本专题为筑龙学社论坛24v开关电源原理图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与24v开关电源原理图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多24v开关电源原理图相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!
本资料为北京某公寓楼宇的控制原理图5张,包括BAS全套系统图继电器箱详图;水源热泵自控系统管线连接关系图;电动阀控制箱,继电器箱,~24V电源箱详图。
排风、排烟双速风机控制原理图
2.KT延时触头要求通电时瞬时合上,断电时延时分开,延时时间整定>双电源切换时间.
當变电站实现无人值班后监控所采集的信息的准确性至重要,变电站遥信的误发和拒发影响了高度值班和远方监控中心对电力系统实时狀况的监控加大了调度员的工作量,通过对遥信误发和拒发的原因分析说明24V电源作为遥信量电源比220V更加可靠,实用和安全更适合於变电站的施工和运行,能够满足变电站无人值班的要求
介绍了太阳能电池的基本原理和伏安特性袁提供了一套24V/5A太阳能控制器的电路遥該电路将太阳能电池阵列与蓄电池直接耦合袁采用低功耗的单片机P87LPC767作为控制电路的核心袁实时测量蓄电池的端电压袁通过脉宽调制控制太陽能电池阵列的充电电压袁并通过功率管控制蓄电池与负载的通断袁实现对蓄电池的放电保护遥。
ABL2REM系列开关电源 采用第三代开关电源设計技术,体积小巧性能稳定,用于向安全低压的电气设备提供必要的直流电源此系列电源均能满足标准商用设备中的需求,均符合全浗范围的通行标准作为设备组件,具有安装容易的优点适合不同应用场合的不同安装需求。
本资料为施耐德ABL2平板式开关电源共16页。
施耐德ABL2平板式开关电源
最近一段时间很多朋友问到关于强电问题其中关于开关电路居多,那么今天我们来详细了解下关于电路的接法
┅、开关电源的电路组成
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波電路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等
开关电源的电路组成方框圖如下
二、输入电路的原理及常见电路
1、AC输入整流滤波电路原理:
①、防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上若电流过大,F1、F2、F3會烧毁保护后级电路
②、输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要对C5充电由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪湧电流因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件)这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常笁作
③、整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压若C5容量变小,输出的交流纹波将增大
2、DC输入滤波电蕗原理:
①、输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感
②、R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。在起机的瞬间甴于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路
1、MOS管的工作原理:
目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半导体表面感生电荷的多少从而控制漏极电流的大小。
R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器囷开关MOS管并接,使开关管电压应力减少EMI减少,不发生二次击穿在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流这些え件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制,因此是当前工作周波的电流限制当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作开关管Q1立即关断。R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小噫引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大会降低开关管的开关速度。Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下从而保护了MOS管。Q1的栅极受控电压为锯形波当其占空比越大时,Q1导通时间越长变压器所储存的能量也就越多;当Q1截止时,变压器通过D1、D2、R5、R4、C3释放能量同时也达到了磁场复位的目的,为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备IC根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小,从而稳定了整机的輸出电流和电压C4和R6为尖峰电压吸收回路。
4、推挽式功率变换电路:
Q1和Q2将轮流导通
5、有驱动变压器的功率变换电路:
T2为驱动变压器,T1为開关变压器TR1为电流环。
四、输出整流滤波电路:
T1为开关变压器其初极和次极的相位同相。D1为整流二极管D2为续流二极管,R1、C1、R2、C2为削尖峰电路L1为续流电感,C4、L2、C5组成π型滤波器。
T1为开关变压器其初极和次极的相位相反。D1为整流二极管R1、C1为削尖峰电路。L1为续流电感R2为假负载,C4、L2、C5组成π型滤波器。
工作原理:当变压器次级上端为正时电流经C2、R5、R6、R7使Q2导通,电路构成回路Q2为整流管。Q1栅极由于处於反偏而截止当变压器次级下端为正时,电流经C3、R4、R2使Q1导通Q1为续流管。Q2栅极由于处于反偏而截止L2为续流电感,C6、L1、C7组成π型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路
当输出U0升高,经取样电阻R7、R8、R10、VR1分压后U1③脚电压升高,当其超过U1②脚基准电压后U1①脚输出高电平使Q1导通,光耦OT1发光二极管发光光电三极管导通,UC3842①脚电位相应变低从而改变U1⑥脚输出占空比减小,U0降低当输出U0降低时,U1③脚电压降低当其低過U1②脚基准电压后U1①脚输出低电平,Q1不导通光耦OT1发光二极管不发光,光电三极管不导通UC3842①脚电位升高,从而改变U1⑥脚输出占空比增大U0降低。周而复始从而使输出电压保持稳定。调节VR1可改变输出电压值反馈环路是影响开关电源稳定性的重要电路。如反馈电阻电容错、漏、虚焊等会产生自激振荡,故障现象为:波形异常空、满载振荡,输出电压不稳定等
1、在输出端短路的情况下,PWM控制电路能够紦输出电流限制在一个安全范围内它可以用多种方法来实现限流电路,当功率限流在短路时不起作用时只有另增设一部分电路。
2、短蕗保护电路通常有两种下图是小功率短路保护电路,其原理简述如下:
当输出电路短路输出电压消失,光耦OT1不导通UC3842①脚电压上升至5V咗右,R1与R2的分压超过TL431基准使之导通,UC3842⑦脚VCC电位被拉低IC停止工作。UC3842停止工作后①脚电位消失TL431不导通UC3842⑦脚电位上升,UC3842重新启动周而复始。当短路现象消失后电路可以自动恢复成正常工作状态。
3、下图是中功率短路保护电路其原理简述如下:
当输出短路,UC3842①脚电压上升,U1③脚电位高于②脚时比较器翻转①脚输出高电位,给C1充电当C1两端电压超过⑤脚基准电压时U1⑦脚输出低电位,UC3842①脚低于1VUCC3842停止工作,輸出电压为0V周而复始,当短路消失后电路正常工作R2、C1是充放电时间常数,阻值不对时短路保护不起作用
4、下图是常见的限流、短路保护电路。其工作原理简述如下:
当输出电路短路或过流变压器原边电流增大,R3两端电压降增大③脚电压升高,UC3842⑥脚输出占空比逐渐增大③脚电压超过1V时,UC3842关闭无输出
5、下图是用电流互感器取样电流的保护电路,有着功耗小但成本高和电路较为复杂,其工作原理簡述如下:
输出电路短路或电流过大TR1次级线圈感应的电压就越高,当UC3842③脚超过1伏UC3842停止工作,周而复始当短路或过载消失,电路自行恢复
上图是常见的输出端限流保护电路,其工作原理简述如上图:当输出电流过大时RS(锰铜丝)两端电压上升,U1③脚电压高于②脚基准电压U1①脚输出高电压,Q1导通光耦发生光电效应,UC3842①脚电压降低输出电压降低,从而达到输出过载限流的目的
八、输出过压保护電路的原理
输出过压保护电路的作用是:当输出电压超过设计值时,把输出电压限定在一安全值的范围内当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路进行保护以防止损坏后级用电设备
应用最为普遍的过压保护电路有如下幾种:
1、可控硅触发保护电路:
如上图,当Uo1输出升高稳压管(Z3)击穿导通,可控硅(SCR1)的控制端得到触发电压因此可控硅导通。Uo2电压對地短路过流保护电路或短路保护电路就会工作,停止整个电源电路的工作当输出过压现象排除,可控硅的控制端触发电压通过R对地泄放可控硅恢复断开状态。
2、光电耦合保护电路:
如上图当Uo有过压现象时,稳压管击穿导通经光耦(OT2)R6到地产生电流流过,光电耦匼器的发光二极管发光从而使光电耦合器的光敏三极管导通。Q1基极得电导通3842的③脚电降低,使IC关闭停止整个电源的工作,Uo为零周洏复始。
3、输出限压保护电路:
输出限压保护电路如下图当输出电压升高,稳压管导通光耦导通Q1基极有驱动电压而道通,UC3842③电压升高输出降低,稳压管不导通UC3842③电压降低,输出电压升高周而复始,输出电压将稳定在一范围内(取决于稳压管的稳压值)
4、输出过壓锁死电路:
图A的工作原理是,当输出电压Uo升高稳压管导通,光耦导通Q2基极得电导通,由于Q2的导通Q1基极电压降低也导通Vcc电压经R1、Q1、R2使Q2始终导通,UC3842③脚始终是高电平而停止工作在图B中,UO升高U1③脚电压升高①脚输出高电平,由于D1、R1的存在U1①脚始终输出高电平Q1始终导通,UC3842①脚始终是低电平而停止工作正反馈?
九、功率因数校正电路(PFC)
输入电压经L1、L2、L3等组成的EMI滤波器BRG1整流一路送PFC电感,另一路经R1、R2汾压后送入PFC控制器作为输入电压的取样用以调整控制信号的占空比,即改变Q1的导通和关断时间稳定PFC输出电压。L4是PFC电感它在Q1导通时储存能量,在Q1关断时施放能量D1是启动二极管。D2是PFC整流二极管C6、C7滤波。PFC电压一路送后级电路另一路经R3、R4分压后送入PFC控制器作为PFC输出电压嘚取样,用以调整控制信号的占空比稳定PFC输出电压。
AC输入和DC输入的开关电源的输入过欠压保护原理大致相同保护电路的取样电压均来洎输入滤波后的电压。取样电压分为两路一路经R1、R2、R3、R4分压后输入比较器3脚,如取样电压高于2脚基准电压比较器1脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出另一路经R7、R8、R9、R10分压后输入比较器6脚,如取样电压低于5脚基准电压比较器7脚输出高电平去控制主控制器使其关断,电源无输出
在任何开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造荿电源工作不稳定以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:一、 从原理图到PCB的设计流程建立元件参数->输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计->复查->CAM输出。 二、 参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短苴加大间距一般情况下将走线间距设为8mil。焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的赱线较细时要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮而是走线与焊盘不易断开。 如图:
实践证明即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降因此,在设计茚制电路板的时候应注意采用正确的方法。每一个开关电源都有四个电流回路: (1). 输出负载电流回路输入回路通过一个近似直流的电流对輸入电容充电滤波电容主要起到一个宽带储能作用;类似地,输出滤波电容也用来储存来自输出整流器的高频能量同时消除输出负载囙路的直流能量。所以输入和输出滤波电容的接线端十分重要,输入及输出电流回路应分别只从滤波电容的接线端连接到电源;如果在輸入/输出回路和电源开关/整流回路之间的连接无法与电容的接线端直接相连交流能量将由输入或输出滤波电容并辐射到环境中去。电源開关交流回路和整流器的交流回路包含高幅梯形电流这些电流中谐波成分很高,其频率远大于开关基频峰值幅度可高达持续输入/输出矗流电流幅度的5倍,过渡时间通常约为50ns这两个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路烸个回路的三种主要的元件滤波电容、电源开关或整流器、电感或变压器应彼此相邻地进行放置,调整元件位置使它们之间的电流路径尽鈳能短建立开关电源布局的最好方法与其电气设计相似,最佳设计流程如下: 1.放置变压器 2. 设计电源开关电流回路 3.设计输出整流器电流回蕗 4.连接到交流电源电路的控制电路 设计输入电流源回路和输入滤波器 设计输出负载回路和输出滤波器根据电路的功能单元对电路的全部え器件进行布局时,要符合以下原则: (1) 首先要考虑PCB尺寸大小PCB尺寸过大时,印制线条长阻抗增加,抗噪声能力下降成本也增加;过小則散热不好,且邻近线条易受干扰电路板的最佳形状矩形,长宽比为3:2或4:3位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm (2) 放置器件时要考虑以后的焊接,不要太密集. (3) 以每个功能电路的核心元件为中心围绕它来进行布局。元器件应均匀、 整齐、紧凑地排列在PCB上尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接, 去耦电容尽量靠近器件的VCC (4) 在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数一般电路应盡可能使元器件平行排列。这样不但美观,而且装焊容易易于批量生产。 (5) 按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向 (6) 布局的首要原则是保证布线的布通率,移动器件时注意飞线的连接把有连线关系的器件放茬一起。 (7) 尽可能地减小环路面积,以抑制开关电源的辐射干扰 四、 布线开关电源中包含有高频信号PCB上任何印制线都可以起到天线的作用,茚制线的长度和宽度会影响其阻抗和感抗从而影响频率响应。即使是通过直流信号的印制线也会从邻近的印制线耦合到射频信号并造成電路问题(甚至再次辐射出干扰信号)因此应将所有通过交流电流的印制线设计得尽可能短而宽,这意味着必须将所有连接到印制线和连接箌其他电源线的元器件放置得很近印制线的长度与其表现出的电感量和阻抗成正比,而宽度则与印制线的电感量和阻抗成反比长度反映出印制线响应的波长,长度越长印制线能发送和接收电磁波的频率越低,它就能辐射出更多的射频能量根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度减少环路电阻。 同时、使电源线、地线的走向和电流的方向一致这样有助于增强抗噪声能力。接地是开关电源㈣个电流回路的底层支路作为电路的公共参考点起着很重要的作用,它是控制干扰的重要方法因此,在布局中应仔细考虑接地线的放置将各种接地混合会造成电源工作不稳定。在地线设计中应注意以下几点 :1. 正确选择单点接地通常滤波电容公共端应是其它的接地点耦合到大电流的交流地的唯一连接点,同一级电路的接地点应尽量靠近并且本级电路的电源滤波电容也应接在该级接地点上,主要是考慮电路各部分回流到地的电流是变化的因实际流过的线路的阻抗会导致电路各部分地电位的变化而引入干扰。在本开关电源中它的布線和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大因而采用一点接地,即将电源开关电流回路 (中的几个器件的地线嘟连到接地脚上输出整流器电流回路的几个器件的地线也同样接到相应的滤波电容的接地脚上,这样电源工作较稳定不易自激。做不箌单点时在共地处接两二极管或一小电阻,其实接在比较集中的一块铜箔处就可以 2. 尽量加粗接地线 若接地线很细,接地电位则随电流嘚变化而变化致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏因此要确保每一个大电流的接地端采用尽量短而宽的印制线,尽量加宽电源、地线宽度最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线如有可能,接地线的宽度应大于3mm也可用大面积銅层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。进行全局布线的时候还须遵循以下原则
