pkpm中pkpm如何进行楼层组装装后组合楼盖为什么不在主梁上,而是掉了下来

造价与管理
&&&&&&&&&&&&错层剪力墙结构在pkpm中的建模方法
错层剪力墙结构在pkpm中的建模方法
相关标签:
& & 错层剪力墙结构也采用增加标准层的方式,但由于结构中没有梁,不能以梁确定楼板的标高;同时因为墙在立面上是连续的, 也不能以墙确定楼板的标高。楼层标高应通过【楼层组装】命令在楼层表中设定,程序自动在指定标高处布置整层楼板,而错层结构中没有楼板的部分,可以用【楼板开洞/全房间洞】命令将其设置为洞口,或用【修改板厚】命令将板厚设定为 0。这两条命令在开洞效果方面完全一致,不同之处仅在于前者在开洞处没有板荷载,而后者保留了开洞处的荷载,设计人员可以灵活选用。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[抗震加固]热门知识多层钢结构框架中是不是都要把主次梁定义为组合梁啊
我现在做的钢结构框架中,楼板是压型钢板混凝土楼盖,发觉PKPM中很方便定义组合梁,但是要把已经定义好的组合梁改成不是组合梁,则要鼠标一个一个改,非常麻烦。我知道次梁一般都定义成组合梁,主梁是不是也要定义成组合梁,有的书上说一般主梁一般按构造布栓钉,用做安全储备,不需定义成组合梁,但是我问了几个朋友,他们还是把主梁定义成组合梁。请问大家是怎么处理的
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)PKPM操作流程 (以砌体结构为例,版本PKPM2010) 目录 第一部分 1、选择工作目录 2、建模 3、荷载输入 4、板厚 5、换标准层 6、楼层组装 7、设计参数 8、存盘退出 第二部分 9、结构平面图 10、计算参数 11、绘图参数 12、楼板计算 13、绘制配筋图 第三部分 14.图形完善
15、其他技巧
by探索者@迎春
1 1、选择工作目录 选择pkpm砌体结构――砌体结构辅助设计――1砌体结构建模与荷载输入
2、建模 【1】选择轴线输入――矩形轴网――输入上/下开间、左/右进深数据(具体数据由建施平面图轴网取得,轴线要完整。)轴线不需要命名,最后粘贴建施轴网。 【2】我们建立轴网,其实就是一个网格。然后我们对照建施平面图删除不需要的线(使用删除按钮或者图素编辑),增加部分线(使用偏移功能,包括阳台雨篷线),然后要删除多余的节点。 【3】在修改后的网格上布置墙体,注意墙宽与是否需要偏移。 【4】柱布置,按照设置要求(抗震规范84页)布置不同的构造柱,构造柱应符合构造要求(抗震规范85页)。 【5】梁布置。一般设置在卫生间、阳台处,以及可以将板分隔成规则状位置。 【6】洞口设置。由建施门窗表设置洞口尺寸,注意设置窗的窗底标高。 【7】构件删除。使用构件删除选项,选择若干种构件,然后选定目标删除。 【8】构件检查。使用本层修改选项,查改或者替换相关构件。 【9】本层信息填写。注意底层一般为水泥砂浆,选择1.
3、荷载输入 【1】恒活设置 自动计算现浇楼板自重选项前打勾,楼面恒载自己计算,计算条件查找建施楼面做法(例如最后计算为1.5)。活载查找荷载规范(第10、11页)按条件确定。 【2】楼面荷载――楼面恒载,需要修改的输入相关数据,然后点击相应楼面。 【3】楼面荷载――楼面活载,修改相应荷载。如阳台。 【4】梁间荷载 A梁荷定义:添加模型中各种类型的荷载。 B恒载输入:依次选择不同的荷载类型设置到相对应的梁上。
4、板厚 【1】生成楼板。选择楼层定义――楼板生成――生成楼板。 【2】修改板厚。选择修改板厚,输入数值,点击相应板完成修改。注意楼梯间板厚改为0。 【3】楼板错层。选择楼板错层,下为正,输入数值(由建施总说明查),然后点击错层较低位置。如厨房、卫生间、阳台等。
5、换标准层 【1】选择楼层定义――换标准层――添加新标准层 【2】选择标准层1,然后选择全部复制/局部复制,确定,来增加若干标准层。
by探索者@迎春
2 6、楼层组装 【1】选择楼层组装――楼层组装 【2】选择标准层,复制层数数目,层高,自动计算底标高,然后选择增加。依次选择标准层,完成楼层组装。 【3】整楼模型。选择整楼模型――重新组装,然后自动生成立体图,右键选择旋转,按左键可以旋转看模型。当然也可以分层组装,选择需要看的楼层。 【4】退出整楼模型。选择平面视图按钮,或者选择荷载输入选项即可。 7、设计参数 【1】总信息 a、 结构体系:砌体结构。 b、 结构主材:砌体。 c、 地下室层数:0或x。(华府12#楼1层地下室) d、 梁、柱保护层厚度:20mm。 【一般按一类环境类别(混凝土结构设计规范第13页【环境类别】)】如下 一类: 室内干燥环境 ;永久的无侵蚀性静水浸没环境。
二类a、室内潮湿环境;室内潮湿环境;非严寒和非寒冷地区的露天环境;非严寒和非寒冷地区与无侵蚀性的水活土壤直接接触的环境;寒冷和严寒地区的冰冻线以下的无侵蚀性的水活土壤直接接触的环境
二类b、干湿交替环境;水位频繁变动环境,严寒和寒冷地区的露天环境;严寒和寒冷地区的冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境
三类a、严寒和寒冷地区冬季水位冰冻区环境;受除冰盐影响环境;海风环境。
三类b、盐渍土环境;受除冰盐作用环境;海岸环境。
四类: 海水环境。
五类: 受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境。
混凝土保护层最小厚度(mm) 【混凝土设计规范102页】
环境类别 一 二a 二b 三a 三b 板墙壳 15 20 25 30 40 梁柱杆 20 25 35 40 50 注:1 混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm; 2 钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm. 【2】材料信息 砌体结构中只需设置:a、主要墙体材料:烧结砖。b、砌体容重:19。 其他用默认值。其中钢构件钢材为钢结构数据,墙体水平竖向分布筋为钢筋混凝土结构数据。 【3】地震信息(砌体结构仅考虑分组和地震烈度,其他不用设置) a、 设计地震分组:第一组。 b、 地震烈度:8度,设计基本地震加速度0.2g。【新乡红旗区在181页】 【查《抗震规范》附录A172页,找到地区所属省市,然后查出对应分组和地震烈度】 by探索者@迎春
3 【4】风荷载信息 a、 修正后的基本风压:0.4.【新乡,n=50.风压为0.4,雪压为0.3】 【查《建筑结构荷载规范》续表D4,73页。查出所在地区的风压,雪压。】 b、 地面粗糙类别:B. 【地面粗糙度由《建筑结构荷载规范》第25页】 地面粗糙度:terrain roughness
风在到达结构物以前吹越2km范围内的地面时,描述该地面上不规则障碍物分布状况的等级。
A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;
B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
C类:指有密集建筑群的城市市区;
D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 【5】钢筋信息
保留数据不作处理。 8、存盘退出
选择:退出――退出――确定【选择后续操作选项默认】 9、结构平面图 选择pkpm砌体结构――砌体结构辅助设计――4结构平面图 【绘新图】选择 绘新图――删除所有信息后重新绘图――确定――是。 10、计算参数 【1】配筋计算参数 a负筋、底筋最小直径:8;
b钢筋最大间距:200;
【a、b项数据查《混凝土设计规范》第113页】
c双向板计算方法:弹性算法; d边缘梁、剪力墙算法:按简支计算;
e有错层板算法:按简支计算; f钢筋级别:HRB400(现一般采用三级钢)。
其余数据按默认处理。 【2】钢筋级配表。 默认数据,不作修改。 【3】连扳及挠度参数 默认数据,不作修改。 11、绘图参数
【1】绘图比例:100 。【即1:1比例,因此最后在tssd中粘贴轴网时图应放大100倍】 【2】负筋位置:a界线位置:梁边;b尺寸位置:下边。 【3】负筋标注:文字标注 【4】多跨负筋:a长度:1/4跨长【查《混凝土设计规范》第113页】; b两边长度取大值:是;负筋自动拉通距离:150mm。 【5】二级钢筋弯钩形式:斜钩。 【6】钢筋编号:不编号。 其他数据默认,不作修改。 by探索者@迎春
4 12、楼板计算 【1】选择楼板计算,自动出现现浇板面积图。其中每块板有6个数据,2个板面配筋面积,4个支座配筋面积。板面横向为X向配筋,纵向为Y向配筋;支座处为制作配筋面积,如果支座配筋面积显示为0,则按构造配筋。
【2】自动计算 其实【1】已经默认自动计算,如果选择自动计算,则可以再次计算。
【3】检查裂缝 选择裂缝选项来检查裂缝是否符合要求。【一类,w《0.3就符合要求。】 a裂缝合格,继续下一步。 b裂缝个别不合格,则选择【10计算参数】中【1】配筋计算参数的裂缝计算选项,将是否根据允许裂缝挠度自动选筋:【打勾】选为是。再进行计算,裂缝验算,循环直到合格。
相关知识点: 【第一】结构构件正截面的受力裂缝控制等级【《混凝土设计规范》第11页】
一级――严格要求不出现裂缝的构件,应按荷载标准组合计算,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力。
二级――一般要求不出现裂缝的构件,应按荷载的标准组合计算,构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土抗拉强度标准值。
三级――允许出现裂缝的构件:对钢筋混凝土构件,按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时,裂缝不超过表3.4.5。对预应力混凝土构件,按荷载标准组合并考虑长期作用影响计算时,构件裂缝宽不超过表3.4.5。对二a类环境的预应力混凝土构件,尚应按荷载准永久组合计算,且构件受拉边缘混凝土的拉应力不应大于混凝土的抗拉强度标准值。
【第二】表3.4.5 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值 【混凝土设计规范】第12页
二 a/二b 三 a/三b 钢筋混凝土结构
裂缝控制等级
ωlim(mm) 0.3(0.4) 0.2 0.2 预应力混凝土结构
裂缝控制等级
三级 二级 一级 ωlim(mm) 0.2 二a为0.1- - 注: 1、对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;
2、在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托梁及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.20mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.30mm;
3、在一类环境下,对预应力混凝土屋架、托架及双向板体系,应按二级裂缝控制等级进行验算;对一类环境下的预应力混凝土屋面梁、托梁、单向板,应按表中二a类环境的要求进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁,应按裂缝控制等级不低于二级的构件进行验算;
by探索者@迎春PKPM2010楼层组装,板什么的都设置好了,看整楼模型的时候是不显示楼板的么?怎么没楼板?_百度知道
PKPM2010楼层组装,板什么的都设置好了,看整楼模型的时候是不显示楼板的么?怎么没楼板?
