小区供水,清洗水池,恒压供水变频器接线图可以断开关吗

| 工艺 | |
当前位置: && &&
用PL和风光变频器一拖五供水控制系统应用
添加:不详
摘 要:本文介绍了风光变频器在某生活小区双恒压供水系统中的应用情况。
关键词:风光变频器 PLC 恒压供水
Abstract: This article introduces Fengguang inverter in the some small-unit residential area double constant pressure water supply control application example situation.
Key words: Fengguang inverter PLC Constant pressure water supply
  本文是针对某生活小区实际情况,结合用户生活/消防双恒压供水控制的要求,我们进行改造的一些心得。现将其中的改造情况介绍如下。作为风光变频器在供水控制应用中的案例系列篇。
2.用户现场情况
  如图1所示,市网自来水用高低水位控制器EQ来控制注水阀YV1,自动把水注满储水水池,只要水位低于高水位,则自动向水箱注水。水池的高低水位信号也直接送给PLC,作为水位报警。为了保持供水的连续性,水位上、下限传感器高低距离较少。生活用水和消防用水共用五台泵,平时电磁阀YV2处于失电状态,关闭消防管网,五台泵根据生活用水的多少,按一定的控制逻辑运行,维持生活用水低恒压。当有火灾发生时,电磁阀YV2得电,关闭生活用水管网,五台泵供消防用水使用,并维持消防用水的高恒压值。火灾结束后,五台泵改为生活供水使用。
图1 生活/消防双恒压供水系统示意图
现场设备参数如下:
型号 80GDL54-14×7
流量 54m3/h
转速 2900r/min
电机功率 22KW
电机数量 5台
3.系统控制要求
  用户对五台泵生活/消防双恒压供水系统的基本要求是:
⑴生活供水时,系统低恒压运行,消防供水时高恒压值运行。
⑵五台泵根据恒压的需要,采取先开先停的原则接入和退出。
⑶在用水量小的情况下,如果一台泵连续运行时间超过1天,则要切换下一台泵,系统具有倒泵功能,避免一台泵工作时间过长。
⑷五台泵在启动时都要有软启动功能。
⑸要有完善的报警功能。
⑹对泵的操作要有手动控制功能;手动只在应急或检修时使用。
4.设备选型
(1)风光JD-BP32-XF型供水变频器
  JD-BP32-XF型是山东新风光电子科技发展有限公司推出的专用供水变频器,使用空间电压矢量控制技术适用于各类自控场合。在恒压供水中可以采用这类变频器。JD-BP32-XF型变频器除具有变频器的一般特性外,还具有以下特性:水压高、水压低输出接口,变频器运行上限、下限频率(可以任意设定),可以方便地进行双压力控制,内置智能PI控制,以上功能非常适用于供水控制要求。在本例中选用JD-BP32-22F(22KW)风光供水变频器拖动用户水泵。
(2)PLC选型
①控制系统的I/O点及地址分配
  根据图1所示及控制要求,统计控制系统的输入、输出信号的名称,代码及地址编号如下表1所示。水位上、下限信号分别为I0.1、I0.2。
输入输出点/代码及地址编号表1
手动和自动消防信号
水池下限信号
水池上限信号
变频器报警信号
水压低信号
水压高信号
1#泵工频运行接触器及指示灯
1#泵变频运行接触器及指示灯
2#泵工频运行接触器及指示灯
2#泵变频运行接触器及指示灯
3#泵工频运行接触器及指示灯
3#泵变频运行接触器及指示灯
4#泵工频运行接触器及指示灯
4#泵变频运行接触器及指示灯
5#泵工频运行接触器及指示灯
5#泵变频运行接触器及指示灯
生活/消防供水转换电磁阀、压力转换
火灾报警指示灯
水池水位下限报警指示灯
变频器开停机控制
②PLC系统选型
  系统共有开关量输入点8个,开关量输出点14个,选用西门子主机CPU222(8入6继电器输出)1台,加上扩展模块EM222(8继电器输出)1台。即可满足用户供水控制要求。
(3)压力传感器
  在供水系统中,压力传感器既可以采用压力变送器,也可以采用远传压力表。在本例中采用远传压力表,压力表相应接线端子接到变频器主控板3脚、4脚、5脚即可。
5.电气控制系统原理图
  电气控制系统原理图包括主电路图、控制电路图及PLC外围接线图三部分。
(1)主电路图