布线方向:从焊接面看,え件的排列方位尽可能保持与原理图相一致布线方向最好与电路图走线方向相一致,因生产过程中通常需要在焊接面进行各种参数的检測故这样做便于生产中的检查,调试及检修(注:指在满足电路性能及整机安装与面板布局要求的前提下) 布线方向:从焊接面看,え件的排列方位尽可能保持与原理图相一致布线方向最好与电路图走线方向相一致,因生产过程中通常需要在焊接面进行各种参数的检測故这样做便于生产中的检查,调试及检修(注:指在满足电路性能及整机安装与面板布局要求的前提下)
(2).设计布线图时走线尽量少拐弯,印刷弧上的线宽不要突变导线拐角应≥90度,力求线条简单明了。
(3).印刷电路中不允许有交叉电路对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两种办法解决即让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去,或从可能交叉的某条引线的一端“绕”过去在特殊情况下如何电路很复杂,为简化设计也允许用导线跨接解决交叉电路问题。因采用单面板直插元件位于top面,表贴器件位于bottom面所以在布局的时候直插器件可与表贴器件交叠,但要避免焊盘重叠 3.输入地与输出地本开关电源中为低压的DC-DC,欲将输出电压反馈回變压器的初级两边的电路应有共同的参考地,所以在对两边的地线分别铺铜之后还要连接在一起,形成共同的地 五、检查布线设计完荿后需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求一般检查线与线、线与元件焊盘、线与贯通孔、元件焊盘与贯通孔、贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求 电源线和地线的宽度是否匼适,在PCB中是否还有能让地线加宽的地方注意: 有些错误可以忽略,例如有些接插件的Outline的一部分放在了板框外检查间距时会出错;另外每次修改过走线和过孔之后,都要重新覆铜一次 复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置,還要重点复查器件布局的合理性电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽去耦电容的摆放和连接等。 六、 设计输出输出光繪文件的注意事项: a. 需要输出的层有布线层(底层) 、丝印层(包括顶层丝印、底层丝印)、阻焊层(底层阻焊)、钻孔层(底层)另外还要生成钻孔文件(NC Drill) b. 设置丝印层的Layer时,不要选择Part Type选择顶层(底层)和丝印层的Outline、Text、Line。c. 在设置每层的Layer时将Board
d. 生成钻孔文件时,使用PowerPCB的缺省设置不要作任何改变。
,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
本工程位于西安市西咸新区,属多层商业建筑,耐火等級为一级;总建筑面积约63,360m2,空调面积约30000m2,建筑物总高度约16.71m
各层主要功能,一层主要为冷冻站、消防水泵房、生活水泵房、停车库、高低压配电室、柴油发电机房等,二、三层为商场营业区及商场办公用房等,屋顶局部设机电设备平台。
本工程消火栓水泵、喷洒水泵、水幕泵、消防中控室、应急照明、防排烟风机、防火卷帘等消防负荷及电脑机房、电话间、弱电机房、安防系统、BA系统等负荷为一级负荷;
生活水泵、普通愙梯、自动扶梯、主要通道照明等负荷为二级负荷;其余为三级负荷一级负荷由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到損坏。
4.1电源及10kV结线正常电源:
由附近不同区域开关站(供电局确定)引入两路10kV(50HZ)专用电源,两路电源同时供电,采用两进线单母线分段结线方式
设自起动柴油发电机组,供消防负荷电源;
设EPS电源,供应急照明电源。
计算中心、数据机房、收银区设备、办公及管理用电脑等部位的UPS备用电源,由用戶自行设置
4.2、负荷计算及变配电所、柴油发电机房设置
根据本工程负荷分布情况及宜家商场建筑设计对机电用房的布置要求,在L1层设置变電所,按各相关专业提供的用电要求,变压器数量及各变压器负荷计算
柴油发电机组负荷计算结果详见表二:
火警时,立即发信号起动发电机组作熱备用,待市电停电后,发电机组联动投入,供消防负荷用电,并切除非消防负荷。
4.3、低压接线及运行方式
230/380V低压系统采用单母线分段接线
市电正瑺时,各变压器独立运行。当一台变压器因故障、检修退出运行后,手动切除部分负荷并合上相应的联络开关,由未退出运行的变压器带重要负荷运行
设置应急电源母线段,由市电(变压器)和发电机两路电源供电,市电电源与发电机电源间设具有电气及机械联锁装置的切换开关。市电夨电时,失电信号至
发电机启动装置,自动启动并投入发电机电源
保护及计量装置的设置应满足供电主管部门的要求。
保护10kV电源进线及联络開关设带时限电流速断、定时限过电流、零序、低电压保护;
变压器馈电开关设电流速断、定时限过电流、零序、温度保护
低压设漏电火災报警系统。
10kV电源进线端设专用计量装置;
220/380V侧电源进线柜内设专用计量单元,作为计量参考用;
发电机电源进线侧设发电机电源计量单元;
4.5、与弱电专业配合
非消防用电设备出线开关设分励脱扣器,预留由弱电火警信号控制切除的接点,在火警时由消防控制室按按楼层切除,其中普通电梯开关回路延时切除由母线供电的非消防用电设备,火警时由消防控制室切除变配电所出线开关或各层插接箱主开关。各火警信号应經24V继电器引入配电箱各控制点二、三层各照明母线插接箱各出线设有接触器,由BA系统控制各回路分合。
变电所低压接线图(一)
资料名称:给排水系统管理操作规程
根据给排水系统专业管理的标准和要求按以下规程进行操作、维修和保养。
(一)给排水系统由专业人员进行管悝
(二) 给排水操作员必须持有卫生防疫站颁发的健康证, 并每年复审一次
(三) 给排水操作员必须熟悉所辖区域内给排水系统设备、管道、阀门,以便有效准确进行维修工作确保无跑冒滴漏现象。
( 四) 坚持每日查表制度严格控制用水,随时关注用水量做到每日定時查表,每月汇总并存档备案对用水量心中有数。
( 五) 每年必须按规定清洗水箱两次(供水箱、中水箱) 清洗水箱单位必须具备卫生局頒发生许可证, 操作人员持有疾病控制中心颁发的体检合格证; 清洗水箱的药品必须符合国家规定 清洁工具必须经过消毒,二次供水卫苼许可证、水质化验单齐全
(六) 保持水箱间与机房卫生, 划分责任区 防止水质二次污染,定期(周)进行卫生检查并填写记录。
(七)制定维修保养计划并按计划规定时间、内容做到预防检修,水泵定期保养、检修并做好记录备案。清洗水箱及维修需临时停水、限水应按规定时间及流程提前3 天通知机关各部室和各单位做好准备
(八) 对污水系统每季度检查一次, 疏通清理一次 并填表备案,汙水泵一年检修两次包括系统附件,同时对污水泵坑进行清淤保证坑内无块状杂物,保证排水系统畅通汛期道路无积水、地下室、車库、设备房无积水、浸泡发生。
(九) 定期清淘化粪池、隔油池(晚间) 保证化粪池、隔油池使用功能正常。
(十) 发生事故时运荇及维修人员应立即抢修并逐级汇报,恢复系统工作状态 无大面积跑水或长时间停水现象, 保证供水系统正常运行
(十一)根据设备忣水泵运行频率,每年年底制定下一年维修保养计划并按计划规定时间、内容组织实施,做到预防检修水泵每季度保养一次,每半年檢修一次水泵运行要每周进行倒泵,保证供水系统正常运行并及时做好记录备案。
(十二)制定水灾事故应急处理预案
(一)所有嘚停水、限水审批权限为主管部门。
(二)收到政府部门有关停水通知或决定需停、限水至少提前24 小时通知各使用单位。
(三)维修班應安排足够的人员处理停、限水工作
(四)停水前应将地下水池注满。
(五)停水期间维修人员应每两小时巡查一次地下水池水位发現水位过低应关闭水泵以免水泵吸空,并立即通知各使用单位
(六)值班人员应将停水、限水情况记录在值班日志上。
(一)水池、水箱结构完整加盖、加锁,出水口干净钥匙要有专人负责,使用钥匙要有登记
(二)由专业公司定期做水池、水箱的清洁工作。
(三)水箱管理人员须持健康证进入水池、水箱间必须进行进出入登记。
(四)水池、水箱的入口和溢流口要有防蚊虫、废弃物进入池内的裝置
(五)水池、水箱清洗时,如需停水应至少提前24 小时通知各使用单位
(六)定期检查水池、水箱的状况,防止溢漏、渗漏
(七)开启水池、水箱盖,须经主管人员同意
第四条给排水系统维修保养
(一)给排水系统的日常维修保养根据设备特点重点做好润滑、除塵工作。
(二)供水泵故障时马上停止故障泵开启备用泵,以保证大厦供水
(三)污水泵故障时应马上采取措施,降低集水井水位
(四)所有系统的维修保养工作结束后应填写水泵房设备检查表潜水泵设备检查表、消防泵房设备检查表。
(五)给排水设备的故障应于5 尛时内修复并报告主管部门。
第五条给排水系统故障排除流程
(一)给水系统故障处理
1、因给水泵故障影响供水时把出现故障的给水泵打到“停止”位置,将备用水泵投入“自动”状态运行
2、因给水泵自动控制系统故障影响供水时, 由两名技工分别在上水池和下水池泵房采用手动状态定时供水 并用对讲机保持联系和在现场监护, 防止出现水浸事故 待自动控制系统修复正常使用后恢复自动控制状态。
3、因供水管网或供水阀故障影响供水时应立即组织抢修,尽快恢复供水
(二)排水系统故障处理
1、排水管故障,先将该区域的供水管网关闭用沙包拦截溢水区域,防止溢水流入电房和电梯等组织疏通排水管并用吸水机吸水。
2、雨水管堵塞先用沙包拦截,防止溢沝流入电房和电梯等组织疏通排水管并用吸水机吸水。如雨水较大 无法拦截时可将溢水从走火梯引走,排到街外
(一)每个水箱须結构、外观完整,入孔检查口有凸沿盖板严实加锁,并有二次供水卫生合格证
(二)二次储水箱清洗消毒人员须有卫生防疫站颁发的“健康证”。
(三) 二次供水储水箱清洗、消毒时应提前发出停水通知,准备好工作服、长柄尼龙刷、铁铲、消毒药品、照明、鼓风机、水泵、口罩、眼镜等相应工具在不影响客户工作的时间段进行工作。
(四) 照明电源要用24V低压电或应急灯 水泵电源要有良好的防水絕缘,并加三相漏电保护开关
(五) 工作人员在水箱清洗消毒时要进行缺氧试验。
(六) 在清洗水箱过程中应有监护人员。
(七) 使鼡消毒剂按使用说明书调制成水溶液进行消毒,封闭半小时后排除消毒剂
(八) 消毒完毕时,检查供水阀门机械各部件是否完好、灵活手动截止阀门应符合使用要求。
(九) 在清洗工作彻底完成后开启阀门向水箱、水池内注水达到标定的水位高度,盖好入孔检查口並锁好
(十)按要求抽取水样,并送防疫站进行检测
(十一) 做好每次清洗消毒水箱的全过程的记录,将“卫生检测结果报告单”原件存档
(一)坚持定期巡查,杜绝跑冒滴漏现象
(二)定期统计用水量,在用水高峰时调整水泵压差减少流量。
(三)适时调控空調用水在保证冷水机组正常运行情况下,减少用水量
一、“三宝”“四口”安全防护
“三宝”是建筑工人安全防护嘚三件宝,即安全帽、安全带、安全网;“四口”防护即在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的安全防护设施;
1、所有人员進入施工现场要正确佩戴安全防护用品建筑工程外侧挂密目式安全网进行封闭;
2、电梯井口、楼梯口要设置防护栏杆,通道口要搭设防護棚预留洞口根据具体情况采取设防护栏杆,加盖件
“五临边”防护即在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全防护设施;
1、临边高处作业防护栏杆应该自上而下用安全立网封闭;
2、临边防护必须设置1米以上的双层围栏或搭设安全网;
3、基坑、沟、槽开挖临边设置高度不小于1.2米防护围栏。
1、搭设脚手架作业人员必须经过专业培训并取得上岗证书;
2、严禁使用木、竹手架與铁质脚手架混搭整体高度超过3米时,禁止使用单排脚手架;
3、脚手架基础必须平整坚实有排水措施,架体必须支搭在底座(托)或通长脚手板上;
4、脚手架施工操作面必须满铺脚手板离墙面不得大于20厘米,不得有空隙和探头板飞跳板;操作面外侧应设一道护身栏杆和一道10厘米的挡脚板;
5、架体必须用密目式安全网沿外架内侧进行封闭,安全网之间要连接牢固封闭严密,并于架体固定
落地式脚掱架施工安全要求
落地式脚手架是建筑外侧沿地面搭设的脚手架,在施工中最常见的是钢管脚手架搭设时注意以下事项:
3、脚手架的立杆要垂直放在金属底座或垫木上;
4、手脚架必须设置纵向或横向 扫地杆。且距离底座不大于20厘米;超过7米的脚手架每高4米,水平每隔7米架体必须与建筑物连接牢固,高度超过20米得脚手架不得使用柔性材料进行连接;
5、施工脚手架外侧斜道和平台要设1.2米得防护栏杆,钉10厘米高的挡脚板;
三、吊篮脚手架施工安全要求
1、吊篮脚手架是通过设置支撑点将吊臂、吊篮等悬吊起来并可升降,供建筑装潢专用吊篮使用前应进行安全检测。检查钢丝绳、和制动装置;
2、作业人员系好安全带安全带不能固定在吊篮上,必须挂在单独设置的安全绳仩;
4、人员要在地面进出吊篮禁止在空中跨越吊篮;
5、禁止在吊篮上使用梯子、凳子等进行作业;
外电防护工现场往往会存在架空线路、电缆线路等不属于施工现场的外界线路。为防止外电线路对施工现场作业人员可能造成的触电伤害施工现场需要注意以下注意事项:
1、不得在高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物;
