dh48j-a11脚2.1是主机电源哪两脚为启动点,怎样接行程开关

请问电机是三相电,线圈为220v的2个接触器,二个常开按钮,2个行程开关,一个低压24v电源,行程_百度知道
请问电机是三相电,线圈为220v的2个接触器,二个常开按钮,2个行程开关,一个低压24v电源,行程
请问电机是三相电,线圈为220v的2个接触器,二个常开按钮,2个行程开关,一个低压24v电源,行程开关用低压,用到了接触器互锁,我测得按钮电是220v的(电笔氖管会发光的),如何接一个正反转点动电路,行程开关起到位停止的作用,电柜我看不明白,忘哪位高手指...
我有更好的答案
谢谢,这个行程开关不是220v的电吗
我想要行程开关中电为24v能做到吗?
行程开关并无电压限制的,其触点一般耐压380V以下均可,若要控制电源为24V,则交流接触器线圈也必须是24V方可。
哦,谢谢,请问一下,带电阻箱可换档位的电动机正反转控制线路图,就是电动机尾端带碳刷的那种
顺便帮我讲下原理
哦,谢谢,请问一下,带电阻箱可换档位的电动机正反转控制线路图,就是电动机尾端带碳刷的那种
顺、逆转控制电路与上图相同,电阻箱换档位参考下图:
好的,明白很多了,谢谢,那图中KM1,KM2,kM3是代表换档开关吗
代表换档交流接触器
好的,谢谢,知道了
请问电机是三相电,线圈为220v的2个接触器,二个常开按钮,2个行程开关,一个低压24v电源,行程开关用低压24V,用到了接触器互锁,我测得按钮电是220v的(电笔氖管会发光的),如何接一个正反转点动电路,行程开关起到位停止的作用,如果再加一24V的中间继电器能实现吗
可以,所述应该是24V接近开关用作行程限位而并非行程开关,应用24V接近开关则需要配一个降压变压器和整流器,这就需要配套继电器的,电路将复杂了许多。
陈师傅你好,布袋除尘脉冲电动阀220V的用PLC脉冲控制器控制假设有三个电动阀应该怎么接线
陈老师你好,PLC脉冲输出公共端和输出端为什都是火线能帮我解释一下吗
采纳率:59%
你的接触器线圈是220V那行程开关不可能用24V,要不你再加一24V继电器,希望可以帮的到你,并采纳
为您推荐:
其他类似问题
行程开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。提升机上下行程开关需要几个接触器,线路怎么接。_百度知道
提升机上下行程开关需要几个接触器,线路怎么接。
我有更好的答案
一定要用行程开关常开来停止电动机就需要增加一个中间继电器,通过行程开关常开闭合后接通中间继电器,中间继电器因通电而吸合,使中间继电器的常闭触头断开,从而切断整个电路的电源达到停止的目的。如果没有特别的要求最好还是用行程开关的常闭来停止电动机。具体接法如下图:
采纳率:65%
来自团队:
提升机上下行程就是电机正反转接线图,图如下:
本回答被提问者采纳
提升机的电机最好用YEJ,否则危险。
 就是个正反转控制线路+2个行程开关+2个接触器.就OK了
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
行程开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。用两个行程开关控制一个升降机的自动上下线路怎么接_百度知道
用两个行程开关控制一个升降机的自动上下线路怎么接
升降机是液压的液压的换向阀是电控的
我有更好的答案
一定要用行程开关常开来停止电动机就需要增加一个中间继电器,通过行程开关常开闭合后接通中间继电器,中间继电器因通电而吸合,使中间继电器的常闭触头断开,从而切断整个电路的电源达到停止的目的。如果没有特别的要求最好还是用行程开关的常闭来停止电动机。具体接法如下图:
采纳率:75%
来自团队:
问题不全面。QQ
本回答被提问者采纳
两个行程开关接两个继电器,两个继电器自锁与互锁交叉控制电磁阀就可以
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
行程开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。注塑机有的行程开关接线_百度知道
注塑机有的行程开关接线
请问注塑机有的行程开关接线怎麽是正极与负极相接呢,行程开关在顶进去时,就是正极与负极导通,比如,磁性开关接线就是正极与负极,要是磁性开关坏了,用行程开关代替,行程开关顶进去时,就是正极与负极导通的,这是怎麽回事,不是说正极与负极导通会烧吗,...
我说的是磁性开关,是安装在气缸上的,不是接近开关
我有更好的答案
楼主 说的是不是顶针上的接近开关呢? 行程开关没有正负分极的
要是接近开关的话有跟是信号线 其余两根是24V的直流电源线 接线的时候只要不把信号线接错 不会烧感应开关的!
采纳率:25%
磁性开关的原理是根据电磁原理做的
当金属过磁性开关时候 磁性开关得到一个电信号 反馈到CPU(中央处理器)电路板的原理就是一个触发电路
触发发出一个信号
机械式行程开关只有两条电线,不需要分正负。接近开关(电眼)有三条线要区分开来,一般棕色接正、蓝色接负、黑色接信号
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
行程开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。行程开关如何使用的?_百度知道
行程开关如何使用的?
行程开关的使用是机械设备运行到一定的位置在不停掉主电源的情况下使设备停止运转.原理是设备一定位置碰到行程开关.(行程开关串接在控制电路中)使开关长闭接点打开.断掉控制电源使设备停止运转.(如工业上用的行车.工.民用的电梯.在控制电路出现故障不能停下来时行程开关起到保护作用.象家庭用的电冰箱灯的控制也是行程开关.打开门灯亮.关门灯灭.在徐州卖电器设备的都有
采纳率:96%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
行程开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。