  如图2所示为电控系统主电路。五台电机分别为M1、M2、M3、M4、M5。接触器KM1、KM3、KM5、KM7、KM9,分别控制M1、M2、M3、M4、M5的工频运行;接触器KM2、KM4、KM6、KM8、KM10,分别控制M1、M2、M3、M4、M5的变频运行;FR1、FR2、FR3、FR4、FR5分别为五台水泵电机过载保护用的热继电器;QS1、QS2、QS3、QS4、QS5、QS6分别为变频器和五台泵电机主电路的隔离开关;FU1、FU2、FU3、FU4、FU5为主电路的熔断器;BPQ为风光供水专用变频器。
图2主电路图
(2)控制电路图
  如图3所示为电控系统电路。图中SA为手动/自动转换开关,SA打在1的位置为手动控制状态,打在2的状态为自动控制状态。手动运行时,可用按钮SB1~SB12控制五台泵的起/停和电磁阀YV2的通/断;自动运行时,系统在PLC程序控制下运行。
  图中的HL13为自动运行状态电源指示灯。
 图3电控系统控制电路图
(3)PLC接线图
下图4所示为PLC及扩展模块外围接线图。火灾时,火灾信号SA1被触动,I0.0为1。
图4双恒压供水控制系统及扩展模块的外围接线图
6.系统程序设计
(1)程序中使用的PLC内部器件及功能,如下表2所示:
变频工作泵的泵号
复位当前变频泵运行脉冲
工频运行泵的台数
当前泵工频运行启动脉冲
倒泵时间存储器
新泵变频启动脉冲
工/变频转换逻辑控制
泵工/变频转换逻辑控制
工/变频转换逻辑控制
泵工/变频转换逻辑控制
工频泵增泵判断时间控制
泵工/变频转换逻辑控制
工频泵减泵判断时间控制
故障信号汇总
工/变频转换逻辑控制
水位下限故障逻辑
故障结束脉冲信号
水位下限故障消铃逻辑
泵变频启动脉冲
变频器故障消铃逻辑
火灾消铃逻辑
倒泵变频启动脉冲
  生活/消防双恒压的两个恒压值是我公司生产的风光供水专用变频器直接设定的。在本实例中,根据用户要求,生活压力设定为0.35MPa,消防压力设定为0.60MPa。
  压力低、压力高信号分别由变频器内部主控板14脚、15脚给出。供水运行下限频率、供水运行上限频率由变频器程序设定。在本系统中,运行下限频率设为20Hz, 运行上限频率设为50Hz。
(2)PLC供水控制系统流程图如下图5示:
(3)该系统PLC控制程序如下:
  本文作为风光变频器在供水行业应用的系列篇,详细介绍了其设计方案,包括了PLC程序实现过程。有兴趣的读者可参照《变频器世界》2006年第四期的文章,相信会有一些收获。
作者:未知 点击:2313次
本文标签:用PL和风光变频器一拖五供水控制系统应用
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《用PL和风光变频器一拖五供水控制系统应用》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“用PL和风光变频器一拖五供水控制系统应用”的更多资讯
:新乡市宏达振动设备有限责任公司
&【求购】 &我想了解:...&&
&【求购】 &求购 铍铜...&&
&【求购】 &求购 护栏...&&
&【求购】 &GA835...&&
&【求购】 &求购 深翻...&&
&【求购】 &环氧植筋胶&&
&【求购】 &求购 23...&&
&【求购】 &采煤机配件&&
VIP公司推荐【中赢ZBW小区变频供水,连电费都不涨,传下】价格_厂家_图片 -Hc360慧聪网
您是不是在找:
买家还在看:
商品数量:
湖南省&长沙市
手机访问店铺
供应中赢ZBW小区变频供水,连电费都不涨,传下
卖家承诺&10天发货
相关商品推荐
商家等级:
所在地区:
湖南省 长沙市
认证信息:
同参数产品
同参数产品
正在加载中........
慧聪网厂家四川成都中赢供水设备有限公司为您提供中赢ZBW小区变频供水,连电费都不涨,传下的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取中赢ZBW小区变频供水,连电费都不涨,传下的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
热门商品推荐
我的浏览记录
引水器相关资源
引水器相关热门专题
您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用慧付宝资金保障服务,保障您的交易安全!
