煤矿井下风110水管快速接头图片每100米是否接地?

煤矿井下变压器中性点不接地系统怎样装设漏电保护器
添加时间:
来源: | 阅读量:432
提示: 煤矿井下采用变压器中性点不接地的三相三线制供电方式,当电网发生单相接地故障时,入地电流极小,若值班人员发现不及时,而此时人再触及另一相,将会造成触电伤亡事故,为此,《煤矿安全规程》规定:井下低压馈电线上应装设漏电保护装置,发现网络绝缘降低时,及时切断故障线路。 我国煤矿井下漏电保护器可分为两大类,即
& &&煤矿井下采用变压器中性点不接地的三相三线制供电方式,当电网发生单相接地故障时,入地电流极小,若值班人员发现不及时,而此时人再触及另一相,将会造成触电伤亡事故,为此,《煤矿安全规程》规定:井下低压馈电线上应装设漏电保护装置,发现网络绝缘降低时,及时切断故障线路。
&&& 我国煤矿井下漏电保护器可分为两大类,即利用零序电流的漏电保护器和附加直流电源的漏电保护器。
(1)零序电流漏电保护器。
&&& 工作原理:正常状态下,电网无零序电压,也无零序电流。当电网发生单相接地或人身触电时,三相三线制电网线电压仍然平衡,并不影响负荷的正常工作,但三相对地电压不再平衡,三相电压之和不等于零,电网出现了零序电压和零序电流,且故障相零序电流与非故障相零序电流方向相反。根据这一原理,通过零序电流漏电保护器可实现有选择性的保护。
&&& 这种漏电保护器的缺点是:①不能补偿电网接地时的电容电流,以减少单相接地电流或流过人体的触电电流;②零序电流较小,实际检测到的零序电流必须经放大环节放大,结构较复杂。
(2)附加直流电源漏电保护器。
&&& 这是我国煤矿井下广泛采用的一种漏电保护方式。它是利用附加的直流检测回路来检测电网对地绝缘水平的,一旦电网对地绝缘电阻降低到某一整定值时,该保护装置就动作,发出信号并作用于跳闸,其原理电路如图12所示。直流检测回路由三相电抗器L、零序电抗器L0、整流桥VC和直流继电器KA构成。零序电抗器具有较大的电抗值,可保证电网中性点对地的绝缘水平,同时利用它的电感电流补偿单相接地时人地电流中的部分电容电流或补偿通过人体触电的电容电流。
&&& 工作原理:正常时,直流检测回路中电网对地绝缘电阻较大,回路中的电流很小,直流继电器KA不动作。
&&& 当电网绝缘水平降低或发生触电事故时,直流检测回路中的电流增大,直流继电器吸合,其常开触头闭合,脱扣器线圈通电,从而使开关QF跳闸,切断电源,起到保护作用。
&&& 这种漏电保护器的优点是:①直流检测回路直接监视电网对地绝缘电阻,并且在检测回路中采用了零序电抗器来补偿单相接地或人身触电时的电容电流,从而可减小单相接地电流或流过人体的触电电流;②通过整定直流继电器的动作值,可调整漏电动作电阻值;③对绝缘较好的低压电网有较高的灵敏度,从而在单相接地故障未发生前切断电源,保证煤矿井下的安全生产。
&&& 图12&&& 附加直流电源漏电保护器原理电路
(责任编辑: 艾特贸易网 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
(1)控制要求 如图2. 66所......
在图2. 59的选择性分支中......
直流电动机的励磁方式不同......
目前矿用空压机的排气压力......
