电容补偿柜的容性电流和抵消的感性负载电压超前电流电流在数值上相等吗?

为了提高电路的功率因数,常在感性负载上并联电容器,此时增加了一条电流支路,试问电路的总电流是增大还
为了提高电路的功率因数,常在感性负载上并联电容器,此时增加了一条电流支路,试问电路的总电流是增大还
aa提高功率因数就是减少系统无功,由于实际系统的无功负荷主要是感性负荷,因此实际系统的无功电流主要是感性无功电流.感性无功电流的相位滞后电压90度,容性无功电流的相位超前电压90度,容性无功电流与感性无功电流的相位正好相反,因此容性无功电流可以抵消感性无功电流.在大部分情况下,可以用电容器来补偿负荷产生的无功电流,这就是无功补偿.安装补偿装置后,电路的总电流(视在电流)就减少了!感性负载(负荷)的电流和功率(有功和无功)是不变的!
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《为了提高电路的功率因数,常在感性负载上并联电容器,此时增加了一条电流支路,试问电路的总电流是增大还》相关的作业问题
aa提高功率因数就是减少系统无功,由于实际系统的无功负荷主要是感性负荷,因此实际系统的无功电流主要是感性无功电流.感性无功电流的相位滞后电压90度,容性无功电流的相位超前电压90度,容性无功电流与感性无功电流的相位正好相反,因此容性无功电流可以抵消感性无功电流.在大部分情况下,可以用电容器来补偿负荷产生的无功电流,这就
总电流减小,因为阻抗Z减小,感性原件上的电流和功率是不变的.
对感性负荷并联电容器的目的就是减少原来供电回路上的工作电流,从而达到减少线损、减少对变压器功率的占用、提高工作电压的目的.并联上电容器后,有一部分电流在感性负荷与电容器之间来回流动,所以感性负荷上的电流没有任何减小,它的功率也不受任何影响.如果要说有影响,那也是使感性负荷的功率有增大的倾向,这是因为线损减小后,线路电压
改变电路的功率因数常在感性负载上并联电容器此时增加了一条电流支路,电路的总电流是减小了,因为原需要外部电源提供的无功电流分量,现在由电容器提供了,不再需要外部电源提供了.感性负载上的电流和功率不变,因为它还是需要无功电流的,只不过这电流原是电源提供的,现是电容器提供的.
你好:——★1、电容器并联在电路中,为纯电容性电流,并没有消耗有功功率.所以线路的有功功率不会改变.——★2、电感性负载电路中的电流,包括了无功电流,并联电容器进行补偿时,电路的电感性电流由电容器提供,所以并联电容器后,线路的总电流(视在电流)是减小的.——★3、电感性负载的无功电流,是建立磁场的电流.并联电容器后,负
总电流变小.感性元件上的电流和功率会变小,因为电压会随着电容是并联而减小.
并联了电容器,从而释放出一定量的无功电流供负载消耗,所以,输入电流降低,负载电流不变.
并联电容器
总电流,流经线路的电流当然会变小 再问: 此时感性负载上的电流和功率是否改变?
一般情况下,总电流是减小了.因为通过电容和感性负载的电流相位相差90°,可以认为有一部分电流相互抵消了,因此在电源入口,总的电流减小了.当然,过补偿的情况例外.
并联电容改善了功率因数,从某种意义上来说是增加了负荷,对供电部门来说是有好处的.
在感性负载上并联电容器,由于电容支路上的电流与感性支路的电流相加,这个加相当于初中力学中的两个夹角大于90度(小于180度)的力相加,一个力的大小固定(相当于感性负载上的电流),而另一个力由小逐渐变大(相当于电容支路上的电流随电容的增大而逐渐增大),开始时,合力一定是变小的,并且是越来越小,最后达到一个最小值,然后又会
1、为了提高电力系统的功率因数,常在感性负载电路中并联适当的电容器. 是“并联”,因为若是串联的话将影响负载的工作电压. 2、在额定电压下,对有功功率确定的某一负载输送电能时,负载的功率因数愈高则输送的电流愈小,这一电流在输电线路上的电压降也愈小,功率损耗也就愈小.因而提高功率因数可以节约电能,提高输电效率,充分利用电
串联电路阻抗为X1=R+jXL,总阻抗为Z=X1∥Xc.并联电容后,有功功率不变,视在功率、无功功率都减小. 再问: 谢谢你 再答: 不客气