按字母分类 :
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
电话:0 &&
联系人:易经理&经理
公司名称:四川成都中赢供水设备有限公司
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
每一份需求都会在24小时内得到行业多家优质供应商报价。
每一份需求的报价供应商工商信用资质都会经过专业人员检验,交易安全有保障。
免费咨询行业专家
免费咨询行业专家
服务主题:
筛选发货地
验证供应商真伪
提供其他优质供应商
采购数量:
用途描述:
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
不能购买自己发布的产品!
选中货品中含失效货品,无法完成下单,可能是:
1.货品库存不足
2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易
卖家暂时不在线,留下联系方式,卖家会主动联系您
*我要采购:
我的姓名:
留言内容:关于变频调速给水的基本原理
我的图书馆
关于变频调速给水的基本原理
“” 的更多相关文章
论坛上有个“水泵电机变频调速节能问题”的帖子,大致意思是:一个水泵液位调节系统,从节能和使用方面考虑,水泵的液位控制,是连续运行好呢?1.变阀门调节: 启动水泵后,观察水泵出口的压力,根据压力表指示来开大或关小水泵出口阀门来调节流量,而水泵的转速则是保持不变的(即大多为电机的额定转速)。2.变速度调节: 用变频器对水泵进行调速,则是通过改变水泵的转速来调节流量,而水泵出口阀门是全开的。
目前国内有不少公司在从事进行变频恒压供水的研制推广,国产变频器主要采用进口元件组装或直接进口国外变频器,结合PLC或PID调节器实现恒压供水,在小容量、控制要求低的变频供水领域,国产变频器发展较快,并以其成本低廉的优势占领了相当部分小容量变频恒压供水市场。这类变频供水系统主要用于包括工厂、小区供水、高层建筑供水、乡村加压站,特点是变频控制的电机功率小,一般在135kW以下,控制系统简单。
压力式供水分为:气压给水方式,水泵直接给水方式(又分为变频调速泵给水方式,多泵并联给水方式,水泵减压给水方式)假设百米的楼垂直方向从下往上分为三个区:Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 采用分区串联给水方式:每一个分区设一个高位水箱和水泵,Ⅰ区的水泵从底层的贮水池抽水到Ⅰ的高位水箱,Ⅱ区的水泵在从Ⅰ区的高位水箱抽水到Ⅱ区的高位水箱,Ⅲ区的水泵在从Ⅱ区的高位水箱抽水到Ⅲ区的高位水箱。
3. 用水量大时,两台泵同时运行 当变速泵启动后,随着用水量增加,变速泵不断加速,但如果仍无法满足用水量要求时,控制器KGS使2号泵控制回路中的2—11与2—17号线接通(即控制器KGS的触点此时闭合),KT2↑→(延时)→KT4↑→KM2→定速泵M2启动运转以提高供水量。4. 用水量减小,定速泵停止 当系统用水量减小到一定值时,KGS触点断开,使KT2、KT4失电释放,KT4延时断开后,KM2失电,定速泵M2停止。
变频器在恒压供水控制系统中的应用 Q n, H n2, P n3, Application of Inverter in Constant PressureWater Supply Control System中达电通股份有限公司供稿摘 要:在现行送水工程中发现,不靠大桶槽或虚耗能源的节流阀能维持恒压供水,是送水工程中的技术挑战之一。控制多台泵浦为了提高流量,可使用一台以上泵浦组成控制系统,VFD-F可使用内建Relay(或选购Relay卡)控制额外泵浦在需要时的起动或停止,以维持恒压。
在PLC的逻辑控制下将1泵电机与变频器连接的电磁开关断开,延时1s后,1泵电机切换到工频运行,同时变频器与2泵电机连接,控制2泵投入调速运行。当供水压力大于预置值时,变频器输出频率降低,水泵速度下降,当变频器的输出频率达到下限(30Hz),并稳定运行一段时间(30s)后,把变频器控制的水泵停机,如果供水压力仍大于预置值,则将下一台水泵由工频运行切换到变频器调速运行,并继续减泵工作过程。
