plc输出线路输出用什么颜色线接

工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
如题。。。。plc配电箱里,plc输入输出都用什么电线
cuihonggang
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
什么线都可以啊,大小合适就可以了啊
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
用普通电线 就是感觉不好看。压上接线端子也不美观。
jonnyhsieh
级别: VIP会员
发帖数量: 562 个
工控威望: 1147 点
下载积分: 720 分
在线时间: 720(小时)
注册时间: 最后登录:
符合CE都OK!
zichen8716
我行,我行,我行行行!!!
级别: 略有小成
发帖数量: 265 个
工控威望: 489 点
下载积分: 3584 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 最后登录:
一般的就可以,都是数字量信号
失败并不意味你浪费了时间和生命。失败表明你有理由重新开始
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
数字量用一般的就可以,模拟量用屏蔽线
级别: 略有小成
发帖数量: 251 个
工控威望: 356 点
下载积分: 710 分
在线时间: 944(小时)
注册时间: 最后登录:
<div class="f14" id="read_.5-0.75平方 RVV线&&黑色&&
级别: 家园常客
发帖数量: 1390 个
工控威望: 501 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 最后登录:
我这用的都是普通多股铜芯线0.75
级别: 探索解密
发帖数量: 58 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 最后登录:
这还没有统一的标准,随自己习惯和客户的要求
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
工控威望: 1303 点
下载积分: 13781 分
在线时间: 760(小时)
注册时间: 最后登录:
RVV或RV電線,0.5-0.75 黑色和藍色。
http://www.robot-china.com/member/invite.php?user=roboter2017
级别: 论坛先锋
工控威望: 1264 点
下载积分: 7041 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 最后登录:
接线美不美观和接线人员的工艺有关。电线基本用RV0.5或是RV0.75的电线
级别: 探索解密
发帖数量: 23 个
工控威望: 118 点
下载积分: 56 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 最后登录:
直流 RV 0.5-0.75 蓝色电线交流 RV 0.5-0.75 黄色电线PLC线到底该怎么接?PLC系统如何设计?PLC软编程方法
> PLC线到底该怎么接?PLC系统如何设计?PLC软编程方法
PLC线到底该怎么接?PLC系统如何设计?PLC软编程方法
  PLC和屏蔽线的接法原则  为防止和之间的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此种接线一定要注意,对屏蔽的接地点只能选取一点。不管是在PLC一边,还是在的一边。一般选在信号接收端,即变频器一边。这样,可提高系统的抗干扰能力。如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上有电流流过,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而会加重外界对PLC的干扰。本文引用地址:  PLC和变频器屏蔽线的接法遵守下面的原则:  ⒈屏蔽线尽量靠尽电势低的一端,可以这么理解,一般我们认为地电势为&0&,而在事实情况下,如有两个接地端,某一时刻两个接地端会存在电势差,在两个接电线之间将会有电流经过,这也是一种干扰。  ⒉在实际应用中如果控制电缆经过的场所比较复杂需要多端接地的时候,我们一般采取割断屏蔽层,再不同的地方接地。较厂的控制设备通讯电缆屏蔽层接地也常采取这种方式。  系统设计步骤_控制系统设计步骤  1,对控制系统的控制要求要进行详细了解  也就是有哪些输入信号,采用什么控制方式;哪些输出到plc外部,通过什么元件执行驱动负载。等等。  