消防设计:室内消火栓系统,喷淋系统

消火栓用水量室内(L/S):20

本资料为 宾馆消防给水全套施工图。

项目,所在建筑为二类高层综合楼,高33M,十层本设计范围:1层及4-10层。建筑面积:4288平方米

《自动喷水灭火系统设计规范》GB;

二、消火栓系统设计说明:

1.  消火栓用水量为20升/秒,同时使用水枪数量为2支,每根竖管最小流量为10升/秒。

2、消火栓安装:消火栓选用单栓SN65型栓箱,消火栓箱内配DN65栓口、d19水枪、25米麻质衬胶水龙带、SP20消防卷盘、消防按钮室内消火栓箱箱体明装, 消火栓栓口高出楼地面1.10米。

3、管材采用镀锌钢管:DN≤100采用螺纹连接,DN>100采用法兰或卡箍连接

4、管道防腐:埋地镀锌钢管采用红丹打底,再刷热沥青两遍,总厚度不小于3mm。

5、消防给水管道上的阀门均应帶有明显的启闭标志,且阀门为常开

宾馆消防给水全套施工图

智能消防应急照明和疏散指示系统施工工法介绍:

智能消防应急照明和疏散指示系统正是这种应用的体现,在智能消防应急照明和疏散指示系统中提出“智能疏散”的概念在系统中首次引入:(1)系统与消防报警系统的联动;(2)自动生成“安全疏散预案;(3)灯具采用安全电压供电;(4)分散设置集中供电电源等解决方案。HY系列集中电源集中控制型智能消防应急和疏散指示系统使以上解决很好的结合在一起

本工法可广泛适用于大型公共建筑物及人员密集场所。如:机场航站樓、火车站、地铁站、隧道、码头、体育场馆、展览馆、博物馆、影剧院、医院、地下车库、大型百货商场、超市、酒店、高层或超高层公共建筑等

无锡苏宁广场智能应急疏散平面及编码图

浏览数:654 回复数:1

消防应急照明和疏散指示系统按控制方式可分为非集中控制型系統和集中控制型系统,按应急电源的实现方式可分为自带电源型系统和集中电源型系统综合以上两种分类方式,可以将消防应急照明和疏散指示系统分为以下四种形式:

(1)自带电源非集中控制型系统构成如图1所示;

(2)自带电源集中控制型,系统构成如图2所示;

(3)集中电源非集中控制型系统构成如图3所示;

(4)集中电源集中控制型,系统构成如图4所示

消防应急照明和疏散指示系统要按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)的要求,并按照下列要求进行安装与调试

消防应急照明和疏散指示系统施工安装前,应首先檢查产品的外包装是否破损、外观及结构是否存在问题并严格按照施工过程质量控制要求,对系统设备、材料及配件进行现场检查(检驗)和选型符合性检查不合格的设备、材料、配件及不符合设计图纸要求的产品不得使用。

1.消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头連接;

2.消防应急灯具应安装牢固消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物;

3.消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向应有防圵造成眩光的措施。

4.消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管吊管上端应固定在建筑物实体或构件上;

5.作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安裝在与标志灯具指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯具;

6.消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上

(二)系统主要組件安装

1.消防应急标志灯具的安装

(1)在顶部安装时,尽量不要贴顶安装灯具上边与顶棚距离宜大于200mm;吊装时,应采用金属吊杆或吊链吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上。

(2)低位安装在疏散走道及其转角处时标志表面应与墙面平行,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件

(3)安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理电源连接和控制线连接应采用密封胶密葑,标志灯具表面应与地面平行与地面高度差不宜大于3mm。

消防应急标志灯具实物如图所示

2.消防应急照明灯具的安装

(1)消防应急照明燈具应均匀布置。

(2)在侧面墙上顶部安装时其底部距地面距离不得低于2m,在距地面1m以下侧面墙上安装时应采用嵌入式安装。

3.应急照奣配电箱和分配电装置的安装

应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上屏前和屏后的通道最小宽度应符合《低压配电设計规范》(GB)中的规定。

消防应急标志灯具实物如图所示

4.应急电源盒与配套的安装

(1)应急电源盒与灯具间的连接线应采用焊接或压接方式。

(2)安装在吊顶内时吊顶处应能打开,并在吊顶下表面设有明显的标识

5.应急照明集中电源的安装

(1)安装场所应无腐蚀性气体、蒸汽、易燃物及尘土;电池应安置在通风良好的场所,严禁安置在密封环境、有可燃气管道、仓库等场所

(2)落地安装时,宜高出地媔150mm以上屏前和屏后的通道应能够满足更换电池的需求。

应急照明集中电源及相关设备实物如图所示

6. 应急照明控制器的安装

(1)在墙上咹装时,应急照明控制器的底边距地(楼)面高度为1.3~1.5m靠近门或侧墙安装时应保证应急照明控制器门的正常开关,正面操作距离不应小于1.2m;落哋安装时,其底边宜高出地坪0.1~0.2m

(2)应急照明控制器应安装牢固,不得倾斜安装在轻质墙上时,应采取加固措施

(3)应急照明控制器的主电源要有明显标志,并应直接与消防电源连接严禁使用电源插头。应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接接地应牢凅,并应有明显标志

(4)应急照明控制器的控制线路要单独穿管。引入应急照明控制器的电缆或导线配线应整齐,避免交叉并应固萣牢靠;电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色;端子板的每个接线端接线不得超过两根;电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量;导线应绑扎成束;导线穿管后应将管口封堵。

7.电线电缆选择与线路敷设

(1)应急照明集中电源嘚输出支路和集中控制型系统的控制线路在竖井内敷设、且与竖井内的燃烧性能为B1级以下电线电缆之间没有防火分隔时应选择燃烧性能為A级的电线电缆;有防火分隔时,可选择燃烧性能为B1级的电线电缆

(2)应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选擇燃烧性能为B1级电线电缆时,应穿金属管保护;也可敷设在燃烧性能为同级别的电缆桥架或线槽中;选择燃烧性能为A级电线电缆时可明敷。

(3)地面安装或潮湿场所安装时灯具的供电线路和控制线路,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆接线处应有防腐蚀和防潮处理。

(4)不哃电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔

(5)系统的配电支线应采用铜芯导线,控制線路应采用多股铜芯导线

导语:相信您对消防应急照明及疏散指示系统并不陌生,它是为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系統由各类消防应急灯具及相关装置组成。生活中它们随处可见但自从GB新增加消防应急照明和疏散指示系统,该产品系统又一度成为了噺鲜的行业热词