2pid调节器和变频器接线图--可编程控制器和变频器的恒压供水系统。恒压供水的基本控制策略是:采用可编程控制器(plc)与变频调速装置构成控制系统,进行优化控制泵组的调速运行,并自动调整泵组的运行台数,完成供水压力的闭环控制,即根据实际设定水压自动调节水泵电机的转速和水泵的数量,自动补偿用水量的变化,以保证供水管网的压力保持在设定值,既可以满足生产供水要求,还可节约电能,使系统处于可靠工作状态,实现恒压供水。
变频供水方案兰利科技变频供水解决实例。要求平时由稳压泵稳压,一旦火灾发生,消防泵立即工频投入使用,但消防泵的巡检为变频方式以减小冲击。随着压力逐渐下降,当低于稳压值时,控制器小泵打开,这样又经延时,虚拟小泵关掉,稳压主泵又开始投入运行,如此循环,消防泵的巡检时间设置为360小时,即每隔15天,7.5KW变频器即拖动18.5KW消防泵低频运转,频率约为20HZ,系统运行情况稳定。
通用变频器在恒压供水系统的应用。
变频器接线图。变频器根据pid调节器输出信号,及时调节输出频率,改变电机和水泵的转速,调节系统。图中发电机采用鼠笼型异步电机,变频器采用芬兰vacon四象限变频器,芬兰vacon nx系列变频器是高性能矢量控制通用变频器。[摘要]:变频器一拖三变频器接线图 [关键词]:变频器,一拖三,接线图 变频器一拖三变频器接线图。[摘要]:各种工程里变频器接线图 [关键词]:变频器,接线图 各种工程里变频器接线图。
触摸屏和PLC与变频器的组合应用触摸屏和PLC与变频器的组合应用。控制系统由变频器控制水泵的转速以调节供水量,根据用水量的不同,PLC频率输出给定变频器的运行频率,从而调节水泵的转速,达到恒压供水。如压力不够,则频率上升到50 HZ,由PLC设定的程序驱动I/O端口开关量的输出来实现切换交流接触器组,使得1#泵变频迅速切换为工频,2#泵变频启动,若压力仍达不到设定压力,则2#泵由变频切换成工频,3#泵变频启动;
台达CP2000变频器在供水行业的应用1 供水系统概况 供水控制系统是以某一参量作为控制目标,通过对水泵电机进行控制来改变水泵的运行工况(如流量、扬程、功率),以达到用户的需求。加泵过程,当现有运行电机不能满足压力或流量要求时,将变频运行的电机加速后切换至工频电源驱动,再变频起动下一台电机,依次增加电机数量,最后工作于若干台电机工频运行与一台电机变频运行模式。表3 恒压供水系统CP2000变频器关键参数。
作者:徐庆龙  时间: 12:51:00  来源:论文天下论文网
中高压变频器。中、高压电机的变频调速,犹如十多年前开始推J‘应用低庆变频调速的形势一样。但是中、高压变频器和低压变频器不同,不论哪种产品,低比变频器的主电路形式基本相同(见图7.34(a)),而高压变频器到门前为止,还没有近乎统一的拓扑结构。为此,在中、高压变频器中除和低压变频器一样,全采用脉宽调制(PwM)外,还普遍采用多重化连接,即将相。
TD2100系列供水专用变频器具备了一般的供水控制系统中通用变频器和PLC两者的功能,用更加经济和简单的方式实现了整个系统包括常规泵、休眠泵、消防泵和排污泵等多台泵的智能化管理。当水泵1运行到变频器设定频率上限供水压力仍低于设定值时,水泉1切换到工频运行,水泵2变频运行,使供水压力与设定值相等:水泵3为备用泵.当水泵1、水泵2工频运行时供水压力仍低于设定值时,水泵3变频运行,使供水压力与设定值相等。
无负压增压供水设备将是变频恒压供水设备的发展与延伸无负压供水工作原理:自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。
水泵如果直接连接在市政管网上,不需要建造蓄水池,直接与市政管网连接,但我国城市供水条例规定为了防止对周围居民用水产生影响,不许将生活、生产水泵直接安装在市政管网上。为了解决供水设备既可串接在市政供水管网上又不产生负压,更不影响其它用户的用水,需要在水泵进口与市政管网之间增设流量控制器、分腔式稳压补偿罐等,流量控制器时刻监视市政管网压力,在保证市政管网不产生负压的同时还可充分利用市政管网原有压力。