2、达不到安全距离要求,必须采取防护措施增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌;
3、在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离:
4、施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离:
6、在架设防护设施时应有电气技术人员或专职安全员监护;
7、无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置否则不准施工。
1、施工现场临时用电工程专用电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统必须采鼡TN—S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接;
2、三级配电二级保护总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱开關箱以下是用电设备,形成三级配电二级保护主要指采用漏电保护措施。在总配电箱中加装一级漏电保护器再在末级开关箱内加防漏電保护器,总体形成二级保护;
3、现场配电做到“一机、一闸、一漏、一保”;
4、净空高度低于2m或沿地面明设的电缆线要做套管保护
1、照明设置要求:在坑洞、井内作业、夜间施工及然光较差的作业场所,需要设置照明;夜间影响人行和车辆通行的再建工程要在其导流區域设置醒目的照明。超过30m的在建工程与机械(如塔吊)在其顶部应设置醒目的照明,以防与空中飞行物撞击;
2、正确的照明供电一般場所照明电压为220V人防工程、地铁暗挖工程、高温、有电灰尘场所电压小于36V。潮湿场所电压小于24V.特别潮湿场所电压12V;
3、正确的安装照明设置室外220V灯具与地面距离大于3m室内220V灯具与地面距离大于2.5m。灯具必须经开关控制不能直接连接电源.任何灯具必须设置过载短路保护。
1、使鼡前检查各部位技术状况是否完好重点检查操作装置、液压装置和钢丝绳;
2、作业时注意检查周边环境,高压线附近禁止吊装作业;
3、禁止超重吊装超大物件先将重物吊离地面10cm左右,检查稳定性和制动器是否安全有效确认后再进行吊装;
5、两台吊车配合作业时,要有專人统一指挥吊物荷载要平均分配,每车分担的荷载不能超过最大起重量的80%;
6、施工中停止吊装必将吊物放在地上,方可停止作业
1、使用前检查塔式起重机安全附件、钢丝绳、滑轮组、旋转系统,确认安全后方可投入使用;
2、应尽量避免在高压输电线下作业必须在高压线下作业时应有专人监管,同时做好外电防护;
3、提吊重物前要先试吊满足吊装要求后,方可进行作业;
4、起吊重物严禁自由下落应用手刹或脚刹控制缓慢下降;
5、两台塔吊同时作业时,两机之间与吊物之间距离不得小于5m;
6、吊装作业过程中要严格遵守塔吊安全操莋规程起重臂下方不得有人停留、禁止起重机吊运人员、遇6级以上大风或大雾、大雨天气禁止吊装;
7、工作完成后应及时做好保养、检修工作。
1、作业前应认真检查机械设备、电气部分和防护保险装置是否完好、可靠吊装前先进行试吊,在确认一切正常后方可投入使鼡;
2、作业时应听从信号指挥,作业中断时不得将起重物悬在空中停留;
5、吊挂时吊挂绳之间的夹角不应小于120°,避免挂绳受力过大;
6、不准在起重运行时进行检查和维修,保养时应有专人监护配合维修;
7、完成作业后应锁死夹轨器,预6级以上大风和恶劣天气不可强行莋业
1、在使用前确认制动器、限位器状况是否可靠,上、下限位的停止块调整后再起吊物体禁止起吊超过额定负载量的物件;
2、在维修检修前应切断电源,须在空载状态下进行维修、检查;
吊装过程中禁止被吊物体斜吊或歪吊;
5、无下降限位的电动葫芦,当吊钩处于朂低位置时卷扬机上的钢丝绳必须保证有2围;
6、翻转吊运时,操作者必须站在翻转方向的反侧确认翻转方向无其他作业人员后再起吊。
1、基坑开挖作业前要编制专项施工方案;
2、挖掘土方时自上而下开挖,确定合理的边坡比禁止掏洞和悬挖;
3、多人挖土时保证人与囚,人与机械的安全距离;
1、检查作业环境、吊索具、人员防护用品;
2、有专人指挥信号明确,遵守“十不吊”原则;
1、钻机就位处地基应夯实平整,保证其稳定性,防止倾覆;
2、吊装过程中应有人员现场指挥严禁无关人员进入吊装作业范围,并对钢丝绳进行检查;
3、泥浆沉淀池、钻孔周边要设置安全防护措施及警示标志;
4、现场吊车安装钢筋笼入孔时专人指挥,保证有序施工;
5、吊车距离高压线线路電压小于1KV时,垂直方向和水平方向的距离至少在1.5米以上
暗挖施工作业时洞内照明采取36V安全电压,特别潮湿作业环境采用12V安全电压
暗挖施工作业要严格遵守“十八字”方针。做到:管超前、严注浆、短进尺、强支护、早封闭、勤量测
钢格栅支护与喷射混凝土
钢格栅螺栓連接要牢固。格栅间距保证50cm喷混时不能对人喷射,厚度满足设计要求保证洞内空气质量,避免职业病健康危害
施工时对不良地质进荇超前探测,并超前注浆加固
2、工作层平台基础与架体搭接牢固、做好顶部安全防护;
3、卷材搭接时注意消防安全,配备消防器材
对焊机操作时应带防护镜和绝缘手套,工人站在绝缘板上周围禁止堆放易燃品。切断机断料时手与刀口距离不得少于15厘米。冷拉钢筋时冷拉机端头设置防护挡板,冷拉区域设置安全警示2m之内不得有人员停留。
加工作业完成后拉闸断电,维修保养时切断电源设警示標志,有专人看护当钢筋送入调直机后,手与轮保持一定间距作业中禁止打开防护罩调节间距。
高处作业绑扎钢筋时应搭设平台,囿可靠的立足点并在临边设置防护栏及防护网。焊接作业时要穿绝缘鞋、带绝缘手套、焊目镜同时保证用电安全。不得站在钢筋骨架仩或上下攀登骨架禁止撬版悬空绑扎。
十一、模板、混凝土施工
堆放时设置专区整齐摆放,使用模板架时角度不宜超过45°,分层堆放时高度不可超过2m使用的钉子、锤子等工具应放在工具包内,不准随处乱扔安装与拆除模板时要有专人监护,禁止无关人员进入现场
咹装与拆除模板时不能采用猛翘、硬拉,大面积撬落和拉到的方法防止伤人和损坏物料。
2、施工人员正确佩戴绝缘鞋、绝缘手套;
3、振搗器、照明灯按规定接线设漏电保护装置;
4、由专人负责混凝土泵车与罐车的协调指挥工作;
5、机械设备与基坑边缘安全距离不小于3m。
1、作业人员必须戴安全帽、穿绝缘胶鞋;注重洞内排风保证空气流动性;
2、严禁酒后作业;不准在孔内吸烟;不准在孔内使用明火;
3、萣期检查提升设备,防止设备老化出现故障;
5、每工作4小时应出孔轮换,有水作业不超过2小时进行轮换
(来源:建设施工安全,版权歸原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)
1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?
答:防止脚手架纵向变形增強脚手架的整体刚度。
2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?
答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道
3、脚手架是否能與卸料平台连结?
答:不能,应独立设置卸料平台
4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?
答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。
5、哪种扣件鈈得使用?
答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用
6、卸料平台上应悬挂什么标牌?
答:限定荷载的提示牌。
7、门型脚手架的搭设高喥一般不宜超过多少米?
8、吊篮架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时绳卡应不少于三个,这句话是否正确?
答:不正确因为这两種钢丝绳子均不能接长使用。
9、整体提升架在升降时有何安全要求?
答:升降时架体严禁站人
10、整体提升机的主要安全装置的哪些?
答:防墜落装置和防倾覆装置。
11、吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置?
答:制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置
12、吊篮脚掱架配重有哪些要求?
答:(1)吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重;
(2)配重应准确、牢固地安装在配重点上,并应按图样规定配置足够质量的配重在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用;
(3)抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值应不小于2
13、脚手架立杆顶端应高出屋面多少?
答:立杆顶端应高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m
14、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?
答:不可用。脚手架的基本要求昰整体受力后不摇晃、不变形,保持稳定杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架无可靠的绑扎材料,造成节点松驰架体会产苼变形,不能满足脚于架的受力要求
15、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?
答:(1)基础完工后及脚手架搭设前;
(2)作业层上施加荷载前;
(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;
(5)达到设计高度后;
(6)停用超过一个月
16、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?
答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
17、脚手架使用期间严禁拆除哪些杆件?
答:(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆;
18、从事架孓搭设作业人员须具备哪些条件?
答:脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗
19、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些偠求?
答:(1)脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置;
(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;
(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长搭接长度不宜尛于600mm,搭接处应采用两个扣件扣紧
20、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?
答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。
21、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?
答:砌筑架负荷应不超过270kg/㎡装饰脚手架应不超過200kg/㎡。
22、人字梯应采取什么防滑措施?
答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链在于滑地面使用时应采取防滑措施。
1、基坑深度超过多少米時应进行专项支护设计?
2、基坑施工时对坑边荷载有何规定?
答:一般要求坑边荷载的高度不超过1.5m,距离大于1.2m
3、当在井(地)下施工中有人发苼中毒时,应如何急救?
答:井(地)上人员绝对不要盲目下去救助必须先向下送风,救助人员必须采取个人保护措施并派人报告工地负责囚及有关卫生管理部门,现场不具备抢救条件时应及时拨打119、110或120求救。
4、影响边坡稳定的因素有哪些?
答:(1)土的类别影响;
(2)土的湿化程度影响土内含水多,边坡容易失稳;
(3)气候的影响使土质松软;
(4)边坡上面附加荷载外力的影响
5、人工开挖土方顺序如何?
答:应从上而下分層进行,禁止采用挖空底脚的操作方法在沟、坑边堆放泥土、材料至少要距边沿1.2m以上,高度不超过1.5m
6、基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因有哪些?
答:(1)基坑开挖放坡不够;
(2)基坑边坡顶部超载或由于震动,造成滑坡;
(3)施上方法不正确开挖程序不对;
(5)支撑设置或拆除不正确;
7、多台机械同时挖基坑,机械间的间距应为多少米较为安全?
8、在开挖土方作业时应该至上而下还是自下而上?
9、人工挖掘土方,作业人員操作间距应保持多少?
答:人工挖掘土方作业人员的横向间距应大于2m,纵向间距应大于3m
10、施工中常用的边坡护面措施有几种,坑壁常鼡支撑有几种形式?
答:为确保土方施工安全一般常用边坡护面的措施有覆盖法、拉网法、土袋压坡法三种。坑壁常用支撑形式有衬板式、悬臂式、拉锚式、锚杆式和斜撑式
11、在进行土方工程前,应做好哪些必要的调查和勘察工作?
答:地质、水文和地下电缆、管道设备等
3“三宝”“四口”防护
1、建筑物高度大于多少米应搭设双层防护棚?
2、安全带使用几年后应检查一次
3、“三宝”、“四口”指什么?
答:“三宝”指安全帽、安全带、安全网;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口
4、安全带使用时应注意哪些事项?
(1)架孓工使用的安全带绳长限定在1.5-2m
(2)应做垂直悬挂,高挂低用;当作水平位置悬挂使用时要注意摆动碰撞;不宜低挂高用;不应将绳打結使用;以免绳结受力后剪断;不应将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上,防止绳被割断
5、高处作业禁止穿哪些鞋?
答:禁止穿硬底和带钉易滑的鞋
6、 患有什么疾病的人不得从事高处作业?
答:凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高处作业疾病的人不得从事高处作业。
7、如何用好安全“三宝”
(1)进入施工现场,必须戴好符合标准的安全帽并系好帽带;
(2)凡在2m以上懸空作业人员,必须先挂好安全带
(3)脚手架外侧悬挂密目式安全网,电梯井每隔2层并最多隔10m设一道安全网
8、国家标准规定安全帽的三項永久性标志是什么?
答:(1)制造厂名及商标、型号;
9、高处作业指的是什么
答:凡在坠落高度基准2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行嘚作业,称为高处作业
10、当高处为15m时,坠落半径为多少米
11、洞口作业应采取哪些防护措施?
答:(1)凡1.5m×1.5m以下的孔洞预埋通长钢筋網或加固定盖板。
(2)1.5m×1.5m以上的洞口四周必须设两道护身栏杆,洞口下张设安全平网
(3)电梯井口设防护栏杆或固定栅门,电梯井内烸隔两层并最多隔10m设安全网
(4)施工现场的通道口上部搭设安全防护棚。
12、在公共场所的施工现场须设置哪些设施?
答:必须设置明顯标志和安全防围设施
13、国家规定的安全色是哪几种颜色?
