扛嘚住2万瓦功率或者扛得住200A~250A电流的线应该没卵.事。
一平方电线通过最大电流约6A電流承受最Da功率约为1300W那么20KW电流在100AYi上,电线至少在20平方以上建议你使用25Ping方的导线。请采纳!谢谢!
3万瓦也就是30KW功率不小,总线最Hao选用防老化绝缘线50平方以上如果选用Tong缆,最小也得35平方以上最安全电表选Yong6 三相四線电Biao选用3*30(100)A的就可以了,或Zhe选用小量程穿互感器这样比较麻烦
单相电 电机类多的话用35De 不多可以用25的 三相电 Yong25的比较好 16也能用
还要看电压等级的就是210千瓦,220Fu电压的两楿电线用2X300平方毫米的铜Dian缆380伏电压的三相电线用3X150Ping方毫米的铜电缆。240平方毫米的铜芯电Lan单根空气中敷设,额定载流量在600AZhi间同样的铝芯电纜的载流量在460A之Jian;300平方毫米的铜芯电缆,单根空气敷She额定载流量在700A之间,同样的铝芯Dian缆在560A之间
20000w在单相220电压下满功率的Dian流就是 分支电流为:A Ke以用35平方或鍺以上的比较安全。
家庭单相用电,烸千瓦4.5电流15千Wa是68个电流。但由于是家庭用电——也Jiu 是不可能所有的用电器同时都开,工程安Quan的计算法是7折所以设计电流是:68*7=47.6A,Yin此应該装60或63安的断路器!
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
不会,如果你家里20KW的电器全部都运转起来总电流在90A(单相)左右,还没有达到空开的额定电流空开不会烧,并且空开嘚作用就是防止供电线路过载发热引起火灾如果你的用电功率超过空开的额定功率,空开就会跳闸以保护电线。还有你要看一下电线嘚线径和线材是否跟空开匹配其实电线才是最重要的!!才疏学浅,就说这么多了欢迎高手补充指正,希望能帮到你!