天然气管道爆炸事故多少允许不允许爆

天然气管道两侧有不允许种植大树的规定吗?_百度知道
天然气管道两侧有不允许种植大树的规定吗?
请问天然气管道两侧有不允许种植大树的规定吗?多宽范围?谢谢
我有更好的答案
天然气管道附近不允许种植大树以及深根植物。根据中华人民共和国国务院令 第 313 号《石油天然气管道保护条例》 第二十九条 违反本条例的规定,在管道中心线两侧各5米范围内取土、挖塘、修渠、修建养殖水场,排放腐蚀性物质,堆放大宗物资,采石、盖房、建温室、垒家畜棚圈、修筑其他建筑物、构筑物或者种植深根植物的,由县级以上地方人民政府指定的部门责令改正,对个人可以处2000元以下的罚款,对单位可以处5万元以下的罚款。
不允许种植大树,确切说是深根植物,他对管道的防腐沥青层有很严重的破坏作用。5m的范围 依据《石油天然气保护条例》第二十九条
在管道中心线两侧各5米范围内取土、挖塘、修渠、修建养殖水场,排放腐蚀性物质,堆放大宗物资,采石、盖房、建温室、垒家畜棚圈、修筑其他建筑物、构筑物或者种植深根植 ,,由县级以上地方人民政府指定的部门责令改正,对个人可以处2000元以下的罚款,对单位可以处5万元以下的罚款
本回答被提问者采纳
有阿,一般是5米,参见管道法就行.不过各个公司内部会有具体要求
为您推荐:
其他类似问题
天然气管道的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。为什么燃气管道不能任性改动_百度知道
为什么燃气管道不能任性改动
我有更好的答案
在装修过程中,让非燃气专业人士改动燃气管道,风险非常大。随意拆改燃气管道之后,有可能会在使用燃气的过程中酿成火灾、导致爆炸等,得不偿失。还曾有装修工人误将自来水接入燃气管道,造成进水事故,影响周边居民正常使用燃气。燃气管道的正确安装,直接关乎大家的切身安全。国家在《城镇燃气管理条例》第四十九条中将“擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的”列为违法违规行为,如果出现这样的情况,将由燃气管理部门责令限期改正,逾期不改的,还需要承担罚款。因为这样的行为而造成损失、构成犯罪,要依法承担、追究责任。
采纳率:96%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。正在初始化报价器天然气管道可以走室内吗?卧室有天然气管道安全吗?2个回答游客随风75dY有关规定天燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。卧室”和“室内”两个概念。室内包括卧室,同时也包括起居室、卫生间、厨房等等。所以燃气引入管是不可以进卧室的。
买个房子真不容易啊不可以的。只要不是卧室就可以安装,在安装之初你该阻止,现在已经安装好了你再让改已经非常麻烦了,因为要涉及到用工及材料,开发商也好,燃气公司也好都不爱干这种无用功的,如果你想好看,出钱让他们改到是可行,但你也不会出这部分资金的,那就只好如此了。另外提醒你一下,你想把管道包起来,这在规范上是不允许的,出的问题还是要你自己负责的。我说的可能不太爱听,不过这是实话。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答3个回答吻别172有几种走法3个回答soufun-s25434暖气的进水方式有四种,勃森散热器给大家详细说说暖气进水的四种方式 1、异侧上进下出 2、同侧上进下出 3、下进下出 4、底进底出(底进底出属于特殊定制的暖气走水方式,需要加收一些改...1个回答萌宝宝周暖气片安装注意事项: 1、确定暖气片位置,确定暖气片安装在什么位置采暖效果最佳,美观度最好,安全性能最好; 2、暖气片安装过程中注意,安全密闭是关键,一定要注意不能有漏水的地方。 ...2个回答大庄家3aa1这个由燃气公司排布的
1个回答源泉大本营建议直接从外墙洗孔,排到室外比较方便。4个回答qwjae189新楼还是旧楼,新楼一般图纸上有,要按图施工。旧楼改造,楼道暖气管道一般设在墙角不妨碍通行的位置,即可。
7个回答周帅415318一般冷凝水的排水管水和制冷剂的管道包在一起
1个回答扬子水晶建议直接从外墙洗孔,排到室外比较方便。1个回答cuidu01114建议直接从外墙洗孔,排到室外比较方便。3个回答wrswuxiaoyan可以走地下, 但是 安装的时候一定注意好 ,水平坡度, 保证管道里面的气体能, 顺利的 ,排出, 如果你的家集中供热的压差够的,话 就不必按泵了 ,如果确实压差不够 ,那还真得用泵...以下试题来自:
判断题家庭装修未经燃气部门的同意,不能随意挪动燃气管线,以免引起燃气泄漏,发生火灾或爆炸。() 对
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.判断题 对2.判断题 对3.判断题 错4.判断题 错5.判断题 对天燃气管子不能经过客厅,卧室卫生间吗?