2,控制系统初步方案设计  控制系统设计是一个逐步完善的过程。确定一个初步控制方案,解决主要控制部分,对于其他不太重要的可以暂不考虑。  3,根据控制要求确定输入输出元件,绘制输入输出接线图和主电路图  根据输入输出量选择合适的控制元件,计算需要的输入输出点数,选择合适的plc机型。根据plc机和输入输出控制元件绘制plc接线图。  4,根据控制要求和输入输出接线图绘制梯形图  关键的这一步现在都是在计算机上通过软件进行,梯形图的设计除了要掌握plc的各种指令,还要了解plc的基本工作原理和硬件结构。过程中可以通过软件查找和帮助功能可以更快的找到自己所需的指令块。  5,完善上述设计内容  完善和简化梯形图,可以进一步修改和完善接线图和主电路甚至初步设计方案,加入监控,报警,显示,保护等功能措施,进行统一完善。  6,模拟仿真调试  对所编梯形图进行仿真后,确保梯形图没有问题后再进行联机调试。仿真软件对某些指令是不支持的,这部分只能在plc上进行模拟调试或现场调试。  7,安装设备调试  将梯形图下载到plc,根据线路图进行控制元件的安装和接线,在电气控制设备上进行试运行。  plc组合电路设计方法  控制电路根据逻辑关系可以分为组合电路和时序电路,在一个复杂的控制电路中可能包含了这两种电路。  组合电路的设计  控制结果只和输入有关的电路叫组合电路,由于组合电路的控制结果只和输入变量的状态有关,所以,可以用逻辑代数通过计算得出。  组合电路梯形图设计步骤一般如下:  (1)根据控制条件列出真值表。  (2)由真值表写出逻辑表达式并进行简化。  (3)根据逻辑表达式画梯形图。  例如将楼梯走廊内一个普通的双控开关用plc来进行控制,设计出plc控制接线图和梯形图。  a.根据要求画出plc接线如图。  plc接线图  b.按照题意得知两个开关有4种状态,当只有其中一个开关动作的时候灯亮,当两个开关都动作或者都不动作的时候灯不亮,画出真值表。  真值表  由真值表写出逻辑表达式  E=s2非s1+s2s1非  c.根据逻辑表达式画出梯形图。  梯形图
分享给小伙伴们:
我来说两句……
最新技术贴
微信公众号二
微信公众号一市场上plc种类有很多,那么plc的输入电路要怎么去接呢?今天就拿使用普遍的三菱plc来说一说。
一般情况下输入电路可分为三种类型.其中用的较多的占两种,一种是直流的12-24V输入,另一种就是交流的100-120V 、200-240V输入,第三种就是前两种的结合:交直流输入。而且外界输入器件是有两种的分别为:无源触点和有源的传感器输入;而这两种外部器件是需要提供电源的,因为它们要通过plc端子与plc连接,然后才能形成闭合有源回路,才能满足我们的需求
首先其中中的FX2N系列plc无源开关的接线只有直流输入,且在plc内部,所以需要将输入端与内部24V电源正极相连、COM端与负极连接,如下图1所示的接法一样,使得它的无源的开关类输入不用提供独立的电源。这就是它与其它类型的plc较为明显的区别,因此在使用其它类型的plc时,要注意仔细阅读它的使用手册,防止接错。
其次是接近开关的接线方法:接近开关指本身需要电源驱动,输出有一定电压或电流的开关量传感器。为了各种不同场合的检测需要,所以开关量传感器也分为很多种,不过可根据开关量传感器的信号线大致可分为三种,常用的是“两线式”和“三线式”;而第三种为“四线式”,所不同的是“四线式”有可能是同时提供一个动合触点和一个动断触点,通常情况下是用其中一个就够了;另外一种情况是第四根线作为传感器校验线,校验线是不与plc输入端连接的,所以在通常的情况下下我们都可以参考“三线式”的接线方式。图2为PLC与传感器连接的示意图。
“两线式”的两线为别是:信号线和电源线;三线式的三线分别是:电源正线、负极线和信号线。通常为了识别和区分不同作用的导线,所以用不同的颜色来区分,而种颜色的定义可查问相关的使用手册。
图2右边图中所示为一种常见的颜色定义。动合式的信号线用黑色表示;动断式用白色的导线表示。图示为NPN型传感器,是常用的形式。需要注意的是“PNP型传感器”与三菱PLC连接,是可以采用这种连接方式的,需要连接时务必要参考对应的手册。
最后是旋转编码器的接线,旋转编码器可以提供高速脉冲信号,这个在数控机床及工业控制中经常需要用到。不同型号的编码器输出的频率、相数也不一样。所以按相数分有一相脉冲、双相脉冲、三相脉冲,按频率分的有100Hz 、200Hz 、1kHz 、2kHz等。当编码器输出频率比较低的时候,plc响应;当编码器输出频率高的时候,plc不响应,在这个时候就需要将编码器的输出信号线接到特殊功能模块上, FX2N-11C如采用 FX2N-11IHC高速计数模块。示例如图3所示。
总结:无论是三菱plc也好其他的plc也好,其接线方式都须按时使用手册和相关规定执行,如果没有相关资料,可以到相应企业或网站咨询,也可以前往深圳海蓝机电官网查询!