我有更好的答案
组装的时候没有楼板 不显示 看楼板的话 去楼层定义里面 再去点一次楼板生成 即可
构件显示中楼板勾上
为您推荐:
其他类似问题
pkpm2010的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三维空间杆件(TAT)---->空间有限元(SATWE)---->整体通用有限元程序(PMSAP).能计算的结构类型有砖混、底框、钢筋混凝土结构、钢结构等.现在又在开发特种结构的计算程序:如高压塔架、巨型油罐等.在PM程序中就可以建立起这些结构的空间模型.当然现在的PKPM系列程序还不能计算. 第二个方向就是开放计算参数的开关.有很多参数以前都是放在程序的"黑匣子"里的,设计人员不能干预.程序放开这些参数有两个原因,首先就是要让设计人员真正的掌握工程的设计过程,能够尽可能的控制设计过程.其次就是要把一些关键的责任交由设计人员来负,程序只能起到设计工具的作用,不能代替设计.所以就需要我们的结构设计人员充分的理解程序的适用范围、条件和校对结果的合理性、可靠性.如《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.16条要求"对结构分析软件的计算结果,应进行分析结果判断,确认其合理、有效后方可作为工程设计的依据". 二、空间计算程序部分 1、PKPM几个空间程序的不同(这是我们这次学习班一个学员提的问题) 现在,PKPM程序拥有的空间计算程序有三个,即TAT、SATWE、PMSAP 1)、TAT--它是一个空间杆件程序,对柱、墙、梁都是采用杆件模型来模拟的,特殊的就是剪力墙是采用薄壁柱原理来计算的,在它的单元刚度矩阵中多了一个翘曲自由度θ',相应的力矩多了双力矩.因此,在用TAT程序计算框剪结构、剪力墙结构等含钢筋混凝土剪力墙的结构都要对剪力墙的洞口、节点做合理的简化,有点让实际工程来适应我们的计算程序的味道.作这种简化都是因为分析手段的局限所制(资料书的P129).当然,在作结构方案时,对结构作这样的调整对建筑结构方案的简洁、合理有很大的好处.它的楼盖是作为平面内无限刚、平面外刚度为零的假设.在新版的TAT程序中,允许增设弹性节点,这种弹性节点允许在楼层平面内有相对位移,且能承担相应的水平力.增加了这种弹性节点来加大TAT程序的适用范围,使得TAT程序可以计算空旷、错层结构. 2)、SATWE--空间组合结构有限元程序,与TAT的区别在于墙和楼板的模型不同.SATWE对剪力墙采用的是在壳元的基础上凝聚而成的墙元模型.采用墙元模型,在我们的工程建摸中,就不需要象TAT程序那样做那么多的简化,只需要按实际情况输入即可.对于楼盖,SATWE程序采用多种模式来模拟.有刚性楼板和弹性楼板两种.SATWE程序主要是在这两个方面与TAT程序不同. 3)、PMSAP---是一个结构分析通用程序.当然,它是偏向于建筑的,但它是一个发展方向.现在的比较著名的通用计算程序有:SAP84、SAP91、SAP2000、ANSYS、ETABS等程序,这些程序各有特长. 2、程序的参数及选择开关 1)、PMCAD中的参数 (1)总信息: 结构体系、结构主材:主要是不同的结构体系有不同的调整参数. 地下室层数:必须准确填写,主要有几个原因,风荷载、地震作用效应的计算必须要用到这个参数,有了这个参数,地下室以下的风荷载、水平地震效应就没有往下传,但竖向作用效应还是往下传递.地下室侧墙的计算也要用到.底部加强区也要用到这个参数. 与基础相连接的下部楼层数:要说明的是除了PM荷载和最下层的荷载能传递到基础外,其他嵌固层的基脚内力现在的程序都不能传递到基础. (2)、材料信息:其他与老的程序一样填法,就是钢筋采用了新规范的新符号. (3)地震信息 设计地震分组:就是老的抗震规范的近震、远震.按抗震规范的附录A选择即可.内江的三县两区都是第一组,6度区,设计基本地震加速度为0.05g. 场地类别:程序是"场地土类型",按《地基基础规范》的3.0.3条的4款,应该是"场地类别".《建筑抗震设计规范》的3.3.2、3.3.3条也是提的"建筑场地",而不是"场地土".一般的地质勘察报告要提出此参数的. (((((计算震型个数:这个参数需要根据工程的实际情况来选择.对于一般工程,不少于9个.但如果是2层的结构,最多也就是6个,因为每层只有三个自由度,两层就是6个.对复杂、多塔、平面不规则的就要多选,一般要求"有效质量系数"大于90%就可以了,证明我们的震型数取够了. 这个"有效质量系数"最先是美国的WILSON教授提出来的,并且将它用于著名的ETABS程序. 《高层建筑混凝土结构技术规程》的5.1.13-2条要求B级高度的建筑和复杂的高层建筑"抗震计算时,宜考虑平扭藕连计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对多塔楼结构的振型数不应少于塔数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不少于总质量的90%" (((((周期折减系数:这个参数是根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.3.16条(强条)要求,按3.3.17条进行折减的. 框架:0.6~0.7 框剪:0.7~0.8 剪力墙:0.9~1.0 (4)风荷载: 修正后基本风压:根据《建筑结构荷载规范》的7.1.2条,对与高层、高耸以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高,并应由有关的结构设计规范具体规定.按《高层建筑混凝土结构技术规程》的3.2.2条,对与特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本风压应按100年重现期的风压值采用.按规范的解释,房屋高度大于60m的都是对风荷载比较敏感的高层建筑. 2)、TAT的参数及开关 (1)、用TAT程序计算建模应注意的几点: 剪力墙必须要有洞口,不能形成封闭"口"字形.这样在构件截面上的剪力流才有进口和出口,否则,程序无法对构件进行计算.这是TAT程序对薄壁柱数学模型模拟的要求. 剪力墙内的洞口要求要上下对齐,且要有规律性.如果不这样,那么内力的传递将通过节点间刚域来传递,这与实际有时很大差别,引起很大的计算误差.且洞口布置不规律,计算结果具有很大的突变性. (2)、参数:在PM参数中说过的就不在说了. 柱的计算长度:程序中增加了一个选项"柱长度系数按混凝土土规范的7.3.11-3计算.以前老程序是按表7.3.11-1和表7.3.11-2采用的.7.3.11-3条是新规范新增的."当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度 lo 可按公式7.3.11-1和公式7.3.11-2计算结果的较小者取值. 这是因为近年来对框架结构二阶效应的研究表明,竖向荷载在有侧移的框架中引起的P-效应只增大有水平荷载在柱端截面中引起的弯矩 Mh,而原则上不增大由竖向荷载引起的弯矩 Mv.因此,框架柱柱端考虑二阶效应后的总弯矩应是: M=Mh+ηs*Mv(1-1) 式中ηs为反映二阶效应增大Mh幅度的弯矩增大系数.但在传统的η――lo法中,是用η同时增大Mv和Mh的,即: M=η(Mh+Mv)(1-2) 因此,如果要使所求的总弯矩相等,那么必然有: ηs>η 与ηs相应的lo也就必然比与η相应的lo取得大一点. 对于一般工程中的多层框架结构,(在Mv/Mh为常见比例,即>1/3,框架节点的柱梁线刚度的比例也为常见值时)按规范表7.3.11-2的lo计算出的η再按1-2公式计算出的弯矩和按规范7.2.11-3条计算出的lo在按公式1-1算出的弯矩,两者差异不大.所以在一般多层框架,没有特殊的水平荷载和特殊的框架节点情况下,采用7.2.11-2和7.2.11-3计算的lo对计算结果没有大的影响. 但是,对于Mv/Mh2,按单向板算应该没问题.
在tat说明书中,8度地震区二类场地土高层建筑剪压比一般为3%~6%,随高强混凝土应用,比如C60混凝土用于柱,其相对C20混凝土,在同样轴压比下,柱断面小的多,E提高不多,I(b*h*h*h)降低太多,整个结构偏?因而剪压比常小于3%,审图人要求乘以放大系数达到3%,请各位高手指教,此是否合理,有为其他方法?nxjun 规范规定"建筑结构的地震影响系数.其下限值不应小于最大值的20%",也就是说不小于0.2x0.16=0.032.按3%差不多.这也是强制条文."剪压比"听起来挺怪的,通常是构件剪力与砼抗压强度的比值,现在应该是底部剪力与重力荷载代表值的比数,"剪重比"好一些吧?pkcheny 这个系数是地震作用与等效重力荷载的比值,有的文章中也称为剪重比.规范中这类条文均是根据10-30层的建筑总结成的,对于超高层建筑来说,无论怎样布置,剪重比均不可能达到7度二类土1.5%-3%,8度二类土3%-6%的范围.但对于多层建筑来说,达到5%以上的也不少.还是根据情况自己掌握比较好.不知新规范中有无变化.docsou.comXX说得有道理实际上剪重比是一个很灵活的指标,对它的控制应该从安全性和经济性等各方面加以综合考虑不能生搬硬套更不能绝对化.而且据我所知目前规范中还没有特别的强制条文吧.PKPMZB 论坛管理员 我下载了7月23日的CFG文件,内容和老的一样,没有解决掉轴线为PLINE的问题!难道最新的CFG一定要邮购才能得到吗?网上不能下载吗?我们都是正版用户!正版用户的权益在那里? lzhksoft 在北京网页下载区的 docsou.come\cfg 中有新的程序 modifyw.exe 可解决 Pline 问题! Hi 也可以从http://docsou.comdocsou.com/docsou.comdocsou.comm中"PKPM软件Windows docsou.come更新"进入此目录进行更新.注意文件的日期和字节数. davidsun 论坛管理员 PKPM软件Windows docsou.come更新中,最好能提供更新的实际日期,我才上去了,怎么看都不象新的!羊三皮 和你手头的文件日期进行比较,就可以看出新旧了.davidsun 论坛管理员 网络版的工作站安装问题? 1,通过安装工作站SETUP程序. 2.直接映射到服务器上.那种方法好一些? 另外在各类*.T图中,背景色总是单纯色,手动修该为双色退晕后确定.再次进入后又回到了单纯色.应该如何设置?(采用的前者安装). 蚂蚁 如果掌握原理就可以手动操作,不过要设的东西挺多的.包括运行库、注册表、路径等 如果没有掌握原理,请使用工作站设置程序. 建议用户用设置程序完成安装.davidsun 论坛管理员 工作站设置程序在哪?重新安装时怎样改变设置. 请指教,因为每次进入*.T画面都要手动设置为双色退晕,很麻烦.单纯色情况下无法看清多谢了.蚂蚁 就是docsou.comt目录中的setup.exe .第二个问题暂时无法解决 davidsun 论坛管理员 1.普通梁能放在连梁上吗? 2.七层框架,二层仅有横向梁及四周边梁,且无板,大部分柱在该层处无纵向支点,这种情况下柱的计算长度系数该作怎样的调整? 鲁班 1.能. 2.对于穿层的柱程序应该能自动识别,当然您最好是能对程序给出的柱计算长度作一下校核.PKPMZB 论坛管理员 普通梁一般不能放在连梁上! nxjun 由于在三维分析软件中各梁段之间均为交叉梁系,故我个人认为如果有需要的话,普通梁也可放在连梁上.不知大家以为如何? PKPMZB 论坛管理员 我真的很想知道satwe8计算底框是否可靠? 