  一、三菱变频器故障报警代码之严重故障
  代码 故障名称 检查要点
  E.OC1 加速时过电流断路是否急加速运转 输出是否短路,主回路(R,S,T)是否供电。
  E.OC2 定速时过电流断路 负荷是否有急速变化,输出是否短路。
  E.OC3 减速时过电流断路 是否急减速运转,输出是否短路,电机的机械制动是否过早
  E.OV1 加速时再生过电压断路 加速度是否太缓慢。
  E.OV2 定速时再生过电压断路 负荷是否有急速变化。
  E.OV3 减速,停止时再生过电压断路 是否急减速运转。
  E.THM 电机过负荷断路(过流保护) 电机是否在过负荷状态下使用。
  E.THT 变频器过负荷断路(电子过流保护) 电机是否在过负荷状态下使用。
  E.IPF 瞬时停电保护 调查瞬时停电发生的原因
  E.UVT 欠压保护 有无大容量的电机启动,P,P1之间是否接有短路片或直流电抗器。
  E.FIN 散热片过热 周围温度是否过高,冷却散热片是否堵塞。
  E.GF 输出侧接地故障过电流保护 电机,连接线是否接地
  E.OHT 外部动作 电机是否过热。在Pr.180~Pr.186(输入端子功能选择)中任一个,设定值7(OH信号) 是否正确设定。
  E.BE 制动晶体管异常 减少负荷J,制动的使用频率是否合适
  E.OLT 失速防止 电机是否在过负荷状态下使用
  E.OPT 选件报警
  E.OP1~OP3 选件插口异常 选件功能的设定、操作是否有误。(1~3显示选件插口号)
  E.PE 参数记忆因子异常 参数写入回数是否太多
  E.PUE PU脱出发生 DU或PU的安装是否太松确认Pr.75的设定值
  E.RET 再试次数溢出 调查异常发生的原因
  E.CPU CPU错误
  E. 6 CPU错误
  E. 7 CPU错误
  E.P24 直流24V电源输出短路 PC端子输出是否短路
  E.CTE 操作面板用电源输出短路 PU接口连接线是否短路。
  E.LF 输出欠相保护 正确接线。确认Pr.251“输出欠相保护选择”的设定值
  E.MB1~7 制动开启错误 调查异常发生的原因
  二、三菱变频器故障报警代码之轻微故障
  E.FN 风扇故障 冷却风扇是否异常
  0L 失速防止(过电流) 电机是否在过负荷状态下使用
  oL 失速防止(过电压) 是否是急减速运行
  PS PU停止 是否按下操作面板的(stop/reset)键,使其停止。
  Err 此报警在下述情况下显示 RES信号处于ON时
  在外部运行模式下,试图设定参数
  运行中,试图切换运行模式
  在设定范围之外,试图设定参数
  PU和变频器不能正常通信时
  运行中(信号STF,SRF为ON),试图设定参数时
  在Pr.77“参数写入禁止选择”参数写入禁止时,试图设定参数
  说明:以上三菱变频器故障说明适用于FR-A200、FR-A500、FR-A700、FR-D700、FR-E500、FR-F500、FR-F500J、FR-F740、FR-S500、FR-S540E、FR-V200。此说明仅供故障排除参考所用。
签到天数: 416 天[LV.9]以坛为家II
非常详细的资料 感谢分享
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:级别: 略有小成
发帖数量: 9 个
工控威望: 208 点
下载积分: 288 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 最后登录:
&& 公司原来的变频器是三菱FR-E500的坏了,现在需要更换成FR-D700的变频器,请问大侠们通讯参数要如何设置,具体参数有哪些??环球经贸网 - 中小企业金牌合作伙伴
您的位置: >
> FR-D700系列三菱变频器常规问题解答(图)
FR-D700系列三菱变频器常规问题解答(图)
更新时间:日
企业基本资料
评分与投诉&&|&&更多
公司名称:
联 系 人:圆丰
电话:851235
联系地址:广东
广东省广州市海珠区昌岗中路星都大酒8002
关键词: 三菱PLC,三菱触摸屏,三菱变频器
产品详细介绍
FR-D700系列三菱变频器,如何设置密码保护功能?
FR-D700系列三菱变频器可以通过密码保护选择参数Pr.296来选择密码注册时的参数读取/写入水平;通过密码注册/解除参数Pr.297来设定4位数密码。 FR-D700系列三菱变频器,报警SA是什么原因?
SA是安全停止中报警,在安全停止功能动作时(输出切断中)显示。在未使用安全停止功能时,检查S1-SC、S2-SC间的短路电缆是否拆除。 FR-D700系列三菱变频器,AM端子输出能否对应运行速度?
不可以,AM端子功能选择中,没有运行速度的选择。 FR-D700系列三菱变频器,做485通讯,可否一条指令同时实现读写功能?
FR-D700系列三菱变频器有多个指令的命令代码HF0,一条命令可以发送指定的两个数据,同时发送读取的指定数据的类型。具体可参考FR-D700使用手册(应用篇)4.19.5章节。 FR-D700系列三菱变频器,要使用两组模拟量电压输入切换给定,一个0~5v,一个0~10v,可以吗?如何实现?
