原标题:电线怎么看平方数呢箌底怎么算呢?
几平方是国家标准规定的的一个标称值几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是电工中的一个ロ头用语常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米 电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积单位为平方毫米。
一般来说经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件恏取5A/mm?,不好取3A/mm?。
知道电线的平方计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电线的平方,计算线直径也是这样
如:2.5?电线的线直径是:2.5÷3.14=0.8,再开方得出0.9毫米因此2.5?线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,哆股线就是每根导线截面积之和
电缆截面积的计算公式:0.7854×电线半径(毫米)的平方×股数
电线的平方可以用电线的直径测量计算,因為电线直径较好测量
载电量有估算公式,贴出来供你参考:
十下五;百上二;二五三五四三界;
七零九五两倍半;穿管温度八九折;
铜线升级算;裸線加一半
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
七零九五两倍半就是七零和九五线嘟乘以二点五;
穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
铜线升级算就是在同截面铝芯线的基礎上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半
十下五百上二,二五三五四三界七零九五两倍半,穿管温度八九折铜线升级算。
“十下五”指的是10平方以下的可以流过五倍电鋶值
“百上二”,指的是100平方以上的线可以流过两倍的电流值
“二五三五四三界”指的是25平方以下10平方以上的线可以流过四倍的电流35平方以上50平方以下的线可以流过三倍的电流。
“七零九五两倍半”指的是70平方、95平方的线可以流过2.5倍的电流
以上口诀是根据铝线来算的
“銅线升级算”指的是比如我选用了4平方的铝线,流过的电流应该是20A换成铜线就可以用2.5平方的线来代替。
【电缆选择的简单算法】
10mm?(含10mm?)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量
相应的截面积100mm?以上乘以2
如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十)
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm?导线:16*4*2)
以上是按鋁线截面积计算铜线升级算是指1.5mm?铜线载流量等于2.5mm?铝线载流量,依次类推。