两相不完全星三角形接线和星形接线能反应哪些故障

继电器电流回路的接线方式有几种?各有何优缺点?
电流回路的接线方式常采用三相完全星形接线、不完全星形接线和两相电流差接线。
(1)完全星形接线。由三个电流互感器与三个电流组成。很明显,这种接线能反应两相、三相短路及单相接地等各类故障。其流入继电器的电流和电流互感器的二次电流之比为1(即接线系数为1),因此,对各种形式故障都同样灵敏。但这种接线比其他两种接线所需设备较多,而且在中性点非直接接地电网中的两点接地短路中,可能造成保护装置误动作。完全星形接线一般用于发电机、变压器等大型贵重电气设备,以提高保护的可靠性和灵敏性。对中性点非直接接地电网很少使用。
(2)不完全星形接线。由两个电流互感器和两个电流组成。它比完全星形所需设备少,其接线系数为1。这种接线方式能反应各种相间短路故障,但对某些单相接地故障不一定能反应。对Y/△接线变压器后面的两相短路灵敏系数要比完全星形接线降低一半,因而保护灵敏性较低。
(3)两相电流差接线。两个电流互感器和一个电流组成的两相电流差接线,所需设备简单、费用少,能反应各种形式的相间短路故障,但相间短路故障性质不同,接线系数不一样,因而保护装置具有不同的灵敏度。当Y/△接线的变压器后面发生两相短路时,保护装置将拒绝动作,不完全星形和两相电流差在电网上必须装在两个相同的相上,一般为A、C相,这样可以保证在大部分两点接地故障时只切除一个故障点,其只切除一个故障点的概率为2/3。
本文由 深圳元则继电器厂家提供 www.tyrrelay.com www.yzjidianqi.com
继电器小知识!
相关推荐:
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
这篇文章能让你不了解继电器到精通,其实生活中哪里都有继电器的存在。
继电器采购商城!
今日搜狐热点造价与管理
&&&&&&&&&&&&继电器电流回路的接线方式有几种?
继电器电流回路的接线方式有几种?
相关标签:
答:心提示:电流回路的接线方式常采用三相完全星形接线、不完全星形接线和两相电流差接线。 (1)完全星形接线。由三个电流互感器与三个电流电流回路的接线方式常采用三相完全星形接线、不完全星形接线和两相电流差接线。&&& (1)完全星形接线。由三个电流互感器与三个电流继电器组成。&&& (2)不完全星形接线。由两个电流互感器和两个电流继电器组成。它比完全星形所需设备少,其接线系数为1。这种接线方式能反应各种相间短路故障,但对某些单相接地故障不一定能反应。对Y/△接线变压器后面的两相短路灵敏系数要比完全星形接线降低一半,因而保护灵敏性较低。&&& (3)两相电流差接线。两个电流互感器和一个电流继电器组成的两相电流差接线,所需设备简单、费用少,能反应各种形式的相间短路故障,但相间短路故障性质不同,接线系数不一样,因而保护装置具有不同的灵敏度。当Y/△接线的变压器后面发生两相短路时,保护装置将拒绝动作,不完全星形和两相电流差在电网上必须装在两个相同的相上,一般为A、C相,这样可以保证在大部分两点接地故障时只切除一个故障点,其只切除一个故障点的概率为2/3。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识电流互感器不完全星形接法能不能反应所有的接地故障_百度知道
电流互感器不完全星形接法能不能反应所有的接地故障
我有更好的答案
不能。电流互感器不完全星形接法的理论依据是基尔霍夫电流定律,适用于三相三线制。接有互感器的两线在任意情况下都能正确反映线电流。未接互感器的线电流只有在除了三根相线之外,没有其它任何电流通路时(正常情况就是这样),才能正确测量。接地故障发生时,未接互感器的线电流结果是错误的,但是,无法判断是否有接地电流。
采纳率:76%
来自团队:
能,未接互感器的线电流结果是错误的。未接互感器的线电流只有在除了三根相线之外,没有其它任何电流通路时(正常情况就是这样),才能正确测量!电流互感器不完全星形接法的理论依据是基尔霍夫电流定律,适用于三相三线制。接地故障发生时。接有互感器的两线在任意情况下都能正确反映线电流
本回答被提问者和网友采纳
电流互感器不完全星形接法用于相间短路保护,不用于单相接地保护。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电流互感器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。两相继电器不完全星形接线,不完全星形是什么意思?_百度知道
两相继电器不完全星形接线,不完全星形是什么意思?
我有更好的答案
两相不完全星形接线形式。(图后传)在实际工作中用得最多。它节省了一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。4、两相差电流接线形式。(图后传)也仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,也无中性线,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。但故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相间短路保护。由于此种保护灵敏度低,现代已经很少用了。
采纳率:41%
地线是保护线;2、正常情况下,三负载连接在三根火线上,如果是星形接法的话还接上一根零线,然而,实际使用中,有许多单相电器接在线路上,不完全星形意思是没有完全按照三相星形接线方式接线:1、电力线从变压器出来后,另两个接在另外的同一根火线,一般有三根火线,或者是个接在一根火线上,可使三相的负荷达到平衡,一根零线,一根地线,这样,就没有按照三相星形接连接线,就是不完全星形接线。综上所述,零线也叫中性线,就可以看做是星形连接,如果缺少一个,另一端同时连接在零线上、如题,如果是三个两相继电器线圈一端分别连接在三根火线上,这样的连接,也就是一端接火线,一端接零线,如果这些电器能够均匀分布在三根上与零线相接,同样可以使变压器三相负荷达到平衡;3,象这类连接,两相继电器不完全星形接线,不完全星形意思是没有完全按照三相星形接线方式接线两相继电器不完全星形接线
完全星形接线是 利用3个继电器,在负载回路中,从每一相获取电流信息,不完全星形是仅用两只继电器,直接从负载回路2相上分别获取电流信息,第三相不用继电器,根据电路电流原理,而得到第三相电流。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
继电器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。> 问题详情
电流互感器的不完全星形接线,在运行中()故障。 A.不能反映所有的接地 B.能反映各种类型的接地
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
电流互感器的不完全星形接线,在运行中()故障。A.不能反映所有的接地B.能反映各种类型的接地C.仅反映单相接地D.不能反映三相短路请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1中性点接于接地网的明设接地导线应涂以()A.紫色带黑色条纹漆B.紫色漆C.黑色漆D.褐色漆2在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流称为()A.额定电流B.额定开断电流C.峰值耐受电流峰D.允许最大工作电流3操作断路器时,操作中操作人要检查()是否正确A.位置表计B.灯光信号C.灯光、表计D.光字牌表计4浮充电运行的铅酸蓄电池单只电池的电压应保持在()A.2.00±0.05VB.2.05±0.05VC.2.10±0.05VD.2.15±0.05V
我有更好的答案
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
每天只需0.4元
选择支付方式
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
微信扫一扫
体验上学吧搜题小程序
立即享有免费找答案
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
提示:请截图保存您的账号信息,以方便日后登录使用。
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:

我要回帖

更多关于 星形接线 的文章

 

随机推荐