新闻热点排行煤矿地面接地电阻测量多久一次
【专家解说】:第四百九十条 矿井应按表11的规定对电气设备和电缆进行检查、调整。
电气设备和电缆的检查、调整规定
检查、调整项目
使用中的防爆电气设备的防爆性能检查
每日应由分片负责电工检查1次外部
配电系统继电保护装置检查整定
每6个月1次
负荷变化时应及时整定
高压电缆的泄漏和耐压试验
主要电气设备绝缘电阻的检查
每6个月不少于1次
固定敷设电缆的绝缘和外部检查
每周应由专责电工检查1次外部和悬挂情况
移动式电气设备的橡套电缆绝缘检查
每班由当班司机或专责电工检查1次外皮有无破损
接地电网接地电阻值测定
新安装的电气设备绝缘电阻和接地电阻的测定
投入运行以前
检查和调整结果应记入专用的记录簿内。检查和调整中发现的问题,应指派专人限期处理。进一步了解相关内容你可以在站内搜索以下相关问题煤矿井下接地电阻多长时间检测一次煤矿井下接地电阻测试的报告?煤矿井下保护接地、防雷接地、重复接地、静电接地电阻测试规...进一步了解相关内容你可以在站内搜索以下相关关键词煤矿接地电阻标准&&&&煤矿接地电阻测试&&&&煤矿地面安全管理&&&&煤矿地面质量标准化&&&&煤矿地面安全隐患&&&&煤矿地面变电所&&&&煤矿地面火药库&&&&煤矿地面设施标准化&&&&煤矿井下设备主接地、辅助接地、局部接地的区别?什么情况下用那种接地?希望详细点.
问题描述:
煤矿井下设备主接地、辅助接地、局部接地的区别?什么情况下用那种接地?希望详细点.
问题解答:
接地装置 各接地极和接地导线、接地引线的总称.总接地网 用导体将所有应连接的接地装置连成的1个接地系统.局部接地极 在集中或单个装有电气设备(包括连接动力铠装电缆的接线盒)的地点单独埋设的接地级.接地电阻 接地电压与通过接地极流入大地电流值之比.第六节 井下电气设备保护接地第四百八十二条 电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地.第四百八十三条 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω.每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω.第四百八十四条 所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,应与主接地极连接成1个总接地网.主接地极应在主、副水仓中各埋设1块.主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m2、厚度不得小于5mm.在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成一分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω.第四百八十五条 下列地点应装设局部接地极:(一)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器).(二)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备.(三)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点.(四)无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极.(五)连接高压动力电缆的金属连接装置.局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处.设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并应平放于水沟深处.设置在其他地点的局部接地极,可用直径不小于35mm、长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔,并垂直全部埋入底板;也可用直径不小于22mm、长度为1m的2根钢管制成,每根管上应钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m.第四百八十六条 连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50mm2的铜线,或截面不小于100mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm、截面不小于100mm2的扁钢.电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm、截面不小于50mm2的扁钢.
我来回答:
剩余:2000字
一般的,在良好接地的情况下,人体上的分压不会超过1伏.接地电阻2欧姆的话,要看漏电电流了,根据Δu=I/R,在漏电电流小于18A的情况下都是安全的(按安全电压36伏计算),但是基本不可能电流这么大,早跳闸了,并且如果感应电压真的达到1200伏基本就说明接地失效,因为在接地电阻2欧姆的情况下要维持1200伏的电压需要的功
隔爆性 、安全性,可靠性
煤矿井下运输上山:该巷道的主要作用是运输原煤,也就是皮带运输巷,至于上山是指该巷道布置形式是上坡,俗语说“上坡巷道”而轨道上山就不难理解了吧,他是轨道巷,主要负责运料,运输大型设备的上山巷道.而这两种名称的巷道指的都是采区大巷,而不是某工作面的顺槽.
目前要增加一台并列运行,不需要接地运行.110kv一般为降压系统,若为升压并网变压器应该接地运行.只有在变压器停送电时临时接地.
这是静电感应,静电平衡后是近端感应出异种电荷 ,远端感应同种电荷,所以当里面带电体正电,那么外表面就是远端了,当接地,那地球就比外表面更远了,所以负电荷要流向远端,如果这个不理解,那你怎么理解外表面是负电呢?
坚持独立自主的和平外交政策,反对霸权主义和强权政治.以经济建设为中心,不断解放和发展生产力.支持联合国的各项工作,积极参加联合国有关世界和平的有关工作.坚持和平共处五项原则.
主动模式,FTP服务器使用21端口发命令,20端口发数据,好处就是只有两个端口,过防火墙设置简单被动模式,FTP服务器使用21端口发命令,但使用随机端口,一般大于1024的传数据,性能要好些,但过防火墙设置稍微麻烦绝大部分服务器运行在 被动模式
设备是12V 0.5A,指的是对电源的要求:电压为12V,至少能提供0.5A的电流.大于0.5A以上的适配器当然可以,只是大马拉小车,有现成的,利用还是可以的.