我算了一个底部两层框架,上部五层住宅的结构,六度区,计算一切顺利,由于体型不规则,用PKPM出框架有不少麻烦,于是改用SATWE8计算出图,转换层框架大梁差别不是很大,有的也有差别,地梁及一层梁大部分差别不大,但也有差的多的,尤其是单榀框架,PK出图一 般负筋较大,但本身荷载不大,SATWE负筋就较小,柱筋也有差别,SATWE的边柱及角柱配筋较大,而中柱配筋较PK小,我个人觉得SATWE的计算模型和配筋简图比较合理,但是因为说明书上也说SATWE在计 算框架梁时配筋偏小,所以老总就不放心我的计算结果,我想请教一下SATWE8的计算结果到底可不可用,是不是一定要用PK校核,(那样太麻烦了)不好意思,请高人一定有空指点,谢谢. yesno 我用satwe8计算底框觉的结果还是可靠的. 不过柱筋及顶层框架自己根据经验作调整.Gzcj 用SATWE-8计算底框结构应注意对地震作用的放大.尤其是底框梁的配筋可以得到明显改善. PKPMZB论坛管理员 六度区不用抗震计算,何来放大地震作用. 二层框架应考虑上面五层砖混水平力产生的倾覆力矩.Gzcj 是呀,六度区是不用计算地震力的,在SATWE8中填写参数时,是不算地震力的,所以没法放大,再说二层框架如何考虑上部荷载的水平力?感觉水平力好象影响不大 根据经验调整?好象只有凭感觉了 yesno 如何改变层刚度, 我加厚板RATX,RATY均未变 logical 板厚度加大多大?此外对层刚度影响较大的应该是剪力墙、大梁等结构构件的刚度. PKPMZB论坛管理员 加大板的厚度对改善上下层刚度比的用处不大.关键是要加大下层柱、墙等竖向构件的刚度,以及连接竖向构件的框架梁的刚度.我觉得你的情况很可能是由于矩形柱和异形柱截面相差太大造成的,如果所有柱都是下层矩形,上面异形的话,应控制异形柱每肢不应超出矩形柱300左右.Lixx 异型柱肢可以在大于矩形柱吗? Asuhe 可以.再类似单桩承台做转换. WYM65 异型柱支为啥不能超过方柱 logical 应改可以,作转换承台 gzcj 梁一端不能搭到柱节点怎么办? 由于两个柱布置不在一条轴线上,梁一端因此不能搭到柱定位节点上.而实际上这个柱扁长,梁是能搭在这个柱上的.但这样计算机是并不认为梁的这个支座是柱!我应怎么办?在梁与扁柱交的节点上再输入一个同样的扁柱,与原扁柱重合.是否可行? 没有图示,不知大家能否理解我的意思. f.f 俩柱节点间梁考滤扁心移动 docsou.com 柱上加一刚性梁 y.h 1.俩柱节点间梁考滤扁心移动:不行.我的前提是必须在两柱不在一轴线上. 2.柱上加一刚性梁:请问怎样才为刚性梁?事实上垂直方向这根梁一般是有的.但断面不是随意定的. f.f 刚性梁是不能由用户定义的,PKPM中隐含设定整个梁长度均包含在同一根柱截面内的梁为刚性梁,此梁刚度为无穷大,仅起正确传力的作用.建议结构输入时柱按实际情况输入偏心,保证能将两个节点包含在其截面内,另外千万记住在这两个节点间布置一根梁,截面大小无所谓.Lixx 我的处理方法是在两偏心节点间上布置一段剪力墙,配筋计算根据此段墙的内力进行调整.Cxl 梁按轴线输入,柱偏心.柱两结点间加一根梁,此梁自己调整. Gzcj 这节点间梁就指所谓的刚性梁吗? f.f 是的!断面随便定!此梁一定超筋,查看超筋信息及配筋,可知此梁仅为传力.TAT中出平法图自己修改! Gzcj 那么该支座是否会成铰支座? f.f 这个要看程序中对刚性梁刚度的处理,如果将此梁的各种刚度设为普通梁的1000倍以上,那么此点不会成为铰支座,当然和实际结构还是有一些差别. Lixx 根据以些工程实践,与此结点有关构件人为调整,我一般根据原用TBSA分析比较由此得出经验调整.本人用TBSA4.2版. Lxin 在JCCAD 中输入地质资料后,因地质不均匀,程序自动计算出桩筏下的桩有两个 K 值,(桩筏下的桩径、桩距、桩长等均相同),而根据静荷载实验,该桩仅有一个 K 值,那么,我应该如何选择 K 值?当桩筏下同时布置两个不相同的 K 值,桩的反力很不均匀,而取一相同 K 值,则桩反力很均匀. y.h 静载荷试验只做1个吗?最好在地质条件差别大的地方多做一个,根据试验结果定k值.我觉得应取两个k值,地质不均匀,相同持力层,沉降差别不大,桩反力自然不同. Dink 在桩筏计算中,当采用倒楼盖法,桩的 K 值大小应该对桩的反力无影响,但如果在同一桩伐中采用不少于两个 K 值时,即使采用倒楼盖算法,对桩的反力也有影响.因此,我不是很清楚,是否应该根据静荷载实验,统一取一个 K 值,还是分别取三个 K 值? y.h 采用倒楼盖法时,即基础无穷刚,在何载作用下,K值大的部位,所受的反力应该大.如地质不均匀,应该采用不同的K值进行桩筏计算. 奥特曼 我们院用 JCCAD 软件的设计人员都采用桩的一个统一 K 值,而不管地质情况是否有差别,我不清楚这样的计算模式是否正确?依我的计算经验,对桩的反力有校大影响. y.h 桩基础的K值,程序能够自动计算,但是影响到内力、沉降的巨大差异,桩的刚度需要有量纲级的差别,产生这一差别,与桩基础,地址报告以及上部荷载均有关系. ctt 为什么在均布荷载作用下框架端部的负弯矩会比中部的小?(边跨表现的更为明显).这和手算时出入太大了吧?本来端部应QL*L/12,而中部是QL*L/24的吧?那就应该是端部比中部大很多才对啊!HCXMY 因为有水平荷载的原因. ZPX 还有地震荷载的作用,手算你考虑到了吗 logical 在不考虑水平力和地震力的时候也一样 HCXMY 梁端怎么可能是完全固端,你说的系数是在梁端完全固接的情况下的! Pine 这跟荷载形式有较大关系,跨中是否作用较大的集中力?你的判断只适用于均布荷载作用.xiaoyoutiao 你有没有注意到PK的框架梁的弯矩调幅.Jin 用调幅系数只会使中部的弯矩比端部更大而它本就大得很离谱了 HCXMY 混凝土柱不是理想刚体,不能按绝对刚度计算,而应按照柱梁刚度比来进行弯据分配,我在PK中做了个试验,同一榀框架按不同柱截面输入计算,结果是不同的,柱截面大的框架,梁端弯据就比较大,个为 可以自己试试.Native 调整信息里面有一项系数是梁端负弯距调幅系数为0.85,不知有没有考虑?wmkun 我也发现这类问题,SAT好象比PK的正弯矩还要大一些是不是调幅的原因.yesno 我认为PKPM里考虑了梁柱刚度比的问题.Native 我做一砖混结构,在大厅空旷处设一柱,四周有梁,但PM的砖混结构计算中,只能做抗震计算和楼板配筋,请问如何对这部分框架进行计算?pekoe 可通过PK性成连梁计算或通过TAT或SATWE软件进行计算.PKPMZB 论坛管理员 谢谢您回答,我曾用TAT进行计算,得出了梁和柱的计算结果,但是,同时软件也给出了很多墙的计算结果,感觉象是在计算框剪结构,是否把墙的计算结果忽略即可?pekoe 请问各位在砖混结构中设框架这种组合结构形式在现在审图时好像是通不过的吧. popzb 这应该算是内框架吧?确实通不过图纸审查.hx 砖混结构中局部大空间这种做法很多呀,图纸审查通不过的依据是什么?用SATWE计算是较符合实际的方法了,但墙体材料应定义为砖墙.cyc 听说,PKPM还有另一套结构软件ABDS可以计算此类结构.FENG_PING 这种结构形式应该称之为"混杂结构",但的确很多实例,审查...... tjyly 这种结构可以直接用satwe计算吗?就选用砖墙就行了吗?如果框架仅仅只有一小部分怎么办?举例:一六层砖混住宅,要在一二两层的一端设置商店,即用框架,其他部分都用砖混,该怎么算,怎么建模?? henry 我也遇到这种局部底框的工程,用TAT是不能用的,他不能运用于砖混体系的计算,可以使用SAT软件计算,但是在计算过程中必须运行PM软件的第8部,并且计算参数设置很重要,计算以后最好用PK运行结? cls515 有这么麻烦吗?直接用框架生成,再到PK里算不就可以了?上面那位举例说六层砖混,二层框架,这只要选择"底框生成",选底框数为二就是了. HCXMY 三层框架板柱结构(住宅),柱上不允许做柱帽,板厚取200,内力计算够了,构造上咋处理才保证板柱相交处不出现裂缝,还有板局部下沉60MM,(卫生间处处)对板的影响大吗?logical 首先我不清楚为什么不允许做柱帽?一般来说必须对梁柱相交处作拉、压双向的抗冲切验算,如验算结果可不加柱帽的话那也应对梁柱节点作构造处理如加钢筋网片甚至加预应力钢筋来进行裂缝的控制.此外,板的局部下沉对于板的影响应该是很大的,当然具体影响结果如何还应根据计算确定.PKPMZB 论坛管理员 我做一个三层框架,局部有个电梯,电梯厂商要求电梯井用混凝土墙,如何考虑?FZHUA 电梯井筒如果用混凝土,则需要按框剪结构设计.haipeng 但是电梯只是一个很小的局部啊,这样会不会影响柱子的配筋?FZHUA 按框架结构,剪力墙做薄些,构造配筋.nxjun 150,行不行?FZHUA 讲明白嘛!到底按框架还是按框剪?henry 按框架.不过根据我做过的工程,应该可以用梁担砖墙的方式解决电梯井问题的.Lixx <>送审稿对此问题建议,墙厚减小,墙上开竖缝,单排构造筋,相连柱筋适当加大等.Lixx方法也可.我建议120厚混凝土墙(比较单砖墙)即可. nxjun 什么电梯,要用混凝土墙?每层砖墙内做一道圈梁放予埋件不行吗?ntqc 我每次用的多是240实心墙,门顶加一道圈梁,应该可以吧 syr 按框架计算,电梯井混凝土部分按荷载输入,施工时先施工框架梁,预留混凝土墙的钢筋,待上层梁浇筑完后再施工混凝土墙部分.CXR 如果按剪力墙输入,按框剪结构计算,此段墙极易超筋,因剪力墙的刚度较大,要吃掉多的剪力.最好用做梁砌砖墙的办法.docsou.com 用粘土砖就能搞定,一般情况每2500设一道圈梁埋电梯导轨的预埋件即可,厂家要求用砼墙估计是为了施工方便,可不与理会.ghqxyf 我个人认为按混凝土墙输入计算,计算时在剪力墙上开大洞,减小混凝土墙的刚度,使框架分单更多的剪力,施工时也开大洞.logical 关于带坡顶房屋的高度,是取到屋面檐口,还是取至坡顶高度的一半处.cliff_jy 新规范中说,建筑物的总高度算到坡屋面山墙高度的一半.建模时,用节点标高,形成坡屋面.(坡屋面算一层)不知这么做对不对?yinyh 我想请问一下,坡屋面算一层时(用上节点高输入)这一层的层高为多少?godbull 若对应于平屋面标高处还有一层板(起吊顶或利用斜屋面底下空间的作用),层高可以设置成接近于0的数,比如100;若没有这层板,层高应从地下一层楼面算到相应于平屋面标高处,详细资料参考《PKPM 新天地》2001.4期相关内容.xiaoyoutiao zcm是基础软件的开发专家,最近他在网上集中回答了一些网友提出的问题,我们整理了部分好帖分两期快讯为大家介绍.
建议satwe程序学习tat将梁柱配筋率计算出来并算出上部结构刚度用于jccad筏基等设计. Nxjun SATWE由于未知数多,现在无法解决上部结构刚度凝聚.建议:再用TAT计算出上部结构刚度,荷载可用SATWE.zcm 因桩端支承在岩层上,用jccad沉降试算结果为0mm.但计算结果输出时板位移和板沉降有40~50mm,这是为什么?另板位移和板沉降是什么区别?是短期和长期?f.f S沉降试算为0,表示上部荷载减土自重后小于等于0.而实际沉降是从开挖后完成筏板的施工时开始实测,所以有限元计算时没有减土的自重,沉降和位移大于0.沉降值是长期效应组合对应的计算值,位移是其它设计荷载下的计算值,后者是前者大约1.25倍.zcm 请问桩筏计算中约束刚度K与竖向刚度和弯曲刚度的关系?它们之间的计算式是怎么样的?
