400kva变压器容量kva换算kw选用几A高压熔断丝

已解决问题
1000kva的变压器高压跌落式熔断器选多大的熔断丝?
提问时间: 14:04:56
浏览次数:6469
该答案已经被保护
楼上的公式我认为不对,应该是P=1.732UI实际的额定电流I=115.5A而你的高压侧实际电流为200A所以我认为你的变压器长时间处于过载状态。&lft021107先生&说对了一部分; 中置式高压开关柜就是手车式的高压开关柜,除手车式高压开关柜外,还有固定式高压开关柜,一般手车式的体积小,防护等级高,是发展方向是发展方向,但价格偏高;固定式的体积大,防护等级相对较低,是老产品,但价格较低;中置式高压开关柜内选用的多是VS1(ZN63)型真空开关,固定式高压开关柜内选用的多是ZN28型真空开关; 一般真空开关的额定电流从630A--3150A,3秒热稳定电流(有效值)从16KA到50KA,动稳定电流(峰值)从40KA--125KA;但参数越大,价格就越贵; 从你的介绍看,你处的负荷电流和系统短路电流均不大,可以选用630A的真空开关,开断电流(有效值)16KA就可以了; 母线的选择也的开关差不多,需要根据额定电流选择,又要根据短路电流进行校验,但你的短路电流不大,一般考虑机械强度就行,截面太小后在柜内与元件连接不太可靠,建议选用40&4以上的铜母线;。将降压变压器当作升压变压器使用,可以 发电车与升压变之间只有1个abb真空开关,可以 发电车的额定电流有700A以上,实际运行中300A左右的电流就引起机组过温跳闸。可能是温度传感器有问题,也可能是保护装置整定错误。 若将发电车作为大面积停电时的电源点,需要注意:1、功率是否够用?如果不够怎么限制负荷?这很重要;2、不得和主电源有合环可能;3、相序。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题电流400A的电炉配多少KVA变压器_百度知道
电流400A的电炉配多少KVA变压器
我有更好的答案
功率是152KW,152/0.8=190KW,变压器应选择选择200KVA
400A*400V*1.732=277.12KW.可以选320KVA的变压器
应比额定功率稍大的变压器选250KVA的。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
kva的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。安装一台315KVA的柱上变压器,试选择变压器高低压侧的熔丝。求完整计算步骤_百度知道
安装一台315KVA的柱上变压器,试选择变压器高低压侧的熔丝。求完整计算步骤
我有更好的答案
按照规程规定,100KVA及以上变压器熔丝选择是额定电流的1.5-2倍。315KVA变压器额定电流I=S/1.732/U=315/1.732/10=18.76A≈19A19X1.5=28.5A
熔丝最小不能小于28.5,最大不能大于38A,接近这两个数的有规格有30A和40A,选30A较为合适,如果变压器经常满负荷或超负荷运行,也可以选40A.
谢谢你的回答。低压侧熔丝怎么计算?
按照规程规定:低压侧熔丝按额定电流选择,315KVA变压器低压额定电流I=S/1.732/U=315/1.732/0.4==3.15X144=454A,选接近454A等级的熔丝即可。
电力系统专家
高压端电流:315x/1.732=18
所以选择20安培。
低压端电流:315x.732=455
所以选择500安培
315x00/1.732算式中的00/1.732分别代表什么?315x/1.732算式中的/1.732分别代表什么?谢谢!
A-1000表示千瓦的千。
10000代表你说的这种变压器的高压端电压是一万伏特。
1.732是我国50赫兹正弦交流电的相电压的计算,这个你具体可以查看电工手册的正弦交流电学习学习。B-400呢其实应该是380,只是计算的时候方便起见用了400. 如果保险丝用于保护电机之类的瞬间启动电流会很大的话,你是要适当的放大保险丝。
本回答被网友采纳
高、低压侧电流变压器铭牌上都有,楼上计算也对。变压器超负荷运行,连续120%运行不要超过3小时,可加强制风冷,具体参照油温。高压侧熔丝可选30~40A,注意压紧时不要造成挤压伤;低压侧应使用断路器,1.5~2倍选取,建议使用800A断路器。现在315KVA变压器低压侧没有使用熔丝的,一旦一相熔断就造成缺相。也可使用DW15系列(DW15-1000)万能式断路器。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
郭老师,请教下,在400KVA的变压器上用多少A的跌落式熔断器。.请阿里巴巴生意经的高手们帮忙看下
浏览次数:2347
用手机阿里扫一扫
最满意答案
根据《架空配电线路设计技术规程SDJ&206-87》第7.0.7条&规定:配电变压器熔丝的选择宜按下列要求进行:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的&2~3&倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择;400KVA变压器的额定电流Ie=400/(1.732*10)=23A;可以选择的熔丝范围为:34-46A之间;查手册可知,可以选用40A的熔丝;但有一个问题需要说明,熔断器和熔丝是不同的,熔断器多指一般除熔丝外的东西,有二种规格,一个是额定电流100A的,能够开断电流6300A;另一个是额定电流200A的,能够开断电流8000A;由于熔断器的反时限保护特性,能够在短路电流未达到最大值前断开电路,所以其对短路电流的要求并不是很严格,许多配电系统,如果不在大型变压器的出口附近,选用100A的就可以了;
答案创立者
以企业身份回答&
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok400变压器用多大电缆_百度知道
400变压器用多大电缆
我有更好的答案
1、315KvA和400KvA变压器低压侧额定电流分别是:315000(即:315KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈454.7(A)400000(即:400KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)2、变压器低压侧输出宜选用铜排安装:315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的铜排(电流650A);400KvA变压器低压侧可选用:截面为60mm×6mm的铜排(电流765A)。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