可以实现,一组用2-5端子给定,一组用4-5端子给定。设定端子4输入选择参数Pr.267为1或2,改为电压输入规格;电压/电流输入切换开关拨到"V"侧;定义端子4输入选择信号AU。短接AU-SD时,4号端子给定的模拟量电压有效;断开时,2号端子给定的模拟量电压有效。 FR-D700系列三菱变频器,短路片S1-SC,S2-SC要拆吗?
出厂设定短路片有连接。使用安全停止功能时请拆除S1-SC之间、S2-SC之间的短路片。不使用时,不需要拆除,不然会有报警。 端子2输入模拟量电压0-5v,对应0-150Hz运行,可否实现?如何调节参数?
设定高速上限频率参数Pr.18=150,端子2频率设定增益频率Pr.125=150即可实现。 FR-D700系列三菱变频器,操作面板显示HOLD字样,什么原因,如何解决?
显示"HOLD"为操作面板锁定,在操作锁定模式下,STOP/RESET键以外的操作无法进行。可以按MODE键2s解除操作锁定。 FR-D700系列三菱变频器,10-2-5接电位器,设定了Pr.73=0,为什么电位器调到最大运行时只有25hz?
接10-2-5时,给定电压为0~5V,Pr.73=0时,端子2输入规格为0~10V,对应0~50Hz运行,因此电位器调到最大是给定5V,运行在25Hz。设定Pr.73=1时,电位器调到最大是给定5V,运行在50Hz。 FR-D700系列三菱变频器,报E.SAF,什么原因?如何解决?
E.SAF是安全回路异常报警,当S1-SC、S2-SC间任意一端开路时显示。未使用安全停止功能时,确认S1-SC、S2-SC间短接;使用安全停止功能时,检查安全继电器单元及接线是否存在问题。 FR-D700系列三菱变频器,想要用复位端子,如何实现?
FR-D700系列三菱变频器没有RES复位端子,可以将输入端子功能选择参数Pr.178~Pr.182中的任意一个设定为"62",在外部端子分配变频器复位信号RES即可。 FR-D740三菱变频器,已设定Pr.1=55HZ,模拟量电压满刻度给定后,只能运行到50HZ,为什么?
运行频率并不完全与上限频率有关。外部模拟量电压给定的情况下,满刻度给定对应的运行频率需设定Pr.125。出厂设定Pr.125=50,所以满刻度电压给定时,运行在50HZ。 FR-D740三菱变频器,给定频率正常运行后,面板上的RUN灯为什么一直在闪烁?
FR-D740三菱变频器面板上的RUN灯为运行状态显示,亮灯代表正转运行;缓慢闪烁为反转运行中。快速闪烁(0.2S周期)显示时是以下三种情况,给启动命令但是无法运行;频率命令在启动频率之下;MRS信号输入时。 三菱变频器频率外部电位器给定,推荐使用的的外接电位器规格是什么?
通常使用0.5w1千欧的电位器;如果频率设定值的变更频度过高时,则推荐使用2w1千欧的电位器 FR-D740如何显示扩展参数?
通过Pr.160扩展功能显示选择,调为0即可显示扩展参数。欢迎新老客户惠顾。如需详细请登www.fx-plc.com
以上是FR-D700系列三菱变频器常规问题解答(图)的详细介绍,如果你想更详细地了解FR-D700系列三菱变频器常规问题解答(图) 的价格、厂家、型号及规格,请直接联系供应商 。
该公司其他产品信息
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责,环球经贸网对此不承担任何保证责任,请注意风险!
全国服务热线:8 , &&&传真:7
环球经贸网运营中心:蓝点科技 & 2018 版权所有三菱通用变频器FR-D700使用手册(应用篇).rar-专业自动化论坛-中国工控网
三菱通用变频器FR-D700使用手册(应用篇).rar
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:46:51
三菱通用变频器FR-D700使用手册(应用篇)
正在下载,请等待……
下载附件需0积分!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:24:58 1楼
感谢楼主的分享!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:59:59 2楼
xiexie zheng xiang xue xi zhe ge.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:03:03 3楼
感谢楼主的分享!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:08:01 4楼
感谢楼主的分享!
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 23:04:19
感谢楼主的分享!
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:28:22
谢谢楼主分享,正在学习
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 07:44:49
为什么看不到附件呀&什么情况
周点击排行
周回复排行

我要回帖

更多关于 三菱变频器接线说明 的文章

 

随机推荐