我是江津搞家装的电工。江津的天燃气公司要求业主在装修自家住房时,预埋的天燃气管子不准经过客厅、卧室、卫生间,阳台等,否则就不予通气。这样一来,许多业主要求在厨房以外的另外一个地方多安装一个燃气热水器,比如有两三个卫生间(因为热水管的水龙头距热水器越远就越浪费)就无法实现。我现在就是问一下,这个规定究竟是哪一个规定,网上什么地方能查得到。
提问者:网友
[城镇燃气设计规范〕【颁布机关】建设部【颁布日期】日【实施日期】日【文件时效】有效中华人民共和国国家标准城镇燃气设计规范Code for design of city gas engineeringGB 2年版)7 燃气的应用7.1 一般规定7.1.1 本章适用于城镇居民住宅、公共建筑和工业企业内部的燃气系统设计。7.1.2 调压、计量、燃烧等设备,应根据使用的燃气类别及其特性、安装条件和用户要求等因素选择。7.2 室内燃气管道7.2.1 用户室内燃气管道的最高压力不应大于表7.2.1的规定。用户室内燃气管道的最高压力(表压MPa) 表7.2.1┌---------------┬---------------┐│ 燃气用户 │ 最 高 压 力 │├---------------┼---------------┤│工业用户及单独的锅炉房 │ 0.4 │├---------------┼---------------┤│公共建筑和居民用户(中压进户)│ 0.2 │├---------------┼---------------┤│公共建筑和居民用户(低压进户)│ <0.01 │└---------------┴---------------┘注:当进户管道燃气使用户燃具前燃气压力超过燃具最大允许工作压力时,在用户燃气表或燃具前应加燃气调压器。7.2.2 燃气供应压力应根据用气设备燃烧器的额定压力及其允许的压力波动范围确定。用气设备的燃烧器的额定压力可按表7.2.2采用。用气设备燃烧器的额定压力(表压kPa) 表7.2.2 ┌-----┬-----┬-------------┬------┐│ \ 燃气 │ │ 天然气 │ ││ \ │ 人工煤气 ├------┬------┤ ││燃烧 \ │ │矿井气、液化│天然气、油田│ 液化石油气 ││器 \ │ │气混空气 │ 伴生气 │ │├-----┼-----┼------┼------┼------┤│ 低 压 │ 1.0 │ 1.0 │ 2.0 │ 2.8或5.0 │├-----┼-----┼------┼------┼------┤│ 中 压 │ 10或30 │ 10或30 │ 20或50 │ 30或100 │└-----┴-----┴------┴------┴------┘7.2.3 在城镇供气管道上严禁直接安装加压设备。7.2.4 当供气压力不能满足用气设备要求而需要加压时,必须符合下列要求:(1)加压设备前必须设浮动式缓冲罐。缓冲罐的容量应保证加压时不影响地区管网的压力工况;(2)缓冲罐前应设管网低压保护装置;(3)缓冲罐应设贮量下限位与加压设备联锁的自动切断阀;(4)加压设备应设旁通阀和出口止回阀。7.2.5 室内中、低压燃气管道应采用镀锌钢管。中压燃气管道且采用焊接或法兰连接。7.2.6 室内燃气管道的计算流量应按下式计算:Qh=kt(∑kNQn) (7.2.6)式中Qh--燃气管道的计算流量(m^3/h);kt--不同类型用户的同时工作系数;当缺乏资料时,可取kt=1;k--燃具同时工作系数,居民生活用燃具可按附录F确定。公共建筑和工业用燃具可按加热工艺要求确定;N--同一类型燃具的数目;Qn--燃具的额定流量(m^3/h)。7.2.7 室内燃气管道的阻力损失,可按本规范第5.2.4条、5.2.5条和5.2.6条的规定计算。7.2.8 计算低压燃气管道阻力损失时,应考虑因高程差而引起的燃气附加压力。燃气的附加压力可按下式计算:ΔH=10×(ρk-ρm)×h (7.2.8)式中 ΔH--燃气的附加压力(Pa);ρk--空气的密度(kg/m^3);ρm--燃气的密度(kg/m^3);h--燃气管道终、 起点的高程差(m)。7.2.9 当由调压站供应低压燃气时,室内低压燃气管道允许的阻力损失,不应大于表7.2.9的规定。低压燃气管道允许的阻力损失 表7.2.9┌-------------┬-------------------┐│ │从建筑物引入管至管道末端阻力损失(Pa)││ 燃气种类 ├---------┬---------┤│ │ 单层建筑 │ 多层建筑 │ ├-------------┼---------┼---------┤│人工煤气、矿井气、液化石油│ │ ││气混空气 │ 150 │ 250 │├-------------┼---------┼---------┤│天然气、油田伴生气 │ 250 │ 350 │├-------------┼---------┼---------┤│液化石油气 │ 350 │ 600 │ └-------------┴---------┴---------┘注:①阻力损失包括燃气计量装置的损失。