plc联锁控制电路图信号要供24Ⅴ,不供沒有输出吗?

摘要: 三相异步电动机正反转联锁控制的PLC线路与梯形图 线路与梯形图说明如下:1)正转联锁控制按下正转按钮SB1→梯形图程序中的正转触点X000闭合→线圈Y000得电→Y000自锁触点闭合,Y000聯锁触点断开Y0端子与COM端子间 ...

三相异步正反转联锁控制的线路与梯形图

线路与梯形图说明如下:
1)正转联锁控制。按下正转按钮SB1→梯形图程序中的正转触点X000闭合→线圈Y000得电→Y000触点闭合Y000联锁触点断开,Y0端子与COM端子间的内部硬触点闭合→Y000自锁触点闭合使线圈Y000在X000触点断开后仍可嘚电;Y000联锁触点断开,使线圈Y001即使在X001触点闭合(误操作SB2引起)时也无法得电实现联锁控制;Y0端子与COM端子间的内部硬触点闭合,KM1线圈得电主电路中的KM1主触点闭合,电动机得电正转
2)反转联锁控制。按下反转按钮SB2→梯形图程序中的反转触点X001闭合→线圈Y001得电→Y001自锁触点闭合Y001聯锁触点断开,Y1端子与COM端子间的内部硬触点闭合→Y001自锁触点闭合使线圈Y001在X001触点断开后继续得电;Y001联锁触点断开,使线圈Y000即使在X000触点闭合(误操作SB1引起)时也无法得电实现联锁控制;Y1端子与COM端子间的内部硬触点闭合,接触器KM2线圈得电主电路中的KM2主触点闭合,电动机得电反转
3)停转控制。按下停止按钮SB3→梯形图程序中的两个停止触点X002均断开→线圈Y000、Y001均失电→接触器KM1、KM2线圈均失电→主电路中的KM1、KM2主触点均断開电动机失电停转。


关注电工学习网官方微信公众号“电工电气学习”收获更多经验知识。

三相异步电动机的降压启动控制

 1、三相异步电动机的Y-△降压启动控制

将三相异步电动机的Y-△降压啟动的继电接触器控制改造为PLC控制系统.

(1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图

电动机的Y-△降压启动的接线图

(2)设计三相异步电动机的Y-△降压启動梯形图

电动机的Y-△降压启动控制的梯形图

2.三相异步电动机的串自耦变压器降压启动控制

将串自耦变压器降压启动的继电接触器控制改造為PLC控制系统 :

(1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图

PLC的输入信号:启动按钮SB1停止按钮SB2,热继电器常开触点FR

PLC的输出信号:运行接触器KM2、串接自耦变压器接触器KM1。

电动机的自耦变压器降压启动的接线图

(2)设计三相异步电动机的串自耦变压器降压启动梯形图

三相异步电动机的串自耦变压器降压启动控制梯形图

三相绕线式异步电动机的控制

1.三相绕线式异步电动机串电阻启动控

将绕线式异步电动机串电阻启动的继电接触器控制线路改造为PLC控制系统:

(1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图

PLC的输入信号:启动按钮SB1停止按钮SB2,热继电器常开触点FR

PLC的输出信号:電源接触器KM、短接R1接触器KM1、短接R2接触器KM

电动机的自耦变压器降压启动的接线图

2.三相绕线式异步电动机串频敏变阻器启动电路

将绕线式异步電动机串频敏变阻器启动的继电接触器控制线路改造为PLC控制系统 :

(1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图

PLC的输入信号:启动按钮SB1,停止按钮SB2热繼电器常开触点FR。

PLC的输出信号:运行接触器KM1、短接频敏变阻器接触器KM2、接入热继电器的中间继电器KA

(2)设计三相绕线式异步电动机串频敏变阻器启动梯形图

三相绕线式异步电动机串频敏变阻器启动梯形图

将自动往返控制的继电接触器控制线路改造为PLC控制系统 :

(1)确定I/O信號、画PLC的外部接线图

PLC的输入信号:正转启动按钮SB1,反转启动按钮SB2停止按钮SB3,热继电器常开触点FR、正向前进限位开关SQ1、反向后退限位开关SQ2、前进极限限位开关SQ3、后退极限限位开关SQ4

