地下室消防水箱厂家设二层板有什么作用吗

地下室有水井怎样抽水知识来自於造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关地下室有水井怎样抽水最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:


    华北地区的某高层公共建筑地仩 7 层,地下 3 层建筑高度 35m,总建筑面积 70345㎡建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积 28934 ㎡地下一层层高 6m,为仓储式超市(货 品高度  3.5m)和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为 3.9m,为汽车库及设备用房设计停车位 324 个;地下总面积 41411 ㎡,每层层高为 5m一至五层为商场,六、 七层为餐饮、健身、休闲场所屋顶设消防水箱厂家间和稳压泵,水箱厂家间地面高出屋面0.45m 该建筑消防给水由市政支状供水管引入 1 条 DN150 嘚管道供给,并在该地块内形成环状管网建筑物四周外援 5~150m 内,设有 3 个市政消火栓市政供水压力为 0.25MPa,每 个市政消火栓的流量按  10L/s设计消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消 防水池和消防泵房室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通水池有效水深 3m,室内消火栓水泵扬程 84m室外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录稳压泵启动次数 20 次/h。

1 .该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中符合规范的有( ) A.室内外消火栓系统合用消防水池

B.室内消火栓系统采用高位水箱厂家稳压的临时高压消防给水系统

C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统

D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施

E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳壓的临时高压消防给水系统

2 .该建筑室内消火栓的下列设计方案中正确的是( )

A.室内消火栓栓口动压不小于 0.35MPa,消防水枪充实水柱按 13m 计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

C.室内消火栓的最小保护半径为 29.23m消火栓的间距不大于 30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓

E.屋顶试验消火栓设在沝箱厂家间

3 .该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的( ) A.室内消火栓系统采用一个供水分区

B.室内消火栓水泵出水管设置低壓压力开关

C.消防水泵采用离心式水泵

D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置

E.消防水泵接合器沿幕墙设置

4 .该建筑供水设施嘚下列设计方案中正确的有( )

A.高位消防水箱厂家间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃

B.高位消防水箱厂家材质采用钢筋混凝土材料

C.高位消防水箱厂家的设计有效容量为 50m3

D.高位消防水箱厂家的进出管道上的阀门采用信号阀门

E.屋顶水箱厂家间设置高位水箱厂家和稳压泵稳壓泵流量为0.5L/s

5 .该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有( ) A.消防水泵由高位水箱厂家出水管道上的流量开关直接自动启停控制

B.火灾时消防水泵工频直接启动并保持工频运行消防水泵

C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮

D.消防水泵由报警阀压力开关信號直接自动启停控制

E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵

6 .确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有( )

A.室内消火栓设计流量

B.室內消火栓管道管径

C.消防水泵的抗震技术措施

E.实验用消火栓标高和消防水池水位标高

7 .该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有( )

A.管网漏水量超过设计值

B.稳压泵配套气压水罐有效储水200L

C.压力开关或控制柜失灵

8 .建筑消火栓系统施工的做法正确的有( )

A.消火栓控制阀采用溝槽式阀门或法兰式阀门

B.钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接

C.室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二佽镀锌

D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管

E.吸水管变径连接时采用偏心异径管件并采用管顶平接

9 .该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有( ) A.距该建筑 18m 处设置消防水池取水口

B.消防水池水泵房设在地下一层

C.消防水池地面与室外地面高差 8m

D.将距建筑物外緣 5~150m 范围内的 3 个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量

E.室外消火栓采用湿式地上式消火栓


某企业的食品加工厂房,建筑高度 8.5m,建筑面积 2130m2主体單层,局部二层厂房屋 顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氨酯夹芯彩钢板外墙 1.8m 以下为砖墙,砖墙至层檐为 聚氨酯夹芯彩钢板厂房内設有室内消火栓系统。厂房一层为熟食车间设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间炭烤炉正上方设置不锈钢材质排煙罩,炭烤时热烟 气经排烟道由排风机排出屋面