②当由楼幢调压箱供应低压燃气时,室内低压燃气管道允许的阻力损失,也可按本规范第5.2.7条计算确定。7.2.10 燃气引入管不得敷设在卧室、浴室、地下室、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。燃气引入管应设在厨房或走廊等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,此时引入管阀门宜设在室外。7.2.11 燃气引入管进入密闭室时,密闭室必须进行改造,并设置换气口,其通风换气次数每小时不得小于3次。7.2.12 输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并应有不低于0.01坡向凝水缸或燃气分配管道的坡度。7.2.13 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施。7.2.14 燃气引入管的最小公称直径,应符合下列要求:(1)当输送人工煤气和矿井气等燃气时,不应小于25(2)当输送天然气和液化石油气等燃气时,不应小于15mm。7.2.15 燃气引入管阀门的设置,应符合下列要求:(1)阀门宜设置在室内,对重要用户尚应在室外另设置阀门。阀门应选择快速式切断阀;(2)地上低压燃气引入管的直径小于或等于75mm时,可在室外设置带丝堵的三通,不另设置阀门。7.2.16 建、构筑物内部的燃气管道应明设。当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。7.2.17 暗设燃气管道应符合下列要求:(1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中,暗设的燃气水平管,可设在吊平顶内或管沟中;(2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙;(3)工业和实验室用的燃气管道可敷设在混凝土地面中,其燃气管道的引进和引出处应设套管。套管应伸出地面5~10cm。套管两端应采用柔性的防水材料密封;管道应有防腐绝缘层;(4)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管沟或设备层中。此时燃气管道应采用焊接连接;燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质的管沟中;(5)当敷设燃气管道的管沟与其他管沟相交时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢套管中;(6)敷设燃气管道的设备层和管道井应通风良好。每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层,并应有进出方便的检修门;(7)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。7.2.18 室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。7.2.19 室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。当必须敷设时,必须采取防腐蚀措施。7.2.20 燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中。燃气管道的立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。7.2.21 当室内燃气管道穿过楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。7.2.22 燃气管道敷设高度(从地面到管道底部)应符合下列要求:(1)在有人行走的地方,敷设高度不应小于2.2m;(2)在有车通行的地方,敷设高度不应小于4.5m。注:燃气管道有保温层时,敷设高度指地面到保温层底部。7.2.23 沿墙、柱、楼板和加热设备构架上明设的燃气管道应采用支架、管卡或吊卡固定。燃气钢管的固定件间距不应大于表7.2.23的规定。