0.75平方铜线1.5铜线能带多少瓦瓦

&主题:请教,两平方的电线在120V下可以扛多少功率?
泡网分: 4.499
帖子: 3504
注册: 2011年06月
装了一个即热型卫洗丽,因为没有插头,就把从电灯开关那里转了一个出来。
卫洗丽是1400W左右,美国120V电压,电线是2平方铜线,扛得住吗?
作者相关热贴:
微信扫一扫分享
&浏览:2378&&回帖:53 &&
泡网分: 23.335
帖子: 1146
注册: 2004年08月
不鸟乌鸡 发表于
2平方绝对够了。以国内的标准,10a配线是0.75平方。瓶颈和易损的地方是接插端子。10a电流配线0.75平方是用的橡胶绝缘多股软线。墙里的bv单芯线远没有这个载流量。
具体请看我51楼帖子里的链接
泡网分: 23.335
帖子: 1146
注册: 2004年08月
<font color="#.8 发表于
请参考表格。那个说28A的千万别信。
您这个是德国标准,其实国内也有标准,可以见我楼下的链接。而且这个中国标准实际上是考虑了国产导线虚标问题的。
泡网分: 23.335
帖子: 1146
注册: 2004年08月
如果使用的是国产电线的话,请看此帖17楼有详细描述。里面引的数据来自中国标准图集。并且帖子里有该标准图集的电子版下载。装修的时候导线该穿什么规格的保护管比较合适也有详细的介绍。
泡网分: 0.018
注册: 2007年04月
正规电线、电缆,主要成本在皮上,而不是铜线上。也就是说,如果用高温皮,完全可以抗更高的功率。如果是垃圾皮,还是保守些好,如果是那种垃圾,连铜芯都无法保证的,就很难说了。
泡网分: 4.499
帖子: 3504
注册: 2011年06月
<font color="#.8 发表于
请参考表格。那个说28A的千万别信。这个文字看不懂
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 39.115
帖子: 17905
注册: 2008年06月
bigjoey 发表于
集肤效应是高频的吧?50赫兹也一样有啊。
iPhone6 iOS9.2.1 客户端发布
泡网分: 2.43
帖子: 2635
注册: 2012年06月
2平方绝对够了。以国内的标准,10a配线是0.75平方。瓶颈和易损的地方是接插端子。
泡网分: 1.814
帖子: 3149
注册: 2013年10月
num 发表于
其实只要不是长时间连续载流就没问题。
给各位钻牛角尖的高人留个题,考虑电流集肤效应,和电阻随温度升高的情况,这个载流怎么算,哈哈...集肤效应是高频的吧?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.08
注册: 2008年07月
mygod555 发表于
按这个标准,全房子穿2.5平方的线就够了。好像现在厨房,卫生间都是4平方的线。一般照明线才是2.5平方的。...个人理解是2.5方的足够,但是同样的功率,2.5和4方线的电阻不一样,所以2.5方的发热量更大,绝缘皮更容易老化。如果不差钱还是4方的更好。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 3.585
帖子: 2581
注册: 2011年08月
口诀不是5下乘以5?2*5=10a
1200w,国产电线是不是要考虑虚标50%
本帖由 iPad Mini2 (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 9.838
注册: 2009年02月
一平方4A,两平方的弦直径1.63mm,8~9个安倍电流没问题。大部分人说的对,只是有些问题没说清楚,导线的直径与额定电流有关,这个电流值应该满足导线连续通过额定电流40分钟以后,温升小于40度(可能有误)这样的条件,所以,导线的额定电流悬殊大的原因,比如多根导线穿管,穿什么管都有些差别。
不是说2平方的线1400W没问题就万事大吉了,楼主说从一个开关盒引出来,如果导线经过开关盒内接线柱就有问题,接线柱与导线的接触面积不够,工作时间长了也会发热,时间长了,也会烧。
泡网分: 0.389
注册: 2012年09月
问题不大,就是线损大一点
泡网分: 41.743
帖子: 1679
注册: 2001年01月
请参考表格。那个说28A的千万别信。
泡网分: 15.154
注册: 2004年01月
消滅零回復 发表于
借了張圖,你來算一下?