桩筏计算的弹性约束包括桩和土对筏板的约束.桩的约束包括竖向弹性约束及嵌固约束,即竖向刚度和弯曲刚度.计算公式参见《建筑桩基规范》P115.一般假设铰接,弯曲刚度为0.土的约束就是板单元定义中的基床系数.如果考虑群桩效应,用群桩沉降放大系数来对桩的竖向刚度进行折减.zcm 感谢ZCM,再问几个关于厚板转换的问题? 1.用SATWE计算厚板转换层时,转换层上部剪力墙刚度用深梁来模拟,其高度如何在SATWE中修改且厚板上剪力墙刚度是否凝聚在厚板上了. 2.厚板上的SATWE荷载是否以集中的节点荷载作用在厚板上,然后在通过板的变形协调条件往下分配给下部结构 3.对厚板用厚板有限元计算时得出的支座内力与整体分析得出的柱内力相差太大,为什么? (理论上整体分析与有限元计算分析厚板,二者计算原理有何不同) cym 1.模拟剪力墙的深梁高度在厚板有限元前处理中的模型参数中给定. 2.理解正确. 3.假设不一样,SATWE整体计算的结果板与柱的接触点有位移,而厚板计算时只考虑上面的荷载,而不考虑整体计算所得的板的整体挠曲.zcm 请详解设以下参数的原因及对计算的影响: 1.板上剪力墙的考虑高度 2.考虑筏板自重 3.砼模量的折减 另外好像筏板外的荷载无法自动导入,加挑梁也没用 f.f 1,板上剪力墙的考虑高度?默认高度10米,相当一刚臂,可将TAT的薄壁杆的荷载分配到剪力墙上. 2,考虑筏板自重?可考虑也可不考虑.考虑的原因:板的重量大并作用于地基或桩上; 不考虑的原因:板的浇注是由流体成为固体,其自重应力由板底土承担. 3,砼模量折减?砼模量是计算的主要参数,给用户一修改的机会.zcm 用SATWE计算厚板转换层时,转换层上部剪力墙刚度及荷载如何传递至下部结构?cym 板上剪力墙的刚度以深梁来模拟,基高度用户能调整.荷载以SATWE或TAT的板上荷载作依据.板下柱与墙作铰支座处理.Zcm zcm是基础软件的开发专家,最近他在网上集中回答了一些网友提出的问题,我们整理了部分好帖分两期快讯为大家介绍(2).
请问桩筏计算中数据显示为"NaN"是什么意思?ERO 桩筏计算时如果桩的刚度和土的基床系数都为0,相当于一个结构没有约束,无法求解,位移无穷多(NAN).出错原因:地质资料没有输入且桩的刚度没有输入.解决办法:输入地质资料,程序自动生成约束信息.没有地质资料时,输入桩的刚度.zcm 对于一些地下水位较高,地下室地板又比较低的情况,水浮力可能会达到50kn以上,在设计地梁时,是否应该考虑这个力呢?如果考虑,该如何做?是否折减?bragon 在设计地梁时,不应该考虑这个力.因为地梁与箱形基础不同,上述地梁一般浸在水中,梁顶同时受有水的压力,故浮力仅梁高部分水的压差;而箱形基础是一个密闭的"空盒",水面一般低于箱形基础顶面,水浮力可能会问题中的达到5 0kN/m2以上,这就是船能在水中航行,而沉船不能自行浮出水面的道理.另外要注意的是,在水浮力的有利作用时,只能考虑永久低水位浮力.0991daixq 地下室底板上部钢筋应考虑水浮力. 羊三皮 水浮力对结构设计可能是有利因素,也可能是不利因素.如考虑水浮力,在筏板上加上附加荷载,是一负值.程序现在没有自动考虑水浮力. zcm 基础软件中的桩筏计算时是否考虑桩、柱的尺寸效应?如不考虑,则是否偏大?docsou.comg 桩、柱的尺寸效应在基础计算的哪个环节考虑?请细述.ctt 比如采用倒楼盖计算筏板内力. docsou.comg 你说的是柱支座的尺寸边界的影响? 程序在倒楼盖计算时考虑了.ctt 桩与柱的尺寸效应是一复杂问题,有限元计算无法正确解决,桩筏软件取用高斯点的内力,当网格尺寸为2或3米时,高斯点在柱与桩边缘,不会出现峰值,也就解决了尺寸效应.zcm jccad桩筏计算配筋好像仅仅按弯矩大小配,不提示超筋,也不提示冲切及抗剪不够,请问我在利用jccad桩筏计算设计时应注意那些东西?ERO 板的抗冲切计算在基础的初设计中即可进行:在筏板布置菜单中有"冲切计算"的专用子菜单.PKPMZB 我怎么找不到啊,我是2001.7月版,另外筏板上柱之间一定要布置板带吗?已有剪力墙呢?ERO 桩的冲切校核结果可在计算结果中的桩反力图中显示如不满足,显示红字且显示最小厚度.板是双向受力,板的剪切力计算结果与规范中梁的配筋公式的剪力含义不一样.板的冲切必须校核.zcm 在未输入地质资料时,桩筏计算中单桩竖向刚度如何计算?f.f 桩的竖向刚度的含义:桩顶发生单位位移时所提供的反力,可由压桩曲线的斜率可得.如有地质资料依据桩基规范附录自动计算.估算方法:承载力设计值/估算沉降单位:kN/m. zcm 桩筏计算中,基床反力系数怎么取?f.f 可参考JCCAD软件说明书中的附录提供的值.PKPMZB 就是说,按桩基的持力层来选取?f.f 板的基床系数取值:对于无桩基础,取值参见说明书附录;对于有桩基础,一般应为0,不考虑桩间土分担.对于有地质资料,沉降试算后基床系数自动取值.Zcm tat和satwe整体分析后接pk裂缝宽度计算结果有错误(在梁分开画或平法出图的情况下),偏大较多,有的会增大100%.请各位使用时应注意!而按整榀框架输出出图时,计算裂缝宽度( 比梁分开画或平法)较小(应为正确).即在内力标准值相同的情况下,同一模块用不同的方式计算裂缝宽度会得出不同的结果!!!这很容易根据t at或satwe所得出的短期荷载标准值用其它工具软件计算裂缝宽度来复核哪个结果为正确,手算也可! 希望编程者能够真正注意这个老问题,因为原来能够满足规范裂缝要求的跨中或支座却出现了红色警告,由此引起的梁用钢量会增加30%~ 50%.过去曾反映过此问题,但编程者并未领会,七月版此问题依然存在.现再通过网络呼吁,此错不改,实属不该.用户帮你发现bug,作为拥有众多用户、影响最大的 pkpm,应该拿出一个对用户负责的姿态.真诚地希望在规范更新之时,软件也能尽快更正错误.ly-docsou.com、TAT、SATWE,这些模块只是完成受力分析、内力组合和配筋面积等承载力极限状态分析.裂缝宽度验算与挠度验算均是单独的一个程序完成,需要注意:裂缝宽度验算与构件的内力、配筋面积,还和实配钢筋根数,直径有关,这种情况需要进一步细致分析. yqq论坛管理员 没错,裂缝宽度验算不仅和构件的内力、配筋面积,还和实配钢筋根数,直径有关.我在这里提出的问题就是在实配钢筋根数、直径相同的情况下, 同一模块用不同的方式(同一内力,用梁分开画或平法与整榀框架输出出图比较时)计算裂缝宽度会得出不同的结果!ly-1961 大家对裂缝计算错误的问题讨论了很久,我这几天也找了一个例子反复核算.但是很奇怪我这儿算出来的结果都比较一致没有出现很大的偏差.比如跨中的裂缝直最大差异仅为0 .01MM.我想这个差异应该不是很大吧?或许是我的计算例题不对?为慎重起见,请楼上各位将你们的验算数据给我发来进行检查,不知可否?此外,必须说明的是我们对大家关心我们软件的热情非常感激!在此谨代表我们P KPM向大家致意!PKPMZB 论坛管理员 这里提醒一下,梁的裂缝、挠度是根据内力分析后的恒、活和风弯矩的使用极限组合值计算.yqq论坛管理员 经TAT、SATWE计算后,在选梁时,有修改支座项,如果不改,裂缝一般不会出错,如果改动支座,那么基本上就会出现裂缝计算不正确(不仅仅是被改动的这根梁,而是所有这次选出的梁裂缝都有问题)docsou.comg 顺便问一下,很早以前就在论坛中询问过而没有得到答复的一个问题:SATWE出施工图在计算裂缝宽度时,是不是梁面用的是调幅之前的标准值组合出的短期效应组合值,而梁底用的是调幅之后的?因为发现,调幅与不调幅梁跨中裂缝宽度有差别.docsou.com 在计算裂缝宽度时,梁均用的是调幅之后组合的短期效应组合值,但未经归并.yqq论坛管理员 梁平面图画法上裂缝宽度计算的功能是今年才加上的,但平法在计算裂缝时内力取的是同一组归并梁中的最大内力.从平面图上看某根梁的内力对不上,但在同组的其它归并梁中一定有一根梁出现最大内力.因为同一组归并梁取的配筋均相同,因此平法上梁的这种处理偏于安全.docsou.coma程序开发人员 docsou.coma的话有道理,不过如果使用梁配筋时的内力值进行裂缝计算可能更好一些.据我所知她会对这一块的程序尽快加以改进的.最后,我要对所有参加谈论的热心网友表达深切的谢意!PKPMZB 论坛管理员 谢谢docsou.coma的答复,很高兴我们的问题能得到编程者的直接回复.下面的疑问供参考:
1)梁平面图画法上裂缝宽度计算的功能是今年10月才加上,但梁平面图画法中的立面改筋和梁柱分开画中的裂缝宽度计算的功能却是早就有的,我在这里谈到裂缝宽度问题主要指后者. 2)我提供的算例中边框梁KL-1本身在归并的这组梁中内力最大(底层,共两根),Mk=47.3+16.5=63.8,缝宽0.39,还是比正确值0.21大了近1 00%. 3)所谓"这种处理偏于安全"的代价就是用钢量的大大上升,而这种"偏于安全"若是建立在有瑕疵的"处理"上,还是改了为好!ly-1961 经过近二十多天的有关裂缝宽度的讨论,平法施工图的程序开发人员docsou.coma已经接受本人的意见和建议,称已将程序作了修改.对这种务实的做法,作为老用户,本人由衷地表示赞赏和敬意.希望今后PKPM系列软件能够完善的更好!ly-1961 关于这个问题的讨论现在有了圆满的结果,大家可以到PKPM CAD最新补丁下载区中下载平法裂缝改进程序.
