3*70+2*35的铜铜芯电缆3 16 10最大负荷多少A,多少个千瓦

4*35的铜芯电缆能带多少千瓦?_百度知道
4*35的铜芯电缆能带多少千瓦?
5个中央空调三项四线的,制热功率在60千瓦左右,还有200个左右的射灯,一些插座!距离有80米左右,请问4*35的铜芯电缆足够吗?或者25的电缆行吗?
我有更好的答案
  4*35的铜芯电缆能带74千瓦。  查下面电缆载流量表,可得35平方的铜线安全载流量为132A。根据功率公式可计算132A对应的功率为:  P=1.732UIcosφ  =1.732x0.38x132x0.85  =74kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)  
采纳率:83%
来自团队:
如果是十米以内距离,150KW左右
如果是几十米的距离,100KW左右
如果是百米以上的距离,50KW左右
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;
载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²铜线载流量是18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²铜线载流量是320A等等,
经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下
3.0A/ mm²
2.25 A/ mm²
1.75 A/ mm²
1.65 A/ mm²
1.15 A/ mm²
0.9 A/ mm²
2.5 A/ mm²
2.25 A/ mm²
2.0 A/ mm²
1.92 A/ mm²
1.73 A/ mm²
1.54 A/ mm²
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。
电压损失百分数和导线截面积选择简易计算公式
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面(mm²)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电缆规格对照表_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电缆规格对照表
&&电缆对照查询
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩7页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢4*70+1*35铜电缆负荷多小千瓦_百度知道
4*70+1*35铜电缆负荷多小千瓦
我有更好的答案
如果是十米以内距离,150KW左右 如果是几十米的距离,100KW左右 如果是百米以上的距离,50KW左右选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度.计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格.1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围.2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围.3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围.4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²铜线载流量是18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²铜线载流量是320A等等,经济电流密度计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:3000及以下 00以上裸铜线 3.0A/ mm² 2.25 A/ mm² 1.75 A/ mm²裸铝线 1.65 A/ mm² 1.15 A/ mm² 0.9 A/ mm²铜电缆 2.5 A/ mm² 2.25 A/ mm² 2.0 A/ mm²铝电缆 1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²导线的安全载流量为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量. 一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm². 电压损失百分数和导线截面积选择简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U△U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw) L——输送的距离(m) C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 S——导线截面(mm²)
采纳率:91%
80千瓦左右。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。35平方的铜芯电缆可以负载多少千瓦_百度知道
35平方的铜芯电缆可以负载多少千瓦
我有更好的答案
35mm²的三芯铜电缆若用在380V系统中,空气中敷设和土壤中敷设时分别可以输送59kW和71kW。计算过程如下(以常见的VV22型3芯电缆为例):1、查阅VV型0.6/1kV VV22型电缆的载流量从上表可知,VV22型3x35mm²铜芯电缆在空气中敷设时载流量是112A,在土壤中敷设时是134A。2、计算3*120mm²铜芯电缆的输送功率空气中敷设 √3x380Vx112Ax0.8=58973W≈59kW土壤中敷设&√3x380Vx134Ax0.8=70557W≈71kW3、注意事项1、即便都是三芯铜电缆,但不同电缆厂家的产品,不同结构(型号)的电缆其电缆载流量会有差异。所以要根据生产厂给出的电缆载流量作为计算依据。2、此例没有考虑电缆的长度对电压的影响因素,如果电缆较长,需要对电缆产生的电压降进行计算,以保证电缆终端电气设备的输入电压合规。
为您推荐:
其他类似问题
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
35平方铜电缆能用几个千瓦
35平方铜电缆能用几个千瓦
设你的电缆是380伏三相电源,负载的功率因素为0.75,35平方铜电缆最大载流量从附表中查得,那么用三相功率公式可以知道 35平方铜电缆能用几个千瓦。
查表知道空气中35平方铜电缆载流136A 。
三相功率计算公式 :P=1.732*380*136*0.75 =67132.32
从计算结果可知道35平方铜电缆能用约70千瓦。
其他答案(共2个回答)
标准的铜芯电缆,可用最简单的方法知道承载电流数值。就是一平方可承载电流2安培。
电缆线路长每平方毫米2.8A
按2.8A计算35平方=98(A)
用于380V线路上:1.73*98*380*0.85=54.7(千瓦)
线路在40米以下每平方...
查表35平方铜芯电缆长期连续负荷允许载流量为69A。电机负荷按照每千瓦2A计算,可使用负载35KW左右。