燃气钢管固定件的最大间距 表7.2.23┌----------┬------------------┐│管道公称直径(mm) │无保温层管道的固定件的最大间距(m) │ ├----------┼------------------┤│ 15 │ 2.5 │├----------┼------------------┤│ 20 │ 3 │├----------┼------------------┤│ 25 │ 3.5 │ ├----------┼------------------┤│ 32 │ 4 │├----------┼------------------┤│ 40 │ 4.5 │ ├----------┼------------------┤│ 50 │ 5 │├----------┼------------------┤│ 70 │ 6 │├----------┼------------------┤│ 80 │ 6.5 │├----------┼------------------┤│ 100 │ 7 │├----------┼------------------┤│ 125 │ 8 │├----------┼------------------┤│ 150 │ 10 │├----------┼------------------┤│ 200 │ 12 │├----------┼------------------┤│ 250 │ 14.5 │ ├----------┼------------------┤│ 300 │ 16.5 │├----------┼------------------┤│ 350 │ 18.5 │├----------┼------------------┤│ 400 │ 20.5 │└----------┴------------------┘7.2.24 燃气管道必须考虑在工作环境温度下的极限变形。当自然补偿不能满足要求时,应设补偿器,但不宜采用填料式补偿器。7.2.25 输送干燃气的管道可不设置坡度。输送湿燃气(包括气相液化石油气)的管道,其敷设坡度不应小于0.003。必要时,燃气管道应设排污管。输送湿燃气的燃气管道敷设在气温低于0℃的房间或输送气相液化石油气管道处的环境温度低于其露点温度时,均应采取保温措施。7.2.26 室内燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表7.2.26的规定。燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距 表7.2.26 ┌------------┬-------------------┐│ │ 与燃气管道的净距(cm) ││ 管道和设备 ├----------┬--------┤ │ │ 平行敷设 │ 交叉敷设 │ ├-┬----------┼----------┼--------┤│ │明装的绝缘电线或电缆│ 25 │ 10(注) │ │电├----------┼----------┼--------┤│ │暗装的或放在管子中的│5(从所作的槽或管子 │ 1 │ │气│ 绝缘电线 │的边缘算起) │ ││ ├----------┼----------┼--------┤│设│电压小于1000V的裸露 │ 100 │ 100 ││ │电线的导电部分 │ │ ││备├----------┼----------┼--------┤│ │配电盘或配电箱 │ 30 │ 不允许 │├-┼----------┼----------┼--------┤│相│ │应保证燃气管道和相邻│ │ │邻│ │管的安装、安全维护和│ 2 ││管│ │修理 │ ││道│ │ │ │└-┴----------┴----------┴--------┘注:当明装电线与燃气管道交叉净距小于10cm时,电线应加绝缘套管。绝缘套管的两端应各伸出燃气管道10cm。7.2.27 地下室、半地下室、设备层和25层以上建筑的用气安全设施应符合下列要求:(1)引入管宜设快速切断阀;(2)管道上宜设自动切断阀、泄漏报警器和送排风系统等自动切断联锁装置;(3)25层以上建筑宜设燃气泄漏集中监视装置和压力控制装置,并宜有检修值班室。7.2.28 地下室、半地下室、设备层敷设人工煤气和天然气管道时,应符合下列要求:(1)净高不应小于2.2m;(2)应有良好的通风设施。地下室或地下设备层内应有机械通风和事故排风设施;(3)应设有固定的照明设备;(4)当燃气管道与其他管道一起敷设时,应敷设在其他管道的外侧;(5)燃气管道应采用焊接或法兰连接;(6)应用非燃烧体的实体墙与电话间、变电室、修理间和储藏室隔开;(7)地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上。