无负压供水设备特点显著。无负压供水设备直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。特别配套设计了各种缓冲罐、水源罐、对市政水源具有良好的缓冲作用和削峰补偿作用可避免对市政水源的过度抽吸。
PLC+风光变频器的小区恒压供水控制应用实例PLC+风光变频器的小区恒压供水控制应用实例。核心提示:PLC+风光变频器的小区恒压供水控制应用实例,摘 要:本文介绍了风光变频器在某生活小区双恒压供水系统中的应用情况。JD-BP32-XF型变频器除具有变频器的一般特性外,还具有以下特性:水压高、水压低输出接口,变频器运行上限、下限频率(可以任意设定),可以方便地进行双压力控制,内置智能PI控制,以上功能非常适用于供水控制要求。
摘要分析水池+水泵+高位水箱供水系统和水池+变频泵系统的特点。的优势,并提出了采用变频供水系统时,消防高位水箱的解决方案。关键词变频供水系统消防给水水质运行管理投资节能。种供水方式:水池+水泵+高位水箱系统;水。水池+变频泵系统和水池+水泵+水箱。高位消防水箱”。动消防主泵供水满足消防供水压力及流量。水池+变频泵供水系统,取消了高位水箱,运。系统高位水箱系统变频泵系统。而言,采用变频供水系统,消防供水问题可以。
全自动变频供水设备"黄河之水天上来,奔流到海不复回"。FB、FM、JM型全不锈钢泵QS型多级潜水电泵GW型管道排污泵PW型污水泵全自动变频供水设备耐磨泵卧式泵增强聚丙稀泵锅炉给水泵沈阳水泵厂供水泵PUMPS混流泵甲铵泵油脂机械设备LG型立式多级泵Single-stage vertical centrifugal pumpswell pumpXBD-W型卧式消防泵料浆泵酒泵   人力战胜自然   沿着滚滚奔腾的黄河,湍急的流水狂卷着环环漩涡。
MM430能够实现压力,流量等的PID闭环.PID闭环的三个要素: 1.给定 2.反馈 3.PID控制器。PID 比例增益系数和PID 积分时间应根据实际应用进行调整,不同的应。采用SLVC或PID控制也是先使能比例增益,通过调节其值达到系统较快收敛(有差系统)然后使能积分器(无差系统:先从较大作用时间开始,逐步减小时间值。)最后根据系统响应的要求加入微分环节(系统响应:先从较小的作用时间开始,逐步加大作用时间。)微分环节是否需要?
最初研制生产的 PLC主要用于代替传统的由继电器接触器构成的控制装置,但这两者的运行方式是不相同的:
汇川技术的投资逻辑之一(国内变频器市场主要厂家分析)拥有全系列的变频器技术,提供从软起动器、通用变频器,到风机水高粘度泵专用变频器、工程型变频器的多种选择,并提供变频器应用中的技术支持和服务,可满意用户应用、通信、系统集成的各种请求,月生产能力高达18000台。通过2001年的收购,艾默生充沛使用安圣电气的变频器销售渠道,不光出产和销售通用变频器、矢量控制变频器,并且提供门机、电梯等专用变频器。
管网叠压供水设备的定义:由水泵机组、限压保护装置、防倒流装置、防负压装置、控制柜、阀门、管路系统、配套附件等组成,从供水管网直接吸水叠压供水(恒压供水或变压供水),保证供水管网水压不小于设定压力值,且水质不被污染的供水设备。管网叠压供水技术的最大优势在于可以利用供水管网剩余水压和避免来自外界的二次污染,需要解决的根本问题是消除对供水管网的不利影响,应用的前提是供水管网的供水能力有保障。
目前国际上普遍采用变频调速,因为变频调速有以下优点: 1、效率高、节能显著;二、YVP系列变频电机使用条件 1、环境温度不超过-15℃~+40℃ 5、工作制:连续S1 2、海拔不超过1000m 6、绝缘等级:F级 3、电机防护等级IP44 7、额定频率50Hz 4、额定电压380(220)V±10% 本公司希望与您真诚合作,共同发展,共同进步,欢迎来电咨询。
变频器的节能原理。由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)×H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。例如:一台离心泵电机功率为55千瓦,当转速下降到原转速4/5时,其耗电量为28.16千瓦,省电48.8%,当转速下降到原转速l/2时,其耗电量为6.875千瓦,省电87.5%。
