工人在家里使用冲击钻,刚插上去楼道的总闸就跳电,但是家里的空开却不起作用,一个没跳。电工的解释是,家里装修临时用的老式白炽灯,质量太差,一旦爆掉就会总闸跳电。这解释貌似说不过去吧,那我以后家里灯管爆了都得跳总闸,花了大几千配的空开岂不是成摆设?哪位高人指点一下,到底是神马问题,会不会是电路没排好?
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华1好友记录帖子日志相册UID28902积分6877经验5281 点金币15958 枚元宝0 个注册时间最后登录
六品, 积分 6877, 距离下一级还需 3123 积分
UID28902积分6877经验5281 点金币15958 枚注册时间最后登录
漏电开关动作的,可能你的电锤有问题了
还有一种可能,你的分路空开大于或者等于总空开了
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华1好友记录帖子日志相册UID14272积分2480经验2214 点金币2660 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2480, 距离下一级还需 2520 积分
UID14272积分2480经验2214 点金币2660 枚注册时间最后登录
到底是白炽灯爆掉跳闸还是插了冲击钻跳闸?白炽灯跳闸,可能是空开选型不匹配或质量不好。冲击钻跳闸是冲击钻坏了而且漏电开关选错了或质量不好。
还有是新小区还是老小区?老小区的楼道总开关很小的,因为当初的进线很细。而家里面装修时根据使用电器重新排的开关和电线,一般都考虑了较大的余量,如果是这个问题,要么把进线换粗,要么把家里的总开关换小。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华1好友记录帖子日志相册UID14272积分2480经验2214 点金币2660 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 2480, 距离下一级还需 2520 积分
UID14272积分2480经验2214 点金币2660 枚注册时间最后登录
<font color="#98741 发表于
到底是白炽灯爆掉跳闸还是插了冲击钻跳闸?白炽灯跳闸,可能是空开选型不匹配或质量不好。冲击钻跳闸是冲击 ...
很多老小区房屋装修,都不会考虑更换进线。供电局基本都已经对进楼道的进线进行改造了,但只负责到电表上端,出线到家里的电线还是很细的,如果不进行改造,很容易造成安全问题。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华27好友记录帖子日志相册UID1893积分16707经验7826 点金币88810 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 16707, 距离下一级还需 33293 积分
UID1893积分16707经验7826 点金币88810 枚注册时间最后登录
别墅?什么空开要大几千?(大几千怎么也要七八千吧)
插上去就跳闸?那是漏电了
你家里配电箱的具体配置和楼道里跳闸的配置发出来看下,才能分析
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华27好友记录帖子日志相册UID1893积分16707经验7826 点金币88810 枚元宝0 个注册时间最后登录
五品, 积分 16707, 距离下一级还需 33293 积分
UID1893积分16707经验7826 点金币88810 枚注册时间最后登录
另外,楼主你家的漏电保护测试过没有?
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID267411积分1051经验1048 点金币29 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1051, 距离下一级还需 3949 积分
UID267411积分1051经验1048 点金币29 枚注册时间最后登录
楼主家空气开关漏电保护器怎么配也不会要那么多钱吧,第二冲击钻插上去就跳闸,可能出现漏电或有短路,建议检查冲击钻是否有问题,第三,白炽灯爆炸,肯定会跳闸的,因为现在的漏电保护都比较灵敏。出现爆炸,短路,漏电都会跳闸,楼主说的跳楼道总开跳闸,而家里的不跳,建议检查楼道间的总开是多大,多少安 ,楼道间的总开安培应该不能低于家里的总开或总漏保。
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID12527积分1224经验828 点金币3956 枚元宝0 个注册时间最后登录
七品, 积分 1224, 距离下一级还需 3776 积分
UID12527积分1224经验828 点金币3956 枚注册时间最后登录
我家的空开不用电时也跳,什么原因呢?
分享阅读权限10在线时间0 小时QQ主题精华0好友记录帖子日志相册UID687323积分486经验414 点金币717 枚元宝0 个注册时间最后登录
九品, 积分 486, 距离下一级还需 14 积分
UID687323积分486经验414 点金币717 枚注册时间最后登录
看看你家里的空开是多大安培的?
热心社员奖章
经常发表贴子,积极参于讨论,并有较高人气的版友。
电话:8工作日 8:30-17:00在线空气开关为什么总不断跳闸,闹得我全家都洗不了澡了?