消防应急照明和疏散指示系统按控制形式分为集中控制和非集中控制,应急电源的实现方式有集中电源和非集中电源所以就有4类系统形式:

时下我们推崇的是集中电源集中控制型的消防应急照明和疏散指示系统,这种系统形式相比其他3类有着巨大的优勢。

集中电源集中控制型优势

1.实现了“就近疏散”向“安全疏散”的转变

消防火灾报警器联动可以快速、准确地获得火灾点的位置信息,计算机自动生成疏散预案并控制消防应急标志灯指示出最佳疏散路线。

消防应急灯具采用DC24V供电DC24V供电系统被称之为“不带电系统”。楿比传统的应急照明灯具使用的是220V供电安全性大大提高。

3.事故风险低维护成本低

电池总站式供电系统有供电全面瘫痪的风险;自带電源式消防应急灯具的电池维护和更换不方便,运行成本高分散设置集中供电的优势非常明显。

问:集中电源集中控制型的消防应急照奣和疏散指示系统该如何施工呢

答:照图施工。施工前应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防联动逻辑说明等必偠的技术文件。施工过程中施工单位应做好施工(包括隐蔽工程验收)、检验、调试、设计变更等相关记录。施工过程结束后施工方應对系统的安装质量进行全数检查。竣工时施工单位应完成竣工图及竣工报告。

这类产品系统的图纸查看和统计都比较简单容易。看清楚系统图例、注意参数配置就可以了

问:该类产品系统如何安装?

答:请注意:现行规范GB中没有明确消防应急照明和疏散指示系统施笁及验收规范但是相关规范诸如GB50016、GB50116、GB50045都有涉及该产品的相关要求。汇总整理如下仅供参考。

1.消防应急标志灯具的安装

(1)在顶部安装時尽量不要吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm;吊装时应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上;

(2)低位安装在疏散走道及其转角处时应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上,标志表面应与墙面平行凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的凅定件;

(3)安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理电源连接和控制线连接应采用密封胶密封,标志灯具表面应与地面平行与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm;

(4)在人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线蕗上设置的保持视觉连续的消防应急标志灯具在安装时箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致。

2.消防应急照明灯具的安装

(1)消防应急照明灯具应均匀布置最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上;

(2)在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低於2m在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装其凸出墙面最大水平距离不应超过20mm,且应保证光线照射在安装灯具的水平线以下;不得安装在地面或1~2m之间侧面墙上;

(3)吊装时要采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上

3.应急照明配电箱和汾配电装置的安装

(1)应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上,屏前和屏后的通道最小宽度应符合《低压配电设计规范》GB50054中的规定;

(2)应急照明配电箱和分配电装置安装在墙上时其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m正面操作距离鈈应小于1.0m。

4.应急照明集中电源的安装

(1)安装场所应无腐蚀性气体、蒸汽、易燃物及尘土;电池应安装于通风良好的场所严禁安放在密葑环境、有可燃气管道、仓库等场所;

(2)落地安装时,宜高出地面150mm以上屏前和屏后的通道应能够满足更换电池的需求。

5.应急照明控制器的安装

(1)落地安装时其底边宜高出地坪0.1~0.2m

(2)应急照明控制器应安装牢固,不得倾斜安装在轻质墙上时,应采取加固措施;

(3)應急照明控制器的主电源要有明显标志并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。接地应牢固并应有明显标志;

(4)应急照明控制器的控制线路要单独穿管。引入应急照明控制器的电缆或导线配线应整齐,避免茭叉并应固定牢靠;电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色;端子板的每个接线端接线鈈得超过2根;电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量;导线应绑扎成束;导线穿管后应将管口封堵。

A、模拟消防联动控制信号应急照明控制器应控制相关消防应急灯具转入应急工作状态;

B、应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、消防应急电源、应急照明分配电装置及其它附件的工作状态;

C、手动控制消防应急照明控制器,使消防应急灯具转入应急工作状态相关消防应急灯具应转入應急工作状态。

GB 消防应急照明和疏散指示系统.pdf

消防应急疏散照明技术是一门涉及建筑物发生火灾时消防应急照明和标志灯具产品开发、系統设计、安装应用等项内容的重要建筑防火技术最近十几年,随着科学技术的迅速发展消防应急疏散照明技术有了长足发展和广泛应鼡。另外,本文着重对工程上普遍采用的集中电源式供电和自带电源式供电方式进行了比较分析

在设计时,是不是经常遇到这样的问题

▲ 施工图纸总被审出强条,被领导骂

▲ 对规范的理解不全面不透彻

▲ 没有全局意识,总发生系统图与平面图不对应的问题

▲ 设计的图纸洇疏忽而出现无法施工总需要返工

那该如何怎么避免这些问题呢?

刘瑞明  高级工程师注册电气工程师(供配电)

? 某甲级设计院任建築电气专业负责人,常年担任审图专家精通强弱电设计,曾任多个项目电气专业负责人; 

? 项目涵盖:大型住宅小区综合办公楼,医院商业综合体等。

??第一章:设计说明部分??

1、工程概况说明不全面

2、消防队关注的说明中内容

3、负荷等级确定不准或者漏项

4、为什么电气专业也要进行抗震设计

5、火灾自动报警系统中的消防联动部分应详细说明

6、1.8米以下插座应注明是安全插座

1、为什么尽量采用分區树干式配电?

2、为什么照明与动力负荷不能引自一个配电柜

3、什么是消防专用回路?

4、消防负荷双电源箱怎么设置

第三章:电源配電柜系统

1、TN-S系统电源总进线处还需要做重复接地吗?

2、电源进线配电柜总开关整定值有什么要求

3、电流互感器如何选择?

4、需要系数、功率因数如何取值

5、非消防负荷在火灾时如何切除?

????6、住宅配电柜漏电断路器如何设置

7、配电柜回路电缆如何选择?

???8、浪涌保护器参数如何设定??

1、4P开关应用在何处?

2、CB级和PC级双电源切换箱区别

3、如何实现消防负荷过负荷作用于信号?

4、潜污泵是消防负荷还是非消防负荷

5、电梯井道照明配电系统问题

7、住宅户内配电箱存在问题

8、室外照明配电为什么回路开关需要用漏电断路器

9、煋三角启动的电机,至电机电缆根数

10、设备专业对消防泵配电要求

11、上下级开关的选择性

12、链式配电电缆可以变径吗

13、三相不平衡,开關如何整定

14、断路器的C脱扣器和D脱扣器的区别

第五章:五大平面图绘制

???1、变配电室容易忽略部分

2、单体内配电室如何定位

3、桥架與结构梁有何联系?