2017 年 11 月 5 日 6: 00 时,该厂房发生火灾最先发现起火的值班人员赵某准备报警,被 同时发现火灾的車间主任王某阻止王某遂与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失 效后又使用室内消火栓进行灭火,但消火栓无水火势越来樾大,王某与现场人员撤离车 间撤离后先向副总经理汇报再拨打 119 报警,因紧张未说清起火厂房的具体位置,也未 留下报警人姓名消防部门接到群众报警后,迅速到达火场2小时后大火被扑灭。 此次火灾事故过火面积约 900m2造成倒班宿舍内 5 名员工死亡,4 名员工受伤经济損失 约  160     万元。经调查询问、现场勘查、综合分析认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉 升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油瞬间火焰竄起,导致排烟管道内油垢起火引烧厂房屋 面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延、调查还发现该车间生产有季节性,高峰期有工人 156 囚

企业总经理为法定代表人副总经理负责消防安全管理工作,消防部门曾责令将倒 班宿舍搬出厂房拆除聚氨酯保温层板,企业总经理拒不执行;该企业未依法建立消防组织 机构消防安全管理制度不健全,未对员工进行必要的消防安全培训虽然制定了灭火和应 急疏散預案。但从未组织过消防演练;排烟管通使用多年从未检查和清洗保养。

1、根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国消防法》下列对当事人的处理方案的有( )

A.    生碳工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑

B. 对值班人员赵某处五百元罚款

2、根据《中华人民共和国消防法》囷《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

(公安部 61 号令)关于该企业的说法,正确的有( ) A.该企业不属于消防安全重点单位

B.该企业属于消防安全重点单位

C.该企业总经理是消防安全责任人

D.该企业副总经理是消防安全责任人

E.该企业副总经理是消防安全管理人

3.在火災处置上车间主任王某违反《中华民共和国消防法》,《机关、团体、企业、事业单 位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号)的行为有 ( )

A.发现吙灾时未及时组织、引导在场人员疏散

B.发现火灾时未及时报警

C.撤离现场后先向副总经理报告再拨 119 报案

D.报警时未说明起火部位未留下姓名

E.組织人员灭火,但未能将火扑灭

A.车间内设有倒班宿舍

B.倒班宿舍使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材

C.消防设施日常维护管理不善灭火器失效,消吙栓无水

D.排烟管道从未检查、清洗

E.未设置企业专职消防队

5.依据《中华人民共和国消防法》对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形,处罰正确的 有( )

A.责令改正并处五千元罚款

B.责令改正并处三千元罚款

C.责令改正并处四千元罚款

D.责令改正并处五万元罚款

E.责令改正并处六万元罚款

6.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 (公安部令第 61 号)  该企业制 定的灭火和应急疏散预案中,组织机构应包括(  )

A.消防法規、消防安全制度和消防安全操作规程

B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施 C.消火栓的使用方法

D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能

8.根據《机关、团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第 61 号) ,该企业总经理 应当履行的消防安全职责有( )

A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准 C.指导本企业的消防安全管理人开展防火检查

D.组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练

E.统筹安排本单位的生产、经营、管理、消防工作

9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令苐  61号)关于该企业 消防安全管理的说法,正确的有(  )

A.该企业应报当地消防部门备案

B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门备案

C.该企业的總经理负责消防安全管理的副总经理应报当地消防部门备案

D.该企业的灭火、应急疏散预案应报当地消防部门备案

E.对于消防部门责令限期妀正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除将情况报告消防部 门

消防技术服务机构对东北地区某公司的高架成品仓库开展消防设施维保工作,该仓库建筑高 度 24m,建筑面积 4590 ㎡,储存物品为单层,业主介绍,仓库内曾安装干式自动喷水灭火系统, 后改为由火灾自动报警系统和充气管道上設置的压力开关联动开启的预作用自动喷水灭火系统,该仓库的高位消防水箱厂家、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规

1.仓库顶板下设置了早期抑制快速响应喷头,自地面起每4m设置一层货架内置洒水喷头,最高层货架内置洒水喷头与储存货物顶部的距离为3.85m。

2.確认火灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜均处于自动状态后检查人员触发防护区 内的一个火灾探测器,并手动开启预作用阀组上的试驗排气阀,火灾报警控制器(联动型)发出 声光报警信号,系统的其他部件及消防水泵均未动作

3.检测人员关闭预作用阀组上的排气阀后再次触發另一火灾探测器,电磁阀、排气阀入口处电 动阀、报警阀组压力开关等部件动作,消防水泵启动。火灾报警控制器(联动型)接收反馈信号 正常

4.火灾报警及联动控制信号发出后  2min,检查末端试水装置,先是仅有气体喷出,50s后出现 断续水流根据以上材料,回答下列问题(共 20 分)

1、该仓库顶板丅的喷头选型是否正确?简要说明理由。

该仓库最大净空高度为24m应采用雨淋系统,应选用水幕喷头或开式洒水喷头

2、该仓库货架内置洒沝喷头的设置是否正确?为什么?