我快奔溃了,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。&#8203;晚上家人冲凉或是节假日,空气开关跳闸的概率更大。
我家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,冰箱、家庭影院系统和白痴灯等,目前使用的是MB1-63/C32/2P的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸!
&&&&&&&&&&
MB1-63/C32/2P的空气开关
我家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
前几天请电工老王看了一下,说家里的空气开关老是跳闸原因是:“浴霸和即热式热水器功率太大,所以空气开关要选40A的。“昨天又让电工给安装了MB1-63/C40/2P,到目前为止,还没有跳过。
老王整理了日常生活中空气开关不断跳闸的原因:
1、空气开关额定电流太小,负载的功率大于空气开关的额定功率。&&
2、线路中有短路现象,检查电器插头是否干燥。&&
3、线路老化漏电了,造成火线与零线短路或接地。
贴一下老王的用电小建议:
1、漏电开关自动跳闸一个月超过10次以上,得换大点电流的漏电开关,
2、超过5年后即使工作正常的空气开关得换。
我的更多文章:
( 13:30:34)( 11:24:57)( 11:21:46)( 16:33:37)( 09:14:55)( 15:27:51)( 10:51:56)( 16:06:12)( 15:45:13)
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。家里空气开关经常跳闸原因和处理方法
漏电保护器跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护器跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的。本文中就详细的告诉了大家漏电保护器跳闸的原因。
1、安装不良
如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。
2、漏电保护器本身有问题
用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买“三无”漏电保护器,这样往往得不偿失。
3、漏电保护器与负载不匹配
随着家用电器得不断普及,许多家庭的负载电流已远远超过线路上漏电保护器的额定电流,造成漏电保护器跳闸。这种情况一般多发生在空调、电水壶等大功率家电的使用,一般只要重新换一只匹配的漏电保护器,问题便可迎刃而解了。
4、负载或线路漏电、短路
如果是家电等负载漏电或短路而使漏电保护器跳闸,只要拔掉有故障的家电插头,便可以重新送电;如果是线路漏电或短路,相对来说比较棘手,可先解决一些简单故障,让部分线路暂时恢复送电。具体做法为:当漏电保护器跳闸后,&
首先把各分路断开,再把漏电保护器送上,当送上某分路时漏电保护器即跳闸,则可以断定此分路有故障。只要断开此分路,其他各分路就可以恢复用电。此时,如果发现某房间的插座或灯具没电,故障往往就在这一带。
5、电源进线电压过高
这种情况虽不多见,但十分危险,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有跳闸现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器开关,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。&&&&
总之,一旦家用漏电保护器跳闸,检查时应遵循先简后繁的原则。首先察看安装是否良好,其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和漏电保护器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电保护器能否承受家电的负载,最后再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因,就不要盲目乱动,应请专业人员来查。否则把线路搞乱反而不利于排除故障。
提供给大家关于漏电保护器跳闸的原因的相关小知识,如果大家有对漏电保护器跳闸不了解的可相应参考本文,希望对大家有帮助。下面介绍漏电保护器经常跳闸的处理方法:
1.试送投运法
主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障,应予以修理或更换。若能正常运行,则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者线路。其操作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路电气、仪表等设备是否绝缘良好,接线是否正确;若能正常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时,可采用分线查找法查找故障点。
2 直观巡查法
直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找。如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。
3 数值比较法
数值比较法就是借助仪器仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护,将设备重复接地线拆除即可。
4 分线排除法