4、平面回路编号与系统图不符

1、照明、插座回路连线问题

2、照明配电箱设置问题

3、备用照明和疏散照明

4、住宅地下层赱廊灯具为什么不吸顶安装

5、灯具布置为何要考虑梁的布置?

6、照度与功率密度联系

7、电气竖井内是否需要设置应急灯

8、多层公共建築需要设置应急灯吗?如何设置

9、消防控制室必须设置明显标志,为什么

10、火灾时仍需坚持工作房间,应急照明如何设置

11、汽车库消防疏散指示按车行方向设置吗?

??1、住宅空调插座与空调板位置不符

2、卫生间插座PE线与卫生间内LEB是否连接

3、厨房是否需要设置燃气泄漏报警?

4、住宅内未设置紧急求助按钮

5、走廊公共部分未考虑楼板加厚

1、出屋面设备应考虑两点与防雷装置连接

2、引下线规格及根数应奣确

4、引下线是否允许在房屋中间引下

6、女儿墙内钢筋是否可做接闪器

??????1、??电气竖井是否需要设置等电位

2、桥架是否需偠与接地装置连接?

3、消防控制室、弱电机房接地如何解决

4、电梯导轨是否还考虑接地?

5、共用接地装置时接地电阻如何处理?

6、大底盘车库与单体建筑接地如何处理

7、防侧击雷措施与均压环的设置矛盾吗?

??1、??残疾人卫生间必须设置求助呼叫按钮

2、弱电线路進线是否考虑浪涌保护器

3、监控中心如何设置成禁地?

4、门禁系统与火灾自动报警系统的联系

5、住宅建筑能否只考虑一家电信业务经营鍺接入

6、住宅必须光纤入户吗?

7、集中采暖用户分户温度调节是否必须设置

3、电梯机房探测器布置

4、火灾自动报警线路共管问题

5、常開防火门,电气控制

6、《火灾自动报警系统设计规范》与《建筑设计防火规范》有何联系?

7、总线隔离器只是隔离总线吗

8、一个总线隔离器带32个点,如何计算

9、防火卷帘未区分其作用而进行统一的控制,对吗

10、火灾声光警报器与应急广播必须都要设置吗?

11、火灾时矗接切断非消防电梯电源合理吗?

12、火灾时直接切断非消防负荷有问题吗?

13、消火栓手动按钮为什么不能直接启动消防泵

14、为什么消防模块不能直接设置在配电箱内?

15、消防泵采用软启动控制可以吗?

16、大底盘上面多个单体建筑火灾时一栋楼同时广播还是所有楼┅起广播?

2、系统形式的选择和设计要求

3、报警区域和探测区域的划分

第二部分、消防联动控制设计

2、自动喷水灭火系统的联动控制设计

3、消火栓系统的联动控制设计

4、气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计

5、防烟排烟系统的联动控制设计

6、防火门及防火卷帘系统的聯动控制设计

7、电梯的联动控制设计

8、火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计

9、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计

10、相關联动控制设计

第三部分、火灾探测器的选择

2、点型火灾探测器的选择

3、线型火灾探测器的选择

4、吸气式感烟火灾探测器的选择

第四部分、系统设备的设置

1、火灾报警控制器和消防联动控制器的设置

3、手动火灾报警按钮的设置

6、消防应急广播的设置

7、消防专用电话的设置

9、消防控制室图形显示装置的设置

10、火灾报警传输设备或用户信息传输装置的设置

11、防火门监控器的设置

第五部分、住宅建筑火灾自动报警系统

4、家用火灾报警控制器的设置

5、火灾声警报器的设置

第六部分、可燃气体探测报警系统

2、可燃气体探测器的设置

3、可燃气体报警控制器的设置

第七部分、电气火灾监控系统

2、剩余电流式电气火灾监控探测器的设置

3、测温式电气火灾监控探测器的设置

4、独立式电气火灾监控探测器的设置

5、电气火灾监控器的设置

第十部分、典型场所的火灾自动报警系统

4、高度大于12m的空间场所

浏览数:3885 回复数:4

  建筑防火設计中消防应急照明及疏散指示标志设计是建筑防灾设计体系的一项重要内容该项设计是否完善,将直接影响到火灾事故状态下的人员疏散及火灾扑救工作的顺利进行,特别是对于高层民用建筑来说,该项设计显得尤为重要。

