plc急停,启动,复位,plc自锁梯形图图怎么写。哪位有图片

附件是西门子PLC的一段梯形图,X023是工位急停,M2是线体运行,X077是工位复位,M212是工位急停报警,_百度知道
附件是西门子PLC的一段梯形图,X023是工位急停,M2是线体运行,X077是工位复位,M212是工位急停报警,
请大侠们详细解释下这段梯形图的流程,
我有更好的答案
你这个图不是西门子plc的吧!西门子的I/O点没有X的。图也不是完整的图。就你这图可以解释为当X020为OFF状态M2为ON状态X077为OFF状态下M12得电,再通过M12常开自锁保持运行状态。在M12运行状态下当M2发生变化为OFF状态或X077发生变化为ON状态都将M12复位至停止状态。还有一个线圈看不清楚它的状态和M12一样。
说错了,是三菱的
采纳率:15%
这个就不是西门子PLC的梯形图,因为西门子的输入是用I0.1这样表示呢
为您推荐:
其他类似问题
西门子plc的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【图文】PLC编程-梯形图讲义_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
PLC编程-梯形图讲义
&&华中数控培训讲义 ? PLC编程
阅读已结束,下载本文到电脑
想免费下载本文?
登录百度文库,专享文档复制特权,积分每天免费拿!
你可能喜欢周热销排行
用户评论(0)
在此可输入您对该资料的评论~
添加成功至
资料评价:每日登录:+1西币&+1积分
立即签到已签到已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会抽西币奖
累计可抽大奖次数:0次抽奖机会抽终极大奖
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档
热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
关于急停与复位的问题
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
关于急停与复位的问题
- 已解决问题
如何编急停程序,最主要的是如何实现在拔起急停按钮时设备不会自动启动,需要重启开启设备才能启动,这两个问题,回答的越详细的越好先悬赏10分,不够可以再加
产品版区:
悬赏分:10 | 解决时间: 09:52:06 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:62145
看了这个问题的网友还看了
急停信号是一个硬线逻辑的连锁信号,之所以为急停就是快速停止所控设备。控制系统设计时,应将发生急停信号与电源控制回路失电所产生的后果是等同的来处理。一般是采用一常闭与一常开接点:常闭接点串接到电源控制回路中(拍下急停按钮带自锁定),即直接切断电源;常开点作为PLC输入信号(PLC电源是独立的),PLC得到该信号后作相应的处理。这就是常讲的“软硬兼施”。&回答者:&&阿鸣&-&资深顾问&&第13级&&&10:17来自:还可参考:315F的安全回路怎么做关于急停按钮的接法程序急停问题
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:你的方法我看了,主要有一点,当你拔起急停按钮时,控制电路得电,PLC的输出点还是有输出,所以拔起急停按钮时设备还是会起动,必须得在程序做复位,来停止要停的的设备。在复位输出方面如果大侠还有一些好的编程经验还望大侠不吝赐教啊!感激不尽!我的QQ:再此表示由衷的感谢!
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 21:16:52
采用紧停继电器,外部线路的紧停.
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 21:34:47
用急停按钮作为某一点置位的启动条件,用这一点去断开与动作相关联的回路;用复位按钮作为这一点的复位启动条件即可满足要求。
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 22:42:17
一般实际应用中急停按钮都使用两副常闭触头(NC),首先一个NC触头控制硬件,把一台机器所以控制现场的所有应急NC串联起来去控制应急断开继电器,其几个输出中间继电器分别控制几个主接触器,断开所有动力电源(如变频器等)、辅助动力电源(其它控制现场的小型设备)、输出的24V电源;另外一个触头分别输入到PLC相应的I/O模块,一方面通过编程停止设备的运行,另一方面指示何处应急开关断开。这就是很常规的做法,我们德国公司的设备都采用此类方法控制。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 23:08:02
一般设备自动启动都会作自保持,将急停信号串在自保持回路中即可,当急停复位时需要重启设备而不是继续自动运行。
- 助理工程师&nbsp&nbsp第8级
& 23:23:21
最简单的就是把急停作为一个故障信号,拍下急停后用S置位急停故障位,并触发故障标志位,这样自动运行就会被故障标志位切断,即使急停按钮被复位,只有按下故障复位按钮将急停故障位复位,然后按下自动启动按钮才能重新启动自动运行。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 08:17:33
不知道你的启动设备是如何启动的。急停就是断掉系统的电,是所有设备停止在一个安全状态,如果你的启动设备带有自锁回路的话那么急停也停止了自锁回路的电,自锁断开,那么你的急停按钮恢复后设备是不会动的,只有重新启动设备才会运行的。
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 08:29:23
楼主连最基本的电气起停控制都还没有搞清楚?先不要动手做程序,看看最基本的电动机控制原理图吧,要不会闯祸的
- 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
& 08:30:38
急停按钮(开关)建议采用三组触点形式。其中二组控制外围控制单元。进入PLC程序的急停的含义是根据不同的设备;工艺要求进行相关的逻辑编程过程。比如有一台设备应工艺需要设置二处急停按钮(开关),其中液压站处急停只是控制液压站单元部分,按下后液压站将无法启动。操作台急停最优先可以控制整机的工作状态,按下后切断相应的设备动作。
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 08:32:03
看到很多瑞士设备都是采用安全继电器来控制的。急停按钮有两组常闭触点,将其接入安全继电器,当两通道闭合,认为是在安全状态,设备可使用。当任一组通道断开,也即急停按钮被按下,安全继电器的输出触点就断开,切断主电源。
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 08:33:50
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!&&&&&&&&&&
copyright&lwfree.cn 六维论文网 严禁转载 如果本毕业论文网损害了您的利益或者侵犯了您的权利,请及时联系,我们一定会及时改正。

我要回帖

更多关于 三层电梯plc梯形图 的文章

 

随机推荐