220KV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高,一般不能象10KV系统做成小电流接地系统以防止单相接地,其它两相对地电压升高.因此属于大电流接地系统.但该系统也不象380V电压系统很多处设接地,因为一旦接地,220KV系统接地电流太大,所以一个220KV供电网络通常有1-3个接地点(由供电系统调度指挥),其它变压器的
煤矿井下轨道运输巷与胶带运输巷的区别在于运输的工具不同,轨道运输巷,在巷道内安装两条钢轨并用枕木固定,使用防爆型电机车牵引矿车或人力推车运输煤炭产品及材料、矸石、废渣等;胶带运输巷又称皮带运输巷,在巷道内安装皮带运输机,使用电力牵引皮带运输煤炭产品及材料、矸石、废渣.
保护接地、防雷接地、重复接地要求是4欧姆,静电接地要求100欧姆. 再问: 你数据来源是哪里呢 再答: 先纠正一下,煤矿井下保护接地为2欧姆。《煤矿安全规程》中,接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω。 防雷接
最简单的办法是采用绞车牵引平板车运输. 再问: 有这方面的资料吗?我的邮箱 再答: 从井口到工作面就是用平板矿车运进去的,可能有的矿井用绞车,但大矿基本都用电动小火车做动力,拉到工作面。然后卸下来安装好。
Coal,as a traditional high-risk industries,downhole equipment,a high degree of automation,power system reliability and power quality requirements strictly.With
写了很多,结果没登陆 登好了写的又没的见了```命运的安排.
煤矿井下静止使用的设备如下:(1)QC8、QC10、QC12系列电磁启动器(发布之日起一年后禁止使用);(2)采用CJ8、CJ10系列接触器的矿用隔爆型电磁启动器(发布之日起一年后禁止使用);(3)采用JR0、JR9、JR14、JR15、JR16-A、B、C、D系列热继电器的矿用隔爆型电磁启动器和综合保护装置(发布之日
采用皮托管,定点测
瓦斯爆炸的三个条件是:氧气含量16%(空气中氧气是20%,这个条件有人工作的地方都能达到);瓦斯的浓度是5%~16%(这个一般是不会具备的);点燃温度是650℃以上,三个同时具备就是事故;电器火花,明火,放炮等是火源,无线设备的天线只要能产生高温在一定的条件下,就会发生事故!没绝对安全的电器!比如说你的天线外皮损坏,内
会的,其实这种开关就是一种差动开关,流出的电流和流回的电源有差别它就会断开的,不管你是什么情况,也不管你接不接地,有差就动!
采煤机、提升机、通风、水泵四大件上都用
也许感兴趣的知识您的位置: &
煤矿电钳工主要事迹怎么写 正文
煤矿电钳工主要事迹怎么写
相关热词搜索:
篇一:井下电钳工先进事迹
井下电钳工手指口述
一、岗位介绍我是一名井下电钳工*** ,主要职责是负责井下电器设备的安装与维修,保证迎头施工设备正常供电,设备正常运转;在顶板完好、支架完整;开关外部干净、电源接头无外露现象、附着设施齐备,当现场瓦斯浓度低于1%状态下,按停电顺序停电,打开设备进行检修,持有效司机证件在刮板司机操作位置方可进行操作。
二、正常状态(自述)
设备安装:
第一,所有设备必须张贴标志牌。开关类、接线盒类标志牌贴在前面大盖正上方,按钮、综铃等小电贴在右侧。标志牌填写使用仿宋字体,内容齐全完整;备用设备必须注明备用字样并指定维护责任人,整定值等栏目可不填写,井下备用电气设备喇叭口必须用合格的挡板严密封堵,防止受潮气侵入,确保完好。所有电气设备、小电刷漆不得覆盖铭牌、MA标志、警示标志及设备标志牌,刷漆必须均匀,刷漆后,设备编号、MA标志或防爆标志必须描红色油漆。第二,小绞车操作按钮、听铃安设位置以操作司机正前方或小绞车离合侧前方为宜,安设高度适宜,固定螺栓齐全、牢固可靠,便于操作。把钩硐室综合电铃安设高度距底板为1.3米,距峒室口0.3米,上板牢固,小线沿帮固定,悬挂横平竖直。