浅谈 lOkV配电线路绝缘导线防雷措施对策
尚陇红 (国网甘肃省电力公司白银供电公司,甘肃省 白银市730900)
摘【 要】电力的发展一方面推动了社会经济的发展,提高了人民生活的质量,另一方面也促进了本行业的不断创新与进步,同时也会涌现出
很多问题需要解决。随着电力技术的发展与新技术的不断应用,因外部因素引起架空配电线路的故障越来越少,因雷击所造成的内部故障的次
数却递增。本文着重介绍了电力中架空线路 中配 电线路 中因雷击 出现的故障,详细介绍了lOkV配 电线路绝缘导线遭雷击故障发生的原因,以
及架空绝缘导线所采取的防雷措施。希望对相关的人员具有指导与借鉴性作用。
关【键词 】10kV配电线路;绝缘导线;防雷措施
【中图分类号】TM863
【文献标识码】B
【文章编号】(69-02
导线的应用一定程度上保证 了配电线路 的安全性 .它使外界
雷电是一种常见的 自然灾害.由雷电灾害引起 的二次灾
因素,如鸟禽、树木等影响电能供应 的可能性降到一定范围,
害也比较频繁 ,比较特殊的是 因为雷击引起 的配 电线路雷害
但是对于雷击对线路造成的危害它还未能有充分的保证 .因
事故 。尤其是常见的 lOkV配 电线路 ,很多数据显示,因雷击 引
为 10kV配电线路 多以批量杆塔相连 的形式出现 .而且暴露在
起的这类雷害事故 .会严重影响人 民群众、企业工厂等的正常
野外.因此受到雷击的几率较大,如果在雷雨天气的防范措施
用电,不仅给用电户们造成极大的不便 .也严重影响工业生产
做得不够好 .就会对配电线路受到损害.甚至受到雷电的破
和人 们的生活 ,尤其是沿海地 区和 南方 多雷发地 区。因此许 多
坏 .这将很大程度上影响 电能的正常供应 ,因而研 究 10kV配
电线路绝缘导线防雷措施对策成为一个重要的课题
研究者为应对这一考验 ,不断地进行技术开发和试验实践 ,以
此来解决 当前严峻的防雷形 势。本 文笔者根 据 多年的工作经
而对 10kV配 电线路绝缘导线 的防雷措施对策进行分析
验 ,对 10kV配 电线路绝缘导线防雷措施进行 了探 究。
研究 ,并找 出在应对措施和对策 中的需要完善之处 ,进而提 出
1绝缘导线的应用现状
能够避免这些潜在危险因素造成危害的方法 .将对这个课题
的研究有着重大的意义。而且也是必要 的。
现今 的世界 .人们越来越 离不开电能。电能在人们 日常生
活 中发挥着并继续发挥着更重要 的作用,随着人们对 电力的
2绝缘导线的重要性
需求增加 ,电能的供应质量也在不断地接受人们的监督 。其 中
绝缘导线引入 中国后 .使 中国逐渐摆脱 了裸线所带来 的
人们关注的最多的是 10kV配电网.因为这与人们的日常生活
困扰。所谓绝缘导线是一种不导电的电线 .它通过在导线周 围
息息相关 .它的安全可靠与否直接关系人们的生活质量。除了
包裹一层如树脂、塑料等不导 电的材料来隔绝导 电体与外界
停 电检修、拉 闸限电等人为因素外,就 目前的情况来看 .绝缘
的联通。进而避免造成漏 电、短路、触电等事故的发生,因此对
l ' ' l , ' l l l l , l , ' ' ' , l , , , ’ ' l l l , l , ' , l , , ' , ' ' l , , l , ’ ’ ' ● ● l , ’ , ' ' l l , l , , ' ' , , l l l l ’ ' , ' , l l l '
制定不同的施工 内容。在进行方案编制的过程 中。要求技术监
和变化 。面对这些改动和变化 ,需要承发 包双方进行沟通 ,并
督人员、质量管理人 员、施工管理人 员、机械管理人员参与其
在现场做好签证工作 .避 免在进行结算的过程 中出现不必要
中,并编制方案 。有效的保 障在进行具体施工的过程 中,能够
的纠纷 问题
针对具体 的情况实施相对应 的施工策略 .优化方案 。保障工程
成本 能够控制在一个合理 的范围内
本文针对电力工程造价进行 了分析 ,首先指 出
正在加载中,请稍后...线路防雷_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
雷击断线是普遍难题,电力线路发生断线、绝缘子闪络而造成大面积停电、售电量的损失和引起重大的人身伤害事故及由此引发的巨额经济损失.
