作电压不能过低,也不得过局如果过低,在直流系统绝缘不良两点高阻接地的情况下,在分闸线圈或接触器线圈两端可能引入一个数值不大的直流電压,当线圈动作电压过低时会引起断路器误分闸和误合闸:如果过高,则会因系统故障时直流母线电压降低而拒绝跳闸。
194、低压开关滅弧罩受潮有何危害?为什么?
答:受潮会使低压开关绝缘性能降低使触头严重烧损,损坏整个开关