第三,井下保护接地局部接地极板应平放于有水的水沟中或埋设深度不小于200mm,埋设的接地极板必须砌框,接地极挂牌管理,明确检查责任人。额定电压低于或等于127V的电气设备的接地导线,连接导线可采用断面不小于6mm2的裸铜线。煤(岩)电钻,照明信号综合保护装置的辅助接地极,可采用直径不小于22mm,长不小于500mm的钢管进行埋设。外接地螺栓直径:容量小于或等于5KW的不小于M8;容量大于5KW至10KW的不小于M10;容量大于10KW的不小于M12;通讯、信号、按钮、照明灯等小型设备不小于M6 。第四,通讯线、监测监控线、照明线、信号线(控制线)必须敷设在电力电缆的上面并保持在100mm以上的距离,应尽量采用分钩敷设;高、低压电缆的之间的距离应大于0.1m以上,同电压等级电缆之间的距离不得小于50mm。
过风门、墙壁必须使用穿墙套管并用黄泥严密封堵,管子内径应大于电缆外径的1.5倍,严禁使用橡胶软管作为电缆护管,剖分式护管应定位对接牢固,不得错位对接;风门内外必须安设电缆去向牌。
在用电缆应安设电缆去向牌,注明电压等级,面积、长度、用途等项目,改变电缆直径的接线盒两端,拐弯处、分岔处及沿线每隔200米均应悬挂电缆标志牌,电缆悬挂不得交叉、落地、少钩、带电盘圈,不得悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水,在电缆上严禁悬挂任何物品,严禁使用铁丝绑扎电缆,电缆严禁出现打硬弯现象。电缆与风筒、风管、水管应分别敷设在巷道两侧,因现场条件限制确需同侧敷设时,必须在风筒或管子上方,并保持在300mm以上的距离。
电气设备维修:
第一步:检查所带工具、仪表是否齐全,(执行动作后)齐全。(自述)第二步:检查顶板是否牢固,(执行动作后)顶板支架安全可靠。(自述)第三步:检查设备周围有瓦斯浓度**、,无淋水。(执行动作后)瓦斯浓度低于1%,无淋水状况。(自述)第四步:打开开关盖,进行全面检查。(执行动作后)(自述)第五步:检查隔爆接合面是否有无油漆或锈蚀,螺栓、弹簧垫圈是否齐全紧固,弹簧垫圈有弹性,(执行动作后)均正常。(自述)第六步:检查接线装置是否齐全;绝缘座、绝缘套管是否完整无裂纹,(执行动作后)均正常。(自述)第七步:检查接地极板是否符合要求、是否单眼连接、生锈、平垫、弹簧垫等元件是否合格,(执行动作后)均合格。(自述)第八步:检查设备防爆性能合格,各部件复位,螺栓紧固,各部件符合要求。(执行动作后)均合格三、异常状态(1)当检修开关后送不上电时:(自述)第一步:停上级电源,检查。(执行动作后、切断电源)(自述)第二步:打开开关,查开关内腔,(执行动作后后)触点不闭合。(自述)第三步:用螺丝刀调整触点。(执行动作后)调整完毕。(自述)第四步:上开关盖、送上级电源,送本级电源。(执行动作后)电源正常。(2)当开关送电突然跳闸时:(自述)第一步:停上级电源,检查。(执行动作后、切断电源)(自述)第二步:查外部负荷线有无损伤。(执行动作后)有一处破皮。(自述)第三步:用冷补胶修补。(执行动作后)修补完毕。(自述)第四步:送上级电源,送本级电源。(执行动作后)电源正常。(3)当出现人身触电时:
(自述)第一步:立即切断电源,将触电伤者平稳的放在地板上,将伤口用毛巾遮住。(执行动作)(自述)第二步:打电话通知单位及机电调度,说明伤者情况。(执行动作)(自述)第三步:(轻伤能自己活动者)打电话联系就近人员帮助伤者升井。(执行动作)(自述)第四步:(重伤不能活动者)联系就近人员,制作担架将伤者抬着升井。(执行动作)(自述)第五步:在救护人员到来前不得停止现场救护。(执行动作)(4)在巡查时因误操作,引发电气火灾时,应按下列程序进行操作(自述)第一步:立即停止总开关,拿起灭火器进行灭火。(执行动作)(自述)第二步:检查开关,是否可以继续运行。(执行动作)不完好。(自述)第三步:将此开关甩开继续运行其它负荷。(执行动作)(5)在巡查时发现失爆现象(自述)第一步:进行开关检查。(自述)第二步:检查接地系统与设备外观是否正常,(执行动作后)均正常。(自述)第三步:请检查螺栓长度是否正常,(执行动作后)正常。(自述)第四步:靠近开关里侧有一螺栓露出不够三丝,(执行动作后)属失爆现象。(自述)第五步:拿出瓦斯检查仪,检查瓦斯浓度,(执行动作后)瓦斯浓度低于1%,正常。(自述)第六步:将短螺栓拆下,更换螺栓,(执行动作后)更换完毕。(自述)第七步:填写巡检记录,(执行动作后)填写完毕。