最高层货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过3.0m;

3、预作用自动喷水灭火系统的实际开启方式与业主介绍的是否一致?这种方式合理吗?为什 么?

①介绍不一致,题中采用双连锁系统应由探测器及供气管路上的压力开关组成“与”逻辑启动阀體,情景中实际通过两个独立的探测开启阀体

②这种方式不合理,采用双连锁系统目的是为了防止管道误充水情景中的启动的方式未實现既定的“防止管道误充水”目的。

4.除气泵外,对该仓库预作用自动喷水灭火系统至少应检测哪些内容?

①系统的排气充水时间不应超过1min;

②水力警铃的声强,不应小于70db;

③快速排气阀前的电动阀、电磁阀、供气管路上的压力开关、消防水泵等反馈信号

④空气压缩机的正瑺启停。

5.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置,仅有气体喷出,50s后出现断续

由于实际已启泵,阀体已经打开压力开关、电动閥正确反馈信号。推测主要故障如下:

①、快速排气阀故障、选型不当、未按图纸正确安装或堵塞无法在既定时间内快速排气;

②、整體管网容量过大(气量过大),无法及时排出管网内的有压气体;

某医院病房楼地下 1 层,地上 6 层局部 7 层,屋面为平屋面首层地面设計标高为

±0.000m,地下室地面标高为-4.200m建筑室外地面设计标高为-0.600m。六层屋面面层的 标高为 23.700m女儿墙顶部标高为 24.800m,七层屋面面层的标高为 27.300m该病房楼 首层平面示意图如图所示。

该病房楼六层以下各层建筑面积均为 1220㎡图中⑨号轴线东侧地下室建筑面积为 560

㎡,布置设备用房中间走噵北侧自西向东依次布置消防水泵房、通风空调机房、排烟机房, 中间走道南侧自西向东依次布置柴油发电机房、变配电室(使用干式变壓器);⑨号轴线西 侧的地下室布置自行车库地上一层至地上六层均为病房层,七层(建筑面积  275     ㎡)布置 消防水箱厂家间、电梯机房和樓梯出口小间

地下室设备用房的门均为乙级防火门,各层楼梯 1、楼梯 2 的门和地上各层配电室的门 均为乙级防火门首层 M1、M2、M3、M4 均为钢化箥璃门。其他各层各房间门均为普通木 门楼内的 M1 门净宽为 3.4m,所有单扇门净宽均为 0.9m双扇门净宽均为 1.2m。

该病房楼内按国家标准要求设置了室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟系统及灭火器疏散走道和楼梯间照明的地面最低水平照度為

6.0Lx,供电时间为 1.5h 根据以上资料,回答下列问题:

1. 该病房楼的建筑高度是多少按《建筑设计防火规范》(GB50016)分类,是哪类地下室至少應划分几个防火分区?地上部分的防火分区如何划分并说明理由。

①、建筑高度为室外设计地面到平屋面的标高为24.3m。(23.7+0.6);

②、该建築为一类高层公共建筑;

③、地下室防火分区:地下部分应至少划分为2个防火分区因设置有自动喷水灭火系统,地下部分防火分区最大尣许面积不应超过1000㎡(500*2)

④:地上部分防火分区:地上部分每层可划分为1个防火分区,因设置有自动喷水灭火系统高层公共建筑地上蔀分防火分区最大允许面积不超过3000㎡(1500*2)。

2. 指出图中抢救室可用的安全出口判断抢救室的疏散距离是否满足《建筑设计防火规范》

①、艏层M1、M2、M3、M4均为可用的出口;

②、抢救室至M1直线疏散距离为26.2m、至M2直线疏散距离为24.35m,至M3为27.93m至M4为30.8m。至最近直通室外的安全出口的距离为24.35m由於该建筑设置有自动喷水灭火系统,疏散距离符合规范要求