预防和减轻水泵汽蚀的办法,不锈钢潜水泵,不锈钢污水泵,不锈钢潜污泵,不锈钢管道泵,全不锈钢潜水泵,全不锈钢污水泵,变频供水系统,潜水泵,进口潜水泵,深井泵,不锈钢深井泵,不锈钢排污泵,变频供水设备,变。(1)采用双吸式叶轮的水泵。如采用铸锰、青铜、不锈钢及合金钢等材料铸造叶轮;汽蚀余量是与进水装置和管路系统有密切关系,因此应设计良好的进水装置,尽可能地提高泵进口的汽蚀余量,以满足泵内动压降的要求。
馆藏&26225
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢游泳池清洗大概多少钱,俊龙水池清洗,许昌游泳池清洗
报价价格:
更新时间:
行业类别:
发布企业:
二次供水设备有几种?洛阳俊龙服务有限公司,是一家清洗生活水池、的专业队伍。公司以卓越的品质为郑州及周边地市的低、中、高层水箱,水池,消防水箱提供专业的水箱清洗、水箱抽样、水箱消毒工艺流程 、水箱消毒计划、年度水池(箱)清洗服务,承接各类二次供水设备的维保项目,业务范围扩展到多个地市。我们今天的“主角”就是二次供水设备,你知道它有哪几种分类吗?楼房5-7楼以上是二次供水,根据小区实际情况如楼高、水量、设备材质,选择符合时宜的供水设备。按照工作原理,二次供水可以分为3种:1.液位式二次供水设备属于早期的供水设备之一,虽然在大城市中已被逐渐淘汰,但由于经济实惠、运行稳定等优点,依然被广泛运用在城镇和某些农村中,用来给小型生活区和一些家庭自来水,或者为楼顶水塔蓄水。
小区水箱长期无人清洗二次供水隐患多“我们入住五六年了,还没听说清洗过,水质怎么能保障?”这是俊龙清洗的师傅们工作中常听到的话。走访洛阳市区部分高层小区发现,不少小区二次供水设施老化现象严重,一年清洗两次供水设备的法规执行不到位,甚至有的小区从来没对水池进行清洗,水质状况令人忧。近年来洛阳的高层住宅越来越多,市政服务水压不能满足的高层住宅用水都需要建二次供水设施,如在楼顶设置储水池。对此,洛阳市自来水有限责任公司相关负责人表示,二次供水设施以及其日常管理工作由维护管理该建筑公共设施的物业服务企业负责。“为确质安全,我司建议定期对二次供水设施清洗和维护,至少每年两次,业主必须委托有资质的队伍或公司进行清洗,清洗完后尽量作个水质化验。”1、应每天用捞对喷水池内的水面漂浮物进行打捞清洗。 2、喷水池清洗每月进行1次。 3、若喷水池内养有类生物,应先将鱼捞出,并通知相关人员做好喷水池的停电、停水工作,然后再对其进行清洗。 4、打开喷水池排水放水,等池水放去2/3时,清洁人员可入池清洗。 5、用工具清洗水池内外的、池内的灯饰、水、、及,大石表层的青苔、污垢。 6、排尽池内的污水并清理干净池底脏物、垃圾。 7、关闭排水阀门、打开进水阀门,通知相关人员供水供电,并清洗水池周围地面的污渍、污迹。</p
游泳池清洗大概多少钱,俊龙水池清洗,许昌游泳池清洗由洛阳俊龙清洗服务有限公司提供。洛阳俊龙清洗服务有限公司(www.lyjlqx.com)在清洗、清理设备这一领域倾注了无限的热忱和-,俊龙清洗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:梅利飞。
&&&& 联系我们时请一定说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
&&&& 联系电话:6,,欢迎您的来电咨询!
&&&& 本页网址:
缓存时间: 3:03:39
免责声明:“游泳池清洗大概多少钱,俊龙水池清洗,许昌游泳池清洗”信息由相关发布企业发布,云商网对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站。云商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
本站图片和信息均为用户自行发布,用户上传发布的图片或文章如侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时处理,共同维护诚信公平网络环境!
Copyright & 2010
&公安机关备案号:<font color="#
缓存时间: 3:05:57

我要回帖

更多关于 变频器在哪里买 的文章

 

随机推荐