如果是在pm输入时将活载定义为零点几,那算梁时活载就折减了,不知道在哪考虑基础的活载折减问题jdwk 这需要在上部结构计算时就考虑好此问题,这样一来在向基础传递荷载时就不用再烦神了.PKPMZB 论坛管理员 能具体点吗?比如说程序在哪里考虑了,如何操作!jdwk 比如在TAT的参数输入中"柱墙活荷载折减"参数中可进行修改.PKPMZB 论坛管理员 tat里我也知道,若是一般砖混结构呢?jdwk 你可以在JCCAD"荷载参数"中选择活荷载折减系数,程序自动按此值予以折减.另外,也可按规范进行分层折减.ctt 论坛管理员 SATWE中输出的标准内力图和标准内力值是根据调幅系数和跨中增大系数调整后的结果还是没有调整的结果?说明书中讲是调整后的结果,很模糊,是根据上述系数的调整结果?但是从和设计值的对比上又象是没有调幅的?frank 在内力标准值输出文件中是不考虑上述调整的,该调整应在内力组合之后进行调整.说明书中并未给出您所说的说明条文.PKPMZB 论坛管理员 2000年11月版本的SATWE的说明书的第56页16行写有"LOAD CASE=6--为竖向力作用下的标准内力,是调整后的结果"请问如何解释.frank 应该是调整后的结果,根据规范,竖向荷载下的荷载效应值应该先进行调幅再和其它效应进行组合.Lixx 根据规范,竖向荷载下的荷载效应值应该先进行调幅再和其它效应进行组合.这句话我同意 但是"应该是调整后的结果"就的问管理员了那么我要直接得到没有调幅的结果怎么办?frank 直接把梁端弯矩调幅系数和跨中弯矩增大系数都定为1就可以得到没有经过调幅的结果了.Xiaoyoutiao 桩基(桩筏)的板底基床系数是指桩或只指板底土(桩的刚度已输入),若不考虑基床系数,配筋差别怎么特别大?另外我输入的板底土的承载力标准值是0,土的反力值已没有了,但还是有疑问.板底的基床系数是取零吗?(不考虑土分担) docsou.comg 主菜单中的选项有: 1,常规桩基 2,复合地基 3,复合桩基(桩基规范) 4,复合桩基(上海规范) 程序处理原则: 对于1,基床基系数为0 2,3,4:点取沉降试算菜单后,根据地质资料自动求算. zcm论坛管理员 是不是选1常规桩基,原定的基床基系数就不起作用了,默认为0?还有地基承载力值也不起作用了?f.f 我把他们都认为的该为零,似乎不能自动为零.docsou.comg 请更新软件,曾有一版本出现混乱.zcm论坛管理员 现在的JCCAD软件中桩筏计算没有考虑上部结构刚度的算法,只有弹性基础和倒楼盖.若位高层框筒,不知那个算法更准确?弹性地基有限元结果下铁太大了,因为中间筒体的重量大变形大,而周边变形相对较小.不知有何办法调整计算结果,我认为上部结构刚度还是应该考虑,如何考虑?docsou.comg JCCAD的桩筏计算可以考虑上部结构刚度,只要进行TAT计算,并在考虑上部结构刚度选项中打勾即可.zcm论坛管理员 TAT的这种刚度计算是否适用于带转换层的部分框支剪力墙结构?f.f 应该可以.zcm论坛管理员 SATWE多塔楼地震周期应该分塔楼输出.审图要求审查每个塔楼周期,现有程序区分困难.!w_pkpm 不考虑藕联,按多塔建模,T1为第一塔楼第一震型的周期,T2为第二塔楼第一震型的周期,依次类推.不知对否?请斑竹确认.docsou.comhome 周期的概念是针对一个完整的结构而言的,塔是结构中的一个组成部分而已,因此我认为不存在塔的周期这个概念.PKPMZB 论坛管理员 对于多塔结构不存在某个塔的周期,应该是某个振型以某塔某个方向的振动为主;如:第一振型以塔块1在X方向的振动为主.Lixx 对于大底盘多塔结构不存在塔周期的问题,但是对于基础相连,地面以上因伸缩缝分开而采用多塔计算的多个相互独立的结构,我认为应分开给出各塔的周期! trstr 这种情况应该将地面上结构分开不同工程输入比较合理.Lixx satwe如何考虑板柱结构的抗侧刚度 用SATWE算板柱结构,平板以100x100虚梁输入,有柱帽,请问satwe如何考虑板柱结构的抗侧刚度?是否用考虑平面内外刚度的弹性板就能考虑? 用SLABCAD有限元算此带柱帽平板时,程序好像不能考虑柱帽的贡献,最小程序在划分网格时将柱帽与平板部分划分在同一单元上!建议S LABCAD参考docsou.com的SAFE,可以以板带输出各板带的总弯矩和剪力,并考虑柱截面对其贡献.docsou.come 用SAFE的确可以计算,但好象太麻烦了吧,你现在用SAFE很熟悉了?好象在SAP2000中也解决不了这问题.1212 PMSAP可以处理这种结构.PKPMZB 论坛管理员 刚测试了一下,发现板柱结构用虚梁输入,然后所用板用弹性板6,结构的刚度发生了变化. 到底程序能考虑什么,不能考虑什么,官方能否给个明确的答案?! 要想成为更有影响力的程序,必须对自己的解题能力交代清楚,不要只说好不说坏.要是想通过遮遮掩掩来对待,那只会是... 另一个问题是:若活载大于获等于4KN/M2,程序时用1.3还是1.4的分项系数?docsou.come 看来docsou.come 是一个很会钻研的用户.欢迎您来参加年底(27、28日)的《多高层软件设计专题讲座》和现场技术答疑,对您是一次好机会,我相信会解答您很多的疑虑,使您来有所得.谢谢对P KPM的关心,让我们大家共同来支持和爱护PKPM,使PKPM成为工程设计的有力工具.yqq 论坛管理员 抗侧刚度分剪切刚度和剪弯刚度,其中剪切刚度只与墙及柱有关,剪弯刚度与梁、柱及墙有关,所以无梁楼盖应简化为等效刚度的梁来计算结构侧刚. 柱帽可作为等效刚度的梁来考虑. 目前程序无法自动考虑.zcm论坛管理员 在剪力墙上开洞,洞口上有根梁,则洞口如何输入?分两次输入时,不允许输入为0的偏移值;最小为1,若按1输入,也就是最小值输入建模,对结构的计算可有影响?!类似情况,若洞口上有多个根梁,有如何解决呢?是在TAT下出现的!surk 请问洞口上的梁是如何形成的或者说它的成因及作用是什么?PKPMZB 论坛管理员 我的意思是:梁与洞口轴线垂直相交!使的洞口一分为二!不是梁在洞口之上!surk 我个人认为这种情况对结构的影响不是很大.可以先布置好洞口再在其上添加网点.实际上程序会自动给你留出小墙垛.PKPMZB 论坛管理员 本人按你的方法试过,但还是在梁每边各有1MM的垛!是不是程序自认为在梁下有一根柱架住梁,柱把剪力墙洞口分成两个洞口,这样是否会造成对结构计算的失真呢?surk 剪力墙洞口上加梁最好按次梁输入,则没问题.钢筋混凝土 出现小墙垛是正常的,这是程序为了使上下层的正确传力所做的处理,对结构不会产生计算失真.如果按楼上那位的处理即以次梁的方式输入也可.PKPMZB 论坛管理员 13.PM里面什么是虚梁?怎样设置虚梁?是把断面设为250X0吗--------梁截面定义为100X100,按普通梁输入就行了 不过有一点你要注意,虚梁只在SATWE中起作用,在TAT中没有虚梁概念 --------画板时,好像会把虚梁也当成支座,在satwe的说明书31页中有说明 6.PK/PM 问答 PK/PM网站 著Concrete 整理 问:PMCAD中若修改标准层平面布置(如增、删杆件)会影响已输入的荷载吗? 答:不会,在A菜单修改完存盘退出后,应执行一遍1,2菜单内容,并且进行"输入次梁楼板"菜单应选第二项进入.再进行3菜单看各杆件荷载值和分布,除一些因修改打断(长度有变化)的杆件上的荷载自动给删除外,其它杆件上的荷载均被保留. 问:结构上多塔、错层的含义是什么?如果多塔楼之间层高不同能认为是错层吗? 答:结构设计上多塔、错层与日常习惯认为是有区别的,错层一般指结构中的竖向受力构件在某一层(或几层)没有与该层平面构件相连系而跨跃该层(或几层)延伸至上层,则认为有错层,多塔是指几栋建筑物或者底部几层,或者顶部几层(可能中部几层)平面构件(包括楼板)连在一起,其它各层结构自成体系,称为多塔楼结构.多塔楼之间层高不同的楼层只要不是连接部分的楼层,其本身是各自独立受力的,不能认为是错层. 问:有时更版后PMCAD与基础或TAT无法接力运行是什么原因? 答:由于PMCAD系列CAD软件数据共享有一定格式,软件更版一些模块作了功能的修改和补充,软件模块之间数据传递格式可能有所改变或补充,因此更版时必须将有关联的模块都进行更新,这样才能保证整体软件的数据互相连接,达到一体化运行(具体请在更版时向CAD工程部有关技术人员咨询).另外盗版和从非正规途径拿来的软件是完全不可能达到上述要求的,软件的接力运行是不稳定的,并且会由于数据格式上的问题造成运算结果的错误. 问:我们是PKPM软件的老用户,由于种种原因一直没有更版,请问今后如何长期获得你们的技术支持,钥匙盘能否换成新版? 答:只要是我们软件的合法用户,请带购软件时签订的《技术转让合同》文本或复印件,老的钥匙盘(请在盘上加盖单位公章)和软盘成本费,来北京PKPMCAD工程部或上海分部更换新版钥匙盘,领取新版软件及软件补充说明(邮寄也可). 问:请问对PKPM系列CAD软件安装时应注意的事项,我们在更版时有时会出现新安装上的软件不能正常运行?
答:PKPM系列CAD软件每年为注册用户至少更新二次版本,只收取磁盘的工本费,软件用户可向北京PKPMCAD工程部或上海分部查询.(电话:010-1-1)
软件是经压缩后拷在3寸软盘上,用户在获得正版安装盘后必须首先安装CFG盘,然后再安装其它软件盘,否则将造成找不到软件路径而无法运行.
软件完成释放安装后,必须检查C盘根目录下的AUTOEXEC.docsou.comNFIG.SYS文件配置,其中AUTOEXEC.BAT可参照CFG目录下的相同文件名中的内容添加修改,CONFIG.SYS文件中必须要有docsou.com=25或以上,buffers=20或以下,shell=c:\docsou.com/e:1024/p,修改过上述二个文件,必须重新启动计算机.
用户在更版时,原则上必须对提供给用户的新模块全部安装更新,一般新更模块与旧版其它模块是不配套的.用户更版后,对老数据可从PMCAD起重新过一遍,生成新的数据文件和中间文件即可与新版软件匹配.
问:在基础软件中如何获得上部结构传给基础荷载的标准值?
答:在JCCAD的"输入荷载"中选"荷载参数"在弹出窗口把恒、活荷载分项系数改为1;在EF"信息输入"弹出窗口中把恒、活荷载分项系数改为1;ZJ的"上部荷载"中的组合信息窗口,把恒、活荷载分项系数改为1;BOX"荷载输入"菜单中的"荷载分项,组合,组合值系数"将恒、活分项系数改为1,即可. 问:我们想引进PKPM系列软件,可以通过邮寄吗?具体手续怎样?
答: PKPMCAD工程部以及上海分部承办邮购软件工作,具体手续如下: 1. 请将软件款办理银行转帐,我部开户行建行上海卢湾支行,帐号,开户名称:上海建申建筑技术开发部.办妥转帐手续后,银行会给你一张"转帐回执". 2. 请将"银行转帐回执"复印后并在其复印件上写明需购软件模块名称,务必写明邮寄详细地址,邮编,收件人及联系电话(只有单位名称无具体地址,根据邮局规定不办理邮寄)
将该复印件传真(021-5)或邮寄到我部,我部收到后即以快件挂号方式免费邮寄软件,(一般从收到"订购复印件"起算十日内寄到用户手中).
