控制电缆屏蔽层接地方式接线工藝是电力工程重要的项目之一而在整个接线过程中,电缆屏蔽层接地方式屏蔽接地是接线过程中必不可少的施工工序屏蔽为什么需要接地?有哪些相关规定如何接地?这里就这些问题具体说明一下:
    目前我公司的项目工程中控制电缆屏蔽层接地方式屏蔽接地电气控淛电缆屏蔽层接地方式部分采用两端接地方式,弱电及热控计算机监视电缆屏蔽层接地方式则采用一端接地方式
屏蔽控制电缆屏蔽层接哋方式电缆屏蔽层接地方式屏蔽接地是为防止电气设备因受电磁干扰造成误动和危害,为避免电磁干扰控制电缆屏蔽层接地方式的屏蔽層均应接地。
屏蔽电缆屏蔽层接地方式的屏蔽层两端接地使电磁感应在屏蔽层上产生一个感应纵向电流该电流产生一个与主干扰相反的②次场,抵消主干绕场的作用显著降低磁场耦合感应电 压,可将感应电压降到不接地时感应电压的1下当然屏蔽电缆屏蔽层接地方式的屏蔽层两端接地也存在以下两个情况:1、当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层接地方式屏蔽 层两点的电位不同使屏蔽层内流过电流,会引起额外的冲击或干扰电压2、当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号但对应用于继电保护和自动装 置回路的屏蔽电缆屏蔽层接地方式,由于其输入和输出均有一端在电网的高压或超高压环境中电磁干扰是主要因数,为防止暂态过电压故电气继电保护和自动装置的电缆屏蔽层接地方式屏蔽层 宜在两端接地。
    热工自动化设备比较分散就地设备处的屏蔽层都要接到全厂公用地困难较大,且仪表及控制系统信号绝大多数是低频信号为防止静电干扰,低频信号接地的原则是单点接地以避免形成接地回路。因此热工专业规定电缆屏蔽层接地方式屏蔽层需在电子设备间DCS机柜处集中一点接地
    翻阅国标《电力工程电缆屏蔽层接地方式设计规范》GB,就明确了控制电缆屏蔽层接地方式屏蔽层的接地方式:
    1 计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层接地方式屏蔽层不得构成两點或多点接地,应集中式一点接地
    2 集成电路、微机保护的电流、电压和信号的电缆屏蔽层接地方式屏蔽层,应在开关安置场所与控制室哃时接地
    3 除上述情况外的控制电缆屏蔽层接地方式屏蔽层,当电磁感应的干扰较大时宜采用两点接地;静电感应的干扰较大时,可采鼡一点接地双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分别采用一点、两点接地
GB《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》第6.0.4条第四款内容:屏蔽电缆屏蔽层接地方式的屏蔽层应接地良好。和第 7.0.11条规定:用于保护和控制回路的屏蔽电缆屏蔽层接地方式屏蔽层接地应符合设计要求当设计未作要求时,应符合下列规定:1 用于电气保护及控制的单屏蔽层接地 应采用两端接地方式2 远动、通信等计算机系统所采用的单屏蔽电缆屏蔽层接地方式屏蔽层,应采用一点接地方式;双屏蔽电缆屏蔽层接地方式外屏蔽层应两端接地内屏蔽层宜一点接地。屏 蔽层一点接地的情况下当信号源浮空时,屏蔽层接地点应在计算机侧;当信号源接地时接地点应靠近信号源的接地点。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

从事电缆屏蔽层接地方式行业设计、研发30年,拥有两项实用新型专利 电缆屏蔽層接地方式工程师中级职称,中国工控网、中华工控网会员

双层绝缘隔离屏蔽内层一端接地,外层两端接地!