四、应急状态(1)当迎头出现水灾威胁时,视水灾状况及波及的范围,判断避水灾的方法,如果迎头出现不能处理的灾情,立即启动矿井水灾救灾避灾预案:(自述)第一步:首先停掉电源,摸起电话先向工区汇报。(自述)第二步:通知所有的人员有水灾威胁全部撤退。(自述)第三步:沿规程规定的避水灾路线撤离现场。(自述)第四步:到达安全地点后,先清点人数,及时汇报避灾情况。(自述)第五步:根据灾情,升井后向单位汇报岗点设施受损状况。(2)当迎头出现火灾时, 视火情状况,必要时启动矿井火灾救灾避灾预案:(自述)第一步:首先停掉电源;(执行动作后)电源已切断(自述)第二步:查看火源;(执行动作后)皮带摩擦自燃。
(自述)第三步:用防尘管路灭火同时,通知迎头所有人员撤出迎头,防止皮带火势蔓延。(喊话)
(自述)第四步:火势较大,不能处理,必须撤离火灾路现场。
(自述)第五步:到达安全地点后,先清点人数,及时汇报避灾情况。
(自述)第六步:根据灾情,升井后向单位汇报岗点设施受损状况、分析火灾发生原因。
五、安全环境描述
我是一名井下电钳工,主要从事井下电气设备的安装与维修工作,每天按照工区安排的时间准时来到工区会议室参加班前会,听取工区领导的任务安排,以及上班工作反馈情况。
赶赴井下工作现场前佩戴好各类防护用品以及矿灯、自救器和瓦斯便携仪,并带好与电压等级相符合的完好验电笔,并持证上岗。准备好工作中所使用的工具和材料后及时下井,到达工作现场后,我们首先要观看现场的工作环境是否有存在危险因素,进行敲帮问顶,开始工作前首先断开前后电源,并且挂“有人工作、严紧送电”警示牌,并做到谁停电谁送电制度,打开设备之后首先检查周围20米范围内瓦斯浓度低于1%以下方可施工,打开设备后要进行验电、放电确认无误后方可施工,看设备防爆面是否完好、整定值等,看插件是否完好、灵敏等。
检查完设备后,确认无误后方可进行试送电,送电时要做到先试送电。
在正常作业时,做好人员的配合,做到熟练操作配合到位,严格做好自主保安和互保联保。 完工时,在现场将开关的检修维修情况、出现的故障和存在问题,按规定填写好本班工作日志。对存在的问题及时向值班领导汇报,到指定地点参加班后会,班后会结束后,升井。篇二:矿山电钳工材料优秀事迹
本人XXX,1971年出生,现任XXX煤业有限公司综采队一名电钳工,2011年到昊兴塬工作至今,无论春夏秋冬,我都牢记始终坚持求真务实,勤奋工作,搏击煤海,无怨无悔。以饱满的工作热情,严谨的工作作风,来实现一个煤矿工人的人生价值和追求。
1990年,我开始从事煤炭行业工作,变成了一名煤矿工人,作为一名刚步入工作岗位,就给自己制定了工作态度和人生规划,面对自己机电方面实际动手能力的不足,我时常自告奋勇,主动要求去井下适应,熟识业务,努力提高自己机电方面的理论常识。为了进一步全面提高自己在机电设备方面的检修能力,我领用业余时间到了机修车间,专门学习煤矿各种开关的检查和维修知识。经过各种学习使我从一个不懂业务的外行人员成为一名合格的机电维修工。为自己在综采队担任电钳工奠基了坚实的实践经验和理论基本。
一、以精湛的技术确保安全
我深知,安全是煤矿的天,一切工作都必须以安全为中心。作为一名电钳工,没有一定的机电检修技术是不能保证工作面的安全和正常生产的。因此,在平时的工作中我不停地告诉自己要认真细心经过几年的分析归类、总结经验教训,慢慢的总结出属于自己的一套机电检修技能,2013年4月,井下2102工作面煤机突然出现异常,煤机正在运转时有一滚筒突然停止转动,重启煤机时又发现不牵引,不能行
走,频频出现各种异常现象,所有人都不知道该如何处理,这时已经是晚上十一点多了,当我听说这一情况后立即请示下井检查。下井之后发现煤机已经彻底无法运转,于是我立即立即对煤机进行全面检查,在打开煤机显示盖板后判断是PLC出现故障,依靠以前所学到的知识,在十分钟内排除了这一故障,使煤机得以正常开启,排除了安全隐患,同时也减少了影响正常生产的时间。