回答你只有两个字:无知!!!
无理取闹。
泡网分: 15.679
帖子: 5380
注册: 2009年03月
liangtao3d 发表于
超级佩服你的“勇气”!!!真的麻烦你弄明白基本原理再来说我浅薄好吗?...借了張圖,你來算一下?
本帖由 Windows Phone_1.0.7.0 客户端发布
泡网分: 6.662
帖子: 1309
注册: 2010年01月
记得主要看散热情况,架空的1平方好像是14A;穿管是7A,当然了如果是金属管也可以大些,还看管内是否充满等,充满大电流电线则减少些;绕变压器或马达是2~5A,看温升的要求以及铜损、铁损平衡等。
泡网分: 16.71
帖子: 1017
注册: 2007年04月
家里在装修,听装修公司的人说,电线最大负载功率=截面积*1.25
就是说2.5mm2的电线最大负载=2.5*1.25=3.125KW
2*1.25=2.5KW 本帖最后由 色影天堂 于
22:38 编辑
泡网分: 15.154
注册: 2004年01月
mythplayer 发表于
電焊機的電源線沒焊接端電纜粗那麼多啊超级佩服你的“勇气”!!!真的麻烦你弄明白基本原理再来说我浅薄好吗?
泡网分: 0.245
注册: 2009年12月
Fallout 发表于
同样功率下&&电压低的&&对电线啊要求高啊一直认为耐压是电线的绝缘层负责,电流是电线载流量负责的,这两个没有多大关系。
泡网分: 19.906
帖子: 6368
注册: 2008年01月
liangtao3d 发表于
有啥不服的?别那么高深状,来“科普”下嘛。電焊機的電源線沒焊接端電纜粗那麼多啊 本帖最后由 mythplayer 于
14:10 编辑
泡网分: 16.836
帖子: 3372
注册: 2007年05月
day2000 发表于
一般铜线线缆安全计算方法是(220V):
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
110V可以是两倍!
公式如下:
对于220V单相交流电&&
1: I=P/220 〔P为所带设备功率〕
2:电源线面积S=I/2.5(mm2)110V为什么是两倍?P=I2R,电线发热只跟电流有关,跟电压没什么关系。
泡网分: 1.373
帖子: 1484
注册: 2012年08月
国内真心要用好电线,不仅是铜芯,还有外皮的质量。电线一埋下去就不知道多少年后了。
本帖由 iPhone 4S 客户端发布
泡网分: 15.154
注册: 2004年01月
mythplayer 发表于
電焊機表示不服有啥不服的?别那么高深状,来“科普”下嘛。
泡网分: 30.382
帖子: 12612
注册: 2004年08月
mgw1999 发表于
耐压和电流有关系吗?同样功率下&&电压低的&&对电线啊要求高啊
泡网分: 19.906
帖子: 6368
注册: 2008年01月
liangtao3d 发表于
是不是写错了?110v电路同样的电缆应该只有220v电缆的一半负载功率吧。2.5平方电缆应该是这样计算吧,按你列的电流值,110v*28A=3080W,除以安全系数(取1.5),那么就是2053W。電焊機表示不服 本帖最后由 mythplayer 于
01:49 编辑
泡网分: 4.499
帖子: 3504
注册: 2011年06月
jerrycat 发表于
2 mm2横截面的铜线能够承受的最大载流量为19A,美国的市电电压是AC110V,如果是阻性负载,那么比较简单,
P=U×I=110×19=2090W谢谢,第一个明确的解释
泡网分: 30.388
注册: 2001年12月
wangjunabc 发表于
装了一个即热型卫洗丽,因为没有插头,就把从电灯开关那里转了一个出来。
卫洗丽是1400W左右,美国120V电压,电线是2平方铜线,扛得住吗?2 mm2横截面的铜线能够承受的最大载流量为19A,美国的市电电压是AC110V,如果是阻性负载,那么比较简单,
P=U×I=110×19=2090W
泡网分: 4.499
帖子: 3504
注册: 2011年06月
越看越糊涂了
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 51.598
帖子: 11396
注册: 2002年11月
行摄胜景 发表于
那老兄跟大家讲笑话呢,别当真。哦,酱紫啊,那我洗洗睡了
泡网分: 1.707
帖子: 3575
注册: 2012年03月
银龙武士 发表于
哥,您这条结论是自己想出来的,还是哪本手册里说的?...那老兄跟大家讲笑话呢,别当真。
本帖由安卓客户端发布
&版权所有:&&&&电线平方与允许的最大电流
我的图书馆
电线平方与允许的最大电流
2.5平方的电线可以带多少负荷
电线负荷的计算方法&&&&&一、常用电线的载流量:&&&&&&&& 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下: &&&&& 1.5平方毫米——22A &&&&&&&& 2.5平方毫米——30A &&&&&&&& 4平方毫米——39A &&&&&&&& 6平方毫米——51A &&&&&&&& 10平方毫米——74A &&&&&&&& 16平方毫米——98A&&&二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例  Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦 &&&&&&& 取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:   P=Pm÷1.3==3723瓦 &&&&&& “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。&三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受。