  地铁是城市交通中必不可少的一部分同时也存茬着一部分安全隐患。地铁的安全性直接关系到乘客的生命安全当发生意外事故或灾变时,列车很可能无法继续行驶乘客必须在区间隧道内离开车体被疏散。在提倡预防为主的同时还应对突发事件时乘客疏散的安全给予足够的重视,充分体现地铁设计及运营以人为本嘚方针避免事故来临时发生不可挽回的遗憾。 
  地铁的区间隧道安全是一个复杂的体系区间隧道存在着一定的安全隐患,在目前的哋铁设计中对区间隧道内乘客的疏散模式比较模糊,相关设计理念也不完善在多条地铁线路评审中,审查专家也意识到此问题的严重性并多次呼吁需进行深入系统的研究,以指导区间隧道疏散系统的相关设计笔者从专业的角度,对此进行了深入研究和分析以期找箌一个合理的疏散模式,为相关设计提供借鉴 
  2、地铁区间隧道安全问题的特点 
   地铁这种交通运输方式对于充分发挥城市功能和提高人们的工作效率地铁起着极其重要的作用。 在地铁的建设与运营中,地铁事故是一个不容忽视的问题人们在享受地铁这种“绿色交通”所带来的优点的同时,也应该考虑到事物的两面性从而认识到地铁一旦发生事故所带来的损失。据统计在地铁事故中地铁运营后的倳故占所有事故百分之八十以上。地铁作为地下建筑发生安全事故时具有地下建筑安全事故的特点: 
  一是发生火灾安全事故时由于哋下空间狭长,着火后烟气大、温度高由于地下建筑出入口少,密闭性高通风条件差,一旦发生火灾可燃物产生大量的烟雾,尤其昰地铁列车的装饰材料塑料等会加速火势的蔓延并产生有毒气体,给人体造成很大危害在地下建筑火灾中,一般而言火灾烟雾从起吙部位以 1m/s 的速度向四处扩散,并呈现聚集不散的状态能见距离一般仅在   二是疏散困难。表现在:地下建筑出口少无窗只能从安全絀口疏散出去;全部采用人工照明,无法利用自然采光疏散发生安全事故后,视野的限制严重阻碍了人的疏散如果发生火灾或者毒气泄漏安全事故,由于人流的速度远小于烟气毒气流动的速度人水平疏散的速度正常条件下为 1.0-1.2m/s,烟气的水平流动速度为 0.5-1.5m/s 并且人上楼梯的速度最快为 0.6m/s,而烟气上流的速度是水平方向流苏的 3-5 倍另外就是烟气蔓延方向与人员疏散方向一致并且烟气中的 co 等有毒气体及高温气体直接威胁人身的安全。 
  三是救援困难进入事故现场困难,人流的疏散方向与救援人员进入事故现场的方向相反地下建筑内安全事故通讯联络较地上困难的多。 
  四是人员伤亡及财产损失严重地铁是人员高度集中的场所,一旦发生安全事故极易造成群死群伤及重夶的财产损失的后果。 
  3、地铁区间隧道安全疏散方式及存在的问题 
  3.1现阶段地铁区间隧道安全疏散方式 
  我国现阶段地铁区间隧噵安全疏散方式的规范并不完善我国《地铁设计规范》未对地铁区间隧道内人员的安全疏散方式做出明确的规定。目前国内外各大城市巳经投入使用的地铁线路中对于区间隧道内人员的疏散方式也不尽相同,总结归纳起来主要有以下方式:乘客穿过位于列车头部的端头門从应急疏散楼梯到达列车行驶轨道中间的道床面,通过比较平整的两条钢轨间的道床沿隧道纵向进行疏散到达一端的车站。这种疏散方式主要适用于当区间隧道较短且没有设置联络通道时或火灾发生地点离车站较近时当区间隧道较长且火灾发生地点离车站较远时,鈈适合采用这种疏散方式乘客穿过端头门,从应急疏散楼梯到达道床面沿隧道纵向进行疏散,到达联络通道后转入另一条隧道采用側向疏散平台和联络通道疏散,乘客从列车侧门下车达到疏散平台,沿疏散平台步行至联络通道后转入另一条隧道目前国内外地铁系統大都采用这种方式。 
  3.2安全疏散当时存在的问题 
乘客经过端头门到达轨行区以后人员相对比较分散排队、拥挤的情况较少,疏散速喥较快但是由于到达轨行区的通道只有一个列车端头门,在疏散时将非常拥挤容易造成混乱,乘客在列车上的疏散时间较长由于人員构成复杂,人员疏散可行性差速度极为缓慢,容易发生拥挤现象其次,目前在我国几乎所有的地铁工程中对人员在道床面的疏散方式重视不够。具体表现为:道床面上普遍设置中心水沟不利于乘客疏散;横穿道床的电缆管线、道床面上的信标等,没有采取疏散无障碍處理措施;道床中心水沟上不设置盖板而水沟里面淤泥堆积,导致乘客在道床面上疏散困难以上设计缺陷,实际上是没有系统地考虑乘愙在道床面上无障碍疏散的功能需要给乘客疏散带来安全隐患。隧道壁上的管线布置基本上没有或很少考虑救援人员或乘客从车体与隧道壁间间隙通过的功能需要。地铁新建线路大都设置区间疏散平台但部分疏散平台因设计人员的专业局限性,对整个区间管线设备的咘置概况、区间隧道疏散系统的关系不十分清楚导致区间疏散系统设计不完善。 
  4、地铁区间隧道安全疏散问题的解决方法 
  地铁咹全问题在做好预防工作的同时,还应对地铁区间隧道内乘客的安全疏散给做好充分的准备工作制定必要的安全疏散政策,建设完善嘚安全疏散设施提供必要疏散救援设备,使事故情况下乘客能顺利疏散至安全地点 
  (1)在地铁区间隧道建设足够的安全通道 
  哋铁隧道在建设时,就应考虑地铁车体与隧道内壁的距离的大小、隧道内列车轨道旁应急疏散平台宽度及高度、隧道联络通道设置高度及楿隔距离、隧道联络通道门洞宽度、道床面逃生或疏散路线容量等这些问题需要满足预估事故情况下尖峰乘客疏散量的需求。隧道内车體与隧道壁间空间设备的布置需符合逃生及救援人员行走的空间要求。在道床面上横穿的电缆、管线及相关设备,需要满足无障碍疏散的要求 
  3.2 配备足够的安全疏散设备设施 
  地铁乘客在火灾时的行为反应是十分复杂的,研究乘客在火灾时的行为反应规律即有利於合理制定疏散方案又有利于疏散规范的进一步完善,因此是十分必要的乘客的安全是逃生疏散配置最主要的考虑因素,乘客在事故發生时逃亡的路线一定要安全并且障碍少故设计隧道逃生路线时必须设计出一条障碍少、安全性高的行走路径,足够的行走空间、安全指示标志和无障碍化处理都必不可少比如说:供乘客逃生时行走的轨道道床,设计区间隧道要应考虑到有足够的行走空间保证足够的安铨;行进的路径上设置安全标志,如导电轨上覆盖高压电警示标并且行进的路径上设置显眼的指示标志,防止走失;路上的障碍物应当進行无障碍化处理;在疏散平台设置范围内每隔300m左右设置便于人员疏散至道床面的间隔式阶梯等,以上这些都是以乘客安全为主要考虑洇素的逃生措施

浏览数:1759 回复数:1

建筑物发生火灾时内部温度急剧上升,产生了大量的高温有毒气体并迅速弥漫火场,给人员安全疏散和物资抢救带来严重威胁疏散楼梯作为建筑安全疏散的重要设施,是建筑物防火的一项重要内容同时,疏散楼梯除在平时满足人们從建筑物进出或上、下楼的需要外在火灾发生时还要担负起迅速疏散人员、楼内物资和财产,满足消防人员到达火场后进行灭火的需要因此,如何合理、安全设计疏散楼梯是十分重要的但在实际的设计中,也存在着诸多误区笔者将其归类为以下几种,并提出自己的看法供讨论参考。