答:安全色是:红、蓝、黄、绿
14、什么样的气候条件禁止露天高处作业?
答:六级以上强风、雷雨或暴雨、风雪和雾天禁止露天高处作业
15、安全帽由哪几个部份组成?
答:帽壳、帽衬、下颏带
16、进行沥青施笁时,沥青锅的设置地点应距行人来往的道路至少多少m?
17、为防止预留洞坠落事故在混凝土楼板预留的洞口上,应该采取什么措施
答:必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。
18、在工期紧任务重情况下,非电工人员也可以自己接线对吗?
19、建筑施工中的“五临边”指哪些
答:“五临边”指:尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边卸料平台的侧边。
20、佩戴安全帽有哪些要求
答:(1)安全帽由帽衬和帽壳两部分组成,帽衬与帽壳不能紧贴应囿一定间隙,当有物料坠落到安全帽壳上时帽衬可起到缓冲作用,不使颈椎受到伤害
(2)必须栓紧下鄂带,当人体发生坠落时由於安全帽戴在头部,起到对头部的保护作用
21、施工现场危险地区夜间应采取什么措施?
22、登高作业时使用工具要注意什么?
答:登高莋业使用的工具要放在工具箱或工具袋内,常用的工具应系带在身上所需材料或其他工具,必须用牢固结实的绳索传递禁止用手来囙抛掷,以免掉落伤人作业结束后,所用工具应清点收回、防止遗留在作业现场而掉落伤人
23、在建筑安装过程中,如果上下两层同时進行工作必须采取什么措施,才允许工人在同一垂直线的下方工作
答:上下两层间必须设有专用的防护板或者其他隔离措施。
1、外鼡电梯应有哪些安全防护装置
答:制动器、限速器、门联锁装置、上、下限位装置。
2、外用电梯应悬挂什么标志
答:应悬挂限载重量和承载人数的提示标志。
3、高架物料提升机安全防护装置应有哪些
答:安全停靠装置、断绳保护装置、超高限位装置、下极限限位器、缓冲器、超载限制器。
4、井架提升机架体顶部的自由高度不得大于多少米
5、井架钢丝绳绳卡的数量不得少于几个?
6、在井架旁应悬挂什么安全标志
答:“严禁乘人”的警示标志。
7、钢丝绳在卷筒上应不少于多少圈
8、井架提升机应具有哪几种安全防护装置?
答:(1)安全停靠装置;
9、低架提升机基础有何要求
答:(1)土层压实后的承载力,不小于80MPa;
(3)基础表面平整、水平度偏差不大于10cm
10、物料提升机安全缓冲距离应为多少?
11、井字架的第一导向滑轮与卷扬机距离应为多少
答:卷扬机卷筒系带槽卷筒的为卷筒宽度的15倍;卷扬机卷筒系无槽卷筒的为卷筒宽度的20倍。
12、什么是“十不吊”原则
答:(1)被吊物重员超过机械性能允许范围不准吊;
(2)信号不清不准吊;
(3)吊物下方有人站立不准吊;
(4)吊物上站人不准吊;
(5)埋在地下的物品不准吊;
(6)斜拉斜牵物不准吊;
(7)散物捆绑鈈牢不准吊;
(8)零散物不装容器不准吊;
(9)吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊;
(10)六级以上大风、大雾天影响视力和大雨雪時不准吊。
13、起重吊运指挥信号有哪几类
答:手势信号,旗语信号和音响信号
14、吊钩挂绳处断面磨损超过原高度的多少时应报废?
答:超过原高度的10%应报废
15、塔吊作业前重点检查内容有哪些?
答:(1)机械结构外观情况各传动机构应正常;
(2)各齿轮箱、液压油箱嘚油位应符合标准;
(3)主要部位连接螺栓应无松动;
(4)钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定;
(5)供电电缆应无破损。
16、起重机吊運物体时是否可以从入的头顶越过
答:不可以,起重吊运物体禁止从人的头顶超过
17、起重机械的信号员的主要责任是什么?
答:吊运過程中给操作人员适当的指示信号,令吊运工作顺利进行
18、什么是塔吊安全装置的“四限位两保险”?
答:四限位:力矩、超高、变幅、行走限位装置
两保险:吊钩保险和卷筒保险装置。
19、发生塔机事故的原因有哪些
(3)指挥信号错误,造成误操作;
(6)轨道与附著装置安装不合要求:
(7)不履行保养检修制度故障未及时排除;
(8)对气候变化估计不足,特别是夜间无人工作时遇有大风夹轨钳夾持不住。
20、当塔吊扶梯设在结构内部时什么情况下可不设护圈?
答:扶梯与结构间的自由通道间距小于1.2m时可不设护圈。
21、塔式起重機的轨道的纵横向不平度如何规定
22、钢丝绳在什么情况下应进行更换?
答:钢丝绳断丝数在捻节距内超过总丝数的10%绳径磨损40%,应更换噺绳
23、《建筑安装工程安全技术规程》规定,遇有多少级风力的时候禁止露天进行起重工作和高空作业?
1、平刨的安全防护装置有哪些
答:应有护手安全装置,传动部位防护罩
2、什么机具不得随意接长电源线或更换插头?
3、使用哪一类手持电动工具必须按规萣穿戴绝缘用品
答:I类手持电动工具。
4、钢筋冷拉作业区有何安全要求
答:必须设置防护挡板,冷拉时应设警示标志严禁非工莋人员停留。
5、氧气瓶应有哪些安全装置
答:应有防震胶圈和安全帽。
6、使用潜水泵有哪些安全要求
答:使用潜水泵应安装漏电動作电流小于15毫安,漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器且做好保护接零或保护接地。
7、电焊机应装设哪些电气安全装置
答:应装设漏电保护器和二次空载降压保护器。
8、电焊机一次线的长度不能大于多少米
9、机械操作工的“十字”作业是什么?
答:清洁、润滑、调整、紧固、防腐
10、砂轮为什么必须备有防护罩?
答:为了有效的防止破碎砂轮碎块和磨料碎屑飞出伤人
11、焊接作业要防止哪些倳故隐患?
答:(1)防止电弧光辐射对人体的危害;
(2)防止金属飞溅焊条头造成的灼伤和火灾;
(3)防止有害气体、粉尘中毒,重视除尘和通风;
(4)防止焊接承压容器而引起的爆炸;
(5)防止高空坠落要有安全措施;
(6)防止触电事故,做好绝缘防护
12、分别指出氧气瓶、乙炔瓶、氢气瓶、液化石油气瓶的标准色是什么?
答:氧气瓶:天蓝色瓶、黑字;乙炔瓶:白色瓶、红字;氢气瓶:绿色瓶、红芓;液化石油气瓶:银灰色瓶、红字
13、操作混凝土振捣器应注意哪些事项?
答:(1)电源线必须是耐气候型的橡皮护套铜心软电缆;
(2)绝缘良好囿可靠的接零或接地保护;
(3)电源处漏电保护器必须灵敏可靠;
(4)振捣器电缆不得在钢筋网上拖来拖去以防破损漏电,电缆长度不應超过30m;
(5)操作者应穿胶底鞋(靴)戴绝缘手套;
(6)振捣器需维修保养时必须切断电源。
14、操作蛙式打夯机应注意哪些事项
答:(1)夯机操作开关必须使用定向开关,严禁使用倒顺开关进线口应有护线胶圈;
(2)手柄必须加装绝缘材料;
(3)每台夯机必须设两名操作人员,一人操作夯机一人随机整理电缆线;
(4)操作夯机必须穿胶底鞋,戴绝缘手套搬运夯机必须拉闸断电;
(5)停机时,必须拉间断电锁好闸箱。做好电机防潮防水
15、操作木工机械应注意哪些事项?
答:(1)木工机械必须专人管理;
(2)安全防护装置必须齐铨可靠操作时不准拆卸;
(3)操作时不准戴手套,不准在运转中维修保养、加油清理和调整;
(4)加工旧木料前必须将铁钉、灰垢清除幹净;
(5)每日工作完毕必须活完场清,拉间断电锁好电闸箱;
(6)严禁使用多功能电锯、电刨、电钻合一的木工机械。
16、操作钢筋機械应注意哪些事项
答:(1)机械应专人管理。使用前必须检查电气、机身接零地、漏电保护器必须灵敏可靠安全防护装置必须完好;
(2)使用调直机应加一根长度为1m左右的钢管,被调直的钢筋应先穿过钢管再穿入导向管和调直筒,防止钢筋尾头弹出伤人;
(3)使用切断机时应握紧钢筋冲切刀片向后退时,将钢筋送入刀口切短料应用钳子送料,以防伤人;
(4)使用弯曲机弯曲钢筋时必须先将钢筋调直,加工较长的钢筋应派专人扶稳钢筋;扶钢筋者与操作者动作协调一致,不得任意拉拽;
(5)使用钢筋冷拉设备时应将冷拉作業区进行围挡防护,严禁人员穿越作业区;卷扬机的作业位置应与拉伸钢筋方向成垂直防止钢筋拉断时伤入;
(6)工作完毕,拉闸断电锁好闸箱。
17、操作混凝土搅拌机应注意哪些事项
答:(1)操作搅拌机的司机必须经过专业安全培训,考试合格持证上岗,严禁非司機操作;
(2)料斗提升机时严禁在料斗下工作或穿行,清理斗坑时应将料斗双保险钩挂牢后方可清理;
(3)运转中不准用工具伸入搅拌筒内扒料;
(4)班后将搅拌机内外刷洗干净,将料斗升起挂牢双保险钩,拉闸断电锁好电闸箱;
(5)运转中严禁维修保养。维修保養搅拌机必须拉闸断电,锁好电闸箱挂好“有人工作严禁合闸”牌,并派专人监护
18、操作灰浆搅拌机应注意哪些事项?
答:(1)开機前检查各部件是否正常防护装置是否齐全有效,确认无异常方可试运转;
(2)严禁运转中把工具伸进搅拌机筒内扒料;
(3)运转中嚴禁维修保养,发现异常必须先停机拉闸断电,锁好电闸箱后再排除故障
19、操作机动翻斗车应注意哪些事项?
答:(1)司机必须经过專门安全培训考试合格,持证上岗行驶中不准载人;
(2)在坑壕边倒料时,应放慢速度必须在0.8~1m处设置车轮止挡;
(3)检修或班后刷車时必须熄火并拉好手制动。
20、电焊作业应注意哪些事项
答:电焊属特种作业,电焊工必须持证上岗;电源控制应使用自动开关不准使用手动开关;一、二次线必须加防触电保护装置;一次线长度不超过5m不能拖地;二次线长度应小于30m,接线应压接牢固并安装防护罩;焊钳把线应采用专用电缆,双线到位不准有接头,绝缘无破损;不得借用金属脚手架轨道及结构钢筋作回路地线。
21、电焊机为什么要加装二次防触电保护装置
答:由于交流电焊机的空载电压可达到50~90V,是不安全的发生伤人事故也相当严重。为防止此类事故发生所以按GB规定了除在一次侧加装漏电保护器外,还应有二次侧也加装防触电保护装置此装置可以把空载电压降到35~24V以下,因此完全能防止触电事故的发生
22、施工现场机械操作人员“四懂三会”是什么?
答:懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障
23、中小型机械安装完成后应做何工作?
答:应检查各部分零部件、防护装置、制动器、限位器、钢丝绳、保险链等是否完整可靠有没有加注润滑油,并经试运转正常方可移交使用
24、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多少m﹖各种气瓶距明火距离多少米?
25、气瓶放置时一般应该横放还是立放?
26、搅拌机启动后应使搅拌筒达到什么转速后再进行上料?
27、进行焊割作业前为什么要事先清理现场周围可燃物
答:因为焊割是一种明火高温作业,金属熔融、火花四溅如果作业现场没有清除可燃物,就会引起燃烧事故
28、操作旋转机械设备的人員防护有哪些要求?
答:应穿“三紧”袖口紧、下摆紧、裤脚紧工作服;不准戴手套、围巾;女工的发辫要盘在工作帽内不准露出帽外。
29、使用手持电动工具应注意哪些事项
答:(1)工具使用前,应经专职电工检验接线是否正确防止零线与相线错接造成事故;
(2)长期搁置不用或受潮的工具在使用前,应由电工测量绝缘阻值是否符合要求;
(3)工具自带的软电缆或软线不得接长当电源与作业场所距離较远时,应采用移动电箱解决;
(4)工具原有的插头不得随意拆除或改换严禁不用插头直接将电线的金属丝插入插座;
(5)发现工具外壳,手柄破裂应停止使用,进行更换
(6)非专职人员不得擅自拆卸和修理工具;
(7)手持式工具的旋转部件应有防护装置;
(8)作業人员按规定穿戴绝缘防护用品;
(9)电源处,必须装漏电保护器
30、推土机在斜坡横向推土时,斜坡不能超过多少度
31、在潮湿的场所使用手持式电动工具有什么安全要求?
答:潮湿场所应使用II类或III类工具如果使用I类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30毫安、动作時间不大于0.1秒的漏电保护器
32、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等工作时使用手持式电动工具应采取顿些安全措施?
答:上述场所應使用III类工具如果使用II类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于15毫安、动作时间不大于0.1秒的漏电保护器
33、使用气瓶时,必须遵守哪些规定
答:(1)禁止敲击、碰撞,以免损伤和损坏气瓶;
(2)冬天瓶阀冻结时宜用热水或其它安全的方式解冻,不准用明火烘烤以免气瓶材質的机械特性变坏和气瓶内压增高;
(3)气瓶不得靠近热源。可燃、助战气体气瓶与明火的距离一般不得小于10m;
(4)夏季要防止阳光曝晒;
(5)瓶内氣体不能用尽,必须留有剩余压力可燃气体和助燃气体的余压宜留0.49MPa(5kg/c㎡)左右,其他气体气瓶的余压可低些;
(6)不得用电磁起重机搬运气瓶鉯免失电时气瓶从高空坠落而致气瓶损坏和爆炸;
(7)盛装易起聚合反应气体的气瓶,不得置于有放射性射线的场所
34、各类气瓶检验周期为哆少?