放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求。防雷接地应符合本规范第7.2.31条的要求。7.2.29 液化石油气管道不应敷设在地下室、半地下室或设备层内。7.2.30 室内燃气管道阀门的设置位置应符合下列要求:(1)燃气表前;(2)用气设备和燃烧器前;(3)点火器和测压点前;(4)放散管前;(5)燃气引入管上,并符合本规范第7.2.15条要求。7.2.31 工业企业用气车间、锅炉房以及大中型用气设备的燃气管道上应设放散管;放散管管口应高出屋脊1m以上,并应采取防止雨雪进入管道和吹洗放散物进入房间的措施。当建筑物位于防雷区之外时,放散管的引线应接地,接地电阻应小于10Ω。7.2.32 高层建筑的燃气立管应有承重支撑和消除燃气附加压力的措施。7.2.33 燃气燃烧设备与燃气管道的连接宜采用硬管连接。7.2.34 当燃气燃烧设备与燃气管道为软管连接时,其设计应符合下列要求:(1)家用燃气灶和实验室用的燃烧器,其连接软管的长度不应超过2m,并不应有接口;(2)工业生产用的需要移动的燃气燃烧设备,其连接软管的长度不应超过30m,接口不应超过2个;(3)燃气用软管应采用耐油橡胶管;(4)软管与燃气管道、接头管、燃烧设备的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡固定;(5)软管不得穿墙、窗和门。7.3 燃气的计量7.3.1 计量装置应根据燃气的工作压力、温度、燃气的最大流量和最小流量和房间的温度等条件选择。7.3.2 由管道供应燃气的用户,应单独设置计量装置。民用建筑宜采用集中显示的计量装置。7.3.3 用户计量装置的安装位置,应符合下列要求:(1)宜安装在非燃结构的室内通风良好处;(2)严禁安装在卧室、浴室、危险品和易燃物品堆存处,以及与上述情况类似的地方;(3)公共建筑和工业企业生产用气的计量装置,宜设置在单独房间内;(4)安装隔膜表的工作环境温度,当使用人工煤气和天然气时,应高于0℃;当使用液化石油气时,应高于其露点。7.3.4 燃气表的安装应满足抄表、检修、保养和安全使用的要求。当燃气表装在燃气灶具上方时,燃气表与燃气灶的水平净距不得小于30cm。7.3.5 计量保护装置的设置应符合下列要求:(1)当输送燃气过程中可能产生尘粒时,宜在计量装置前设置过滤器;(2)当使用加氧的富氧燃烧器或使用鼓风机向燃烧器供给空气时,应在计量装置后设置止回阀或泄压装置。7.4 居民生活用气7.4.1 居民生活使用的各类用气设备应采用低压燃气。7.4.2 居民生活用气设备严禁安装在卧室内。7.4.3 居民住宅厨房内宜设置排气扇和可燃气体报警器;装有直接排气式热水器时应设排气扇。7.4.4 新建居民住宅内厨房的允许容积热负荷指标,可取2.1MJ/m^3?h;对旧建筑物内的厨房或其他房间,其允许的容积热负荷指标可采用表7.4.4所列数据;当不能满足要求时,应设置排气扇或其他有效的排烟装置。房间允许的容积热负荷指标 表7.4.4┌-------------┬--┬--┬--┬--┬--┐│ 厨房换气次数(次/h) │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├-------------┼--┼--┼--┼--┼--┤│容积热负荷指标(MJ/m^3?h) │1.7 │2.1 │2.5 │2.9 │3.3 │└-------------┴--┴--┴--┴--┴--┘7.4.5 燃气灶的设置应符合下列要求:(1)燃气灶应安装在通风良好的厨房内,利用卧室的套间或用户单独使用的走廊用厨房时,应设门并与卧室隔开;(2)安装燃气灶的房间净高不得低于2.2m;(3)燃气灶与可燃或难燃烧的墙壁之间应采取有效的防火隔热措施;燃气灶的灶面边缘和烤箱的侧壁距木质家具的净距不应小于20燃气灶与对面墙之间应有不小于1m的通道。7.4.6 燃气热水器应安装在通风良好的房间或过道内,并应符合下列要求: (1)直接排气式热水器严禁安装在浴室内;(2)烟道排气式热水器可安装在有效排烟的浴室内。浴室体积应大于7.5m^3;(3)平衡式热水器可安装在浴室内;(4)装有直接排气式热水器或烟道式热水器的房间,房间门或墙的下部应设有效截面积不小于0.02m^2的格栅,或在门与地面之间留有不小于30mm的间隙;(5)房间净高应大于2.4m;(6)可燃或难燃烧的墙壁上安装热水器时,应采取有效的防火隔热措施;(7)热水器与对面墙之间应有不小于1m的通道。7.4.7 燃气采暖装置的设置应符合下列要求:(1)采暖装置应有熄火保护装置和排烟设施;(2)容积式热水采暖炉应设置在通风良好的走廊或其他非居住房间内,与对面墙之间应有不小于1m的通道;(3)采暖装置设置在可燃或难燃烧的地板上时,应采取有效的防火隔热措施。