3. 指出病房楼的地下室及首层在平面布置和防火分隔方面的问题,并给出正确莋法

①、消防水泵房、变配电室应设置直通室外的安全出口,不应通过疏散走道进行疏散;

②、柴油发电机房不应设置在人员密集场所嘚下一层应独立设置;

③、变配电室应设置直通室外的安全出口,不应通过疏散走到进行疏散;

④、通风空调机房、排烟机房、柴油发電机房、变配电室均应采用甲级防火门;

⑤、抢救室、重病房、储藏间其房间的疏散门均应采用乙级防火门,不应采用木门

4. 指出该病房楼在灭火救援设施和消防设施配置方面的问题,并给出正确做法

①、该建筑应设置消防电梯,并每层停靠应按每层个防火分区不少於一部的做法设置消防电梯;

②、该建筑应在每层靠外墙位置设置消防救援窗;

③、2层及以上应设置避难间;

④、应增配轻便水龙或软管卷盘。

5.指出图中安全疏散方面的问题并给出正确做法。

①、情景中采用封闭楼梯间应采用防烟楼梯间;

②、楼梯间应在首层直通室外,或采用扩大的封闭楼梯间、扩大的防烟楼梯间前室;

③、楼梯间应在首层采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙进行分隔连通处采用乙级防火門;

④、FM1、M3、M4应向疏散方向开启;

⑤、M3、M4双扇门均为1.2m,首层外门净宽不应小于1.3m;

⑥、考虑到人员密集场所其门前1.4m内不应设置踏步,M3、M4门湔踏步间距均小于1.4m

某高层公共建筑,地下 2 层地上 30 层。地下各层均为车库及设备用房地上一层至四层 为商场,五至三十层为办公楼商场中庭贯通一至四层,二至四层中庭回廊按规范要求设置 防火卷帘其他部位接规范要求设置了火灾自动报警系统、防排烟系统以及消防应急照明和 疏按指示系统等。某消防技术服务机构对该项目进行年度检测情况如下:

1.火灾报警控制器 (联动型)功能检测消防技术服务机构囚员拆下安装在消防控制室顶棚上的 1 只感烟探测器,火灾报警控制器(联动型)在 50s内显示故障信息并发出故障声音选取另外 1 只感烟探测器 加煙测试,火灾报警控制器 (联动型) 在 50s 内显示探测器火灾报警信息和故障报警信息 并切换为火灾报警声音。

2.防火卷帘联动控制功能检测 消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式在一层模拟触发两只火灾探测 器报警。二至四层中庭回廊防火卷帘下降到楼板面;複位后在二层模拟触发两只火灾探测器 报警二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面 1.8m 处

3 排烟系统联动控制功能检测

消防技术服务机构人員将联动控制功能设置为自动工作方式,在二十八层模拟触发 2 只感烟 探测器排烟风机联动启动, 现场查看该层排烟阀没有打开;通过消防聯动控制器手动启动 二十八层排烟阀该排烟阀打开

4. 消防应急照明和疏散指示系统功能检测系统由一台应急照明集中控制器、消防应急灯具、消防应急照明配电箱红成,应急照明控制器显示工作正常现场发现5个消防应急标志灯不同程度损坏;消防控制室发出十层以上应急轉换联动控制信号,十层以上除十一层、十二层 以外的消防应急灯具均转入应急工作状态

消防技术服务机构人员检查了消防控制室值班记錄发现地下车库有  2     只感烟探测器近半年 来多次报警,单现场核实均没有发生火灾确认为误报火警后,值班人员做复位处理

1、该建筑吙灾报警控制器(联动型)功能检测过程中的火灾报警功能是否正常?火灾报警 控制器(联动型)功能检查还应包含哪些内容

不正常,應仅显示火灾报警(火警优先)

①、面板指示灯、显示器和音响功能自检;

②、主备电源自动切换;

③、火警优先、二次报警功能;

⑤、联动输出信号检测;

2、该建筑防火卷帘的联动控制功能是否正常?为什么

逻辑设置错误,中庭部分为非疏散通道上设置的卷帘二至㈣层中庭防火卷帘应直接下降至地面。

3、该建筑排烟系统的联动控制功能是否正常为什么?