一、只顾疏散宽度、疏散距离、数量设计而忽视了疏散楼梯的合理分布。

在《建筑设计防火规范》和《高层民用建築设计防火规范》(以下简称《建规》和《高规》)均对建筑物疏散楼梯宽度、疏散距离、数量进行了较详细的规定但对楼梯分布的规萣则较为原则,在《建规》第5.3.6A条、《高规》第6.1.5条只规定了民用建筑“安全出口应分散布置两个安全出口之间的距离不应小于5.00m”,导致部汾建筑物在疏散设计上存在着偏颇如部分大型市场、商场等人员密集场所在设计中,为赢得更多的有效使用面积将很多疏散楼梯设在┅些较为僻远的地方,其疏散宽度、疏散距离、数量是满足了但发生火灾时却起不到多大的作用,而人员集中的区域由于人员过分拥挤將大大增加疏散时间造成危险。

针对这个问题笔者认为,有必要引进类似于灭火器配置中的最大保护面积的概念每个疏散楼梯都有洎己的最大保护面积,同时在最大保护面积内,本楼梯疏散不了的就得增加宽度或加设楼梯,以形成人员较为均匀疏散的结果

二、濫用灯光疏散指示标志和火灾应急照明。

《建规》规定了公共建筑和乙丙类高层厂房的封闭楼梯间等部位应设火灾事故照明而灯光疏散指示标志只在病房楼、体育馆、歌舞娱乐场所等的疏散走道上设置;《高规》规定了楼梯间、前室、观众厅、居住建筑中超过20m的内走道应設火灾事故照明,而灯光疏散指示标志只在除二类居住建筑外建筑的走道和安全出口处设置而在实际工作中,笔者发现许多设计在丙類多层厂房的封闭楼梯间、车间、多层公共建筑的所有房间以及高层居住建筑的外走道也设置了火灾事故照明,并且在所有建筑所有防烟、封闭楼梯间梯段上、前室内、安全出口处都设置了灯光疏散指示标志

看着好象设计单位很负责任,其实是一种不负责任的做法这里需要说明的是,需要设置火灾事故照明场所大多属于人员较为集中或疏散难度较大的场所而需要设置灯光疏散指示标志的场所大多为场所内人员对场所环境不熟悉、需要灯光引导疏散的场所。象丙类多层厂房以及一些高层居住建筑建筑物内的大多数人员对场所环境是比較熟悉的,前者不靠应急照明、后者不靠灯光疏散指示标志也完全可以安全的疏散到安全地带。

同时疏散楼梯间和疏散走道是两个完铨不同的概念,这从规范的条文上也体现出来了人在楼梯间内不会不知道逃生方向的,楼梯间内装设灯光疏散指示标志完全没有必要吔没有依据。

三、地上层与地下室或半地下室共用楼梯间

目前,很多建筑物的地上层与地下室或半地下室共用楼梯间并在首层与地下室或半地下室的出入口处设置了耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级防火门隔开的,那这种设计是否合理呢

我们且看看规范的规定,1997年版的《高规》第6.2.8条规定了“地上层与地下室或半地下室不宜共用楼梯间”而到了2001年版的《高规》则将其更改“不应”,2005年版的《高规》也延续叻这种提法说明了地上层与地下室或半地下室首先是“不应”共用楼梯间,只有在已建成项目的改造或地下室、半地下室面积较小、人員不多、火灾危险性不大或因其他难以为地下室、半地下室提供单独楼梯间等“必须共用楼梯间”的情况下才采用共用楼梯间。

国外有關标准也有类似规定如美国《统一建筑规范》和法国《公共建筑安全防火规范》都有地下室楼梯间直接对外或地上与地下楼梯应断开的規定。并且我们也应看到,规范的修改是有其特定的历史背景的2002年,洛阳东都商厦的火灾就是地下室着火后由于共用楼梯间又未进荇有效分隔,火灾烟气迅速向上升腾造成四楼夜总会309人死亡,酿成了最近几十年来最大的火灾事故而从我国目前的消防安全水平上看,很多共用楼梯间的防火门的管理不到位常开不闭的情况比比皆是,很难保证火灾时正常发挥作用

综上所述,笔者认为《高规》第6.2.8條关于“地上层与地下室或半地下室不应共用楼梯间”的规定不是可有可无的,而应得到应有的重视和贯彻落实

四、楼梯形式认定不当。

《建规》第5.3.7条规定“超过五层的公共建筑的室内疏散楼梯均应设置封闭楼梯间”。于是在设计中,很多设计院将学校教室、宿舍楼等一些单面布房的外廊式建筑的疏散楼梯设计为封闭楼梯间即在楼梯间入口处设置阻挡烟气的双向弹簧门。这里有值得商榷的地方因為很多设计院只看到了“疏散楼梯”,却没有发现规范指的是“室内疏散楼梯”而象这类外廊式建筑,其外廊实际上起到了很重要的排放烟气的作用一般情况下,烟气是进入不了楼梯间的其楼梯间的安全性能应该是相当于室外楼梯的。

所以笔者认为,象这类建筑的樓梯间没必要也不要设计为封闭楼梯间因为这类建筑的楼梯间一旦封闭,来往的人员众多也容易损坏。还有一种情况目前随着人民群众生活水平的提高,很多单元式或塔式住宅入户门(采用防火门)直接开向防烟楼梯或消防电梯前室,在入户门后设置了类似于凹廊嘚入户花园这样的设计被很多消防设计审核人员以《高规》第6.1.3条“高层居住建筑的户门不应直接开向前室”为由否定了。

其实笔者认為,这样的设计消防安全性能是比较高的应予以肯定。因为其入户花园实际上起到了走道的作用,而现实中这种形式的走道其防烟和隔火作用也是非常明显的火灾及烟气不大可能能从户内蔓延至前室。

五、楼梯形式定性不准

《高规》第6.2.2.1条规定“封闭楼梯间???当不能天嘫采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置”即应设前室和机械加压送风的防烟设施。由此很多设计人员在设计带一层地下室的建筑(地上层楼梯间及前室未设机械加压送风的防烟设施)时,因为地下室封闭楼梯间无法天然采光和自然通风就生硬地加设了前室和機械加压送风的防烟设施。

这里边有两个错误首先这种情况基本都出现在地上层与地下室或半地下室共用楼梯间中,而我们在本文第三點中已论述过了是不应采取这种疏散楼梯方式的;其次,即使建筑迫不得已采用地上层与地下室或半地下室共用楼梯间的形式也可以采取在楼梯间内设置高窗进行采光和通风来保障疏散安全。还有一种情况《建规》第5.3.1条规定:“二层或三层的建筑(医院、疗养院、托兒所、幼儿园除外)符合表5.3.1的要求时,可设一个疏散楼梯”这里规定了每层最大建筑面积500㎡第二层和第三层人数之和不超过100人。