3. 邮寄内容:
? ? ? ? a)《技术转让合同》四份,请在最后一页"受让方"(甲方)栏按拦内要求认真填写(必须填写单位开户银行及帐号)并盖公章,将其中三份《合同》尽快寄回我部,一份由用户保存. b)所购软件盘片及钥匙盘(请查收) c)软件使用说明书(可能单独邮寄) 您单位已进入我部用户目录,可获得以下服务: 软件入门培训(每专业二人,免收培训费)
每年不少于二次版本更新(仅收取磁盘工本费)
获得《PKPM月刊》(双月刊)二册 技术咨询(答分机)和来我部培训机房上机实习 参加专业技术专题讲座(不定期举办,见通知) 问:我们单位设计一般都是多层结构,是否只需一个PK就能满足要求? 答:工程设计本身是一个系统化工作,PKPM软件针对设计特点,每个模块都是有密切联系的.就拿结构设计来说,设计人员总是先从结构布置出发(采用PMCAD),然后针对结构特点,选择合适的分析模型和计算模块(PK、TAT、SATWE).当然各模块也可单独使用,但与前面的思路是不一致的,只是拿软件的某一个功能来解决一个问题,谈不上工程设计CAD,提高效益和技术水平也要大打折扣. 问:我采用EF算基础与手算结果比较不一致,是什么原因? 答:EF与手算结果是不一致的,一是EF软件采用计算模型是以文克尔假定弹性地基梁计算,而手算一般用倒梁法模型;二是软件可以对底面积重复利用进行修正,而一般手算是不考虑的;三是对基梁上剪力墙考虑其约束作用影响;四是EF可考虑上部结构整体刚度对基础的影响;五是配筋计算考虑支座(柱)宽度影响,实际配筋值为距柱边B/3处(B为柱宽),同时折减弯距不大于最大弯距30%. 问:TAT与其它同类软件相比,其优势在什么方面? 答:TAT与其它同类软件都是采用三维空间杆系模型,然而TAT非常重视其深度开发.作为PKPM系列中的一个重要分析模块,共享整个软件包的数据库和集成化优势,TAT对多塔,错层等分析功能早已走向成熟,其活荷载不利布置已广泛用于多层复杂体形的内力分析,引入弹性节点功能,运用于空旷结构分析(如构筑物、塔架、体育场馆等).另外,TAT具有对钢结构、钢砼混合结构的计算以及异形砼柱计算功能都深受广大设计工程师的欢迎. 问:我们在运用EF软件时,基床反力系数K应如何取值? 答:K的取值可参阅说明书中的附表,在同一类土中,相对偏硬的土取大值,偏软的土取小值,若考虑垫层的影响K值还可取大些,当有多种土层时,应按土的变形情况取加权平均值.K值的改变对荷载均匀的基础内力影响不大,但荷载不均匀时则会对内力产生一定的影响.应适当调整K值,选择较理想的内力与变形的K值,并最好使垂直位移不出现负值. 问:我需要获得上部结构传至基础的恒十活荷载标准值,怎么做? 答:在基础CAD软件中都可找到"荷载组合"窗口,将恒十活分项系数改为1即可. 问:在输入一个框架结构时,电梯井为砖墙或砼墙板围成,我该怎么输入? 答: 应明确结构形式,框架结构不应将墙输入,只能将其简化为梁柱体系,但不要遗漏荷载. 问:如何获得砖混结构转至基础荷载? 答: 请在PKCAD中执行第8次菜单"砖混坑震验算",即可. 问:基础计算时,应如何考虑上部结构刚度的影响? 答: PKPM系列CAD软件基础部分EF、ZJ均考虑上部结构刚度对基础计算影响,提供上部结构无穷刚模型;不考虑上部刚度模型;按TAT计算上部结构刚度模型.用户可根据工程实际选择计算. 问:TAT可分析楼层刚度不是无穷刚的情况吗? 答: 可以,可考虑弹性节点,楼层分块无穷刚等设置. 问:TAT可对异形砼柱进行内力分析和配筋计算? 答: 可以,请参阅《PKPM月刊》第四期P6页文章. 问:在进行桩筏设计时,ZJ软件对桩沉降计算是否考虑群桩效应影响? 答: ZJ软件考虑群桩效应对沉降影响,向用户提供二种计算方法,"等代墩基法"和"沉降比法". 问:软件抗震计算中,如何考虑上海地震特点? 答: 上海地区"地震影响系数曲线"与全国规范有所不同,在输入场地土四类时加一负号即可. 问:采用ZJ软件进行布桩时应注意些什么? 答: 采用满堂布桩时,应按桩实际受力分布布桩,在平面边,角部位的桩数应多于其它部位,布桩系数可参考《ZJ说明书》第88页,也可根据实际经验确定.非满堂布置或桩数较少的情况.桩应尽可能布置在墙或柱下面.对于桩间土承担部分上部荷载的问题,应按当地经验确定,一般可按承担10%考虑,但对可液化土,湿陷性土,欠固结土,新填土,有震陷可能的不良地基土均不考虑分担作用.若按土与桩弹性假设和上下部结构共同作用模型进行桩筏分析,软件要求输入板底土反力基床系数值,用户在"模型参数"窗口第二项输入板底(B2深)土极限阻力标准值时,软件会自动计算板底反力基床系数建议值供用户参考. 问:一工程有几层地下室,按TAT进行结构分析,将地下室与上部结构合起来进行计算,TAT如何扣除地下室水平风力和地震力? 答:在TAT中,用户可在"参数修正"菜单中定义地下室层数,即输入结构模型有几层属于地下室,则在计算风力时,其高度系数要扣去地下室层数,即风力在地下室层时取0,而在抗震计算时,结构地下室各层没有地震外力,只承担上部传来的地震反应. 问:TAT三维分析对各层柱计算长度系数可否人工修改? 答:可以,对于钢结构或特殊情况下的柱,软件除了按规范要求自动计算柱长度系数,并给出图形,设计人员可对软件提供的X、Y矢量方向的柱计算长度系数进行校核或人工直接通过右侧菜单交互式进行修改. 问:TAT对地震力放大系数取值新老版本说明书讲的不一致,请问如何填写? 答:地震力放大系数填>1,按所填数值放大,对于≤1数均视为不放大地震力. 问:我曾看到PMCAD建立的结构布置通过消隐产生的空间结构模型,请问怎样制作获得这个图形? 答:我们是采用三维建筑软件APM中的消隐计算功能来实现对结构模型的消隐,它计算出各种梁、柱、墙和门窗洞口之间的空间遮挡关系,对结构设计人员了解和分析结构构件的合理布置及空间概念有很大益处.九七年的PMCAD新版已将该功能加入,详见PMCAD主菜单第D项. 问:能否介绍一下针对楼板设计的软件? 答:PKPM系列工程设计软件中完成针对楼板设计软件模块包含在"FEQ"模块中,它的主要功能和使用范围: (1)可以计算各向同性的任意形状的板弯曲问题. (2)边界条件灵活,可以自动处理,亦可人工填表处理. (3)可以从PMCAD里截取计算板层. (4)能够自动生成网格,节点编号,单元编号等. (5)可以人工干预网格划分,并按要求编号. (6)可以自动读取TAT的荷载. (7)可以按规范进行内力组合,对楼板和构件进行截面设计. (8)输出结果自成表格并附有大量图形输出. (9)适用于高层建筑中厚板转换层设计以及一般结构普通楼板设计. 问:在使用APM进行方案设计时,碰上诸如菜单变黑、提示行变蓝,或原工程丢失时,应如何恢复正常? 答:可按以下步骤进行:(1)立即存盘退出,回DOS状态;(2)删除以APSR为前缀的文件(del APSR.*);(3)重新进入APM主菜单一,按新文件方式输入一临时文件名,如AAA,并在进入菜单后立即存盘退出;(4)将此临时文件拷贝给当前工程名(设为BBB),即进行:copy AAA BBB (5)再次进入APM主菜单一,点"本层布置"菜单的"换标准层",即可恢复正常. 问:如上部结构使用的是其它结构软件计算的,可否使用PKPM系列软件中的基础软件进行接力设计? 答:可以.但需使用PMCAD软件重新形成工程的底层平面网格后再使用PKPM系列基础软件.并将上部结构计算所得的上部荷载值用"荷载定义"及"荷载布置"菜单将上部结构传来的荷载值输入.但我们建议用户最好配套使用本系列软件,以免输入荷载出错. 问:请比较一下PM中次梁和作为主梁输入的次梁在处理上的差异. 答:在PM荷载导算上,房间的次梁当作一个交叉梁系作超静定分析求出次梁的支座反力,并将其加载到承重的主梁或墙上.结构标准层的主梁(包括当作主梁输入的次梁)当作一个以柱和墙为竖向约束支承的大的交叉梁系计算,柱与墙处无位移,无柱节点处有三个位移.因而,从原则上讲,一根梁当作主梁输入还是次梁输入对该梁本身的计算结果是一致的. 在用TAT作整体分析时,计算内力原则是同样的,只是次梁单独计算并且不考虑次梁对结构整体刚度的贡献. 问:在PMCAD主菜单五"框架生成"点取其中任意项均会出现版本说明的现象,该如何解决? 答:出现这种现象你首先应检查机器系统日期,即在dos提示符下键入date,若与当前日期不同,改为当前日期后再运行该菜单,若问题依旧,应将PM软件重新安装一遍,并将该工程在PMCAD1,2,3菜单中重新执行一遍,让软件生成新的数据文件能与所执行该版本软件相匹配,问题即可排除. 问:在PK中是如何考虑钢筋混凝土异型截面柱的计算和配筋? 答:在PK计算时,异型截面按材料力学的经典公式求出各种异型截面在主轴的惯性矩,与梁、墙一起进行平面内结构的整体分析,分析后,仅考虑每段柱平面内的弯矩、轴力和剪力,平面外不考虑.然后以平面内各柱肢为一矩形截面求出钢筋面积,按对称配筋计算配筋,对于异型截面柱,我们推荐使用多层及高层建筑三维分析软件TAT或SATWE. 问:我们单位是乙级院,一般均设计多层结构,请问SATWE软件能适用于多层结构的设计吗? 答:SATWE软件也适用于多层结构的分析,但用户在使用时应特别注意以下两点:(1)高层结构的荷载组合与多层结构的荷载组合规则是不同的;(2)高层结构的配筋计算及构造要求亦与多层结构存在差异.因此,当用户使用SATWE分析多层结构时,有些参数的取值应慎重考虑,应按照规范要求作出适当调整. 问:我可否在APM中以高分辨率显示和制作图片? 答:如果你的计算机内配有TVGA以上的显示卡,那你就可在高分辨率下显示和制作渲染图片,具体方法为:在当前目录下建立一个名为device的文件,在里面写入354,1,0,,16几个数,再进入APM中的主菜单一或主菜单二,那么你此时已处于高分辨状态了,倘需再回到普通的VGA显示模式,只需将device文件改为18,1,0,640,480,8,16即可. 问:我在执行PMCAD模块数检菜单时,却一直出现主菜单画面而没有执行数检程序.检查PM程序及设置均无问题.PM重装也问题依旧.我该怎么办? 答:由于非正常退出,在你的工作目录下有一些无用的异常文件,只要删除这些文件即可.也就是删去除WORK.*,工作名.*以外的文件. 问:我的机器PM主菜单出现了许多奇怪字符,有"叮"、"咚"之类,这是怎么回事? 答:你只要保证在运行SMARTDRV.EXE之前已经运行了docsou.com程序,就会避免这类问题.或者在AUTOEXEC.BAT中,将CFONT写在SMARTDRV之前. 问:TAT对墙中柱以及边框柱是怎样处理的? 答:TAT程序忽略了墙中柱,在TAT的配筋简图中没有出现墙中柱.TAT将边框柱简化成短厚墙肢,在配筋简图和配筋文件中都有体现.因而,TAT在进行柱归并后,归并库中没有这两类柱.如果要考虑柱对剪力墙的刚度贡献,请采用我部的SATWE程序. 问:我可否在APM中以高分辨率显示和制作图片? 答:如果你的计算机内配有TVGA以上的显示卡,那你就可在高分辨率下显示和制作渲染图片,具体方法为:在当前目录下建立一个名为device的文件,在里面写入354,1,0,,16几个数,再进入APM中的主菜单一或主菜单二,那么你此时已处于高分辨状态了,倘需再回到普通的VGA显示模式,只需将device文件改为18,1,0,640,480,8,16即可. 问:我在执行PMCAD模块数检菜单时,却一直出现主菜单画面而没有执行数检程序.检查PM程序及设置均无问题.PM重装也问题依旧.我该怎么办? 答:由于非正常退出,在你的工作目录下有一些无用的异常文件,只要删除这些文件即可.也就是删去除WORK.*,工作名.*以外的文件 问:我的机器PM主菜单出现了许多奇怪字符,有"叮"、"咚"之类,这是怎么回事? 答:你只要保证在运行SMARTDRV.EXE之前已经运行了docsou.com程序,就会避免这类问题.或者在AUTOEXEC.BAT中,将CFONT写在SMARTDRV之前. 问:TAT对墙中柱以及边框柱是怎样处理的? 答:TAT程序忽略了墙中柱,在TAT的配筋简图中没有出现墙中柱.TAT将边框柱简化成短厚墙肢,在配筋简图和配筋文件中都有体现.因而,TAT在进行柱归并后,归并库中没有这两类柱.如果要考虑柱对剪力墙的刚度贡献,请采用我部的SATWE程序. 问:在使用PK绘制施工图时,绘出圆柱配筋数大于计算出的配筋数是怎么回事? 答:在PK计算中,对于圆柱的计算按GBJ 10-89第4.1.19条圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件公式计算,而在出施工图部分未作处理,仍按方柱处理,将平面内与平面外钢筋全部绘出,而导致这种情况.如出现此情况后,请将柱设定为不设置垂直于框架平面的钢筋即可. 问:对于托梁,墙中梁,墙上梁,墙中柱,边框柱这些构件在使用SATWE软件进行分析时,会不会导致分析结果失真? 答:不会.