铜导线的安全载流量为平方毫米5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。& 安全的电力是每平米6A &&&&&如:1.5 mm2 bvV需要计算方式应该是 &&&&& 1.5平米×6A=10.5A &&&&&&&& 10.5A×220W=2310W &&&这就是1.5单轴最大输出功率&。&&&&&&铜导线安全载流量的推荐值1.5×8A/mm2=12A,功率=电压×电流=220×12=2640瓦=2.64千瓦&&&&&&&&&&1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备(额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备的。&&&&&&&&&&&& 在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。&&&&&&&& 2根1.5平方铜芯电线穿线管理论上是3平方,实际载荷多少千瓦。在220V电压是2.64千瓦。载流量是不变的,功率随着电压变&。&&&&&&&& 2.5平方铜芯线的载流量在15-23A,如果是单相电最高可以带5千瓦,三相电最高可以带9千瓦。&&&&&&&&&&&&1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324瓦(w)即表示制冷量。
1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推。一般情况下,2200(w)~2600(w)都可称为1匹,
3200(w)~3600(w)可称为1.5匹4500(w)~5100(w)可称为两匹,。接1.5匹空调的最大电流为Imax=.4A&&&&& (BV类铜线)电线的平方电根据导线的圆面积算出来。&以下是铜导线安全电流:&&&0.75平方MM^2,直径0.23MM,根数19,电流5A.&&1.0平方MM^2 ,直径0.26MM, 根数19,电流7A.&&1.5平方MM^2 ,直径0.32MM, 根数19,电流10A&&2.5平方MM^2, 直径0.41MM, 根数19,电流17A&&6.0平方MM^2, 直径0.64MM, 根数19,电流40A&&10.平方MM^2, 直径0.52MM, 根数49,电流65A&&&&&& 铜线安全计算方法是:&&&2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。&&&&&4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。&&&&&6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。&&&&&10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。&&&&&16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。&&&&&25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。&&&&&&&& 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。&&如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。&&&&&如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。&&&&&导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.&&&&&意思就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和九五平方都乘以2.5.电线的电流容量。&&&&&&& 电线的载流率跟许多条件有关,如材质、电线种类、使用条件、连接等,因此最大值很难说的确切,但一般可以按下列公式计算:
平方数×8=电流数 ,功率则为 220×平方数×8 ,这种计算方式是有足够裕度的,不用担心不够.比如说:2.5平方的电线,承载功率为220×2.5×8=4400W,在进行电路改造时,业主应根据实际用电情况(用电器功率大小,串联电器多少、电线强度)并参照此进行考虑&&&&&&&& 1平方电线的额定电流约为5A,1.5平方电线的额定电流约为10A,2.5平方电线的额定电流约为15A,4平方电线的额定电流约为20A,6平方电线的额定电流约为30A,10平方电线的额定电流约为60A.电缆皮上一般有标注,根据功率和电压、电流的关系可以简单的推得..&