二、尽其所能,始终树立“节材降耗”的思想品质 在维修设备的过程中,我本人始终把“节约”放在第一位。我总觉得只要能在保证安全的前提下把能修复的设备尽量修复,不能修复的设备拆了当配件使用,这样就能做到“修旧利废”,“ 节材降耗”。我利用自己所学到的电子技术专长,修复了许多被认为报废的电子线路板、开关电子插件、各类开关综合保护装Z等等,我想这样就给矿上节约了数万元资金,勿以善小而不为。 “求真务实,做一个锐意进取的实干家”,我常用这句话勉励自己。同时,我努力加强自己的业务知识,不断强化自己的技能,慢慢的也在在同事当中树立了一定威信,并带动他们一起“节材降耗”,为我们的矿山事业做出自己应做的贡献。
三、勤恳扎实,干工作就是要干到最好
所有的事情都要认真对待。在我心目中,工作的事再小也是大事,自己的事再大也是小事。当别人问起我本人时,
这些年机电检修工作为啥做得这么好?我总是笑着说:“工作中时时刻刻注意安全,时时刻刻向别人学习,时时刻刻在实践中总结经验”,保证在我的工作范围内,每一根电缆都完好,电器不容有失爆现象,开关动作都要灵敏灵敏。在汇报上,做到认真仔细,不厌其烦。及时与队领导取得联系及时汇报情况,排除不安全隐患。我想只有这样,才能让每一名井下工人都有一个安全稳定的井下环境。
四、认清自己,努力弥补自身的不足
我经常想老工人们请教,发现了自己还有很多地方有待提高,我时刻以他们为我前进的动力。让自己永远保持一个不断学习不断进取的心。
“桃李不言,下自成蹊”。有的人是说了再做,有的人是做了再说,有的人是说了不一定做,有的人是做了不一定说”。我想这句话说得很好,我们要做到言行一致,说到做到。“路漫漫兮其修远,吾将上下而求索”。我将一如既往地保安全、抓质量、促生产,搏浪潮头、勇于探索,谱写着奉献煤海的新辉煌。篇三:煤矿电钳工试题与答案
柳林县金家庄煤矿电钳工试卷
一、填空题:(每空2分 共40分)
1、井下供电系统中应做到的“三无”是无鸡爪子、________、________。
2、辅助接地极的面积应不小于_____其厚度不小于________。
3、在低瓦斯矿井中,掘进工作面使用的局部通风机应实行________;在高瓦斯矿井中,掘进 工作面使用的局部通风机应实行__________。
4、井下硐室外严禁使用_______电气设备;40KW及以上的起动频繁的低压控制设备,应使用________。
5、矿用防爆电气设备的总标志为________;矿用安全标志是_____。
6、照明、信号、手持式电气设备的电压不应超过_______V ,控制回路的电压不应超过_______V。
7、防爆电气设备入井前,应检查其___________、防爆合格证及_________,检查合格后并签发合格证,方准入井。
8、煤电钻必须使用设有检漏、_______、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置。_______必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸试验。
9、变电硐室超过____米时,必须在硐室两端各设____个出口。
10、电缆与压风管、供水巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子的_____,并保持_____以上的距离。
二、单选题( 每题2分 共20分)
1.热继电器主要用于电动机的
C.单向接地
2.对使用中的钢丝绳,应根据井巷条件及锈蚀情况,至少每
涂油一次。
3.在较短时间内危机生命的电流,称为
A.致命电流
B.感知电流
C.摆脱电流
4.在煤矿井下,非专业人员和非值班电气人员
擅自操作电气设备。
5.普通便携式测量用仪器、仪表,只准在瓦斯浓度
%以下地点使用。
6.提升钢丝绳或制动钢丝绳的直径减小量达到
%时,必须更换。
7.下列说法中,错误的是
A.外壳严重变形或出现裂缝为失爆
B.隔爆结合面严重锈蚀为失爆,可图油漆防锈
C.外壳内随意增加原件使电气距离小于规定造成失爆
D.电缆进、出口没有合格的密封圈造成失爆
8.在矿井井下,电气设备进行验电、放电。接地工作时,要求瓦斯浓度必须在
%以下才能 进行。