对于转换大梁,SATWE根据墙元细分在其下边产生的出口节点信息,在托梁上相应的位置增加了这些节点来模拟托梁与剪力墙在接触面上变形协调的实际情况,并以这些节点为依据建立变形协调方程,较好的解决了托梁与剪力墙的内力分析问题.
对于墙中梁和墙上梁考虑到梁的宽度一般不大,而大部分截面与剪力墙共用,所以软件未考虑这些梁的刚度.对于墙中柱,边框柱自动扣除了墙柱共用部分刚度影响,使结构刚度更为合理. 问:如何用PK计算井字梁? 答:将井字梁当作PK中的连梁进行计算是不合适的.实际上井字梁的受力比连梁要复杂.井字梁计算请采用我部的TAT或SATWE软件作三维空间分析,其结果才是准确的. 问:在PKPM软件WIN95版中,如何对屏幕画面进行移动? 答:可先将Scroll Lock键打开,再使用上下左右四个方向键进行移动,或按住[ALT]键不放,再按上下左右四个方向键可达到同样的效果. 问:在PKPM软件WIN95版中打印绘图时,如何使图形充满整个画面(即类似于AutoCAD中的窗口打印功能)? 答:可在编辑图形时先使用局部放大菜单中的窗口放大功能,使图形大小满足您的要求后,再选取打印菜单里的打印范围框内的"选择的范围"进行打印即可. 问:在PKPM软件WIN95版中出图时,如何加上图标栏? 答:可在MODIFY中将图标栏先画好,然后将其存盘为BTL.T文件,再将该文件拷贝到CFG目录或工作目录中即可. 问 :请问新版的SATWE软件中增加的刚性梁是何意义? 答:新版的SATWE软件中增加了刚性梁分析功能.这里的刚性梁具有如下特点: 1) 刚性梁本身无自重,但可以承担外荷载; 2) 刚性梁本身无变形,只随柱或墙发生平动或转动; 3) 刚性梁的作用是正确的传递外荷载. SATWE软件隐含规定:两端节点都在截面范围内的梁为刚性梁.当然,用户也可自定义刚性梁,即在PMCAD人机交互输入时,将构件的材料信息定义为1000即可. 问 :在新版APM中,如何对四个视窗进行切换? 答:在新版APM中,每个视窗的左上角均有三个小按钮,用鼠标单击第一个按钮,即可使该窗口切换为当前窗.用鼠标单击第二个按钮,即可用鼠标围出任意大小的一个区域作为当前窗的新区域.用鼠标单击第三个按钮,即可会到初始设置的四窗口形式. 问:在用PMCAD输入错层结构时,对于错层洞口应如何处理? 答:由于在输入错层结构时按两层或多层输入,层分得很细,往往从洞口中穿过,为了使计算正确,应把洞口上的墙梁按普通梁来输入.即在洞口两端加两个节点,在构件定义中定义墙梁,在墙梁的标高处输入墙梁即可. 问:在计算多塔结构时,应注意哪些问题? 答:1)在多塔结构中,每层有两块或更多的相互独立平动的楼板.每块楼板的平动与其它楼板无关,只是通过底盘有所影响.由于多塔的这种性质,决定了各塔的振动中的独立性.因此,为了使各塔均受到合理地震力,振型数不应小于12,如考虑藕联则应更多; 2)在某一振型中,不能理解为某一塔的振动周期,而应理解为整个结构的周期,只是这个周期的振动以该塔为主.在多塔结构中,不存在严格的各塔独立的周期,而应理解为各振动对哪个塔贡献大,或该振型对哪个塔的反应大. 问:为何新版PKPM软件出施工图时,有些梁柱的箍筋会全段加密? 答:梁柱配箍时,必须满足规范要求的体积配箍率.PKPM软件以前的版本中,箍筋最小直径为8mm,体积配箍率一般能满足规范要求,故无需全段加密.而新版PKPM软件中允许箍筋直径为6mm,有可能无法满足体积配箍率的要求,故需对箍筋进行全段加密. 问:在新版PKPM软件中,柱筋绑扎搭接的起始位置是如何定的? 答:1)上下柱之间的钢筋绑扎搭接时,起始位置为梁上的一定距离M,M取柱高和500mm的较大值; 2)柱与基础相连处搭接起始位置也取M(M含义同上). 另外,需要指出的是,在绑扎钢筋搭接范围内都要设置箍筋加密区. 问:在新版PKPM软件中,对托柱的梁在画图时如何处理? 答:梁托柱时,柱下梁是被柱分成几段来计算的,但在画施工图时,程序是将柱下的几段梁合成一段通长梁来画的.上部钢筋的断点及箍筋加密区等都按通长梁来设计,使之更为合理. 问 :我单位的计算机操作平台是英文Windows系统,请问在此平台下能使用PKPM软件吗? 答:在英文Windows平台下,如果装上"中文之星"或"四通利方"等中文平台支持软件,就可照常使用PKPM软件.但需注意的是:有时在安装了多种中文支持平台后,由于它们在系统中有可能发生冲突,反而会使PKPM的汉字不能正常显示了. 问:我使用PKPM新版软件的DOS版TAT软件时只能调用TAT高层版软件,请问如何才能调用TAT的8层版软件? 答:您可以将C:\CFG目录中的docsou.comH文件中的TAT调用路径: C:\PKPM\TAT\改成: C:\PKPM\TAT8即可,高层版软件具有8层版的一切功能. 问 :请问如何将AutoCAD软件生成的*.dwg文件转化为PKPM软件的*.t文件? 答:您可以先在AutoCAD软件中使用DXFOUT命令将*.dwg文件转化为*.dxf文件,再在Modify中点取主菜单5将其转化为*.t文件. 问 :请问PKPM软件可以进行墙梁的计算设计吗? 答:墙梁结构在砖混结构中应用十分普遍,尤其是在非地震区.故PKPM软件的GJ模块中新增加了墙梁构件的计算功能.本软件除根据《GBJ3-88》的有关规定,可以设计单跨简支的承重或非承重墙梁外,还参考了有关研究资料及设计手册,亦可设计单跨框支墙梁,两跨或三跨连续墙梁.在设计中还可考虑墙梁洞口对结构的影响. 问 :在EF软件中如何将基础梁的钢筋连通,修改? 答 :一般情况下,建议用户画梁施工图时将梁的钢筋连通,不设弯起筋(也可设弯起筋).这样可使施工图简单,剖面少,安全可靠,便于施工.连通钢筋时,上面钢筋全部连通,下面支座仅连通第一排,第二排不连通,按需要的长度进行切断.连通操作可按菜单和提示进行.钢筋既连通又修改时,应先连通后再将所画的梁逐根修改(可用相同修改菜单).修改钢筋时,钢筋总数不宜再增加,只可加大、减小钢筋直径,减少钢筋根数. 问:在使用PKPM软件进行深基础计算时,如何对基床反力系数K取值? 答:K值的取用可参阅说明书中的附表,一些地方性规程也提供本地区的K值.一般来说,在同一类土中,偏硬的土取大值,偏软的土取小值.若考虑垫层的影响,K值还可取大一些.当有多种土层时,建议按土的变形情况取加权平均值.K值的改变对荷载均匀的基础的内力影响不大,但荷载不均匀时则会对内力产生一定影响.此时可适当调整K值,选择能得到较理想的内力与变形的K值,并最好使垂直位移不出现负值. 问:据说PKPM软件的建筑模块与结构模块实现了数据共享,请略加说明好吗? 答:PKPM系列软件的建筑模块与结构模块已经实现了数据共享,故建筑的数据可以直接供结构使用,反之亦然.当然由于结构CAD只处理数据中的柱梁墙和洞口等承重构件,它会过滤掉建筑数据中的其它构件.因此,在使用中应将建筑文件更名复制成一份供结构使用的文件,结构在这个文件上进行操作,从而可保护建筑数据的完整.此外,本接口能将建筑中的非承重构件作为荷载传到结构模块中去.传递的方法是先将所有的建筑构件转化为荷载,然后根据PMCAD的最终设计的构件位置,实现荷载的最终转化.即:凡是作用在承重墙上的荷载去掉(因为结构模块中会自动计算承重墙的荷载),凡是填充墙下无梁的荷载均布在板上,有梁柱的则将荷载加在梁柱上.PKPM的设备软件也可以与建筑软件的数据共享.PKPM的设备软件可以使用建筑软件APM所生成的建筑平面布置,方法为:使用"设备底图"中的"把建筑施工图AP*.T转成设备底图DT*.T"功能转换图纸,然后进行设备软件操作.也可以将APM所生成的APSR.FNM和工程名.*文件文件复制到设备工作目录,使用"设备底图"中的"建立建筑模型",查看并修改建筑模型,无误后使用"把设备模型生成设备底图"功能生成所需要的设备标准底图. 问:在新版PKPM软件中,将*.T文件转化为*.DWG文件后,是否需在WIN95下安装AutoCAD软件?若将AutoCAD安装在C盘或D盘,WIN95下是否可以? 答:在新版PKPM软件中,由*.T转过来的*.DWG文件可以在AutoCAD R12至R14版下进行编辑.也可在PKPM软件中直接进行编辑和输出,运用同样方便.AutoCAD软件可以安装在WIN95下,也可以安装在DOS环境下.至于AutoCAD软件安装在哪个盘下对PKPM软件的使用并无什么影响. 问:在安装了新版PKPM软件后,WIN95的批处理文件及系统管理文件应如何修改? 答:现在安装新版PKPM软件后,会自动进行软件设置,无特殊要求,一般不用再对系统的批处理及系统管理文件进行修改. 问:我院安装PKPM WIN95版后,在出图阶段输入中文时,选择WINDOWS字体后,发现输出的中文是竖排体,而非通常的横排体.请问这是怎么回事? 答:这是因为在WINDOWS字体中,对于仿宋字有两种版本.一种是"仿宋-GB2312"字体,另一种是"@仿宋_GB2312".其中前者对应的是我们通常使用的横排字体,而后者对应的则是竖排字体.估计您选择的是后面这种字体才造成了出现竖排字体的现象.另外需要指出的是,在PKPM中使用F7,F8键进行图形的缩放时,在较小的显示倍率下,有可能竖排体的汉字会以横排体的形式显示,但实际打印出来还是竖排字体.所以用户应仔细检查字体设置是否正确. 问:我单位用新版PKPM程序打印绘图时,直接调用Windows98下的打印窗口,使用 HP绘图仪时,旋转90度的字及数字无法正常输出(打印机无此问题)请问是什么原因? 答 :估计是你的绘图仪没有配置好造成的. 问:我地区地震设防烈度为6度,设计丙类建筑时,按规范不算地震作用,此时在PK中KZDJ系数应为何值? 答:如你确定不用计算地震作用的话,该系数应填5. 问:我们在使用PKPM系列软件的基础模块时,想将上部荷载的合力坐标与下部基础的形心坐标的对比图形打印出来,却发现该图形并未形成*.T文件.请问我该如何将其打印出来? 答:您可以将该图形先形成好,并将其显示方式调整好,再按下Ctrl+P组合键,即可进行打印操作,以后的版本将提供该图形文件. 问:在PKPM软件WIN95版中出图时,如何加上图标栏? 答:可在MODIFY中将图标栏先画好,然后将其存盘为BTL.T文件,再将该文件拷贝到CFG目录或工作目录中即可. 问:请问能否将微软的中文字体移植到PKPM中? 答:可以.在MODIFY中的"标注"-"文字"-"定义字体"菜单内,选择"中文"项,并任选一非0的字体号,然后在弹出的对话框中选择"Windows字体"项即可.£ 问:在新版PKPM软件中,对托柱的梁在画图时如何处理? 答:梁托柱时,柱下梁是被柱分成几段来计算的.但在画施工图时,程序是将柱下的几段梁合成一段通长梁来画的.上部钢筋的断点及箍筋加密区等都按通长梁来设计,使之更为合理. 问:为什么JCCAD在绘独基详图时绘不出柱插筋?即使绘出的也不是联接docsou.com绘框架柱的柱与断面配筋,而是程序自定义的钢筋根数规格与docsou.com绘制的框架柱完全不同,不知何故? 答:这是因为在JCCAD中没有运行"上部构件"菜单里的"框架柱筋"子菜单造成的.该菜单是用来输入框架柱在基础上的插筋的.用户在点取该菜单后,用下一级子菜单中的"定义类别"和"柱筋布置"即可对各个柱子布上不同的插筋,并可通过"删除类别"和"柱筋删除"菜单作任意删除.如已经完成了docsou.com的绘制柱施工图,这里就可自动读取相应的柱筋数据. 问:我在使用PKPM软件的DOS版本时,鼠标却怎么也用不了,请问这是怎么回事? 答:估计您的鼠标驱动程序与您的鼠标不匹配,您只要换一个相应的鼠标驱动程序试一试即可 欢迎大家光顾老虎空间--- 土木工程技术交流、资料共享、网友互助的乐土!