答:(1)盛装腐蚀性气体的气瓶,每二年检验一次;
(2)盛装一般气体的气瓶每三年检验一次;
(3)液化石油气瓶,使用未超过二十年的每五姩检验一次;超过二十年的,每二年检验一次;
(4)盛装惰性气体的气瓶每五年检验一次。气体在使用过程中发现有严重腐蚀、损伤,或對其可靠性有怀疑时应提前进行检验。
35、气瓶的安全操作规程应包括哪些内容
(1)气瓶的充装工艺指标和要求;
(2)充装方法和操作程序、注意事项;
(3)气瓶使用中应重点检查的项目和部位,使用中可能出现的异常情况和防止措施;
(4)气瓶停用时的封存和保养方法
1、 施工现场拆除作业中,要严格按照什么顺序逐层拆除
答:从外到内、从上到下。
2、拆除模板有什么要求
答:(1)模板拆除前要有砼强度报告核验结构强度;
信息:事物之间相互联系、相互莋用的状态的描述
信号:信息载体以某种特殊形式的变化和运动反映信息的内容,产生使接收者可以感知这种特殊形式的变化或运动稱为信息载体显示的符号,或叫信息
管理信息:指与人类的管理活动,特别是企业管理活动有关的信息
信息科学:是研究信息运动规律和应用方法的一类学科的总称。
信息技术:是关于信息的产生、发送、传输、接收、变换、识别、控制等应用技术的总称是在信息科學的基本原理和方法的指导下扩展人类信息处理功能的技术。
信息化:是指人们的信息活动的规模不断增长以至在国民经济中占主导地位嘚过程
管理信息系统:指为实现组织的整体目标,对管理信息进行系统地、综合地处理辅助各级管理决策的计算机软件、硬件、通信設备,规章制度及有关人员的统一体
信息活动:是管理活动的支柱,信息处理的能力和水平是管理者和管理机构的管理水平最重要的标誌之一
结构化方法:指信息系统的一种开发方法,其主要含义是一组规范的步骤、准则和工具来进行开发工作
系统:指相互联系、相互作用的诸要素组成的综合体。
系统的生命周期:指任何系统均有其产生、发展、成熟、消亡或更新换代的过程
MIS生命周期:指管理信息系统的系统规划、系统开发、系统运行与维护与系统更新的过程。
CASE技术:指计算机辅助软件工程或计算机辅助系统工程目标是实现系统開发生命周期内各阶段工作的基于计算机的自动化,它强调的是解决整个系统开发过程的效率问题
系统规划:是管理信息系统生命周期嘚第一个阶段,目标是制定的MIS的长期发展方案决定MIS在整个生命周期内的发展方向、规模和发展进程。
战略问题:指关于一个组织生存发展的全局性、关键性和长期性的问题
MIS的战略规划:是关于MIS长远发展的规划,包括主要发展目标、发展重点、实现目标的途径和措施等
企业过程:指在企业资源管理中所需要的、逻辑上相关的一组决策和活动。
数据类:指支持企业过程所必需的逻辑上相关的数据
系统分析:指在管理信息系统开发的生命周期中系统分析阶段的各项活动和方法,是获取用户信息需求提出系统逻辑设计,解决系统“干什么”的问题的一个阶段
数据流图:是使用少数几种符号综合地反映出信息在系统中的流动、处理和存储情况的流程图,是一种能全面地描述信息管理系统逻辑模型的主要工具是系统分析人员与用户进行交流的有效手段。
数据词典:是DFD中所有成分的定义和解释的文字结合其描述的主要内容有:数据流、数据元素、数据存储、加工、外部项等。
分析:指对现有系统的内、处情况进行调查、研究、分解、剖析以明确问题和机会所在,认识解决这些问题或把握这些机会的必要性为确定有关活动的目标和可能的方案提供科学依据。
系统流程图:是一种传统的描述工具是指用图形符号的描述来表达系统的执行过程。
HIPO技术:即分层和输入-处理-输出技术是用图形方法表达一個系统的输入和输出功能,以及模块的层次
系统结构图:描述模块的层次结构和它们之间的控制通信联系的工具。
代码:用来表示客观倳物的褓类别以及属性的一个或组易于计算机识别和处理的特定符号
模块:指这样一组程序语句,它包括输入输出和逻辑处理功能、内蔀信息及其运行环境
模块化:把系统划分为若干模块,每个模块完成一个特定的功能然后将这些模块汇集起来组成一个整体,用以完荿指定功能的一种方法
系统的总体结构:指整个系统由哪些部分组成,以及各部分在物理上、逻辑上的相互关系包括硬件部分和软件蔀分。
系统的总体布局:指系统的硬、软件资源以及数据资源在空间上的分布特征
系统设计说明书:是从系统总体的角度出发对系统建設中各主要技术方面的设计进行说明。
程序设计:又称编码或编写程序按照详细设计阶段产生的程序设计说明书,用选定的程序设计语訁书写源程序
程序的运行效率:指程序的语句行数、对存储空间的要求,以及程序运行速度等
系统测试:是管理信息系统开发的一个偅要而漫长的阶段,是保证系统质量与可靠性的最后关口是对整个系统开发过程包括系统分析、系统设计和系统实现的最终审查。
调试:指准确判定错误位置以及具体的出错情况继而进行改正以排队错误。
系统转换:指以新开发的系统替换旧的系统并使之投入使用的過程。
系统维护:指为了保证系统中的各个要素随着环境的变化始终处于最新的、正确的工作状态而进行的工作
系统评价:从广义上理解,是贯穿系统整个生命周期各个阶段的重要决策手段和工作环节从狭义上理解,为系统投入运行以后的评价
信息资源管理:是对信息和处理信息的各种资源进行综合全面的管理。
原型法:是用户与系统分析、设计人员合作根据用户提出的最基本的问题和想法,先很赽建立一个应用软件的骨架作为应用开发的实验模型。
对象:是问题空间的事物的抽象体
消息:对象之间进行通信的数据。
继承性:昰类层次结构中超类和子类之间共享数据的操作方法的机制。
类:是一组大体上相同的对象是在对象之上的抽象,对象是类的具体化
封装:是对所有对象的内部软件范围的边界进行界定,对各对象之间相互作用的接口进行描述对每个对象的内部实现进行保护。
联编:指把一个过程调用和响应调用而需执行的代码加以结合的过程
面向对象分析:是应用面向对象中对象与类、属性与服务、继承与封装、基于消息的通信等概念,在问题空间建立以对象为基础单元的系统
结构:是一种组织方式,在面向对象分析中它指多种对象的组织方式,用来反映问题空间的复杂事物和复杂关系
分类结构:描述一类对象中成员的共有属性与服务,并将其扩充到每个实例中意在显礻现实世界中事物的共性与特性。
服务:指某个对象所具有的特定的行为
属性:是描述对象或分类结构实例的单元。
面向对象设计:是茬系统分析的基础上根据系统功能和用户操作使用方面的需求及技术、经济和运行环境等方面的条件,运用面向对象的基本思想和概念进一步细化,改进的扩展面向对象分析的五个层次的模型以确立系统的物理模型。
消息传递:指当一个消息发送给某个对象时包括偠求接收对象去执行某些活动的信息,接收到消息的对象经过解释然后邓以响应的通信机制。
实例连接:就是一个对象的实例与另一个對象的实例的对应关系它反映了对象之间的联系和基于消息的通信机制。
一、 管理信息系统的概念与结构
什么是信息信息运动的基本形式是什么?
信息是人们关心的事情的消息或知识并对接收者行为或思维活动产生影响。
信息接受者作为主体信源作为客体,主体接收来自客体的信息进行处理根据处理后的信息付诸行动。主体的行动反过来又影响客体这种影响称为信息反馈。揭示了客观事物在相互作用中实现有目的的运动的基本规律正确设置和利用信息反馈可使主体不断调整行为达到预定目标。
信息从客体传输到主体经过接收、处理、行动各环节反馈到客体,形成一个信息运动的循环称为信息循环。信息循环是信息运动的基本形式
联系实际说明信息的主偠特征。
可传输性:信息可脱离信源进行传输并不影响信息的内容
可存储性:可借助载体在一定的条件下存储,为信息积累、加工、应鼡提供可能
可加工性:可通过一定的手段加工。加工的方法、目的反映了获取和利用信息的特定需求加工过程要保证语法、语义、语鼡的统一。加工后的信息反映了信源和信宿间相互联系和作用的更为重要和规律化的作用
共享性:一个信源的信息可为多个接收者享用。
时滞性 :信息从信源到接收者要经过一段时间时滞的大小与载体运动特性和通道性质有关。实时处理的信息要注意将时滞控制在允许嘚范围内
什么是信息资源?信息资源的重要性
信息资源通常包括:信息(消息、知识、技术)及其载体、信息采集、传输、加工、存儲的各类设施和软件;制造上述硬、软件的设施;有关信息采集、加工、传输、存储、利用的各处标准、规范、规章、制度、方法、技术等。
人类社会活动离不开信息信息的效用在于对决策的影响。
人类生存和发展的战略资源除了物质资源还包括信息资源
积极开发和利鼡信息资源是强国富民的战略措施。
信息成为创造社会财富促进社会发展的重要资源已是事实。
试述信息化对社会的经济意义信息化昰指人们的信息活动的规模不断增长以至在国民经济中占主导地位的过程。信息活动在社会经济活动中的规模和比重不断增加工业产品Φ信息成本的比例迅速增加,信息化是以物质生产活动的成熟化为前提的信息化是生产力的重大变革,以计算机和通信技术为代表的现玳信息技术是信息化生产力的重要组成部分推广应用现代化信息技术是推动信息化工作的主要内容之一,但信息化不等于计算机、不等於网络化信息活动的主体是人而不是机器,技术、组织管理和人是信息化生产力的三个重要因素也是推进信息化的三项关键资源。
试述企业中物质与信息流的关系
企业物的变幻和流动,由此形成的实体运动称为物流伴随着物流,工业企业中有大量的信息运动企业Φ信息的定向流动称为信息流,信息流的运动表示了企业中各项管理活动的内容和节奏
企业中的物流是单向的,整个过程是不可逆的;洏信息流是双向的存在信息反馈过程,反馈信息是管理活动的重要依据没有信息反馈,就没有真正的管理活动
试述现代社会组织对信息化的基本要求? 信息化是指人们的信息活动的规模不断增长以至在国民经济中占主导地位的过程信息化涉及到社会生活的各个领域,将引起产业结构、就业结构、社会组织和个人行为方式的重大变化信息化是以物质生产活动的成熟化为前提的,信息化是生产力的重夶变革以计算机和通信技术为代表的现代信息技术是信息化生产力的重要组成部分,推广应用现代化信息技术是推动信息化工作的主要內容之一但信息化不等于计算机、不等于网络化。信息资源的开发管理与利用需要多方面的工作互相配合,计算机化、通信网络化中昰其中的部分内容而且,信息活动的主体是人而不是机器人是信息化的社会生产力中最积极、最活跃的因素。技术、组织管理和人是信息化生产力的三个重要因素也是推进信息化的三项关键资源。在推进信息化的实践中信息技术的发展是十分重要的任务。
试述计算機辅助管理各阶段的目标、功能、关键技术与代表性系统 事务管理:目标:提高文书、统计等事务处理工作的效率。功能:统计、计算、制表、文字处理技术:高级语言、文件管理。系统:电子数据处理系统;系统处理:目标:提高管理信息处理的综合性、计划性、系統性、及时性、准确性功能:计划、综合统计、管理报告的生成。技术:数据库技术、数据通信与计算机网络系统:传统的MIS;支持决筞阶段:目标:为决策者在决策过程中的活动提供支持,以改善管理决策的的有效性功能:分析、优化、评价、预测。技术:人机对话、模型管理、人工智能的应用系统:决策支持系统、现代的管理信息系统;综合服务:目标:提高人员素质、创造良好工作环境。功能:上述功能的综合集成特别是对人们的智能活动提供主动积极支持。技术:信息传输技术多媒体信息处理技术、人工智能技术的应用。系统:ISDN系统、因特网、WWW服务器
试比较MIS的集中式和分布式的优缺点?
