如题手上一个工程,梁伸入剪仂墙锚固长度C45梁板C30。有几道梁的主筋是伸入墙内直锚的这个锚固长度当然是要查图集那个表的嘛,但是按C45的取值呢还是按C30的取值呢?我们现场是按C45的取值的但甲方的检查组来工地检查工程质量时,要求按C30的取值说我们钢筋锚固长度短了,责令我们整改还要罚款。求教各位大神到底这个锚固长度应该怎么去算?
如题手上一个工程,梁伸入剪力墙锚固长度C45梁板C30。有几道梁的主筋是伸入墙内直錨的这个锚固长度当然是要查图集那个表的嘛,但是按C45的取值呢还是按C30的取值呢?我们现场是按C45的取值的但甲方的检查组来工地检查工程质量时,要求按C30的取值说我们钢筋锚固长度短了,责令我们整改还要罚款。求教各位大神到底这个锚固长度应该怎么去算?
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
是按C30取得甲方说的不对!!!
是按C30取得,甲方说的不对!!! 我们是按C45取值的甲方要求按C30取值。你的这一回复让我一头雾水了
哈哈哈 哈哈哈 哈哈 有酸菜了啊
按大的取c30 谢谢您的指點!能否麻烦你再告诉我一下相关规范依据好吗?
按大的取c30 谢谢您的指点!能否麻烦你再告诉我一下相关规范依据好吗?
谢谢您的指点!能否麻烦你再告诉我一下相关规范依据好吗 11g101里面我看了一下 好像没有具体的说明,我的理解是怕短不怕长
是按C30取得甲方说的不对!!! 应该是按C45取,因为你的钢筋是深入墙体的混凝土的锚固长度那个表里的混凝土强度是指的与受力锚固钢筋接触的混凝土的
谢谢您的指点!能否麻烦你再告诉我一下相关规范依据好吗? 11G101-1梁那一部分你自己查吧!顺便学习一下钢筋布置