9.电动机及开关地点附近20m风流中瓦斯浓度达到
%,必须停止工作,切断电源,撤出人 员,进行处理。
10.主排水设备中工作水泵的能力,应能在
h内排出矿井24h的正常涌水量。
三、判断题(每题2分,共20分)
1.手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。(
2.煤矿井下硐室外可以使用油侵式低压电器。(
3.井底车场的信号工可以直接向绞车司机发送紧急停车信号。(
4.带电搬迁是指设备在带点状态下进行搬动安设位置的操作,为不影响生产可以带电搬迁。 (
5.输送带跑偏的主要原因之一是输送带受力不均匀造成的。(
6.煤矿井下电缆连接应做到无“鸡爪子”、无“羊尾巴”、无“明接头”。(
7.井下电气设备的局部接地极可以设置于电器设备就近潮湿处。(
8.煤矿井下严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。(
9.直接向井下供电的高压馈电线上,应装设自动重合闸。(
10.过电流会使设备绝缘老化,绝缘降低、破损、降低设备的使用寿命。(
四、解答题(每题10分 共20分)
1、真空开关管的结构特点有哪些?
2、井下供电应做到三无,四有,两齐,三全,三坚持的内容是什么?
柳林县金家庄煤矿电钳工试卷答案
5、矿用防爆电气设备的总标志为________;矿用标志是_____。(Ex
6、照明、信号、手持式电气设备的电压不应超过_______V ,控制回路的电压不应超过_______V。(127、36)
7、防爆电气设备入井前,应检查其___________、防爆合格证及_________,检查合格后并签发合格证,方准入井。(产品合格证、煤矿矿用产品安全标志)
8、煤电钻必须使用设有检漏、_______、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置。_______必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸试验。(漏电闭锁、每班使用前)
9、变电硐室超过____米时,必须在硐室两端各设____个出口。(6、1)
10、电缆与压风管、供水巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子的_____,并保持_____以上的距离。(上方、0.3m)
二、单选题( 每题2分 共20分)
2.热继电器主要用于电动机的 A
C.单向接地
2.对使用中的钢丝绳,应根据井巷条件及锈蚀情况,至少每
B 涂油一次。
3.在较短时间内危机生命的电流,称为 A
A.致命电流
B.感知电流
C.摆脱电流
10.在矿井井下,电气设备进行验电、放电。接地时,要求瓦斯浓度必须在
B %以下才能 进行。
11.电动机及开关地点附近20m风流中瓦斯浓度达到
C %,必须停止工作,切断电源,撤出人 员,进行处理。
10.主排水设备中工作水泵的能力,应能在
B h内排出矿井24h的正常涌水量。
答:根据其用途,使用场合及开断容量的不同可分为:断路器,负荷开关,接触器用真空开关等多种结构形式。但无论采用哪种结构都由:外壳,屏蔽罩,波纹管,动触头,静触头,动触杆,静触杆及其其他零部件组成。
2、井下供电应做到三无,四有,两齐,三全,三坚持的内容是什么?
答:三无:无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头;四有:有过电流和漏电保护装置,有螺钉和弹簧垫,有密封圈和挡板,有接地装置;两齐:电缆吊挂整齐,设备硐室清洁整齐;三全:防护装置全,绝缘用具全,图纸资料全;三坚持:坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护,坚持使用风电和瓦斯电闭锁。
煤矿电钳工主要事迹怎么写相关文章
《》由www.zaidian.com(在点网)整理提供,版权归原作者、原出处所有。
Copyright & 2016
All Rights Reserved.

我要回帖

更多关于 110水管快速接头图片 的文章

 

随机推荐