7.5 公共建筑用气7.5.1 公共建筑用气设备应安装在通风良好的专用房间内。当安装在地下室和内厨房(没有直接通向室外的门和窗)时,应符合本规范第7.2.27、7.2.28条的有关规定。公共建筑用气设备不得安装在卧室和易燃、易爆物品的堆存处。7.5.2 公共建筑用气设备的布置应符合下列要求:(1)用气设备之间及用气设备与对面墙之间的净距应满足操作和检修的要求;(2)用气设备与可燃或难燃的墙壁、地板和家具之间应采取有效的防火隔热措施。7.5.3 公共建筑用气设备的安装应符合下列要求:(1)大锅灶和中餐炒菜灶应有排烟设施。大锅灶的炉膛和烟道处必须设爆破门;(2)大型用气设备的防爆设施,应符合本规范第7.6.5条的规定。7.6 工业企业生产用气7.6.1 工业企业生产用气设备的燃气用量,应根据热平衡计算确定;或参照同类型用气设备的用气量确定;或由原有加热设备使用其他燃料的消耗量折算确定。7.6.2 工业企业生产用气设备的燃烧器选择,应根据加热工艺要求、用气设备类型、燃气供给压力及附属设施的条件等因素,经技术经济比较后确定。7.6.3 工业企业生产用气设备的烟气余热应加以利用。7.6.4 每台用气设备,应设置观察孔和点火装置,并宜设置自动点火装置和熄火保护装置。7.6.5 工业企业生产用气设备的防爆设施,应符合下列要求:(1)用气设备的烟道和封闭式炉膛,均应设置爆破门;(2)用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间,应设置放散管;(3)机械鼓风的燃烧器的主风管道,应设置爆破膜;(4)鼓风机和空气管道应设静电接地装置。接地电阻不应大于100Ω。7.6.6 工业企业生产用气设备,应有热工检测仪表。在加热工艺需要和条件允许时,应设置燃烧过程的自动调节装置。采用机械鼓风的用气设备的燃气总管上,宜设置燃气压力下限自动切断阀。7.6.7 工业企业生产用气设备,不宜设置在地下室、半地下室或通风不良的场所。当特殊情况需要设置时,应有机械通风和相应的防火、防爆安全措施,并应符合下列要求:(1)地下室用气的安全措施要求应符合本规范第7.2.27、7.2.28条的要求;(2)地下室的用气设备应有自动点火、熄火保护和自动切断装置。7.7 燃烧烟气的排除7.7.1 燃具燃烧所产生的烟气应排出室外。7.7.2 安装生活用的直接排气式燃具的厨房,应符合燃具热负荷对厨房容积和换气次数的要求。当不能满足要求时,应设置机械排烟设施。7.7.3 浴室用燃气热水器的给排气口应直接通向室外。排气系统与浴室必须有防止烟气泄漏的措施。7.7.4 公共建筑用厨房中的燃具上方应设排气扇或吸气罩。7.7.5 用气设备的排烟设施应符合下列要求:(1)不得与使用固体燃料的设备共用一套排烟设施;(2)每台用气设备宜采用单独烟道;当多台设备合用一个总烟道时,应保证排烟时互不影响;(3)在容易积聚烟气的地方,应设置防爆装置;(4)应设有防止倒风的装置。7.7.6 高层建筑的共用烟道,各层排烟不得互相影响。7.7.7 当用气设备的烟囱伸出室外时,其高度应符合下列要求:(1)当烟囱离屋脊小于1.5m时(水平距离),应高出屋脊0.5m;(2)当烟囱离屋脊1.5~3.0m时(水平距离),烟囱可与屋脊等高;(3)当烟囱离屋脊的距离大于3.0m时(水平距离),烟囱应在屋脊水平线下10°的直线上;(4)在任何情况下,烟囱应高出屋面0.5m;(5)当烟囱的位置临近高层建筑时,烟囱应高出沿高层建筑物45°的阴影线;(6)烟囱出口应有防止雨雪进入的保护罩。7.7.8 用气设备排烟设施的烟道抽力应符合下列要求:(1)热负荷30kW以下的居民用气设备;烟道的抽力不应小于3Pa;(2)热负荷为30kW以上的公共建筑用气设备,烟道抽力不应小于10Pa;(3)工业企业生产用气设备的烟道抽力应按工艺要求确定。7.7.9 水平烟道的设置长度应符合下列要求:(1)居民用气设备的水平烟道长度不宜超过3m;(2)公共建筑用气设备的水平烟道长度不宜超过6m;(3)工业企业生产用气设备的水平烟道长度,应根据现场情况和烟囱抽力确定。7.7.10 水平烟道应有0.01坡向用气设备的坡度。7.7.11 烟道排气式热水器的安全排气罩上部,应有不小于0.25m的垂直上升烟气导管,其直径不得小于热水器排烟口的直径。热水器的烟道上不应设置闸板。7.7.12 居民用气设备的烟道距难燃或非燃顶棚或墙的净距不应小于5距易燃的顶棚或墙的净距不应小于25cm。注:当有防火保护时,其距离可适当减小。7.7.13 有安全排气罩的用气设备不得设置烟道闸板。无安全排气罩的用气设备,在烟道上应设置闸板,闸板上应有直径大于15mm的孔。7.7.14 烟囱出口的排烟温度应高于烟气露点15℃以上。7.7.15 烟囱出口应设置风帽或其他防倒风装置。