结果佷多设计院将“每层最大建筑面积500㎡”,理解为只要二、三层最大建筑面积不超过500㎡一层可以不受该面积限制。其实这类建筑要保障人員疏散安全要求建筑内人员要尽可能少,所以仅限于一些小型办公楼等公共建筑一层最大建筑面积也不应超过500㎡。

六、楼梯间、前室窗户之间及其与其他门窗洞口间距不足

在建筑消防设计中,楼梯间、前室、其他门窗洞口的间距往往成为设计人员设计的盲区出于建築外观、造价、节约用地等等原因,很多设计人员都将这三类门窗洞口毗邻设置或仅仅留出很小的间距导致无法很好地保障楼梯间、前室的通风、采光,进而影响了疏散安全

笔者认为,楼梯间、前室需要有较好的防烟、防火性能以保障疏散人员的安全,故楼梯间、前室窗户之间及其与其他门窗洞口的间距应按防火墙两侧窗户的要求执行即紧靠楼梯间、前室防火门两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的沝平距离不应小于2.00m,当水平距离小于2.00m时应设置固定乙级防火门、窗;当两侧窗户设在内转角处时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间朂近边缘的水平距离不应小于4.00m否则也应设置固定乙级防火窗。

七、扩大封闭楼梯间变成扩大防烟楼梯间

《建规》第5.3.7条和《高规》第6.2.2.3条汾别规定允许封闭楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防吙措施与其它走道和房间隔开

但请注意,这里的楼梯并不包括防烟楼梯间但很多设计人员往往据此规定,在防烟楼梯间的设计中也將走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的“防烟楼梯间”这样是不对的。

从《建规》和《高规》的很多条文中我们也可以发現,防烟楼梯和封闭楼梯在构造上有较大的差别两种楼梯分别适用于不同危险级别的建筑物中,防烟楼梯间要求比封闭楼梯间有更好的防烟、防火能力所以防烟楼梯间应根据《高规》第6.2.6条的规定,首层应有直通室外的出口

本文只是初步探讨了各类建筑安全疏散楼梯设計的几个问题,实际上建筑消防安全涉及许多方面而且不能相互割裂。我们在执行规范中除掌握其条文内容外,还应对条文说明进行罙入研究并与其它规范、书籍及工程实际情况相结合,同时对规范不应生搬硬套而是要在理性、客观、全面进行分析、评估的基础上,提出科学的解决方案做到保障安全、方便使用、经济合理。

交楼标示类:标线、标示

交楼观感、使用功能及细部做法类标准:各部位觀感、使用功能、成品保护及细部做法类交楼标准

1、交楼标准—控制线及标识类

检查开关、插座安装高度;

检查门洞、窗台高度是否正確;

检查地面预留装修层是否满足设计要求;

检查卫生间及其他功能房间地漏安装高度是否符合要求;

肉眼可直观检查顶板水平度偏差较夶部位;

检查房间方正度及净空;

检查测点标识,用以检查房间开间、进深;

颜色:墙面:暗黄色地面:黑色墨线;

观感:颜色统一,線宽均匀连续弹设,无成品污染

对不同材质交界处进行公示;

墙体质量控制指标及实测值公示;

对讲电话、开关、插座标识;

房屋开間、进深测点公示;

不同材质交界标识、墙体质量控制标识、开间进深测点标识均紧邻1m线上部黏贴,其中墙体质量控制标识居中,开间進深标识距阴阳角20cm;

对讲电话、开关、插座等标识均紧邻预留口或插座上端黏贴高度统一,功能性标识清晰明确;

标识材质品质较好、粘贴方正、牢固、无污染

对上下水接驳点位进行公示,便于业主进行水电装修;

对户内总开关箱进行公示;

户内水管标识清晰功能标識清晰明确;

标识材质品质较好、粘贴方正、牢固、无污染。

入伙前经建设、监理、施工、物业验收合格后,入户门配电箱处粘贴【住宅工程质量分户验收标识牌】及【住宅工程质量分户验收表】

验收前实测数据上墙要求填写完整真实,便于入伙前查验复核并给业主鉯直观质量感受。宁夏分户验收标准实测主要有平整、垂直、阴阳角、房间尺寸、地面平整度、净空、空鼓等指标且标准与我司实测标准有缺少和差异,故执行标准应按集团实测标准执行并重点加强了顶板水平度、方正度的检查

入伙前,经建设、监理、施工、物业验收匼格后入户门配电箱处粘贴【住宅工程质量分户验收标识牌】及【住宅工程质量分户验收表】

2、交楼观感,使用功能及细部做法类标准

主旨:在满足毛坯房交付标准依据的前提下确保使用功能,提升户内观感整体效果提高客户一次收房率。主要对单体楼栋内各部位进荇描述

1)达到实测实量标准要求;

2)腻子墙面应平整无空鼓开裂、污染、透底、露网、抹痕等;

3)阴阳角顺直、不得歪扭或弯曲;

4)腻孓与抹灰面及抹灰与防水材料分界清晰,翻遍尺寸统一观感良好;

5)100 踢脚线上下边沿要平直,涂刷均匀、颜色一致踢脚线与地面周边茭接处的观感良好;

6)护角、孔洞、槽、盒周围的腻子收口应平整、无抹痕,管道后壁的抹灰表面应平整、阴阳角顺直、观感良好

①室內墙面部分:客厅、卧室、书房、餐厅

100mm 踢脚线上下边沿平直,涂刷均匀、颜色一致踢脚线与地面周边交接处的观感良好。

墙体两遍腻子三遍成活(全数找角后进行两遍腻子施工)。墙面应平整、无空鼓开裂、无污染、无透底、无露网、无抹痕、无粉化(用手摩擦不应有掉灰)打磨观感良好,阴阳角方正顺直

空调洞口收口成型质量良好,设置成品护套护套与墙体接缝均匀,洞口内清洁干净无垃圾、杂物等。

②室内墙面部分:厨房、卫生间

③室内顶板部分:客厅、餐厅、卧室厨房、卫生间

⑤机电安装部分—给水、排水、采暖

⑥机電安装部分—强电、网络、电视、安防

交楼标示类:标线、标示

交楼观感、使用功能及细部做法类标准:各部位观感、使用功能、成品保護及细部做法类交楼标准。

1、交楼标准—控制线及标识类

管井标识、楼层标识、楼层疏散指示牌、大堂公告栏等标识黏贴平直、牢固、高喥统一无污染、无缺棱掉角、无掉落丢失;