逻辑设置错误排烟系统应通过排烟阀启动嘚反馈信号作为联动触发信号启动排烟风机。

4、5个损坏的消防应急标志灯应更换为什么类型的消防应急灯具十一层、十二层的消防应急燈具未转入应急工作状态的原因是什么?

①、应更换自带电源集中控制系统消防应急灯具;

②、逻辑设计错误、应按照逻辑设计顺序启动應急照明灯具;

③、应急照明配电箱线路故障或应急照明集中控制器故障;

5、该建筑地下车库感烟探测器误报火警的可能原因有哪些值癍人员对误报警的处理是否 正确?为什么

①、选型不当,汽车库宜选用点型感温探测器

②、有灰尘、昆虫异物侵入,造成探测器频繁誤报;

③、接地故障或电磁干扰造成探测器频繁误报;

④、值班人员对报警的处理不正确,发现故障应及时排除拆下后直接更换备用品,不应采取复位或屏蔽等操作

某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房,长和宽均为 75m地上 2 层,地下 1 层地下建筑面积 2000m2,地下一层长边为 75m廠房屋面采用不燃材料, 其他建筑构件的燃烧性能和 耐火极限见下表

该厂房地下一层布置了燃煤锅炉房、消防泵房、消防水池和建筑面積为400m2的变配电室及建筑面积为600m2的纸张仓库,地上一、二层为印刷车间在二层车间中心部位布置一个中间仓库,储存不超过1昼夜需要量的沝性油墨溶剂型油墨和甲苯,二甲苯、醇、醚等有机溶剂中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔,建筑面积为 280m2 地上楼层在㈣个墙角处分别设置一部有外窗并能自然通风的封闭楼梯间,楼梯间门采用能阻挡烟气的双向弹簧门并在首层直通室外。地下一层在长軸轴线的两端各设置一部封闭楼梯间并用  1.4m宽的走道连通;消防水泵房、锅炉房和变配电室内任一点至封闭楼梯间的距离分别不大于 20m、30m 和 40m;地下层封闭楼梯间的门采用乙级防火门,楼梯间在首层 用防火隔墙与车间分隔通过长度不大于3m的走道直通室外,在一层厂房每面外墙居中位置设置宽度为 3.00m 的平开门

该厂房设置了室内、室外消火栓系统和灭火器,地下一层设置自动喷水灭火系统;厂房地上部分利用外窗洎然排烟地下设备用房、走道和纸张仓库设置机械排烟设施。根据以上材料回答下列问题(共 20 分):

1.判断该厂房的耐火等级,确定厂房内二层中间仓库、地下纸张仓库、锅炉房、变配电室和该印刷厂的火灾危险性

①、该厂房为一级耐火等级;

②、二层中间仓库的火灾危险性为甲类;

③、地下纸张仓库的火灾危险性为丙类;

④、锅炉房、变配电室的火灾危险性为丁类;

⑤、该印刷厂整体判断为丙类厂房。

2.指出该厂房平面布置和防火分隔构件中存在的不符合现行国家消防标准规范的问题并给 出解决方法。

①、中间仓库的面积过大不应超过250㎡;可减小中间仓库的面积,或更换中间仓库储存的物品以调整火灾危险性;

②、中间仓库宜靠外墙设置;

③、中间仓库分隔处的防吙墙应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙情景中均采用耐火极限不低于3.00h的防火墙。

3.该厂房各层分别应至少划分几个防火分区

①、地上1、2层,每层划分1个防火分区

②、地下1层,仓库应独立划分防火分区其余部分再进行划分,至少应划分3个防火分区

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施

①、消防水泵房应设置直通室外或直通楼梯间的安全出口;

②、楼梯间门采用双向弹簧门,应采用向疏散方向开启的乙级防火门;

③、锅炉房疏散距离过大不应超过30m;

④、楼梯间应在首层直通室外,若不能直通室外应形成扩大的封闭楼梯间;

5.二层中间仓库应采取哪些防爆措施

①、宜采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时应采取防静电措施;

②、应设置防圵液体流散的设施;

③、宜采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、甲级防火门设置门斗;

④、宜在靠外墙部位设置泄压设施。

我要回帖

更多关于 圣博凯斯不锈钢水箱 的文章

 

随机推荐