你这也太大了吧,我一般都按这样来计算的,你参考一下:&1、10下5,100上2 即:2.5,4,6,10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120,150,185以每平方2A计算。 2、25,35 四三界& 即:16,25每平方按4A计算 35,50按3A计算。3、70,95 两倍半。&&&&4、穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算5、裸线加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算。&&6、铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。&&&&&7、三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。&&8、对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢查看: 21937|回复: 63
0.75方的铜线,可以达到2500W?插座多是这个标准啊
该用户从未签到
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 OICQ 于
23:05 编辑
印象中1平方的铜线只能过10A,也就是2200W,可是各种插座,名牌或杂牌,标称2500W的,基本上都是0.75的线,居然能达标?
我不是电工不懂行,不过见过一些很细的线,插个千五W的用电器,线会变暖变软,但几年不坏,偶然才发现线那个细啊。。。。。
懂行的说下科普下知识呀
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('0.75方的铜线,可以达到2500W?插座多是这个标准啊\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
签到天数: 77 天[LV.6]常住居民II
是这个标准
签到天数: 450 天[LV.9]以坛为家II
怎么是1A呢?是10A吧!
10A X 220V&&才是2200W!
该用户从未签到
天朝标准就可以
该用户从未签到
怎么是1A呢?是10A吧!
10A X 220V&&才是2200W!
嗯对,打错了,马上纠正
签到天数: 57 天[LV.5]常住居民I
1.5mm?的线才是长期使用10A电流的标准,很多插座都标15A的,难道都能过15A的电流?买老婆饼真的有老婆耶!
该用户从未签到
因为趋肤效应的关系 多股线电流稍微大些&&不过现在也找不到个标准 到底一平方可以流多少安电流 以前学习的时候老师教导偶们说单股铜芯一般安全电流为8A
签到天数: 124 天[LV.7]常住居民III
在 公 司 我 从 来 都 是 1平 方 才 过 5A......
签到天数: 25 天[LV.4]偶尔看看III
装修布线的时候一般按2.5平方过10A电流,4平方过16A
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
觉得插座的接触问题更容易出事。
签到天数: 9 天[LV.3]偶尔看看II
这个与含铜量以及线材长度都有关系的
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
因为有些标准是按照250V来计算的,250V*10A就是2500W啊。家电可以承受的电压是有幅度的,一般190V到250V这 ...
这个解释比较能说得通,同意。
签到天数: 38 天[LV.5]常住居民I
很少买成品,基本上都是买二手美标,自己接根3x2.0mm滴线。。。。。
签到天数: 88 天[LV.6]常住居民II
这个解释比较能说得通,同意。
该用户从未签到
因为线是可以超频用的,关键是线出问题的时候插槽早融化了,一般顶不到线出问题.就是插槽没问题,线和插排连接的焊锡都化掉断开了 .
该用户从未签到
0.75跑10A有点高了
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
标准是1平方铜线可过12A,所以0.75过10A
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
很少买成品,基本上都是买二手美标,自己接根3x2.0mm滴线。。。。。
美帝电压110V,“听说”这个低电压现在已经成了他们的一个怨念
头像被屏蔽
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
签到天数: 57 天[LV.5]常住居民I
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
最佳浏览模式:IE8.0
Powered by铜线)电线负荷_电流的计算方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
铜线)电线负荷_电流的计算方法
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
&#xe64e;加入VIP
还剩5页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 1平方铜线带多少瓦 的文章

 