50kw380v电压波动范围380v距离200米要用多大的铜芯线

350KW电压380需要用多大的铜芯电缆?_百度知道
350KW电压380需要用多大的铜芯电缆?
我有更好的答案
  350KW电压380需要用300平方的铜芯电缆。  根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:  I=P/(1.732Ucosφ)  =350/(1.732X0.38X0.85)‍‍  =625A(功率因数取0.85)  ‍‍查下面电缆载流量表,可选300平方的铜电缆。距离较远可选400平方电缆。  
采纳率:83%
来自团队:
如果是电灯,电热负载,可以选用不小于3*240+1*150的铜芯电缆线。如果是三相电动机负载,可以选用不小于3*300+1*185的铜芯电缆线。
本回答被提问者采纳
首先得知道你的供电距离和供电负载类别,距离在50米内如果是照明负载,可以用2*(YJV4*150+1*70)如果是电动机、且系数为1的负载性质,可以用2*(YJV4*185+1*95)
150平方铜芯电缆足够.
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相250kw负载需配多大的电缆?长度有200米远_百度知道
三相250kw负载需配多大的电缆?长度有200米远
我有更好的答案
供电电缆选择:环境工作温度35℃,敷设方式铠装电缆直埋,热阻系数1.5,查04DX101-1 《建筑电气常用数据》,P52页表6.8,选YJV22—2x(3x120+1x70)。长度不得超过250m
采纳率:100%
条件:三相250kW负载,额定电压380V/220V;供电距离200m。补充条件:线路功率因数取0.85,有功需要系数取1(由于提问者未提供此250kW负荷性质及统计表)。计算电流:250/0.38/1.732/0.85=446.87A;断路器选择:壳架电流630A,断路器过载长延时整定值:446.87Ax1.1=491.56A,取500A;供电电缆选择:环境工作温度35℃,敷设方式铠装电缆直埋,热阻系数1.5,查04DX101-1 《建筑电气常用数据》,P52页表6.8,选YJV22—2x(3x120+1x70)。供电距离在250米以内一般不验算电压降,超过250米需要验算电压降。
本回答被网友采纳
三相250kw低压负载,电流大约为500A。长度200米,可以不考虑线损。建议采用:YJV 0.6/1kV 3×300+1×150 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;若地下直埋敷设选用YJV22 0.6/1kV 3×300+1×150 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
200米的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。220V电,设备30kw距离是200米远,求用多大的铝线和铜线。在380V电上又该用多大的线呢?_百度知道
220V电,设备30kw距离是200米远,求用多大的铝线和铜线。在380V电上又该用多大的线呢?
我有更好的答案
三相380V:电流为I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=60.8/6=10.12平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用16平方的铜线。空开用D63A。电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,选16平方的铜线。单相220V:30千瓦用电量需要25平方的铜电线(220V)。30千瓦用电量,因为是单相220V,其额定电流为I=P/U=136.4A。1平方铜线可承受的最大额定电流为6A,因此铜线平方数=136.4/6=22.7平方。我国常用导线标称截面有25平方的,故可以选用25平方的铜线。当铜线的铺设距离较长(100米以上)、或铜线的环境温度较高时,可以适当增大铜线的平方数,用35平方的铜线较安全。
采纳率:72%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电机电压380V 功率为50kw距离100米左右应该选什么型号的电缆,价格大概是多少?专业人士来啊。_百度知道
电机电压380V 功率为50kw距离100米左右应该选什么型号的电缆,价格大概是多少?专业人士来啊。
要详细点啊,我是外行。不懂电缆
我有更好的答案
380V 功率为50kw距离100米左右应该选VV 3*70+1*50或者YJV 3*50+1*35 的铜芯电缆。因为你的总功率大约120A,因距离远,考虑压降,要大一档。价格一个地区一个价,你多问两家或者直接找大的供应商,因为有的供货商名义上是70的电缆,为了多挣钱,一般达不到70,也就是65左右。
这个VV是铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆后面的数字都代表了什么?
数字都代表了3--3芯,70--70平方毫米+1--1芯,50--50平方毫米,4共芯的铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆。
采纳率:57%
国标50mm2的电缆就可以了。3×50+1的铝电缆100米大概1100左右
3*70+1*35铜芯电缆! 因为你的距离比较远,电缆大一档!