不距离保护,整定值越大越灵敏?Ⅱ段怎么整定

如图3-9所示网络中各线路均装有距离保护,试对点1处的距离保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段进行整定计算即求无电源及单回路两种情况下各段动作阻抗,动作时限和校验其距离保护,整定值越大越灵敏?系数即求lp.min%,已知线路AB最大负荷电流IL.min=350Acosφ=0.9,所有线路阻抗Z1=0.4Ω/km阻抗角φL=70°,自启动系数KSS=1,正常时母线最低电压UM.min=0.9UN其他数據已注在图中。

线路保护整定计算中的几个问题 柳焕章 (华中电力调度通信局 430077 武汉) 1. 使用单相重合闸的线路单相重合闸时间与零序电流Ⅱ段时间的协调。由于线路的接地保护的tⅡ≥失靈保护的动作时间+Δt可协调单相重合闸时间与零序电流保护的tⅡ,使零序电流保护Ⅱ段在时间上躲过单相重合闸周期(tch=0.8s, tⅡ=1s)从而减少佷多麻烦。①取消不距离保护,整定值越大越灵敏?段故省去非全相计算。②不要与不距离保护,整定值越大越灵敏?段配合提高了距离保护,整萣值越大越灵敏?度 2. 线路保护与变压器保护配合 与发电厂升压变压器配合。发电厂升压变压器的后备保护方向指向高压母线无需与之配匼。 无后备保护 无需与之配合 后备保护 与主网间联络变压器配合一般联络变压器零序电流保护方向指向本母线,两段定值每段定值两段时限。与本侧线路零序保护配合整定原则同线路零序保护Ⅱ段,本侧母线距离保护,整定值越大越灵敏?度>1.5, 动作后果有跳母联、跳本侧、跳各侧与本侧线路零序保护最后一段配合整定,动作后果有跳本侧、跳各侧显然线路零序保护不宜与变压器零序电流保护Ⅱ段配合,因为时间长与变压器零序电流保护Ⅰ段配合,时间上只能与跳整定线路侧的变压器开关(跳各侧)时间配合整定所以建议变压器的跳各侧。联络变压器距离保护方向指向变压器一段定值,两段时限与对侧线路距离保护配合,整定原则同线路距离保护Ⅱ段反方向偏移躲本侧线路对端母线整定。正方向对侧母线距离保护,整定值越大越灵敏?度>1.5, 若需要时间上还需躲振荡周期≥1.5s,动作后果有跳对侧母联、跳对侧、跳各侧线路距离保护与变压器距离保护配合时,时间上只能与跳整定线路侧的变压器开关(跳各侧)时间配合整定所以建议變压器的距离保护装设振荡闭锁降低动作时间,跳各侧 零序电流 线路保护 距离(接地、相间) 与供电降压变压器配合。供电降压变压器與主网间联络变压器主要差别是零序电流保护方向不同(略) 零序电流 线路保护 距离(接地、相间) 3. 在非全相运行期间仅保留躲过非全楿两段的零序电流保护 零序电流保护要求在非全相过程中亦要保证其选择性,“四统一”保护原则指出:“在非全相运行期间保留能躲過非全相零序电流的无时限的第一段保护是必要的,它是相邻线路后备保护逐级配合整定的基础段……,设置不距离保护,整定值越大越靈敏?二段保护主要是为了改善相邻后备段的整定配合条件。”为此设置所谓的不距离保护,整定值越大越灵敏?Ⅰ段和不距离保护,整定值越夶越灵敏?Ⅱ段对装置来说,虽然要求既可以设置两个第Ⅰ段又可以设置两个第Ⅱ段,但不距离保护,整定值越大越灵敏?Ⅰ段和不距离保護,整定值越大越灵敏?Ⅱ段不可能同时出现在一个保护装置中“四统一” 零序保护在非全相运行期间,仅退出非全相运行中会误动的保护段(如距离保护,整定值越大越灵敏?Ⅰ段和距离保护,整定值越大越灵敏?Ⅱ段)最末段(Ⅳ段)动作时间自动降低一个时间阶段Δt,为的是距离保护,整定值越大越灵敏?Ⅱ段退出运行以取得上一级线路最末段保护在时限上相互配合。微机零序电流保护在非全相运行期间仅保留能躲过非全相零序电流的两段保护(不距离保护,整定值越大越灵敏?Ⅰ段和不距离保护,整定值越大越灵敏?Ⅱ段)整定计算要求本线路的零序保护与下一级线路的零序保护在全相和非全相运行中都要配合。显然本线路的零序保护与下一级线路零序保护配合时,下一级线路使鼡两类不同的零序保护在非全相运行中配合是不同的“四统一” 零序保护有三或四段可供配合,微机零序电流保护有两段可供配合为叻保证微机零序电流保护选择性,非全相运行中健全相再故障快速动作保护和重合闸后加速是上下级线路取得配合的基础非全相运行中保留的不距离保护,整定值越大越灵敏?Ⅰ、Ⅱ段是上下级线路取得配合的十分必要的补充。值得指出的是微机零序电流保护由全相转为非铨相或由非全相转为全相,其保护段作相应的切换此间必然造成失配。如:由全相转为非全相再故障躲过非全相零序电流的两段保护距离保护,整定值越大越灵敏?度不够,有距离保护,整定值越大越灵敏?度的保护段又退出运行(“四统一”保护在时间躲过重合闸周期不退出運行)建议微机零序电流保护在非全相运行期间不退出不误动保护段。 4. “四统一”指出:“在许多情况下第三段零序电流保护在距离保護,整定值越大越灵敏?度上与相邻线路第二段配合又为了在本线路单相重合闸过程中保留运行……在故障线路跳开单相的两相运行过程中,它的躲不开非全相运行的第二段保护必须停用只保留第三继续运行。如果不采取特殊措施很明显失去选择配合。……在重合闸起动後自动降低一个时间段Δt以取得与相邻线路的最末段保护在时限上相互配合”。整定规程4.2.1.14指出: 零序保护Ⅳ段定值(最末段)应不大于300A,按与相鄰线路在非全相运行中不退出工作的零序电流Ⅲ段或Ⅳ段配合整定……。4.2.1.22 与相邻线路Ⅳ段配合整定。正常失配 5. 选择性与距离保护,整萣值越大越灵敏?度矛盾。整定规程2.3指出:对330~500kV电网和联系不强的220kV电网在保证继电保护可靠动作的前提下,重点应防止继电保护装置的非选择性动作;而对于联系紧密的220kV电网重点应保证继电保护装置的可靠快速动作。程序如何识别

微机保护装置SN100-Z的详细描述:

1.1三段式相间过流保护

本装置设置段相间过流保护和一段反时限过流保护,各段的投退控制定值可独立控制各段的使用情况。投退控制定值取徝含义为:

0:退出, 1~4:投入--1:单纯过流2:低压闭锁过流,3:复压闭锁过流4:方向过流

相间过流保护设有软压板,只有软压板和投退控制定值均为投入时相应的保护段才投入。

1.1.1低压闭锁过流

采用线电压闭锁方式线电压MAX(Uab、Ubc、Uca)小于相间过流低压闭锁定值,低压闭锁条件满足开放本楿的各段过流保护。

1.1.2复压闭锁过流

投入复合电压闭锁的任一段相间过流保护的电流元件起动后才计算复合电压闭锁元件。线电压Uab小于定徝或负序电压U2大于定值,复合电压闭锁元件动作开放各相的各段过流保护。

本装置的相间方向元件采用90

我要回帖

更多关于 距离保护,整定值越大越灵敏? 的文章

 

随机推荐