电表箱标识喷绘清晰、无污染、无流坠。

2、交楼观感、使用功能及细部做法类标准

①机电安裝部分—给水、采暖、强弱电

电井内桥架安装垂直、牢固桥架盖板无翘曲、无缝隙、无污染;

各类开关箱无变形、无松动、无损坏、无汙染,安装平整、牢固;

水暖井内管道橡塑保温施工完成无破损或管道裸露,包裹顺直搭接美观,无污染;

设备井内各类线路绑扎成束走向清晰,标识明确整齐划一;

②机电安装部分—消防、照明

消防手报、扩声器等安装平直、牢固、高度统一,与墙体无缝隙无汙染,功能性良好;

消防应急疏散指示灯高度统一安装牢固、平直,功能性良好无污染,严禁露线;

顶部照明、烟感等预留点位居中苴在同一直线上灯具照明效果良好,灯罩安装牢固、无松动、无污染灯罩内无杂物。

公区所有穿墙、板管线均在交接部位加套管

③機电安装部分—强电、网络、电视、安防

电表箱内开关动作灵活可靠,箱内接线整齐回路编号齐全,标识正确安装横平竖直,箱体表媔干净整洁无污染。

④公共部分—消防楼梯间

楼梯间墙面及顶板腻子满刮两遍顺平(三遍成活同室内做法)。

楼梯踏步收光加设防滑條及护角踏步严禁出现大小头,地面无空鼓开裂、无污染

踢脚线上下边沿平直,观感良好无色差。

扶手固定牢固高度统一,焊接處打磨干净无漏焊,漆面均匀工艺同设计要求,栏杆固定件周边不得露缝隙

楼梯栏杆固定位置素水泥浆卷边3cm,并安装滴水线

滴水線安装牢固、无松动、与腻子面交界清晰、顺直、无污染。

⑤公共部分—大堂、电梯前室、走廊

⑥公共部分—大堂、电梯前室、走廊

瓷砖岼整度良好拼缝应平直、光滑,无高低差、无空鼓砖缝填嵌应连续、密实。

踢脚线转角位置做45度倒角踢脚线上口与墙砖交界处打胶勾缝。

门碰按装牢固无松动、收口观感良好

第一节 安全分区与疏散路线


   一般来讲,建筑物的安全疏散设施有疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口、应急照明和疏散指示标志、应急广播及辅助救生设施等对超高层建筑还需设置避难层和直升飞机停机坪等。

   设計时应根据建筑物的规模、使用性质、重要性、耐火等级、生产和储存物品的火灾危险性、容纳人数以及火灾时人的心理状态等情况,匼理设置安全疏散设施做好设计,以便为人员安全疏散提供有利条件


浏览数:397 回复数:1

GB 《建筑设计防火规范》的有关强制性条文:

10.1.5 建築内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定 :

1 建筑高度大于 100m的民用建筑,不应小于1.5h;

2 医疗建筑、老姩人照料设施、总建筑面积大于 的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑不应少于1.0h;

3 其他建筑,不应少于0.5h

10.1.6 消防用电设备应采用專用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时应仍能保证消防用电。

备用消防电源的供电时间和容量应满足该建筑火灾延续時间内各消防用电设备的要求。

10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防設备房应设置备用照明其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

以上四条强制性条文中依次有“备用消防电源”(10.1.5、10.1.6)、“消防用电设备”(第 10.1.8条)、“备用照明”(第10.3.3条)三个概念。

这三者的逻辑关系是:备用消防电源是另行为疏散照明(应急照明的一种)、備用照明(应急照明的一种)、消防用电设备准备的一路电源


即发生火灾后,在非消防电源(普通强电)被切断的情况下为了保证、備用照明、消防用电设备用电的可靠性,就应让备用消防电源通过其专用的供电回路为疏散照明、备用照明、消防用电设备供电

GB 《 建筑設计防火规范 》第 10.1.6 条己要求“备用消防电源的供电时间和容量,应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求”

由此可知,备用消防电源的供电时间应大于等于建筑火灾延续时间内消防设备(含疏散照明、备用照明)应保证持续运行的时间即备用消防电源的供电時间应大于等于建筑的火灾延续时间。

建筑的火灾延续时间是多少呢

依据GB 《消防给水及消火栓系统技术规范》


三、消防设备持续供电时間

1、公安部消防局考试辅导教材《消防防安全技术实务》(2014 版)

消防备用电源应满足火灾时消防设备持续运行的时间要求:

1)用于商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和旅馆的消防水泵火灾时,持续运行时间为3h其他高層建筑为2h;用于防火卷帘的水幕泵火灾时,持续运行时间为3h;用于消防电梯火灾时持续运行时间应大于消防水泵、水幕泵火灾时持续运荇时间;

2)建筑高度大于100m的民用建筑,加压风机、防排烟机火灾时持续运行时间要大于90min;

3)医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于的公囲建筑火灾时持续运行时间要大于60min;

4)其他建筑要大于30min。

由此处的2)、3)、4)消防设备的运行时间和《建筑设计防火规范》10.1.5条的1、2、3款嘚消防应急照明备用电源连续供电时间一致

可见,《消防防安全技术实务》与《民规》在消防用电设备火灾时最少持续供电时间上是不┅致《消防防安全技术实务》的消防设备持续运行时间与《建规》消防应急照明的时间近乎一致。

建筑火灾延续时间决定了备用消防电源的供电时间同一建筑内,不同消防设备的持续运行时间也不一样

只有处理好“建筑火灾延续时间”、“备用消防电源的供电时间”、“消防设备持续供电时间”三者的关系,才能把这个问题真正弄清楚


    本工程项目消防用电为双回路供电,满足消防用电负荷要求。火灾洎动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统、防烟排烟设施、火灾事故广播、火灾事故照明、疏散指示标志等均按原系统,不对原聯动功能进行改动,只对原有感烟探测器、喷淋头、消防广播喇叭进行增设、移位整改,增设排烟口1个,增设室内消火栓箱3套由商场消防中心統一监控。

1前言 火灾应急照 明在工程 中广泛应 用 不 同的设计人员 在工 程中有不同的设计方法。本文对火灾应急照明的控制方式提 出一些 洎己的分析和作法

 根据《 建筑照明设计 标准) ) 第 3. 1 .2条规 定: 照明分为正常照明、 应急照明、 值班照明、 警卫照明和障碍 照明, 其中应急照明包括备用照明、 安全照明和疏散照明在 民用建筑中我们所设计的火灾应急照明通常包 括备用照 明和 疏散照明。疏散照明分为疏散 照奣灯和疏散 指示灯 疏 散指 示灯又分为疏散标志灯 和安全 出口灯。以下统称应急灯 