35平方铝线可通过140A左右的电流,如果是一火一零方式,可用30千瓦左右的普通低压电器,如果是三相四线制方式的话,可用50千瓦左右的普通低压电器。
50平方铝线可以负荷 77千瓦
问题中150kW负载不知是不是三相平衡负载?暂时先按三相平衡负载计算,如果不是还要另外考虑。
负载的功率因素一般在0.75到0.85之间,可以取0.8。
答: 控制器说明书中有电池板、控制器、蓄电池及灯具的连接示意图,这个图片可供你参考
仓库屋顶光伏分布式发电技术是指充分利用仓库屋顶,建设分布式发电设施,自发自用或电力上网,进而实现节能降耗。
光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池...
冷库在使用的过程中难免会出现一些小的故障,为了不影响冷库的使用,快速解决麻烦,那么学会一些常见的维修知识,就可以在最短的时间内排除冷库故障减少损失。燕轶制冷...
每家运营商的DNS都不同,而且各省的也不同。你可以问问你的网络提供商,他们会告诉你的。(也可以通过分别访问域名和IP来检查DNS是否正常,访问域名不行,而访问IP可以,则说明DNS设置不对)
另外,如果ADSL-电脑没问题,一般ADSL-路由器也没问题的。而且采用ADSL拨号的话,DNS可以不设置的,拨号成功后会自动取得DNS服务器。
问题可能出在路由器设置上。进去检查一下吧。看看上网方式,上网用户名密码是否正确。
(有个问题要注意一下,有些地方的运营商会限制使用路由器或者限制接入数量,一般是采取绑定网卡MAC地址的方式,如果路由器设置都正常,试试路由器的MAC地址克隆功能,把电脑网卡的MAC复制过去)
对于由非金属通过共价键形成的化合物,极性与否不是看键是不是极性的.而是要分析几个键之间的相互作用力是否可以抵消,像CO2是直线型的,结构式为:O=C=O,作用力等效作用于碳原子两边,按物理上的受力分析来看,不正好得以抵消吗?而SO2由于受力方向不同,就无法达到这样的效果.
平时做的练习里也常常会出现让你写一下分子构型或是电子式的,出现频率较高的有:NH3(三角锥型),CH4(正四面体),CO2(直线型),像过氧化物的有时也会让你写一下电子式.这些一般讲知识点的时候老师都会提及到的.
有2个拉电子基团啊,怎么稳定,联想一下“五马分尸”~~
问:住房公积金的缴存是否是强制的?
答:住房公积金的缴存是强制的,符合缴存条件(外省市城镇常住户口职工、个体工商户、自由职业者除外)的单位和个人必须根据住房公积金的相关法律法规依法缴纳住房公积金。
住房公积金缴存的对象和范围是什么?
答:按照国务院《住房公积金管理条例》规定,住房公积金缴存对象为本市的国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体以及与上述类型单位有劳动关系的,具有本市城镇常住户口的在职职工,另外,在本市参加工作的外省市城镇常住户口职工、个体工商户、自由职业者也可以参加本市住房公积金制度。
问:住房公积金的缴存比例和缴存额上下限如何确定?月缴存额如何计算?
答:住房公积金的缴存比例和缴存额上下限,每年由市公积金管理中心会同有关部门提出,经市住房公积金委员会审核同意,并报市人民政府批准后公布执行。住房公积金的月缴存计算方式为,职工本人上一年度的月平均工资乘以职工、单位的住房公积金缴存比例之和,职工住房公积金月缴存额计算到元,元以下四舍五入。
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的,建议不要吃香辣和煎炸的食物,多喝水,多吃点水果,不能吃牛肉和海鱼。可以服用(穿心莲片,维生素b2和b6)。也可以服用一些中药,如清热解毒的。
确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商,宽展还款期间或者分期归还; 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后,在履行期未履行法院判决,会申请法院强制执行; 法院在受理强制执行时,会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款;贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决,则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。
第一步:教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同,但于力认为,如果没有什么异常的症状,应该以教育引导为首要方式,并注意经常帮孩子洗手,以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步:转移注意力
比起严厉指责、打骂,转移注意力是一种明智的做法。比如,多让孩子进行动手游戏,让他双手都不得闲,或者用其他的玩具吸引他,还可以多带孩子出去游玩,让他在五彩缤纷的世界里获得知识,增长见识,逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿,还可以做个小布手套,或者用纱布缠住手指,直接防止他吃手。但是,不主张给孩子手指上“涂味”,比如黄连水、辣椒水等,以免影响孩子的胃口,黄连有清热解毒的功效,吃多了还可导致腹泻、呕吐。
合肥政务区网络广告推广网络推广哪家公司比较好 一套能在互联网上跑业务的系统,被网络营销专家赞为目前最 有效的网络推广方式!
1、搜索引擎营销:分两种SEO和PPC,即搜索引擎优化,是通过对网站结构、高质量的网站主题内容、丰富而有价值的相关性外部链接进行优化而使网站为用户及搜索引擎更加友好,以获得在搜索引擎上的优势排名为网站引入流量。
良工拥有十多位资深制冷维修工程师,十二年生产与制造经验,技术力量雄厚,配有先进的测试仪器,建有系列低温测试设备,备有充足的零部件,包括大量品牌的压缩机,冷凝器,蒸发器,水泵,膨胀阀等备品库,能为客户提供迅捷,优质的工业冷水机及模温机维修和保养。
楼主,龙德教育就挺好的,你可以去试试,我们家孩子一直在龙德教育补习的,我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。  不论跳什么舞,如果要跳得美,身体的柔软度必须要好,否则无法充分发挥出理应的线条美感,爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意,不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲,否则更容易弄巧反拙,骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全,不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步,肌肉有向上的感觉即可,动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均,时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
正在加载...
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区

我要回帖

更多关于 120铜电缆最大载流量 的文章

 

随机推荐