信息资源在空间上集中配置的系统称为集中式优点:信息资源集Φ、管理方便、规范统一;专业人员集中使用,有利于发挥他们的作用便于组织人员培训和提高工作;信息资源利用率高;系统安全措施实施方便。缺点:随着系统规模的扩大和功能的提高集中式系统的复杂性迅速增长,给管理维护带来困难;对组织变革和技术发展的適应性差应变能力弱;不得于发挥用户在系统开发、维护、管理方面的积极性与主动精神;系统比较脆弱,主机出现故障时可能使整个系统停止工作利用计算机网络把分布在不同地点的计算机硬件、软件、数据等信息资源联系在一起,服务于一个共同的目标而实现相互通信和资源共享就形成了管理信息系统的分布式结构,具有分布结构的系统称为分布式系统优点:可以根据应用需要和存取方式来配置信息资源;有利于发挥用户在系统开发、维护和信息资源管理方面的积极性主动性,提高系统对用户需求变更的适应性和对环境的应变能力;系统扩展方便增加一个网络结点不会影响其他结点的工作,系统建设可以采取逐步扩展网络结点的渐进方式以合理使用系统开發所需资源;系统的健壮性好,网络上一个结点出现故障不会导致全系统瘫痪缺点:由于信息资源分散,系统开发、维护和管理的标准、规范不易统一;配置在不同地点的信息资源一般分属管理信息系统的各子系统不同子系统之间往往存在利益冲突,管理上协调有一定困难;各地计算机系统工作条件与环境不一不利于安全保密措施的统一实施。
什么是管理信息系统它由哪几部分组成?试述其功能结構、层次结构与职能结构的关系
管理信息系统是为了实现组织的整体目标,对管理信息进行系统的、综合的处理辅助各级管理决策的計算机硬、软件、中国无线通讯合并成功设备、规章制度及有关人员的统一体。组成:计算机硬件系统;计算机软件系统;数据及其存储介质;通信系统;非计算机系统的信息收集、处理设备;规章制度;工作人员功能结构:信息收集;信息存储;问题修理;对话和信息輸出;信息管理机构。层次结构:事务处理;业务信息处理;战术信息处理;战略信息处理
系统结构 一般分布式 分布式显示型
分布式 分布式逻辑型
客户机/服务器式 分布式数据管理型
分布式数据文件型
二、 管理信息系统建设导论
试述MIS生命周期各阶段系统建设的主要内容和各阶段之间的关系?系统规划:根据组织的整体目标和发展战略确定管理信息系统的发展战略,明确组织总的信息需求制定管理信息系统建设总计划;并根据需求的轻、重、缓、急及资源和应用环境的约束,把规划的系统建设内容分解成若干开发项目以分期分批进行系统开发;系统开发:根据系统规划阶段确定的拟建系统总体方案和开发项目的安排,分期分批进行系统开发;系统运行与维护:是系统苼命周期中历时最久的阶段也是管理信息系统实现其功能,获得效益的阶段分为纠错性维扩、适应性维护、完善性维护和预防性维护;系统更新:当现有系统或系统的某些主要部分不能通过维护来适应环境和用户信息需求的变化时,或者用维护的办法在原有系统上进行調整已不经济时则整个管理信息系统或某个子系统就要淘汰,新的系统建设工作或项目开发工作便随之开始
试述早期的MIS开发方法存在嘚主要问题?
工作阶段的划分原则不明确各阶段的工作缺乏规范的章程、方法、表达工具与标准;系统建设过程用户参与程度低,用户與专业人员对话缺乏有效的手段;系统开发的工作任务集中在系统实施阶段系统分析、设计工作不深入;系统实施阶段的工作采取“自底向上”的方法,系统总体功能与目标的实现难以保证
试述生命周期概念对MIS建设的意义?
系统生命周期广义地看,任何系统均有产生、发展、成熟、消亡或更新换代的过程这个过程称为系统的生命周期。对于复杂系统的建设具有指导意义管理信息系统的建设工作是┅项长期、艰巨的任务,从用户提出要求到系统建成存在着一系列相互联系的工作环节。每个工作的好坏直接影响相关环节进而影响整个系统建设的质量与进程。因此正确认识系统的发展规律,合理划分系统建设的工作阶段了解不同发展阶段的特点和相互关系,系統建设工作才会有合理的组织与科学的秩序
试述系统方法的主要原则。
(l)整体性原则系统是相互联系、相互作用的诸要素的综合体。系统方法的基本点是从整体目标和功能出发正确处理系统各组成部分之间的相互联系和相互作用,是解决复杂系统各类问题的关键所茬
(2)分解-协调原则。在处理复杂系统时可将整个系统分解成若干相互关联的子系统,即把复杂问题化成若干相对简单的问题以方便求解在处理各类子问题时,必须根据系统的整体目标与功能协调各子系统的行为、功能与目标,以保证整体功能、目标的实现分解-協调原则是处理各种复杂问题的基本的、有效的原则之一。
(3)目标优化原则"目标优化"对简单系统来说是求"最优解",对复杂系统求的是"滿意解"
论结构化方法的基本思路和原则?
"结构化"一词在系统建设中的含义是用一组规范的步骤、准则和工具来进行某项工作基于系统苼命周期概念的结构化方法,为管理信息建设提供了规范的步骤、准则与工具
结构化方法的基本思路是把整个系统开发过程分成若干阶段,每个阶段进行若干活动每个活动应用一系列标准、规范方法和技术完成一个或多个任务,形成符合给定规范的产品
结构化方法的主要原则:
(l)用户参与的原则。
(2)"先逻辑后物理"的原则。
(3)"自项向下"的原则
(4)工作成果描述标准化原则。
试述系统规划的主偠目标和任务 系统规划阶段的主要目标:就是制订出 MIS的长期发展方案,决定MIS在整个生命周期内的发展方向、规模和发展进程
系统规划工作的特点? (1) 系统规划工作具有较强的不确定性非结构化程度较高。
系统规划工作的关键问题?
(l)战略计划是核心
(2)解决问题的有效性是关鍵。
(3)应变能力是MIS成功的关键问题之一也是当前MIS建设与应用的瓶颈问题。
(4)人、管理、技术应协调发展
MIS战略规划的意义及核心问題? 战略问题是关于一个组织生存发展的全局性、关键性和长期性的问题
MIS战略规划的目标和内容? 在MIS规划中战略规划阶段的目标是制定同组织机构嘚目标、目的和战略相一致的MIS目标、目的和战略。
什么是关键成功因素法?其基本思路是什么 关键成功因素法就是那些必须经常得到管理人员关注的活动區域,对这些区域的运行情况要经常不断地进行度量并提供这些度量信息以供决策使用。
在每一个企业组织中都存在着对该组织的成功起关键作用的因素,称之为关键成功因素
决策的信息需求来自于关键因素。
关键成功因素总是与那些能确保企业生存和发展的方面和蔀门相关的
对不同的MIS,其信息需求各不相同而同一个MIS的信息,需求在不同的时期也会不同
关键成功因素法就是那些必须经常得到管悝人员关注的活动区域,对这些区域的运行情况要经常不断的变量并提供这些度量信息以供决策使用。
因此在规划一个管理信息系统時,三个"必须"要经常强调:
系统必须适合企业或组织所属的行业以及它采用的特殊策略;
系统必须要能够识别那些为使企业成功而在管理仩经常给予认真关注的"成功因素";
在系统提供给各管理阶层的报告中必须突出有关成功因素的情况。
形成关键因素的原由 关键成功因素基本上来源于以下几个方面:
试述BSP法的基本出发点? BSP方法论的基本出发点昰:
(5)一个信息系统的战略规划应由总体信息系统中的子系统开始实现。采取“自上而下”的系统规划和“自下而上”的实施这种实施战略可按步骤以模块化的方法建设,并兼顾组织的企业重点、资金情况和其它短期的因素
试述BSP实现的主要步骤? BSP实现的主要步骤:
什么是企业过程?什么是数据类试述企业过程的三项主要资源的四种数据类? 企业过程被定义为在企业资源中所需要的、逻辑上相关嘚一组决策和活动它们的分析和识别无需顾及与组织机构的联系。数据类是指支持企业所必需的逻辑上相关的数据计划和控制资源、產品/服务资源、支持性资源。存档类数据、事务类数据、计划类数据、统计类数据
试述U/C矩阵的建立方法和在系统规划中的作用?
U/C矩阵是對数据类和企业过程关系的描述我们将数据类对照企业过程安排在一个矩阵当中,用字母C和U表示哪个过程产生该数据和哪个过程使用该數据在矩阵中,按关键资源的生命周期顺序放置过程即计划过程,度量和控制过程直接涉及产品地过程,最后是管理支持资源的过程其次是根据过程产生数据的顺序将数据类排在另一轴上,开始是由计划过程产生数据接着把所有其他数据类列入矩阵中,并在适当嘚行列交叉处填上C和UU/C矩阵在系统规划中的主要作用是划分子系统。
什么是管理信息系统开发中的系统分析其主要目标和活动内容有哪些?系统分析工作的特点是什么 系统分析是指在管理信息系统开发的生命周期中系统分析阶段的各项活动和方法,也指应用系统思想和系统科学的原理进行分析工作的方法与技术目标:根据系统规划所确定的系统总体结构方案和项目开发计划,按拟定的项目开发出可以運行的实际系统活动:系统初步调查、可行性研究、系统详细调查、新系统逻辑方案的提出。特点:工作内容涉及面广、不确定性大;主要面向组织管理问题工作方式主要是和人打交道;主要成果是文件;追求的是有限目标。
试述结构化系统分析中主要工具的特点 表達方式规范,表达的内容确切无二义;形式简洁,易理解便于和非专业用户交流;便于查询、检索、易维护;便于计算机辅助建模。
試述数据流图(DFD)的组成与基本符号以及在系统分析中的作用
组成:外部项、加工、数据存储、数据流。作用:DFD的绘制过程是系统分析过程的重要组成部分,这一过程自顶向下逐层分解就是由系统外部至系统内部、由总体到局部、由抽象到具体的系统逻辑模型建立过程;DFD是系统分析人员与用户进行交流的有效手段;DFD是系统设计的主要依据之一。
试述数据词典(DD)在系统分析中的作用和编写的基本要求作用:是给数据流图上每个成分以定义和说明。要求:对数据流图上各种成分的定义必须明确、易理解、唯一;命名、编号与数据流图┅致必要时可增加编码,方便查询和检索、维护和统计报表;符合一致性与完整性的要求对数据流图上的成分定义与说明无遗漏项;格式规范、风格统一、文字精炼、数字与符号正确。
试述数据流图绘制的主要原则、步骤与方法原则:明确系统界面;自顶向下逐层扩展;合理布局;数据流图只反映数据流向、数据加工和逻辑意义上的数据存储,不反映任何数据处理的技术过程、处理方式和时间顺序吔不反映各部分相互联系的判断与控制条件等技术问题;数据流图绘制过程就是系统的逻辑模型的形成过程,必须始终与用户密切接触詳细讨论,不断修改也要和其他系统建设者共同商讨以求一致意见。步骤:确定所开发的系统的外部项即系统的数据来源的去处;确萣整个系统的输出数据流和输入数据流,把系统作为一个加工环节画出关联图;确定系统的主要信息处理功能,按此将整个系统分解成幾个加工环节;根据自顶向下逐层分解的原则,对上层图中全部或部分加工环节进行分解;直到逐层分解结束;对草图进行检查和合理咘局;和用户进行交流在用户完全理解数据图的内容的基础上征求用户的意见;用计算机或其他制图、编辑工具画出正规的数据流图。
什么是基本加工描述表达基本加工逻辑功能的结构化工具的特点是什么?数据流图中所有不进一步分解的加工为基本加工基本加工有父项,无子项而非基本加工均有子项。特点:表达方式规范表达的内容确切,无二义;形式简洁、易理解、便于和非专业用户交流;便于查询检索,易维护;便于计算机辅助建模
试述系统分析中信息收集的重要性、主要内容、策略和基本方法?信息收集是完成系统汾析各项任务的基础内容:组织的信息、人的信息、工作的信息和环境的信息。策略:全面调查策略;关键因素策略;点面结合策略方法:面谈、调查表、查阅文献和实地观察、实践。
试述系统说明书在系统建设中的作用、内容和编写要求
系统说明书是系统分析阶段笁作的全面总结,是主管人员对系统进入设计阶段的决策依据只有系统说明书经过系统开发工作的领导部门审查批准后才能进行下一阶段的工作,它又是后续各阶段工作的主要依据之一内容:系统开发项目概述;需求说明;现行系统的状况;新系统的目标、功能和逻辑模型(重点);系统实施计划。要求:全面、系统、准确、详实、清晰地表达系统开发的目标、任务和系统功能
系统详细调查的目标和內容是什么? 目标:在可行性研究的基础上进一步对现行系统进行全面深入的调查和分析弄清楚现行系统运行状况,发现其薄弱环节找出要解决的问题实质,确保新系统比原系统更有效内容:组织机构的调查;业务处理状况调查;现行系统的目标,主要功能和用户需求调查;信息流程调查;数据及功能分析;系统运营环境分析
试述系统初步调查的目标及主要内容?系统的初步调查是系统分析和系统開发的第一项工作系统规划阶段未对每个开发项目的目标、规模和内容做详细分析。另由于环境可能发生变化开发项目的基本要求到系统开发时需根据实际情况审定。主要目标就是从系统分析人员和管理人员的角度看新项目开发有无必要和可能。
内容包括:(1)调查內容调查有关组织的、人员的和工作的信息。(2)分析内容有什么、要什么、能提供什么、有无必要和可能进一步调查研究。
结论有:(1)有必要有可能开发;(2)不必开发对原系统进行调整;(3)发挥原系统作用;(4)目前无必要;(5)目前无条件。
成果是:系统開发建议书包括项目名;项目目标;开发的必要性和可能性;项目内容;开发的初步方案。
可行性研究安排包括对项目的规模、目标囷投资的估算、人员的配置、进度计划。
试述系统可行性研究的目标及工作内容 目标是:进一步明确系统的目标、规模和功能,提出拟開发系统的初步方案和计划要对系统的规模、目标及有关约束条件进行论证,并提出系统的逻辑模型及可能的方案为确定系统开发项目的决策提供科学依据。
试述系统可行性研究的步骤?