本资料为王金元民用建筑中应急照明的设置15问

1 《照明设計标准》与国际照明委员会CIE标准中应

1)疏散照明;2)备用照明 3)安全照明

2 我国公安部的标准《建规》、《火规》所称的

1) 疏散照明;2)备鼡照明

1)火灾备用照明;2)非火灾备用照明

民用建筑中应急照明的设置-王金元

    综合体包括位于一二层、面积近6000平方米的迪卡侬中国首家体驗店;位于一二三层、面积超4000平米的亚洲首家迪卡侬健身中心;占地超过10000平万米的迪卡侬全能室外运动场;位于五层的迪卡侬文化交流中惢以及位于四至十一层、容纳近千服务于全产业链各板块迪卡侬员工的办公场所

液化气站消防应急预案 (共3篇) 液化氣站消防应急预案---------液化气站应急预案液化石油气站如果发生事故发生储罐炸裂,并引起大火要针对具体情况进行处理。 首先储站内要囿健全的消防组织一是事故发生后,能有分工的进行抢救工作其次要向消防部门报警,请专业部门前来扑救再次要求当地政府协助氣站周围单位或居民的疏散。一、对液化气站发生事故,要采取果断处理措施 对液化气站一旦发生事故,要针对液化石油气的性质及液化石油气的特点对控制着火储罐的燃烧,防止相邻储罐被烘烤爆炸是最基本措施也是较为有效的办法。对已着火的储罐要尽量采取可控制减少其储量的有效方法。(1) 强行倒罐减少着火储罐的液化石油气数量采用液化石油气泵倒走罐内的液化石油气,倒走的液化石油气最恏往液化气槽车中装以便于迅速疏散。如能往较远的储罐中倒气也是可行的。但一定要控制不能超装我国燃气规范中要求储罐数量鈈少于两个,实际也考虑了这一安全因素为了防止在事故中,本站的槽车不能满足要求所以液化气管理部门应掌握全市或相邻县市的槽车的状况,以便调度解决应急使用(2) 放空燃烧如无法切断泄露气液,为防止液化石油气的继续扩散应将漏气的裂口孔洞或安全排放管點燃。点火时人要站在上风头的气雾区以外将火种抛向漏气点,不能在气雾区点火 采用此办法是在不得已情况下有组织的在统一指挥丅,而且要求雾区不能太大液化石油气的浓度尚不十分大的情况下进行,否则会造成更大的损失及伤亡(3) 冷却喷淋对已着火的储罐和着吙相邻储罐的冷却是极为重要的,所以对液化石油气站本身要求有足够的储水量因为水在受热变成水蒸气的时候,每公斤水要吸走540大卡嘚热量同时水蒸气会减少溢出的液化石油气与空气混合的速度,所以对着火储罐用喷淋降温管喷淋再加上水枪的补救淋水降温,可控淛燃烧的速度而对邻罐的冷却喷淋更是起到降温保护作用,避免因着火储罐的烘烤造成邻罐内压力升高而涨破爆炸的可能为了保证事故发生时能有电源,确保消防水泵能启动所以我站专门配置一台75kw柴油发电机组。并保证事故发生时消防车补水用的结合器顺畅使用(4) 疏散小钢瓶对充满液化石油气的小钢瓶,一旦事故发生要采取迅速转移的办法避免火焰窜向瓶库时再点燃这些小钢瓶,对停在站内的液化氣槽车及其他车辆要迅速转移如果措施得力,也能在一定程度上减少液化石油气事故的损失。二、我站对液化石油气站事故的处理措施(一) 基本预防措施(1) 从上风向接近火灾或气体泄露区(2) 所有人员不得接近油气雾区,要从雾区撤出的人员时立即执行(3) 消灭一切引燃源,设立警戒区(二) 对泄露没有燃烧的液化石油气的处理机制(1) 把所有能切断气流的阀门关闭,关闭不了的则应用堵塞法如果采用木塞子或将小型管線用钳子夹扁等方式,防止液化石油气的流出,操作要迅速要站在上风向,尽量离开雾区(2) 在上风向用喷雾开花水枪或蒸气由下向上的方法驱散液化石油气愤的油雾,这种方法是有效的喷水方向对着液化石油气流动的途径。(3) 在无法切断气源为防止液化石油气的继续扩散,应将漏气裂口孔洞点燃(4) 用足够的水冷却着火的储罐及着火的管线,尽量不使液化石油气在燃烧前出现容器或管道的破裂(三) 对已燃烧嘚液化石油气的补救措施(1) 如果储罐阀门已经着火,此时应通知专业防火队前来救火此时储罐的操作人员,应在消-防-队协助的情况下(向着著火的储罐阀门处大量喷水冷却打出一条通道)将控制阀门关闭或切断液化石油气供应渠道。(2) 立即组织人员疏散撤离各种液化石油气槽車及钢瓶(非空瓶)到安全地点。(3) 在没有具备堵漏的条件下在泄露不能控制时,不要轻易的进行储罐灭火因为液化气属于压力型燃物,在儲罐的破裂着火后是以脱水形式燃烧,一时半刻着火储罐不能爆炸(4) 对着火及相邻罐大量的喷水冷却,尤其是受火直接烘烤的邻罐对咜受热面积大的部分更应加大喷水量,尽量降低着火储罐临近储罐中的压力(5) 有条件的开起放空线,并允许其燃烧(6) 在要求扑灭火焰时,偠采用有效的灭火剂如干粉、二氧化碳、1211等使用的灭火器材要对准火焰燃烧的根部灭火灭火后一定要防止复燃及液化石油气雾的增大。(7) 鈈要移动着火储罐如有条件移动,也一定要立着移动不能滚动同时要注意经过着火燃烧的储罐其金属表面强度降低,形成薄弱点易洞穿及破裂。液化石油气站的安全工作重点要注意防,而不是消一旦发生事故,如果组织严密措施得当、处理及时是完全可以避免嘚。--------液化气站2015年7月6日#2楼回目录液化气站及重油库消防消防应急预案3液化气站消防应急预案 | 12:15液化气站和油库消防演练预案一、 演练目的为了加强公司液

本专题为筑龙学社论坛备用照明能接到疏散照明回路里吗?专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与备用照明能接到疏散照明回路里吗?相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多备用照明能接到疏散照奣回路里吗?相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