PLC的输出信号:正向运行接触器KM1、反向运行接触器KM2。

(一)PLC控制系统梯形图的特点

(1)PLC控制系统的输叺信号和输出负载:继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开關、限位开关、接近开关等用来给PLC提供控制命令和反馈信号它们的触点接在PLC的输入端。

(2)继电器电路图中的中间继电器和时间继电器的功能用PLC内部的辅助继电器和定时器来完成它们与PLC的输入继电器和输出继电器无关。

(3)设置中间单元:在梯形图中若多个线圈都受某一触点串并联电路的控制,为了简化电路在梯形图中可设置用该电路控制的辅助继电器,辅助继电器类似于继电器电路中的中间继电器

(4)时间繼电器瞬动触点的处理:除了延时动作的触点外,时间继电器还有在线圈得电或失电时马上动作的瞬动触点对于有瞬动触点的时间继电器,可以在梯形图中对应的定时器的线圈两端并联辅助继电器后者的触点相当于时间继电器的瞬动触点。

(5)断电延时的时间继电器的处理FX系列PLC没有相同功能的定时器,但是可以用线圈通电后延时的定时器来实现断电延时功能

(6)外部联锁电路的设立。为了防止控制正反转的兩个接触器同时动作造成三相电源短路,除了在梯形图中设置与它们对应的输出继电器的线圈串联的常闭触点组成的软互锁电路外还應在PLC外部设置硬互锁电路。

(7)热继电器过载信号的处理:如果热继电器属于自动复位型则过载信号必须通过输入电路提供给PLC,用梯形图实現过载保护如果属于手动复位型热继电器,则其常闭触点可以接在PLC的输出电路中与控制电动机的交流接触器的线圈串联

(8)外部负载的额萣电压:PLC的继电器输出模块和双向晶闸管输出模块,一般只能驱动额定电压AC 220V的负载如果系统原来的交流接触器的线圈电压为380V时,应将线圈换成220V的或在PLC外部设置中间继电器。

以上实例编程使用的方法为“经验设计法”顾名思义,“经验法”是依倨设计者的经验进行设计嘚方法

(1)PLC的编程,从梯形图来看其根本点是找出符合控制要求的系统各个输出的工作条件,这些条件又总是用机内各种器件按一定嘚逻辑关系组合实现的

(2)梯形图的基本模式为启-保-停电路。每个启-保-停电路一般只针对一个输出这个输出可以是系统的实际输出,吔可以是中间变量

(3)梯形图编程中有一些约定俗成的基本环节,它们都有一定的功能可以像摆积木一样在许多地方应用。

2.“经验法”编程步骤

(1)在准确了解控制要求后合理地为控制系统中的事件分配输入输出口。选择必要的机内器件如定时器、计数器、辅助繼电器。

(2)对于一些控制要求较简单的输出可直接写出它们的工作条件,依据启-保-停电路模式完成相关的梯形图支路工作条件稍复雜的可借助辅助继电器。

(3)对于较复杂的控制要求为了能用启-保-停电路模式绘出各输出口的梯形图,要正确分析控制要求并确定组荿总的控制要求的关键点。

(4)将关键点用梯形图表达出来关键点总是用机内器件来表达的,在安排机内器件时需要合理安排绘关键點的梯形图时,可以使用常见的基本环节如定时器计时环节、振荡环节等。

(5)在完成关键点梯形图的基础上针对系统最终的输出进荇梯形图的编绘。使用关键点综合出最终输出的控制要求

(6)审查以上草绘图纸,在此基础上补充遗漏的功能,更正错误进行最后嘚完善。

推荐阅读:经典的PLC安装和布线资料请点击下面“阅读原文

摘要: 所谓无源触点输出设备就昰按钮或是继电器的常开或常闭触点。由于PLC输入单元的输入电路是一个光耦所以在触点和PLC输入电路之间需要串联一个电源,当PLC是交流输叺单元则需要一个交流电源;若是直流输入单元, ...

所谓无源触点输出设备就是按钮或是的常开或常闭触点。由于输入单元的输入电路昰一个光耦所以在触点和PLC输入电路之间需要串联一个,当PLC是交流输入单元则需要一个交流电源;若是直流输入单元,则需要一个直流電压源触点与PLC之间的连接如图所示。

看过《无源触点与PLC之间的连接方法图解》的人还看了以下文章:

我要回帖

更多关于 plc联锁控制电路图 的文章

 