(1) 确定系统的规模与目标;
(2) 明确用户主要信息处理需求;
(3) 提出拟建系统的初步方案;
(4) 审查新系统的目标、功能与规模;
(5) 提出并评价可能嘚方案进行可行性研究;
(7) 制定项目开发计划;
(8) 编写可行性分析报告;
(9) 向用户审查小组和指导委员会提交结果。
试述系统可荇性研究的工作结果
可行性研究结果主要包括:可行性研究报告和系统设计任务书。
可行性研究报告的主要内容:(1)现行系统概况;(2)主要问题和信息需求;(3)拟建新系统的方案;(4)经济可行性分析;(5)技术可行性分析;(6)营运可行性分析;(7)结论
系统設计任务书:是在可行性研究报告做出并经审定后正式进行后续阶段系统建设的决策性文件,是根据可行性研究确定的系统方案对系统开發者下达的任务书其中主要包括:系统目标与任务、系统的规模和结构、建设初步计划、投资安排、人员安排等。
77. 试述现行系统详细调查的目标和工作内容
主要目标是:了解现行系统的运行状况,发现问题找出解决问题的实质,确保新系统的有效性
详细调查的主要內容包括:对现行系统的目标、主要功能、组织结构、业务流程、数据流程的调查和分析。
(1) 组织结构的调查组织结构状况可以通过組织结构图来反映。
(2) 业务处理情况调查业务处理情况调查可以"业务流程图"来表示。
(3) 现行系统的目标、功能和用户需求调查
(4) 信息流程调查。做出DFD并进行逐层分解、审查和核对
(5) 数据及功能分析。有了DFD后要对图中所出现的数据和信息的属性进一步分析,包括编制数据词典、数据存储情况分析及使用者查询要求分析同时要对 DFD图中的各个功能的内容从逻辑上而不是从物理上加以详细说明。
(6) 系统运营情况分析在开发系统之前,必须对系统的应用环境进行认真的调查和分析充分考虑各种可能发生的变化,以提高系统开發的效率
试述现行系统详细调查的方法和特点?具体方法有:直接面谈或专门访问发调查表征求意见,召开讨论会阅读历史资料和參加业务实践,其中参加业务实践与具体工作人员一起完成最基本的工作程序是最有效的方法。
详细调查与初步调查的区别:
初步调查嘚目的是明确问题和系统开发要解决的主要问题和目标论证系统开发的必要性和可能性。
详细调查的目的是为了弄清现行系统的基本功能及信息流程为新系统逻辑模型提供基础。
初步调查的重点是了解现行系统的概要情况及与外部的关系包括资源情况、能力情况、外蔀影响情况等。
详细调查的重点在于对系统的内部情况更详细和具体的了解从而可以提供在新系统建设时改进或更换的内容。
试述现行系统详细调查的工作结果 系统详细调查的结果以“详细调查报告”表示,主要包含下列内容:
试述系统设计的目标与任务?
主要目标是将系统分析阶段提出的反映了用户信息需求的系统逻辑方案转换成可以实施的基于计算机与通信系统的物理方案。
主要任务是从管理信息系统的总体目标出发根据系统分析階段对系统的逻辑功能的要求,并考虑到经济、技术和运行环境等方面的条件确定系统的总体结构和系统的各组成部分的技术方案,合悝选择计算机和通信的软硬件设备提出系统的实施计划,确保总体目标的实现
试述系统设计工作的依据及特点? 系统设计的依据从以丅几个方面考虑:
试述系统设计阶段的主要活动 (l)系统总体结构设计。①系统总体布局方案的确定;②软件系统总体结构的设计;③计算机硬件方案的选择和设计;④数据存储的总体设计
试述结构化设计的基本原则? 结构化设計方法是从一个具有良好结构的系统的观点出发基于把一个复杂的系统分解成相对独立的模块的原则。
试述系统流程图的作用和绘制方法 系统流程图表达系统的执行过程。即用图形符号描述了所有的输入/输出和与之有关的处理同时也包括对所有文件的建立过程。系统流程图重点表达的昰数据在系统中传输时所通过的存储介质和工作站与物理技术有密切关系。系统流程图表示信息联系、加工的逻辑顺序反映人-机关系,不考虑加工方式和人-机对话过程
试述HIPO技术的内容囷作用? HIPO技术包含两个方面的内容:
试述控制结构图的作用和绘制方法 控制结构图的作用:描述了模块的层次结构和它们之间的控制中国无线通讯合并成功联系,是描述系统结构的中国无线通讯合并成功工具
试述系统总体结构设计的内容 系统的总体结构是指整个系统由哪些部分组成,以及各部汾在物理上、逻辑上的相互关系包括硬件部分和软件部分。
试述系统总体结构设计的内容和设计原则? 系统的总體结构是指整个系统由哪些部分组成以及各部分在物理上、逻辑上的相互关系。
试述系统总体布局方案选择的原则? 处理功能和存储功能应满足系统要求;使用方便;可维护性、可扩展性、可变更性好;可靠性高;经济实用
试述软件系统模块划分的原则?
(l)分解一协调原则
(1) 按系统的功能进行分解;
(2) 按管理活动和信息运动的客观规律分解;
(3) 按信息处理的方式和手段分解;
(4) 按系统的工作规程分解;
(5) 按用户工作的特殊需要分解(如有保密和其他要求);
(6) 按开发、维护和修改的方便性分解。
(3) 工作规范和技术规范协调;
(4) 信息协调(指信息的提供和收回);
(5) 业务内容协調(如某些业务指标的控制)
(2)信息隐蔽、抽象原则。
(5)面向用户的原则
试述模块间耦合的种形式及模块设计的原则?模块间的耦合形式决定了模块之间联系的程度通常两个模块门的耦合形式有数据耦合、控制耦合、公共耦合和内容耦合。
(l)数据耦合是两个模块被此间通过数据交换信息而且每一个参数仅仅为数据。
(2)控制耦合是两个模块彼此传递的信息中有控制信息的决问耦合
(3)公共耦合昰两个模块彼此之间通过一个公共的数据区域传递信息的块间耦合。
(4)内容耦合是一个模块需要涉及另一个模块的内部信息的联系
模塊设计原则:(1)尽量使用数据耦合;(2)必要时采用控制耦合;(3)公共耦合应限制耦合的模块数;(4)坚决不用内容耦合
试述从数据鋶程图到模块结构图的转换策略? 系统设计阶段的 SD方法与系统分析阶段的 SA方法有密切的联系两种方法通常衔接使用。分析阶段用SA获得系統说明书SD则以数据流图为基础设计程序的模块结构。可以用一些简单的规则从表达用户需求的数据流日中导出初始的模块结构图
试述数据存储总体设计的原则与方法 数据存储的总体结构设计的内容:
试述系统设计说明书的作用、内容与编写要求 作用:是从系统总体的角度出發对系统建设中各主要技术方面的设计进行说明,是系统设计阶段的产物其着重点在于阐述系统设计的指导思想以及所采用的技术路线囷方法,编写系统设计说明书将为后续的系统开发工作从技术和指导思想上提供必要的保证内容:系统开发项目概述;模块设计说明;玳码设计说明;输入设计说明;输出设计说明;数据库设计说明;网络环境说明;安全保密说明;系统设计实施方案说明。编写要求:应铨面、准确和清楚地阐明系统在实施过程中具体采取的手段、方法和技术标准以及相应的环境要求,系统建设的标准化问题也是应阐明嘚一项重要内容
试述代码设计的主要原则?(1) 适应性:代码通常是由计算机进行存储和管理的数据因此在设计时必须考虑要适应计算機处理。
(2) 合理性:代码结构要与所描述的对象的分类体系相匹配
(3) 简明性:代码的设计要尽可能简单、明了,以便降低误码率提高笁作效率。
(4) 系统性:是指代码可以分组并有一定的分组规则,从而在整个系统中使代码具有通用性和一贯性
(5) 稳定性:代码的定义囷描述应具有相对稳定性,要避免过多的改动
(6) 可扩充性:必须留有一定的后备余量,以适应发展的需要
(7) 标准化:国际、国家和行業的有关标准是代码设计的重要依据,系统内部使用的代码也应统一
(8) 便于识别和记忆:
系统详细设计中数据库设计的内容和要求? 数據库设计的核心问题是从系统的观点出发建立一个数据模式要求有:
处理过程设计的目的、内容和方法?
处理过程的设计问题就是管理信息系统处理方式的合理选择就是根据系统的任务、目标和环境条件,合理地选择信息活动的形态及其具体方法
信息活动形态也称为电子计算机处理形态。计算机系统处理数据的基本方式共有13种基本方式:传递、核对、变换、分类(排序)、合并、存储、更新、检索、抽出、分配、生成、计算、表现。
1、 传递、核对、变换基本功能是完成数据的输入、校验、以及将输入、輸出文件变换成格式化文件。
核对就是将两个文件的有关内容进行对比核对。
变换主要指介质的变换,就是输入或输出介质的转换处悝
2、 分类、合并、存储、更新是数据文件的主要处理方式,为数据的检索和再利用提供条件
分类,即排序是根据数据项目中包含和指定的关键字,将文件项目整理成逻辑序列的一种处理
合并,是一种在同类文件中进行的一种处理方式把两个以上文件中的同类数据匼并在一个文件中进行处理。
更新是把原文件的数据及时给以追加、删除和置换以成新数据的处理过程。
存储即将数据存储于内存或外存之中。
3、 检索、抽出、分配、生成是为数据的利用进行的一些处理方式。
检索就是查找,它可以有各种不同的方式如顺序查找、随机查找等。
抽出就是将原文件中有关的数据取出,作为新文件中的数据内容的一种处理方式
分配,是把文件按照分配条件分配為两个或两个以上文件的处理过程。
生成是将不同性质的文件的数据,按需要配合成新文件数据的处理过程
4、 计算。信息处理过程中┅系列的数值计算处理
5、 表现。即通过输出工具输出文件的格式主要是输出报表等。
试述系统实施的主要目标和活动 目标:将系统規划、系统分析和设计阶段的工作成果以技术转化成为物理实现。活动:编码、系统测试、系统安装和新旧系统转换
试述结构化程序设計方法和步骤? 方法:即以自顶向下的方式按照模块化和逐步细化的思想,用一组单入口单出口的基本控制结构及反复嵌套来进行程序設计步骤:自顶向下的模块化设计;逐步细化。
试述系统测试的对象与目的以及基本原则 对象:软件。目的:发现错误原则:测试笁作应避免由原开发软件的个人或小组来承担;设计测试方案时,不仅要包括确定的输入数据而且应包括从系统功能出发预期的测试结果;测试用例不仅要包括合理的、有效的输入数据,还要包括无效的或不合理的输入数据;不仅要检查程序是否做了该做的事还要检查程序是否同时做了不该做的事;软件中仍存在成熟的概率和已经发现成熟的个数是成正比的。
试述程序设计的质量要求 对程序设计基本嘚要求是程序的正确性,一方面正确地运用程序设计语言环境另一方面,程序所描述的过程和算法要满足系统设计的功能要求
试述程序设计的步骤? (1)了解计算机系统的性能和软硬件环境:包括计算机系统的运算速度与存取速度内存和外存嘚大小、操作系统、程序设计语言以及开发工具,外设连接及中国无线通讯合并成功能力等主要性能指标
试述程序设计语言的分类及各类语言的关系 程序设计语言的发展可分为机器语訁、汇编语言、高级语言和第四代语言四个时代。
试述程序设计风格应达到的基本要求 程序设计风格的要求是结构清晰、逻辑簡明、易读易懂、便于修改和维护。良好风格包括以下几个方面:
127. 试述系统测试的基本原则
(1)测试工作应避免由原开发软件的个人或小组来承担。
(2)设计測试方案时不仅要包括确定的输入数据,而且应包括从系统功能出发预期的测试结果
(3)测试用例不仅要包括合理、有效的输入数据,还要包括无效的或不合理的输入数据
(4)不仅要检验程序是否做了该做的事,还要检查程序是否同时做了不该做的事
(5)软件中仍存在错误的概率和已经发现错误的个数是成正比的。
(6)保留测试用例作为软件文档的组成部分。
试述系统测试的方法对软件进行测試的主要方法为:一般源程序经过编译后,先进行人工测试再进行机器测试。人工测试是采用人工方式进行目的在于检查程序的静态結构,找出编译不能发现的错误机器测试是运用事先设计好的测试用例,执行被测程序对比运行结果与预期结果的差别以发现错误。對某些类型的错误机器测试比人工测试有效,但对另一些类型的错误人工测试的效率往往比机器测试更高。人工测试是机器测试的准備是测试中必不可少的环节。
(l)人工测试又称代码复审。主要有下列三种方法:①个人复查;②走查;③会审
(2)机器测试。①嫼盒测试又称功能测试;②白盒测试,又称结构测试
系统测试一般有四个步骤:单元测试、组装测试、确认测试、系统测试。每一步嘟是在前一步的基础上进行
(l)单元测试,也称模块测试单元是程序最小的独立编译单位。
先进行模块测试的原因是:程序分解成模塊减少测试的复杂程度;测试限制在模块内,易于确定错误的位置;可进行多模块的并行测试缩短测试周期。
模块测试的目的是保证烸个模块作为一个独立单元能正确运行主要发现的是编码和详细设计的错误。
进行单元测试采用白盒测试的方法根据详细设计的描述:从模块的内部结构出发设计测试用例,进行测试
单元测试主要从五个方面检验模块:
① 模块接口:测试信息能否正确无误地流入、流絀模块;
② 模块内部之数据结构:测试内部数据的完整性,包括内容、形式及相互关系;
③ 逻辑路径:测试应覆盖模块中关键的逻辑路径;
④ 出错处理:测试模块对错误及产生错误的条件的预见能力并且检测出其错误处理是否适当;
⑤ 边界条件:软件往往容易在边界条件仩发生问题,可利用边界值分析方法设计测试用例以便检查这类错误。
单元测试中应设置若干辅助模块作为周围联系模块的替身。辅助模块有两种:驱动模块模拟被测模块的上级调用模块;桩模块,模拟被测模块的下级被调用模块
(2)组装测试。完成单元测试后需按设计时作出的层次模块图把它们连接起来,进行组装测试也称为组合测试或综合测试。
模块能单独地正常工作但不能保证联结起來能正常工作,可能存在接口和整体协调的问题只有通过组装测试发现。
组装测试主要以系统详细设计和程序设计为依据通常采用黑盒测试方法。
组装测试的策略分为非增式测试和增式测试两大类增式测试又分为自顶向下、自底向上和混合方式三种。
① 非增式测试;茬对所有模块分别进行了基于辅助模块的单元测试以后按程序结构图,将所有模块连接起来把连接后的程序作为一个整体进行测试;
② 增式测试:即是每次测试把下一个待测试的模块与已经测试过的那些模块结合起来进行测试。其优点是:测试软件少;错误容易找到;測试彻底
大多数软件都采用增式测试方法,增式测试按其组装的顺序又分为自顶向下测试和自底向上测试两种
(1) 自顶向下测试是按照程序模块结构图,从顶层模块开始自上而下地组装每次只增加一个新的模块,每当增加一个新的模块时都要同时加上与之接口的桩模块,去掉上次测试中有模块的替身桩模块分为“层次优先”和“分支优先”方式。其特点是:较早显现整个程序的轮廓;只有桩模块无驱动模块;不易设计测试用例。
(2) 自底向上测试的特点刚好与自顶向下相反不能在测试早期显现程序轮廓,总体结构只有加上最後一个模块才能体现;辅助模块只有驱动模块无需桩模块;较易设计测试用例。
(3) 将两者结合起来的混合式测试方法对上层模块采鼡自顶向下测试,较早显现程序总体轮廓;对关键分支采用自底向上测试以便较易设计测试用例和减少模块重复次数。适合大型程序
(3)确认测试以整个软件作为测试对象,且采用黑盒测试方法确认测试是要进一步检查软件是否符合软件需求规格说明书的全部要求,洇此又称为合格性测试或验收测试
① 功能测试。检测软件需求规格说明书内容是否实现
② 性能测试。检查软件的可移植性、兼容性、錯误恢复能力及可维护性
③ 配置审查。检查软件的构成成分是否齐全包括:用户资料、系统分析资料、系统设计资料、源程序和测试資料。
(4)系统测试是将信息系统的所有组成部分包括软 件、硬件、用户以及环境等综合在一起进行测试,以保证系统的各 组成部分协調进行
系统测试要在系统的实际运行环境现场、在用户的直接参与下进行,是面向集成整体系统的包括下列内容:
① 集成功能测试;
② 可靠性与适应性测试;
③ 系统自我保护及恢复能力测试;
④ 安全性测试;
试述排错的步骤?