1添加评论分享收藏您的位置: >
PLC 控制系统的设计中,虽然接线工作占的比重较小,大部分工作还是PLC 的编程设计工作,但它是编程设计的基础,只要接线正确后,才能顺利地进行编程设计工作。而保证接线工作的正确性,就必须对PLC 内部的输入输出电路有一个比较清楚的了解。&
我们知道,PLC 数字输入模块为了防止外界线路产生的干扰(如尖峰电压,干扰噪声等)引起PLC 的非正常工作甚至是元器件的损坏,一般在PLC 的输入侧都采用光耦,来切断PLC 内部线路和外部线路电气上的联系,保证PLC 的正常工作。并且在输入线路中都设有RC 滤波电路,以防止由于输入点抖动或外部干扰脉冲引起的错误信号。&
2输入电路的形式
PLC 的输入电路,按外接电源的类型分,可以分为直流输入电路和交流输入电路;按PLC 输入模块公共端(COM 端)电流的流向分,可分为源输入电路和漏输入电路;按光耦发光二极管公共端的连接方式可分为共阳极和共阴极输入电路。如下图1所示:&
图1 PLC输入电路的分类
2.2 按外接电源的类型分类
2.2.1直流输入电路
图2 为直流输入电路的一种形式(只画出一路输入电路)。当图1 中外部线路的开关闭合时,PLC 内部光耦的发光二极管点亮,光敏三极管饱和导通,该导通信号再传送给处理器,从而CPU 认为该路有信号输入;外界开关断开时,光耦中的发光二极管熄灭,光敏三极管截止,CPU 认为该路没有信号。
图2 直流输入电路
&2.2.2交流输入电路
交流输入电路如图3 所示,可以看出,与直流输入电路的区别主要就是增加了一个整流的环节。
&交流输入的输入电压一般为AC120V 或230V。交流电经过电阻R的限流和电容C的隔离(去除电源中的直流成分),再经过桥式整流为直流电,其后工作原理和直流输入电路一样,不再缀述。
图3 交流输入电路
&&从以上可以看出,由于交流输入电路中增加了限流、隔离和整流三个环节,因此,输入信号的延迟时间要比直流输入电路的要长,这是其不足之处。但由于其输入端是高电压,因此输入信号的可靠性要比直流输入电路要高。一般,交流输入方式用于有油雾、粉尘等恶劣环境中,对响应性要求不高的场合,而直流输入方式用于环境较好,电磁干扰不严惩,对响应性要求高的场合。
&2.3 按流入公共端电流的流向分类
&2.3.1漏型输入电路
漏型输入电路如图4所示,此时,电流从PLC 公共端(COM端或M端)流进,而从输入端流出,即PLC 公共端接外接DC电源的正极。
图4 漏型输入电路
&&此图只是画出了一路的情形,如果输入有多路,所有输入的二极管阳极相连,就构成了共阳极电路。如图5所示。
图5 共阳极电路
&三菱A系列PLC的AX40/41/42/50/60及Q系列的QX40/41/42等输入模块均属于漏型输入模块。