7.PKPM用户常遇问题解疑---PKPM官方(8004咨询台)
提交日期:?? 浏览: docsou.comPM用户常遇问题解疑---PKPM官方(8004咨询台)发布 问:PMCAD中若修改标准层平面布置(如增、删杆件)会影响已输入的荷载吗?
答:不会,在A菜单修改完存盘退出后,应执行一遍1,2菜单内容,并且进行"输入次梁楼板"菜单应选第二项进入.再进行3菜单看各杆件荷载值和分布,除一些因修改打断(长度有变化)的杆件上的荷载自动给删除外,其它杆件上的荷载均被保留.
问:结构上多塔、错层的含义是什么?如果多塔楼之间层高不同能认为是错层吗?
答:结构设计上多塔、错层与日常习惯认为是有区别的,错层一般指结构中的竖向受力构件在某一层(或几层)没有与该层平面构件相连系而跨跃该层(或几层)延伸至上层,则认为有错层,多塔是指几栋建筑物或者底部几层,或者顶部几层(可能中部几层)平面构件(包括楼板)连在一起,其它各层结构自成体系,称为多塔楼结构.多塔楼之间层高不同的楼层只要不是连接部分的楼层,其本身是各自独立受力的,不能认为是错层.
问:有时更版后PMCAD与基础或TAT无法接力运行是什么原因?
答:由于PMCAD系列CAD软件数据共享有一定格式,软件更版一些模块作了功能的修改和补充,软件模块之间数据传递格式可能有所改变或补充,因此更版时必须将有关联的模块都进行更新,这样才能保证整体软件的数据互相连接,达到一体化运行(具体请在更版时向CAD工程部有关技术人员咨询).另外盗版和从非正规途径拿来的软件是完全不可能达到上述要求的,软件的接力运行是不稳定的,并且会由于数据格式上的问题造成运算结果的错误 问:在基础软件中如何获得上部结构传给基础荷载的标准值?
答:在JCCAD的"输入荷载"中选"荷载参数"在弹出窗口把恒、活荷载分项系数改为1;在EF"信息输入"弹出窗口中把恒、活荷载分项系数改为1;ZJ的"上部荷载"中的组合信息窗口,把恒、活荷载分项系数改为1;BOX"荷载输入"菜单中的"荷载分项,组合,组合值系数"将恒、活分项系数改为1,即可 问:我们单位设计一般都是多层结构,是否只需一个PK就能满足要求?
答:工程设计本身是一个系统化工作,PKPM软件针对设计特点,每个模块都是有密切联系的.就拿结构设计来说,设计人员总是先从结构布置出发(采用PMCAD),然后针对结构特点,选择合适的分析模型和计算模块(PK、TAT、SATWE).当然各模块也可单独使用,但与前面的思路是不一致的,只是拿软件的某一个功能来解决一个问题,谈不上工程设计CAD,提高效益和技术水平也要大打折扣.
问:我采用EF算基础与手算结果比较不一致,是什么原因?
答:EF与手算结果是不一致的,一是EF软件采用计算模型是以文克尔假定弹性地基梁计算,而手算一般用倒梁法模型;二是软件可以对底面积重复利用进行修正,而一般手算是不考虑的;三是对基梁上剪力墙考虑其约束作用影响;四是EF可考虑上部结构整体刚度对基础的影响;五是配筋计算考虑支座(柱)宽度影响,实际配筋值为距柱边B/3处(B为柱宽),同时折减弯距不大于最大弯距30%.
问:TAT与其它同类软件相比,其优势在什么方面?
答:TAT与其它同类软件都是采用三维空间杆系模型,然而TAT非常重视其深度开发.作为PKPM系列中的一个重要分析模块,共享整个软件包的数据库和集成化优势,TAT对多塔,错层等分析功能早已走向成熟,其活荷载不利布置已广泛用于多层复杂体形的内力分析,引入弹性节点功能,运用于空旷结构分析(如构筑物、塔架、体育场馆等).另外,TAT具有对钢结构、钢砼混合结构的计算以及异形砼柱计算功能都深受广大设计工程师的欢迎.
问:我们在运用EF软件时,基床反力系数K应如何取值?
答:K的取值可参阅说明书中的附表,在同一类土中,相对偏硬的土取大值,偏软的土取小值,若考虑垫层的影响K值还可取大些,当有多种土层时,应按土的变形情况取加权平均值.K值的改变对荷载均匀的基础内力影响不大,但荷载不均匀时则会对内力产生一定的影响.应适当调整K值,选择较理想的内力与变形的K值,并最好使垂直位移不出现负值.
问:我需要获得上部结构传至基础的恒十活荷载标准值,怎么做?
答:在基础CAD软件中都可找到"荷载组合"窗口,将恒十活分项系数改为1即可.
问:在输入一个框架结构时,电梯井为砖墙或砼墙板围成,我该怎么输入?
答: 应明确结构形式,框架结构不应将墙输入,只能将其简化为梁柱体系,但不要遗漏荷载.
问:如何获得砖混结构转至基础荷载?
答: 请在PKCAD中执行第8次菜单"砖混坑震验算",即可.
问:基础计算时,应如何考虑上部结构刚度的影响?
答: PKPM系列CAD软件基础部分EF、ZJ均考虑上部结构刚度对基础计算影响,提供上部结构无穷刚模型;不考虑上部刚度模型;按TAT计算上部结构刚度模型.用户可根据工程实际选择计算.
问:TAT可分析楼层刚度不是无穷刚的情况吗?
答: 可以,可考虑弹性节点,楼层分块无穷刚等设置.
问:TAT可对异形砼柱进行内力分析和配筋计算?
答: 可以,请参阅《PKPM月刊》第四期P6页文章.
问:在进行桩筏设计时,ZJ软件对桩沉降计算是否考虑群桩效应影响?
答: ZJ软件考虑群桩效应对沉降影响,向用户提供二种计算方法,"等代墩基法"和"沉降比法".
问:软件抗震计算中,如何考虑上海地震特点?
答: 上海地区"地震影响系数曲线"与全国规范有所不同,在输入场地土四类时加一负号即可.
问:采用ZJ软件进行布桩时应注意些什么?
答: 采用满堂布桩时,应按桩实际受力分布布桩,在平面边,角部位的桩数应多于其它部位,布桩系数可参考《ZJ说明书》第88页,也可根据实际经验确定.非满堂布置或桩数较少的情况.桩应尽可能布置在墙或柱下面.对于桩间土承担部分上部荷载的问题,应按当地经验确定,一般可按承担10%考虑,但对可液化土,湿陷性土,欠固结土,新填土,有震陷可能的不良地基土均不考虑分担作用.若按土与桩弹性假设和上下部结构共同作用模型进行桩筏分析,软件要求输入板底土反力基床系数值,用户在"模型参数"窗口第二项输入板底(B2深)土极限阻力标准值时,软件会自动计算板底反力基床系数建议值供用户参考.
问:一工程有几层地下室,按TAT进行结构分析,将地下室与上部结构合起来进行计算,TAT如何扣除地下室水平风力和地震力?
8004:在TAT中,用户可在"参数修正"菜单中定义地下室层数,即输入结构模型有几层属于地下室,则在计算风力时,其高度系数要扣去地下室层数,即风力在地下室层时取0,而在抗震计算时,结构地下室各层没有地震外力,只承担上部传来的地震反应.
问:TAT三维分析对各层柱计算长度系数可否人工修改?
8004:可以,对于钢结构或特殊情况下的柱,软件除了按规范要求自动计算柱长度系数,并给出图形,设计人员可对软件提供的X、Y矢量方向的柱计算长度系数进行校核或人工直接通过右侧菜单交互式进行修改.
问:TAT对地震力放大系数取值新老版本说明书讲的不一致,请问如何填写?
8004:地震力放大系数填>1,按所填数值放大,对于≤1数均视为不放大地震力.
问:我曾看到PMCAD建立的结构布置通过消隐产生的空间结构模型,请问怎样制作获得这个图形?
8004:我们是采用三维建筑软件APM中的消隐计算功能来实现对结构模型的消隐,它计算出各种梁、柱、墙和门窗洞口之间的空间遮挡关系,对结构设计人员了解和分析结构构件的合理布置及空间概念有很大益处.九七年的PMCAD新版已将该功能加入,详见PMCAD主菜单第D项.
问:能否介绍一下针对楼板设计的软件?
docsou.comPM系列工程设计软件中完成针对楼板设计软件模块包含在"FEQ"模块中,它的主要功能和使用范围:
(1)可以计算各向同性的任意形状的板弯曲问题.
(2)边界条件灵活,可以自动处理,亦可人工填表处理.
(3)可以从PMCAD里截取计算板层.
(4)能够自动生成网格,节点编号,单元编号等.
(5)可以人工干预网格划分,并按要求编号.
(6)可以自动读取TAT的荷载.
(7)可以按规范进行内力组合,对楼板和构件进行截面设计.
(8)输出结果自成表格并附有大量图形输出.
(9)适用于高层建筑中厚板转换层设计以及一般结构普通楼板设计.
问:在使用APM进行方案设计时,碰上诸如菜单变黑、提示行变蓝,或原工程丢失时,应如何恢复正常?
8004:可按以下步骤进行:(1)立即存盘退出,回DOS状态;(2)删除以APSR为前缀的文件(del APSR.*);(3)重新进入APM主菜单一,按新文件方式输入一临时文件名,如AAA,并在进入菜单后立即存盘退出;(4)将此临时文件拷贝给当前工程名(设为BBB),即进行:copy AAA BBB (5)再次

我要回帖

更多关于 pkpm无梁楼盖 的文章

 