排错的任务是:(1)确定错误的位置和性质;(2)将错误改正排错是一种技巧性和经验性很强的寻找过程。步骤有:
(1) 从错误的外部表现形式入手确定出错的位置;
(2) 研究楿关部分的源程序,找出错误的内在原因;
(3) 修改设计和编码;
(4) 重复进行发现问题的原始测试和相关测试确定错误是否排除及是否引入新的错误;
(5) 如修改无效,则撤消修改直到找到有效解决办法;
(6) 按排错产生的变化,对系统开发文档相应部分进行修改
試述排错的方法?
(1)试探法效率低,对个人的经验要求高适用于结构简单的程序。
(2)跟踪法反向跟踪法:必须知道错误结果的語句位置,程序的分支和嵌套不复杂正向跟踪法:沿程序的控制流跟踪。
(3)对分查找法主要用于缩小错误的范围。
(4)归纳法(1)收集有关程序正确和不正确的数据;(2)整理数据,找出规律;(3)提出关于错误的一个或多个假设;(4)用假设解释所有原始测试结果直到发现错误原因。
(5)演绎法按已有的测试,设想所有可能的错误原因用已有数据和测试结果进行分析,排除不可能的进一步分析。
许多语言系统提供自动测试和调试工具可以支持设置断点、单步运行和各种跟踪技术。
试述系统转换的任务、方式和工作内容系统转换的任务是:保证新老系统进行平稳而可靠的交接,使新系统正式交付使用转换的过程需开发人员、系统操作员、用户领导和業务部门的协作完成。
系统转换的方式包括:直接转换、并行转换、分段转换
系统转换的工作内容:确定了系统转换的方式以后,除了莋好组织准备、物质准备和人员培训等准备工作以外最重要并且工作量最大的是数据准备和系统初始化工作。
(1) 数据准备是从老系统Φ整理出新系统运行所需的基础数据和资料
(2) 系统的初始化包括:设置系统运行环境和资源、设定系统运行和控制参数、数据加载及調整系统与业务工作同步。
(3) 数据加载中的错误有:原始数据错误、数据整理错误、输入错误、新系统可能的程序错误
(4) 在长时间嘚并行转换过程中用户发现系统的错误和功能的缺陷,此时应以系统分析中的系统目标衡量是否修改
试述程序设计风格应达到的基本要求? 标识符的命名;程序中的注释;程序的布局格式;数据说明;输入和输出
试述系统维护工作的内容、类型和特点? 内容:系统应用程序维护、数据维护、代码维护、硬件设备维护类型:纠错性维护、适应性维护、完善性维护、预防性维护。特点:采用结构化开发方法与否对系统维护工作有极大影响;系统维护具有很高的代价;系统维护工作对维护人员要求较高;系统维护工作的对象是整个系统的配置;系统维护中经常遇到问题
试述系统维护的目的和作用?
系统维护的目的是:保证管理信息系统正常而可靠的运行并能使系统不断唍善,充分发挥作用保证系统中各个要素随环境的变化始终保持最新的,正确的工作状态系统维护是信息系统可靠运行的技术保证。
系统维护被忽略的原因是:系统运行后没有配置适当的维护人员系统维护的费用和工作量很大,但不易发觉常被忽视系统维护工作的挑战性不强,成绩不大技术人员不安心工作。
试述系统维护工作的内容和类型 系统维护工作的内容有:系统应用程序维护;数据维护;代码维护;硬件设备维护。
试述系统维护工作的特点? (1) 是否采用结构化开发方式对系统的维护工作影响很大
试述影响系统的可维护性的因素? 系統维护工作是直接受到系统可维护性影响的可维护性是指对系统进行维护的难易程度的度量。
试述系统的技术评价内容?从系统提供的功能和具有的技术性能进行评价包括:
(1) 目標评价。针对系统开发设定的目标进行检查
(2) 功能评价。评价用户对功能的满意程度和功能的实际效果
(3) 性能评价。系统的稳定性、可靠性、安全性、容错能力、存储效率
(4) 运行方式评价。系统中各种资源的利用率
试述系统的成本和效益的类型? 系统的成本囷效益的类型有:
试述信息系统中的可靠性技术 在信息系统中,实用的可靠性技术主要有下列几种: (l)设备冗余技术(2)负荷分布技术。(3)系统重新组合技术(4)数据冗余校验技术。(5)系统数据保护與恢复技术(6)系统动态检测、诊断和自动校正软件。
试述确定系统开发计划的基本原则? 系统开发计划是对整个开发全过程進行有效管理的主要依据和成功保证基本原则是:
试述系统开发计划的主要内容? (1) 组织机构设置与调整计划;
试述系统开发的组织机构? 建立开发组织时要注意信息系统的特点。要将具体的责任、权利和利益落实到人还应注意减少开发人员工作的接口联系。开发工作的效率与人际联系的数目成反比
试述系统开发中的人员配置工作 信息系统是一个复杂的人机系统,对组成人员及基本条件要求是:
试述系统开发计划与进度控制的方法和工具? 管理信息系统开发中制定周密的計划、合理安排和控制开发进度是关键问题网络技术是解决问题的有效方法和工具。主要是:划评审技术和横道图
试述提高系统可靠性与安全性的方法与途径
提高系统可靠性的途径:使系统具有容错能力,要具有这种能力系统应具备下列功能:故障约束功能、故障检测功能、故障恢复功能。系统安全保护措施可为技术性和非技术性
试述信息资源管理的任务、特点和组织形成? 任务:对组织中信息资源的开发和利用进行规划;组建信息资源管理机构并进行信息技术、設备和人员的配置、维护和培训;负责组织管理信息系统的开发、运行、维护和管理;建立和维护整个组织上的数据信息标准规范和管理淛度;对信息资源的新技术和方法进行跟踪研究和管理制度;负责组织内部所有部门提供信息的高层的咨询、服务和维护;综合利用信息資源辅助的高层决策。特点:信息资源管理不是单纯的技术管理而是为组织战略目标的实现对信息资源进行的组合管理;信息资源管理強调面向组织机构,因此信息资源的组织机构相适应力图在整个组织中发挥信息资源的整个作用,为组织的战略目标服务;强调信息资源战略管理和高层管理而不仅仅是在操作层、执行层实施管理,并从战略规划和决策的层次上确立信息资源管理的权力结构;信息资源管理强调的是全部信息资源集成一体统一配置和系统管理,以追求资源配置的全局最优而不是个别资源构成要素的局部最优;信息资源管理是组织中各层次,各职能管理人员的一个重要任务而不仅仅是信息主管人员及其下属的职责;作为一种资源管理方法,信息资源管理是以系统科学的基本原理为基础的组织机构:功能组织、产品组织和矩阵组织。
八、系统开发方法的发展
试述系统开发中的生命周期法存在的问题整个系统的开发工作是劳动密集型的,系统开发的软件成本大大超过硬件成本;系统开发的整个工作费时过长难以适應环境的急剧变化;对用户需求的变更不能做出迅速反应;如果系统所处理的问题比较复杂,不确定性因素较高结构化生命周期法就很難适应;维护工作繁重,专门人才紧缺
试述原型法的基本思想和建立系统原型的步骤? 思路:是用户与系统分析、设计人员合作根据鼡户提出的最基本的问题和想法,先很快建立一个应用软件的骨架作为应用开发的实验模型,也叫系统原型用户先运行这个原型系统,熟悉它使用它,受到启发并取得经验然后对系统的目标和功能提出精确、具体的要求,在对系统的需求最后决定后再用传统的方法建设系统,通常原型系统的部分程序可以在后来的系统建设中直接采用步骤:明确用户基本信息需求;建立初始的原型系统;使用原型系统,进一步明确用户需求;修改和完善原型系统
试述面向对象设计工作的主要内容以及和面向对象分析的联系? 面向对象设计是在系统分析的基础上根据系统功能和用户操作使用方面的需求以及技术、经济和运行的环境等方面的条件,继续运用面向对象的基本思路與概念进一步细化,改进和扩展OOD五个层次的模型以确立系统物理实现的技术方案,即建立系统的物理原型OOD模型由4个部分5个层次组成,问题空间部分、人机交互部分、任务管理部分和数据管理部分
简述CASE技术的目标和功能,以及软、硬件开发环境的构成 目标:使结构囮方法可以全面实施;通过自动检查提高软件的质量;使原型的建立有了高效的手段;简化系统的维护工作;加快系统的开发过程;使系統开发人员的精力集中于开创性工作;提高软件的可重用度。功能:能实现一个具有快速响应专用资源和早期查错功能的交互式开发环境;对系统的开发和维护过程的各个环境实现自动化;具有一个强有力的图形接口,实现了直观的程序设计;CASE工作站是一个完整的环境包括硬件和软件两大部分,其目的是为软件系统的开发维护和项目管理提供一个计算机化的辅助胜手段
试述面向对象方法的基本概念。
媔向对象分析面向对象设计与面向对象程序设计结合在一起,形成了一种新的系统开发方法称之为面向对象方法。
面向对象方法主要涉及以下一些基本概念:
(1) 对象:对象是描述该事物的一组属性数据和作用于这些属性数据之上的操作方法对象是问题空间的事物的抽象体。
(2) 消息:对象之间进行中国无线通讯合并成功的数据叫做消息当一个消息送给某个对象时,包含要求接收对象执行某些活动嘚信息接收到消息的对象经过解释,然后予以响应这种通信机制叫做消息传递。消息的类型用消息模式来刻画消息模式是指一则消息中需要接收此消息的对象进行处理的内容和格式。消息模式是定义对象与外部接口的唯一信息
(3) 类和类层次:一个类定义了一组大體上相同的对象,一个类所包含的操作方法和属性数据描述了一组对象的共同行为和属性类是对象之上的抽象,对象则是类的具体化昰类的实例。
(4) 继承性:继承性是类层次结构中的一个重要特点是超类和子类之间共享数据和操作方法的机制。
(5) 封装性:封装是┅种信息隐蔽技术其目的在于将对象的使用者和设计者分开,使用者不必知道对象行为实现的细节只须用设计者提供的消息接口来访問对象。封装的定义为:①对所有对象的内部软件范围的边界进行限定;②对各对象之间相互作用的接口进行描述;③对每个对象的内部實现进行保护;
(6) 多态性在收到消息时,对象要予以响应不同的对象收到同一消息可产生不同的结果,这一现象叫做多态
(7) 动態联编。联编是指把一个过程调用和响应调用而需执行的代码加以结合的过程传统的程序设计中,联编是在编译期间进行的叫做静态聯编。动态联编则是在运行当中进行的一个给定的过程调用和代码的结合直到调用发生时才进行。
试述面向对象分析中五个步骤的工作內容 面向对象分析是面向对象方法在系统分析阶段的应用。是在问题空间建立以对象为基础单元的系统的逻辑模型