功率因素会提高.原因是:在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1,电阻负载被增加到电路中,有功功率比例增加,所以,功率因素增加. 再问: 加入电阻有功功率增加,视在功率也增加,不等于没有变化吗 再答: 这是比例问题。例如:原来有视在功率1000W,功
串联能工作,但是很难匹配 如果满足很高的功率因数,就可能造成谐振,那时电流为0,电容两端或感性负载两端电压很高,击穿绝缘,也就没法用 如果,电容很小,感性负载两端电压很低,可能不满足工艺要求 如果,电容很大,成本很高,功率因数为容性,功率因数一样也很低所以,从多方面考虑,这个想法不可取,还是用电容与感性负载并联吧
就出题的情况来看,有关线损的问题,输配电线路首末两端的电压差值.表示为 ΔU=U1-U2 (千伏) 式中U1、U2分别为线路首末端的线电压,单位为千伏.如用百分值表示,为 式中UN为线路的额定线电压(千伏).一般在线路首末端电压的相位差不太大的情况下,可用如下的近似计算公式:式中P为线路所输送的有功功率(兆瓦),Q为线
可以这么想,在特定的频率下,电感和电容形成谐振,那么这两个元件并联起来对外就等效于一个电阻,所以功率因数变为1,结论是会导致功率因数变化.其实电容上产生的是超前与电压的电流,与电感上滞后的电流一叠加导致了总电压与总电流相角差的变化.电感上的电流之决定于其两端的电压,并联不影响其两端的电压,所以电感上电流不变,当然前提是
交流电从0-220V周期,当电压刚刚过0时,镇流器还沉浸在负电流状态中不能自拔,它从负的最大值渐渐变为0值.而电压过0的时刻,电容电压是上升最快的时刻,需要最大的电流充向电容才能使电压上升,而接近220V时电容充满,充电电流为0.所以这段时期电感电流从负的最大降为0,而电容电流从正的最大降为0,电容电流由电感提供,无需无功补偿柜_山东东民电气有限公司
电缆桥架无功补偿高压配电柜低压配电柜配电箱
工程案例客户名录
&您现在的位置:
&& 详细内容
电力电容器是电力系统无功补偿的手段,运行中并联电容器的容性电流抵消感性电流,使传输元件如变压器、线路中的无功功率响应减少,因而,不仅降低了由于无功的流向而引起的有功损耗,还减少了电压损耗,提高了功率因数。所以采用并联电容器进行各级电网的无功补偿是电力系统最广泛的应用方法。
山东东民电气有限公司
所属行业:制造业
联系电话:7
传真号码:7
地址:济南市高新区孙村(山东东民电气有限公司)
公司网址:
电子邮件:
经营范围:山东东民电气有限公司高低压配电柜厂家是专业从事配电箱、配电柜、低压开关柜、电缆桥架、施工配电箱、消防应急电源、高低压配电柜、箱式变电站、低压电器、低压配电箱等高低压成套开关控制设备的高低压配电柜/开关柜厂,技术实力雄厚,产品质量可靠,价格公道,山东东民电气有限公司欢迎新老客户洽谈合作!变电所用的电容器柜的作用有什么?_百度知道
变电所用的电容器柜的作用有什么?
请详细点解释 谢谢了!
我有更好的答案
变电所用的电容器柜的作用如下:1:电容器成套装置适用于工频输配电系统中,用以提高功率因数,调整电网电压,降低线路损耗,充分发挥设备效率,改善供电质量。2:对线路进行无功补偿,改善线路功率因数。通过检测装置监测线路的功率因数,当低于设定值时,接触器吸合,使电容器并联入线路中,根据实际情况自动调整电容器并入线路的多少。当达到设定值时,停止并入。当线路感性负载减少时,功率因数超前,此时线路自动减少并入的电容器容量,以达到设定值。
变电所供给的用电负荷大多数都是感性负荷,而感性负荷将造成电流滞后于电压,使得电流中除了有与电压同方向的有功分量外,还有与电压呈90度角的无功分量,这部分多出来的无功电流将占据变电所的变压器容量,在线路中造成额外的损耗等等。为了减少这部分无功电流分量,将在变电所的母线上接上电容器柜。电容器作为电力负荷将产生超前与电压90度的无功电流,与上述滞后与电压90度的电流能够对消,从而减少额外损耗。要注意的是:不能将电容电流和感性电流正好相等,这样就可能引起电压谐振,造成过电压就反而不好了。所以变电所里的电容器产生的容性电流总比感性电流少一些,这成为欠补偿。
本回答被提问者采纳
