直螺纹套筒钢筋接头等级是怎样规定的?
发表于&&&&13322人浏览&&&&5人跟帖&&&&&&
请问一下各位,直螺纹套筒钢筋接头等级是怎样规定的,在那个资料上有这方面的规定。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:06:56
&&发表于&&|&
钢筋等强度剥肋滚压直螺纹接头是将待连接的钢筋端部用配套的钢筋滚压直螺纹成型机剥肋滚压成直螺纹,通过连接套筒将两根钢筋连接成一体的、能充分发挥钢筋强度的机械连接方式。该连接方式适用于混凝土结构中直径为16-40的HRB335、HRB440热轧带肋受力钢筋的任意方向连接。接头等级一般都有明确要求的.该工艺目前还没有国家标准,下面的附件是厂家提供的资料整编的 .
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:07:01
&&发表于&&|&
楼上的,你说的资料不是我要的资料,我到试验室去找了,是这样规定的。《检测、试验、见证》培训教材(河南省电力建设土建工程 孙东海主编P38页:第2。3。4根据抗拉强度以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,分下列三个性能。1级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1。10倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。2级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。3级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1。35倍,并具有一定的延性及反复拉压性能。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:17:19
&&发表于&&|&
收益不少,多谢大家。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:23:06
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:17:42
&&发表于&&|&
见JGJ107-2010
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:06:13
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066滚轧直螺纹钢筋接头_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
滚轧直螺纹钢筋接头
本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
滚轧直螺纹钢筋接头是利用钢筋的冷作硬化原理,在滚丝机滚轧螺纹过程中提高钢筋材料的强度,补偿钢筋净截面面积减小给强度造成的损失,使滚轧后的钢筋接头能与钢筋母材保持基本等强。滚轧直螺纹钢筋接头加工目前主要采用直接滚轧和剥肋滚轧两种类型。
直接滚轧是使用滚丝机直接在钢筋端部滚丝的一种工艺,剥肋滚轧是在滚轧螺纹前先将钢筋纵横肋剥去,然后再进行滚丝。滚轧直螺纹主要设备是钢筋直螺纹滚丝机,其结构与套丝机基本一致,不同的是将套丝机头改为滚丝机头。直接滚轧与利助滚轧
螺纹滚丝机结构大体相同,只是滚丝机的机头及机头前后机械限位部分有所区别。滚直螺纹钢筋连接技术工艺简单、操作容易、设备投资少,受到用户的普遍欢迎。滚轧直螺纹钢筋接头强度高、工艺简单,最适合钢筋尺寸公差小的工况,但当钢筋尺寸公差或形位公差过大时,易影响螺纹及接头质量,通过剥肋工序可明显改善滚轧螺纹外观和螺纹内在质量,现场加工的接头应按照要求对变形进行检验,严格控制丝头的直径及圆柱度。
李忠富.现代土木工程施工新技术:中国建筑工业出版社,2014
清除历史记录关闭湖北&|&钟庆
直螺纹、锥螺纹钢筋接头如何计算
图纸设计直径大于等于16的钢筋,均采取直螺纹或锥螺纹链接,为此关于接头个数的计算,请问是否可以理解为单根9米长的钢筋至少有一个接头,而不是根据梁或构件的长度来确定,因为所有钢筋均采取机械连接,钢筋损耗率为极低,不至于如7米构件剩余的钢筋就不用了。谢谢问题补充:
根据整个工程来说,如按8米、或9米长计算一个接头,大部分构件或都达不到以上长度,那是否就不计算钢筋直螺纹或锥螺纹接头了,但实际施工肯定会将钢筋下一段料后剩余的1米以上的采用机械连接方式使用于工程中,因为定额钢筋损耗量只有4.5%。
为此我是否可以理解为整个工程中使用1000根9米的钢筋,至少应该有1000个接头。
注:请在以下交流中文明用语,共创和谐交流圈!
公告:此平台禁止发布任何违法和广告信息,违者承担相应法律责任。
侵权(诽谤、抄袭、冒用等)
亲爱的用户,哒哒客服改版了
入口迁移至G+工作台在线服务页面,请您前往G+连接哒哒妹子吧~请问在框架梁中直螺纹连接接头上下钢筋是不是可以在同一断面上_百度知道
请问在框架梁中直螺纹连接接头上下钢筋是不是可以在同一断面上
我有更好的答案
  框架梁中直螺纹连接接头上下钢筋,不一定在同一个断面上。要根据直螺纹的等级来定。  在107上面说过,1级接头可用在结构任意位置,且不用错头,2级接头要满足50%的错头率,在107,163 上面对直螺纹连接都有要求。虽然其他规范要求是不可以,但是直螺纹的专用规范上是可以这样做的。  框架梁(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中,对于框架梁还有另一种观点,即需要参与抗震的梁。纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越少见,而剪力墙结构中的框架梁主要则是参与抗震的梁。
采纳率:97%
来自团队:
不可以,同一断面上的搭接率是有要求的,不能超过百分之多少来,我忘了,你查查钢筋验收规范。
本回答被网友采纳
不一定要根据直螺纹的等级来定,在107上面说过,1级接头可用在结构任意位置,且不用错头,2级接头要满足50%的错头率,在107,163 上面对直螺纹连接都有要求。虽然其他规范要求是不可以,但是直螺纹的专用规范上是可以这样做的。
完全可以,关键不是数量,而是连接质量还有接头率,同一连接区内有多少图纸上是有说明的,如果没有那就根据抗震级别查国家规范,而且接头是要取样送检的(500个连接头一组,一组三个试件,一个试件长500mm),如果抗拉试验合格接头率在要求以内那就可以。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
民间舞的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。河北&|&<span class="fdtl_stem_username txtfolw" title="3456
现在施工的钢筋接头都是直螺纹还是锥螺纹?一般多少直径的就焊接了?
现在施工的钢筋接头都是直螺纹还是锥螺纹?一般多少直径的就焊接了?
注:请在以下交流中文明用语,共创和谐交流圈!
公告:此平台禁止发布任何违法和广告信息,违者承担相应法律责任。
侵权(诽谤、抄袭、冒用等)
亲爱的用户,哒哒客服改版了
入口迁移至G+工作台在线服务页面,请您前往G+连接哒哒妹子吧~

我要回帖

更多关于 梁上主筋和梁下主筋 的文章

 

随机推荐