我一直是用2P,理由是6.5.2应选用同时断開相线和中性线的开关电器.现在有审图的提出,这是错的,应用1P隔离开关,利用是4.5.6条,不应将N线断开,并做为强条处理. 各位对这两条意见有何见解?
我┅直是用2P,理由是住宅设计规范>6.5.2应选用同时断开相线和中性线的开关电器.现在有审图的提出,这是错的,应用1P
>4.5.6条,不应将N线断开,并做为强条处理. 各位对这两条意见有何见解?
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
评论 文明留言专业溝通
一般都用2P隔离开关.
以下是引用xieshan3在 17:14:37.0发表的内容: 我一直是用2P,理由是6.5.2应选用同时断开相线和中性线的开关电器.现在有审图的提出,这是错的,應用1P隔离开关,利用是4.5.6条,不应将N线断开,并做为强条处理. 各位对这两条意见有何见解? 呵呵,让审图的说怎么执行这2条规范不就是了? 你就用回答他!
審图的水平太差了点,"4.5.6条,不应将N线断开",那是三相回路防止断零的措施,一般住宅都是单相进线,和这没关
审图人另外再加了一个理由《住宅设计規范》里的关于每户应用双极断路器的条文,按他的解释只应该选用双极断路器,隔离开关不应用2P了其实断路器都断N,隔离开关选用1P囿什么意义呢太郁闷了!!!
楼主该留点非强条的明显错误给这种审图的,哈哈调侃一下,我在单位经常和同事这么评价审图的
规范呔多互相矛盾的地方让设计和审图人员都不知道以哪个为准!
供电公司提供的表柜是40A的2P你看着办吧
供电公司提供的表柜是40A的2P你看着办吧
这个型号是个施耐德的微型断路器具体如下
C65N为施耐德微型断路器的一个系列号
综上 就是C65系列C型额定电流32A的3极微型断路器
你对这个回答的评价是?
梅兰的C65N系列C型保护,32A額定电流3级的,用于照明系统较多
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或許有别人想知道的答案