线路防雷概述
ZD-OP100 线路绝缘子防雷过电压保护器有效防止10KV架空线雷击断线和绝缘子闪络,特别是雨季绝缘导线遭受雷击的难题。采用与绝缘子并联的方式安装,产品性能及效果都优于市场上存在的其他防雷产品,如:氧化锌避雷器、钳位绝缘子、纯间隙防雷金具等,以下简称线路防雷过电压保护器。
线路防雷产品特点
安装时不须剥除绝缘电缆的绝缘层,从而消除了安装避雷器的缺点,不会导致雨水沿绝缘层剥除点渗入,腐蚀绝缘电缆的金属导线;
线路绝缘子防雷过电压保护器在线路正常运行时,因有串联球间隙隔离,不承受持续工频续流,处于“休息”状态不容易老化,提高使用寿命有利于电力系统的安全运行。即使限流元件电阻片劣化,也不至于影响线路的正常运行。而避雷器与导线直接连接,没有串联球间隙隔离功能,避雷器又长期承受工频电压的作用,还要间歇地承受雷电过电压及工频续流的作用,因此避雷器容易老化,当避雷器发生故障时,可能会影响线路的正常供电;
限流元件只有在一定幅值的雷电过电压作用下球间隙动作后,限流元件本体才处于工作状态,因此其外绝缘水平(绝缘外套爬电距离)可以低于无间隙避雷器;
即使有大电流通过限流元件而导致限流元件承受不了损坏时,线路防雷过电压保护器因有串联球间隙隔离功能,所以不会引起短路接地,导致绝缘导线断线、绝缘子闪落,确保电力系统的安全;
在正常设计的线路上,有足够的耐受操作过电压的能力,间隙大小可选择避免操作过电压作用的动作,这样可以大大减轻限流元件动作负载试验的压力,不会导致限流元件承受不了而损坏,引起短路接地,导致导线断线、绝缘子闪络;
线路防雷过电压保护器在放电过程中,会在保护器氧化锌限流元件(非线性电阻)上保留一个我们通常所说的“残压”,在雷电压过后的系统工频电压下,能自己熄灭工频续流,由此保持系统不失压,避免系统失压和继电保护动作跳闸情况的发生,进而提高供电质量保证正常供电,增加经济效益,提高供电可靠性。
而采用“纯间隙”进行线路防雷的产品,我们为此也做了大量的对比试验,数据表明,在大气过电压这个过渡过程中,不同的幅值和波长采用“纯间隙”保护方式会出现短时系统失压和继电保护动作跳闸,其次“纯间隙”放电电压分散性很大,在这样的情况下即使起到了避雷的作用,但对供电质量是绝对不利的,不要因为解决现有问题而带来更大的问题及损失。
线路防雷产品结构
ZD-OP100 线路绝缘子防雷过电压保护器由氧化锌限流元件(被复合材料所包裹)、限流元件引流球、导线引流球、连接支柱板、标准引流球间隙工具几部分共同组成。
线路防雷产品原理
当线路受到雷击过电压,感应过电压尚未达到绝缘子闪络时,导线引流球和保护器限流元件引流球间隙开始放电,之后将雷电流导向氧化锌限流元件,雷电流经氧化锌限流元件释放,而工频续流则被氧化锌限流元件截断,达到“避雷”的目的。当线路出现短时工频过电压(毫秒级)时,即使线路处于弱绝缘(工频耐受38kV),避雷器仍然保证放电,起到保护作用,从而防止因工频续流高温熔断绝缘线路(雷击断线及绝缘子闪络),保护绝缘线路,避免发生断线、绝缘子闪络而造成大面积停电、售电量的损失和引起重大的人身伤害事故及由此引发的巨额经济赔偿。
清除历史记录关闭请在APP上操作
打开万方数据APP,点击右上角"扫一扫",扫描二维码即可将您登录的个人账号与机构账号绑定,绑定后您可在APP上享有机构权限,如需更换机构账号,可到个人中心解绑。
检索详情页
{"words":"$head_words:10kV+$head_words:配电线路+$head_words:防雷措施","themeword":"$head_words","params":"$title:10kV配电线路防雷措施研究与应用"}
&&&10kV配电线路防雷措施研究与应用
10kV配电线路防雷措施研究与应用
伴随着科技进步和经济发展,电力在整个国民生产生活中的作用日益凸显。在电力供应系统中,10kV配电线路发挥着连接变电站和用户的重要作用。但是由于10kV配电线路绝缘水平低、网络结构复杂,经常会遭受雷击的损坏,也带来了严重的经济损失甚至人身伤害。鉴于此,本文笔者结合实际工作经验,概述了10kV配网系统的特点及防雷的意义,分析了10kV配电线路的防雷影响因素,并在此基础上提出了10kV配电线路防雷措施研究与应用,希望能够提高10kV配电线路的抗雷击水平,提高供电的稳定性。
摘要: 伴随着科技进步和经济发展,电力在整个国民生产生活中的作用日益凸显。在电力供应系统中,10kV配电线路发挥着连接变电站和用户的重要作用。但是由于10kV配电线路绝缘水平低、网络结构复杂,经常会遭受雷击的损坏,也带来了严重的经济损失甚至人身伤害。鉴于此,本文笔者结合实际工作经验,概述了10kV配网系统的特点及防雷的意义,分析了10kV配电线路的防雷影响因素,并在...&&
相关论文(与本文研究主题相同或者相近的论文)
同项目论文(和本文同属于一个基金项目成果的论文)
您可以为文献添加知识标签,方便您在书案中进行分类、查找、关联
请输入添加的标签
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)
&北京万方数据股份有限公司 万方数据电子出版社
实名学术社交
个性化订阅推荐
快速查看收藏过的文献已解决问题
不用装设避雷线的10kV架空电力线路应采取哪些防雷措施,请生意经的朋友帮帮我
浏览次数:948
用手机阿里扫一扫
最满意答案
10kV架空电力线路绝缘很低,装设避雷线后也不能把雷电压降低到线路绝缘所能承受的水平;加上目前lOkV线路大多采用钢筋混凝土杆,电杆的自然接地可起到避雷线的作用;再则10kV电网中性点都不是直接接地,单相网络接地后不会引起线路跳闸。此外,10kV线路的供电重要性较低,电杆不高,且受到城市建筑和野外树木的屏蔽。雷击机会较少,所以lOkV架空电力线路一般都不装设避雷线。