电容器柜是提供变电站所担负负荷的无功补偿的任务的。交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功.也就是说没有消耗电能,即为无功功率.当然实际负载,不可能为纯容性负载或者纯感性负载,一般都是混合性负载,这样电流在通过它们的时候,就有部分电能不做功,就是无功功率,此时的功率因数小于1,为了提高电能的利用率,就要进行无功补偿.
无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电容器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。如何实行自动补偿?(电动机和电容器)_百度知道
如何实行自动补偿?(电动机和电容器)
我是一个“使用者”,高深技术不懂的,只知道一些皮毛。。
作坊里全是三相电动机在生产,以前请人配了一个 电容补偿器(里面有3个电容,用接触器开关),在所有电动机开启的情况下,单根相线电流为115A。开启电容器,电流降低到80A,说明有点节电效果,但是电...
我有更好的答案
配置一个无功功率自动补偿控制器即可实现动态无功补偿的自动化。无功功率自动补偿控制器:  无功功率自动补偿控制器是依据JB/T国家最新专业标准设计,可与各种型号低压静电电容屏配套使用,能实时监测电网的功率因数和无功电流进行自动投切电容器补偿。   本公司根据用户的需求,共开发了,JKG2B,JKL1B,JKL5C等七种系列的智能无功功率自动补偿控制器,其型号产品采用了高性能单片机,增加了断电记忆功能,具有自动复位、抗干扰性能强、运行稳定可靠、补偿精度高、外形美观、调试简单等特点。  动态型JKLD5C产品采用了新型单片机,具有输出DC9V-12V直流信号控制动态无触点补偿控制开关或控制过零触发板触发双向可控安装及开孔尺寸  JKL系列控制器外型的安装为嵌装式外壳结构,侧面设安装孔,紧固附件的挂钩插入孔内,旋附件上螺丝即把控制器固定在屏上(特殊要求可协商订货)。硅对电容器进行快速投切,(过零无干扰投切)。型号说明正常工作条件  海拔高度:≤2000m  环境温度:-25℃~+40℃  相对湿度:20℃时≤90%  周围环境:无易燃、易爆、导电尘埃,无腐蚀性气体。  安装处无剧烈振动。
配置电容器,不是为了节电,它是提供容性电流和电机的感性电流相抵消,即无功补偿,提高电网功率因数,这是供电部门规定的,它没有节电(有功)的作用,只能减小无功电度。建议你提供电机功率、功率因数和电器厂家联系,他们会给你设计、制作一台电容柜的,安上自动补偿器就成了全自动的电容补偿柜了。
本回答被提问者采纳
配置电容器有二种方式,一个是采用集中补偿方式,另一个是采用分散补偿方式。若采用集中补偿方式,可如“WYX893先生”所说,购置一台全自动的电容补偿柜,根据负荷性质自动氢、切电容器,使功率因数达到国家标准。若采用分散补偿方式,可根据用电设备的容量选择不同容量的电容器,直接与用电设备并接在一起,在用电设备通电启动时,电容器也同时通电运行,当用电设备停电退出时,电容器也同时断电退出,达到好的补偿效果。
如果你的电动机数量较多,只配3个电容是不科学和经济的.建议你配置电容补偿柜,里面装有自动补偿装置,这是现成的技术,不需要再想什么办法加装什么.
你的电容是进行无功补偿的,不开电机只开电容器有电容电流存在。找一个懂自控的帮你做,电压不高,电流不是很大,应该比较容易。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
自动补偿的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。为何感性负荷所需要的无功功率可以由容性负荷输出的无功功率补偿
为何感性负荷所需要的无功功率可以由容性负荷输出的无功功率补偿
08-12-28 &匿名提问
当系统中含有电抗成分(电容或者电感)时,电压与电流就会有相位差。电容或者电感都是储能元件,其特征是两端的电压与电流的相位差是90度,电容的电流超前电压90度,电感的电流滞后电压90度。由于电容器的电流可以抵消感性无功电流,因此可以把电容器的电流视作发出无功电流。
请登录后再发表评论!

我要回帖

更多关于 电容发出感性无功 的文章

 

随机推荐