排查线路故障点时,可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。空气开关老跳闸推不上?老电工道破真相!原来是漏保在搞鬼!空气开关老跳闸推不上?老电工道破真相!原来是漏保在搞鬼!四大点百家号空气开关是家中电路的总开关,如果它不能正常的运行,那么家中的电路都会瘫痪无法提供电源照明。不知道各位有没有遇到过这样的情况,即空气开关跳闸后,一直推送不上去。我家前几天就遇到了,无缘无故的跳闸后就推送不上去了。无奈只好找当电工的老爸来了。虽然最后老爸给修好了,但我还是对这个挺感兴趣的,所以就让老爸给分析了下。空气开关跳闸后推送不上去,有四种原因:第一,很简单,空气开关的寿命到头,内部已损坏。第二,常见的问题,家中的线路出现了短路的情况。第三,家中的漏电保护装置跳起,从而影响到空开推不上去。第四,开关功率小,而空调功率大,两者不匹配,导致跳闸后推送不了。了解了这些原因,又该如何检查出来呢?第一,将空气开关后的线先拆掉,看开关是否能推送上,若可以,则表明空气开关的寿命没有到尽头。第二,将拆下的线与另一个空开相连,若能推送就用这个;若不能,则需拆除空调前的接线,再进行合闸,这时若是能合闸,表明线路没问题,问题出在空调上,找专业人士来找根本问题;不能合闸,就需更换线路了。第三,有漏电保护的先看看其按钮是否跳起,若有跳起,需要将它按下空气开关才能推送上去。不管是线路还是空气开关出现啥子问题,无非就是这么几个原因,找到问题对症下药,才是解决问题根本所在。更多装修案例、家居经验欢迎关注微信公众号:合肥飞墨设计或是feimoshejihf(长按可复制)本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。四大点百家号最近更新:简介:带给你不一样的精彩,每天好心情作者最新文章相关文章查看: 58642|回复: 10
空气开关老跳闸,是哪里的问题呢
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.5]-三级士官, 积分 796, 距离下一级还需 4 积分
金币1824 枚
在线时间363 小时
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 罡子 于
09:56 编辑
72v的电车,空气开关每天都要跳闸1-2次,基本都发生在停车后,在路上跳闸的情况出现过3,4次。我记得有一次没有跳闸防盗器出现了问题,我并没有开启报警,但是却锁了电机,而且钥匙也开不了电门,开了一会就灭,这时只要一动车仪表自己就亮了,不过很快又灭了。所以我怀疑是报警器有问题,我检查了报警器,是64v的,会是这个原因么???40A的控,1500w电机,空气开关图片已经贴出来了,我表示我没有看懂
老这么跳闸很恼火啊
老大们帮我分析分析,谢谢!这是报警器
& & & & & & & & & & & & & & & &
这是空气开关
& & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & &
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.5]-三级士官, 积分 796, 距离下一级还需 4 积分
金币1824 枚
在线时间363 小时
我刚才看了空气开关是48V~的
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.5]-三级士官, 积分 722, 距离下一级还需 78 积分
金币1850 枚
在线时间170 小时
和电压没关系,建议换个质量好点的空气开关,注意电流选择,要和控制器电流匹配。
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.5]-三级士官, 积分 796, 距离下一级还需 4 积分
金币1824 枚
在线时间363 小时
和电压没关系,建议换个质量好点的空气开关,注意电流选择,要和控制器电流匹配。
tupao 发表于
09:30 可以帮我看看我贴的图片么,空气开关我没有看懂,b40,是限流的话那就是对的啊,我感觉我的报警器也有问题,现在没明白主要是谁的问题
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.7]-五级士官, 积分 1248, 距离下一级还需 552 积分
金币2025 枚
在线时间518 小时
我之前和你一样。标配空开用了一年多也是老跳,换个好点的就没事了
骑了朋友的油车,还是油车好~
主题帖子好友
头像被屏蔽
主题帖子好友
金币1165 枚
在线时间999 小时
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.10]-中尉, 积分 4462, 距离下一级还需 538 积分
金币8919 枚
在线时间535 小时
没有空开的路过
小车已经升级双驱动&&等待下步升级双96V电源
街上电动车&&只要是10寸的&&不和他比
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.2]-上等兵, 积分 16, 距离下一级还需 134 积分
金币407 枚
在线时间148 小时
一模一样的症状,换只空开搞定
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.2]-上等兵, 积分 84, 距离下一级还需 66 积分
金币200 枚
在线时间6 小时
10个大洋换个空开就好了
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.2]-上等兵, 积分 2, 距离下一级还需 148 积分
在线时间0 小时
空开在骑行路上跳闸. 用手摸,感觉上面很烫. 然后,再拔还原也不容易.烫的时候,总回弹. 不烫的时候,也像是在碰概率.&&刚才,把空开取下来,用透明胶将开关绑固定了
主题帖子好友
主题帖子好友
[Lv.9]-少尉, 积分 3528, 距离下一级还需 72 积分
金币6064 枚
在线时间165 小时
用透明胶将开关绑固定了,等于没装控开